このページのスレッド一覧(全356スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2024年7月30日 17:37 | |
| 8 | 4 | 2024年7月16日 10:04 | |
| 7 | 5 | 2024年6月27日 16:11 | |
| 5 | 3 | 2024年1月26日 10:23 | |
| 16 | 8 | 2024年1月24日 14:45 | |
| 10 | 7 | 2024年1月13日 17:37 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
無停電電源装置(UPS) > APC > BR400S-JP [Black]
購入しマニュアルの手順通りに起動したのですが、負荷容量のインジケーターがひとつも点灯しません。電源の入れ直しも試しましたが点灯せずです。
●バッテリー切り運転替え値の切り替え操作ではインジケーターが点灯します。
●BR400S-JPの電源プラグを抜いて疑似停電にした場合、正常にバックアップ給電はします。
マニュアルを確認しましたが負荷容量のインジケーターの消灯に関する記述は見当たりません。初期不良でしょうか?
0点
>サスライ2号さん
アウトプットに何も繋いでないからでは?
表示切り替えていってLOADの値はいくつですか?
書込番号:25830685
1点
shaorin_01さま
早速のご回答をいただきありがとうございました。ご指摘の通りでした。NASの電源を入れたところインジケーターが点灯いたしました。このような機器に対して知識が無くお恥ずかしいのですが、恥ずかしついでに伺うと、バッテリー運転切れ替値を中に設定していても、接続機器の消費電力によっては中になるわけではないのですか?Buffaloのリンクステーション/LS720D0402、LOAD値・7wではインジケーターは低感度インジケーター1になります。
書込番号:25830743
0点
>サスライ2号さん
表示インジケーターについてはshaorin_01さんが書かれてるとおりですね。
バッテリー運転切り替えについては、長年使ってきましたが気にしたことがありませんでした。
私はデフォルトの中のままで使用しています。
今のモデルは約5年、前モデルは10年以上使ってきましたが、停電時以外でバッテリー運転になったことはたぶん一度もありません。
おそらく通常の商用電源であれば停電時以外でバッテリー運転になる必要はほぼ皆無ではないかと。
ディーゼル発電機やソーラー発電で電力供給されてる場合など、電源が不安定な場合に作動するようなものではないでしょうか?
書込番号:25830874
1点
ダンニャバードさま
ご回答をいただきありがとうございました。参考になります。PCをつないで本器を利用する場合はソフトウェアーをインストールして使えるので、PC上で本器の設定・状態が確認できるのですね。自分の場合、本器に繋ぐのはNASだけなので、設定・確認は本体のみで、更にこのような機器に無知なため、なかなかマニュアルも読み解くのに苦労しています。が、とりあえず無事に作動しているようです。
自分なりの解釈ですが、「LOAD」のインジケーターは、基本表示では繋げた機器の消費電力の増減で値が変わるのでしょうか。また、バッテリー運転切り替え値(感度)設定の時は設定値の表示に使われる・・・つまりこのインジケーターは兼務しているという認識でよいのでしょうか。
書込番号:25831148
0点
>サスライ2号さん
本体操作による感度設定値の変更は、このマニュアルのP.5にある通りでしょう。
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=AHUG-A8C4PW_R1_JA.pdf&p_Doc_Ref=SPD_AHUG-A8C4PW_JA
私はやってませんが、ボタンを長押しすることでインジケーターのレベルバーが変化し、現在の設定値を確認できるのではないかと。
ところでこの感度設定ですが、普通に使う分には全く意識する必要はないと思いますが、なぜこだわるのでしょうか?
上記説明書にあるとおり、低感度で76〜126V、高感度で80〜125Vを超えた際にバッテリー運転に切り替わるとのことです。
一方、日本の電力会社が供給する商業電源は100Vの場合、101V±6Vで供給されると定められており、停電でもない限りUPSがバッテリー運転に変わることはありません。
従って低感度でも高感度でも関係ないです。
このあたりが必要になるのは、商業電源以外の電源で運用する場合かと思いますよ。
書込番号:25831291
0点
>ダンニャバードさま
ご回答をありがとうございます。そもそも自分はこのような機器があること自体を知りませんで、NASをを導入するのとになり初めて知りました。なるべく早くNASを本格稼働させたい事情もあり、本機も急ぎ購入したため、十分に機能を学ぶ時間がなく、添付のマニュアルだけでは素人にはなかなか理解が難しい…。
しかし、元々は持っている機械の機能は理解していたい性分なので、こだわりというよりはどういう働きをするものかを理解していたいというものです。
お陰様でだいぶ理解を深めることができ、NASとの連携も無事に済ませました。
ありがとうございました!
