無停電電源装置(UPS)すべて クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

無停電電源装置(UPS) のクチコミ掲示板

(2905件)
RSS

このページのスレッド一覧(全354スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「無停電電源装置(UPS)」のクチコミ掲示板に
無停電電源装置(UPS)を新規書き込み無停電電源装置(UPS)をヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

警告音はミュートできませんか?

2011/04/01 22:45(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1000 BR1000G-JP

クチコミ投稿数:61件

夏場の計画停電対策としてパソコン以外の用途(扇風機など)として電気容量の多いものとして考えています。
停電中は警告音は鳴り続けますか?
ご使用中の方教えて下さい。

書込番号:12848210

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/04/01 22:53(1年以上前)

正面の上部、ボタン3つありますが、左側のがミュートボタンになってますy

書込番号:12848257

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:61件

2011/04/01 23:15(1年以上前)

早速のご回答ありがとうございました。
計画停電地域に住んでいますから、扇風機とガスファンヒーター用の電源として考えていたのです。
警告音はうるさくて気になってました。
今年から約3年間くらいは夏冬はかなりの停電を覚悟しなければならないですね。
車用の新しいバッテリーも併用予定ですが、車用は容量の半分以上使うと死んでしまいます。
持っても1年くらいです。
これも2年持つかどうかですね。
ないよりはましだと思いました。

書込番号:12848378

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信1

お気に入りに追加

標準

バックアップ中の警報音

2011/03/30 23:35(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 SUA750JB

クチコミ投稿数:28件

このupsはPCにつないでソフトで設定しなくても、バックアップ中の警報音をバックアップ開始時から消しておくことはできるのでしょうか?

書込番号:12841424

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:1件

2011/03/31 11:45(1年以上前)

できません。
マニュアルにも、PowerChuteかアクセサリカードからと明記されています。
マニュアルがないようでしたら、
http://www.apc.com/support/index.cfm
のダウンロードからUPSマニュアルをご参照されてみては?

書込番号:12842609

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ9

返信13

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP

スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

計画停電中に仕事をするため、太陽光発電と組み合わせて使おうと思いCP1200SWを購入しました。

太陽光発電は自立運転モードに切り替えることで、晴れていれば停電中でも最高1.5KWまで使えるのですが、
PC電源を自立運転コンセントに直接繋いで試した所、PC電源を入れると一瞬何かの音がしますが起動せず、太陽光発電モニタの方でも一瞬自立運転モードが停止しました。
(PCはMac Pro、液晶モニターを2台使用です。)
突入電流が大きいのか、または太陽光発電が正弦波を出してないのか、理由はよくわかりませんが、デスクトップPCや大型液晶テレビ、モーター類には使えないとの事です。

そこで、UPSを間に入れれば問題解消するのでは(太陽が陰ったときにも有効)と思い、CP1200SW経由で本日試してみました。

結果は、通常入力モードとバッテリ駆動モードとがひっきりなしに切り替わりビープ音も鳴りっぱなし。20分程度でバッテリーが空になりPCの電源が落ちました。一瞬一瞬は通常入力アイコンが点灯しますが、UPSのファンがひっきりなしにON-OFFし、かえって電気を食ってる印象です。UPSのバッテリ切替感度を変えても、状況は同じです。

UPSはおそらく正常に動いていて、太陽光発電の自立運転モードの電源に問題があると思うので、ここで質問をするのは違うのかもしれませんが、太陽光発電の自立運転が意外に使えないのはどのメーカーでも同じようですので、UPS等との組み合わせをしている方がいれば、何かいい方法があるかお教えいただければと思います。

ちなみに太陽光発電のパワコンはSUNVISTA JH-S623 晴天時なら2KWほど発電しています。

書込番号:12839346

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/03/30 15:13(1年以上前)

