無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
ユーザーズマニュアルのP.5の、
「バッテリー運転切替値(感度)」の項目で、
電源スイッチボタンを押しっぱなしでモードに入るようなことが書いてありますが、
押しっぱなしにすると、電源が切れるだけだったり、とにかく設定可能モードに入りません。
もし不具合だとしたら、交換等面倒なのですが、
この機能はそもそも設定し直さずとも、良いものでしょうか?
ちなみに、パソコンやらモニタやらモデムなどにつなごうとしております。
お手数ですが、お教え頂ければありがたいです。
0点
>バッテリー運転切替値
電源OFFの状態から、6秒間押し続けることでモード変更可能になります。
電源ONで押せば、当然切れますy
バッテリー交換だけなら、せずとも良いです。
感度が低いならモード切り替えて、敏感に出来るというものです。
例えば、梅雨の時期に落雷で瞬電が起こるたびに、つないでるPCが落ちる。とか、感度が悪ければ調整をと。
書込番号:22269776
1点
>ひまJINさん
>パーシモン1wさん
すぐにお答え頂き、ありがとうございました。
ちゃんと読まずに、電源点いてる状態からに決まっていると、なんとなく頭が勝手に解釈してました。
後程、つないでるものの電源を切ってから、いじってみたいと思います。
お手を煩わせて申し訳ありません。
>梅雨の時期に落雷で瞬電が起こるたびに、つないでるPCが落ちる。とか
1回でもPCが落ちてしまうと、あんまりこの機械を買った意味がないので
(ダメージがない場合も多々ありますが)、真ん中の位置であることを確認してみたいと思います。
書込番号:22269954
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 SUA750JB
UPS-750を使用しています。
メーカーサポートは終了しており、バッテリは3〜4ヶ月ほど前に、アマゾンから購入しました。
本体も、別の業者から中古品で購入しています。
バッテリセットは自分でしました。
パソコンは、Dell PowerEdge Sc1420(windows saver2003)とBuffalo TereStation 1TB(10年位前のタイプ)を繋げています。
使用直後から添付写真のように、右側、バッテリ充電LED/商用電源電圧LEDが全て点滅状態です。警告音はありません。
警告負荷は2つ点灯状態です。
説明書を見ると、商用電源動作時は、バッテリ消耗状態として容量表示LEDが点滅動作いたします。」と書いてありますが、これは何か問題が生じている警告ですか?
もしかして、バッテリが充電されておらず、接続に問題があるのでしょうか?
それとも、Fujituのups750が何か特殊なのでしょうか?
「バッテリランタイムが設定値より短い場合も、LEDが点滅して警告音が鳴る」と書かれていますが、警告音は鳴りません。
「セルフテスト」とはどのようなものでしょうか?
この問題の解決方法がわかる方、教えて下さい。
1点
写真からは、点灯してるのは確認できますが、点滅してるかはわからないですね。
それだけ見ると異常は無いかと
書込番号:16940333
1点
>>何か問題が生じている警告ですか?
表示上は特に問題はないです。
>>「セルフテスト」とはどのようなものでしょうか?
画像はパーソナル向けのPowerChuteですが、本機とサーバ(PC)をUSBケーブルで繋いでビジネス向けのPowerChute Business Editionをインストールすると画像のような「セルフテスト」があるかと思います。
「セルフテスト」を実行するとバッテリーの劣化具合が表示されます。
劣化が進んでいれば交換はどうか?のような事が表示されます。
また、もしビジネス向けにも「バッテリー交換日」というボタンがあれば、今度の交換予定日なども表示されます。
書込番号:16940363
2点
早速のアドバイス有難うございます。
「点滅状態」は特に問題ないのでしょうか?
