無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
この製品は、テラステーションには使用できるのでしょうか?
また、雷サージというものには対応しているのでしょうか?
関連HPをみましたが、パソコンにちょっと詳しい程度でのレベルでは、全く判りませんでしたので、質問させて頂きました。
0点

テラステーションで確実に使えるかという意味では、BUFFALOで
「対応UPS」と謳っている訳ではありませんので、保障の限りでは
無いと思います。
(BUFFALOのHPにある対応表にはオムロン製とAPC製しか無いですね)
とはいえ単に電源バックアップ用というだけなら、ぎりぎりの容量で
使ったりしない限りは大丈夫なんじゃないでしょうか。
私自身もIOデータのLAN-DISKを使っていますが、今のところ問題
ありません。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-s/
この製品は常時商用給電方式なので、雷サージへの耐性は、基本的に
期待しないほうが良いと思います。
常時商用給電方式というのは、普段は入力100Vがそのまま負荷装置に
つながっていますので、多少の電源変動もそのまま通過します。
この製品の場合は100V±10%の範囲を超えた入力が加わった場合に
バッテリによるインバータ給電に切り替わりますが、切り替えには
10msくらいかかります(この時間は瞬停になります)し、瞬間的な
雷サージは通過してしまうはずです。
そこまで気にするなら、多少値段は高くなりますが常時インバータ
給電タイプを選んだほうが良いと思いますよ。
書込番号:12647684
0点

ご回答ありがとうございました。
その後購入し、テラステーション TS-XH4.0TL/R6 に取り付けました。
購入前後にユタカ電機製作所のサイトから質問メールを送付し、複数回メーカーとやり取りをしました。何人サポートがいるのか分かりませんが、30分前後ぐらいで返信メールがあり、サポート体制は充実しているようです。
以下、メーカーの回答
1.テラステーションは繋げる
2.自動シャットダウンはできない
3.雷サージは対応している(回線サージという文言がHPに載っているが、それが雷サージ対応だということが、素人に判りにくい)
4.(購入後、テラステーションのブラウザ管理画面の設定によっては自動シャットダウンできるのではないか?との質問に対し、)APC社製とは全く互換性がないので、通信ケーブルを接続しても恐らくテラステーションは連動しない(自動シャットダウンしない)
購入後の動作確認
1.テラステーションは問題なく稼働し、過去の口コミに記載のあった”瞬断トラブル”も全く問題なかった
2.通信ケーブルを接続し、ブラウザ管理画面>UPS連動で、APC社製-simple signal というのを選択すれば、連動して2分後ぐらいに自動シャットダウンした(但し、画面が真っ赤になりシャットダウンするので、そのシャットダウン方法が適切なのかどうかまでは確認していない)
雷サージは、常時インバータ給電タイプしか効果がない(?)と他のサイトにもありましたが、素人には難しすぎて良く判らなかったので、雷サージにきくかどうか判りませんが、一応雷サージアブソーバー付きOAタップも購入し取付け、二重に対応させることにしました。
書込番号:12700317
1点



頻繁にブレーカーが落ちるのでPCハード保護目的でUPS購入予定です。
自分のPC構成でどの製品が最適なのか分かりません。
予算は1.5万円程度で買えたらいいなと思っています。それ以上するならおきらめる予定です。
USB接続で自動的にシャットダウンする機能があったほうがいいです。
何かお勧めのUPSありますでしょうか?
PC構成は
x3 720BE(OC)
GTX460 (OC)
HDDx6
700W80PLUS電源
後ひとつ気にになったのですがUPSトップのFAQっを見てると「効率が80%以上とうたわれている電源はだいたいつなげないようです。」と書いてあるのですが80PLUS電源はUPSに繋いでも使えないということでしょうか?
0点

