他の方のコメントにもあるとおり昨シーズン、スケールとの苦闘を続け、
今シーズンついに対処法を編み出しました。
とはいえ勝手なやり方なのであくまで自己責任でお願いします。

方法は簡単、アルミホイルを蒸発筒に巻くだけ。
これで蒸発筒本体に触れる水がなくなりスケールが激減します。
アルミホイルと布にはスケールがつくので定期的なメンテは必要ですが、
アルミホイルは捨てて、新しいものとの交換なので楽チンです。

コツはアルミホイルを蒸発布の沿わせて立ち上げること。
蒸発筒に沿って頂部でアルミホイルを寝かせてしまうと
E3の表示が出てしまいます。
(温度センサーで蒸発布の設置不具合を判定している?ため)

困っている方はぜひお試しあれ。
加湿はやっぱりスチーム式が一番だと思います。

2010/01/13 11:24 [10777422]

ナイスクチコミ!1


サウサゲさん 

4日(約50時間ほど)

かぶとむしさん今晩は、アッシは60FDを12月に購入しましたがスケールの着き方が想像以上でして、4日も運転すれば写真の有様です。アルミホイルを使用する説明には驚きました。出来ましたら取り付けた写真をアップ願いませんでしょうか?

2010/01/20 00:16 [10810757]

ナイスクチコミ!1


CL表示時の状態

サウサゲさん、こんばんわ。
返信遅くなって申し訳ないです。

ご要望どおり写真をUPします。
CL表示時でも上部にはほとんどスケールがつきません。
(昨年の戦いで上部のテフロンはすでに剥げてますが・・・)

側面はというと薄くスケールがつきますが、
上部に比べると簡単に取れました。


ただ最近になってE3が表示されることが複数回あり、
自分でもどの部分で判定されているか悩んでおります。
少し調整すると表示されなくなったりするので、
何度か試しながら運用している状態です。

何か有用な情報がありましたらまたUPします。

2010/01/27 22:33 [10849277]

ナイスクチコミ!2


sfyさん この製品の満足度

「自己責任で」行って欲しいのですが、僕の対策法を紹介します。

@100均でお手入れ専用にいい感じの固さのスポンジを選んで掃除に使います。柔らかすぎるスポンジ、固すぎるタワシ、歯ブラシ等を無理に使っても手入れの所用時間が延びるだけです

A100均で手に入れたお掃除用クエン酸原末を使います。
・加熱塔の上に小さじ1/4程度、ほんの少しパラパラと振りかけます(あまり大量に使って故障の原因になると怖いので^^;)
・小1時間程運転します(加熱しながらクエン酸溶液でスケールをふやかすためです)
・停止後、やけどしない程度に冷めてから通常通り水洗いします。
スケールが心なしかポロポロ剥がれやすくなり、クエン酸を使わない掃除より楽になります。

この方法を使えば水洗い自体の所用時間は3分もかからなくなりました!費用200円(税抜き)。化学的には十分根拠のある掃除法なので、掃除が大変すぎてもう捨てちゃいたいって人は一度試してみてください。でもあくまで自己責任で。


理系学生時代は研究室実験装置の水あかは酢酸を使って掃除してました。なのでこれも酢を使ってガツンと掃除してやろうと一瞬考えましたが、「○○くんの部屋、何かお酢臭くない?」って状況は何としても避けたいので(笑)クエン酸を使いました。でもクエン酸もほんの少し臭いがあるんですよね。なのでスケールの洗浄が終わったら丁寧に水洗いして、布やタンクにクエン酸が残らないように心がけています。

2010/01/31 02:10 [10864277]

ナイスクチコミ!1



「三菱重工 > SHE35FD」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
スケール対策法 3 2010/01/31 2:10:57
進化なし? 1 2009/11/24 22:06:18

「三菱重工 > SHE35FD」のクチコミを見る(全 6件)

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:2月10日

クチコミ掲示板ランキング

(すべて)

縁側 えんがわ

自由なテーマで意見交換!
−みんなが作る掲示板−

[すべて]に所属