- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup BR 550 CP550 JP
会社の仕様説明では、「3年〜5 年、放電/充電サイクルの回数に依存」とありますが、これについて使用している方でもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。「充電サイクルの回数に依存」とは何でしょうか。3年と5年の差は何が要因でしょうか。よろしくお願いいたします。
2点

充電サイクルとは早い話、充電回数と考えていいと思います。
停電が多く発生すればバッテリーを使いますので放電が多く発生します。そして、それだけ充電回数が増えます。
停電が多く発生すれば、バッテリーの寿命も短くなるということです。
それと、使用場所の温度も寿命に大きく影響します。
バッテリーの期待寿命というものが何年という形で記載されていますが25度での場合がほとんどです。
10度上がると寿命は半分になるということもオムロンから聞いたことがあります。
書込番号:17409425
3点

こんにちは
バッテリーの寿命に関係する充電サイクルですが、停電から復旧までの時間が長く、この製品の限度一杯まで放電して使い尽くされた場合など、短くなる可能性があります。
そのような繰り返しでは、使用可能期間が短くなることもあるでしょう。
従って、メーカーとしては、3-5年という表現になるのかと思います。
書込番号:17409507
1点

持ち主です。
UPSの鉛電池はノートPCやスマホなどの電池よりも劣化が大きいので、停電が多い環境では寿命が極端に短くなります。
停電がほとんどない環境では寿命が延びます。
また、温度が高いと劣化が早まります。
例えば温度が20℃だと5年持つものが、温度が30℃ですと2年半くらいしか持ちません。
夏場に停電を繰り返すと寿命が短くなると推測されます。
専用のサーバルームで室温を下げて運用すれば思ったよりも長く使えます。
書込番号:17409509
1点

ご伝授ありがとうございます。環境の温度と停電の回数がポイントということのようでうね。「夏場をどうするか」が私家の問題です。在宅の時には、冷房を常に付けていますが不在の時は当然消していますから。実は、仕事場用にとこれを検討中です。家庭用には、「UPSmini350T YEUP-031MTA」を先月、購入しました。仕事場の方が、夏場を含めて年中、安定して室温は一定化されています。コスパを考えて(年に数回停電あるかどうか)パソコン用にこれを購入してみようか考えています。もちろん、停電の際に電源を切るだけの仕様ですので。8%消費税の関係で値下がりしませんから、そろそろ購入してみようと思います。ご伝授誠にありがとうございました。
書込番号:17409747
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini350T YEUP-031MTA [ブラック]
レビュ−の記事(ニャンコショット さん)の中に、「これにサージキラー付きのシンプルなACタップ(サンワサプライ TAP-MG37FN-3Nなど)を組み合わせれば完璧です。」とありましたが、どのように組み合わせるのか教えていただけないでしょうか。
0点

家のコンセントに
サージキラー付きの テーブルタップを差し込み
このテーブルタップから 電源を取るだけ。
だと思うが・・・
書込番号:17333003
1点

弥七の里 さん、早速のご伝授ありがとうございます。さて、このタップには無停電装置以外を取り付けても構わないという理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:17333347
0点

停電時、矩形波駆動なのが気になります。
矩形波で故障したり劣化したりしない機械に使いましょう。
心配なら高額になりますが、正弦波のものを使いましょう。
書込番号:17333407
1点

例えば、みなさんはどのように使われているのでしょうか。1)無停電装置のバックアップする(しない)また、2)余りのタップ 参考までにお聞かせください。よろしくお願いいたします。
また、「正弦波のものを・・」とありますが例えばお勧めできるもの(1万円くらい)をご伝授願います。
書込番号:17333435
0点

オムロン 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210W BY35S
が1万円近辺です。
昔、使っていましたが、停電がほとんど無いので止めました。
電気代も案外かかりそうです。
使い方としては、停電したら本当に困る機械だけを接続しました。
停電がわかっているなら、車の大型バッテリーとDC-AC(正弦波)インバーターのほうが便利です。
書込番号:17333592
1点

