解決済
標準

消費電力

2011/06/27 18:35(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB

クチコミ投稿数:128件 犬介のホームページ 

このモデルはファンレスなので発熱は少なそうだけど

通常時の消費電力はどんなものか調べてみた方はいませんか?

わかる方いたらぜひよろしくお願いいたします。

書込番号:13185424

ナイスクチコミ!0


返信する
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件

2011/06/27 18:59(1年以上前)

HP等探してみましたが、通常時の消費電力についての記載は見つけられませんでした。

ただ、通常時は商用電源をスルーで使っているので、この機器自体の消費電力は、停電監視用の待機電力とLEDが点灯していればその電力くらいで、極めて小さい電力ではないかと思います。

書込番号:13185525

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件

2011/06/27 22:57(1年以上前)

先輩スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6833747/

個人的に興味があったのでググってみた。
http://www.google.co.jp/m/search?aq=f&oq=&aqi=-k0d0t0&fkt=9432&fsdt=13487&cqt=&rst=&htf=&his=&maction=&q=UPS%E3%81%AE%E5%BE%85%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E5%8A%9B

出力電力にもよるけど10〜80w程度(満充電完了後)は消費してそうですね。
メーカーが明記してないので最終的には問い合わせるしか有りませんが。

書込番号:13186733

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:128件 犬介のホームページ 

2011/06/28 00:12(1年以上前)

JZS145さん
わざわざ調べていただきありがとうございます

すたぱふさん
情報ありがとうございます
BY50FWとか通常時の消費電力が少なそうですね
じっくり考えようと思います

書込番号:13187148

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信4

お気に入りに追加

標準

瞬低?

2011/04/20 20:37(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 900 CP900SW JP

クチコミ投稿数:25件

仕様
OS WinXP 32bit
MB GA-EX58-UD3R Rev.1.0
CPU core i7 920
RAM elixir PC10600 DDR3 3GB
GPU nVIDIA GeForce 9800GT
HDD HGST HDT721010SLA360 1TB
電源 Acbel 800w PC7030

でフリーズ、起動失敗が頻発したため修理に出しマザボがP6X58D-Eになって帰ってきました。
そしてHDD(500GB)を2機増設してWin7 HP 64bitをインストールしました。
昨日までは普通に動作していたのですが、さっき起動しようとしたら、液晶に何も表示されず、BIOSすら辿り着けませんでした。
ファンは全て回っていて、アクセスランプも一定の間隔で点滅しています。
ビープ音などはなっておりません。
また、電源のスイッチを入れてもLANの端子が光りません。
マザボは赤い光がつきます。


去年の9月に引っ越してきて以来パソコンがこのような症状を引き起こすようになりました。
今の部屋は例えば台所でポットを使うと電球が少し暗くなったりと電力周りで少し不審な点があります。

そこでUPSを使って電圧を安定させようと思うのですが、効果はありますか?
もしくは東電に問い合わせた方が良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

書込番号:12918045

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/04/20 21:00(1年以上前)

賃貸であれば大家さんに、持ち家なら電力会社に相談してみると良いかと。
もし元の電圧が低かったり不安定であれば、UPSを使ってもシャットダウンするだけの時間を確保できるだけで安全な使用にはならないと思います。

書込番号:12918148

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:114件

2011/04/22 18:36(1年以上前)

PCの不調の原因が文面だけでは瞬停(低)にあるのかどうか判断は付きませんが、もし瞬停が原因であれば、常時インバーター方式のUPSを導入されれば良いのでは。

書込番号:12924673

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2011/04/24 15:53(1年以上前)

返信ありがとうございます。
とりあえず東電に連絡をとって電圧を測ってもらいます。
この商品の電圧調整機能(AVR)では対応できないのでしょうか?
常時インバータ方式のUPSはかなり高額なので…。

書込番号:12932219

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3451件Goodアンサー獲得:413件

2011/06/16 02:12(1年以上前)

電圧は95から105前後を上下します。

この範囲を超えるとUPSがバッテリー駆動に自動切替してくれます。
瞬間的であれば、なんの問題も無く稼動すると思われますね。

PCによっては、瞬断に絶えられない事もあるのですが・・・

同じメーカー、同機種のPCでも一部は耐えられ一部はフリーズしてしまう
事があります。(約100台中、3,4台)

先の計画停電でよくわかりました。(UPSは5ms-10msで瞬時切替)

