無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T

バッテリ容量(V/Ah)/個数 DC12V/7.8Ah/1個 ですから,
定格電流の大きな方が 時間が短くなります・・・・
要は,停電時等における機器のシャットダウンに要する時間を考慮して容量などを選定しましょう。
書込番号:23407401
1点

>沼さんさん
ごめんなさい
知識が無いので専門用語は難しくて分かりません
こちらの商品でも接続機器を250w以内に収めればBW40Tと同様にバックアップ時間が5.4分以上保持出来るという解釈で合っていますか?
よろしくお願い致します
書込番号:23407935
0点

>何故でしょうか?
>知識が無いので専門用語は難しくて分かりません
ひどい…
書込番号:23407942
4点

>KAZU0002さん
ごめんなさい
私には難しいです
小学生でも解る様な言葉で説明して頂けると助かります
書込番号:23408596
0点

そういうものだから、という説明なら小学生にもわかってもらえるか・・・・・・こまっしゃくれた小学生だとだめだけどな。
書込番号:23408614
0点

>こちらの商品でも接続機器を250w以内に収めればBW40Tと同様にバックアップ時間が5.4分以上保持出来るという解釈で合っていますか?
同じバッテリーを内蔵していますので,基本的な考え方としては合っています。
ただし,バッテリが劣化することを考慮して必要なバックアップ時間は,その半分程度を目安に選定されるのが宜しいかと・・・
小学生にも解るような・・・・爺には,度台無理なことですが・・・・
無停電電源装置(UPS) オムロン BW55T を置いているショップ等で直接お尋ねになるのが宜しいかと思います。
書込番号:23408785
1点

>下位機種のBW40Tの方がバックアップ時間が長いのは何故でしょうか?
目安表を、よく見ていないからです。
どこにも、BW40Tが長いとは書いていません。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/backup.pdf
出力容量上限は
BW40T:400VA、250W
BW55T:550VA、340W
上限値が違います。
目安表では、機種ごとに細かく書いているわけではありません。
BW40Tで、300Wの欄に、「5.4(250W)」と記載があるのは読めていますでしょうか?
BW40Tの出力上限は250Wです。そのため、300Wは許容範囲外になります。そのため、250Wの最大時間を記載しています。
BW55Tは、340Wが上限にため300Wで測定しています。400Wになれば、同様に上限を超えているので、340Wで最大時間を「3.6(340W)」と表記しています。
書込番号:23451690
0点

接続している、負荷電力によります。
CPUだけに接続、モニタは別系統にする。
ノートパソコンならばバッテリー内臓なので、UPS内臓と同じです。
書込番号:23649593
0点

>NSR750Rさん
>パーシモン1wさん
>沼さんさん
>クールシルバーメタリックさん
>KAZU0002さん
ありがとうございました
書込番号:23808309
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP E [Black]
最近自作PCを新調したところ、
我が家は古い為かレンジ等を使うと
パソコンのみ電源が落ちてしまう様になりました。
素人考えで電源を750wから850wへ変更した事と、
消費電力が以前と比べて最大300w程度まで上がったのが原因かと踏んでUPSをかませれば解決出来るかと思いこちらを購入しました。
結果として症状は解決しませんでした。
調べてみるとパソコンの消費電力は
165w程度でも電圧降下が発生して
UPSに切り替わると電源が落ちてしまいます。
質問内容としては
仮に消費電力が規定内でも
電源の850wと同等以上の
出力を持つUPSでないとダメなのか。
そもそも電圧降下対策目的で
UPSを使うのが間違いなのか。
それ以外の原因の可能性(電源の不良等)があるか。
使用電源
Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]
以上になります。御教授頂けると幸いです
書込番号:23601572 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


