ナイスクチコミ15

返信19

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 550 BE550G-JP

スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:135件

常識的な事かも知れませんが、本UPS(APC ES 550 BE550G-JP)は、一度貯めた電気を
しょっちゅう放電してしまうのは、あまり宜しくないのでしょうか?

本URS経由でDELLのXPS420というパソコンを使用しているのですが、PC動作がとても不安定
で、数分に1回はブルースクリーンして落ちてしまいます。

UPSは直接電源口に刺しています。

試しに本UPSを経由せず、PCの電源コードを直接電源口に刺したところ、ブルースクリーンの
症状は出なくなります。

本UPSを購入した2年ほど前は特に問題はありませんでしたが、ここ数ヶ月ほどで問題が
多発するようになりました。

心当たりとしては、今回の大震災の影響で節電が呼びかけられている関係で、親がすぐに
「待機電力が勿体ない!」と言って、電化製品の片っ端から電源コードを抜いてしまい、
UPSの警告音も無視して例外なく電源コードを抜いてしまいます。

UPSにはパソコンの他にもいくつか家電製品をつないでおり、その中でもモニタが見た目
電源が付いていないようで付いている場合があります。

その為、ゆるやかではありますが、本UPSは毎日のように放電し、私が家に帰ってくると
充電する、という日々を過ごしていました。

本UPSに不具合?が発生してしまったのは、このような使い方が悪かったのでしょうか?
それとも、UPSは多少放電充電を繰り返しても大丈夫なものであり、PCへの電力供給が
不安定になったのは、他に原因があるのでしょうか?

書込番号:13490344

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件

2011/09/12 12:10(1年以上前)

>しょっちゅう放電してしまうのは、あまり宜しくないのでしょうか?
バッテリーの寿命を縮めてしまう。
>「待機電力が勿体ない!」
それじゃーUPSとは言えないですね。

書込番号:13490379

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件

2011/09/12 12:13(1年以上前)

あ、それとPCも元電源を遮断するのはよくないです。
電流が遮断されるとマザーボードのボタン電池を消耗するので。
シャットダウンしても元電源は切らないほうがいいです。

書込番号:13490389

ナイスクチコミ!1


nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件

2011/09/12 12:25(1年以上前)

UPSに内蔵されているバッテリーは鉛電池ですよね。
鉛電池は車のバッテリーと同じで、通常は常に満充電に近い状態にある方が長持ちします。
バッテリーが空になる程の放電を繰り返すと寿命が短くなりますよ。

書込番号:13490416

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/09/12 12:35(1年以上前)

鉛電池は、過放電に弱いため、破壊されたと思われます。
電池は、消耗部品ですので交換してください。
また、使用済み電池は、公害にならないようにメーカーに引き取ってもらって下さい。

書込番号:13490449

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件

2011/09/12 13:07(1年以上前)

それ、壊れちゃったね。
そうそう、鉛電池でした。
電源を元から抜くなんて厳禁。

書込番号:13490564

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件

2011/09/12 15:08(1年以上前)

私も同型のBE550を使用してますが、付属の電池は使用して無く
初めからWP8-12に交換して使用しています。
WP8-12に交換すれば、上位機のBE750と電池の容量的には同等になりますよ。

なんといっても、APCの純正交換用電池はメチャ高いですからね(笑)
http://www.ymt7.net/SHOP/bt2.html

書込番号:13490896

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:2件

2011/09/12 20:27(1年以上前)

UPSに接続している機器が問題の可能性もあると思います

機器を繋ぎ過ぎていないでしょうか?
出力は550VAですがワットにすると330Wです

モニタが別に接続されているようですのでデスクトップ型と思いますが
デスクトップ型のPCは最大電力で200W程度のものが多いと思います
モニタを含めると出力に殆ど余裕が無いと思います。

バックアップコンセントに接続している機器の出力を確認して
超えているなら330W以下(理想は8割程度)にしてください。

また、バックアップコンセントに接続できない機器もありますので
切り分けでパソコン以外の機器を一度外すのも手です

それでだめなら故障またはバッテリの劣化と思いますので修理や交換を検討した方が良いと思います。


書込番号:13491830

Goodアンサーナイスクチコミ!2


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2011/09/13 00:58(1年以上前)

DELLのXPS420の構成次第ではそのUPSの最大電力の330Wを超えているのかもしれません。
PC本体だけ(モニタは別の電源で)をUPSにつないで、付属のUSB通信ケーブルから電源の管理ソフトPowerChute Personal Editionを立ち上げて「現在のステータス」の給電状況(消費電力)を確かめてみては如何でしょうか。
出来ればPCに負荷をかけて(CPUとビデオカードに)330Wを超えていないか。

すべての接続機器を含めてもUPSに8割の260Wくらいまでにした方が無難です。

XPS420の構成次第(ハイスペック)では皮算用で、アイドル時120W 高負荷時400Wくらい計算上いきそうです。

書込番号:13493226

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/09/13 01:27(1年以上前)

