解決済
標準

正常シャットダウン可能かご教授ください。

2026/02/12 18:54(1ヶ月以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup BR SX550U JP [黒]

スレ主 bu-biさん
クチコミ投稿数:4件

購入を検討しております。

本製品に下記ハードを接続予定です。

@UGREEN NAS DXP4800 Plus
Amac mini M4 メモリ32G SSD 256G (未使用時スリープ)

停電した際に@A共に正常シャットダウンすることが可能かご教授頂きたいです。(シャットダウンまでパワーが足りるか)

よろしくお願い致します。

書込番号:26412019

ナイスクチコミ!0


返信する
Relisaさん
クチコミ投稿数:184件Goodアンサー獲得:14件

2026/02/12 22:46(1ヶ月以上前)

仕様表ではハーフロード9分とのことなので、その器機であれば停電時に立ち会っていればシャットダウンには問題ないでしょう。
ただ、レビューで書かれている方がいますが正弦波ではなく矩形波なので使ってみたら動かない器機もあることと、問題なく動いているようでも器機へのダメージ蓄積が心配です。

書込番号:26412155

ナイスクチコミ!1


スレ主 bu-biさん
クチコミ投稿数:4件

2026/02/12 22:54(1ヶ月以上前)

ご教授ありがとうございます!
矩形波?。機器へのダメージがあるのですね!
矩形波について、自分でも調べて見ます。
ありがとうございます。

書込番号:26412157 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信0

お気に入りに追加

標準

送料込み 税込 44800円 SMT750J

2026/02/02 15:38(1ヶ月以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]

クチコミ投稿数:11279件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地 

【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20260202
【その他・コメント】
ショップがスクリーンショットの保存を禁止しているので文章のみの情報となります。
時間の経過でショップにより価格が変更される事があります。購入時には注意して表示価格をよく御確認下さい。
https://www.e-trend.co.jp/items/697983?sale=mmsale20260128

書込番号:26403972

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信4

お気に入りに追加

標準

ゲーミングPCにも使えますか?

2026/01/09 07:08(2ヶ月以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR CP1200PFCLCD JP [黒]

クチコミ投稿数:28件

家のブレーカーが30Aしかなく冬になると2回くらいブレーカーが落ちてしまいます
そこでこういう停電対策アイテムを見つけました
ゲームしているときは500Wとか消費するのですが
ゲームしてないときは200W以下しかないんです
それでブレーカー落ちるときは必ずゲームしてないときなんです
理由は朝、エアコン洗濯機電子レンジこたつ湯沸かし器 と他の家族も使うからなんです

それで質問なのですが
@ブレーカー落ちるときはゲームしてないとき(200W)なのでもっと安い『CyberPower CPJ500 500VA/300W』とかでも問題ないか

Aゲームすると500WくらいPCの消費電力上がりますが UPSが300Wとかだと なにか異常起きたりしますか?

ブレーカー落ちる対策だけなのでほんの30秒くらい電源保ってくれたらいいだけなのですが…
よろしくお願いいたします。

書込番号:26384705

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40734件Goodアンサー獲得:5728件

2026/01/09 08:09(2ヶ月以上前)

>ゲームしているときは500Wとか消費するのですが
>ゲームしてないときは200W以下しかないんです

大抵のUPSは、自分でまかなえないような消費電力が発生すると警告音を出しますので。ゲーム時には落ちてもかまわない…という目的には適さないと思います。
https://cctv.ksustech.co.jp/wp/wp-content/uploads/CyberPower_K01-0001030-00_UM_CP750-1200PFCLCDJP_ja.pdf
>8. 過負荷アイコン:
>過負荷になるとこのアイコンが表示されアラームが鳴ります。過負荷状態の場合には、
>アイコンが消えアラームが停止するまで接続機器を減らします。

ゲーム時もバックアップできる電源を使うか、素直にアンペア数を上げましょう。

書込番号:26384729

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14471件Goodアンサー獲得:3044件

2026/01/09 08:57(2ヶ月以上前)