>そもそも電圧降下対策目的でUPSを使うのが間違いなのか。
間違っていはいませんが、選んでいるUPSの運転方式が間違えていると思います。
ラインインタラクティブ方式は、常時は直接機器へ電気を送っており、給電が切れるなどするとスイッチでバッテリーに切り替える仕組みです。
そのため、停電のようにハッキリと切れてしまえば、切り替えされますが、電圧降下となりますと切り替わるところまで落ちないとバッテリー駆動にはなりません。
例えば、PCが98V以上でないと動作しない。電圧降下で95Vまで落ちた。切り替わりは92Vであれば、切り替わる前に、PCは落ちてしまいます。
このように間に合わないことになります。
常時インバータ給電方式は、高価ですが、常にバッテリー経由で電力供給されるため、電圧降下にも対応は出来ると思われます。
また、現状での改善として、付属ソフトでバッテリの切替値の下限を設定してみてください。
100Vに近い値にすることで、安定稼働ができるかもしれません。
FAQの参照 FA53236
APC ESシリーズ、APC CSシリーズの感度、バッテリ切替値設定方法
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53236/
書込番号:23601656
3点

>仮に消費電力が規定内でも電源の850wと同等以上の出力を
>持つUPSでないとダメなのか。
先ず、とんでもない勘違いしていますが、
電源が750Wとか850Wというのは、出力側で使える最大容量であって、
750Wの電源を使ったから使用電力量が750Wと言うわけではありません。
そもそも、本当に電子レンジを使うタイミングPCが落ちるのでしょうか?
PCとレンジの電源は、同じコンセントから取っているのですか?
>パソコンの消費電力は165w程度でも電圧降下が発生して
>UPSに切り替わると電源が落ちてしまいます。
PCの電源コードや、UPCの電源コードを壁コンセントに直接つないでも
レンジを使うとPCが落ちるのですか?
使っている電源の型番は?
書込番号:23601689
2点

>あずたろうさん
返信ありがとうございます。
こういうものは初めて知りました。
これは電圧が下がってしまった場合でも
この機械がぐいっと持ち上げてくれて
ずっと電圧を一定に維持してくれるという
認識で合っていますでしょうか?
私の場合は停電するわけではないので
こういう製品の方があっているかもしれません。
検討してみようかと思います。
>パーシモン1wさん
返信ありがとうございます。
常時インバータ給電方式も検討したのですが
値段が高価だったため選択肢から除外していました。
付属ソフトの方はインストールは済んでいるので
帰宅したら試してみたいと思います。
それで済んでくれればありがたいのですが…。
わかりやすく説明して頂いてありがとうございます。
>不具合勃発中さん
返信ありがとうございます。
レンジの電源は壁のコンセントから直接、
パソコンは同じ壁のコンセントから
取ったものをOAタップをかませて
モニタやらルーターと一緒に使っています。
壁のコンセントは上下に2つついてますが、
あれは一本の配線を壁内で分配してるだけですよね?
だとすれば同じコンセントから
電源を取っていることになるでしょうか。
パソコンが落ちるのはレンジが原因で間違いないと思います。レンジ使用時に必ず落ちますので。
使用している電源はToughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black] です。
書込番号:23601761 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

AC電圧の下限がPC用の電源の性能によって違う為 、取り替えた850Wの電源の性能の下限が100Vぎりぎりでレンジを使うとACの電圧降下でPCがダウンするのだろうな。
750Wの電源の下限の方が低い電圧でも動作可能なので元にもどせば良いと思うが不可なら、Seasonic製のなど90V程度までまともに動作する電源を購入するのが良いのでは。UPSは不要だと思いますよ。
書込番号:23601809
1点

>stella01さん
もっと高級なものは、常に出力電圧を100Vで一定に制御するものがあるかもしれないです。
これは単に100V→110Vに10V分アップするのみです。
上記は3KWの大電力用ですが、画面下に各ワット吸うのがあります。1000Wくらいのが良いかもです。
また、100V → 115Wへアップのものもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B002P8F2TE/
書込番号:23601816
1点