書込番号:13137570

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1200 BR1200LCD-JP

クチコミ投稿数:14件

失礼します。これを買ったものです。
コンピュータ2台を黄色い枠(バックアップ電源)に
囲まれた左右それぞれ上のコンセントにつないで使っているのですが
先日の停電で片方だけプツンと切れてしまいました。
再度立ち上げた後、PowerChute Personal Editionで
セルフテストを行ったときも、なぜか同じコンピュータが
落ちてしまいました。
どういった原因があるんでしょうか?まったく理解できません。

書込番号:13082885

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 18:08(1年以上前)

>コンピュータ2台を黄色い枠(バックアップ電源)に
その2台のPCの構成または型番は?
切替時のタイミングがあわずに落ちたとか?

コンセントの位置を、逆に交換して行えばどうなります?最初に落ちたほうが、やはり落ちますか?

書込番号:13083077

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2011/06/02 18:18(1年以上前)

それはやってみたいのですが、常時電源が入っており
一般論として、例えば電力オーバーしているときには、
片方がごめんなさいして電源が切れることがあるとか
そういうことがあるのかなーというレベルで知りたいです。
説明不足ですいません。

書込番号:13083109

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 18:44(1年以上前)

>一般論として、例えば電力オーバーしているときには、
>片方がごめんなさいして電源が切れることがあるとか
それは無いですね。容量オーバーしたときにはUPS自体のブレーカーが落ちますy

瞬低による可能性が高いのでは無いかと。
常時電源供給されているときは問題ないのですが、停電が起こりバッテリーへ切り替わるさいに数msecの間があります。(常時商用電源方式)
その瞬間に電力供給が間に合わないと、PCが落ちることになります。
また、矩形波による可能性もあります。

書込番号:13083216

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:14件

2011/06/02 18:53(1年以上前)

すいません、基本的な確認ですが
UPSで、瞬停には対応できないんですか?
そのようなパソコンはどうすればいいんでしょう

書込番号:13083234

ナイスクチコミ!0


Springbokさん
クチコミ投稿数:316件Goodアンサー獲得:81件

2011/06/02 19:17(1年以上前)

パーシモン1wさんも述べられていますが、

このUPSは停電時矩形波出力タイプなので、もしPCの電源部にアクティブPFCが実装
されている場合には、停電時に不具合が発生する可能性があります。
以下は参考URLです。

http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/select.htm

2台のPCの内、1台にはアクティブPFCが実装されており、他の1台には実装されて
いない場合には、実装されているPCのみが停電時に落ちてしまうことも考えられ
ます。

あるいは、2台ともアクティブPFCが実装されている場合でも、ちょっとした条件の
違いにより片方は大丈夫でももう一方は駄目という場合もあり得ます。
(電源のヘタリ等は大丈夫でしょうか?)

書込番号:13083299

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/06/02 19:26(1年以上前)

完全な対応は、マザーボード電源、HDD電源などを電池でバックアップすることだと思います。
マザーボードの電源に大容量コンデンサを接続するだけで改善する可能性があります。
改造は、自己責任と電気の知識がいりますので、お薦めできません。

書込番号:13083338

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 19:31(1年以上前)

>UPSで、瞬停には対応できないんですか?
対応してますy
ただ、その切替に時間がどのていどかかるかです。
安価なモノでは4〜10ms、高価なモノで常時通電0ms

また、矩形波と正弦波があります。
PFC搭載電源のPCを短形波のUPSにつなげますと、停電での切替時に電圧が低く合わないことがあります。

APC RS1200はラインインタラクティブ方式です。
http://www.networld.co.jp/apc/products.htm

書込番号:13083354

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2011/06/02 19:40(1年以上前)

Springbokさん パーシモン1wさん 他皆さんありがとうございます。

このUPSは停電時矩形波出力タイプなのですね。
ラインインタラクティブ方式ともいうんでしょうか??

