オムロン
BY50S
最安価格(税込):¥15,244
(前週比:-2円↓
)
価格推移グラフを見る
- 価格帯:¥15,244〜¥23,940 (22店舗)

- メーカー希望小売価格(税別):¥27,800
- 発売日:2009年11月27日
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
この製品の掲示板では初めまして。
前のUPS電源が故障したので、この製品を注文しました。
それとたまたま同時に、マザーボードも新しくして組立て直しています。
この製品の出力容量は500[VA]/300[W]です。この容量で不足することなく問
題なく使えるかと言うことが気がかりになっています。
使用環境としては、私の住んでいるアパート全体の制限電流が15[A]です。
それでアパート全体のブレーカーが落ちる時がしばしば有ります。
ブレーカーが落ちた時は、自分又は他の部屋の人に電力使用量の多いものの
使用を止めてもらって、ブレーカーを元に戻しに行きます。
無給電時にUPSを稼働させる時間は3〜4分くらい。
このような状況なので、前のUPS電源にはパソコン本体とB'flet回線終端装置
とルーターの電源をつなげて使用していました。
LCD monitor(消費電力35[W])はつなげていません。
電源用ワット数計算機
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
>>目安となるワット数は、各デバイス・コンポーネントのピーク電力消費量
>>を元に算出されます。
↑このWeb pageで現在、組立途中のパソコンの予定する構成で必要消費電力
を見積もると、600[W]と出ました。
×(個数)
(1) Motheboard:desktop
(2) CPU:Intel,Core i5-2400S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2)×1
(3) VGA Card:ATI,Radeon HD6870 ×1
↑本当は"HD6670"だが、これに該当する選択項目が無い。
(4) Memory Module:DDR3×4
(5) Storage Devices
HDD, DVD-ROM, DVD-RW ×2
(6) PCI
Modem,network(LAN),Audio etc.×2
SCSI card ×1
(6) CPU or Chassis or Power fan ×3
実際に、パソコンの拡張ボードなどの部品、周辺機器を一度に一斉に使うこ
とは、普通ないので、この消費電力になることはないと思います。
前のUPS電源"Omron BX50LF"の出力容量も同じく500[VA]/300[W]でした。
前のマザーボードの構成の消費電力見積もりは450[W]ですが、
問題なく使えていたようです。
2012/01/20 13:15 [14045123]
0点
ASUSの電源計算は多めにでますね。
その構成であれば大丈夫かと。フル稼働していると、3〜4分持つか微妙ですが、アイドリングに近い状態であれば問題なく。
2012/01/20 14:01 [14045227]
![]()
0点
>>パーシモン1wさん
ご返答有り難うございます。
フル稼働させることはそんなにないでしょうから、そんなに問題ないと思い
ます。
2012/01/20 17:03 [14045705]
0点
皮算用計算機
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
こちらで計算すると電源にもよりますがアイドル時で80W前後です。(こちらの方が近い数値が出ますが実際は多少違います)
実際に同じようなPCを持っていますが、ワットチェッカーで計ったところ、55W程度です。(80Plus銅で55W 金で52W)
■バックアップ時間の目安■
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/backup.pdf
アイドル時では35分程度。フル稼働時では4分程度かと思われます。
通常、ストレステストでもしない限りフル稼働はありえないとは思いますので、
ブレーカーが落ちた → 作業停止 → アイドル状態(55W程度)
で、5分以内に復旧で最大7回くらいまでOK といった感じでしょうか。
光回線終端装置とルータのプラス十数Wを足すともう少し短くなります。
尚、バッテリーは劣化しますので、初めは35分かもしれませんが、1年後には25分程度に落ちるかもしれません。
2012/01/20 18:01 [14045856]
![]()
0点
>>kokonoe_hさん
ご返答有り難うございます。
Web page「皮算用計算機」で見積もってみました。
ピーク電力217.5[W]、アイドル電力57.5[W]で使う予定の電源ユニット・UPS
で余裕が有りそうです。
ブレーカーを元に戻す時間が5分くらいですから、バックアップ時間につい
ては問題なさそうです。
2012/01/24 00:51 [14060769]
0点
あとは
電源の変換効率
http://www.cost-simulator.com/eco/guide/eco3_help1.html#acdc
くらいでしょうか。
300wの電源として想定
PCパーツの消費電力(直流)57.5w
71.88w 80Plusスタンダード
70.12w 80Plus銅
67.65w 80Plus銀
66.09w 80Plus金
63.89w 80Plus白金
仮に500wの電源ですと出力が20%以下なのでもう少し消費電力が上がると思います。
2012/01/24 01:11 [14060832]
0点
>>kokonoe_hさん
私が、現在使用している電源ユニットはScythe KMRK4-P-550Aで
80Plus standardで変換効率は80%です。
アイドル時のPC parts消費電力(直流)を57.75[W]とすると、
PC消費電力(交流)は72.19[W]となります。
2012/01/24 22:53 [14064259]
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「オムロン > BY50S」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2012/05/18 4:00:39 | |
| 11 | 2012/05/08 18:13:58 | |
| 0 | 2012/04/25 22:01:59 | |
| 1 | 2012/03/29 22:21:06 | |
| 10 | 2012/04/25 7:58:59 | |
| 0 | 2012/01/30 23:07:53 |
クチコミ掲示板検索
クチコミトピックス
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】PSO2をやる予定
-
【質問・アドバイス】5年以上使えるように組んでみようと思いました。(自作2作目)
-
【質問・アドバイス】自作2作目 予算6万で抑えたいのですが
-
【質問・アドバイス】TV隣のサブPC組みたいです
-
【欲しいものリスト】安く
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(過去1年分の投票)