雷サージ防止の電源タップ(6個口など)、オーム電機の「雷ガードタップ HS-A1234W」、ヤザワの「雷バスタープラグ STB60WH」などを使うことによって、使わなかった場合に比べて消費電力は増えるのでしょうか。
増えたとしても無視できるくらいでしょうか。
動作確認用のランプの消費電力は除くとします。

書込番号:22029700

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:2459件Goodアンサー獲得:319件

2018/08/14 00:00(3ヶ月以上前)

>r031さん

消費電力に関しては殆ど変わり無く無視出来るレベルですが、オーディオ機器(アンプ等)に関しては、音が変わります。

※感じ方や体幹度合いに関しては、機器や環境や個人差が有ります。

書込番号:22029871 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:32670件Goodアンサー獲得:8951件 WWW.RIORIO.NET 

2018/08/14 00:01(3ヶ月以上前)

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/538302.html

↑説明

うちでも使ってますが、ワットチェッカーに挿しても特に電気は食ってないですよ(たぶん1W以下)。

書込番号:22029874

ナイスクチコミ!1


スレ主 r031さん
クチコミ投稿数:63件

2018/08/14 00:13(3ヶ月以上前)

>トランスマニアさん
参考までに聞きたいのですが、音が変わるというのは人によっては良くなったり悪くなったりするということでしょうか。
確実に悪くなるというわけではありませんよね?

書込番号:22029901

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:2459件Goodアンサー獲得:319件

2018/08/14 00:52(3ヶ月以上前)

>r031さん

個人的に、こちらのPADのクライオ処理をしたSHC-5L Superを使ってます。サージ対策機能は有りませんが、ノイズが大幅に減って埋もれてな音が蘇り情報量が増えるイメージです。

※残念ながら現在販売されておらず中古を探すしかありません。

サージ系やノイズ対策系は、人によっては悪く感じたりします。ザックリ簡単に表現するとダイナミックレンジが狭くなるイメージです。

書込番号:22029967 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2995件Goodアンサー獲得:422件

2018/08/14 07:27(3ヶ月以上前)

>使わなかった場合に比べて消費電力は増えるのでしょうか。

もともと電流を消費しながら制御する仕組みではないので、動作確認用ランプの消費電力を除けば雷サージ防止の電源タップを使うことによって消費電力が増えるようなことはありませんよ。

書込番号:22030183

ナイスクチコミ!2


里いもさん
クチコミ投稿数:33552件Goodアンサー獲得:2891件

2018/08/14 14:19(3ヶ月以上前)

>r031さん こんにちは

雷サージへの対応は、それに対応する専用の素子が組み込まれているだけのため、消費電力はありません。
簡単に言うと、電極間あるいはアースとの間にスパークした場合にその先の接続機器へ雷が行かないよう
そこで止める装置です。
電子回路はありませんので、電力消費はありません。
ただし、一度サージでスパークすると、それは復活出来なくなることが多いので、タップの交換となるでしょう。
機器が守られれば役に立ったとお考えください。

書込番号:22030975

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 r031さん
クチコミ投稿数:63件

2018/08/14 14:51(3ヶ月以上前)

回答ありがとうございました。

書込番号:22031039

ナイスクチコミ!0


NSR750Rさん
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:12件

2018/08/14 23:45(3ヶ月以上前)

良質なアースに勝るものありません。

アース棒を一本だけではなく最低でも10本(地盤にもよります)

もっとお金があれば、専用柱上トランス(6600Vから単相200Vのトランス)電柱の土地が自分の土地であること必要。

この場合100本ぐらい打ち込むと接地抵抗10オーム以下になったそう、まあ録音スタジオでもないと不要です

詳細はタモリ倶楽部(テレ朝)でかなり前に放送してました、マイ電柱にするとノイズフロアが格段に下がり、静寂が違うそうです

その工事をする電気屋は全国に出張工事をするそうです。

書込番号:22032252

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:31284件Goodアンサー獲得:2728件 休止中 

2018/08/18 08:52(3ヶ月以上前)

解決済みですが、
普通230-270Vで導通するバリスタ(一種の無極性半導体)、またはガラス封止アブソーバ(スパーク機能を有する)が、
100V線路間に入っており、前述電圧を超えるサージを吸収して、
接続機器のサージに弱い素子(例えばCMos半導体)を回り込みサージから保護します。

前述保護素子のうち、バリスタは繰り返し寿命があり、
寿命時に短絡する場合がありますので製品としては回路的考慮(ブレーカ内蔵等)が必要でしょう。
アブソーバ形は少し高価ですが、繰り返し寿命が長く短絡寿命は生じない構造です。

いずれも待機消費電力はありません。
厳密にはバリスタにはキャパシタと捉えれば微少なリークが考えられます。

なお、回答者から接地についての記述がありますが、
アース棒一本で施工するD種接地(旧第三種接地)の接地抵抗値は、電気設備技術基準の解釈で100Ω以下です。