無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP

有線LAN用のNASHDD(LS-250GL)とスイッチングHUB(5P)に使用しています(30〜40W)。
本日警告音が鳴っていることに気がつきました。
30秒ごとに4回ピー音が出ますのでバッテリ駆動状態と判断しました。
NASHDDを切り、UPSを外し、UPSの電源をとっていたコンセントにNASHDDのコンセントをさしましたが、問題なく動作しています。
電圧をテスタで測定したところ108Vです。
メーカの言う113Vまでにはなっていません。

同じブレーカから分岐している他のコンセントでもバッテリ駆動してしまいますが、隣の建物の、あるコンセントは通常動作(ピー音鳴らず)します。

会社で使用しており、操業時はある程度電圧は低いのですが、休日等の機器が停止している時は110Vくらいになることもあります。
本年3月購入ですのでバッテリ切れも考えにくく。
上位機種のように電圧許容範囲の調整も出来ないようですので、社内データ管理上不安です。
もしも、いままでも休日に同様なことが発生しており、誰も気がついていなかったとしたら、既にバッテリは切れていて当然かと思うのですが(30〜40Wとはいえ48時間は不可では)。

何か考えられることあればご教示をお願いいたします。

2009/06/20 15:44 [9729335]

ナイスクチコミ!0


浜けいさん 

2台所有しています。
ご報告頂いた同様の現象が片方のみ出ました。
そのまま「完全放電?」してしまい、充電できなくなったので、
購入してから1年ほどだったのですが、
バッテリーを交換して一旦直ったように思えました。

それから9ヶ月で再発したため、あきらめようかと思います。
(本体の価格から考えて、修理依頼しても安くないので)
充電系回路の故障だと思います。

仕事用にお使いになるのは、ヤメた方がよろしいかと思います。

2009/06/28 10:01 [9769616]

ナイスクチコミ!0


スレ主 DT7020さん 

返信ありがとうございます。
確かに会社(工場)での使用は避けたほうが良いようです。
せめてAVR付を選択すべきでした。
必要容量と価格から選択しましたが一般家庭向けとして考えた方が良いようです。

以前から使用している大型のUPSも、たまにAVRモードになることがあったということを失念してしまったミスでした。
デンセイさんあたりで今当たっています。

2009/06/28 10:46 [9769777]

ナイスクチコミ!0



価格.com Q&Aを見る

「APC > SurgeArrest BE325-JP」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
なかなかいいです 0 2012/02/06 10:17:37
え〜と…^^; 2 2012/02/03 18:17:05
NASでの使用は? 3 2011/03/22 20:05:40
ここまでひどいとは 3 2011/06/08 21:13:54
他製品(ネットワークHDD)との対応について 10 2010/11/08 14:56:40
期待寿命1.2年について 11 2010/04/23 17:26:32

「APC > SurgeArrest BE325-JP」のクチコミを見る(全 66件)

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:2月8日

クチコミ掲示板ランキング

(すべて)

縁側 えんがわ

自由なテーマで意見交換!
−みんなが作る掲示板−

[すべて]に所属