Stepped approximation to a sinewaveは、疑似正弦波の意味でしょうか?
ちょっと、気になります。
最近のパソコン、家電製品は、正弦波でないと故障の危険があるものが増えています。

書込番号:13493309

ナイスクチコミ!0


スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:135件

2011/09/13 10:43(1年以上前)

皆さんご回答ありがとうございます。
本UPSのバッテリーは鉛電池で、満充電にせず過放電してしまうのは良く
ないのですね、勉強になります。親にも説明して、コンセントを抜くのは
やめて貰おうと思います。


>ピンクモンキーさん
PCの元電源を遮断すると、マザーボードのボタン電池を消耗する事も
知りませんでした。以後、本PCに限らず気をつけたいと思います。


>のら猫ギンさん
BE550の電池をWP8-12に交換ですか、なんか難しそうですね。
後ほど調べて、代替案として検討してみます。


>でくの某さん
試しに、本UPSにつながれているPC以外の電子機器のコンセントを、UPSから
全て引き抜き、パソコンのみで使用してみました。

まだあまり長い時間試していないので分かりませんが、ブルースクリーンに
なる確率が、ほんの少し下がったように思えます。

あと、XPS420の電源仕様をネットで調べて見たら、375W or 425Wとの事でした。

ケースを開けて見ても、直接425とか375とかの数字は見あたらなく、どっち
だか分かりませんが、少なく見積もって375Wでも、本UPS仕様の330Wに元々
足りなかったようです。

それでもUPS購入当初は問題無かったので、実際は常に375W使っている
わけではないのか、UPSの仕様は余裕を持った数値だったが過放電による
合わせ技でその余裕電力も足りなくなった?と予想しています。

書込番号:13494188

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件

2011/09/13 12:23(1年以上前)

>なんか難しそうですね。

難しいことなんかないですよ。
購入した時は、赤だったか黒だったか失念しましたが
方っぽのケーブルは電池と繋がっていませんでしたよね?

充電するには、ケーブルを挿して使い始めたのですから
同じ要領で電池を取り出し、今度は両方のケーブルを抜いてから
新しい電池と入れ替え、同じ様にケーブルを挿すだけですよ。

物の数分で終わりますよ。
新しい電池は、ほぼフル充電されていますので
直ぐに使用できます。

書込番号:13494515

ナイスクチコミ!2


スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:135件

2011/09/13 12:37(1年以上前)

>のら猫ギンさん
なるほど、では本USPの電池をセッティングした時と同じ感じで出来るんですね。
ありがとうございます。
WP8-12の購入を真剣に考えてみます。

書込番号:13494566

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:2件

2011/09/13 23:20(1年以上前)

あら、完全に容量を超えていましたか

UPSの出力は最大電力で計算してください
今まで使えていたからと言う考えは危険です

下記の資料が参考になるかもしれません
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/pdf/note/ups-guide.pdf
APCのUPSをOEM販売している富士通のUPS関連のドキュメントです
容量の計算方法、バッテリの劣化に関する解説、注意事項などが載っています

今までは運良く使えていただけと考えた方が良いと思います。
通常、出力にある程度余裕を持たせて設計されていると思いますが
バッテリだけではなく回路もある程度経年劣化しますので
回路側に余裕が無くなった(それでもメーカの仕様は満たしている)状態かもしれません。
その場合はバッテリを交換しても改善しないかもしれません
UPSを利用している理由が、何かPCに重要な用途があっての利用であれば
容量の大きなUPSへの買い替えをお勧めします。

書込番号:13496891

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3042件Goodアンサー獲得:153件

2011/09/14 13:08(1年以上前)

容量が足りてない事はないでしょう。
パソコンでフル容量使用するなんてそうそうないです。
DELLの安物高効率電源がUPSが擬似正弦波に対応できてないつくりなんでしょう。

よくありますよ。



書込番号:13498697

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3042件Goodアンサー獲得:153件

2011/09/14 13:10(1年以上前)

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20080901/1007619/?SS=imgview&FD=-648178125
ちなみにXPS420と同等のQ6600辺りのシステム消費電力
実際には200Wもいかないですよ。

書込番号:13498702

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3042件Goodアンサー獲得:153件

2011/09/14 16:37(1年以上前)

ちなみにMacproの一部の機種も擬似正弦波で動作異常を起こす例があります。

http://bbs.kakaku.com/bbs/01401010194/SortID=10604333/

書込番号:13499201

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2011/09/15 02:50(1年以上前)

>>XPS420の電源仕様375W or 425W

高パフォーマンス仕様なPCの方は425Wで、普通構成の方が375Wですね。
仮に電源効率が80%としても、コンセントの電気使用量は前者はMAXで531W、後者はMAXで468Wになります。

