いきなり停電!

2011/09/09 12:25(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP

クチコミ投稿数:342件

購入を検討しています。
いきなり停電に、なった場合パソコンは、シャットダウンしてしまいますか?
それとも、なにも、なかった状態をキ−プしますか。
希望は、キ−プしてほしいですが・・・
よろしく。

書込番号:13477806

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件

2011/09/09 12:41(1年以上前)

無停電電源装置が停電時に落ちてしまっては何の役にも立ちません。
感覚としてはノートPCのバッテリーと同じです。

設定すればバッテリー動作(停電や断線)に切り替わった際にシャットダウン信号をPCに送る事もできます。

AMD至上主義

書込番号:13477874

Goodアンサーナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS)

スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件

今年の夏は、計画停電の実施が懸念されているので、UPSの導入を検討しています。

とりあえずは、自宅で現在使用しているPCが自作デスクトップであるので、ちゃんと
シャットダウンさえしてくれれば、問題ありません。製品の価格や機能は、ピンキリな
ようなので、どれを選べば良いのか、迷ってしまいます。

USB接続でシャットダウンを出来るお勧めの製品などがございましたら、教えて下さい。

書込番号:13217624

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40403件Goodアンサー獲得:5686件

2011/07/05 16:27(1年以上前)

出来ましたら、自宅のPCの規模等も書いていただきたいところですが。

とりあえず、この辺をお薦めしておきます。
オムロンBY50FW
http://kakaku.com/item/01406010131/
スリムタイプなので、PC横への設置も楽です。

PC用UPSとして考慮しておきたいのが、バックアップ時の出力が矩形波か正弦波かです。
力率改善回路が付いている機器の場合、矩形波だと負担がかかりますので。制限はタイプが理想です。
その辺を考慮すると、安くてもこの値段帯から…ということになります。
最近は、シャットダウンソフトが付いているのが普通なので。その辺については選択肢が多いですね。

バッテリーの寿命や、交換時の費用も、考慮が必要です。
最低で3年ですが。長くても実質5年かと思います。
上記のお薦め場合、BXB50Fというバッテリーが8000円ほどです。純正品としては平均的なところかと。

書込番号:13217651

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:428件Goodアンサー獲得:25件

2011/07/05 16:32(1年以上前)

どんなパソコンの電源容量かしりませんが、
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR550G-JP&tab=features

APCでいいんじゃない?

書込番号:13217665

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/07/05 16:46(1年以上前)

まず、PC型番やスペックがわからないことには、お勧めする容量が変わります。
当然ですが、PC本体+液晶になるかと思います。さらに、外付けHDDなどと周辺機器もあるかと。
そのため、UPSにつなげておきたいモノを全て書いてください。

書込番号:13217702

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/07/05 16:59(1年以上前)

UPSは、パソコン次第で動作できたり、できなかったりします。
停電の時間は、公開されるので、車のバッテリーと正弦波DC-ACの方が活用できます。
ただ、正弦波DC-ACは、注文しても数ヶ月かかったりします。
安いモバイルパソコンでしのぐのが簡単です。

書込番号:13217740

ナイスクチコミ!0


スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件

2011/07/05 17:15(1年以上前)

早急なお返事、ありがとうございます。

PC構成を書いていませんでした。申し訳ございません。構成は、以下の通りです。

<PC構成>
【CPU】Core i7 2600K
【マザーボード】P8Z68-V PRO
【ハードディスク】HGST 0S03191 [2TB SATA600 7200]
【メモリ】A-DATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] ×2
【GB】MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]
【ODD】パイオニア BDR-206JBK
【電源】玄人志向 KRPW-P630W/85+
【OS】Windows 7 Ultimate(64bit)

【ディスプレイ】三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ]

【プリンタ】CANON PIXUS 850i

つなげたい物は、PCとディスプレイとプリンタの3つです。

書込番号:13217802

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/07/05 17:56(1年以上前)

PC本体350W、液晶50W、計400Wとします。

正弦波出力UPS
オムロンBY75SW、5.5分
http://kakaku.com/item/01406010132/
オムロンBN50S、8.2分
http://kakaku.com/item/01406010259/
バックアップ時間一覧
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/backup.pdf

矩形波で安ければ良いというなら
APC ES 750 BE750G-JP、3分
http://kakaku.com/item/K0000107356/

最大負荷でのバックアップ時間ですので、負荷の低いアイドリング状態であれば倍以上の時間がかせげます。

書込番号:13217912

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件

2011/07/05 18:19(1年以上前)