このタップを家のコンセントに取り付け無停電装置を差し込みました。正常に可動しているようなので安心です。
停電より怖いのは、我が家の電源が低いこと。アパ−ト暮らしで電源板を代えるには高額な出費。根本的な部分は解消しませんが当面はこれでいきます。ご伝授、誠にありがとうございました。
書込番号:17372731
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini350T YEUP-031MTA [ブラック]
先日購入し本日初めて開封。説明書をもとに早速起動しようとしましたところ「本装置をコンセント(商用電源に接続・・」とあり、まずは居間のコンセント(2極)に接続(その際、付属のプラグアダプタ−を使用)。しかし、電源スイッチを2秒押し続けましたが、ブザ−(一回)は鳴り緑色の点灯はしまたが、「スイッチから手を放した時にブザ−が3回鳴動してLED(緑)が点灯する」はずがしません。そのままブザ−3回、点灯もしない理由として、1)プラグアダプタ−接続の際にはア−ス線を接続 2)入力電圧が85V未満または115Vを超える が考えられるようです。
そこでお聞きしたいのですが、1)ア−ス線をどこに接続したらよいのか教えてください。検索画像で調べてみたのですが、我が家のコンセントは古くア−ス線をつなげる場所はありません(2極のコンセントが2個)。2)85V・・115Vについてどうしたら確認することができるでしょうか。3)また、商用電源とは何でしょうか。ひょっとして、この商品が不良品なのか・・?ご伝授をよろしくお願いいたします。
0点

>>1)ア−ス線をどこに接続したらよいのか教えてください。
無ければ良いです。
うちの家も7個UPSを置いてますが、どうしてもアースを確保できませんでした。
もしアース引くとなると、地面に金属の杭を挿して屋内まで引っ張る工事が必要になります。
>>2)85V・・115Vについてどうしたら確認することができるでしょうか
UPSのUSBとPCのUSBを繋ぎ、付属の管理ソフトをインストールします。
そうすると、ソフトの方で今家のコンセントの電圧が何Vなのかを確認できます。
>>3)また、商用電源とは何でしょうか。
東電とか関電とかの皆さん普通に使われている100Vや200Vの電源です。
商用ではない電源ですと自家発電の電気になります。
自家発電ですと、電圧を測ると95Vとか微妙に低いケースもあります。
プリウスから100V引っ張りましたが、98Vと微妙に低かったです。
普通の家庭での電気ですと100Vよりもちょい高めの102Vとか105Vあります。
書込番号:17303618
0点

kokonoe_hさん、ご伝授ありがとうございます。1)〜3)までは分かりました。しかし、始めの起動時について、前述(説明書1ペ−ジ3.2(2)本装置を起動3行目)しましたが「スイッチから手を放した時にブザ−が3回鳴動してLED(緑)が点灯する」が確認できていません。不良品なのでしょうか。ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:17304547
0点

このUPSを電源コンセントに差し込み、少し充電した状態でコンセントから抜いて電源をオンにするとどうなるでしょうか?(コールドスタート)
全く電源が入らないとなるとUPSが故障しているのかもしれません。
書込番号:17307889
0点

所謂,初期不良の様な感じがしますが・・・
追 マニュアルにも,
本装置のバッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合が
あります。(適合しない機器の例:トランス、コイル、モーターなどの誘導性負荷、力率改善
付電源および同使用機器など)
こんな注意書きがあります,PC用としてご使用ならば不都合が出るケースもあります,
「正弦波出力」タイプが望ましいかと思います。
書込番号:17308082
0点

ご返答ありがとうございます。実は、本体をコンセントにつながず電源をオンにすると緑色が点灯し、ピ−となり(1回)赤が3秒くらつき消え、その後ピ−と3秒くらいの間隔で鳴り続きます(緑も点灯したまま)。さて、これはどう理解したらよいのでしょうか。ご伝授をお願いいたします。
書込番号:17308314
0点