XPS420が最小構成のPCだとアイドル時で100W以下 高負荷時で150Wくらいでしょうか。
仮にXPS420の選んだ構成がビデオカードに高性能なものでCPUが4コアだったりすると、高負荷時に300Wを超えるかもしれないです。
PCが高負荷状態で+液晶モニタ+家電製品だとPCがお書きのようにブルースクリーンで止まると思います。
液晶モニタと家電製品は別コンセントにして、PCは付属ソフトから停電時に自動シャットダウンにしておくといいんじゃないでしょうか。

書込番号:13501369

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:31425件Goodアンサー獲得:3140件

2011/09/15 09:06(1年以上前)

放電しなきゃいいんじゃないの?
コンセント抜くなら一緒にPCのコンセントも抜くようにしてもらえばOK。

PCのコンセント抜いても別にPCに悪影響はないと思いますよ。いまどき、ボタン電池をそんなに食うマザボあるのかな?

少なくてもうちでは全然問題なし。

このご時勢で、なんでも思い込みで安全サイドに倒してジャブジャブ電気使うのはいかがなものかと思うけど。

コンセント抜いて不具合が出るような反社会的な機器を作ってるメーカーさんには、善良な市民としては (穏やかに) 抗議すべきでは?

書込番号:13501857

ナイスクチコミ!2


スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:135件

2011/12/04 21:48(1年以上前)

遅くなりましたが、本件終了しましたので報告します。
解決はしなかったので、PC電源は直接コンセントから取るという回避策で落ち着いてしまいましたが・・・。

でくの某さんの原因切り分けが役に立ちました。

書込番号:13850321

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信4

お気に入りに追加

標準

バッテリーを新しくしても電源が入らない

2011/11/16 23:47(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 SUA750JB

スレ主 maxwantaさん
クチコミ投稿数:15件

少々長くなりますが、不具合に至った事情を書き込みます。
約1年前より  Smart-UPS 750 SUA750JB を購入し 問題なく稼働していました。
接続しているのは、サーバ二つ(ともにマシンはDELL SC440  OSはWindows2003とUbuntu 10.04)と、この二つを表示するCRT モニタなどです。

13日の日曜日 私の仕事場の建物全体が、工事のため2時間ほど停電することになりました。停電となるかなり前の時刻に仕事場に行き、サーバ二つをシャットダウンし、モニタの電源も落とし、Smart-UPS 750 の電源も切りました。(前面パネルの○ボタンを押した)

後から思えば、このとき、入力のAC電源コードや出力側のテーブルタップも取り外しておいたらよかったのでしょうが……。

停電が終わったころ建物にいてる人から、「部屋からピーという音がでている」と私に連絡がありました。

駆けつけると、 Smart-UPS 750 から 連続警告音が鳴り続けています。

停電の間に サーバマシン以外に接続していた機器(おそらくUSBハブのAC電源など)が電力使用を続け、バッテリー過放電してししまったのだろうと想像しました。

私の不注意から、15000円ほどの予期せぬ出費が必要になったのは悔しかったですが、バッテリーを新しくしたら、問題なくまた使えるだろうと考えました

シュナイダーエレクトリック RBC48L
SUA500JB/SUA750JB 交換用バッテリキット
13,754 円 を通販で購入し
バッテリー入れ替え AC電源をつないで見ました。しかし、古いバッテリーと同じ症状で、長い連続警報音が鳴りひびくばかりです。前面パネルの テスト 電源オンボタン ボタン(|)を押しても反応がありません。どのLEDも点灯しません。

AC電源を外しても警告音は鳴り続けます。音を止めるには、パネルの ○ボタンを押す必要があります。

不具合の原因はバッテリーではなく本体をだめにしてしまったのでしょうか?

新しく 同容量のupsを購入しなければならないでしょうか?
upsというのは結構高価で、できれば 新規購入というのは避けたいと思っています。

同じようね経験をなさったかた、upsに詳しい方のご助言をいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

書込番号:13775176

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件

2011/11/17 01:24(1年以上前)

maxwantaさん、こんばんは。

まず、背面パネルのバッテリコネクタがしっかり接続されているかどうかの確認を。

それと、接続された機器を幾つか外す、この場合は片方のサーバーでいいと思いますが、その状態でテストボタンを押してみてください。音がしないようであれば過負荷です。

また、背面シリアルポートからtelnetでログインして、あるいはPowerChuteから最終バッテリ交換日をリセットしたかどうかの確認も併せて行ってください。

APCの純正バッテリでなければ、一旦接続機器を外して、UPS単体でテストボタンを押して反応するかどうかも見てください。

実際には、UPSに接続している商用電源の電圧を見てみることも必要だと思いますが。電源工事で電圧が不安定になったり、最悪切れてしまうこともありますから、分電盤で確認できればいいのですが。




書込番号:13775556

ナイスクチコミ!1


ilkaさん
クチコミ投稿数:869件Goodアンサー獲得:251件

2011/11/17 08:17(1年以上前)

もう試しているかもしれませんが、UPS単体(何も機器を接続しない状態)でしばらく置いていてもダメでしょうか。

あと失礼ですが、入力電源はちゃんと定格内で通電されてますか。

ちなみに製品ページを見ましたが、無償保証期間が2年となっているので1年前に購入なら保証で修理可能では?