UPSでの安定化も出来ないとは・・・
太陽光発電での自家供給は、電圧が不安定になりやすいためです。雲ひとつ無い晴天であれば、太陽光パネルへの日差しは一定レベルを保てますが、雲が行き交ったりすると発電量が落ちます。
自転車のライト、ママチャリで自家発電のモノがありますよね。一定速度で走っていれば明かりを保てますが、坂であったり段差であったり、道路状況に応じて走行速度が変化するため一定の明るさを保つのは困難です。
それが、太陽光発電での自立供給でも同じことが言えます。

UPSでは、一定レベルの電圧があればその間は電気を通しながらバッテリー充電をしますが、下がるとバッテリー供給へ移行します。
電圧が不安定すぎると、充電している間がなくバッテリー駆動のみとなり長時間の駆動には耐えれないのでしょうね。

書込番号:12839493

ナイスクチコミ!0


スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

2011/03/30 15:31(1年以上前)

晴天の昼に試したので、自立運転の限度の1.5kWは出ているはずなんですが、
不安定というより、電源入力としてUPSが拒否していて、多分まったく充電されてないと思います。
どちらにせよ、通常電源でさえ、UPSが充電するよりかなり速いペースでバッテリーが減るので、
計画停電の3時間持たせるのはムリみたいですね。

書込番号:12839540

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/03/30 15:51(1年以上前)

参考に
停電時における太陽光発電の活用方法
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20110323_434311.html
【東日本大震災】「計画停電で使用できない」太陽光発電、操作周知にメーカー躍起
http://www.sankeibiz.jp/business/news/110321/bsc1103210151000-n1.htm
東芝製住宅用太陽光発電システム
http://www3.toshiba.co.jp/sic/h-solar/attention/20110314_01.htm

>不安定というより、電源入力としてUPSが拒否していて
自立発電にして、PC等を使わない状態でUPSの充電だけなら可能だと思いますy

書込番号:12839600

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

2011/03/30 16:05(1年以上前)

リンクありがとうございました。
最初のリンクページは初めて見ました。パワコンの故障かもという事で、ちょっと気になります。(画像を見る限り、パワコンも当家のものと一緒だし…)もう少し色々研究して何かわかりましたら報告します。

書込番号:12839631

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/03/30 17:17(1年以上前)

少し話はかわって、パワーコンディショナー(パワコン)が動作しないと電力会社へ売ることも出来なくなると思うのですが、どうなんですかね?

書込番号:12839811

ナイスクチコミ!0


スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

2011/03/30 17:57(1年以上前)

停電中でも発電していればパワコンは動作し、自立運転できますが、売電はできません。
東電のせいで計画停電になってるのに買い取らないなんて、ちょっと頭にきますが、
こんな時ですからしょうがないですね。48円買取が続くかの方が心配です。

UPSに戻りますが、太陽光の自立運転コンセントからの充電はできました。
でもやはり出力側をPCにつないで起動すると、通常モードとバッテリモードがひっきりなしに切り替わり、
みるみるバッテリが減っていき、充電はとても追いつきません。
充電と放電を同時にやるには、やはり電源が不安定ということでしょうか。

3時間分の自動車用バッテリーと正弦波を出力する大容量のインバーターを購入すればいいんでしょうけど、
コストパフォーマンス悪いし、停電のたびにバッテリが空に近づく使い方では、寿命が短くなるんでしょうね。
ノートPCを購入して太陽光発電につないだ方が安上がりですね。

書込番号:12839937

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/03/30 19:12(1年以上前)

>こんな時ですからしょうがないですね。
こんな時だからこそ、少しでも発電できるのに使えないのは勿体無いな、と思いまして。

>48円買取が続くかの方が心配です。
太陽光発電の売電価格、住宅用は1kWh当たり48円から42円に
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20110330_435985.html

>UPSに戻りますが、太陽光の自立運転コンセントからの充電はできました。
>充電と放電を同時にやるには、やはり電源が不安定ということでしょうか。
充電だけなら出来ましたか。

