停電って困りますね。

2012/07/31 20:52(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP

スレ主 mugen-rさん
クチコミ投稿数:33件

雷で一瞬停電が起こり、途中で作業していたPCが止まりました。
自作PCで電源は1200Wのを使用しています。
メーカーサイトのを見てもコンセントにアースがないと動作しないと書かれているものもありました。
PCの電源1200Wとディスプレイとプリンターを停電カバーできるUPSはないでしょうか?
5分ほどカバーできれば満足です。
あとアースなしで動作できるものを希望しています。
ここのメーカーになければ他のメーカーでもかまいません。
電気に関しては素人ですのでよろしくお願いします。

書込番号:14880335

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:72件

2012/07/31 21:31(1年以上前)

電源モジュールが1200W仕様だからといっても、実使用電力はもっと低いはずです。

一方で、家庭用コンセントは15A定格です。
従って工事無しで使える家庭用UPSは1400W未満に抑えられています。
(細かい話を言えばVAとWは違うのだけど)
もちろん20Aコンセント(大抵はエアコン用に引く)なら余裕です。

ということで、1400W(≒1400VA)の物から選択することになると思います。
うちのはAPC製ラックマウント型で、PC2台と17吋と24吋液晶モニタ計2台と
ルーターとスイッチ、NAS2台が接続されていて、今見るとバックアップ時間は
7分くらいです。
 プリンタは待機状態ならあまり消費電力は高くないですが、印刷時は結構食う
ようですので、これはバックアップ系から外すべきとお考え下さい。
(特にレーザープリンタは無理です)

 UPSの種類としては、常時インバーター型でなくてもラインインタラクティブ方式で
AVR機能があれば十分だと考えています。

なお、バッテリーが段々とへたってきますので、交換バッテリーの入手性も考慮
したほうが良いと思います。
(2〜3年で交換です)

接地(アース)は落雷時の機器保護と漏電防止のため、設置することをお薦めしますが、
3P-2P変換アダプタ経由でもUPSとしては問題なく動作します。

あ、それと「重量物」ですので置き場所も配慮が必要です。

書込番号:14880526

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件

2012/07/31 21:59(1年以上前)

電源が1200Wでも常時1200W消費してるわけじゃない。
まずはワットメータ買って通常使用時のPCとモニタの消費電力を計ること。それによってどれぐらいの容量のUPSが必要かが分かる。ヘビーな構成にしてなければ500Wで大丈夫だと思うけど。
補償対象にする機器はPC/モニタと外部ストレージがあればそれも。インクジェットプリンタは停電によって壊れることはほとんどないし、復旧後に再印刷すればいいから補償対象にする必要なし。レーザープリンタは消費電力が大きすぎて補償対象にはできない。
停電補償時間は一般的には15分程度が目安。夜間PCから離れているときに停電になると、真っ暗な中を手探りでPCのある部屋に戻るのは時間がかかるから。
それとUPSを設置すると経年変化でバッテリを定期的に交換する必要がでてくるから、これのランニングコストも頭に入れておいた方がいい。
あと雷による停電補償を考えるなら雷サージのことも考慮したほうがいいかも。まあこれは電気製品すべてに関わってくるから対策は大ごとになるけど。

書込番号:14880685

Goodアンサーナイスクチコミ!1


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/07/31 22:28(1年以上前)

mugen-rさんのパソコンの構成がわかると適切なUPSの電源容量がわかります。
下記のような電気使用量を大雑多に計算するHPがありますので、一度 アイドル電力 と ピーク電力 を計算してみて下さい。
あとはディスプレイとプリンターの型番が分かると最大消費電力が分かります。

電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html

おそらく、PC本体・モニター・プリンタ足しても1200Wは食わないと思います。
mugen-rさんは1200VAで書き込まれましたが、1200VA = 720W くらいになります。
ですので、1200W = 2000VA となります。

本当に1200W必要となると下記のような高価な製品となってしまいます。
PCに1台・モニターとプリンタに1台と、2台構成にする手もあります。

APC
Smart-UPS 2200 SUA2200JB(1200W・2000VA)
http://kakaku.com/item/01401010147/
\89,051

↓安いのもあります。近隣市町村なので、今度、成田まで現物を見に行こうかと思ってました。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / UPS2000PS(1200W・2000VA)
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233%5EUPS2000PS%5E%5E
19,800円

書込番号:14880870

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 mugen-rさん
クチコミ投稿数:33件

2012/08/01 01:00(1年以上前)

〉panda_kaeruさん
〉Hippo_cratesさん
〉kokonoe_hさん

わかりやすい解説など長文ありがとうございました。
UPSについてようやく理解できました。
この商品を二台購入することにしようと思います。
二台にすることによって予算ができましたのでアースの工事をお願いすることにします。
大事な仕事道具ですし。
震災の時に停電になり、今度は雷で停電…。ショックでした。
やはりUPSが必要なんだと二回の停電で決断しましたw

ありがとうございましたm(_ _)m

書込番号:14881522

ナイスクチコミ!1


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/08/01 01:23(1年以上前)

>>メーカーサイトのを見てもコンセントにアースがないと動作しないと書かれているものも
>>ありました。

アースの件をすっかり忘れてました。
私もUPSを5つ所有していますが(農家ですw)、アースは付けていません。
UPSの電源ケーブルはアース付きのものが多いので、箱の中に通常の電源に変換する器具が同封されているものがあります。
アース付き電源ケーブルはよくパソコンで見るのと同じものです。

アースがあった方が良いとは思いますが、無い場合も非常に多いので、特に大きな必要性はないかと思います。

>>震災の時に停電になり、今度は雷で停電…。ショックでした。

田舎では天災の停電はデフォですゎw
ちょっと先まで津波は来るし、電気・水道もしばらく止まったので、プリウスから電源ケーブルを家の中に引いて電気付けて数日過ごしてました。