先ず,入力ケーブルを壁コンセントにつなぎ,マニュアルに従った操作をしてみては如何でしょう。
(マニュアル P-10 「5.運転操作と動作」)しばらく充電も必要です。
書込番号:17308394
0点

一昨日、この会社のテクニカルサポ−トの方と連絡がつき話を聞いたところ「3回鳴動しなくても正常に起動するので心配なし」「出荷時に8割以上充電済みなのでそういう場合は、鳴らないこともある」という説明でした。これから恐る恐るソフトを入れて試してみることにします。後ほど報告させていただきます。
書込番号:17332724
0点

報告1です。この装置にコンピュ−タ−と液晶をつなぎ疑似停電を行ったところ正常に可動しました。残すは、ソフトを入れ疑似停電を試してみます。また、報告2を後日させていただきます。ちなみに、この製品をいかに有効利用するか考えています(別のクチコミにて)。できましたら、そちらの方もご伝授していただけると幸いです。
書込番号:17332873
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S

UPSの電源が3P(ピン)なので、普通の電源コンセントの2P(ピン)にする変換アダプターです。
本物は画像のです。
ミドリのコードはアースですが、壁の電源コンセントにアースの線がなければ繋げなくても良いです。
書込番号:17266352
1点

お二人共、画像付きの返信ありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。
この機種の背面の入力部分は3P?の様ですが、2Pの電源プラグを2Pのまま挿しても問題はないでしょうか?。
書込番号:17266412
0点

機能的には問題ありません。
AC 100V電源を使用する機器によって事故/感電防止等から
筐体のアースを取るよう注意しているものが多くあります。
書込番号:17266456
1点

沼さん、返信ありがとうございます。
すいません、言葉足らずでした。
ブルーレイレコーダー等の2P電源プラグを本機に挿した場合という事です。
よろしくお願いいたします。
書込番号:17266466
0点

>2P電源プラグを本機に挿した場合・・・
2P−3P に関しては,全く問題ありません。
書込番号:17266472
1点

沼さんさん、返信ありがとうございます。
問題ない様で安心しました。
壁のコンセントに直に接続せずに、間に延長ケーブルを挟んでも大丈夫ですか?。
書込番号:17266477
0点

>・・・間に延長ケーブルを挟んでも・・・
ケーブルによる電圧降下,発熱,コネクターの接触不良
等々常識で考えてもケーブルの延長はできるだけ避ける。
やむを得ず使用するなら,BY35S 出力側を延長???,
良質なものをチョイス!
書込番号:17266496
1点

壁のコンセントに直に電源プラグを接続しなければ危険という事でしょうか?。
無知なので教えてください。
よろしくお願い致します。
書込番号:17266557
0点

BY35S の取説等を熟読されて,推奨されている用法でお使いいただくのが,
よろしいかと思います。
「直ちに危険か否か」は延長ケーブル等にもよります,安全管理は十分に・・・
ということです。
書込番号:17266669
1点

壁のコンセントに直に電源プラグを挿さなくても「危険」というほどではないです。
「推奨します」という感じです。
私の家のUPSも電源タップから電気を取っています。
実際はなかなか壁の電源に電源を挿せない場合も多いですしね。
書込番号:17266804
1点

>沼さんさん
説明書を熟読してみました。
必ず商用電源(壁のコンセントですよね?)に挿してアースも必ず接続しろと書いてありました。
アースも無いしレコーダーの近くの壁コンセントは全て埋まっていて延長コードを使用しています。
う〜ん、困ります。
>kokonoe_hさん出来るだけ短い延長コードなら良いんでしょうか?。
う〜ん、困ります。
説明書にはこんな事も書いてありました。
「この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす事があります。」
仮に購入した場合の設置場所は、左に床に直置きでアンテナ線は繋いでいないブラウン管テレビ右はテレビラック?(中にはブルーレイレコーダー有り)に設置されてアンテナ線が繋いであるプラズマテレビ。
この左右の間の床に直置きで設置されます。
問題ないでしょうか?。
すみません質問ばかりで。
書込番号:17271566
0点

