無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50FW
現在使っているUPSのバッテリーが死にました。まぁ6年保ったので良しとしますが。UPS自体が非正弦波タイプの上に(瞬電対策と割り切っているので良し)、交換バッテリーが1.2万円…。
正弦波タイプで薄型で設置場所に困らないこのUPSを欲しいなぁ…と思っていたのですが。他の同容量品と比べると、けっこう良いお値段。
ということでいろいろ模索していたところ、amazonにて、
>OMRON BY50FW
https://www.amazon.co.jp/dp/B000KRNOHO
本製品の中古品が\3980(送料無料)で出てましたので、試しに1つ買ってみました。
届いた品には、サポート連絡シールとか貼ってあって。リース品が流れたのかな?と思います。
ところが。届いて使い始めて30分でバッテリー交換のアラームがw 当然、バッテリーの残寿命には期待していなかったのですが。さすがに30分は無いだろう…
とはいえ、純正の交換バッテリーは9千円。それを買ったとしても、セットで新品を買うよりかなり安く上がります。が、もともとバテリーの値段に辟易しての中古UPSに新品バッテリーをというのもなんか悔しいので、安い互換バッテリーが無いか探してみたところ、
>LONG サイクルバッテリー WP7-6(産業用鉛蓄電池)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071JQSDWJ
これで代用できるようです(2つ必要です)。合計5千円ちょっと。レビューにも、同シリーズのUPSのバッテリーとして使ってますという話が結構あるので、問題なしと判断して購入。
オリジナルのバッテリーが同サイズの電池を2つビニールテープで巻き付けているような物なので、同じような要領で再組み立て。無事復活しました。
オリジナルのバッテリーがPanasonicということで、このLONGの電池の寿命が心配なところですが。3年持てば値段なりと言うことで、後日談があるとしたらまたその頃に。
中古UPSとなると、バッテリー寿命が心配で怖いところですが、本体自体は10年で壊れるような物でも無いので(旧UPSは15年物)。バッテリーの問題さえクリアーできれば、UPS本体の劣化についてはさほど心配していません。
amazonで2.8万円のUPSが、1万円せずに新品同様の期待寿命で購入できた…ということで、かなりお得かと思います。当然、保障はありませんので、この辺の話は自己責任で。
で。
問題は旧UPSの処分方法。
バッテリーは外して本体は粗大ゴミなのですが。私のところの自治体では鉛蓄電池の処分は受け付けてくれません。検索しても、ほとんど業者向けで、個人の処理請負をしてくれるところが無く。車などには無縁なのでその辺の事情にも疎く。
いろいろ検索してこんなところを見つけたのですが。
>バッテリー回収.com(元払いでバッテリーを送れば、処理は無料でしてくれる)。
https://battery-kaishu.com/area/delivery-tokyo/
この業者で良いのか、私はこうやって処分した等、ご意見あったらお願いいたします(こちら東京都です)。
…物置の肥やしになっている人も多そう。
2点

カーショップ(イエローハットさんとかオートバックスさんとか)で相談が宜しいかと。
車関係でバッテリーは売りもするでしょうし廃品も扱うでしょうから。
書込番号:23554382 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

RESどもです。
カー用品店ってのは、車が無いと行けないところにあるのが普通で。家の一番近くのそういう店というと、歩いて40分で着くかどうか…って感じです(バッテリー抱えてはきつい…)。
今回のバテリーはバイクとかにも使われているようなので、廃品は扱ってくれているとは思いますが。交換した場合には無料でも、持ち込んだら処分費用とられるでしょうね。それなら送料元払いでなんとか…
書込番号:23554400
0点

因みに>KAZU0002さん
に同じ事を7年ほど前(職場の奴で)やったことあるのですが、パナソニックの中華製造品克つプラスマイナス逆の不良品を掴まされまして。
UPSは複数つなぎますよね、で並列繋ぎの一個だけ逆に・・・
常にオーバーロード警告の赤ランプがつきっぱで壊しちゃいました。
そんなこんなで新品バッテリーはブラスマイナスしつこくチェックしないと気が済まない仕様にさせられましたですよ。
関東ですと廃品回収業者さんググってもお近くに無いですかね?
バッテリー廃棄+市の名前辺りで私のとこだと結構出ましたけども。
書込番号:23554402 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