通信機器にUPSを付ける事をおススメします。
UPSから通信機器(ONUやルータ)にしばらく電気を送る事が出来ますので、バッテリーがあるノートPCから地震情報とかを知る事が出来ます。LEDの電気スタンドもあると暗い場合はUPSから給電出来ます。夜にブレーカが落ちた時に明かりがあると作業が楽です。

書込番号:14881572

ナイスクチコミ!2


スレ主 mugen-rさん
クチコミ投稿数:33件

2012/08/01 21:29(1年以上前)

〉kokonoe_hさん
なるほど。ありがとうございます( ´ ▽ ` )ノ

書込番号:14884563

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:72件

2012/08/02 01:52(1年以上前)

お話がほぼ収束のところに追加しますことをお許し下さい。

 業務用で使用する機器(PCとかレジスター精算作業とか)だと
 各機器がたとえば作業中のファイルを自動保存して、シャットダウン処理を終えるまでの時間(シャットダウン処理時間)を十分考慮しておきます。

 うちの場合はWORDもEXCELも自動保存間隔を3分にしています。
 (「始まりに戻る」のだけは嫌ですから。茫然自失モードになるかもしれません)
これで、うちの場合は停電になると、UPSと直接通信しているPC2台が自動シャットダウン処理に入り2分くらいでシャットダウン完了します。

これらとは別に通信回線確保用としてONU用に小型のUPS、サーバー用に1台のUPS
が有ります。サーバーはlAN経由でメイン使用機のUPSの状態をやりとりさせ、
メイン機のシャットダウン動作開始を受けてから自身のシャットアウトするように設定しています。(ソフトはapcupsdです)
これには電気スタンドもつないであり、最低限の部屋の照明が確保できます。

なお、停電時には電話回線(メタル回線)は局から給電で動作していますので
電話だけは使用可能です。
 ただし、今時のFAX兼用機はAC100Vが来ていないと親機すら使えないものも多いですが、うちはあえてこの機能があるものを指定して購入しています。

以上のような状態ですので、配電盤はPC専用に施行しています。

UPSが故障したときにリタンダント仕様では無いので、予備機を常にスタンバイ
させてあります。
(ラックの上下なので、裏へ回って今入っているケーブルをもう一つのUPSへ
順番に同位置へ挿せば同環境で動作するようになります)
また、PC類は専用部屋で空調管理下にあります。
全く節電とは無縁な環境ですね。

書込番号:14885655

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/08/02 03:08(1年以上前)

4台中の3台のAPCのUPSが漏電?かショート?で家のブレーカーを8年間も落とし続けたことに昨日気が付きました。

UPSがブレーカーを落とすとは思ってもいなかったので怖いですね。
ブレーカー落ちた後はUPSが自分だけバッテリーモードで安泰でした。
意味がない使えないUPSです。

書込番号:14885726

ナイスクチコミ!1


スレ主 mugen-rさん
クチコミ投稿数:33件

2012/08/03 01:23(1年以上前)

おお!
貴重な経験談ありがとうございます( ´ ▽ ` )ノ

書込番号:14889453

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ3

返信14

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS)

クチコミ投稿数:15件

みなさまお世話になります。

電源の安定供給にあたり、初のUPS導入を考えていますが
注意点やおすすめの製品を教えてください。
UPSを導入を検討したきっかけは、電源供給の安定と、
この梅雨時期の落雷や停電への不安です。


まず先に接続予定がらお伝えいたします。

接続は主にPCとその周辺機器です。
大きなものといえばPCの電源だと思います。
それには750Wのものを取り付けています。

詳細-----
マザー x58
メモリ 12G
グラ  gtx580 + gt610
記録  HDD×2 ssd×1
地デジチューナー ×1
電源  750W
----------

ほかには、
24インチモニター3つ。
音楽機器のvs-100電源 DC9V(ACアダプター)消費電流 1A
スピーカーとps3を繋げられればいいのですが。

価格次第ではPC本体だけでも安定供給できればと思います。

予算は最大2万円、希望は1万5千円です。
安ければ安いことに越したことはありません。


本題ですが、必要ワット数はどれくらいが望ましいのでしょうか?

夜間はスリープモードを使用していますが
UPSに自動シャットダウン機能はスリープ時にも機能するのでしょうか?

常時商用給電方式・ラインインタラクティブ方式・常時インバータ方式
とありますが以上の使用環境下におすすめの方式はどれでしょうか?


もし、よろしければ製品名やリンクを頂けると嬉しいです。


本文内で不足がありましたら補足いたします。



質問は以上でございます。よろしくお願いします。

書込番号:14675643

ナイスクチコミ!0


返信する
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/06/13 12:08(1年以上前)

PCだけでも常時100〜150W程度使っていそうです。
24インチモニターの詳細が分かりませんが、3、4年前の製品だと70Wくらい使っているかもしれないので、70Wx3で210Wです。
PS3は初代だと200W近く使います。
その他の機器の電力は少しだと思いますので計算に入れないことにします。

もしすべてをまかなうとすると、2万円以下で最大の下記の製品でも容量不足で落ちるかもしれません。

CyberPower
Backup CR 900 CP900SW JP(540W 900VA)
http://kakaku.com/item/K0000078566/
\17,980

消費電力が大きいので、PS3とモニター3台のうち2台のUPSからの電気の供給は避けた方が良いでしょう。

メインのモニターとPC本体の保護を優先にして、他の機器はサージの方の保護を考えられた方が良いのではと・・・(大体のUPSにはバッテリーの方とサージの方のコンセントがあります)
(PCがアイドル100〜150W 最大で350Wくらい?かな + メインモニター1台 70W)

>>夜間はスリープモード

UPSでスリープモードはあまり想定されていないので分かりかねますので、どなたかの返信をお待ちください。

書込番号:14675719

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2012/06/13 12:41(1年以上前)

