
このページのスレッド一覧(全354スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
9 | 8 | 2017年1月8日 07:27 |
![]() |
0 | 3 | 2017年1月11日 23:51 |
![]() |
5 | 4 | 2016年12月18日 15:15 |
![]() |
5 | 7 | 2016年12月16日 13:49 |
![]() |
0 | 3 | 2017年10月24日 20:14 |
![]() |
4 | 5 | 2016年10月18日 20:49 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup BR 375 CP375 JP
同じ位の価格のBE325と比べて明確に違う部分は有りますか?。
専門的な事は全く分かりませんので違いが有るのなら違う部分の解説もして頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
2点

一番の違いは電気を使える量ですね。
こちらの方がより消費電力の多い機器が使えるだけです。
それに見合うバッテリーも積んでいます。
書込番号:20548525
2点

・SurgeArrest BE325-JP
最大 185W
コンセント バックアップ用2つ サージ用2つ
100W使用時バックアップ時間 6分くらい
・Backup BR 375 CP375 JP
最大 255W
コンセント バックアップ用3つ サージ用3つ
100W使用時バックアップ時間 9分くらい
書込番号:20548558
1点

皆さん、有り難うございます。
理解出来ました。
ところでBE325のレビューは良くない評価もありますが実際はどうなんでしょうか?。
信頼性等の差は有るのでしょうか?。
大差は無いでしょうか?。
HDD搭載機々に使用しようと考えています。
どちらがお薦めでしょうか?。
書込番号:20548589
1点

すいません、もうひ一つ質問です。
充電時間が24時間と8時間と違いが有るのですがどういう事なんでしょうか?。
常にコンセントに差してあるんですよね?。
何か良し悪しが有るのですか?。
よく分かりません、教えてください。
書込番号:20548652
1点

両方持ってますよ。
SurgeArrest BE325-JPは6年くらい使って1度だけバッテリーを交換しました。
昨年壊れました(7年持った)。
Backup BR 375 CP375 JPは2年使って壊れました。
バッテリーはまだ大丈夫ですが本体の方が壊れたようです。
評価は逆ですがAPCのUPSを何台も使っていますが、個人的にはAPCの方が故障率は低かったです。
書込番号:20548660
2点

PC周り用という前提なら、矩形波タイプはお薦めしません。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111217/sp_fline.html
充電時間は、単に回路の設計思想の差ではありますが。低速充電の方がバッテリーには優しいです。どのみち、停電で放電する機会がほとんど無いので、あまり気にする部分では無いかと。
あと。こう言う電源系機器は、最低出力が設定されていることが多いです(車のエンジンが一定回転数以下に出来ないのと同じ)。外付けHDDの様な低消費電力機器では問題が出ることがありますので、注意。
この辺も鑑みて、正弦波タイプのもさと容量の大きなタイプを、PC本体のバックアップも兼用して複数機器のバックアップとして導入した方が良いと思います。
書込番号:20548706
0点

>HDD搭載機々に使用しようと考えています。
どのような機器か不明ですが,KAZU0002さん のご意見のように,
「矩形波+PFC」 の組み合わせは少々危険なケースがあります。
PFC電源内蔵機器ならご注意を!
書込番号:20549412
0点

皆様、返信ありがとうございます。
う〜ん、素人には専門的で難しい話ですね。
使用したいのはBRレコーダーとPS3とPS4と外付けHDDです。
瞬間的な停電対策で最長で5分位の電気を供給してくれたら十分です。
止めた方が良いんですかね?。
書込番号:20549524
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500SW YEUP-051MASW [ブラック]
非常に魅力的な商品ですが、どこを調べてもバッテリー交換方法はおろか、バッテリー型番すら載っていません。
どうやらバッテリーが劣化したら本体ごと使い捨てるUPSのようですが、バッテリ交換は実際に可能なのでしょうか?
何か特殊ネジ等で開けられないようになっているのか、それとも単に保証外なだけで交換は容易なのか、分かる人いますでしょうか?
ちなみに、互換性のある別バッテリへの交換を想定しての質問です。
0点