無い物ねだりをしても始まりませんから,
「電源コンセント」を改良するのが宜しいのですが,業者依頼するなど困難が伴うので,
・壁のコンセントに直接接続できなければ,良質の延長コードを使用する。
・アース接続ができなければ,故障や漏電があった場合に感電することがあるので留意すること。
辺りで妥協しては如何でしょう。
書込番号:17271814
0点

アースは必ず挿さなければならないという訳ではないので、無いものは無いで仕方がないです。
うちに家でもアース付きコンセントがあるのは電子レンジと洗濯機くらいです。
各部屋にアースがありませんが、UPSをあちこちに6台ほど設置しています。
3mくらいの延長コードで繋げているUPSもあります。
電子レンジもアパートにアースが無いけど使っている人も大勢います。ほとんどは問題ないです。
UPSだけではなく、ノートPCでもアース付きのものもありますよ。ノートPCで正直に工事をしてアースを付けている人は稀かと思います。
書込番号:17272413
0点

沼さんさん、kokonoe_h さん、返信ありがとうございます。
延長コードを使用してみようと思います。
ちなみに、良質な延長コードの定義が有れば教えてください。
書込番号:17272564
0点

350VAの製品なので、家電量販店で売られている普通の延長ケーブルもしくは電源タップで構わないでしょう。
100円均一でもない限り、まともかと思います。
書込番号:17272574
0点

kokonoe_h さん。
了解しました。
良さそうな物を購入したいと思います。
書込番号:17272861
0点

BY50Sのレビューに冷却ファンがうるさいと書いてありますが、
BY35SもBY50Sもファンレスですよね?。
書込番号:17281691
0点

BY35S
BY50S
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
仕様書を見るとファン無しかと思います(自然空冷なので)。
ただ、中で電気を変換するなどで動作音はするようです。
動作音がしないUPSもありますから、どうしても静かな部屋で使いたい場合は他のUPSも選択肢に入れると良いでしょう。
書込番号:17282521
0点

kokonoe_h 返信ありがとうございます。
ファンレスみたいですね。
安心しました。
書込番号:17286754
0点

さん、を付け忘れました。
正しくはkokonoe_hさんです。
失礼しました。
書込番号:17286766
0点

雷サージ保護機能はアースが非接続でも機能しますか?。
よろしくお願い致します。
書込番号:17297204
0点

>雷サージ保護機能はアースが非接続でも機能しますか?。
雷サージ・・・基本的には機能しますが,
雷直撃だとコンセントに接続していた家電製品が全て破損
何てこともありこの種保護機能は全く役に立たない。
落雷がありそうなら,全ての危機をコンセントから抜く以外対策はない。
アース端子付きに電源改修工事を実施されるのも有りかと思います。
書込番号:17297250
0点

沼さんさん返信ありがとうございます。
電源改修工事は考えてないですね。
>アース接続ができなければ、故障や漏電があった場合に感電する事があるので留意する事。
具体的には何をすれば良いのでしょうか?。
ブレーカーを切るとかでしょうか?。
書込番号:17300637
0点

アース無しでも雷サージは機能します。
沼さんの言うとおり、家の屋根に雷撃が直撃するほどは耐えられないかと思います。
ただ、家の近所に落雷した場合や、周辺地域に落雷して電圧の異常を検知した場合は効果があります。
今のところアース無しの状態でUPSに電気が溜まって感電した事は無いですけどね・・・
家で何も異常がないのにブレーカーが落ちる場合は、漏電や何かの機器の故障(風呂場の暖房が故障)とかの場合があります。
良くブレーカーが落ちる場合は電気屋さんに見てもらいましょう。
通常の使用ではアースなしで感電する事は無いです(通常の使用であったらリコールになってそうです)。
書込番号:17300677
0点

kokonoe_h さん返信ありがとうございます。
言葉足らずでしたので聞き直させて頂きます。
万が一UPSが故障や漏電して電気を帯びている場合の対処はどうすればいいでしょうか?。
書込番号:17300698
0点