書込番号:13776021

ナイスクチコミ!0


スレ主 maxwantaさん
クチコミ投稿数:15件

2011/11/17 15:57(1年以上前)

フォア乗り さん

早速のご返事、ご助言まことにありがとうございます。

》背面パネルのバッテリコネクタがしっかり接続されているかどうかの確認を。

接続されています。

》接続された機器を幾つか外す

出力側をすべて外す。一つだけPC接続する もすべて同じで、AC電源をつなげると
連続警告音が鳴りやみません。

》背面シリアルポートからtelnetでログインして、
 
これはどうやっていいか分かりませんが、問題のupsが起動していなくても、upsと交信することは可能なのでしょうか???

》 APCの純正バッテリでなければ、

古いバッテリ、新規購入のバッテリとも、APC のロゴがあり、純正品と思われます。

》UPSに接続している商用電源の電圧を見てみることも必要だと思いますが

私の部屋にはもう一台 APCのUPSが( Smart-UPS 500)ありますが、商用電源の電圧に異常があったとき、
AVR Boost LED (橙) または、AVR Trim LED (橙)が点灯しますが、現在はまったく点灯せず、オンライン運転中LED (緑)が点灯しており、商用電源の電圧は問題ないように思います。(現在 クライアントPCに接続し稼働中です)

http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/0/6547b3675b66794d49257073000ea6bb?OpenDocument

ilkaさん 

早速のご返事、ご助言まことにありがとうございます。

》UPS単体(何も機器を接続しない状態)でしばらく置いていてもダメでしょうか。

昨日一日放置し、本日 もう一度 商用電源につなげてみましたが、同じ症状です。


》無償保証期間が2年となっているので1年前に購入なら保証で修理可能では?

ありがとうございます。保証期間は 多分一年だろうとおもっていました。
2年あるとは知りませんでした。

http://www.apc.co.jp/products/avp2g_eu.html#su_new_lineup

には、Smart-UPSの保証期間は 通常2年 と記載がありました。

問題のUPSの購入日を調べてみると、22年9月17日 発注、22日納品となっています。十分 保証期間内です。

販売店や、メーカーに連絡を取ってみます。


追伸。
本日、近くのホームセンターに行き、テスターを買ってきました。

古いバッテリー、新規購入のバッテリーとも 電圧を測ると25V を指します。

不具合の原因は私には分かりませんが、どうも バッテリーに問題があるのではなく、本体に故障が出たように思います。

販売店やメーカーに相談してみます。

ご助言ありがとうございました。


2011年11月17日(木)

maxwanta

書込番号:13777176

ナイスクチコミ!0


スレ主 maxwantaさん
クチコミ投稿数:15件

2011/11/24 09:44(1年以上前)

その後の経過報告です。


メーカー(APC)のサポートに電話し、不具合の状況を話すと、「それは故障ですね」というご返事。迅速に代替機を送っていただきました。

代替機は問題なく稼働しています。


ilkaさん ありがとうございました。

書込番号:13806113

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ12

返信9

お気に入りに追加

解決済
標準

矩形波について

2011/11/15 22:59(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA

スレ主 ccccvさん
クチコミ投稿数:17件

このUPSの購入を考えており、UPSについて色々調べていて
正弦波と矩形波という聞きなれない言葉が出てきて
判らなかったので質問させてください。

ACアダプタ電源のPC(30Wくらい)とACアダプタの外付けHDDをUPSに繋ぎたいのですが
問題ないのでしょうか?
モニタ等は繋ぎません。


また、UPSについて検索していたらほとんどのページ、掲示板で
正弦波のUPSを勧めているように見えました。
矩形波のUPSだとどんな機器を接続するのに適しているのでしょうか?

宜しくお願い致します。

書込番号:13771128

ナイスクチコミ!0


返信する
rimolteさん
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:35件

2011/11/15 23:40(1年以上前)

矩形波は、力率改善回路(PFC)を使用した電源ユニットには使用できない
そうです。

こんなブログがありました。
http://ameblo.jp/ko2s/entry-10467577515.html

PFC回路については
http://www7a.biglobe.ne.jp/~dft/pfc.html

が参考になるかもしれません。

書込番号:13771330

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/11/15 23:41(1年以上前)

正弦波は、家のコンセントから普通に電気をとったときのモノです。綺麗に上下する波ですね。
矩形波は、擬似正弦波とも言い、大雑把にその形状を作り出しています。
PFCを含む電源ですと、効率向上のための修正が逆に大きなズレとなり不具合を引き起こす原因なる可能性があります。
そのため、矩形波より正弦波を勧められることが多いですね。APFC搭載電源が増えていますから。