PCフル稼働で、550W
液晶、最近のモノで30W×3台=90W、少し前だと80W×3台=240W

PC+液晶1台。550+80=630W。バッテリー駆動3分ほど
CyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JP、正弦波
http://kakaku.com/item/K0000078567/

書込番号:14675810

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9583件Goodアンサー獲得:596件

2012/06/13 12:45(1年以上前)

うちの会社は万一の停電を考慮し、バッテリー駆動できるノートに代替しました。

OSすべてを最新化できた上に消費電力全体も省力化でき、一石三鳥だそうです。

書込番号:14675821

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件

2012/06/13 13:19(1年以上前)

kokonoe_hさん回答ありがとうございます。
スリープの件は他の方の回答を待たせて頂きます。
参考致します。


パーシモン1wさん回答ありがとうございます。
PCフル稼働で、550Wで収まるのでしょうか?

実は、最近pcの電源容量不足で不安定になり、620Wから750Wにアップした次第です。
この状況を踏まえても550Wで良いのかが、気になっています。

仮に本体だけにUPSを導入し、他はサージ機能付きOAタップを使用すると仮定した場合はどのようなものが良いでしょうか?

書込番号:14675904

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2012/06/13 13:30(1年以上前)

電源容量と実消費電力は別ですy
PC電源は、内部で+12V+5V+3.3Vなど幾つかの電圧にわかれています。また、それぞれに割り当てられる電流も違います。
最近は、主に+12Vを使用しますので、同じ750Wであってもこの電源は60Aの割り当てがあるが、ある電源では45Aというモノもあります。
それらを考慮して電源は選ばないといけません。

ギリギリの電源容量であると、瞬間的に消費が増えたさいに対応しきれず落ちる危険性もでてきます。
さらに、発熱も増え、ファンの回転数もあがってくるので、ある程度の余裕があるほうが電源への負荷も減りますy

電源効率で言えば、概ね50%付近で最大効率を得ることが多いため、ギリギリの方が効率は落ちますね

書込番号:14675933

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件

2012/06/13 13:45(1年以上前)

パーシモン1wさん

詳しいご説明ありがとうございます。
そう言うことでCyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JPの商品な訳ですね!
大変参考になりました。

他の気になるスリープ時の動作について回答を待ちたいと思います。

書込番号:14675956

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40408件Goodアンサー獲得:5686件

2012/06/13 13:45(1年以上前)

Windows7のスリープなら。ハイブリットスリープを有効にしてあるのなら(デフォルトです)、スリープ中に電源が落ちたとしても、再起動時には休止状態からの復帰になりますので。この辺の心配は要らないかと思います。

接続機器については、PC本体とモニター1台だけ繋げておけば良いと思います。UPSは、バッテリー駆動でPCを使う目的の物では無いですし、シャットダウンだけできればいいのですから。音まで鳴る必要は無いでしょう。
まぁ、停電の何が恐いと言えば、HDD上のデータの破損や、保存前の作成中データの消失です。ハード的な破損が起きるかという面では、普段の電源ON/OFFと大差ありませんので。UPSで稼いだ時間を何に使うか?で考えましょう。
雷サージに関しては、UPSだからという話でもありませんので。電源タップのレベルから対策を。複数のモニターやAV機器の類いは、タップで済ませましょう。
あと。無人状態での自動シャットダウンを考えているのでしたら、TVチューナーソフトがシャットダウンをじゃましないかを確認しておきましょう。

消費電力と電源容量は別とは言え。フルに動かしたら、平気に500Wくらい行きそうな構成ですが。一日中ゲームをしていないのなら、さほど食っているわけでも無いでしょう。
実際に心配すべき消費電量については、ワットチェッカーでも使って確認して下さい。

ちなみに。GTX580に2台+610に1台より、GTX580に1台+610に2台の構成の方が、アイドル時の消費電力は少ないと思います。マルチモニターにすると、アイドル時のクロックが下がらないので。

書込番号:14675957

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件

2012/06/13 14:36(1年以上前)

KAZU0002さん

ご回答ありがとうございます。
以下の点大変参考なります。
「無人状態での自動シャットダウンを考えているのでしたら、TVチューナーソフトがシャットダウンをじゃましないか」

そうですね買ってから無人シャットダウン出来ないと意味がないですね。
一応無人シャットダウンを検討しています。

システムディスクに、SSDを使用しているため、瞬電や不慮のシャットダウンで破損を避けたいと思っております。


皆様のご意見を受け入れ、pc本体以外はサージ機能タップで済ませると言う判断に致します。


ハイブリットスリープ時からの電源の消失とはSSDに影響(故障)は出ない物でしょうか?

書込番号:14676082

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40408件Goodアンサー獲得:5686件

2012/06/13 18:30(1年以上前)

>ハイブリットスリープ時からの電源の消失とはSSDに影響(故障)は出ない物でしょうか?

ハイブリットスリープは、スタンバイに入りつつも、休止の準備も平行して行います。
…スリープに入る時間は休止と同じ。スリープから復帰する速度はスタンバイと同じ。こんな感じです。
普段のスリープ状態は、スタンバイと同じでメモリの内容が保持されているだけで、他の機器は停止してますので。これによるデータ喪失や故障はありません。

ただ、この辺の話とは別に。いつ何時問題が出るとも限りませんので。
Windows7のバックアップ機能で、C:丸ごとをバックアップしておいた上で。差分バックアップソフトでメールデータ等を定期的にバックアップすることは忘れずに。

書込番号:14676680

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件

2012/06/15 08:26(1年以上前)

KAZU0002さん

返信が遅くなり申し訳ございません。
スリープという物はそう言うことだったんですね! 安心出来ました。
バックアップはしっかりやっておきたいと思います。


では、ご質問は佳境には入ってくるのですが
上記商品にも有るように私の環境ではインタラクティブ方式でokでしょうか?