>万が一UPSが故障や漏電して電気を帯びている場合の対処はどうすればいいでしょうか?。
UPSに限りませんが,直ちに使用を中止して,修理なり交換等をすべきでしょう,常識レベルです!
書込番号:17300804
0点

沼さんさん返信ありがとうございます。
すいません、またもや言葉足らずでした。
電気を帯びている機体に触れる場合、どの様な手順で壁コンセントから電源プラグを抜いたらいいのでしょうか?。
書込番号:17300836
0点

>電気を帯びている機体に触れる場合、どの様な手順で壁コンセントから電源プラグを抜いたらいいのでしょうか?。
漏電が疑われるなら,接続機器の使用を中止(停止)し,これらの電源プラグを抜き,UPSの電源を切断,
電源プラグを抜去する・・・・
安全のためゴム手袋(少々大袈裟ですが・・・)で作業。
常識的な お話です !
書込番号:17300854
0点

馬鹿な質問に答えて頂いて、本当にありがとうございます。
とても参考になりました。
>ゴム手袋
天然ゴム100%の台所用ゴム手袋で事足りるでしょうか?。
書込番号:17303338
0点

ゴム手袋 → 要は絶縁物なら宜しい訳ですが・・・
書込番号:17304303
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
素人の質問です。
@35Wの製品を1台だけ接続した時に停電した時のバッテリーの持続時間を大体で良いので教えてください。
A合計210W迄接続可能で合っていますか?。
よろしくお願いいたします。
1点


@の35W時は60分くらいかと思われます。
BY35S■バックアップ時間の目安■
20W時 90分
50W時 40分
100W時 15分
200W時 6.5分
210W時 6分
Aについては最大210Wまで可能です。
ただ、本当に210Wめいっぱい使わない方が良いです。
書込番号:17266124
0点

>Hippo-cratesさん、返信ありがとうございます。
>kokonoe_h さん返信ありがとうございます。
分かりやすい説明にアドバイスまでありがとうございました。
書込番号:17266153
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
こんばんは、UPSの知識はゼロの素人です。
ブルーレイレコーダーの瞬停(遠方のゲリラ豪雨等でブレーカーが落ちずに停電するタイプ)対策の為に購入したいと考えています。
接続するのはブルーレイレコーダー1台だけです。
質問は、
@ブルーレイレコーダーでも問題なく使用出来ますか?
A録画の途中で瞬停しても途切れる事なく通常の録画と同じ様に録画出来ますか?。
Bバッテリーに異常?が発生した時に電源が落ちずに通電されますか?。
C通常の電源からバッテリーに移行する際に瞬断するらしいですがHDDに悪影響は有りますか?。
D自分の使用目的ならAPCのBE325ーJPで十分ですか?
よろしくお願いいたします。
0点

BDレコーダ、1台なら大丈夫ですね。消費電力といっても、数十Wなので。
瞬停のタイミングがあわなければ、レコーダの電源は落ちます。録画もそこで止まりますね。
問題なければ、そのまま録画は正常にされます。停電にならないためのUPSですから。
このUPSは、正弦波出力の良いモデルなので、大丈夫だと思いますy
書込番号:17258280
1点