自分は【使用済みバッテリーキットの回収付き】のバッテリーを購入するよう努めています。
BYB50S-S用ですが、
>スーパーナット UPS用バッテリーキット BYB50S-S■BYB50S 互換■オムロン BY35S BY50S用 BYB50S-S
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JMVXB68/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23554405
3点

>Yone−g@♪さん
バッテリーの極性。…同じ形のバッテリーで、1つだけ電極が違うってのは、構造的に不可能なんじゃ…。これで内部でプラマイ逆に出来たら、逆に器用かなと。あとLONGは台湾メーカーですね。
https://www.amazon.co.jp/images/I/31UJTuPvH8L._AC_.jpg
廃棄ショップで検索して、個人でも送料負担だけで処分してくれるってのが先述のバッテリー回収.comというところですね。近くも探したのですが、業者向け大量処分とかばかりで。
>キハ65さん
そのサービスは引っかかったのですが。BY50FWとBY50Sは、似た型番ながら、形が違うのです。
ここで買うとしたらこちらですか。
>SUPER NATTO / SN7-6 2個セット
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XGR9MSK
LONGよりちょっと安いので、こちらに回収サービスが付いていたら…。
スーパーナットは、LONGと同じメーカーっぽい?
書込番号:23554456
0点

自分はカーバッテリーはいつも業者相手のリサイクル業者に持ち込みです。
鉛バッテリーなら買い取ってもらえます。
と言ってもだいぶ値段が下がっていて最近持ってったときはキロ30円前後と安いので…
数年前は100円近かった。
単価下がっていて送料無料回収減っちゃいましたね。
常にカーバッテリーを扱っている街の車の整備屋、GS等に相談すると、
無料なら引き取ってくれる所何気に結構あると思いますよ。
電話で聞いてみるのが早いかと。
書込番号:23554704 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>バッテリーの極性。…同じ形のバッテリーで、1つだけ電極が違うってのは、構造的に不可能なんじゃ…。これで内部でプラマイ逆に出来たら、逆に器用かなと
それが信じがたいのですが実際起こった事故なわけでして、ええ未だに腹の立つ話でw
東京圏内で車お持ちじゃなかったですかね?
であればなおさら車ショップは目に入らんでしょうね仕方がないか。
軽自動車のバッテリ振り回して遊んでたら液漏れしてジーンズが穴だらけのダメージ仕様になって泣いたこともありますw
なので手持ちで運ぶのもアレですし引き取りサイトに頼むのが正解なのですかね。
書込番号:23554915
0点

>アテゴン乗りさん
鉛が再生資源扱いなら、それこそ自治体で回収してくれても…と思うんですけどね。最低でも市指定リサイクル業者の案内くらいしてほしい…。簡単に廃棄できないと不法投棄が増えそうですし。
>Yone−g@♪さん
極性…念のため、テスターで測ってから使いますw
カーショップ…3キロくらいはなれた街道沿いにあるのは記憶にあるのですが。駅前の近所にはさすがに…。
ガソリンスタンドもどこにあったっけ?という感じですね。2件くらい500mくらいのところにあった記憶があるのですが、両方とも潰れました(潰れたというより駅周辺の再開発でどっか行った?)。
駅が近いと車が必要ないのでw
書込番号:23554945
1点