ActivePFC搭載の電源に矩形波は良くないとされています。そのため、USPを使うなら正弦波のモノを勧められますね。
その構成だとフルに使ったとすると500Wを超えることになりますが、本当に必要なのは実消費電力です。
HDDは、RAID0で繋いでいるのでしょうか?それとも、すべて単体で?
仮に500Wで考えると、正弦波UPSで安価な物では
CyberPower Backup CR 900 CP900SW JP
http://kakaku.com/item/K0000078566/
CyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JP
http://kakaku.com/item/K0000078567/
仮に450Wで矩形波であれば、15000円以下で
サンワサプライ UPS-750C、APC APC ES 750があります。
計算上5分も持たないですけど。急いでブレーカーを上げにいけば間に合うかな。
書込番号:12411346
1点

UPS設置は悪いことじゃないけどブレーカーが頻繁に落ちる原因をつきとめないでUPSに頼り切ると痛い目に遭うかも。
オーバーロードでブレーカーの断/入れ直しを繰り返すと接点が焼けて摩滅してしまい「入」状態でロックできなくなる。
書込番号:12411451
0点

そうですね。頻繁にブレーカーが落ちるのは、一部の部屋の使用量が多いのか、全体で足りていないのか。
前者だと思いますので、PCの配置を分散するなど偏りの無いようにすると良いですy
それでも改善しないようなら、ブレーカ容量のUPも考えた方が良いかも。
書込番号:12411778
0点

皆様、返信遅れてすみません。
ブレイカーが落ちるのは冬限定で原因は各部屋での電気の使い過ぎで過負荷状態になるためです。冬はエアコン・ハロゲンヒーターと電気を多く使うので....
家族と話をした結果契約アンペア数を上げる事になったので
今後は電気の使い過ぎでブレイカーが落ちることは無くなりそうです。
しばらくはUPSなしでいきたいと思います。
一方的になってしまいましたがありがとうございました
書込番号:12518132
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
停電対策のためこの商品の購入を検討しています。
常時150W程度の自作PCに使おうと思ってます。
しかし、寝室のベットの近くであるため、動作音がうるさくないか心配です。
バッテリーを充電しているときや普段はどれくらい音がしますか?
公式ページには静かとかかれていますがどれくらいかが気になります。
0点

可動部分はありませんので全くの無音です。
もしかしたら、通電によるハム音がかすかに出るかもと思い、本機に耳を押し当ててて見ましたが、私の環境では全く感じられませんでした。
書込番号:12511313
1点



UPSの導入についてご相談させてください。
現在の状況として、落雷と停電の被害にあったことはないのですが、ごくまれに不注意による家電製品(電子レンジ、炊飯器など)の同時使用によりブレーカーが落ちます。
いつも落ちるのは、メインのブレーカー(契約30A)ではなく、配線用遮断器です。
そのため、契約アンペアを増やしても意味がなく、賃貸物件のため配線工事で新たに別の回路配線を新設するのは不可能な状況です。
そこで、デジタル家電を停電・ブレーカー落ち・落雷のダメージから守るため、UPSの導入を検討しています。
UPSで保護したい家電は、パソコン(VAIO Lシリーズ VPCL128FJ)、HDD3台、液晶テレビ(レグザ、HDD内蔵)、ADSLモデムです。
前置きが長くなりましたが、次の3点について教えてください。
1、PFC(力率改善回路内蔵電源)搭載のパソコンには「正弦波」のUPSが良いというのは、調べて分かったのですが、HDDや液晶テレビは「矩形波」のUPSでも問題ないのでしょうか?
2、パソコン(VAIO Lシリーズ VPCL128FJ)は、PFC搭載でしょうか?
最近のパソコンには搭載されている機種が多いと聞きましたが、取扱説明書※1及びWEBの仕様※2を見ても分かりませんでした。
※1 http://dlv.update.sony.net/pub/vaio/download/man/4177093011.pdf
※2 http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/L12/spec_retail1.html
3、UPSはアース接続が必要なようですが、プラグを接続予定のコンセントには、アースがありません。アースがあるのは、2か所だけです。
A、エアコンの天井コンセント(エアコンのアース線接続済み)こちらの方が近い
B、冷蔵庫用のコンセント(アース線未接続)5〜7mの距離があります
延長用のアース線を購入して、Aに追加でつなぐことは可能でしょうか?
また、Bの場合、距離があるのですが、効果はあるのでしょうか?
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
0点