その他注意点が有りましたらお願い致します。



書込番号:14682734

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/06/15 11:12(1年以上前)

足元のUPS(APC製)が4つありますが、ラインインタラクティブ方式です。
沿岸部に住んでいるので、台風や暴風雨や落雷で年に何度か電気が瞬間的に落ちたり5分程度の停電が良くあります。
あとは大震災の時も数日停電してました。ちょっと先まで津波も来たし・・・

ラインインタラクティブ方式で今までUPSが耐えられなかった(時間的以外)ことは無いです。

CyberPower
Backup CR 1200 CP1200SW JP
をご購入予定ですが、特に問題はなさそうですね。
私も4台のUPSは邪魔なので1000VA以上の製品を1つ買い替えたいです。

書込番号:14683177

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件

2012/06/15 12:20(1年以上前)

kokonoe_hさん

ご回答ありがとうございます。
インタラクティブ方式で検討させて頂きます!

カカクコムには無かったのですが、サンウドハウスにあった
CLASSIC PRO / UPS1000PSという製品にも目がとまっています。

http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233%5EUPS1000PS%5E%5E


ご紹介頂いたcyberPower  Backup CR 900 CP900SW JP(540W 900VA)
http://kakaku.com/item/K0000078566/

と二点で待っている次第です。


ご回答頂いた事以外で、二製品を比較するならばどちらが優秀でしょうか?
以上で最後のご質問となります。


書込番号:14683345

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/06/15 13:05(1年以上前)

CLASSIC PRO / UPS1000PS
■容量(VA) :1000VA
■許容電力(W) :600W
正弦波

正弦波出力なので安心度は高いですね。
ただ、背面のバックアップコンセントが2個しかないので、足りない分は電源タップで増やす必要があります。
Backup CR 900は通常の状態では電気が足りるとは思いますが、ビデオカードをゲームでフルパワーで動かしている時に停電はちょっとヤバいかもしれないです。
使用用途に「ゲーム」と書かれていなかったので、マルチモニターでも使ってるのかなと、勝手に想像してBackup CR 900(540W)でも足りるんじゃないのかなあ と思った次第です。

ただ、予算が無いようなので12,800円(税込)は魅力的かと思います(^^
若干人柱的には思いますw 2ちゃんねるでノートラブルだよ と一件だけレポありました。


上位の機種もあるんですね。900Wあれば間違いなく24インチモニター3台でも大丈夫そうです。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / UPS1500PS
■容量(VA) :1500VA
■許容電力(W) :900W
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233%5EUPS1500PS%5E%5E

レビューの情報源は2ちゃんねるくらいしかないですね。

無停電電源装置(UPS) 20台目
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1324243917/
【矩形波】 無停電電源装置(UPS) 【PFC死亡】
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1240455568/

書込番号:14683504

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:15件

2012/06/17 10:25(1年以上前)

kokonoe_hさん

いつもご回答ありがとうございます!
予算がないもんで、人柱を選ぶか、、少々迷っています(笑)
でも、ほんとに勉強になりました!  あとは選ぶだけですね。


他の皆さんもたくさんのご回答ありがとうございました!!

以上でご質問を終わらせて頂きます。

書込番号:14691119

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信13

お気に入りに追加

解決済
標準

USP選びをお手伝いお願いします。

2012/06/11 15:28(1年以上前)


無停電電源装置(UPS)

クチコミ投稿数:7件

PCが頻繁に再起動して困っています。

修理出してもOS入れなおしてもぜんぜんダメで、
どうやら、うちのマンションが漏電で電力不足になってるか、
ブレーカーが古くて壊れてるのが原因?という話になって
電気屋さんに来てもらったのですがこちらも正常でした。

でも、正常でも電気の瞬断?というのでしょうか、
それが起こるとPCが固まったり再起動したりする
事があるといわれました。

そこで、UPSを買ったらどうかな、と
知り合いに勧められたのですが、
どれを買ったら良いのかわかりません。


うちのPCは、PCショップで作ってもらったもので、
↓のような感じで、タコ足でプリンターと
外付けHDDも繋いでいて、モニターも27インチと
ちょっと大きめです。

マザーボード・・・ASUS M4A88T-M LE
CPU・・・AMD Phenom II X4 970 3.5GHz
電源ユニット・・・REX-500A12 電源容量:500W
メモリー・・・1333D3-4G-S 実装メモリ8GB
SSD・・・インテルSSDSA2MH120G2K5
HDD・・・T31000528AS 1TB
DVDドライブ・・・LITEON IHAS124-04
ビデオカード・・・NVIDIA Quadro 2000
OS・・・Windows 7 dsp professional 64bit
モニター・・・BenQ M2700HD [27インチ]
プリンター・・・EPSON EP-801A
外付けHDD・・・IODATA HDCS-U1.0

あまり予算は無いので、出来るだけ安い方が助かりますが
ちゃんと機能させるにはどれくらいのものを買えば良いでしょうか?

書込番号:14668323

ナイスクチコミ!0


返信する
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/06/11 15:38(1年以上前)

>>でも、正常でも電気の瞬断?というのでしょうか、

モニターは瞬断しても良いとして、保護すべきものは
1.パソコン本体
2.外付けHDD
だと思います。
プリンターは印刷中に落ちてもOKですか?