@ブルーレイレコーダーでも問題なく使用出来ますか?
A:問題なく使用できます。
A録画の途中で瞬停しても途切れる事なく通常の録画と同じ様に録画出来ますか?。
A:ブースターなどで電波を増幅している場合は瞬停時は真っ黒な状態で録画されます。ただ、録画は途切れません。もし、ブースターなどを利用している場合はそちらにも給電しましょう。
Bバッテリーに異常?が発生した時に電源が落ちずに通電されますか?。
A:バッテリーに異常が出る場合はほぼ無いと思った方が良いです(UPSの意味が無くなるので)。おそらく、そのまま通電されるでしょう。
C通常の電源からバッテリーに移行する際に瞬断するらしいですがHDDに悪影響は有りますか?。
A:いろいろなUPSを所有していますが、今までHDDに悪影響があった事は無かったです。
停電→バッテリー時にはレコーダも停止しません。PCの場合も停止しません。レコーダは何事も無かったかのように動作し続けます。
D自分の使用目的ならAPCのBE325ーJPで十分ですか?
A:BE325-JPでも10分の停電で連続3回くらいまでは耐えられるでしょう。
UPSは鉛バッテリーなのでスマホやノートPCのように充電は早くありません。満充電までに8〜24時間かかりますので、雷が近くなって比較的長い時間の停電の危険を感じたらあらかじめレコーダの電気を切った方が良いでしょう。
書込番号:17258304
0点

パーシモン1wさん、返信ありがとうございます。
>瞬停のタイミングがあわなければ、レコーダの電源は落ちます
どういう事でしょうか?、詳しく教えて頂けると幸いです。
書込番号:17258442
1点

kokonoe_hさん、返信ありがとうございます。
全ての質問に分かりやすく答えて頂き感謝です。
Bの質問なんですが、APCのBE325ーJPのAmazonレビューでバッテリー劣化時の操作制?か機能制限?か何かで通電しなくなるトラブルが有るとレビューが有ったんですけど実際はどうなんでしょうか?。
教えて頂けると幸いです。
書込番号:17258489
0点

常時商用方式なので0.008秒(8ミリ秒)以内に落雷による電圧低下で切り替わりますので、おそらくレコーダが停止する確率は少ないと思います。
うちでも実際にこのUPSではないですが、シャープと東芝のレコーダで録画中に停止する事はありませんでした。
落雷だけではなく、何か他の要因でたまに瞬停している事はあります。
家のAPCとCyberPowerのUPSのログに晴れて安定した天気なのに瞬停のログがたまにあります。
書込番号:17258527
0点

BE325-JPは持ってます。
2009年に購入して2012年8月2日にバッテリー交換しています。
BE325-JPにはONU・ルータx2台・HUB・電話・非常用ライトを繋いでいます。
かれこれ5年ほど使っていますが今のところ故障はありませんし、妙なエラー音もありません。
アマゾンのレビューは悪い例が多く乗るような気がします。
ただ、このAPCのUPSは値段が値段なので、あまりギリギリまで負荷は書けない方が良いかと感じます。
少々大き目ですが、550VAのBR 550(これも持っています)なら大容量でAPCのそれよりも充電速度も早いですので、日中に1回停電→夜にも夕立で停電でも耐えられえると思います。
CyberPower
Backup BR 550 CP550 JP (550VA)
http://kakaku.com/item/K0000396025/
\5,974
書込番号:17258573
0点

>>瞬停のタイミングがあわなければ、レコーダの電源は落ちます
>どういう事でしょうか?、詳しく教えて頂けると幸いです。
瞬停とは、停電時に家庭電源からバッテリーからの供給へと切り替わるタイミングのことです。
家庭電源→停電→(切替)→バッテリーとなり、この切替の間は電気が供給されないわけです。
ドラマなどで停電のあと、非常電源に切り替わりました!などというシーンがありますよね。
そのとき、一時的ですが、真っ暗になります。これが短ければ、同様もせずに普通にいられますが、なかなか明かりがつかない真っ暗なままだと完全な停電と判断してパニックになりますね。
機械も似たようなもので、早ければ電力供給が追いつくので通常運転を続けれます。
しかし、遅いと電力が尽きてしまい停電と同じ落ちてしまうと。
このUPSは、良いのでBDレコーダとであればそういうことは起こらないだろうと。PCとでも起こすことないですから。
もっと安価なモノだと、そう落ちる可能性が出てきます。
書込番号:17258605
0点

kokonoe_hさん、返信ありがとうございます。
オムロンの商品を購入しようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:17258625
0点

パーシモン1w さん、返信ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で感謝です。
オムロンの商品を購入しようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:17258632
0点