1.HDD等のACアダプタなら、PFCは入っていないでしょうが。
TVの場合には、入っている事が多いと聞いた事があります。
もっとも。HDDのような「電源が切れては困る」機器ならともかく。TVになら、UPSは必要ないかと。ただ、テレビで録画するのなら必要ですね。
2.115V/200Vの切り替えスイッチが無くても、200Vに対応していれば、PFC対応ですが。
仕様にもない場合には、メーカーに聞くか、バラすか…ですね。
3.アースが必要かどうかという事なら、大抵の機器には厳密には必要ではありますが。
UPSの場合も、必須ではありません。
まぁぶっちゃけ、オムロン BY50FW一押しなんですけどね。
書込番号:12445016
0点

KAZU0002さん
ありがとうございます。
1、HDDは、いずれも電源内蔵タイプの「IODATA HDE-U2.0J」、「バッファロー
HD-CN1.0TU2」、「IODATA RHD-UX1.0T」です…。PFC搭載のことは、説明書を読んでも書いてありませんでした。
2、パソコンの裏側に「100-240V 〜5A 50-60Hz」と書いてあります。VAIOカスタマーリンクに確認してみます。
3、アース必須ではないんですね。安心しました。
最初、UPSの候補は、つなぎたい家電の総消費電力が予想では500Wなので、いずれも「矩形波」タイプの「APC ES 550 BE550G-JP」を2台購入しようと考えていました。
「正弦波」タイプなら、「BY75SW」1台か、「BY50S」の2台か、「BY50S」と「BY35S」の組み合わせ考えています。
書込番号:12445526
2点

>100-240V 〜5A 50-60Hz
これなら、PFC回路入りだと思います。
…実際には、PFCがと言うより、インバーター回路が問題なわけで。
オムロン BY50FWは、薄型であるが故に、PCの横においておけるのがメリットです。
弁当箱をラックの後に置いとく…と考えがちですが。夜中にビープ音で目を覚まされて、とりあえず警報だけでもと思ったときに、ラックの後を…は、結構うざいです。経験的に。
「状態ランプが見えるところに置ける」を、設置の目安に。
書込番号:12446405
0点

KAZU0002さん
PFC回路入りなのですね。
設置場所や予算などを考慮して、購入したいと思います。
大変勉強になりました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:12448964
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
小さな事務所で、ネットワークHDDを導入することになったのですが、
UPSも付けた方が良いのでは?と思い、どれにするか検討しているところです。
まったく無知なもので、よく分からないながらも、
安価で、評判も良さそうなこの製品を購入しようかと思ったのですが、
導入予定のHDDの製品仕様ページを見たところ、対応UPSの一覧表にこの製品名がありませんでした。
http://buffalo.jp/taiou/ups/ts/ts-wxl_r1_a1.html
このような場合は、やはりワンランク上げて、きちんと対応表に載っているものを購入すべきでしょうか。事務所内に詳しいものが全くいない為、教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
0点

一般的なUPSは、停電を検知すると接続機器に通知し、自動で電源を切る処理を行わせます。
このUPSは停電の通知はブザー音のみなので、音を聞いた人が手動で対応する必要があります。
業務時間外も電源をONにする予定であれば、対応表に記載されているUPSが必要です。
書込番号:11716231
2点

MILIXEさま
早速お答えを下さり、感謝致します!
なるほど、そういう事なのですね。
とても分かり易く書いていただき助かります。
それでは、対応表にあるUPSの購入を検討したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:11718278
0点

すいませんが、便乗して質問させて下さい。
> 一般的なUPSは、停電を検知すると接続機器に通知し、自動で電源を切る処理を行わせます。
これは、一般的な1万円ほどのUPSは、停電を検知するとWindowsの場合は、
「スタート→終了オプション→電源を切る」というのを自動的にしてくれるという
ことでしょうか?
で、この機器は、停電してもすぐ電源は切れないが、数分後切れるため、
ブザーが鳴って、手動で上記の「スタート→終了オプション→電源を切る」
という作業をしなければならないということでしょうか?
書込番号:11719830
0点