契約されている電力会社に相談されると、調査・対策してもらえることもあります。
借家の場合は、大家・管理会社にも相談を。
書込番号:23601826
2点

>壁のコンセントは上下に2つついてますが、
>あれは一本の配線を壁内で分配してるだけですよね?
>だとすれば同じコンセントから電源を取っていることになるでしょうか。
そういうことになりますね。
部屋の中には、他にコンセントは無いのでしょうか?
あれば、そこにPCを繋いでみるとか?
あとは、>猫猫にゃーごさんが書かれているように電力会社に相談してみるとか。
書込番号:23601875
1点

一般的にコンセントの定格電流は、15Aです
電子レンジが1200Wなら他の機器は3Aまです
電子レンジ使用時はパソコンを使用しない等で対処します
家の中の配線系統を調べて、分電盤(ブレーカー)複数あるのであれば電子レンジと別系統のコンセント利用します
https://www.panasonic.com/jp/support/kaden/basic.html
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1106?site_domain=default
書込番号:23602011
1点

>坊主丸儲さん
返信ありがとうございます。
電源によって下限が違うのは初めて知りました。
以前の電源は経年劣化を
心配して交換したものなので
再利用は避けたいと思っています。
また今の電源を活かしたいと
思っているので次回電源購入の際には
参考にさせて頂きたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
>あずたろうさん
トランスの導入を検討してみようと思っています。
色々調べてみます。ありがとうございます。
>猫猫にゃーごさん
返信ありがとうございます。
電線の引き込みの可能性もありますね。
次の休みに電力会社に相談してみます。
>不具合勃発中さん
使えそうなコンセントはそこだけなのです。
電力会社に一度相談したいと思います。
>カナヲ’17さん
返信ありがとうございます。
現状レンジを使う時は
パソコンはスリープにしております。
レンジとパソコンは同じ部屋にあり
別系統のコンセントを使うのは難しいです。
コストを度外視するなら
思い切って分電盤から一本コンセントを
引いてしまうのもいいかもしれませんね。
書込番号:23603176 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

家屋内の配線に問題がある可能性が一番高いです。それも壁の裏側でです。
何等かの原因で、配線自体の抵抗値が増して、電圧降下に繋がったとみるのが妥当な気がします。
雨漏りとか、手抜き工事とか。
PC電源を変えた事によって見えなかった問題が露呈したのだと思います。
電力会社の方に来てもらって、PCが落ちる状況を再現すると的確な意見がもらえると思います。
書込番号:23603256
2点

もう一つ考えられるのが、電子レンジの起動時の瞬間消費電力(起電力)によるものです。
電子レンジに表示されているワット数の5割〜2倍と考えた方がいいです。
瞬間なので、一時的にブレーカーの許容値を超えてもブレーカーは落ちませんが、
PCは瞬間的に電圧不足に陥ってしまったかもしれません。
PCと電子レンジは別々のブレーカーから電源を取るしかないかも。
書込番号:23603298
1点

>脱落王さん
返信ありがとうございます。
なにぶん古い家なので
壁内の配線の劣化はあると思います。
ただそれを調べたりとなると
かなり大掛かりになってしまいますね。
電力会社には相談してみようと思います。
書込番号:23603870 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

皆さま、様々なアドバイスありがとうございます。
とりあえず電力会社さんに
相談して一度状態を見てもらって
好転しないようであれば、
昇圧トランスを導入しようと思います。
知り合いの工務店さんにも
相談してみようと思います。
UPSはNASとゲーム機用に使おうと思います。
色々と教えて頂いてありがとうございます。
大変勉強になりました。
先の話にはなると思いますが、
新しい電源やUPSを購入する際は
ここで頂いた知識を活かそうと思います。
書込番号:23603905 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
マウスコンピュータの超小型デスクトップ+23インチ液晶モニターが計3セットあり、それらをカバーするのに使います。停電は滅多にありませんが、電源を誤って抜くことに対する対策です。仮に停電になっても10分程度もてば十分です。
カタログで最大消費電力を見るとPCが30W、モニタが40Wです。
どのUPSがふさわしいでしょうか?
3点