確かにマニュアルには「バッテリー交換をしないで下さい≪警告≫」と書かれています。
いろいろ探してみましたが交換用バッテリーは市販されていないようです。
バッテリー劣化時はメーカーに送って交換してもらうしかないのだと思います。
ユタカのUPSでも、モデルによっては交換可能なものもあります。
書込番号:20539414
0点

>J-ソンさん
はじめまして。
2015年にこちらのUPSをFeliSafe-LK目当てで使い始めて約一年半になります。
そのとき調べた中で、安価で手軽に複数PCを自動で落とせるUPS/ソフトはこの製品しか見つけられませんでした。
キッチンPCを設置するために先月もう1台買い増ししました。
外装背面には普通のプラスのねじ4本がありますが、中で特殊なねじを使っているかどうかはわかりません。
バッテリ交換についてはメーカーサイトのFAQ No.17の回答にありますとおり、本体買い換えが推奨されています。
まだ発売から日が浅くバッテリ交換時期を迎えているユーザーはいないと思いますので、
交換はないにしても、有償・無償による劣化本体の引き取りや新品の優待販売等を期待したいと思います。
その時期がきたとして、どうしてもと仰るのでしたら、
互換バッテリーの有無、価格、交換に起因する事故のリスクと責任の所在その他要件を新品本体の実買価格と天秤にかけてお決めになればよろしいかと存じます。
書込番号:20539485
0点

その後、いろいろ調べてみましたが、当商品のバッテリー交換可否が分からず、結局下記商品を購入しました。
・BY50S
http://kakaku.com/item/K0000066780/?lid=ksearch_kakakuitem_image
上記商品は純正品以外でもバッテリー交換が可能でした。
実際の手順は後日上記サイトの口コミにでも記載させていただきます。
アドバイスいただいた方もありがとうございました。
書込番号:20561100
0点



無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup BR 375 CP375 JP
安さから、この製品を買ってしまいましたが、
説明書に「まずは充電しろ」と書いてあります。
これは、使い始めてすぐ停電したら能力を発揮できないので安全のため、充電という事でしょうか?
それとも、この製品は、電源が入って、機器が繋がっている状態では平行して充電してくれないのでしょうか?
もし後者なら、バッテリは自然放電するので、定期的に機器を全部抜いて充電する必要がありますよね・・・?
0点

このUPSを持ってます。
>>これは、使い始めてすぐ停電したら能力を発揮できないので安全のため、充電という事でしょうか?
たぶんそうです。
>>それとも、この製品は、電源が入って、機器が繋がっている状態では平行して充電してくれないのでしょうか?
>>もし後者なら、バッテリは自然放電するので、定期的に機器を全部抜いて充電する必要がありますよね・・・?
いや、別に購入して充電しながら使用しても構わないですよ。
PCに繋げて使いながらでも普通に充電してくれます。
充電におよそ8時間かかりますので、夜繋げて朝起きたら何か使いながらでも満タンになってますよ。
書込番号:20492482
2点

>kokonoe_hさん
早速のお返事ありがとうございます。
なるほど安心しました。
モバイルバッテリーでも、安い物は充電中は給電できない物があるので、もしやと思いました。
使用目的ははひかり電話ルーターと電話機(FAX付き)です。
停電中に電話できないのは困ると家族に言われたのでUPS購入に至った次第です。
書込番号:20492534
0点

うちでもコレにNTTのひかり電話ルータを繋げています。
311の大震災の時も数日停電しましたが、UPSから電気を供給できる30分くらいは電話も出来ましたしネットにも繋がりました。
書込番号:20492550
2点

>kokonoe_hさん
>うちでもコレにNTTのひかり電話ルータを繋げています。
お、やはり皆さん考える事は一緒ですね。
ライフラインのホームゲートウェイだけでも守れればと。
PC用としては375VAはやや力不足ですしね。
>311の大震災の時も数日停電しましたが、UPSから電気を供給できる30分くらいは電話も出来ましたしネットにも繋がりました。
貴重な情報ありがとうございます。
30分持てば御の字です。
30分経っても復旧しない時はおそらく地域規模で何か重大な事態が発生してると思うので、その時は諦めるしか無いですねw
この前の東京大停電も、30分ぐらいで復旧しましたしね。
書込番号:20493960
1点