落ちているPCは最近買ったものなので、アクティブPFCが
実装されている可能性がありそうです。

調べてわかるかどうかわかりませんが、そのあたりから
疑ってみます。

ラインインタラクティブ方式がもう一つわからないでいます(涙

書込番号:13083386

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 21:02(1年以上前)

>このUPSは停電時矩形波出力タイプなのですね。
>ラインインタラクティブ方式ともいうんでしょうか??
違います。
運転方式がラインインタラクティブ方式、出力波形が矩形波です。

車だと、駆動方式は何?ガソリンは何?という感じですね。

>ラインインタラクティブ方式がもう一つわからないでいます(涙
常時商用方式の改良版です。電圧安定化などを付けることで常時商用方式よりも安全に使えるようになるのと、切替時間を常時商用方式よりも短くして瞬低対策もしています。

書込番号:13083749

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件

2011/06/04 23:33(1年以上前)

別に無理やり改造しなくても直流給電方式の電源装置を使うか、もしくは CVCF(定電圧電源装置)を設置すればよいわけ
ですけど、そのコストのほうが高いことは事実です。
UPS自体が昨今の iDCでは使われなくなってきている(直流給電のほうが電源効率も高いため)事もあるのと、
常時インバータ方式の UPSは重いしでかいし電源食うので、実際導入するのは結構骨が折れますね。

APCでも SU(SmartUPS)の上位機種だと常時インバータ方式のものがあるので、それを使ってしまう方法はあるでしょうけど
電源容量がでかいので重量もあります。とても一人では持てません>2200VAで大体 50Kgくらいだったかな?。UPSって
バッテリの固まりだし。

書込番号:13091992

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2011/06/13 15:52(1年以上前)

結果報告です。
結局別途「CP1200SW」を購入しました。
落ちなくなった次第です。
皆さんご指導ご鞭撻ありがとうございました。

書込番号:13127249

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

UPSの選択について

2011/05/17 09:41(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB

スレ主 DavidMatさん
クチコミ投稿数:116件

UPSの購入を考えているものですが、本機(UPSmini500 IIB YEUP-051MAB)かオムロンのBY50Sかのどちらかで、迷っています。本機のの魅力は何と言っても安さとバッテリーの長寿命だと思いますが、本機の製品仕様の注記に、「バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。」と書かれています。
 UPSを介して、電源を取る予定のものは、パソコン(DELL、Stidio 540)とNAS(LS-CH500L)と、できれば液晶モニターです。UPSは、停電時にパソコンとNASの電源を落とすために使用するつもりです。このような使用の場合でも、矩形波はまずいのでしょうか?また、どのような理由でまずいのでしょうか?
 また、本機のインターフェースは、RS232のポートだそうですが、USBシリアル変換ケーブルでパソコンからアクセスできるのでしょうか?ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。

書込番号:13017868

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40410件Goodアンサー獲得:5687件

2011/05/17 10:26(1年以上前)

矩形波は、PFC搭載電源を使っているPCでは、効率が悪くなり、回路的には負担となります。
他のメーカーのUPSでも、矩形波タイプなら、同じような説明が書かれているかと。

一発で壊れるとか言う話では無く、短時間なら大丈夫という話もありますが。非常時ならともかく、まだ買っていないのなら正弦波タイプを買っておくべきかと思います。

価格comで上位に出てくるからという理由での比較なのでしょうが。
価格comのランキングは、当てにならないので注意。

書込番号:13017952

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 DavidMatさん
クチコミ投稿数:116件

2011/05/17 10:56(1年以上前)

ありとうございました。

>まだ買っていないのなら正弦波タイプを買っておくべきかと

 やっぱりそうするのが、ベターなのでしょうね。そうします。

書込番号:13018020

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

標準

無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB

スレ主 monstera6さん
クチコミ投稿数:8件

つい最近購入して、使用しております。

基本的にはちゃんと動作しているのですが、
数分おきに、緑ランプが消えて2・3秒ジーっと音が鳴って、
その後ピーッと警告音がして1回緑ランプが点滅して、
その後また点灯して、通常状態に戻る…という現象が起きております。

同じような現象が起きたお方はいらっしゃらないでしょうか?
いらっしゃいましたら、原因や解決方法を教えて頂けますと幸いです。

アース線を接続していないのですが、それが原因とも思えないですし…。



書込番号:12977139

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:428件Goodアンサー獲得:25件

2011/05/06 11:18(1年以上前)

取扱説明書見なさい。

http://www.yutakadenki.jp/support/dl.html

10ページのLED 表示とブザー 参照

書込番号:12977280

ナイスクチコミ!0


スレ主 monstera6さん
クチコミ投稿数:8件

2011/05/06 12:09(1年以上前)