自立発電でパソコンが使えたという話は、ネットで調べたところ何件も出てきますね。ただ、避けた方が良い、瞬電の危険があると勧めていないところも。
パワコンの不具合により安定供給が出来ない場合もあるそうです。これはメーカーや施工してもらったところに聞いてみるしかないですけど。

書込番号:12840189

ナイスクチコミ!1


スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

2011/03/31 16:40(1年以上前)

パーシモン1wさんに紹介していただいた藤本 健さんのブログ、本日追記がありました。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/20110323_434311.html
パワコンの故障ではなく、激しい電力変動のせいだそうです。
太陽光発電で電球つけても意味ないんですよね・・・

書込番号:12843505

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/03/31 19:15(1年以上前)

mako1973さん、お返事ありがとうございます。
パワコンそのものの性能ですか。
充電池や携帯電話の充電程度にしか使えないとは、本当に非常用ですね。
自立発電も日中しか出来ないので、電球使えても意味ない・・・

今回の停電を基に、自立発電でのインバータ性能の向上とパワコンに小型バッテリー搭載出来ると良いですね。
あと、蓄電用バッテリーの増設が出来るようにとかも

書込番号:12843974

ナイスクチコミ!0


スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

2011/03/31 19:31(1年以上前)

藤本 健さんのブログにあった、トースターなどで電気を消費させながら、PCなどにつなぐ方法を後で試してみようと思います。
あとは、常時インバーター方式のUPSだったらイケるんじゃないかとも思いますが、安くはないし、成功する保証もないし・・・
とりあえず、今回購入したCP1200SWのおかげで、停電するギリギリまで仕事ができるようになったので、良しとします。(停電の始まる時間いつも30分くらい遅れるので)

書込番号:12844028

ナイスクチコミ!0


スレ主 mako1973さん
クチコミ投稿数:7件

2011/04/01 12:04(1年以上前)

本日、トースターなどで電気を消費させながら、PCをつないで、電力量の変動を減らす方法を試してみた結果、成功しました。方法は以下の通りです。

1.太陽光発電のブレーカーを落として、商用電気を遮断。自立運転モードに切り替え。
2.860Wのトースターを自立運転コンセントに接続、トースターON。
3.PCにつないでいるUPSの電源を、通常コンセントから自立運転コンセントに差しかえ。(こちらの消費はモニタと合わせて300W弱)

この方法で、UPSは通常モードでスルーさせた太陽光発電の電力をPCに問題なく供給しました。
やはり問題は、太陽光発電のパワコン側で、大きな電力変動を感知すると停止してしまう、ということみたいです。

PCではなく、エアコン(500W弱)で同様に試した結果は、一時的に供給量オーバーするのか、パワコンが停止しました。

トースターを意味なくONにするのもめんどくさいので、電力量を消費量を調節できる代用品を探すか作るかしてみようと思います。調節によってはエアコンも動かせるかもしれないし。

書込番号:12846339

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/04/01 19:56(1年以上前)

レポート、ありがとうございます。
なるほど、そういう手であれば使えましたか。
電気代はかかっていないといえ、トースターを着けたままというのは無駄に感じてしまいますね。
オーブンもついていれば、カステラ焼いたり焼き芋が出来るんですけど。

書込番号:12847556

ナイスクチコミ!1


makt7さん
クチコミ投稿数:266件Goodアンサー獲得:19件

2011/04/15 18:46(1年以上前)

最近の太陽光発電は売電が主な目的で蓄電はしない為、大きな負荷変動には強くありません。
電球などであればぎりぎりの電力を供給すれば多少の電圧変動は問題無いのですが、パソコン等は多めに電力を供給して電圧を安定させてやる必要があります。
多めに供給するということは余った分は無駄になるわけですから、通常は余計に電力を供給しない設計になっています。
売電目的であれば出力容量が変動しても問題は無いのですが、非常時に消費電力の変動が多い機器を使おうとすると問題が起きるわけです。
※パソコンを停電時に使いたいのであれば長時間のバッテリー稼動が可能なノートパソコンがオススメです。USB接続のチュナーを使えばTVも見られます。