質問としては閉じたので、軽く続報。
先述の中古のバッテリー交換のアラームは、付属のバッテリーがほぼ放電しきっていたための誤動作だったようで。UPSに何もつながない状態でコンセントにつないで1日放置したところ、警報は出なくなりました。
ただ、残寿命がどれくらいあるのかは、調べる方法は無し。
同先述のLONGのバッテリーは、「バッテリーストア ドットコム」というところがamazon経由で販売しているのですが。放置していた同梱のショップのミニ冊子をたまたま読んでみたところ、送料負担のみで不要バッテリーの回収をしてくれているそうです。関東から福岡なので、送料で1500円(5kg)〜1800円(10kg)くらいかなと。
中古のバッテリーで警告が出たら、すでにある廃バッテリーと合わせて送りたいと思います。
書込番号:23565714
3点



無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
こちらのUPSで550VAで十分なのか知りたいです。
停電時NASを安全にシャットダウンすれば良いと
考えています。停電時の運用は考えていません。
・液晶TV32インチ
・HDDブルーレイレコーダー
・PS4
・CDのみの小さなコンポ
・電話/FAX
・NTT 光回線ルーター
・fi-wiルーター
・小さなPCスピーカー
・NAS(HDD×2)
※電源コードのタップ先への接続機器です。
UPSへ接続の数を減らしたいですが、現状これで
コンセントが埋まっていますので減らせません。
0点

>Web散歩さん
こんにちわ。
この商品は持っていませんが、確かこの商品は330Wまでなので、全て接続しても使えるはずです。
ただNASくらいしか必要は無いと思います。何故なら殆どシャットダウンが出来ません。HDDレコーダーだけ接続していたら30分から1時間程度は電源の供給は出来ますが、テレビも接続していたら供給
時間も短くなります。ルーターなどのネットワーク機器は停電しても余り壊れませんのでUPSは
あっても良いですが、必須条件ではありません。コンポやPCスピーカーも同じです。多少必要なのは
PS4くらいですね。ただPS4のシャットダウンは私は分かりません。
因みに私はオムロンのUPS2台を使用しています。300Wと610Wです。
パソコンと49インチテレビにUPS1台とNAS2台でUPS1台を接続しています。
NAS2台は連続でシャットダウン出来ますが、パソコンはシャットダウンソフトでシャットダウン
しています。
大抵は5分以上電源の供給が持てば一通りの機械はシャットダウン出来ます。
UPSも大切ですが、そもそも停電の原因を潰す方が大事です。安全ブレーカーを増やすのも
ひとつの手です。
書込番号:23496465
2点

>nato43さん
返信ありがとうございます。
おっしゃる通り必要ないものが多いですが
タップから外しますとコンセントが塞がっており
差す所がありません。
NASはSynology 218jでHDDを2台でミラーリング、
このNASとこのUPSの動作がとれています。
停電時NASと連携してシャットダウンが出来れば
十分です。
VAが不安でして、この550VAで十分と考えて
良いでしょうか?
書込番号:23496533 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Web散歩さん
適切かどうかは別として、全てを接続しても大きな問題は起こらないのでは、と思われます。
実際にこの製品を使用していますが、
うちでは、
デスクトップPC2台(モニターも2台)、
プリンター2台(1台はFAX電話付)、
NTTルーター、
Wi-fiルーター、
8ポートHUB、
光TVチューナー、
録画用HDD
を接続しています。
通常時はデスクトップPCは1台稼働で、約100W弱でUPSのランタイムが20分程度、
デスクトップPCを2台にすると200Wを超え、UPSのランタイムが5〜6分で「これ以上接続しないように」と警告が出ます。
液晶TVも繋げようとしましたが、型が古く消費電力が150Wと高めなので、これは除外しました。
大雑把ですが、各機器のカタログに出ている定格電力の6割くらいを加算して、200W以内に収まっていれば運用上支障はないのではと思います。全接続機器を最大消費電力で使用すようなレアケースはもちろん想定外となります。
気になるのは、
・液晶TV32インチ・・・製造年によって50W程度のものから150Wくらいのものまである。
・PS4・・・PS4なら最大150W程度ですが、Proだと300Wらしい
電源タップの都合上、全部を接続したいとのことですが、
本機には、バックアップ用のコンセントと、サージのみのコンセントもあります。
全部を接続してランタイムが少なくなるようでしたら、サージのみのコンセントにどれかを接続して、バックアップの負荷を減らせばよいと思います。(定格内であれば4個口等の延長ケーブル付きの電源タップの使用も可能です)
書込番号:23496540
2点