皆さん、ご回答、ありがとうございます。

正弦波タイプの方が良いみたいですね。
とりあえず、お勧めされた製品を参考に
検討してみます。

本当にありがとうございました。

書込番号:13217984

ナイスクチコミ!0


スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件

2011/07/05 18:21(1年以上前)

Goodアンサーが3件まで選べませんでしたので、製品を挙げて頂いた方を
選びましたが、全ての回答が「Goodアンサー」です。

貴重なご意見、ありがとうございました。

書込番号:13217988

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/07/05 20:44(1年以上前)

車のバッテリーをお薦めした理由は、停電時パソコンを使えることの方が重要と考えました。
矩形波、疑似正弦波は、パソコンを破壊する可能性があります。
また、機種が決まったら電気代を調べてください。
UPSがあっても停電時パソコンがリセットしてしまう可能性もあるため、購入しても無駄な可能性があります。
各機械のスレで質問して下さい。

書込番号:13218423

ナイスクチコミ!0


スレ主 びーぱさん
クチコミ投稿数:119件

2011/07/05 20:49(1年以上前)

ガラスの目さん>
お返事、ありがとうございます。

分かりました。まだ検討中の段階なので、
色々と勉強してみます。

書込番号:13218451

ナイスクチコミ!0


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40403件Goodアンサー獲得:5686件

2011/07/05 21:38(1年以上前)

「停電時にパソコンを使いたい」のではなく、
「停電時に、安全にパソコンをシャットダウンしたい」のでは?
もともとUPSの用途は、これですし。

書込番号:13218703

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

消費電力

2011/06/27 18:35(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB

クチコミ投稿数:128件 犬介のホームページ 

このモデルはファンレスなので発熱は少なそうだけど

通常時の消費電力はどんなものか調べてみた方はいませんか?

わかる方いたらぜひよろしくお願いいたします。

書込番号:13185424

ナイスクチコミ!0


返信する
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件

2011/06/27 18:59(1年以上前)

HP等探してみましたが、通常時の消費電力についての記載は見つけられませんでした。

ただ、通常時は商用電源をスルーで使っているので、この機器自体の消費電力は、停電監視用の待機電力とLEDが点灯していればその電力くらいで、極めて小さい電力ではないかと思います。

書込番号:13185525

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件

2011/06/27 22:57(1年以上前)

先輩スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6833747/

個人的に興味があったのでググってみた。
http://www.google.co.jp/m/search?aq=f&oq=&aqi=-k0d0t0&fkt=9432&fsdt=13487&cqt=&rst=&htf=&his=&maction=&q=UPS%E3%81%AE%E5%BE%85%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E5%8A%9B

出力電力にもよるけど10〜80w程度(満充電完了後)は消費してそうですね。
メーカーが明記してないので最終的には問い合わせるしか有りませんが。

書込番号:13186733

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:128件 犬介のホームページ 

2011/06/28 00:12(1年以上前)

JZS145さん
わざわざ調べていただきありがとうございます

すたぱふさん
情報ありがとうございます
BY50FWとか通常時の消費電力が少なそうですね
じっくり考えようと思います

書込番号:13187148

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 1200 BR1200LCD-JP

クチコミ投稿数:14件

失礼します。これを買ったものです。
コンピュータ2台を黄色い枠(バックアップ電源)に
囲まれた左右それぞれ上のコンセントにつないで使っているのですが
先日の停電で片方だけプツンと切れてしまいました。
再度立ち上げた後、PowerChute Personal Editionで
セルフテストを行ったときも、なぜか同じコンピュータが
落ちてしまいました。
どういった原因があるんでしょうか?まったく理解できません。

書込番号:13082885

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 18:08(1年以上前)

>コンピュータ2台を黄色い枠(バックアップ電源)に
その2台のPCの構成または型番は?
切替時のタイミングがあわずに落ちたとか?

コンセントの位置を、逆に交換して行えばどうなります?最初に落ちたほうが、やはり落ちますか?

書込番号:13083077

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2011/06/02 18:18(1年以上前)

それはやってみたいのですが、常時電源が入っており
一般論として、例えば電力オーバーしているときには、
片方がごめんなさいして電源が切れることがあるとか
そういうことがあるのかなーというレベルで知りたいです。
説明不足ですいません。

書込番号:13083109

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 18:44(1年以上前)

>一般論として、例えば電力オーバーしているときには、
>片方がごめんなさいして電源が切れることがあるとか
それは無いですね。容量オーバーしたときにはUPS自体のブレーカーが落ちますy

瞬低による可能性が高いのでは無いかと。
常時電源供給されているときは問題ないのですが、停電が起こりバッテリーへ切り替わるさいに数msecの間があります。(常時商用電源方式)
その瞬間に電力供給が間に合わないと、PCが落ちることになります。
また、矩形波による可能性もあります。