エアコン等は機種によって違いますが、平均消費電力が300Wであっても消費電力の変動幅は大きく、150W〜1500Wなどの範囲で変動していることが少なくありません。
機種によってはスイッチで消費電力を切り替えることが出来ます。
例えば、三菱の霧ヶ峰ムーブアイはリモコンのメニュー →電流→(通常→小)に切り替えることでピーク電力を軽減することが出来ます。
※トータルの消費電力は減りません。
※お持ちのエアコンが消費電力の切り替えが可能かどうかはマニュアルを参照するかメーカーにお問い合わせください。

負荷変動の大きい機器をどうしても使いたいのであれば以下のようなものを用意するしかありません。
上から順に接続していくことで、チャージャーが一定電流でバッテリーを充電しつつ、
インバーターに接続された消費電力の変動の多い機器を安定して使うことが出来ます。
雨天時や夜間は充電が止まってしまいますが、バッテリーに残った電力を使えます。
負荷や使用可能時間は計算して算出する必要があります。
また、全体的なコストは騒音や燃料、排気ガスの問題があるものの発電機を用意した方が安上がりです。

・パワーコンディショナー (自立運転モード)
・全自動 バッテリーチャージャー (AC100V→12V or 24V)
 ※停電時にパワコンの自立運転モードのコンセントに差し替える
・バッテリー (200Ah前後の再生品であれば2万円以下、重ければ50Ah*4でも良い、必要に応じて個数を増やす)
・インバーター 正弦波タイプ 1200W (DC12 or 24V→AC100V、冷蔵庫等を使うなら2000W以上のものを推奨)

パソコンなどそのままでは使えない機器を接続

UPSの機種によっては以下のようなことも可能ですがそれなりの知識と事前のテストが必要です。
場合によってはUPSの改造や自動停止機能解除の設定が必要です。
特にUPSのバッテリーを大容量化する場合は注意が必要です。
この場合は停電が発生するとUPSが作動し、非常用コンセント側のバッテリーチャージャーから直接UPS内部のバッテリーに補助充電を行いつつ電気製品を使えます。
非常用コンセント──全自動バッテリーチャージャー↓
通常用コンセント──UPS正弦波タイプ(UPS内部のバッテリー)─UPS出力コンセント→家電
※APC SmartUPSシリーズ:ランタイム校正が必要です。
※OMRON BN150S/BN220S/BN300Sシリーズ:UPS設定ユーティリティソフトでUPS自動停止機能を有効にしている場合は解除してください。
※動作中のブザーは五月蝿いので必要に応じて購入前にブザー停止機能があるか確認してください。

書込番号:12899355

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信7

お気に入りに追加

標準

900と1200どっちを買うべきか?

2011/03/27 22:52(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP

スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件

計画停電に伴い購入を考えてます。在庫の関係でしばらく買えないかもしれませんが

使用環境は
パソコン2台とルーターやモデム、ハブなどのネットワーク機器類、モニターです。

パソコンの電源は650Wと350Wを使用しております。とはいってもピーク時でも2つ合わせて500W程度です。
また、ルーター類やモニターもせいぜい計算しても5、60Wです。

この場合でもやはり1200必要ですかね?パソコンだけでも1000w使える実力があるので可能性がないわけでらありませんし。ちなみに、350wのほうはLinuxサーバーで常時起動です。

使用の目的というのも計画停電の予定が出ますが行われるかは直前になってみないとわからないみたいな日が多くて夕方に停電が始まる時は家にいないものですから朝、自宅出発まえに消さなくてはならなくて困ります。朝から夕方までのサービスの停止が困ります。なので、安心して電源を切ってくれるようUPSの導入を考えました。夏場は突然の大規模停電なんてのも考えられますし。

また、1200の容量でサーバー(ピーク時は110Wでした)を停電の10分後に自動シャットダウンさせた場合、やはりかなりバッテリーは残ってると思いますがそれは蛍光灯の電気スタンドや携帯の充電なんていう用途にも使えるのでしょうか?蛍光灯でしたらサイズにもよるとは思いますがどれくらい点灯しますかね?