>ころいぬさん
その認識で正しいです。UPSはUSBやD-sub 9pinで端末と繋いで使います。そのケーブルを通じてUPSは停電を端末に知らせます。
Windows端末側は事前にUPS監視ソフトをインストールし、UPSから停電の通知を受けると自動でシャットダウン等の処理を行います。
従って、停電時に自動的にシャットダウンさせる必要がある場合は、端末と通信する機能があるUPS(対応しているポート、OSの確認も必要です)を選択して下さい。
恐らくこの機種は、一般家庭で”落ちたブレーカーを戻すまで”の数分間、電源が切れると都合の悪い機器を守るための物だと思います。
書込番号:11723034
2点

ゲリラ豪雨とか雷が増えていますので。一般でもUPSは欲しいところですが。
安いタイプの方形波出力のUPSは、最近増えているAPFC付き電源では使えない…ということになってます。実際は、効率が悪いながらも動くことは多いようですが。正弦波出力タイプのものを買っといた方が良いかと思います。
使っているPCがAPFCタイプの電源かどうかは、PCのコンセントあたりに「115/200V」の切り替えスイッチがあるかで判断できます。
スイッチが付いていればAPFC無し。…付いていない場合、絶対APFCだとは言えないのが難点ですが。
実用的なUPSとしては、この辺が最低クラスかと思います。
オムロン BY50FW
http://kakaku.com/item/01406010131/
BE325-JPは1台使ったことがありますが。機能が少なすぎて、瞬電に対する保険がせいぜいかと思います。
せめて、ブザーを一時的に消すスイッチくらいは欲しいところです。
書込番号:11723078
1点

>>MILIXEさん
ありがとうございます。なるほど、そういう自動的にPCを終了してくれる、
便利なソフトがあるんですね。
私の家も40年ぐらい前の木造家屋で電源も増やしてないので、PCのデータが
吹っ飛んで、バックアップしてない数ヶ月の日記とか家計簿データが消えて
しまいました。また、Blu-rayレコとか急にブレーカーが落ちて、録画している
番組が途中切れしたりして困ってます。UPSを買う際に参考にさせて頂きます。
書込番号:11723269
0点

小さな機器(消費電力10VAと書かれているような)なら、正弦波でも矩形波でも影響はほとんどありません。10年ぐらい前の、いかにもトランス入の大きなACアダプタが付属していると心配ですが、ここ2,3年で販売されているものはどちらのタイプでも大丈夫です。
パソコン本体のPFC電源が矩形波UPSと相性が悪いのは事実で、たまたま動いている事もあると考えたほうが良いです。PFCを行う為に、電源波形が正弦波であるという前提でパソコンの電源は動作しています。そこにいきなり、がたがたの矩形波を入れると内部の動作が乱れて入力の電流値が流れすぎてしまい、故障につながります。正弦波UPSは、コンセントに繋いでいるのと同じように動作できるので、正弦波UPSとPFC電源は本来故障しません。
一部の安い正弦波UPSは疑似正弦波というものもあるので注意が必要です。
APCは、サーバー用のものは全部綺麗な正弦波のはずですから、気にされる人は、そちらがおすすめです。
別に750に10WのNASを繋いでも壊れることはなくバックアップ時間が、数時間になるだけです。(ちょっと高いですけど)
私はAPCとは無関係、でも1500型のUPSのユーザー。
書込番号:11769755
1点

MILIXEさん
今更ながら便乗で申し訳ありません。
> このUPSは停電の通知はブザー音のみなので、音を聞いた人が手動で対応する必要があります。
自動でシャットダウンしないと意味が無いのでこの手の製品かどうかの判別方法が知りたいの
ですが、この仕様はスペック表のどの部分を見れば判るのでしょうか?
また、対応表が存在する場合は表記されたUPSは自動でシャットダウンに対応して、表記されて
いない場合は、自動シャットダウンの機能(通信)が実行されても動作は保障されない(メーカー
が同じなら動くかも知れないが動かないと思って間違い無い)との認識で問題無いでしょうか。
ここで疑問なのですが、UPSが送信する信号というのは各々(各社?)違うのでしょうか?
仮に対応表が無いPCやUPSに接続させたい機器が複数有る場合は、以下のようになるのでしょうか。
・PCは対応ソフトウェアを入れればどのPCでもOK?
・機器が対応表を持っている場合はそれを優先して選定する。その際、複数機器間で対応の相違
が有れば1台で賄う事は不可能
宜しくお願いします。
書込番号:12181570
0点