1つめの波が正弦波
2つめの角張ってるのが矩形波
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Waveforms.svg

書込番号:13771335

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:31425件Goodアンサー獲得:3140件

2011/11/16 08:54(1年以上前)

>矩形波は、擬似正弦波とも言い、大雑把にその形状を作り出しています。

矩形波と正弦波は全く形状が違います。擬似正弦波はベンダーの造語だと思いますが、語感から言えば矩形波よりは正弦波に近いものでないとおかしいですね。

アナログで正弦波を作り出すと損失が大きくなるため、スイッチング電源の基準電圧を上下する (大雑把に言って) ようなイメージで作り出しているものと思われます。

まぁ、どっちにしろ電源回路はACを基準にしてますので干渉する可能性も含めて要検討ですが。

詳しくはメーカーに聞いたほうがいいですよ。

書込番号:13772205

ナイスクチコミ!1


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40411件Goodアンサー獲得:5687件

2011/11/16 09:23(1年以上前)

まぁ。1,-1,1,-1…では無く、0,1,0,-1,0,1ってな感じに出来れば、多少は正弦波に近づくかと思いますが。

>ccccvさん
単純に電気の源としてみると、正弦波に対して矩形波には、大量のノイズが入っているのと同じです。これが電子機器にどんな悪影響を与えるかは、使ってみないことには分かりません。
一般論的に言えば、「持続時間が短くなるけど、短時間なら問題ない」とも言えますが。
新規に買うのなら、正弦波タイプを買うのに越したことはありません。

あと。ノートPCならUPSは必要ないかと。
外付けHDDも、ACアダプタがひつようなのはバックアップ用にして。常用には2.5インチなどのACアダプタを使わないタイプを使うのも手です。

書込番号:13772263

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件

2011/11/16 12:38(1年以上前)

疑似正弦波で問題が出るのは、スイッチング電源で、直接PC内部に給電する場合です。

ノートPCの場合は、ACアダプタを介して、バッテリーを介して、PC内部に給電されますので、その範疇では問題ないと思われます。

しかし、拡張を考えて、通常のPC電源を繋ぐ場合は、注意が必要かと思います。特に、最近の高効率電源は(PFC)に関係なく、起動しない場合があります。

書込番号:13772731

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件

2011/11/17 02:38(1年以上前)

>このUPSの購入を考えており、UPSについて色々調べていて
>正弦波と矩形波という聞きなれない言葉が出てきて
>判らなかったので質問させてください。

大雑把にいうと、「正弦波」は「プラスとマイナスの緩やかな山なりの波」で
「矩形波」は「プラスとマイナスの角ばった四角い波」です。
以下のページに説明があります。
ttp://www.endokagaku.com/caritem/notis-inverter.html

UPSには、「インバータ」という電子回路が入っています。
このインバータがあるおかげで、UPSの中に入っている直流のバッテリー(電気をためるためのもの)から
交流の電源(「矩形波」とか「正弦波」のこと)を作り出すことができます。

ちなみに、電気は直流でしか長時間貯めることができません。
交流だと、+−の波があるせいで+と−で打ち消しあってしまい、電気を長時間貯めることができないのです。

>矩形波のUPSだとどんな機器を接続するのに適しているのでしょうか?

「インバータ回路」や「PFC回路」が入っていない電化製品は、矩形波で使用できます。

また、精密な周波数と波形を必要とするブラウン管テレビ、回転数制御型モーター等駆動機、計測器、医療機器、デスクトップPCや調光器等の波形の制御(位相制御)を利用した機器など正弦波でなければ使用できないものも多くあります。

「PFC回路」とは、無駄な電流(「無効電流」と言います)が発生しないようにする(このことを「力率を改善する」といいます)ためや変な電源ノイズ(「高調波ノイズ」といいます)を極力防ぐための回路のことです。
最近の家電機器(液晶テレビ等)、デスクトップPCにPFC回路が採用されている物が増えています。

>ACアダプタ電源のPC(30Wくらい)とACアダプタの外付けHDDをUPSに繋ぎたいのですが
>問題ないのでしょうか?
>モニタ等は繋ぎません。

はっきり言って、これだけの情報では分かりません。

「スイッチング方式のACアダプタ」の場合は、使用できます。
ただ、「PFC回路付き」か「インバータ回路付き」だった場合は、故障や異常発熱を引き起こす可能性が非常に高いため使えません。

あくまでも参考情報程度となりますが、小型機器に使われるACアダプタには、「スイッチング方式のACアダプタ」の場合が多く、
PFCは入っていないものがほとんどです。
あなたが使いたいと言っておられるACアダプタ(30W程度)は、もしかしたらこれに該当するかもしれません。
しかし、スイッチング方式のACアダプタも物によっては相性が悪い物があるかもしれません。
そのため、必ずテストして、異常発熱や故障が起きないか確認した方が良いと思います。