書込番号:13083216

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:14件

2011/06/02 18:53(1年以上前)

すいません、基本的な確認ですが
UPSで、瞬停には対応できないんですか?
そのようなパソコンはどうすればいいんでしょう

書込番号:13083234

ナイスクチコミ!0


Springbokさん
クチコミ投稿数:316件Goodアンサー獲得:81件

2011/06/02 19:17(1年以上前)

パーシモン1wさんも述べられていますが、

このUPSは停電時矩形波出力タイプなので、もしPCの電源部にアクティブPFCが実装
されている場合には、停電時に不具合が発生する可能性があります。
以下は参考URLです。

http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/select.htm

2台のPCの内、1台にはアクティブPFCが実装されており、他の1台には実装されて
いない場合には、実装されているPCのみが停電時に落ちてしまうことも考えられ
ます。

あるいは、2台ともアクティブPFCが実装されている場合でも、ちょっとした条件の
違いにより片方は大丈夫でももう一方は駄目という場合もあり得ます。
(電源のヘタリ等は大丈夫でしょうか?)

書込番号:13083299

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2011/06/02 19:26(1年以上前)

完全な対応は、マザーボード電源、HDD電源などを電池でバックアップすることだと思います。
マザーボードの電源に大容量コンデンサを接続するだけで改善する可能性があります。
改造は、自己責任と電気の知識がいりますので、お薦めできません。

書込番号:13083338

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 19:31(1年以上前)

>UPSで、瞬停には対応できないんですか?
対応してますy
ただ、その切替に時間がどのていどかかるかです。
安価なモノでは4〜10ms、高価なモノで常時通電0ms

また、矩形波と正弦波があります。
PFC搭載電源のPCを短形波のUPSにつなげますと、停電での切替時に電圧が低く合わないことがあります。

APC RS1200はラインインタラクティブ方式です。
http://www.networld.co.jp/apc/products.htm

書込番号:13083354

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2011/06/02 19:40(1年以上前)

Springbokさん パーシモン1wさん 他皆さんありがとうございます。

このUPSは停電時矩形波出力タイプなのですね。
ラインインタラクティブ方式ともいうんでしょうか??

落ちているPCは最近買ったものなので、アクティブPFCが
実装されている可能性がありそうです。

調べてわかるかどうかわかりませんが、そのあたりから
疑ってみます。

ラインインタラクティブ方式がもう一つわからないでいます(涙

書込番号:13083386

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2011/06/02 21:02(1年以上前)

>このUPSは停電時矩形波出力タイプなのですね。
>ラインインタラクティブ方式ともいうんでしょうか??
違います。
運転方式がラインインタラクティブ方式、出力波形が矩形波です。

車だと、駆動方式は何?ガソリンは何?という感じですね。

>ラインインタラクティブ方式がもう一つわからないでいます(涙
常時商用方式の改良版です。電圧安定化などを付けることで常時商用方式よりも安全に使えるようになるのと、切替時間を常時商用方式よりも短くして瞬低対策もしています。

書込番号:13083749

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件

2011/06/04 23:33(1年以上前)

別に無理やり改造しなくても直流給電方式の電源装置を使うか、もしくは CVCF(定電圧電源装置)を設置すればよいわけ
ですけど、そのコストのほうが高いことは事実です。
UPS自体が昨今の iDCでは使われなくなってきている(直流給電のほうが電源効率も高いため)事もあるのと、
常時インバータ方式の UPSは重いしでかいし電源食うので、実際導入するのは結構骨が折れますね。

APCでも SU(SmartUPS)の上位機種だと常時インバータ方式のものがあるので、それを使ってしまう方法はあるでしょうけど
電源容量がでかいので重量もあります。とても一人では持てません>2200VAで大体 50Kgくらいだったかな?。UPSって
バッテリの固まりだし。

書込番号:13091992

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2011/06/13 15:52(1年以上前)

結果報告です。
結局別途「CP1200SW」を購入しました。
落ちなくなった次第です。
皆さんご指導ご鞭撻ありがとうございました。

書込番号:13127249

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

UPSの選択について

2011/05/17 09:41(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB

スレ主 DavidMatさん
クチコミ投稿数:116件

UPSの購入を考えているものですが、本機(UPSmini500 IIB YEUP-051MAB)かオムロンのBY50Sかのどちらかで、迷っています。本機のの魅力は何と言っても安さとバッテリーの長寿命だと思いますが、本機の製品仕様の注記に、「バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。」と書かれています。
 UPSを介して、電源を取る予定のものは、パソコン(DELL、Stidio 540)とNAS(LS-CH500L)と、できれば液晶モニターです。UPSは、停電時にパソコンとNASの電源を落とすために使用するつもりです。このような使用の場合でも、矩形波はまずいのでしょうか?また、どのような理由でまずいのでしょうか?
 また、本機のインターフェースは、RS232のポートだそうですが、USBシリアル変換ケーブルでパソコンからアクセスできるのでしょうか?ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。