>ソーダジイさん

停電時でない通常の使用時でも、大抵のUPSは消費電力を監視しています。
過負荷の場合は警報を出したり、シャットダウンしたりするので、最大電力に対応したUPSを用意してください。

書込番号:26384757

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:42674件Goodアンサー獲得:7957件

2026/01/09 09:22(2ヶ月以上前)

ラインインターラクティブ方式と書いてるので、充電は電力使用と並行して行われます。
問題は電圧調整のトランスが入ってるので、回路的に500Wに耐えないとダメではありますね。

内容的にはCP750PFCLCD JPでいいよという話ではあるんですが、CPJ500はケースバイケースで落ちちゃいそうな感じはしますね。
一応、通過VAは500VAみたいだけど、ゲーム時500Wだとして力率が分からないけど、ちょっと不足しそうなので落ちるかな?
500Wがワットメーターを経由ならいいけどね。

まあ、CP750PFCLCD JP異常にはしましょうということですかね?

書込番号:26384775

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:11440件Goodアンサー獲得:1945件

2026/01/09 18:08(2ヶ月以上前)

ACからバッテリーに切り替わるまでの時間PCの電源が耐えられないとPCの電源が落ちます。
UOSを導入しても電源が落ちる場合は電源を交換しましょう。

私は、これでPCの電源を交換しました。

書込番号:26385111

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T

スレ主 Wine Redさん
クチコミ投稿数:27件

元々 BY50S 使っていてバッテリー交換の通知が出たのですが、一度バッテリー交換を挟んでいて本体の期待寿命を超えているので、本体を買い替えようかと考えています。

BW55T が発売されてから結構経っていて、スペック的にはBW55T のほうが若干ですが上に見えますし、値段も安い。けど BY50S も相変わらず併売されていているうえ、値段は高い。BW55T を比較対象としたときに、BY50S を選択する理由ってなにかありますでしょうか?

※あらかじめ言っておきますが BY50S の口コミとクロスポストしています。

書込番号:26353067

ナイスクチコミ!0


返信する
tomt5さん
クチコミ投稿数:427件Goodアンサー獲得:89件

2025/12/01 00:02(3ヶ月以上前)

比較表を見る限り、「突入電流耐量」と、日本の電気でなら問題ないでしょうが「入力電圧範囲」が気にならないなら、古くて高くて容量の劣るBY50Sを選択する理由はないと思います。

書込番号:26353087

Goodアンサーナイスクチコミ!0


キハ65さん
クチコミ投稿数:61327件Goodアンサー獲得:16385件

2025/12/01 00:03(3ヶ月以上前)

価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027919_K0000066780&pd_ctg=0140

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html

上記サイトで BW55TとBY50Sとの比較表を作成「したが、バックアップ時間(最大負荷時)でBW55Tは3.6分(340W)、BY50Sは3.5分(300W)と0.1分BW55Tの方が長く、価格が高いBY50Sを選ぶ理由はない。

書込番号:26353088

ナイスクチコミ!0


Relisaさん
クチコミ投稿数:184件Goodアンサー獲得:14件

2025/12/01 01:10(3ヶ月以上前)

バッテリー交換方法について、BY50Sはマニュアルに記載どおりバッテリー交換後に自動または手動での自己診断テストで完了です。
BW55Tは説明動画が提供されていて寿命カウンタのリセットが別途必要なことと、マニュアル説明からすると強制寿命のように感じます。
カウンタリセットにより実寿命までの延命はできそうな気はしますが、できなかった場合はBY50Sよりバッテリー交換頻度が増えてトータル高くつくという可能性はありそうです。

書込番号:26353115

ナイスクチコミ!2


スレ主 Wine Redさん
クチコミ投稿数:27件

2025/12/10 01:36(3ヶ月以上前)

今回更新しようとしている UPS は光回線・NWまわりの小物用で、PC 用には APC の SmartUPS が別途入っているのですが、デフォルトの状態だと結構頻繁にバッテリー動作に切り替わってしまっていたことを思い出しました。APC のやつは管理用の NW I/F に入力電源状態とかログ溜まっていくのですが、一日の間に結構電圧変動があって、108V 僅かに超えたときにバッテリー駆動に切り替わってしまっていて設定変えてました。