ここにスレッドをたてられたということは、自己責任でそのACアダプタをUPSにつないでそのACアダプタを壊したくないという思いもあるとは思います。
ただ、残念ながら最後は自分でこのUPSを使うか使わないか判断するしかないのが実情です。
もし仮に使用されて問題が発生しても当方は責任を負いません。
あくまでも自己責任でお願いします。

書込番号:13775664

Goodアンサーナイスクチコミ!4


スレ主 ccccvさん
クチコミ投稿数:17件

2011/11/18 01:07(1年以上前)

色々情報ありがとうございました。
難しくて何となくしか理解できてはおりませんが何となくは理解しました。

PFC回路が付いている電源の場合は矩形波UPSだと問題が発生しやすくて
ACアダプタでもPFC回路が搭載している場合がある。

UPSがバッテリー駆動になった場合、すぐに問題が発生する場合もあるし
しない場合もあるって事ですね。


PCはノートPCではなくNAS代わりに使用しているAtomのデスクトップPCです。
説明不足で申し訳ないです。


財布と相談しつつ少し悩もうと思います。


あともう一つ、ACアダプタにPFC回路があるかどうかの見分け方ってありますか?
型番からネットで調べて・・・とかメーカーに問い合わせて・・・とかでしょうか?


よろしくお願い致します。

書込番号:13779189

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:31425件Goodアンサー獲得:3140件

2011/11/18 09:21(1年以上前)

>UPSがバッテリー駆動になった場合、すぐに問題が発生する場合もあるししない場合もあるって事ですね。

バッテリー駆動にならなくても常時DCで駆動してる場合は最初から発生するかもしれませんけど。

どっちかでなければならないという法律はありません。

書込番号:13779855

ナイスクチコミ!0


スレ主 ccccvさん
クチコミ投稿数:17件

2011/11/19 02:20(1年以上前)

たかがUPSと思っていたのですが奥が深いですね。

ACアダプタの型番で検索した所、スイッチング方式でPFC非搭載だと判りました。

問題が発生したらした時に考えることにし、この商品を購入しようと思います。
購入後に何か良い点、悪い点等あったらレビューにでも書かせて頂きます。

みなさま、貴重な情報ありがとうございました。

書込番号:13783677

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ2

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

最大出力が200ワットのデスクトップ

2011/11/01 16:36(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 550 BE550G-JP

質問ですが最大出力が200ワットぐらいのデスクトップですが、
停電が起きた時に何分くらいもつのでしょうか?

書込番号:13707747

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件

2011/11/01 16:50(1年以上前)

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE550G%2DJP&total_watts=200

ここの中の
Batteries & Runtime
を参照すれば分かるかと思いますよ。

AMD至上主義

書込番号:13707789

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:96件

2011/11/11 19:01(1年以上前)

大変遅くなりました。 
教えていただいたページを参考に750VAあるものを購入しようと思います。
大変参考になりました。

書込番号:13752512

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ13

返信15

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 300Wを超えるとどうなるのでしょうか?

2011/10/28 06:47(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA

クチコミ投稿数:12件

こちらの商品は停電時に最大300Wを供給できるようですが
停電してない状態で300Wを超えるとどうなるのでしょうか?
越えた瞬間にこの機種のヒューズ(?)などが飛んで電気が遮断されるのか
それとも停電してない状態であればそのまま通電した状態を保てるのか気になってます。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

書込番号:13688236

ナイスクチコミ!0


返信する
沼さんさん
クチコミ投稿数:27958件Goodアンサー獲得:2467件

2011/10/28 08:05(1年以上前)

定格範囲内で使用するようお薦めします。

こちらを参照,
http://www.yutakadenki.jp/support/ups_faq.html#ups_faq_a08

このUPSは,バッテリー運転時の出力波形が矩形波です。
Active PFC回路搭載の電源に矩形波出力のUPSを接続した場合,バッテリ作動時に電流ピーク値が
Active PFCの入力電流定格を上回る可能性があり,最悪,PCが故障してしまうことがあります,
電源ユニットが,「Active PFC回路搭載」か否か不明の場合もありますので,少々お高いですが
正弦波出力タイプをお薦めします。

Active PFC回路搭載...はご自身で 検索して下さい。

書込番号:13688401

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:31425件Goodアンサー獲得:3140件

2011/10/28 09:16(1年以上前)

どっちにしろ、定格を越えた瞬間に遮断されることはないですよ。

測定回路には幅があるので、普通は安全回路はギリギリで作動するようには作られてません。

安全な動作を保証しない、または、寿命が縮まるとかそういう話であって。

書込番号:13688585

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/10/28 10:05(1年以上前)

