無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
バッファローのNASに使用したいのですが
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ts-xhl_r6/
使用方法としては停電時5分後にLAN内のPCから自動で
NASの電源をオフ(スタンバイ状態)に
そのスタンバイ状態でどれだけの時間保つでしょうか?
電源が完全に落ちてしまうと、復帰時にLAN内のPCから
NASを立ち上げられなくなるので困っています。
宜しくお願いします。
1点

TS-XHL/R6シリーズの仕様をみますと「消費電力 平均:約60W、最大:86W」となっており。
BE325-JPでは、55W18分、75W10分となっています。
フル稼働が続いていれば、7分程度が限度ですね。
書込番号:12804550
1点

スタンバイ状態でワットチェッカーで消費電力測ってみては?
書込番号:12804818
0点



今月に入り2回、HDD内蔵のテレビの電源が落ちました。
2回目には、HDD接続の別のテレビも同時に電源が落ちました。
メーカーの異なるテレビの電源が同時に落ちたことで2台に共通している電源を疑いました。
電力会社と相談したり、ネットで調べたところ瞬低の可能性を疑っています。
瞬低の場合の対応としては 電力会社での対応はできないので個人でUPSを導入するしかないようでした。
ここで次の3点のアドバイスを伺えればと思います。
@
電力会社では今月 私の地域では、瞬断はなかったそうです。
ですが、自宅では電灯は点灯したまま2台のテレビの電源が同時に落ちたので瞬低だと考えていますが、この考えは正しいでしょうか?
(電源が落ちた瞬間、他の家電の電源は入れていませんし、タイマーで何かの家電の電源は入っていないと思います。)
A
もし瞬低だった場合、テレビの電源にUPSでの対応で良いでしょうか?
B
UPSを導入する場合(別々の部屋の)テレビにはどのようなUPSが良いでしょうか?
よろしくお願いします。
0点

瞬電か、ノイズで誤動作したか、あたりかとは思います。または、慢性的に電圧が落ちていている可能性も。
エアコンや冷蔵庫は、タイマーに関係なく、動作/停止をしています。モーターの起動には、励起電流という現象が伴いまして。周囲に瞬電と似たような現象を起こします。古いエアコンなり冷蔵庫なり洗濯機があったら注意です。
必要なのが、UPSかノイズフィルターなのか、昇圧器なのかは微妙ではありますが。
UPSにはノイズフィルターも入っている場合がほとんどですので。UPSの費用が容認できるのなら、UPSがベストではあります。
安いUPSですと、矩形波しか出力しません。これは、PFCという力率改善回路が入っている電源には向きませんが。停電ではなく瞬電対策なら、割り切っても良いかとは思います(UPSメーカーは推奨しないでしょうが)。
もちろん、正弦波出力するタイプが買えるのなら、それに越したことはありません。
あとは、テレビの消費電力に合わせて、それだけの電力を供給できるUPSを導入すればよいと思います。
ただ。念のために、コンセントの所での電圧が90Vを割っていないかは、先に確認された方がよいでしょう。
書込番号:12696707
0点

KAZU0002さん
アドバイスありがとうございます。
>ただ。念のために、コンセントの所での電圧が90Vを割っていないかは、先に確認された方がよいでしょう。
早速測定しました。測定時は、101.3〜101.4Vで安定しているようでした。
書込番号:12699464
0点

もう1〜2ヶ月様子を見て瞬時電圧低下らしい現象で機器が停止することがあればUPSの導入を考えたいと思います。
直接は関係ないかもしれませんが、今の住まいは古く、単相2線式です。
据え置き型のIHクッキングヒータが設置できないと知った時確認しました。
同じ抵抗に電気を流した場合、理論値では単相2線式は単相3線式の2倍の消費電力になるそうで、その上 電圧降下は4倍になるそうです。
テレビの電源が落ちた時には、エアコンも洗濯機も電源が入っていなかったので冷蔵庫を少し疑っています。
単相2線式は消費電力も多く据え置き型のIHクッキングヒータも取り付けられないのでどうしたものかと思ってしまいました。
この質問はもう少し受け付けていますので、良いアドバイスや、私の書き込みに間違いがあればご指摘ください。
書込番号:12734583
0点