NAS1台でしたら550VAでも十分です。NASはそんなに使いません。大抵は40W程度です。
私はBY50Sの300WですがNAS2台でも問題なく2台ともシャットダウンしています。
書込番号:23496550
2点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
UPSの購入は初めてでNASも使用したいで、正弦波出力UPSのオムロンのこのモデルを購入しました。
パソコンの自動シャットダウンは確認済みで良いのですが、ホームページを参照しましても
唯一SnologyのNAS DS218jと連動出来ないようです。NASの購入で正弦波出力UPSしか頭になく
このモデルにしましたが、停電時NASを何らかの方法で自動シャットダウンさせる方法はないでしょうか?
NASのUPSの項目にSNMP UPSとかネットワークUPSサーバーIPとかがあります。
はっきり申しますとよく分かりませんが、これらで何とかならないでしょうか? あとUPSソフトのスレーブでは?
やはりなるようでしたらホームページに載ってるというのが答えでしょうか、、。
買い替えるつもりは全くありませんが、せっかくなので停電時にはNASもキチンと電源を落としたいです。
0点

・SynologyをSSHでシャットダウンさせる。なお起動はWOLで!
https://itnews.jp/?p=12012
これ、応用できませんか?
UPSからできなければ、パソコン(Windowsの場合)の
シャットダウン・スクリプトでシャットダウンさせましょう。
※シャットダウン要因が検知できないと、パソコンに
連動して毎回シャットダウンしてしまいますが。
尚、うちには環境が無いので試すことができません。
書込番号:23457080
1点

>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます
>SynologyをSSHでシャットダウンさせる。なお起動はWOLで!
https://itnews.jp/?p=12012 は詳しく分かりませんが
WindowsからNASをシャットダウンさせる?でしょうか?
あと>シャットダウン要因が検知できないと、パソコンに連動して毎回シャットダウンしてしまいますが。
Windowsを例えば半日で大体シャットダウンする毎日でしたら、NASも連動してシャットダウンという事でしょうか。
ともかくPC連動だけでで動作するNASという事でしょうか?
NASを24時間回しっぱなしは個人的にどうでもよく、PCのデータを最低2台のミラーリングでクラウドバックアップ
出来ていれば自動バックアップで満足なので、この方法いいかなと思いますが。
大抵NASは回しっぱなしが前提だと思いますので、PCのシャットダウンの都度NASがシャットダウンするって
良くないかが心配です。
少し希望が見えてきました、ありがとうございます!!
書込番号:23457419
0点

UPSのマニュアルに目を通すと、「自動シャットダウンソフト」をインストール
することで、停電時にパソコンをシャットダウンできるんですね。
機能として「外部コマンド実行」があるので、それでNASのシャットダウンを
行えば、停電時のみにNASもシャットダウンさせることができますね。
※ただし、パソコンが起動していないと機能しませんが。
先ずは、Tera TermでSSHを実行してNASがシャットダウンできることを確認し、
できたら、それをマクロ化して自動実行できるようにします。
そして、「自動シャットダウンソフト」の「外部コマンド実行」でマクロを実行する
ように登録すれば良いと思います。
書込番号:23458406
1点

>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。質問して良かったです、試してみます!!
書込番号:23458833
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP E [Black]
E付きが2年保証、Eなしが3年保証だったと思います。
書込番号:23441191
3点

ありがとうございました。
シャナイダー社に電話してなかなかつながらなかったのですが、
先程ようやくつながりました。
Eはネット販売業者向けとのことで2年保障、Eなしは3年保障とのこと。
このタイプは、正弦波モデルとのことでした。
書込番号:23442966
5点



