無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1200 BR1200LCD-JP
これまでOMRON製を使っていましたが、APCは出力の割には購入しやすい価格であり、当方でも800Wクラスの電源を考えているので、この製品を検討しています。
しかし、APC社のHPを見ていて、1つ気になる記述を見つけました。
>>力率改善された電源を使用した機器と本製品を接続すると本製品又は接続機器が故障することがあります。
最近の電源は、かなり力率改善されているのではないでしょうか?
当方はENERMAXのRevolutionシリーズを検討しています。
皆様はどのような電源を使用して、トラブル無しでしょうか?
ちなみにこのシリーズの900以下だと、そういう記述がありません。
でも900はLCDがないんですね。
よろしくお願いします。
2009/10/11 20:59 [10293505]
0点
単純に検証が済んでないだけでは?
そもそも力率の前にUPSに過大な負荷をかけるような電源や使用方法だったりするので
有れば容量をもっと高い製品に変更した方が安全だと思います。
導入してみて、PowerChuteの電源管理で電圧異常が数時間に1回程度でるなら利用法に
有っていない可能性があります。
2009/10/11 23:17 [10294523]
![]()
2点
なぜ書いてあるかというと、この製品よりバックアップ時に出力される交流波形が正弦波ではなく矩形波だからです。
そして最近の電源はほとんどその正弦波に合わせて力率改善を行っています。
(容量が小さい機種は書いていないだけで、方式は同じです)
同じ意味で小型発電機も同様な注意書きがあります。
とはいっても発電機と違い、滅多にない数秒から数分のバックアップで問題が出た事は我が家では今のところありません。
電気回路的に言えば力率改善機器に対しては常時正弦波を出力するSmart-UPS
クラスを導入すべきかとは思いますが、そこまで必要かどうかは安全への考え方と費用対効果で判断すべき問題です。
2009/10/12 00:45 [10295179]
![]()