>S.Kyoさん

製品に同封されていた説明書は確認したのですが。
最近は、Web上にある説明書と製品に同封されている説明書は
違うのですかね…。それは困るなぁ。

どちらにせよ、10ページを確認しましたが、
どこにも今回の現象に該当する説明はなかったのですが…?
申し訳ありませんが、ご説明お願いできないでしょうか。

書込番号:12977400

ナイスクチコミ!0


スレ主 monstera6さん
クチコミ投稿数:8件

2011/05/06 12:15(1年以上前)

なお、製造元のユタカ電気製作所に問い合わせたところ、
サポートセンターに着払いで送って欲しい、
製品を確認させて欲しいとのことでした。

原因がわからない現象なので、同じような現象が
起こったお方がおられたらどうなったか、
お伺いしたいと思って質問させて頂きました。

書込番号:12977407

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信4

お気に入りに追加

標準

電圧安定のために導入検討中

2011/05/04 15:21(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 550 BR550G-JP

クチコミ投稿数:6件

ご意見伺いたく書き込ませて頂きます。

家の電圧が安定せずレコーダーが立ち上がらずに録画できない、などの症状に悩まされており
都合上工事はできないので、AVRの効果に期待してAPCのUPSの購入を検討しています。

テレビ・レコーダー・スピカーをHDMIで繋いで使用しています。
機種・消費電力は以下の通りです。
テレビ:Panasonic TH-50V1…577W
レコーダー:Panasonic DMR-BW880…26W
スピーカー:YAMAHA YHT-S350…35W

この3台に対してをUPSを使用したいと考えています。
バックアップ時間は最小限でよいのですが、この場合はどのモデルを買うのが最適でしょうか。

基本的にAPCの製品を考えていますが、特にこだわりはありません。


お時間ありましたらご教授お願いします。

書込番号:12969631

ナイスクチコミ!1


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40410件Goodアンサー獲得:5687件

2011/05/04 15:53(1年以上前)

常時変換供給ならともかく。
このUPSでは、用が無いときにはコンセントからの電源を直通で流すだけです。
電圧が下がってUPSに切り替わる…という動作はしますが。そもそも現状で、何Vまで下がることがあるのでしょうか?

状況からして、UPSで解決するようには思えないのですが。
実際に計って100Vをおおきく下回ることがあるのでしたら、
・電力会社に依頼して改善してもらう。
・昇圧トランスを導入する。
等の対策が先でしょう。

100Vを115Vに昇圧する製品なら、日本でも普通に使えます(PCの電源は、本来115V用です)。80Vまで下がる!なんて場合には、効果があると思います。
値段も、1000Wクラスで6500円ほど。
http://noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=908


もう一つ。
力率改善回路が入っている電気機器には、矩形波タイプのUPSは向きません(使うなと明記してあるUPSも多いです)。
UPSを導入するにしても、今なら正弦波出力タイプを買われた方が良いと思います。

書込番号:12969724

ナイスクチコミ!1


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40410件Goodアンサー獲得:5687件

2011/05/04 16:28(1年以上前)

失礼。URLがうまく貼れていなかったようで。

http://noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=130_99&products_id=907
こちらは600Wですが。下の方から各容量のトランスにリンクがあります。

書込番号:12969829

ナイスクチコミ!1


DATYURAさん
クチコミ投稿数:977件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ 

2011/05/04 16:43(1年以上前)

原因が本当に電圧の低下によるものならちゃんと工事をしてもらうべきです。
元々UPSは瞬間的な停電時(瞬間停電含む)にコンセントの代わりに電力を供給するの物で、慢性的な電圧の低下に対応した物ではありません。
また、UPSで代用するにしても、お使いの機器ですとRS 550(550VA・360W)では容量が足りません。
最低限、RS 1000(1000VA・600W)
http://kakaku.com/item/K0000235892/
できれば、RS 1200(1200VA・720W)
http://kakaku.com/item/01401010194/

ただ、矩形波タイプのUPSは力率改善回路(PFC)とは相性がよくありません。ですので正弦波タイプのUPSの方が良いのですが、矩形波タイプと比べると高価になります。
Smart-UPS 1000(1000VA・670W)
http://kakaku.com/item/01401010203/

書込番号:12969873

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件

2011/05/04 17:16(1年以上前)

KAZU0002さん
DATYURAさん

丁寧なアドバイス頂きありがとうございます。
UPSはあまり効果的ではないようなので、電力会社に問い合わせてみます。

書込番号:12969967