OMRON UPS選択ツール
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/senteitool.html
使用する負荷 51−100W、バックアップ時間 10分以上入出力電圧 100V系の結果を画像でアップしました。
BY35S(出力容量:350VA)が候補に上がりましたが、価格差も少ないので 出力容量:550VAのBW55Tの方が容量が大きいので宜しいのではないでしょうか。
書込番号:23566419
0点

>電源を誤って抜くことに対する対策
突然ブレーカーが落ちる・・・・はお聞きしますが。
このような事象がUPSで解決できるのでしょうか ?
書込番号:23566447
1点


>キハ65さん
消費電力は1台分です。よって3台で210Wです。
BY35Sは2台別の機器に使用中です。
>沼さんさん
配線の関係でコンセントから抜けやすいのです。しかしUPSを机の下などに入れれば、コンセントが抜けてもすぐには影響しません。配線を工夫しろ・・と言うのはちょっと措いておいて下さい。
書込番号:23566461
1点

UPSからも抜けると思うけどそれはいいのかな?
あるいは、人が居ないといつの間にか落ちてるってなことになりかねないのはOK?
どの程度シビアな話なのか分からんけど。
まぁ、本当にそこだけが心配事なら、病院用のコンセントとか、OA用の捻るタイプを買ってきた方がいいと思うが。
>消費電力は1台分です。よって3台で210Wです。
その用途ならディスプレイは要らんと思うけど。
書込番号:23566475
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50FW
現在使っているUPSのバッテリーが死にました。まぁ6年保ったので良しとしますが。UPS自体が非正弦波タイプの上に(瞬電対策と割り切っているので良し)、交換バッテリーが1.2万円…。
正弦波タイプで薄型で設置場所に困らないこのUPSを欲しいなぁ…と思っていたのですが。他の同容量品と比べると、けっこう良いお値段。
ということでいろいろ模索していたところ、amazonにて、
>OMRON BY50FW
https://www.amazon.co.jp/dp/B000KRNOHO
本製品の中古品が\3980(送料無料)で出てましたので、試しに1つ買ってみました。
届いた品には、サポート連絡シールとか貼ってあって。リース品が流れたのかな?と思います。
ところが。届いて使い始めて30分でバッテリー交換のアラームがw 当然、バッテリーの残寿命には期待していなかったのですが。さすがに30分は無いだろう…
とはいえ、純正の交換バッテリーは9千円。それを買ったとしても、セットで新品を買うよりかなり安く上がります。が、もともとバテリーの値段に辟易しての中古UPSに新品バッテリーをというのもなんか悔しいので、安い互換バッテリーが無いか探してみたところ、
>LONG サイクルバッテリー WP7-6(産業用鉛蓄電池)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071JQSDWJ
これで代用できるようです(2つ必要です)。合計5千円ちょっと。レビューにも、同シリーズのUPSのバッテリーとして使ってますという話が結構あるので、問題なしと判断して購入。
オリジナルのバッテリーが同サイズの電池を2つビニールテープで巻き付けているような物なので、同じような要領で再組み立て。無事復活しました。
オリジナルのバッテリーがPanasonicということで、このLONGの電池の寿命が心配なところですが。3年持てば値段なりと言うことで、後日談があるとしたらまたその頃に。
中古UPSとなると、バッテリー寿命が心配で怖いところですが、本体自体は10年で壊れるような物でも無いので(旧UPSは15年物)。バッテリーの問題さえクリアーできれば、UPS本体の劣化についてはさほど心配していません。
amazonで2.8万円のUPSが、1万円せずに新品同様の期待寿命で購入できた…ということで、かなりお得かと思います。当然、保障はありませんので、この辺の話は自己責任で。
で。
問題は旧UPSの処分方法。
バッテリーは外して本体は粗大ゴミなのですが。私のところの自治体では鉛蓄電池の処分は受け付けてくれません。検索しても、ほとんど業者向けで、個人の処理請負をしてくれるところが無く。車などには無縁なのでその辺の事情にも疎く。
いろいろ検索してこんなところを見つけたのですが。
>バッテリー回収.com(元払いでバッテリーを送れば、処理は無料でしてくれる)。
https://battery-kaishu.com/area/delivery-tokyo/
この業者で良いのか、私はこうやって処分した等、ご意見あったらお願いいたします(こちら東京都です)。
…物置の肥やしになっている人も多そう。
2点