リレー部品などにも電気接点の定格があります。
故障や火災の危険があります。
また、消費電力は、力率を考慮しないといけません。
説明書を熟読しましょう。
100Wの機器をつないだだけなのに300Wの定格いっぱいになることもあります。
冷蔵庫、扇風機など。
矩形波、疑似正弦波で動かすと故障したり火を噴く正賓もあります。
パソコン、テレビ、ビデオなど注意が必要です。

書込番号:13688720

ナイスクチコミ!3


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40411件Goodアンサー獲得:5687件

2011/10/28 11:06(1年以上前)

切替時間10ms以下とありますので。機械リレーでは無く、半導体リレーかと思います。
この場合、リレーに流せる電流は決まっていますので。300Wをある程度超えた時点で保護回路が働いて、リレーが遮断されるでしょう。
ヒューズが切れるのは、これが間に合わない/動作しない場合です。

…UPSは電源タップではありません。繋げる機器はこれと決めて、電源容量も計算して繋げましょう。。

書込番号:13688904

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/10/28 11:30(1年以上前)

>こちらの商品は停電時に最大300Wを供給できるようですが
>停電してない状態で300Wを超えるとどうなるのでしょうか?
UPSを導入する意味がなくなるかと。
停電時に300Wを超えるような使い方をしていれば、即座にアウトですy

ご利用は計画的に

書込番号:13688958

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件

2011/10/28 11:53(1年以上前)

リスクと寿命、バックアップ時間を考えた場合、合計が300Wを超えてしまうなら500WのUPSというように必要容量より大きいものを選んでおいた方がいい。
肝心の停電時に正常動作しなければUPSの意味がないし、バックアップ時間が2〜3分(300W負荷時で4分)では起動中のソフトを保存終了してシャットダウンするには短すぎる。

書込番号:13689008

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:12件

2011/10/28 15:35(1年以上前)

皆様、たくさんのアドバイスをありがとうございます。
知らない単語が一杯出てきて焦りました・・・勉強します;
でもギリギリで使うのは良くないということはわかりました。

実は今もこのUPSをパソコンで使用してるのですが、
今度、知り合いの人から新しく自作パソコンを譲ってもらえることになりまして
その構成がもしかしたら300Wを瞬間的に超えるかもしれないと言われて心配になってました。
その人も他の方から購入したそうで、そこまで詳しいわけではないので
ちょっとUPSの使用まではよくわからないと仰ってました。

重ねての質問で恐縮ですが、下のような内容のパソコンの場合は消費電力はどれくらいと考えればいいのでしょうか?
ネットで調べてビデオカードのテストの消費電力グラフを見ると300Wは下回ってるようですが実際はどうなんだろうと思ってます。

教えてもらった部品内容です。
i-5 750 (1/4くらいオーバークロックしてあるそうです)
GA-P55-UD3R
ゾーテックのGTS450 (オーバークロック版製品です)
日立製のHDDが2つ。
メモリーが16G。
パイオニア製のDVDマルチ。
アンテックのEA-650。
Windows7 PRO 64bit。

使用目的はインターネット、音楽・動画鑑賞、年賀状作り、フォトレタッチ。
それとせっかくなので、このパソコンでできそうなゲームもちょっとしてみたいと思ってます。
(そんなに本格的にするわけじゃないです)

今までが古いXPのパソコンだったのでかなり性能は良くなると聞きました。
もしUPSが容量不足でしたら買い換えようかと考えてます。
(あまり高いときついですが・・・)

書込番号:13689692

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40411件Goodアンサー獲得:5687件

2011/10/28 16:47(1年以上前)

300Wを超えるか以前に。このUPSは、正弦波出力では無く矩形波出力です。
最近のPCの電源はPFCという回路が入ってます。PFCは、力率改善回路とも呼びます。このUPSの仕様にも、この力率改善回路に注意という文言があります。
http://www.yutakadenki.jp/member/admin/product_image/catalog_039_pdf_UPSmini500-2_0708.PDF
経験的に、まったく使えないわけではありませんが。推奨も出来ません。瞬電対策程度に考えた方が良いでしょう。

個人的にお薦めなUPSはこちらなのですが。
http://kakaku.com/item/01406010131/
正弦波対応となると、やはり2万円前後となります。

書かれた仕様のPCですが。ピークで300Wになるような構成では無いと思います。
ピークで200W〜250Wくらいかと。ただしモニターは除きます。
あと、オーバークロックは解除しておきましょう。自分でするのならともかく、OCのまま他人に渡すようなものではありません。

書込番号:13689887

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/10/28 16:51(1年以上前)

おそらく300Wで大丈夫ですが400Wの方が安心です。
ただ、ゲームマニアで無いなら低消費電力のビデオカードに入れ替えた方がお得です。
パソコンが大切ならオムロンのような正弦波タイプを推奨します。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/by35-50s/by35-50s_2.html
ただ、停電したら、パソコンが必ず壊れるわけでは、ありません。
外部HDDを用意し、こまめにバックアップをしておけば十分です。
UPSの電気代も結構かかります。私は、UPSをやめました。