無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
サージ保護のみコンセントにはモニタを接続するのが一般的みたいですが、
停電時にモニタが消えてしまったらPCを安全にシャットダウンできないと思うのですが
モニタ見なくてもできるんですか?
1点

このUPSは、PCとUSBで接続して、ソフトウェアで自動シャットダウンが可能です。…セーブしていないデータが消えるより、PCが壊れないことを優先モードですね。
あとは、モニターもバックアップコンセントに繋げるか、モニター用のUPSを買うか、瞬電対策が出来れば良いと割り切るか。
書込番号:23324717
1点

ありがとうございます。
自動でシャットダウンしてくれるんですね。
デスクトップPCと、NASと、NASからバックアップする外付けHDDと、無線ルーターと、モデムと、モニターを接続したいのですが
バックアップ側のコンセント3つにはどれを接続するべきでしょうか?
書込番号:23324761
1点

普通は、サージ保護のみコンセントは電源がそのまま落ちても良いデバイスに使います・
無線LANルータやモデムは落ちても、通信ができないだけなのでサージ保護のみで良いとは思います。
やり方次第ですが、パソコンをスリープさせれば電力をほぼ消費しなくなるので、NASやHDDをバックアップ側に繋いでデータを保護すると良いと思います。
長期停電の場合は電源を落としましょう。
手動で電源を落としたいならモニターはバックアップ側に繋がないと安全にシャットダウンできないケースもあります。
書込番号:23325012
1点

NASとNASに繋げてあるHDDは自動シャットダウンできないので、別にUPS用意した方が良いかなと。バッテリー切れる前に停電復旧しなかったらどのみちアウトですが。
モデムとルーターは、停電時にそもそもインターネットが使えるのか?あたりから不明なので、除外で。
自動シャットダウンできるUPSには、PCとモニターだけでよろしいのでは。
バックアップ用HDDを繋げっぱなしではバックアップとは言い難いので、使うときだけ電源入れましょう。
書込番号:23325031
0点

>KAZU0002さん>揚げないかつパンさん
なるほどですね。
うちのNASはUPSがバッテリーに切り替わったら自動でシャットダウンする機能があるみたいなので
UPSのバックアップ側に接続したいと思います。
現状、PCで作ったファイルはPCに保存しないですべてNASに直接保存していて、
ルーターのLANポートにPCとNASを接続してるので
ルーターが止まるとPCとNASが接続できなくてUPSバッテリー駆動の間にファイルを保存してシャットダウン出来ないのかなと思い、
もしファイル作成中に停電になったら保存したうえでシャットダウンできるように
PCとルーターとNASとモニター4種類をUPSのバックアップ側に接続したいと思い、
UPSのバックアップ側1カ所にに2口タップをつけて4種類のコンセント差し込むのはNGでしょうか?
書込番号:23325118
0点

コンセントの容量を超えなければ、大丈夫のはずですが
書込番号:23325126
0点

>揚げないかつパンさん
でも自動でシャットダウンするって事はファイル保存する前にシャットダウンされちゃうんでしょうかね。
自動をオフにできたとしてもPCオンのまま外出中に停電になったらUPSバッテリー切れちゃいますね
書込番号:23325146
0点

PowerChuteの説明書を読んだ方が良いですね。
https://www.apc.com/shop/jp/ja/products//P-SFPCPE31
休止機能とスリープ機能の使用Windowsの休止機能とスリープ機能は、コンピュータ上で開かれているファイルのデータを保護するための機能です。Windowsを実行するコンピュータでは、休止およびスリープ機能はデフォルトで有効です。管理者のみが、スリープまたは休止機能を有効または無効にすることができます。
警告:長時間の電源障害時にデータを保護するためにも、休止機能を有効にしておくことを強くお勧めします。休止機能を有効にしない場合、コンピュータが自動的にシャットダウンされると、その時点で開かれていたファイルの保存していないデータはすべて失われてしまいます。
だそうです。
書込番号:23325206
0点