そこそこ電気を食うパソコンなので・・・下記の製品あたりなら1万円以下です。
プリンターも繋げても大丈夫ですが、その27インチのモニターは消費電力が大きいので瞬断ならば繋げない方が良いです。

APC
APC ES 550 BE550G-JP(300W)
http://kakaku.com/item/K0000107355/
\8,280

ユタカ電機製作所
UPSmini500 IIB YEUP-051MAB(300W)
http://kakaku.com/item/K0000019151/
\8,780

書込番号:14668351

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2012/06/11 15:47(1年以上前)

PCだけなら、フル稼働で300Wもいかないですね。
UPSより、電源の方が気になりますね。
あと、頻繁に起こるようであれば、UPSより電圧安定化を考えた方が良いですy

2つほど、試して欲しいことがあります。
OAタップを使わずに、コンセントから直でPCにつなげる。使用のOAタップに問題ないのか。
OCCTというソフトで、30分で良いので動かし電圧の変動を確認。

書込番号:14668382

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7件

2012/06/12 07:37(1年以上前)

>kokonoe_hさん

なるほど、USPの場合8000円台のもので大丈夫とわかって
安心しました^^

もう少し商品説明などを読んで研究してみます^^

ありがとうございます!



>パーシモン1wさん

コメントありがとうございます。
電圧安定化を考えるというのは、USPじゃなくて、
電圧安定装置を買ったほうが良いということでしょうか?
USPでは頻繁にPCが再起動するのを防げませんか?

ひどい時は起動して2分くらいで再起動もしくはフリーズするのを
5回くらい繰り返します。でもその後何時間も
フリーズせず平気で動いてたりもします。
マンションなので時間帯によって、他の家庭で
電力消費が上がってるのかな。

とりあえずコンセントはOAタップを挟んでいたので
直接に繋ぎなおしてみました。
これでしばらく様子を見てみますね!

OCCTはサイトからダウンロードしようとしたのですが
ページが見つかりませんといわれてダメでした^^;

PCショップで長時間テストしてもらったのですが
異常なかったので、PC本体の問題ではないと思います。

書込番号:14671103

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/06/12 10:38(1年以上前)

OCCT
http://www.ocbase.com/index.php/download

このページの一番下にある。インストーラ付きかZIPのどっかをダウンロード出来ます。
ZIPでいいと思います。

OCCTPT4.2.0.zip がダウンロードされるので、解凍して中の OCCT.exe を実行します。

この画面で画像のように 「POWER SUPPLY」を選んで「ON」を押します。
パソコンがフルパワーで動きだします。おそらく、ろんりーちゃんさんがかつて経験したことがないようなフルパワーな状態です。

右側にパソコンの電圧や温度のリアルタイムの画面が出ています。
これでパソコンが落ちたら、電圧がおかしかったりCPUの温度が異常に高くて落ちているのかもしれません。

書込番号:14671551

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/06/13 07:11(1年以上前)

>kokonoe_hさん

お返事が遅くてすみません。
おかげ様で無事DLできたので40分ほどやってみましたが
シャットダウンは起きませんでした^^

OAタップを差し替えてからまだ一度も
シャットダウンがおきていないので
また症状が出たら教えていただいた
USPを買ってみようと思います。

色々とありがとうございました〜^^

書込番号:14675034

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/06/13 07:15(1年以上前)

すみません、ずっとUPSをUSPと書き間違えていたようです^^;
お二人ともお付き合いありがとうございました。

書込番号:14675042

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40408件Goodアンサー獲得:5686件

2012/06/13 09:39(1年以上前)

原因がわからないうちからあれこれ買うのも…と思いますが。
PCが落ちるとき、室内照明がふっと暗くなったりと言うことは無いですか?目に見えるほどの瞬電でも無い限り、そうそう再起動はしないと思いますし。目に見えるほどの瞬断で無いと、UPSは動作しませんし。そもそもUPSがバッテリーに切り替わるときには目に見えないほどではありますが瞬断します。

電源が原因という話なら、昇圧器の方が効果があるのでは無いかと。
ノグチトランス U-1000(100V→115V)
http://noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=4794

ただまぁ。今回は、可能性で言うのなら、電源が原因はむしろ低いかと思います。
修理に出したというのは、どのパーツでしょう? BTOですか?
青画面は出ますか? 出るのならエラーの詳細を。
出ないで再起動となると、コンセントレベルよりは電源ユニットの方をまず疑います。明智って、起動しないとかでリコールされていませんでしたっけ?

書込番号:14675385

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/06/15 15:13(1年以上前)

>KAZU0002さん

お返事が遅くなってすみません。

原因は確かに、未だにはっきりしません。

ただ、我が家はマンションですが、
リビングの天井につっている照明がときどき
ふっと消えて、しばらくしてまたついたりしています。

大家さんに頼んでみてもらったのですが
瞬電が起こっているか、照明器具の安定器が
壊れているのかもと言われました。

照明器具も7年ほど使っているので壊れていても
不思議は無いので、原因ははっきりしませんが...

PCの修理は、パーツというよりパソコンごと
修理に出しました。

PCショップでは、かなり重たいベンチマークを何時間も
かけたけど1回も再起動しなかったよと言ってそのまま
返されました。

うちでは3DCGをよくレンダリングしているので、
ベンチマークよりさらに重くなる事がしばしばありますが、
レンダリングが原因で再起動したとはありません。

それから。。。青画面はめったに出ません。

PCが固まる時のパターンは4つあります。

@完全にフリーズする
Aビデオカードが何度か反応を停止した後、画面が真っ暗になり再起動する。
B急に再起動する
C起動時に失敗してスタートアップ修復の画面が出てくる

日によって違う固まり方をするので原因は複数あるのかもしれません...
こういう場合、まず電源ユニットを付け替えた方が良いのでしょうか?