個人的な環境理由ですが、そんな事あったな、と思い出すきっかけになったので tomt5 さんのを good アンサーにさせていただきました。

-----
で、実際に BW55T 入手したのですが、寿命アラートについては私もちょっと気にはなっていました。「バッテリー寿命」と「本体寿命」どちらも内部カウンターによるアラートがあるようです。マニュアル見る限りバッテリー寿命アラートはパネル操作で OFF できるみたいですが、本体寿命アラートはパネル操作では切ることができそうに見えません。が、PC と USB 接続して設定ツールからだと OFF にできる・・・・・・・みたいです。おそらく、OFF にしてもバッテリーが本当に寿命を迎えれば、もちろんアラートが出るとは思います。

ただまぁ、カウンターアラートは「そろそろ予防交換したほうがいいんじゃないの」というアラートなので、アラート出たら交換かんがえたほうが良いとは思っています。本当にバッテリー寿命でアラート出る頃には、バックアップ時間すごーく短くなっていて、いざというときほとんどバックアップできなくなっているのではないかと思いますので。

書込番号:26360606

ナイスクチコミ!0


スレ主 Wine Redさん
クチコミ投稿数:27件

2025/12/10 01:38(3ヶ月以上前)

追記で。BY50S の方には、「なるほど、そうなのかも」と思えそうな併売理由の回答がありましたので、ご参考まで。

書込番号:26360607

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 Wine Redさん
クチコミ投稿数:27件

元々 BY50S 使っていてバッテリー交換の通知が出たのですが、一度バッテリー交換を挟んでいて本体の期待寿命を超えているので、本体を買い替えようかと考えています。

BW55T が発売されてから結構経っていて、スペック的にはBW55T のほうが若干ですが上に見えますし、値段も安い。けど BY50S も相変わらず併売されていているうえ、値段は高い。BW55T を比較対象としたときに、BY50S を選択する理由ってなにかありますでしょうか?

※あらかじめ言っておきますが BW55T の口コミとクロスポストしています。

書込番号:26353065

ナイスクチコミ!0


返信する
キハ65さん
クチコミ投稿数:61327件Goodアンサー獲得:16385件

2025/11/30 23:58(3ヶ月以上前)

価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027919_K0000066780&pd_ctg=0140

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html

上記サイトで BW55TとBY50Sとの比較表を作成「したが、バックアップ時間(最大負荷時)でBW55Tは3.6分(340W)、BY50Sは3.5分(300W)とほぼ同じであり、価格が高いBY50Sを選ぶ理由はない。

書込番号:26353084

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2892件Goodアンサー獲得:213件

2025/12/01 10:42(3ヶ月以上前)

BY50Sは企業向けにバックアップ対象物と販売店セット売りされる場合が多く、
工場等の入力過電圧、出力過電流監視がBW55Tよりも緩いです。
そのため、BB55Tや他社製同容量の物に変えたら止まってしまったというケースがあり、未だ併売されています。

書込番号:26353264

Goodアンサーナイスクチコミ!4


スレ主 Wine Redさん
クチコミ投稿数:27件

2025/12/10 00:56(3ヶ月以上前)

>しゅがあさん
なるほど、旧機種併売理由としてありがちなところだなー、とちょっと納得するところがありますね。

書込番号:26360596

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信0

お気に入りに追加

標準

送料込み 税込 36480円

2025/09/08 22:27(6ヶ月以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > BR1200S-JP E [Black]

クチコミ投稿数:11279件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地 

【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20250908
【その他・コメント】
ショップがスクリーンショットの保存を禁止しているので文章のみの情報となります。
時間の経過でショップにより価格が変更される事があります。購入時には注意して表示価格をよく御確認下さい。
https://www.e-trend.co.jp/items/1149315?sale=mmsale20250908

書込番号:26284967

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

「無停電電源装置(UPS)」のクチコミ掲示板に
無停電電源装置(UPS)を新規書き込み無停電電源装置(UPS)をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(パソコン)

ユーザー満足度ランキング