単相三線は、200Vが取り出せると言うだけで。単相三線だから消費電力が増えると言うことはありません。
…そりゃまぁ、同じ抵抗に100Vと200Vで比較すれば、消費電力は倍ですが。家電に対してそういうことをすることはないので、比較の意味がないです。
電圧降下は、電信柱の上のトランスのインピーダンスとか、配線の太さにもよるので、一概には言えません。そもそも、契約しているアンペア数を使って、問題になるような電圧降下が起きるようなら、電力会社に連絡を。
書込番号:12736057
0点

KAZU0002さん
ご指摘ありがとうございます。
>単相三線は、200Vが取り出せると言うだけで。単相三線だから消費電力が増えると言うことはありません。
>…そりゃまぁ、同じ抵抗に100Vと200Vで比較すれば、消費電力は倍ですが。家電に対してそういうことをすることはないので、比較の意味がないです。
消費電力について単相3線式の方が増えるのでなく単相2線式の方が理論上2倍になると聞きました。実際には理論通りではないと言う事のようでしたが…
私の理解では、単相2線式の方が消費電力が多くなると思っていましたが間違いでしょうか?
送電によるロスも単相2線式の方が多いという話でしたので、単相2線式はロスも多く 消費電力も多く 据え置きのIHクッキングヒーターも設置できなくて良いところがないと思っていました。
>電圧降下は、電信柱の上のトランスのインピーダンスとか、配線の太さにもよるので、一概には言えません。そもそも、契約しているアンペア数を使って、問題になるような電圧降下が起きるようなら、電力会社に連絡を。
電力会社には瞬断と瞬低の確認はしましたが、私の地域でそのような事故は起きていないという事でした。結局、家庭ごとの瞬低の記録はないので記録がない以上 電力会社として対応はできないようでした。
現在は瞬低の可能性を疑い、瞬低の場合は電力会社での対応は難しようなので、UPSを考え始めているところです。
書込番号:12736499
0点

線が増えれば、消費電力の大きな機器を繋げられます…と勘違いされているかと。
または、98%と99%で倍違う…という概念当たりでしょうか。
電圧が上がれば、同じ消費電力の機器を使うのなら、電流が少なくて済みます。電流が少なければ、電線の所での発熱によるロスが減ります。送電線が高電圧な理由はそこにあります。ただ、高電圧は単純に危険なので、各家庭には電圧を下げて供給してあるだけです。
100Vの機器しか使わないのなら、単相二線と単相三線での消費電力の差は、線が一本増えたことによる送電線でのロスが減った分しかありません。電気代の請求も、メーターより後の線でのロス部分だけです。
お宅でIHが使えないのは、単相二線とかいう以前に、200Vが使えないだけの話です。
大電力を使う機器には、上記の理由で、電圧が高い方が効率よく電力を送れるのです。
配電盤の所で、例えば部屋毎とか階毎に遮断機が付いているのなら、単相三線への切り替えは難しくないと思いますし。あとは200Vを使うところに200Vの配線をするだけです。200Vの機器を使いたいのなら、電気屋に相談を。
書込番号:12737736
0点

単相3線式は2組の100Vラインを使って供給しているので、2線式に比べて倍の容量が取れるのです。 50A契約なら1組あたり25Aの設計で良い訳です。
更に、両方を使うと100V+100Vで単相200Vも取り出せるので、IHレンジのような単相200V機器にも対応できると言うことです。
瞬停の問題は、同じ電柱のトランスを共用している近隣家屋が突入電流の大きな機器(電動機など)を使った場合、他の家屋への供給電流を阻害する場合があります。
この場合、トランスから一番遠い家屋が線路抵抗が大きくなり最も影響を受けやすくなります。
電力会社が把握している瞬停(瞬電)はあくまでも供給側の把握ですから、末端での瞬間的な引きによるドロップがあってもわかりません。
ご使用の環境でUPSが有効か否かはかなり疑問があります。
それは、多くの家電製品は電源回路に余裕がないことに拠るもので、UPSの商用〜バッテリ切替時間(通常数ミリ秒)に耐える可能性が低いからです。
多くのUPSは電源の切替にリレーを使用しているので、より高速な電子的に切替を行っているものを探さなくてはならないかも知れません。
書込番号:12782876
0点