書込番号:14683788

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40408件Goodアンサー獲得:5686件

2012/06/15 16:05(1年以上前)

私の所では、エアコンプレッサーを起動させるときに、蛍光灯がふっと暗くなったりしますが。それでPC機器に影響が出たことは無いですし、UPSも無反応です。

蛍光灯の安定器は、導線と鉄の塊と言って良く、壊れようが無いくらいシンプルな物です
ので、ここの故障はちょっと考えづらいです。蛍光灯の点滅と、PCの不具合は連動するのでしょうか?
個人的に経験した似た事例としては、電気配線の施工ミスで、コンセント盤の中で、ほぐれた寄り線でショートしていて。ここが定期的にアーク放電の要領でバチ!バチ!となることで、部屋の照明も明暗していました。…ほっといたら火事になっていましたね。

ただ、この辺は、大家や電力会社の責任範疇です。
蛍光灯を交換した上で再現するようなら、調査をして貰った方が良いと思います。
ちなみに。電力会社はこんなサービスもやっています。
http://www.tepco.co.jp/life/custom/q_and_a/komatta/denko-j.html


「ドライバが反応を停止しました」が頻発し、青画面を出す猶予も無く落ちる。PCのこの症状だけで言うのなら、ビデオカード自体の異常が最初に、次にビデオカードに異常を起こさせる他のパーツの異常(電源ユニットとマザー)を、疑います。

私なら…ですが。順番として、
・安物でいいのでテスターを買ってきて、コンセント電圧を測定。ワットチェッカー当たりが理想。
・安いビデオカードで、現象が再現するか確認する。

もちろん、UPSや昇圧器で済んだという結果になる可能性もありますが。もともとUPSは「非常用」であって、電源の不安定性に対して「常用」する物でもありませんので(バッテリーの寿命が縮みます。バッテリーの寿命と交換費用も調べておきましょう。大体4年で1万円)。
やはりUPSの導入は、最後になるのではと思います。

書込番号:14683906

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/06/16 11:46(1年以上前)

>KAZU0002さん



お返事感謝します。


照明器具とPCのシャットダウンとの関係性は
いまひとつ分かりません。

シャットダウンは最近でも頻繁に起きますが、

照明器具のほうは最近は消えなくなったようです。


ブレーカーの漏電のチェックはしてもらって問題ないといわれたのですが、

まだ調査が必要でしょうか。



KAZU0002さんのお話で、なんとなく電源ユニットのせいのような
気がしてきました。
PCショップの方が勝手に選んでくれたものですが、
あんまり人気の無い物みたいですね^^;

ビデオカードは私のPCパーツの中で一番高いので、出来れば壊れていないと
信じたいです(涙) 壊れていたら終わった感が...

あまりお金をかけられないので
まずはワットチェッカーとやらを買ってみます。
節電にも使えそうですし...^^

でも、それでPCの消費電力を調べて、どうだったらどうしたら良いのでしょう^^;
アホですみません...電気は苦手で...

家中の消費電力を調べて、合計何アンペア使ってるか計算して
許容のアンペア以上(30A以上?)だったら昇圧器を使って
必要なアンペア数を下げれば良いということでしょうか?

私のPCが300Wで100Vで3Aだとしたら、昇圧器を使って115Vにすると
2.6Aになって電力に余裕が出来る。
という感じの考えであってますか?

電力が足りてるようなら
グラボが壊れてないか確認して、
壊れてなければ電源ユニットの買い替え、
それでもダメならマザボを買い替え・・・
それからUPSですね。。

気が遠くなりそうですが地道にやってみます^^;

書込番号:14687190

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40408件Goodアンサー獲得:5686件

2012/06/16 16:44(1年以上前)

ワットチェッカーは、「安いビデオカード」より高いので注意。
これに、WとVAで測定する機能があるので。テスターの代わりです。
ただテスターの場合、自分でコンセントに突っ込まないと行けないので。その辺に不安があるのなら、ワットチェッカーを。
片手だけに100Vくらいはどうって事ありませんが。左右の腕に流すと死ねます。

昇圧器を使っても、外から見た目のアンペア数は変わりません(昇圧器の分、少し増えます)。
この機械は、コンセントのところで電圧が90Vとか言う場合、100Vから115Vに昇圧する機能を使って、PCに必要な電圧を確保しようという物です。
コンセント電圧が100Vあるのなら、必要ありません。

テスターなら、格安品がAmazonで1000円でも買えます。…デジタルよりアナログメーター式の方が、電源電圧の不安定さが「見える」のですが。今時は非デジタルの方が高いようですね。

安いビデオカードなら、このへんを。
玄人志向 GF210-LE512HD
http://kakaku.com/item/K0000063235/
安価ながら、HDMIとDual-Link DVIを積んでいるので。いろいろ重宝しています。

…。
UPSはUPSで、あって無駄という機器でも無いので。買っても無駄にはならないと思いますが。
他のPCがあれば、話が早いんですけどね。

書込番号:14688235

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/06/16 17:07(1年以上前)

>>まずはワットチェッカーとやらを買ってみます。
>>節電にも使えそうですし...^^

ワットチェッカー
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-TST7

何か興味がおありのようなので・・・
結構高価な機械ですが便利です。
画像のように 消費電力 コンセントの電圧 電気料金 とかいろいろと測れます。

書込番号:14688343

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/06/24 11:46(1年以上前)

KAZU0002さん、kokonoe_hさん返信が遅くなってしまいすみません。

色々とアドバイスをありがとうございます^^

しばらく体調を崩していたのでまだ何も買っていませんが、
PCは相変わらず調子が悪いのでなんとかしなくてはーと思っています^^;

ワットチェッカーを検索してみたら3000円弱のものも
あるようなので、とりあえず買ってみようかなと思っています。

これは便利そうですね^^

また分からない事があったらよろしくお願いします☆

書込番号:14719255

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

無負荷での消費電力

2012/05/29 08:04(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 750 CP750SWLT JP

クチコミ投稿数:15件 Backup CR 750 CP750SWLT JPのオーナーBackup CR 750 CP750SWLT JPの満足度4

ラインインタラクティブ方式ということで常時インバーターが動作していると思うのですが、無負荷での消費電力はどのくらいでしょうか? メーカーの仕様書を見ても記述がありません。 現実の動作時効率も気になりますが、パソコン等の負荷を切ってもUPSの電源までは切ることは無いのであまり大きいと困ります。 常時商用電源供給型ですと10-20Wくらいだと思いますので、30W以下だと妥協ラインですが、甘いでしょうか?