>揚げないかつパンさん
それが有効になっていればファイルを保存する前にシャットダウンしても大丈夫って事ですかね?
書込番号:23325231
0点

スリープ状態で電源が落ちても、起動するとアプリは立ち上がった状態で起動します。そんな感じの事を行ってるのだと思いますが
書込番号:23325258
0点

>PCとルーターとNASとモニター4種類をUPSのバックアップ側に接続したいと思い、
素直にPCにHDD入れてデータはそこに保存して、NASはバックアップ専用にすれば、全体としてだいぶシンプルになるのでは?
心配なら「実験してください」としか。
書込番号:23325684
2点

>それが有効になっていればファイルを保存する前にシャットダウンしても大丈夫って事ですかね?
休止状態とシャットダウンは、意味が違います。
休止状態とは、PCの動作状態をストレージに保存して、その状態から復帰できる機能ですが。シャットダウンはもどじぉり終了させることですので、アプリも全部停止した状態から始まります。
ただ。ファイルを保存せずに休止状態にするなんてのも、運用としてはどうかと思います。スリープ/休止するまえ…というより、他のことをする前にCTRL+Sを押す癖くらいつけましょう。よくあるファイルを保存する前にPCが〜なんてのも、笑い話にしかなりません。
そもそもUPSの自動シャットダウン機能にしても、「保存していないファイルを保存する」とかのためではなく、PCが致命的な損傷を受けないようにするための安全装置です。
どうしても心配でしょうがないのなら、安いUPSではなく、もっと大容量のUPSに片っ端につないでおくか、ノートPCでも使いましょう。複雑化した運用の保全を考える前に、運用をシンプルにすることが先決。
書込番号:23325700
0点

>KAZU0002さん
>素直にPCにHDD入れてデータはそこに保存して、NASはバックアップ専用にすれば、全体としてだいぶシンプルになるのでは?
メインPCからNASに直接データを保存して他のPCやスマホから無線でNASにアクセスして保存してあるデータを読んだり編集してるので
外付けHDDに保存では他のデバイスとデータを共有するのに手間がかかるので
NASを使うならPC→NAS→外付けHDDというのが通常なのかなと思っています。
>そもそもUPSの自動シャットダウン機能にしても、「保存していないファイルを保存する」とかのためではなく、PCが致命的な損傷を受けないようにするための安全装置です。
他メーカーの同じような商品の説明動画を見たら「UPSを使えばUPSバッテリー駆動の間に作成中のファイルを保存して安全にシャットダウンする事ができます」と謳っていたのでそのように利用するものかと思いました。
その動画ではNASだの外付けHDDだのがついてなかったのでモニターもバックアップ出来ていてそういう使い方が出来たのだと思いますが。
書込番号:23325748
0点

メーカーに問い合わせたところ、容量以内なら2個口タップ使ってバックアップ側の差込口を増やしても問題ないとの事でした。
ありがとうございました。
書込番号:23326112
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
UPSの選び方を教えて下さいm(__)m UPSは全くの素人です(^_^;)
接続したい機器は下記です。
・PC 1台 電源750W
(電源を食いそうなもの intel 7600K、nVidia1660TI)
・NAS 1台 Synology DS120j HDD2台
(電源ユニット / アダプタ 36 W からログより)
・モニター EIZO EV2460
(最大消費電力 50 W カタログより)
・NTTの光回線ルーター
・fi-wiルーター
パソコンの電源は750Wなのですが、常に750W使用していないので
計算方式が分かりません。
NASをUPSへ接続するのにあたり正弦波出力なのが良いとどこかの
サイトで見かけました、正弦波出力もよく分かりませんが正弦波出力
と言えばオムロンとの記事も見かけましてオムロンのサイトで計算
しますとこちらの商品以上のスペックが必要らしいですがUPSは全く
分かりませんし、こちらの商品以上ですと結構高いというのが実感です。
もし他にも、おススメのメーカーもお願いしますm(__)m
1点