書込番号:25831471 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BN50T
オムロン製のUPSを複数台愛用しています。2016年2月に、新品のBN50Tを購入しました。その後、2020年2月、2024年2月にバッテリーの交換およびタイマーリセットをしています。バッテリは−いずれも正規品で、交換後の古いバッテリーはオムロンのリプレイスサービスで処理してもらっています。
本日帰宅すると、ブザー音と共に添付画像のエラーが発生していました。説明書によれば、UPS本体の交換が必要のようです。試しに、UPSのコンセントを抜き、停電を模擬した場合、ちゃんとバックアップしてくれます。
オムロンのサービスに問い合わせをしようと思いますが、同様の経験がある方から対処方法等について、アドバイスを頂ければ幸いです。
1点
UPSという製品の性質上壊れてからでは遅いので
設計耐用年数を超えたらリプレースしようぜってのがオムロンの見解なので
UPS異常のメッセージがでたから壊れてるとかそういうことではなく
稼働時間かなにかをカウントしててそれの超過による警告ってことなのでは?
書込番号:25809362
2点
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/upsnews/trend_24.pdf
設計上の標準使用期間は7年だそうで。
書込番号:25809366
![]()
2点
>MIFさん
貴重な情報をありがとうございます。
S/Nを確認したところ、製造は2015年10月です。購入したのが、翌年2月ですから製造後それほど経っていないのが分かりました。
リプレイスの目安である7年を超えている中、何がトリガか不明ですが、この警告表示はユーザーにとってうれしい機能かの知れませんね。
ただし、2013年12月に購入したBY35Sでは、10年以上使用しているのに、この種の警告はいまだ出ていないのが不思議です。
もともと、NASへの書き込み中の停電に対応するためにUPSを導入しました。停電時、NASがシャットダウンするような接続をしています。実際、そのような状況は10年間1度もなく、そのくらい希な状況を想定しての導入ですから、7年が短いのでは?とか云ったところで仕方がないですね。
もう少し様子をみて、買い替えしたいと思います。
書込番号:25809693
1点
本日、オムロンカスタマサポートセンタに電話をしてみました。
やはり、メーカーとしては、故障のリスクを考えると本体交換を推奨するとのことでした。
このUPS異常は、機種により表示されないものもあるようで、BY35Sはされないんですね。
今年の2月、2万4円かけてバッテリー交換をしたばかりなので、本体交換を悩んでいます・・・。
書込番号:25813085
2点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
・ワークステーションPC
・バッテリー充電器
共に100Vコンセントから給電
この2つの機器をキャスター付きカートに乗せて運用を考えています。
UPSを使用する目的は以下の通りです。
・雷による過電流からの保護
・停電時のPCのシャットダウンまでの給電
・コンセントがない場所にカートを移動させて利用する際の電源。(利用時間は15分程)。
この用途の場合は雷サージ機能がついたポータブルバッテリーを購入する方が良いでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いします。
2点
>くろあめ3世さん
このUPSのバックアップ時間は、3.6分(340W)となっています。
15分間使うとなると、計算上機器の消費電力は80W以下に制限されます。
バッテリーの劣化も考慮すると、60W位が安全でしょう。
私は、UPSを改造して自動車用のバッテリーを接続しています。
これだと最大電力340Wでも1時間位使えます。
あくまで自己責任ですが。
書込番号:25787820
2点
>くろあめ3世さん
今晩はあくまでUPSは電源が落ちた際に、使用する機械です。
それ以外は想定していません
私はNAS2台のシャットダウンに使っています
書込番号:25787908
0点
UPSは高頻度で充放電する使い方は想定してないと思うけどな。
逆にポタ電がUPSできるって言ってる物もあります。
https://www.ankerjapan.com/products/a1720
雷は誘導起電力 (電圧) だと思うけど、心配なら別で対策?
書込番号:25788535
1点
>くろあめ3世さん
電源タップ で雷ガードが付いたモデルを買えばいいと思います。
自分のところでは雷ガードを付けたタップで複数の電気機器のガードをしています。
あくまで予備の機能ですけどね。
T-K6A-2630BKとかで…。
後は電源タップの寿命はあるといえばあるけど、所有している電源タップは変えてないですね(苦笑)。
5年とのことですが…。
書込番号:25788567
1点
>あさとちんさん
バッテリー容量を気にしていませんでした。
つなぐ予定のPCのACアダプターは最大240Wの消費電力があり、バッテリーチャージャーも130W程度消費するようなので
370Wを15分程度稼働できるバッテリー容量が必要ということですね。
>nato43さん
そうですよね。今回の目的とUPSの用途は異なりますね??