書込番号:14617705

ナイスクチコミ!1


返信する
ケム2さん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件

2012/10/15 14:10(1年以上前)

CR1200を使用していますが,液晶表示で60W程度のときに,90Wちょっとを消費していました。
約30Wですね。
APCのCE500は出力が矩形波のせいか、無負荷時にはほとんどゼロでした。

書込番号:15207268

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:15件 Backup CR 750 CP750SWLT JPのオーナーBackup CR 750 CP750SWLT JPの満足度4

2012/10/16 11:26(1年以上前)

ありがとうございます。 既に本品は購入してから4ヶ月ほどになります。 ばたばたしていて設置時に消費電力を測ったきりです。私の記憶でもその程度だったと思います。 予想以上に高ければぶーたれているはずなので。 (^^;
今のところ管理ソフトの問題は別にして順調に稼働しています。 まあ、電源が落ちたことありませんからイコール信用というわけではありませんが、夏場を乗りきっったと言うことで及第です。

書込番号:15211190

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ6

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

説明書を読みましたが。

2012/05/08 10:46(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

ADSLモデムと無線LANのバックアップとして選んだのですが、予備知識として「正弦波を選ぶ」程度で購入してしまいました。
説明書を読むとPCと連携しなくちゃいけないような(PCでUPSの状態を監視する)事をかかれていますが、必ず必要でしょうか?
「停電したらモデムとLANに電源供給してくれればいい」とだけ考えていました。乾電池や車のバッテリみたいなイメージでした。
電気に疎(うと)い上に独特の言い回しが・・・とりつきにくい。
今は家庭用のコンセントで12時間の初期充電中です。
もう二、三度説明書は読み返しますが初めて触る機器ですので恐る恐る触っている状態です。

書込番号:14536808

ナイスクチコミ!0


返信する
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1469件 BRD お助け掲示板 

2012/05/08 11:21(1年以上前)

rilakkumaが好き くーまんも好きさん  こんにちは。 元々、(瞬断や)停電時にパソコンを、プログラムからシャットダウンするまで電源供給する、、、用途で、対応ソフト付きなのでしょう。

単に停電時の保護用として使えると思います。

書込番号:14536896

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件

2012/05/08 11:28(1年以上前)

rilakkumaが好き くーまんも好きさん、こんにちは。

ADSLモデムと無線LANルータのバックアップ電源としてなら、BRDさんの書き込まれた通り、特に意識することなく、単なるバッテリーとして使用できますよ。

>UPS自動停止機能

>UPS設定ユーティリティソフト(ダウンロードはこちら)を使用することにより
>作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
>この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動
>停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

上記の機能を有効にする場合、設定のためにPCを接続して設定しておき、終わったら接続解除しておけばよろしいかと。

http://www.omron.co.jp/ese/ups/download/ups_soft/ups_util/ups_utility_rev100.htm

書込番号:14536911

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件

2012/05/08 11:28(1年以上前)

すぐに停電から復旧してくれればいいでしょうけど、UPSのバッテリーが切れるまで停電が復旧せず、なおかつPCの前に自分がいなければUPSがあっても無意味になりますよ。
PCがシャットダウンされないうちにバッテリー切れだと停電と同じなわけですから。
なので、常にPCの前に自分がいる状態であれば自動シャットダウン機能を使わなくてもいいのではないかな、と。

書込番号:14536913

ナイスクチコミ!0


沼さんさん
クチコミ投稿数:27926件Goodアンサー獲得:2467件

2012/05/08 11:46(1年以上前)

>「停電したらモデムとLANに電源供給してくれればいい」とだけ考えていました。
乾電池や車のバッテリみたいなイメージでした。

非常時の一時的な電源として使用できます(計画停電時の通信手段?)。
バックアップ時間は 20Wで90分 50Wで40分程度のようです。
なお,この目的のみであれば,UPS設定ユーティリティは,必要ありませんが,
UPSの設定変更を簡単に行うことができます。

書込番号:14536957

Goodアンサーナイスクチコミ!1


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2012/05/08 12:03(1年以上前)

>>「停電したらモデムとLANに電源供給してくれればいい」とだけ考えていました。
>>PCと連携しなくちゃいけないような(PCでUPSの状態を監視する)

特にPCと絶対に繋げないといけないわけではないの大丈夫ですよ。
うちもネットワーク系統のUPSだけはPCがないので繋げようにも繋げられないので(^^;アセ

地震や台風、不慮の停電(東電のせい)の時に重宝します。
BY50Sのバッテリーが劣化していなければ、20Wで90分 50Wで40分 はなんとか電気を送ってくれるので、この前の震災の時は市内全体が停電してしまいましてインターネットで情報を集めることが出来て重宝しました(市内に10m以上の大津波警報が出ましたので)。
ネットワーク機器なのでそんなに電気は食わないので、緊急事態の時に30〜60分でもインターネットに繋がって情報が取れるのは重要です。

書込番号:14537006

Goodアンサーナイスクチコミ!1


BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1469件 BRD お助け掲示板 

2012/05/08 12:43(1年以上前)

交換で車から取り外した古バッテリーに車用DCACインバーターを繋ぎ、矩形波の100vを非常用に実験したことがあります。
ノートのACDCアダプターに矩形波の100vを繋いでちゃんと動きました。
自作機のD510MO機のAC100VとしてもOKでした。

フローテイング充電しながら、AC100V無電圧リレーで切り替えようか? と思案しながらそれ以上は試していません。

BY50Sより安価なのでその気になれば常用可能かも知れません。

車用DCACインバーター
http://www.google.co.jp/#q=%E8%BB%8A%E7%94%A8DCAC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&hl=ja&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=mZOoT6z9HfHJmQXQl_yeDQ&sqi=2&ved=0CMABEK0E&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=9fafb725abf2b292&biw=1196&bih=709