書込番号:13017868

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40403件Goodアンサー獲得:5686件

2011/05/17 10:26(1年以上前)

矩形波は、PFC搭載電源を使っているPCでは、効率が悪くなり、回路的には負担となります。
他のメーカーのUPSでも、矩形波タイプなら、同じような説明が書かれているかと。

一発で壊れるとか言う話では無く、短時間なら大丈夫という話もありますが。非常時ならともかく、まだ買っていないのなら正弦波タイプを買っておくべきかと思います。

価格comで上位に出てくるからという理由での比較なのでしょうが。
価格comのランキングは、当てにならないので注意。

書込番号:13017952

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 DavidMatさん
クチコミ投稿数:116件

2011/05/17 10:56(1年以上前)

ありとうございました。

>まだ買っていないのなら正弦波タイプを買っておくべきかと

 やっぱりそうするのが、ベターなのでしょうね。そうします。

書込番号:13018020

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR 1200 CP1200SW JP

スレ主 SAF_cycle さん
クチコミ投稿数:16件

いつも参考にさせて頂いております。
この度はご意見伺いたく書き込ませて頂きます。

計画停電時自宅PCに電気を供給したいと思っております。
電源はディープサイクルバッテリーからDC-ACインバーターを介して
UPSに供給しようと思っているのですが、インバーターを普通の矩形波の物を使って
このUPSに繋ぐ事によりPCには正弦波で供給される事になるのでしょうか?
やはり供給の時点で正弦波にしておかないとUPS自体が供給エラーと認識するのでしょうか。

メーカーのHPを覗いても入力電源のクォリティまで記載が無く
出力こそ正弦波とありますが常時インバーター方式という記載も見当たらず
ここで質問とあいなりました。

書込番号:12877670

ナイスクチコミ!0


返信する
さん
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件

2011/04/09 17:59(1年以上前)

入力側にActive PFCが採用されているので矩形波入力だと正常動作しない可能性が高いと思います。

書込番号:12877718

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:10件

2011/04/09 18:27(1年以上前)

スレ主さん、こんばんは。

http://www.cyberpower.jp/products/ups_systems/cr/cr1200.htm
こちらの「ドキュメント」タブの仕様書によるとラインインタラクティブ方式と書かれていますので、
入力は正弦波でないと正常に動作しないと思われます。

UPS内蔵のバッテリーを高容量のものにすれば停電時でもかなり長く使えるのではないでしょうか?
私も最近購入したばかりですが、試してみたいと思います。

書込番号:12877812

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 SAF_cycle さん
クチコミ投稿数:16件

2011/04/11 10:01(1年以上前)

>甜さん
>はっくすさん

回答有難うございます。
やはりこのUPSそのものが矩形波を嫌がる感じですね。

そもそも今使っているUPSがバッテリー駆動時は矩形波で、
遮断テストしてもPC側に不具合は全く無いのであまり正弦波にこだわらず
今のUPSのままバッテリーから供給した方がむしろ問題無いのかもしれません。

書込番号:12884003

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:10件

2011/04/11 13:49(1年以上前)

SAF_cycle さん

UPSに限らず、AC電源で動作する機器は正弦波を前提に設計されています。
矩形波タイプのインバーターで給電して、正常に動作しているように見えても
劣化したり損傷の恐れがあり、特にPFC回路が内蔵されたPC電源は危険です。

書込番号:12884498

ナイスクチコミ!0


スレ主 SAF_cycle さん
クチコミ投稿数:16件

2011/04/11 20:00(1年以上前)

>はっくすさん

貴重なアドバイス有難うございます。

多少高くてもやはり正弦波インバーターを用意するのが一番確実ですね。
PC本体用に300wの小さい物を用意しようと思います。
モニターや小型照明は矩形波の物で供給すればなんとかなりそうです。

新たにこのUPSを買う事考えれば正弦波インバーター1個買うのも変わらないですし。

書込番号:12885386

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「無停電電源装置(UPS)」のクチコミ掲示板に
無停電電源装置(UPS)を新規書き込み無停電電源装置(UPS)をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

クチコミ掲示板ランキング

(パソコン)

ユーザー満足度ランキング