雷が鳴った時に非常電源が作動していまた。 ピピピピと音がしてその間にファイルやシステムを終了していました。 あまり分かりません。
書込番号:23279958
0点

サイトページの右側にある
UPSの選び方ガイドは見ましたか?
ディスプレイ(ルータも)まで接続する必要ありますか?
書込番号:23279965 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>不具合勃発中さん
サイト見ましてもよく分かりません。
私の環境で(記載しました)最低PCとディスプレイとNASは繋ぎたいです。
停電時ファイルを保存してシャットダウンはしたいです。
ただ、VA 、W、の計算、自分の環境がどれほどのUPSの仕様を必要と
するのか分かりません。
書込番号:23280031
0点

電源ユニットの容量は、最大それだけ供給できるというだけで、実際にそれだけ使っているわけではありません。その構成なら、ゲーム時でも 300Wは行かないと思います。
このBW100Tが買えるのなら、書かれた機器を接続する分にはそれでOKです。
何分稼働できるか?については。大抵は瞬電ですし、長引くにしてもシャットダウンする時間を稼げれば十分ですので、5分もあれば余裕かと思います。
>正弦波出力
正弦波と方形波で何が違うかは、検索すれば図面が出てきますので。
コンセントからの電気は正弦波ですので、正弦波のUPSに越したことはありません。
書込番号:23280041
1点

>PC 1台 電源750W
入力電源(電力)によって変わってくる。効率の悪い電源なら倍の1500W必要になる。
下記で計算したのですか。?
https://www.oss.omron.co.jp/ups/choose/senteitool.html
正弦波出力。
簡単に言えば電力会社から供給された電源の波形と同じ。接続機器を選ばない。
矩形波は安価なUSPに多い。接続する機器によっては故障の原因になる。
書込番号:23280066
0点

>効率の悪い電源なら倍の1500W必要になる。
ありえない前提で不安をあおってるだけ。50%の電源なんて今どきあるの?
書込番号:23280072
0点

過去の投稿で停電後、電力が復帰してもPCが起動しないって投稿ありました。
>・PC 1台 電源750W
この製品BW100Tは610ワットと書いてあります。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/info/topics/180122.html
書込番号:23280138
0点

>パソコンの電源は750W
これはUPSにとってはあまり関係ないです
w=有効電力。この中に無効電力は入ってない。故にVAが大きくなる
var=無効電力。電源からしてコンデンサ主体なので考える必要なし
VA=消費電力に1.25倍するといい感じ。電源にGoldとかPlatinumとかあるけどあれが高けりゃ高いほど1.10倍とか1.05倍とかにするといい。熱に変換する量が大きいブロンズ以下の電源は逆に増える
パソコン環境の電力はフルロード時を考えると
100w + (120w〜190w) + 20w*2 + 10w + 5w(ONU) + 有線ルーター(ルーター Wifi 光電話等合わせて) 30w
375w
468 VAぐらいあればいいと思います。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/choose/senteitool.html
UPSに接続する全ての機器の電源容量【VA総容量】 350-500VA
UPSに接続する全ての機器の電源容量【W総容量】300-400w
バックアップ時間(初期値) 3分・・・・
これどうするんす? アプリ全部強制終了でシステムダウンなのか、HDDにメモリデータ全てダンプして休止状態的な物なのか、状況次第で変わりますよ。鯖用途とかオンラインサービス的なものだと終了にかかる時間すごくなりますし。SSDなら低電力短時間で退避できますけど(SSDの弱点をカバーできるUPSと組み合わせが丁度いい)、HDDでしょうし
3分以内なら「 BW55T 」で大丈夫みたいですね。 「7分」だと「BW100T」みたいです。
書込番号:23280231
5点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メイン機メモ
-
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
-
【欲しいものリスト】次のMini-ITX このPCケースに惚れそう
-
【欲しいものリスト】Core Ultra 3 205出たらこのくらいで組みたい
-
【欲しいものリスト】グラボなし
価格.comマガジン
注目トピックス

(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)