B660さん
解り易い説明ありがとうございます。
>ご使用の環境でUPSが有効か否かはかなり疑問があります。
>それは、多くの家電製品は電源回路に余裕がないことに拠るもので、UPSの商用〜バッテリ切替時間(通常数ミリ秒)に耐える可能性が低いからです。
大変参考になりました。
切り替え時間を考慮して常時インバータ給電方式のUPSで探したところユタカ電機製作所のUPS310HS YEUP-031SAが1番安そうなのでこれを購入の第1候補にしたいと思います。
機器停止の現象が再発するかしばらく(1〜2ヶ月)様子を見て実際に購入するか検討したいと思います。
ありがとうございました。
書込番号:12783058
0点

瞬低対策でUPSの購入を考えていましたが、停電対策も考えて1台UPSを購入することにしました。
これで急な停電でもHDD内蔵テレビの電源を停電後に切ることができると期待しています。また、バッテリーの余力で無線LANルーターを生かせればネット接続も停電時にしばらく利用できるのではとも考えています。
安いお店で購入しましたが、取り寄せ後の発送で納品に2週間前後かかるそうでした。定価販売でも即発送できるところの方が良かったような気もしています。
書込番号:12790460
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
この製品は、テラステーションには使用できるのでしょうか?
また、雷サージというものには対応しているのでしょうか?
関連HPをみましたが、パソコンにちょっと詳しい程度でのレベルでは、全く判りませんでしたので、質問させて頂きました。
0点

テラステーションで確実に使えるかという意味では、BUFFALOで
「対応UPS」と謳っている訳ではありませんので、保障の限りでは
無いと思います。
(BUFFALOのHPにある対応表にはオムロン製とAPC製しか無いですね)
とはいえ単に電源バックアップ用というだけなら、ぎりぎりの容量で
使ったりしない限りは大丈夫なんじゃないでしょうか。
私自身もIOデータのLAN-DISKを使っていますが、今のところ問題
ありません。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-s/
この製品は常時商用給電方式なので、雷サージへの耐性は、基本的に
期待しないほうが良いと思います。
常時商用給電方式というのは、普段は入力100Vがそのまま負荷装置に
つながっていますので、多少の電源変動もそのまま通過します。
この製品の場合は100V±10%の範囲を超えた入力が加わった場合に
バッテリによるインバータ給電に切り替わりますが、切り替えには
10msくらいかかります(この時間は瞬停になります)し、瞬間的な
雷サージは通過してしまうはずです。
そこまで気にするなら、多少値段は高くなりますが常時インバータ
給電タイプを選んだほうが良いと思いますよ。
書込番号:12647684
0点

ご回答ありがとうございました。
その後購入し、テラステーション TS-XH4.0TL/R6 に取り付けました。
購入前後にユタカ電機製作所のサイトから質問メールを送付し、複数回メーカーとやり取りをしました。何人サポートがいるのか分かりませんが、30分前後ぐらいで返信メールがあり、サポート体制は充実しているようです。
以下、メーカーの回答
1.テラステーションは繋げる
2.自動シャットダウンはできない
3.雷サージは対応している(回線サージという文言がHPに載っているが、それが雷サージ対応だということが、素人に判りにくい)
4.(購入後、テラステーションのブラウザ管理画面の設定によっては自動シャットダウンできるのではないか?との質問に対し、)APC社製とは全く互換性がないので、通信ケーブルを接続しても恐らくテラステーションは連動しない(自動シャットダウンしない)
購入後の動作確認
1.テラステーションは問題なく稼働し、過去の口コミに記載のあった”瞬断トラブル”も全く問題なかった
2.通信ケーブルを接続し、ブラウザ管理画面>UPS連動で、APC社製-simple signal というのを選択すれば、連動して2分後ぐらいに自動シャットダウンした(但し、画面が真っ赤になりシャットダウンするので、そのシャットダウン方法が適切なのかどうかまでは確認していない)
雷サージは、常時インバータ給電タイプしか効果がない(?)と他のサイトにもありましたが、素人には難しすぎて良く判らなかったので、雷サージにきくかどうか判りませんが、一応雷サージアブソーバー付きOAタップも購入し取付け、二重に対応させることにしました。
書込番号:12700317
1点