何か不具合があるのかと思いまして。
もう一台ups500もありますが、こちらは点滅ではなく、点灯しています。
この違いが何かなと思いまして。
書込番号:16940379
0点
間違いがあったので訂正です。
セルフテストは本体の「TEST」ボタンで実行可能です。
セルフテストを行うと強制的にバッテリー駆動「停電状態」になりUPSが正常に動作しているかどうか確かめられます。
実行中はエラー音が鳴るかもしれません。
書込番号:16940411
3点
画像から判断すると
@で現在は商用電源から電気を供給しているので問題ありません。
Aでは負荷が33%程度なので問題ありません。停電時に正常にバッテリーに切り替われます。
Bバッテリーは100%充電状態です。
なぜ点灯ではなく点滅なのか分かりませんが、本機器自体はランプから判断すると正常に動作しています。
書込番号:16940462
![]()
2点
ご対応ありがとうございました。安心しました。(^○^)なぜ点滅しているのかが疑問ですが、とりあえず安心しました。
書込番号:16941350
0点
>tanronpeさん
今更ですが・・・
https://www.schneider-electric.co.jp/ja/faqs/FA53239/
上記より抜粋。
------
点滅の場合:現在の負荷容量とバッテリ充電容量から算出したランタイムがUPSローバッテリ信号時間を満たせないことを示します。
バッテリ運転中にこの点滅の状態の場合には断続音を鳴らします。
バッテリによるバックアップ時間が残りわずかとなりますのでバッテリ運転中の警告の際には速やかに負荷機器を停止下さい。
ランタイムとは現在の負荷容量とバッテリ容量から算出した予想されるバックアップ時間であり、ローバッテリ信号時間はバッテリ容量低下警告時間のことを示します。
このローバッテリ信号時間はUPS内部に保存されておりデフォルトで2分、またはソフトウェア、アクセサリのNetwork Management Cardにて変更した任意の時間となります。
------
という事で、万が一の停電の際、シャットダウンが間に合わない可能性があります。
書込番号:22153604
1点
無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini800SW YEUP-081MASW [ブラック]
バッテリーユニット(YEPA-083MASW)交換可能と書いてありますので、公式に交換可能です。
ただ値段は微妙かな。
https://nttxstore.jp/_II_YK15798852
書込番号:22130519
0点
>ひまJINさん
ありがとうございます。確かに価格は微妙ですね。
以前、同メーカーのUPSmini500を使用していたのですが、安い互換バッテリーに交換して不具合なく使用できたので、互換性のあるモデルがないか探してみたいと思います。
ネット上ではあまり情報が無いのが厳しいのですが…。
書込番号:22130542
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > BR1200S-JP E [Black]
https://www.apc.com/shop/jp/ja/products/APC-RS1200VA-Sinewave-Battery-Backup-100V/P-BR1200S-JP
Eなしのほうは、 3年間の修理/交換サービス
https://www.e-trend.co.jp/items/1149315
E付きのほうは、通常商品より保証期間を1年間縮めてお買い得価格にしたオリジナルモデル [2年保証モデル]
正確なことは、サポートにお聞きになるのがよろしいかな。
https://www.apc.com/jp/ja/support/index.jsp
書込番号:21995352
![]()
4点
無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
うちのバカ嫁が何度もブレーカーを落とすので、UPSを検討しています。
本当、バカ嫁は電子レンジ使いながら、エアコン暖房して、湯沸かしポッド使ったり、何度注意しても聞きません。バカで本当に困っています。
ビデオの電源落ちて、設定は消えるわ、パソコンの作業中はリセットされるわ、ハードディスクは壊れるわ。
なんで結婚なんてしたんだろう?、なんで女ってこんなにバカなんだろう、と思わせる!!!
さて、本題です。
このUPSなんですが、例えば、ブレーカーが落ちたときなど、勝手にPCを終了させてくれるんでしょうか?
留守のときに電源が落ちたときとか、どう動作するんでしょうか?
8点
私も何個かAPCのUPSを使っています。
このUPSとPCを付属のUSBケーブルで繋ぎます。
ブレーカーが落ちた時はPCにインストールしたPowerChute Personal Editionが働き、自動的にPCをシャットダウンしてくれます。
5分後にシャットダウンとか、10分後にシャットダウンとか、バッテリーが減って来たらシャットダウンとか指定できます。
書込番号:21582530
3点
アドバイスをありがとうございます。
早速これを購入しました。っていうか、嫁がバカ過ぎて買わざるを得ない(^^;;;;;;;
また、レビューします。
書込番号:21586477
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
BY35SをNASのI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0の無停電電源装置(UPS)として購入。
初期設定後、UPSの動作確認を行ったところ、バッテリー駆動から復帰後に、2分30秒程度にてUPS自体に強制再起動がかかり、NASへの電源供給がブチ切れする事象が100%再現にて発生。 OMRONのサポートにも問い合わせ中ですが、どなたかチェックポイントご教示いただけませんでしょうか?
挙動
1,BY35SからI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0へ電源供給を行う様に接続し、相互にUSB接続。I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定。
2,通常起動後、BY35Sへの電源供給を停止するため、コンセントからプラグを抜き、バッテリー駆動(7セグ「BU」表示+ブザー)へ移行
3,1分後にLANDISK HDL2-6.0はシャットダウン開始から停止へ
4,BY35Sの電源プラグを再度差し込み、バッテリー駆動から正常動作へ遷移(7セグ「On」表示へ)
5, LANDISK HDL2-6.0の再起動ボタンを押し、再起動をかける
6, LANDISK HDL2-6.0再起動中、2分30秒後程度にて、BY35Sが突然停止(7セグ「- -」表示へ)、LANDISK HDL2-6.0への電源供給停止。ブチ切れ発生
7 その後、15秒ほどし、7セグ「CO」表示から「FU」表示+ブザー1回と同時に LANDISK HDL2-6.0へ電源供給開始。その後7セグは「On」表示に遷移。NAS再起動開始。
BY35S単独で商用電源のコンセント抜き差ししてもこの様な事象にはなりません。相性?なんでしょうか?
なんとも悲し事象です。
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
0点
I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0では無く、I/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0の型番誤記でした。
書込番号:21350520
0点
無停電電源装置(UPS) BY35S/BY50S/BY80S/BY120Sご愛用のお客様へ
http://www.omron.co.jp/ese/ups/info/topics/120130_by-s.html
一応ファームをアップデートして見てはどうでしょう?
書込番号:21526731
0点