UPSmini500SW YEUP-051MASWに目星を付けておりますが、こちらの製品の充電中最大消費電力が分からず、手が出せません。
他のUPSも検討はしているのですが、どの製品も充電中の消費電力が分からない為、選びあぐねている状況です。
一応、UPSmini500SW YEUP-051MASWの詳細仕様を見ると内部消費電力という項目がありますが、こちらの最大内部消費電力というのが充電中の最大消費電力にあたるのでしょうか。
電気に関しては知識が全く及ばない部類ですので、大変困っております。どうかご教示の程よろしくお願い致します。
0点

そうですね。
おそらく最大30Wというのが充電中の消費電力です。
標準の15Wというのは何もしない時(アイドル状態)の消費電力と思います。
書込番号:20484306
1点

急速充電仕様ではないから充電中でもUPS自体の消費電力は最大30Wだが、PCなど接続している機器が稼働している場合その電力はUPSを通過して送られるから、UPSの電源コードにかかる電力は両方合算したものになる。
書込番号:20484343
1点

何故,充電中の消費電力・・・に拘りがあるのでしょう,
余り気にする必要はないかと〜
書込番号:20484559
1点

>kokonoe_hさん
ありがとうございます。やはり、最大内部消費電力は充電時の消費電力とみていいのですね。
とても助かりました。
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。
急速充電ではなくても、バッテリー容量が大きければ消費電力的には多いのかな?と思いましたが、そうではないんですね。
総消費電力はUPSと接続機器の合算値になるのは承知しておりますので、そこは大丈夫です。
詳しくありがとうございます。
>沼さんさん
ありがとうございます。
設置を予定している部屋の分岐ブレーカーの容量が今の環境では割りとギリギリで、充電時に電力を喰らうのなら、停電→復帰→UPS充電開始→ブレーカートリップ、というのを避けたかったからです。
充電時に30W程なら全く問題がないので、大丈夫そうです。
書込番号:20485595 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

UPSはスマホのような急速充電機能はないので、どのUPSでも大体30Wくらいで充電され満タンになるまで結構な時間(数時間)がかかります。
UPSは充電までかなりの時間を要するため連続した停電には耐えられません。
書込番号:20487070
1点

>分岐ブレーカーの容量が今の環境では割りとギリギリで、・・・
状況は,分かりましたが,根本的な解消策が急務かと・・・・
爺のお節介でした!
書込番号:20487386
1点

>kokonoe_hさん
ありがとうございます。ということは発熱自体、充電周りの設計によりけりですが、あまり気にしなくてもよさそうですね。
連続停電は今の所、経験はしていないので、多分大丈夫だと思います。
>沼さんさん
お節介だなんてとんでもありません。
本来ならこのような事を気にしない様に分散させなければならないんですが、諸事情でどうしても今の状況から変えられないので(汗
ありがとうございます。
書込番号:20488112
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1000 BR1000G-JP E
UPS経由で電源を接続中(負荷20%以下)にリレーが稼動するような音(マグネットスイッチの切替音)がバキとして大変五月蝿いです。
頻度は少なければ2時間に1度位、多ければ10分間に3度位発生します。
バッテリー駆動に切り替わってもいないし、又過電流とか低電流にもなってません(101V〜106Vです)
原因が不明です。故障かどうか判断したいので、質問させていただきました。
宜しくお願いします。
0点

推定ですが
このUPSには、入力電圧が高過ぎたり低過ぎた場合、リレーSWを切り替えて、よりAC100Vに近付ける
自動電圧調整機能Automatic Voltage Regulator(AVR)があります。
この機能が働くと、左下のAVRの表示が点きます。AVRがON/OFFになる時、カチカチと音がします。
切替が起こる電圧は高電圧側で約106-107Vのようです。
UPSの出力は電圧を制御した後の電圧、AC100V付近の電圧なので、異常が無いように感じるかもしれません。
入力側の電圧を常時確認していて、カチっといった時に入力が107V、出力が96VになっていればAVRがONになっているはずです。
さっき見た時(夜8時)、うちのAC100Vラインの電圧は106Vでした。
スレ主さんのうちのUPSより前のAC100Vラインの電圧は現在、何Vでしょうか?
近所に個人宅の太陽光発電所があって、晴れの昼の10-14時にカチカチいいませんか?
夜になるとカチカチいいませんか?
書込番号:20364658
0点