UPSの導入についてご相談させてください。
現在の状況として、落雷と停電の被害にあったことはないのですが、ごくまれに不注意による家電製品(電子レンジ、炊飯器など)の同時使用によりブレーカーが落ちます。
いつも落ちるのは、メインのブレーカー(契約30A)ではなく、配線用遮断器です。
そのため、契約アンペアを増やしても意味がなく、賃貸物件のため配線工事で新たに別の回路配線を新設するのは不可能な状況です。
そこで、デジタル家電を停電・ブレーカー落ち・落雷のダメージから守るため、UPSの導入を検討しています。
UPSで保護したい家電は、パソコン(VAIO Lシリーズ VPCL128FJ)、HDD3台、液晶テレビ(レグザ、HDD内蔵)、ADSLモデムです。
前置きが長くなりましたが、次の3点について教えてください。
1、PFC(力率改善回路内蔵電源)搭載のパソコンには「正弦波」のUPSが良いというのは、調べて分かったのですが、HDDや液晶テレビは「矩形波」のUPSでも問題ないのでしょうか?
2、パソコン(VAIO Lシリーズ VPCL128FJ)は、PFC搭載でしょうか?
最近のパソコンには搭載されている機種が多いと聞きましたが、取扱説明書※1及びWEBの仕様※2を見ても分かりませんでした。
※1 http://dlv.update.sony.net/pub/vaio/download/man/4177093011.pdf
※2 http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/L12/spec_retail1.html
3、UPSはアース接続が必要なようですが、プラグを接続予定のコンセントには、アースがありません。アースがあるのは、2か所だけです。
A、エアコンの天井コンセント(エアコンのアース線接続済み)こちらの方が近い
B、冷蔵庫用のコンセント(アース線未接続)5〜7mの距離があります
延長用のアース線を購入して、Aに追加でつなぐことは可能でしょうか?
また、Bの場合、距離があるのですが、効果はあるのでしょうか?
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
0点

1.HDD等のACアダプタなら、PFCは入っていないでしょうが。
TVの場合には、入っている事が多いと聞いた事があります。
もっとも。HDDのような「電源が切れては困る」機器ならともかく。TVになら、UPSは必要ないかと。ただ、テレビで録画するのなら必要ですね。
2.115V/200Vの切り替えスイッチが無くても、200Vに対応していれば、PFC対応ですが。
仕様にもない場合には、メーカーに聞くか、バラすか…ですね。
3.アースが必要かどうかという事なら、大抵の機器には厳密には必要ではありますが。
UPSの場合も、必須ではありません。
まぁぶっちゃけ、オムロン BY50FW一押しなんですけどね。
書込番号:12445016
0点

KAZU0002さん
ありがとうございます。
1、HDDは、いずれも電源内蔵タイプの「IODATA HDE-U2.0J」、「バッファロー
HD-CN1.0TU2」、「IODATA RHD-UX1.0T」です…。PFC搭載のことは、説明書を読んでも書いてありませんでした。
2、パソコンの裏側に「100-240V 〜5A 50-60Hz」と書いてあります。VAIOカスタマーリンクに確認してみます。
3、アース必須ではないんですね。安心しました。
最初、UPSの候補は、つなぎたい家電の総消費電力が予想では500Wなので、いずれも「矩形波」タイプの「APC ES 550 BE550G-JP」を2台購入しようと考えていました。
「正弦波」タイプなら、「BY75SW」1台か、「BY50S」の2台か、「BY50S」と「BY35S」の組み合わせ考えています。
書込番号:12445526
2点

>100-240V 〜5A 50-60Hz
これなら、PFC回路入りだと思います。
…実際には、PFCがと言うより、インバーター回路が問題なわけで。
オムロン BY50FWは、薄型であるが故に、PCの横においておけるのがメリットです。
弁当箱をラックの後に置いとく…と考えがちですが。夜中にビープ音で目を覚まされて、とりあえず警報だけでもと思ったときに、ラックの後を…は、結構うざいです。経験的に。
「状態ランプが見えるところに置ける」を、設置の目安に。
書込番号:12446405
0点

KAZU0002さん
PFC回路入りなのですね。
設置場所や予算などを考慮して、購入したいと思います。
大変勉強になりました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:12448964
0点



頻繁にブレーカーが落ちるのでPCハード保護目的でUPS購入予定です。
自分のPC構成でどの製品が最適なのか分かりません。
予算は1.5万円程度で買えたらいいなと思っています。それ以上するならおきらめる予定です。
USB接続で自動的にシャットダウンする機能があったほうがいいです。
何かお勧めのUPSありますでしょうか?
PC構成は
x3 720BE(OC)
GTX460 (OC)
HDDx6
700W80PLUS電源
後ひとつ気にになったのですがUPSトップのFAQっを見てると「効率が80%以上とうたわれている電源はだいたいつなげないようです。」と書いてあるのですが80PLUS電源はUPSに繋いでも使えないということでしょうか?
0点