ポータブルバッテリーで検討してみようと思います。
>ムアディブさん
そうなんです。UPSのコンセントを抜いたり指したり頻回にするのはやっぱり良くないですよね。
UPSライクなポータブルバッテリーがあるとは知りませんでした、是非検討してみたいと思います。
>聖639さん
雷サージ機能はタップに担わせるということですね!
雷サージ機能付きタップ+ポータブルバッテリーでもいいような気がしてきました!
皆さんご回答ありがとうございます!
書込番号:25788912
1点
無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
こんにちは
BR550S-JPのUSBケーブルを市販の二股USBケーブルに分けることで
NASとパソコンに繋いで(NASはNAS側の設定、パソコンは付属ソフト)
停電時に個別に自動シャットダウンさせることは可能でしょうか
分割して、トラブルがあると心配で、ご質問させて頂きました。
分割された方がおられましたらアドバイスお願い申し上げます。
2点
PC側がホストなんで無理でしょうね。
UPS専用の分配?装置があれば別ですけど。
書込番号:25597360
![]()
1点
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0095884LA/
↑NIC(Network Management Card)を増設できるタイプを検討して下さい。
↓また、PowerChute Network Shutdown が必要です。
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA300355/
書込番号:25597377
![]()
2点
ムアディブさん 死神様さん ご教授ありがとうございます。
おかげ様で二股USBケーブルではできないことが解りました。
NASは24時間運転なのでUSBで自動シャットダウンさせて、
パソコンは手動で行う使い方にします。
ありがとうございます、今後共どうか宜しくお願い申し上げます。
書込番号:25598157
0点
短形波だとpcが動かないこともあるそうです。
正弦波が推奨されていますが、短形波でも動く場合が多いから短形波の製品があるんじゃないでしょうか?
安価に済ませたいので、短形波の製品がほしいのです。
電源で正弦波に変換されるとも聞きました。
1点
「あるそうです」「聞きました」
ここで終わらずに、そのソースがどういう理由でそう言っているのか?あたりまで読めば最善。
電子機器の場合、コンセントからの交流はそのままでは使えませんので。変圧と整流という処理を経て直流になりますが。ここで問題になるのは力率という要素でして。
力率を説明するのは難しいのですが。例えばボートをこぐとき、力を入れるときにはオールが水中にあって力が伝わるわけですが。タイミングがずれてオールが水上にあるときに力を入れても空回りするわけで。こんな感じで、電圧と電流のタイミングが合うかどうかの要素が力率となります。この力率が低いということは、発電所が空回りすることになり、全体の効率が下がってよろしくないのです。工場の様な大電力を使うところでは、この力率によって電気料金の割引があるくらいです。
PCの電源でも、昨今の節電風潮によって、力率が高いことが求められます。そのための回路がPFC(力率改善回路)でして。非常に簡単に言えば、入力電源をON/OFFさせて強制的にタイミングを合わせる様な仕組みでして。このON/OFFとはすなわち矩形波に近いものになります。
この原理が、UPSの矩形波と相性が悪いことがあるのです。入ってくる正弦波からタイミングを読み取って内部で矩形波を発生させるのですが。これが矩形波が入ってくるとうまく動かないことがあります。
あと。波ではない急激な電圧の上昇/下降はスパイク波形の元にもなり、それがノイズとなって電子機器に異常をきたすこともまま。
とはいいつつ。電子機器メーカー側もある程度はその辺を把握しているもので。矩形波だから即異常動作となることは少ないのですが。上記理由によって正弦波ではない電気は電子機器にはよろしくないのも確か。瞬間的ならともかく、長時間の矩形波稼働は推奨できるものではありません。
この辺の原則から言えば。矩形波UPSで使って良い電気機器なんて非常に限られるので。なんでそんな製品があるのか?とはまっとうな疑問です。
「瞬電に対応できる程度で良い」「停電時の短時間の非常的措置」この辺の感覚で「容認」されているという程度の話かと思います。
数十分の停電でもやり過ごしたい…というのなら、正弦波タイプを買いましょう。
瞬電だけ耐えられれば良し、長時間停電は諦める…というのなら、安価な矩形波電源でもいいと思いますが。
ついでに。
昨今のPCは、高消費電力で高性能を得る方向性にあります。TDP95WのCPUが250W食うなんてのもざらでして。ビデオカード込みで、ちょい昔なら300WのUPSで耐えられたところが500Wでも怪しい状態です。
このくらいの容量になると、矩形波の製品はあまりありません。
安物買って使い物にならず、買い換えた…はお金の無駄です。最初にそれなりのものを買った方がそんはないように思います。
ちなみに私は、これ買いました。
>オムロン BW100T
https://kakaku.com/item/K0001027918/
610Wで3万円台。私はこれで安いと感じました。
書込番号:25595559
4点
少々旧いですが、こんなのも、参考に ・・・
APCに聞く「UPSのイロハ」
〜選び方や使いこなしのポイントは?「矩形波+PFC」がアリの場合も〜
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111217/sp_fline.html
書込番号:25595595
1点
最近のパソコンやサーバーには、高調波電流を低減するため、力率改善(PFC)回路を搭載したスイッチング電源(高力率)を採用しており、入力電圧波形が正弦波であることを前提として設計されております。
オムロンのカタログです。
>PFC電源搭載機器へのUPSバックアップ
>運転は、正弦波出力を推奨します!