ありがとうございます。
ご指摘の表示の点灯は発生していません。
また、発生頻度が高くなるのは、日没以降で19時から22時のあいだです。
時々発生するのは15時〜17時ですが、この間に発生するのは頻度はまれにです。
使用場所の近所には太陽発電施設は有りません。
ただ、昔使用していた、APCのUPSは、休日に電圧低下でのアラートと供に、バッテリに良く切り替わってました。
この時にコンセントをテスターで計測したのですが、94V迄低下していた事がありました。
(原因は近所の農家の大型冷蔵庫(フォークリフトが中に入る規模)でした。電力会社の報告で判明後、別経路に変更された様です)
現在リレー音がするたびにUPS表示で確認していますが、101〜106Vの範囲になっています。(テスター計測も同じ値です)
自宅の電気温水器のタイマーは23時に起動でその時間帯に音が発生しないので、その部分は関係ないかと思っています。
UPS上には正常運転でアラートが上がってない為に原因不明で悩んでます。
現在は103Vですね。
原因が商業電源と特定されたら、電力会社から機器を借りて計測とかできるのですが。不明の為対策なしなんで困ってます。
書込番号:20364906
0点

長らく問題解決の結果をお伝えできずにすみませんでした。
結局、余りにも五月蝿いので別の物を購入し、そちらは問題なかったので、質問に上げたものは別の部屋のHDDレコーダー用にしました。
TVを見るときしか人が居ないへやなので少々五月蝿くても問題ないと思えたからです。
ありがとうございました。
書込番号:21304288
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 550 BR550G-JP
質問させていただきます。
本製品にPCとNAS(DS216j)2つの機器を接続し、UPSに切り替わった場合に
両方の機器を自動で電源OFFにすることできないでしょうか?
コントロール用のUSBポートが1つしかないようですが、どちらか1つの機器しかできないと考えたほうがいいのでしょうか?
0点

商用電源が遮断された場合、PCは自動的にシャットダウン操作プログラムが動作します。
しかし、NASのコントローラがこのUPSに対応してない場合、突然、NASの電源が切れて、NASの動作不良をきたします。
お持ちのNASのコントローラがこのUPS対応か否かで、動作が異なります。NASが壊れてもよいなら、このUPSを使用できます。
書込番号:20307929
0点

追加です。
USBポートが1個である事は、1個のパソコン(windows系のパソコン、確かMAC用のソフトは、提供してないのでは)、あるいは
対応UPSのどちらかです。
USBポートが1個ということは、対象機器は、1個と考えるのが普通です。NASの突然遮断でもよろしいと考えるなら、
UPSに連動遮断電源口にUPSの電源コードを指せば、商用電源遮断の場合、PCはシャットダウン操作をおこない、NASは、稼働してる状態から、電源コードを抜いた状態と同じで、突然遮断になります。
書込番号:20307953
1点

>ken4095さん
やっぱり1個なんですね。承知しました。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:20308077
0点

PCとNASの2台の自動電源OFFは出来ます。
私はこのUPSとDS216jの組み合わせでPCも自動電源OFF出来るようにしていますから。
人様のブログですがこちらの通りやれば出来ます。
http://ukki.hateblo.jp/entry/2014/02/16/112338
NAS側の設定の部分は画像を参照して下さい。
IPアドレスは自動電源OFFしたいPCのものを入力します。
書込番号:20308529
3点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メイン機メモ
-
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
-
【欲しいものリスト】次のMini-ITX このPCケースに惚れそう
-
【欲しいものリスト】Core Ultra 3 205出たらこのくらいで組みたい
-
【欲しいものリスト】グラボなし
価格.comマガジン
注目トピックス

(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)