書込番号:13689899

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/10/28 17:51(1年以上前)

そのUPSですと、PC本体だけでいっぱいになりますね。液晶まで保護できないかと。
付属の監視ソフトを使えば、自動でシャットダウンしてくれます。

矩形波か正弦波かは、APFC付きの電源ですので正弦波をお勧めしますが、矩形波でも使えなくはないです

書込番号:13690087

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:12件

2011/10/28 22:22(1年以上前)

ありがとうございます!
大変、勉強になりました。
お勧めのUPSの購入も検討してみようと思います。

オーバークロックは私も必要ないので譲ってもらうときに
ノーマルに戻してもらおうと思います。
でもビデオカードは元々オーバークロックしてある製品みたいなので
ノーマルにできるかはちょっと分からないですが・・・。

全体的に私の使い方でしたらかなり性能オーバーなので
もしかしたらビデオカードはもっとグレードが低いものに換えるかもしれません。

パソコンはいきなり電源が落ちるとすぐ壊れちゃうと思ってましたが
そうでもないとのことですし、UPS自体が電気をけっこう使ってるのは
知りませんでした。
UPSのお世話になったのはブレーカーが落ちたときの1回くらいです。
電源が落ちてすぐパソコンが壊れないなら必ずしも必要じゃないかなって思いますが
でもできればお勧め頂いたパソコンに優しいタイプに換えたいと思います。
これはちょっと予算と相談で・・・;

この度はご丁寧なアドバイスを頂いてとても助かりました。
皆様、ありがとうございます。

ベストアンサーは3名様しか選べないみたいなので、
最後にアドバイス頂いた方々にさせて頂きますが
他の方々にも非常に感謝しております。



書込番号:13691278

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40411件Goodアンサー獲得:5687件

2011/10/29 01:15(1年以上前)

オーバークロックの設定は、すぐ戻せる物です。
ビデオカードのGTS450は、消費電力的に大きい物ではありませんし。3Dゲームでもしていなければ、平常時の消費電力も高くはありません。そのままでもよろしいかと思います。

書込番号:13692097

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/10/29 01:31(1年以上前)

ビデオカードのGTS450は、アイドル時100Wくらい。
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/gts450-benchmark.html
Core i7 2.8GHz + ATI5800シリーズ で消費電力は、アイドル時50Wくらいです。
電気代が値上げされますので消費電力は、気になります。

書込番号:13692148

ナイスクチコミ!1


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40411件Goodアンサー獲得:5687件

2011/10/29 09:18(1年以上前)

>ビデオカードのGTS450は、アイドル時100Wくらい。
測定時の構成が書かれていない計測では、比較出来ないです。
内蔵の方が消費電力が低いのは確かではありますが。アイドルで50Wも差が付く…というより。GTX450程度のカードが、アイドル時に50Wも余分に食ったりはしません。

ズバリでは無いですが。
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/
http://www.4gamer.net/games/119/G011954/20110210084/
この辺から、内蔵とビデオカードの消費電力の推測を。

書込番号:13692900

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:12件

2011/11/02 12:36(1年以上前)

KAZU0002さん
ガラスの目さん

お返事が遅れて申し訳ありませんでした。
手元にパソコンが来て喜んで使っております^^

オーバークロックはノーマルに戻してもらいましたが
私には十分すぎるくらい快適です。
(ビデオカードはもともとオーバークロックされたものなのでそのままです)
でもビデオカードもガジェットで見ると普段の使い方では0〜10%くらいなので
電気もあまり使ってないようです。

いちおうテストでウインドウズのエクスペリエンスをやってみましたが
UPS経由でも今のところ大丈夫みたいです。
グラフィック、ゲーム用ともに7.3でした。

お財布に余裕ができたらご紹介頂いた性能の良いUPSも
購入してみようかと思います。

この度は大変勉強させて頂いて有難うございました。
お陰様でとても助かりました^^

書込番号:13711319

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信1

お気に入りに追加

標準

UPS本体の消費電力は?

2011/10/05 06:56(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA

クチコミ投稿数:1件

この商品の購入を検討しています。メーカーページで取扱説明書やカタログを見ても、本体だけの消費電力が不明です。通常時は商用電源供給で、蓄電池充電時に最大消費電力。充電完了後は待機電力だけかと思うのですが、実際に使っておられる方、どうでしょうか?

書込番号:13584881

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:685件Goodアンサー獲得:70件

2011/10/06 22:50(1年以上前)

そのような場合は、メーカーに直接問い合わせるのがよいかと思います。
http://www.yutakadenki.jp/contact/product.php

書込番号:13591978

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「無停電電源装置(UPS)」のクチコミ掲示板に
無停電電源装置(UPS)を新規書き込み無停電電源装置(UPS)をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

クチコミ掲示板ランキング

(パソコン)

ユーザー満足度ランキング