書込番号:12830058

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40413件Goodアンサー獲得:5687件

2011/03/27 23:36(1年以上前)

「電源を切る」とは、PCをシャットダウンするという事ですので。1台のUPSで1台のPCしか落とせませんので。2台のPCを繋ぐのなら、2台のUPSが必要です。

ライトの点灯時間に関しては、サイズに寄りますので、計算してみて下さい。

書込番号:12830240

ナイスクチコミ!0


スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件

2011/03/28 00:43(1年以上前)

Linuxサーバー機をUPSの自動シャットダウン機能でシャットダウン。もう一方は停電が起きたら手動でシャットダウン。この場合は可能ですか?このようにするつもりでいます。650Wのほうを使う時は家にいるので手動で消せます。

また、本題は電源容量についてにでその点についてもご教授ください。

書込番号:12830542

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/03/28 00:43(1年以上前)

>この場合でもやはり1200必要ですかね?
このUPSは、1200VA/720Wですy
VAとWは、別ですから

書込番号:12830545

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:2件

2011/03/28 22:59(1年以上前)

私も計画停電時の照明用、ルーター用に先週CP1200SWを購入しました。
うちの27Wの蛍光灯スタンドをワットチェッカーで測ったところ16Wだったのですが、
満充電したCP1200SWにそのスタンドだけをつないだところ
ちょうど3時間くらいでバッテリー警告音(残り10分=実質20分くらい?)が鳴り始めました。
実測20Wになると3時間使うのは難しいのかもしれませんね。
900は当然これ以下なのでスレ主さんの用途的に相当厳しいと思います。

ちなみにLED電球
「TOSHIBA E-CORE LED電球 一般電球形7.2W 昼白色 LDA7N 」と
「ヤザワ クリップライト イエロー CRG5YE」の組み合わせを用意したところ実測7Wでした。
こちらなら半分バッテリーが残っていれば3時間いけそうです。
もっと暗いLED電球で更に節約してもよいですし。

書込番号:12833760

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40413件Goodアンサー獲得:5687件

2011/03/28 23:32(1年以上前)

複数台のPCを繋いで、1台以外は手動で…というのなら、問題はありません。
ただ、人間の手が入る以上、突然断の危険はありますので。出来ればPC1台にUPS1台が理想ではあります。

900と1200でバッテリーは共通の用です。同じバッテリーでも個数が違うのかな?
バッテリーの寿命は、負荷に反比例するわけではないので。大容量のUPSをむやみに買うと、バッテリー交換時の費用が馬鹿にならなくなります。
…ただ、900と1200の値段差を考えると、900だと損した気分に。
とりあえず。UPSを買うときには、バッテリーの寿命と値段も調べておきましょう。
バイク用の密封鉛バッテリーが使えたりする場合、安いバッテリーが手に入ることもあるので。出来ればその辺も調べておきたいところです。

書込番号:12833946

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:1件

2011/03/30 21:27(1年以上前)

CR 900の方を購入しています。

900の中を開けてみるとバッテリーはメーカーサイトの仕様通り、ユアサのNP7-12Lが2個でした(海外生産品でしょうが、とにかくユアサだったのでちょっと安心。)。NP7-12Lは12Vx7AHです。一方、1200は所有していませんが仕様では12Vx8.5AHとなっており、バッテリー型番も違うので900と1200がバッテリー共通ということはないと思います。

2台購入するなら、バッテリー保守を考えて同じものを購入するのも一つの考え方かも知れません。
いずれにせよバッテリーの入手、廃棄も考えた方が良いと思います。APCやOMRONはバッテリーの交換サービスについて具体的に記述があるようですが、Cyberpowrはマニュアルに「リサイクルについてはお問い合わせください」と書いてあるだけで、その時になって見ないとわかりません。(どなたか交換された方いますか?)
バッテリー自体は、同等品も含めれば、Cyberpowerに頼らなくとも何とか入手できると思いますが、古い鉛蓄電池の廃棄って簡単にできるのかやや懸念しています。(自動車のバッテリーなら交換時に引きとってもらえますが)。