ActivePFC搭載の電源に矩形波は良くないとされています。そのため、USPを使うなら正弦波のモノを勧められますね。
その構成だとフルに使ったとすると500Wを超えることになりますが、本当に必要なのは実消費電力です。
HDDは、RAID0で繋いでいるのでしょうか?それとも、すべて単体で?
仮に500Wで考えると、正弦波UPSで安価な物では
CyberPower Backup CR 900 CP900SW JP
http://kakaku.com/item/K0000078566/
CyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JP
http://kakaku.com/item/K0000078567/
仮に450Wで矩形波であれば、15000円以下で
サンワサプライ UPS-750C、APC APC ES 750があります。
計算上5分も持たないですけど。急いでブレーカーを上げにいけば間に合うかな。
書込番号:12411346
1点

UPS設置は悪いことじゃないけどブレーカーが頻繁に落ちる原因をつきとめないでUPSに頼り切ると痛い目に遭うかも。
オーバーロードでブレーカーの断/入れ直しを繰り返すと接点が焼けて摩滅してしまい「入」状態でロックできなくなる。
書込番号:12411451
0点

そうですね。頻繁にブレーカーが落ちるのは、一部の部屋の使用量が多いのか、全体で足りていないのか。
前者だと思いますので、PCの配置を分散するなど偏りの無いようにすると良いですy
それでも改善しないようなら、ブレーカ容量のUPも考えた方が良いかも。
書込番号:12411778
0点

皆様、返信遅れてすみません。
ブレイカーが落ちるのは冬限定で原因は各部屋での電気の使い過ぎで過負荷状態になるためです。冬はエアコン・ハロゲンヒーターと電気を多く使うので....
家族と話をした結果契約アンペア数を上げる事になったので
今後は電気の使い過ぎでブレイカーが落ちることは無くなりそうです。
しばらくはUPSなしでいきたいと思います。
一方的になってしまいましたがありがとうございました
書込番号:12518132
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 750 BE750G-JP
「他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。」
と製品概要に書いてありますが、意味が良く分かりません。
レセプタクルとか入力トランスブロックとは、具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。
0点

カメリック1さん>
もう解決してしまったかもしれませんが.....。
「レセプタクル」ってのはコネクタの受け口を意味します。英語ではよく使われる表現です。
その上で本機を外形から見ると ACコンセントの位置をずらして、幅を取って配置している箇所がある事に気がつくと思います。もともと ACアダプタ内に比較的大型なトランスを組み込んであるものの場合は ACコンセントを均等幅配置すると隣のコンセントと干渉するかと思いますので、それをずらして幅を取っているものがあるかもしれません。
おそらくこの説明はそれを指し示しているのではないか?、と考えられるのですがいかがでしょうかね?。
書込番号:11943235
2点

後から調べたらレセプタクルは単にコンセントという意味だと言うのは分かりました。
入力トランスブロックは、不明のままですが。
ACアダプターを直接つなげるという意味ではない気はします。
実際に、コンセント間は余裕があるような配置にはなってません。
これらの文章は、英文を直訳したために意味不明な文章になってるのだと思います。
原文の英文を見たほうが理解が早いと思いますが、知っている人が居れば聞いた方が早いかなと質問しただけです。
解決してないのが残念です。
書込番号:11946926
0点

変圧器部、間隔を広く取った出力部の特徴を記載したものでしょう。
入力変圧器部は他の機器を保護するためにあり、コンセントの抜き差しが他のコンセントと干渉しない。と訳すとわかりやすいと思いました。
書込番号:12186205
1点

レセプタクル=コンセント、入力トランスブロック=A/Cアダプタ
だとすれば
「他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。」
=「他のコンセントへのアクセスを遮断することなく、A/Cアダプタを備える機器を保護します。」
ということになるのかな?多分。
つまり、間隔に余裕があるコンセントがあるということです。
実際商品の写真を見ると隣と間隔に余裕があるコンセントが2つずつありますよね。
はむさんどさんが正解だと思います。
書込番号:18006426