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/upsnews/trend_22.pdf
矩形波出力のUPSは確かに存在しますが、使用するのは自己責任です。
書込番号:25595618
1点
安くつくから。
変換効率よくするためにはスイッチング電源を使うんだけど、スイッチング電源は矩形波出力が得意。
正弦波にしようとしたら余計な回路が必要。
安い電源回路でいい機器にわざわざ高いのをあてがうのは馬鹿げているのて、何もしない奴もあるってだけ。
自分で自分の胸に聞いてみればわかると思うんだけどな。
安いから矩形波で済ませたいわけでしょ?
書込番号:25595625
1点
×:短形波
〇:矩形波(くけいは)
漢字は難しいね。
書込番号:25595635
1点
>geggnさん
普通のACアダプターは矩形波でも問題ないので、ノートPCなら大丈夫。
バッテリーがあるからUPSの意味も無いけど。
PFC付き電源はだめと言われているけど、私が使った2台は特に問題なかったね。
全てOKとは言えないので、試してみるしかないでしょう。
矩形波のUPSは5年位で壊れてしまったので、今は正弦波です。
バッテリーがダメになったのをオークションで購入し、自動車用バッテリーを接続しています。
書込番号:25595643
4点
>普通のACアダプターは矩形波でも問題ないので
昔の重たいACアダプタならともかく。
今時のACアダプタは、PFC搭載のものが多いので(大電力タイプなら必須)。矩形波UPSに対する警戒はデスクトップ電源と同じですよ。
…APCのマネージャーがACアダプタはOKって言っているか。APC恐くて買えんな。
まぁ私も矩形波UPS使っていた時期はあって、PCが壊れることはなかったけど。危ないと言われていることを、自分が大丈夫くらいの根拠では薦めません。
まして。「ナシの場合があるから薦めない」ならともかく。「アリの場合があるから薦める」ってのはもう文章の書き方として頭が悪い。APCから金もらっているな、その記事書いたヤツ。
書込番号:25595726
2点
>普通のACアダプターは矩形波でも問題ないので、ノートPCなら大丈夫。
ダメで買い換えたけどな。
クルマから取る場合もDC-ACするのでノートでも意味ありますよ。
書込番号:25595812
1点
無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
こんにちは。
昨年末にデスクトップPCを組み立てて使っておりますが、住んでいる場所がちょくちょく停電が起きる地域で痛い目にあってきたので、今回このUPSを導入することにしました。
既に使用を開始して快調に使っておりますが、掲題の通り日々のPCのシャットダウン時にUPSの電源も落としたほうがいいのか、それとも常時通電が普通なのでしょうか?