話が少し違いますが、NP7-12Lは日本仕様のNP7-12の海外仕様のようでたぶん本体は同じと思いますが、電気を取り出すファストン端子のタブサイズが12LがF2に対し12の方はF1のようです。CR900内でNP-12Lを2個重ねてテープで固定してあり、テープを取ってバラさなかったので端子の接続部分は確認できませんでしたが、F1端子のNP12-7を使うには端子の取り付けを少し工夫する必要があるのではないかと思います。NP7-12の方は日本でも販売されていますが、NP7-12Lの方は日本で入手するのは難しそうです。(F2端子の同等品は入手できそうですが)

書込番号:12840734

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:1件

2011/03/30 21:52(1年以上前)

ちょっと付け足しです。

CyberPowerのサイトの仕様では CR 900のバッテリーは「NP7-12L(Yuasa)もしくはGP1272(CSB)」となっており、自分の購入したものは NP7-12Lでしたが、全てそうかどうかはわからず、GP1272のものもあるかも知れません。

書込番号:12840865

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信13

お気に入りに追加

解決済
標準

動作音は静かですか?

2011/03/27 08:19(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP

スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

この製品の購入を検討しています。

今はAPC SmartUPS700を使っていますが、
通常時にわずかですがジリジリとノイズが聞こえて気になります。

ピュアオーディオのリスニングルームで使用しようと思っています。
極力、「無音」のUPSを探しています。
停電時にいくらうるさくなってもかまわないのですが、
通常のときには無音であってほしいのです。

公式サイトでは「超静音 UPS」と書かれているので、かなり気になっています。
3mほど離れたところに本機を置いたら、ほぼ無音でしょうか?
どなたか、教えていただけませんか?

書込番号:12826933

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:19件

2011/03/28 03:33(1年以上前)

本体に耳をつけても全く音が聞こえずに、静かです。

ピュアオーディオのアンプより、大きなトランスが無い分、
更に静かな様な気がします。

まず心配ないでしょう。

書込番号:12830846

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

2011/03/28 08:42(1年以上前)

クールマン2さん

回答ありがとうございます。
まさに私が探し求めていたUPSでした!


ちなみに、Windows7 Ultimate 64Bitでの使用となるのですが、
「バッテリー残量が○○%以下になったらシャットダウン」
「残りバッテリー運転時間が○○分以下になったらシャットダウン」
・・・の、どちらかの設定はできますでしょうか?
CyberPowerのサイト上ではできないような説明だったのですが、
もしできるとしたらありがたいので。

ご存知のかたがいらしたら、教えていただけませんか?

書込番号:12831084

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:2件

2011/03/28 23:47(1年以上前)

Windows7 HomePremium 64bitから見てみましたが
スケジュールと
「コンピューターのシャットダウンまであと○分」
「バックアップ運転が○分間実行した後、コンピューターがシャットダウンされます」
だけみたいですね

書込番号:12834020

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:739件Goodアンサー獲得:29件

2011/03/30 16:46(1年以上前)

egg-worldさん

>ちなみに、Windows7 Ultimate 64Bitでの使用となるのですが、
>「バッテリー残量が○○%以下になったらシャットダウン」
>「残りバッテリー運転時間が○○分以下になったらシャットダウン」
>・・・の、どちらかの設定はできますでしょうか?

本日、本製品を入手できましたので設定してみました。
本製品とPCをUSBケーブルで接続すると、Windows 7標準の電源管理機能が使用可能になります。
この場合、電源オプションメニューからバッテリー容量が残り○%になると電源をシャットダウン
するとかといった設定ができます。

ただ、付属のPowerPanel Personal Editionソフトウェアをインストールすると、電源管理が
そちらでの動作となり、ゴンザーガさんがおっしゃっている通りの動作となります。

自分の場合は、OS標準の電源管理の方が便利なので、現在ソフトはインストールせずに使用して
おります。ソフトについているWindowsガジェットは便利そうなのですが...