自動シャットダウンとは。
UPSとUSBケーブルで接続して。UPSを監視するソフトをPC側にインストールすることで実現されています。
UPS単体で動作する機能ではありません。
よって。自動シャットダウンが可能なUPSの場合には、仕様に、「PCとの接続端子(USB)」と、「監視ソフト」についての記述がありますので。その辺を調べればよろしいかと。
>ここで疑問なのですが、UPSが送信する信号というのは各々(各社?)違うのでしょうか?
調べたわけではありませんが。規格がないので、互換性があるとは期待しない方がよいでしょうし。そもそも、1台のPCに複数のUPSという状況もあり得ないので、考える必要もないかと。
>仮に対応表が無いPCやUPSに接続させたい機器が複数有る場合は、以下のようになるのでしょうか。
特定のPCに対応するわけではなく、OSに依存すると考えてOKです。
UPSに複数のPCを接続する場合には、この機能は基本的には使えません。
サーバー用大型UPSなら、遠隔でシャットダウンさせるようなシステムはありますが。
まぁ、500VA程度に複数のPCを接続するという前提が間違っています。
PC以外の機器については、急な電源OFFを許容できる機器だけ使うべきです。
…外付けHDDの場合。PC側がシャットダウンすれば、HDD側の電源OFFはいつでもOKという仕様なので問題ないと思います。
…対応表って、UPSのメーカーが作る「このPCで動きますよ」表?。そんなものいちいち作りませんよ。メーカーが全PC機種を収集できるわけもないのですから。
大抵のパーツ/ソフトは、「こう言う仕様のPCでうごきます」としか書かれませんので。自分のPCがどういう仕様かを調べられない人には使えないのが、PCの世界。
I/OとかBuffaloでやっているのは、素人向けのサービスです。
書込番号:12183151
1点

KAZU0002さん
回答有難う御座います。
済みません少しはしょり過ぎました。
>仮に対応表が無いPCやUPSに接続させたい機器が複数有る場合は、以下のようになるのでしょうか。
PCと機器とはPCとNAS等のハードを分けるつもりで書きました。
ですので、PCは対応ソフトウェアを入れればどのPC(これも対応OSの意)でもOK?と、いうのは
回答の内容である程度想定されていた動作で問題無い事が理解出来ました。
機器が対応表を〜と、いうのはスレ主さんからの流れで同様の言葉を利用しておりましたが、
スレ主さんでいうHDDの製品にあたり、NAS、HDD等機器が指定する対応表の事です。
このケースはUPSに複数の機器を接続する際に要求するUPSが違った場合の話となります。
でも現在UPS選定中の為一番知りたいのは実はコチラだったりします。
>> このUPSは停電の通知はブザー音のみなので、音を聞いた人が手動で対応する必要があります。
>自動でシャットダウンしないと意味が無いのでこの手の製品かどうかの判別方法が知りたいの
>ですが、この仕様はスペック表のどの部分を見れば判るのでしょうか?
書込番号:12183896
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 SUA750JB
今回新しいPCを購入するので、UPSを購入しようと思うのですが、電源が750WのPCの場合はどの程度の製品を買えば良いのでしょうか?
VAやW等よくわからずに買ってしまいそうで怖いのでよろしくお願いします。
0点