サーバーなど常時通電の機器があればUPSも問答無用で常時電源ONなのですが、用途がPCの停電対策で毎日シャットダウンする機器なので、UPSの電源もPCを落としたあとに日々切った方がUPS自体やバッテリーの寿命が伸びるなんてことがあるのかな?と疑問に思ったもので…
まあUPS側は常時通電での運用が普通だとは思うのですが、ご存知でしたらお教えいただけますと幸いです。
とんちんかんな質問かもしれませんが、宜しくお願いします。
0点
何ヶ月も使わないのならともかく。毎日する必要は無いです。逆に、毎日電源切っても構わないと言えば構いませんが。
バッテリーは、毎日充放電しているのならともかく、使われないときには満充電状態がキープされているだけなので、電源のON/OFFは寿命には関係ないです。むしろ、夏場に冷房止めた部屋に放置の方が寿命には悪いでしょう。
ただまぁ。今時はスリープ状態にするもので。使う都度に電源ON/OFFする人の方が珍しいのでは?とも。
書込番号:25582311
![]()
2点
>KS1998さん
同型製品使用していますが、購入後数年間一度も電源落としたことありません。
そういうものだと思って使用していますが、KAZU0002さんも言われるように長期間不在にするなど使用しない場合はOFFにしても良いかもしれませんね。
これの前もAPCのUPSを10年ほど使用しましたが、同様に一度もOFFしてません。
バッテリーも交換したことありませんが、性能低下しててもないよりはマシだろうと使い続けています。
ちなみに私のPCも毎日夜間はシャットダウンしますが、UPSはONのままです。
書込番号:25582323
![]()
2点
>KS1998さん
UPSは常時通電で使うのが本来ですね。
ただ通電中は10W位の電力を消費するので、こまめにオフにするのも悪くないと思います。
書込番号:25582336
![]()
2点
24h運転できる耐久性で設計していると思いますけど、一日8h程度しか使わないなら、落としておけば寿命が部分的に伸びることは期待できると思います。(通電部分のコンデンサ等)
そこだけ伸びて意味があるかというのはまた別の話ですけど。
あと、暗電流は結構電気代に響くので、手間でないならなんでも切っておく (コンセントから抜いておく) のは良いことですよ。
敢えて言うなら、LANの活線とか結構な電力食ってますから、NW機器落として回るだけでも効果あったりします。
待機電力10Wが本当かどうか知りませんけど、10Wだと結構デカいですよね。
イマドキは、スタンバイで使ってる人も少ないと思いますけど。
ポットの保温も気にする位なのに。
書込番号:25582375
2点
皆さん、御回答ありがとうございます。
>KAZU0002さん
なるほど、やはり毎日落とす必要はないんですね。
夏場の運用の方が注意すべきというのはわかりました。確かに説明書にも高温下だとバッテリーの寿命が短くなると書いてあったので注意します。
>ダンニャバードさん
実際使っている方からお話伺えてありがたいです。
ずっと電源落とさずに運用して問題ないということで理解しました。仰る通り長期で使わない際は落とすようにします。
>あさとちんさん
やはりずっと電源落とさずに使うのが基本なんですね。
ただ待機電力10Wというのは気づいていませんでした。電気代が増えるということでこまめに落とすのも悪くはないですね。
>ムアディブさん
なるほど、電源を落とすことで一部ユニットの寿命が伸びることはあるかも知れないがそこだけ伸びて意味があるのか?というのは仰る通りですね。そういう面ではあまり意味がないかも知れません。
待機電力10Wというとちょっと考える数字ですので今後の電気代等を見て考えますが、暗電流のことも考えて基本不要な機器は電源落としておこうと思います。
皆さんの話を総合するに、基本は常時電源ONで問題ないものと理解できました。
待機電力の件は今後ちょっと考えますが、まずは常時電源ONで長期不使用時などに落とす形で運用しようと思います。
繰り返しになりますが御回答ありがとうございました。
書込番号:25582507
1点
>KS1998さん
ちなみに私の場合はなんですが、UPSのコンセントからタコ足配線でPCの他に、光ファイバーの終端装置や無線LANルータ、homeでんわや電話機親機、nasneなど、停電を避けたい機器もバックアップしています。あと、デスクライトも。
なのでおかげさまで、数分間程度の短時間停電時は全く手を止めることなくデスクワークが続けられます。
書込番号:25582578
0点
>ダンニャバードさん
おおっ、これは凄い!だいぶガッツリ繋いでらっしゃいますねw
停電時の備えは万端なわけですね
私の場合現状はPCとモニタ1台だけで端子にも容量にも余裕があるので使い道はおいおい考えようと思いますが、そのうちPCにグラフィックボードを入れると恐らくそれだけでだいぶ容量を食いつぶすと思うので、あまりたくさんは繋げないなあと思っております。
書込番号:25582617
1点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】自作PC
-
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
-
【その他】27インチモニタスピーカーあり
-
【Myコレクション】20210814作成
-
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)