ちなみに気になさっている動作音についてですが、個人的な感想になりますが、ほとんど気に
ならないレベルです。

書込番号:12839728

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

2011/03/30 19:56(1年以上前)

ゴンザーガさん

お返事ありがとうございます。
やはり、そうなんですね。
ちょっと残念です。


のりく〜んさん

お返事ありがとうございます。
付属ソフトを使わないという方法もあるんですね。盲点でした。
私の場合も、その方法が合っていると思います。
貴重な情報、ありがとうございます。


みなさまの情報をもとに、先ほど注文いたしました。
どうもありがとうございました。

書込番号:12840363

ナイスクチコミ!0


スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

2011/04/02 13:22(1年以上前)

無事届き、運用開始しました。

明らかに前のUPSよりもいいです。
完全に無音だし、バックアップ時間も長めだし。
この製品は、超オススメです。
でも、今はどこのお店でも品切れですね・・・ギリギリセーフだった。

ところで、内蔵の充電池が寿命になったら、
他社のUPSのように自分で交換できるんでしょうか?
交換用バッテリーが用意されているんでしょうか?

書込番号:12850094

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:19件

2011/04/02 14:27(1年以上前)

WEB サイトの製品仕様の欄に以下のように記されています。

NPW45-12(Yuasa)もしくはHR1234W(CSB)

つまりバッテリーメーカーのユアサかナカノの製品が指定されています。

交換方法は取説の頁に出ています。熟読下さい。

書込番号:12850298

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:19件

2011/04/02 14:30(1年以上前)

上の書き込みで、
頁数を書き落としてしまいました。

取説の28頁目です。

書込番号:12850308

ナイスクチコミ!0


スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

2011/04/04 18:27(1年以上前)

クールマン2さん

ありがとうございます。
でもこの交換用バッテリーって、どこで売っているんでしょうね・・・。
HR1234Wを2個だと、下手したら本体より高くなる(泣)。
寿命が来たら新しいのを買った方がいいのかもしれませんね。

書込番号:12858772

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:19件

2011/04/04 19:06(1年以上前)

>egg-worldさん

確かに、ググッてもデータシートばかりで、
小売り店の末端価格が出てくるサイトが見あたらないですね。

メーカーに直接問い合わせれば、本体価格より安くなる可能性・・・あるかもですが。

CSBは、ナカノが日本の代理店。

まあ僕は、3年くらいした時点で考えることにします(泣笑)。

しかしバッテイリ交換の度に新しい製品事買うと、
旧いのを捨てるのにコスト掛かるので、
それも面倒ですね〜。

、 

書込番号:12858887

ナイスクチコミ!0


スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

2011/04/04 20:29(1年以上前)

クールマン2さん

そうですね。
私も3年くらいしたら考えます(笑)。
また買い換えるときもCyberPower製品にしそうですが。

とても良い製品だけに、交換用バッテリーの取り扱いがないのが残念ですね。

書込番号:12859139

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:44件

2011/04/16 00:03(1年以上前)

クリーン電源をお考えのようですが、本体から発するノイズより、電気的にのるノイズの方が問題です。設置は部屋の外がよろしいかと。

書込番号:12900646

ナイスクチコミ!0


スレ主 egg-worldさん
クチコミ投稿数:195件 Backup CR 1200 CP1200SW JPのオーナーBackup CR 1200 CP1200SW JPの満足度5

2011/04/16 12:46(1年以上前)

リビング・シアターさん

このUPSからだと電気的なノイズがのるのですか?
UPS自体を部屋の外に設置した方がいいのですか?
なにかメリットがあるのでしょうか?