使用しているPCの環境にもよるんじゃない?
例えばi7 975にGTX480、HDDと光学ドライブ1個とかのシンプルな構成なら消費電力自体は高負荷時でも450Wに満たないよ。
http://www.4gamer.net/games/099/G009929/20100326043/
同じくらいの性能でより省電力なHD5870に至っては300Wくらい。
でもそのPCで使っている電源が高効率かどうかで、実消費電力にはさらに差が出来てくる。
消費電力が450Wくらいの構成になるとPC電源の品質しだいで100Wくらいの差は出てくるだろう。スレ主のいう750W電源というのがどの程度の効率のものか不明だが、仮に80+品だったとしてもPC電源を通した実消費電力は550Wくらいになるだろう。
そして、停電時にそのPCをどれくらい持たせたいのかによるんじゃないかな?
実消費電力550WのPCをこのUPSで持たせれることは仕様表をみると出来ないようだよ。
http://kakaku.com/item/01401010203/
このクラスであれば7分程度もたせれるみたいだ。
もしかして寝てる間に停電があっても起動させっぱなししたいとか?
だったら、この製品。
http://kakaku.com/item/01401010257/
これに別途拡張バッテリパックを接続させれば可能なようだ。
http://cyber.apc.co.jp/p-SURT192XLBPJ.html?scode=SURT192XLBPJ
550Wの実消費電力なら3時間は大丈夫なようだよ。PCの構成がミドルスペックくらいなら6時間くらいも可能なようだ。
と、ここまで書いておいて聞きたいんだが、普通の人はUPSなんか使ってないと思うんだが、あなたは必須なわけ?いまどきのPCは停電くらいで簡単には壊れないし、壊れたとしてもUPS代より安くつくことが多いし、大事なデータは常にバックアップを取っておく習慣をつければいいんじゃない?
まぁ、俺もUPSについてはあまり詳しくないから、もっと目的やPC構成をハッキリさせて質問しなおしてみたらどうだろうか?個人的には全く必要性を感じないし、今までメーカーPCを含めて20年近くPC使って来たが使用中に停電にあったことは1回だけかな?いまどきの日本国内だと滅多に停電とか無いでしょ?
ブレーカーが落ちやすいとかいう理由なら、電力会社にアンペアを上げてもらうように連絡したらいい。
書込番号:12036718
1点

> 鳥坂先輩さん
回答ありがとうございます。
恐らく構成は
CPU:i5-760
GPU:Geforce240GT もしくは 250GTS
HDD:1Tのものを2台
メモリ:2Gx2
他は普通のDVD/CDドライブ等々です
この程度で750wは過剰だと自分でもわかりますが、BTOでの選択肢が恐ろしく少ないか80PLUSのものだとこれが一番低い物になってしまうのです・・・
UPSについては2台ほど前のPCが1回の停電で壊れてしまったので半ばトラウマなのかもしれません(笑)
家族が多いせいで夏場のクーラーの使用台数がどうしても多くなってしまい、ひと夏で2〜3回は停電してしまいます・・・(アンペアは既に上げてあります)
最近のPCは停電程度では簡単に壊れないという事なのでUPSの購入は見送ろうと思います。
わざわざありがとうございました。
書込番号:12036748
0点

今年の夏に何度かうちも停電したんですがうちはSSDが壊れたね。
うちもこれぐらいのUPSほしいけど値段がな〜。
どうしてもPCが壊れたてほしくないとかなら買ってもいいとは思うけど値段がね・・・
書込番号:12037703
0点

その構成だったらPCの横にいる前提だったら300w程度でいけるんじゃないですか?
ちなみに私はAPC製ではなく、オムロン製のUPSを使ってます。
停電したら警告音が出るので、安心と言えば安心でした。
書込番号:12083649
0点

電源のワット数は、実際に消費している消費電力ではないので。実測するのが理想ですが。今回の構成だと、アイドル/負荷時で、150〜250Wというところでしょうか。+モニタ分ですね(モニターは繋がないで、自動シャットダウンにするという手もあり)。
最近のPFC付き電源の場合、矩形波出力のUPSだと、「対応していない」「効率が落ちる」「故障する」としているUPSがほとんどです。
安心して使えるとなると、最安でこの辺かと思いますが。
オムロン BY50FW
http://kakaku.com/item/01406010131/
停電ならともかく。ブレーカーが落ちるのなら、契約アンペア数の変更が第一ですね。
書込番号:12083721
0点