書込番号:14537110

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2012/05/08 15:30(1年以上前)

>説明書を読むとPCと連携しなくちゃいけないような(PCでUPSの状態を監視する)事をかかれていますが、必ず必要でしょうか?
不要です。
PCで管理が出来る、設定の一部をPCにより変更できるというだけです。
非常時のバッテリーとして使う分には、PCがなくとも問題ありません。

書込番号:14537513

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:31422件Goodアンサー獲得:3140件

2012/05/08 16:57(1年以上前)

BRDさん

リレーとか使わなくても、容量が十分ある電源で蓄電すればそのままいけるとおもいますが。ただし水素が部屋の中で発生しますんで爆発しないようご注意を。

セルが回せないようなバッテリーは当然容量も激減してますので新品を使わないと予定した時間の駆動は無理ですけどね。

BRDさんは爆発してもへっちゃらだと思うけど、普通のPCユーザにはおすすめできない。(^o^)

知らないうちに少爆発してケースが割れると、硫酸は浸潤し、そのへんのものを脱水し続けますんでご注意を。(濃度が上がり続けるので中和するまで止まりません)

書込番号:14537715

ナイスクチコミ!0


BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1469件 BRD お助け掲示板 

2012/05/08 17:25(1年以上前)

ムアディブさん  こんにちは。 古バッテリーを使ったのは、「出来るかな?」の検証用です。
水素ガス発生も知ってます。
密閉式鉛蓄電池と車用(鉛)バッテリーの価格差も大きいです。

実用化のためには、過充電しないように電圧モニター回路や各種安全回路もいるし、そんなこんなで止めました。

メイン機をノートにしたから、瞬断/停電しても心配ありません(内蔵バッテリーが効いて居る間は)。

書込番号:14537791

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:24件 BY50SのオーナーBY50Sの満足度5

2012/05/08 17:43(1年以上前)

皆さん、回答ありがとうございます。
少々、説明が足りてませんでしたので付け加えます。
使用するPCはノートPCです。屋外に持ち出す事はありませんがあっちの部屋に持っていったりこっちに持ってたりと四六時中移動しています。PCの電源自体はノートですので心配いりませんが肝心のADSLモデムと無線LANが突然止まると非常に困るのでUPSを購入しました。ですので初めに説明書を読んだ時に「PCと接続?」そりゃ困ると思い皆さんに質問しました。
皆さんの回答をまとめたら、
 新品を12時間以上充電して家庭用コンセントに刺したままモデムとLANを差し込めばOK、特にやりたい事がなければ変更せずにそのまま使用すればいい
って事ですよね。
車のバッテリー感覚での購入でしたのであんなにハードとソフトの機能・設定・説明があるとは思っていませんでした。15年前に初めてPCを前にして恐る恐るマウスを操作した頃を思い出します。
説明書を読み返します。

書込番号:14537857

ナイスクチコミ!1


沼さんさん
クチコミ投稿数:27926件Goodアンサー獲得:2467件

2012/05/08 18:13(1年以上前)

ご免なさい!小生が,
「非常時の一時的な電源として使用できます(計画停電時の通信手段?)。」
と記載したことから,あらぬ方向に行ってしまったようです。

猛省,爺の勘違いです。

書込番号:14537948

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ3

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

そろそろ交換時期

2012/05/05 03:29(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1200 BR1200LCD-JP

クチコミ投稿数:2874件

バッテリーの交換時期となりました。
本来は純正を使用すべきですが、リスクを承知で非純正に手を出すのも個人使用としてはアリでしょう。
しかし、この機種に関してはそういった情報がネット上で見受けられません。
自分でも寸法等調べてはみますが、とりあえず情報を収集しようと思います。

このクラスはみなさん使い捨てなのでしょうか…

書込番号:14523105

ナイスクチコミ!2


返信する
沼さんさん
クチコミ投稿数:27926件Goodアンサー獲得:2467件

2012/05/05 05:48(1年以上前)

こんな情報があるにはあるようですが,結構お高い!
http://cyber.apc.co.jp/p-APCRBC109J.html?scode=APCRBC109J

書込番号:14523229

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2874件

2012/05/05 13:26(1年以上前)

それ、純正のメーカー販売ページです…

バッテリー型番「APCRBC109J」で検索すると2万円前後が相場のようですね。
互換表を作っている販売店は数社ありましたが、この機種は空欄。

最後のJを削ると海外のページがどっさり引っかかります。
その中で
「Pack is for one ups, (2) 12V 9Ah F2 SLA batteries」
というヒントが得られました。
同じ仕様で「BACK UPS 1500XS」という型が判明。
どうもF2はターミナル形状らしいですが…

もう少し調べてみます。

書込番号:14524462

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2874件

2013/06/29 10:40(1年以上前)

バッテリー取外し確認しました。
使われているバッテリーは GS ユアサの PORTALAC PXL12090。
2個を両面テープで貼り合わせてあるだけです。

サイズは 一般流通品 PXL12072 と同じ。
※同じサイズで容量が9AHと7.2AHと違う。

互換バッテリー探し用のメモ書きです。

書込番号:16307598

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2874件

2013/06/29 10:43(1年以上前)

バッテリーサイズ 151×94×65 2個

書込番号:16307607

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2874件

2013/06/29 10:53(1年以上前)

現時点でKung Long Batteries社製 WP1236Wを2個使うのが一番安上がり、のようですね。

さて、完全にAPCのサポート期間も切れましたので、これからはお遊び期間です。

書込番号:16307643

ナイスクチコミ!1



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「無停電電源装置(UPS)」のクチコミ掲示板に
無停電電源装置(UPS)を新規書き込み無停電電源装置(UPS)をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(パソコン)

ユーザー満足度ランキング