ちなみに、このUPSと同じ系統にパワーコンディショナーを繋いでいます。電気的なノイズはこれで遮断していると思うのですが。
http://www.electroharmonix.co.jp/furman/pl8cj.htm

書込番号:12902138

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信4

お気に入りに追加

標準

無停電電源装置の選び方

2011/03/26 13:36(1年以上前)


無停電電源装置(UPS)

スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件

安いものから高いものまでたくさんあってよくわからないので質問させていだきます。

使用する機器は
自宅サーバー アイドル時 40W ピーク時 110W
パソコン@ アイドル時 110W ピーク時 400W
パソコンA アイドル時80W ピーク時 180W
ルーター
モデム
ハブ
ディスプレイ

よくあるUSBで停電になったら自動でシャットダウンしてくれる機能が欲しいです。また、主な目的は最近行われている不定期な計画停電に対応するためです。サーバーは常に動かしてますのでもし停電が実施される直前に家にいない時困ります。シャットダウンするまでの数分だけ対応してればいいです。サーバーはいつも動いてますがパソコン@は計画停電の時は自分で予めシャットダウンできます。なのでパソコン@Aは念のためですが対応できる電流?のものを探してます。また、経済的にもリーズナブルなものを(なるべく)探してます。このような条件に見合うものはありますか?

書込番号:12823931

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件

2011/03/26 14:25(1年以上前)

サーバーはLinux機ですか?
OSによってはシャットダウンツールが動作しないこともあります。
まら予算は最大いくら位ですか?

書込番号:12824085

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件

2011/03/26 14:43(1年以上前)

”非”計画停電では1回目の停電復帰後バッテリ充電が完了しないうちに次の停電が起こると十分にバックアップできない可能性もある。

書込番号:12824135

ナイスクチコミ!0


スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件

2011/03/26 15:07(1年以上前)

centOSを使ってます。また、予算はまだ決めてません。取りあえず最低でもどれくらいかかりますかね?なるべく安く済ませられればと思っております。


充電については考えておりました。しかし、ほとんどの場合が低電力のサーバーでの使用で、パソコン@Aに電気を使うことはまずないのでバッテリーを最後まで使うことはないから大丈夫なのかな?なんて考えをしてましたがすこししか使わなくても充電満タンまでかかる時間は同じなのでしょうか?使った分だけ充電時間が長いと思っていたのですが違いますか?あまり詳しくないもので...

サーバの電力は大きく見積もってこの値なのでもう少し低いはずです。

書込番号:12824216

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40413件Goodアンサー獲得:5687件

2011/03/26 15:37(1年以上前)

FPC付き電源が多いPCの場合、正弦波タイプがお薦めです。
矩形波タイプでも使えないことはないようですが、長時間は負荷が掛かって危険なようです。瞬電対策や、すぐにシャットダウンするような使い方なら問題が無いという話も多いですが。
正弦波タイプも比較的安くなりましたので。あえて矩形波タイプを買う理由もないかと。
また、正弦波タイプの価格帯なら、USB接続による自動シャットダウンにも対応している物がほとんどです。

200Wくらいまでで5分程度なら、この辺を。
オムロン BY50FW
http://kakaku.com/item/01406010131/

400Wに対応するとなると、750VAタイプでないと追いつかないようです。
私は使ったことは無いですが。大容量/正弦波/低価格ということで。
CyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JP
http://kakaku.com/item/K0000078567/

ついでに。
買うときの指標として、バッテリーの寿命と価格があります。
3年/5年と、寿命も結構差がありますし。これが結構な値段がします。
CP1200SW JPは、同型のバッテリーが7000円ほどで買えるようですが、3年寿命。BY50FWのバッテリーは、寿命5年で8000円。
性能x寿命では、CP120SWの方が安く見えますが。1200VAという性能を使い切れない(そんな消費電力の機器は繋げない)のなら、BY50FWの方が安いと言えます。

まぁ、この辺は悩んで下さい。

書込番号:12824302

ナイスクチコミ!1