カーショップ(イエローハットさんとかオートバックスさんとか)で相談が宜しいかと。
車関係でバッテリーは売りもするでしょうし廃品も扱うでしょうから。
書込番号:23554382 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

RESどもです。
カー用品店ってのは、車が無いと行けないところにあるのが普通で。家の一番近くのそういう店というと、歩いて40分で着くかどうか…って感じです(バッテリー抱えてはきつい…)。
今回のバテリーはバイクとかにも使われているようなので、廃品は扱ってくれているとは思いますが。交換した場合には無料でも、持ち込んだら処分費用とられるでしょうね。それなら送料元払いでなんとか…
書込番号:23554400
0点

因みに>KAZU0002さん
に同じ事を7年ほど前(職場の奴で)やったことあるのですが、パナソニックの中華製造品克つプラスマイナス逆の不良品を掴まされまして。
UPSは複数つなぎますよね、で並列繋ぎの一個だけ逆に・・・
常にオーバーロード警告の赤ランプがつきっぱで壊しちゃいました。
そんなこんなで新品バッテリーはブラスマイナスしつこくチェックしないと気が済まない仕様にさせられましたですよ。
関東ですと廃品回収業者さんググってもお近くに無いですかね?
バッテリー廃棄+市の名前辺りで私のとこだと結構出ましたけども。
書込番号:23554402 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

自分は【使用済みバッテリーキットの回収付き】のバッテリーを購入するよう努めています。
BYB50S-S用ですが、
>スーパーナット UPS用バッテリーキット BYB50S-S■BYB50S 互換■オムロン BY35S BY50S用 BYB50S-S
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JMVXB68/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23554405
3点

>Yone−g@♪さん
バッテリーの極性。…同じ形のバッテリーで、1つだけ電極が違うってのは、構造的に不可能なんじゃ…。これで内部でプラマイ逆に出来たら、逆に器用かなと。あとLONGは台湾メーカーですね。
https://www.amazon.co.jp/images/I/31UJTuPvH8L._AC_.jpg
廃棄ショップで検索して、個人でも送料負担だけで処分してくれるってのが先述のバッテリー回収.comというところですね。近くも探したのですが、業者向け大量処分とかばかりで。
>キハ65さん
そのサービスは引っかかったのですが。BY50FWとBY50Sは、似た型番ながら、形が違うのです。
ここで買うとしたらこちらですか。
>SUPER NATTO / SN7-6 2個セット
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XGR9MSK
LONGよりちょっと安いので、こちらに回収サービスが付いていたら…。
スーパーナットは、LONGと同じメーカーっぽい?
書込番号:23554456
0点

自分はカーバッテリーはいつも業者相手のリサイクル業者に持ち込みです。
鉛バッテリーなら買い取ってもらえます。
と言ってもだいぶ値段が下がっていて最近持ってったときはキロ30円前後と安いので…
数年前は100円近かった。
単価下がっていて送料無料回収減っちゃいましたね。
常にカーバッテリーを扱っている街の車の整備屋、GS等に相談すると、
無料なら引き取ってくれる所何気に結構あると思いますよ。
電話で聞いてみるのが早いかと。
書込番号:23554704 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>バッテリーの極性。…同じ形のバッテリーで、1つだけ電極が違うってのは、構造的に不可能なんじゃ…。これで内部でプラマイ逆に出来たら、逆に器用かなと
それが信じがたいのですが実際起こった事故なわけでして、ええ未だに腹の立つ話でw
東京圏内で車お持ちじゃなかったですかね?
であればなおさら車ショップは目に入らんでしょうね仕方がないか。
軽自動車のバッテリ振り回して遊んでたら液漏れしてジーンズが穴だらけのダメージ仕様になって泣いたこともありますw
なので手持ちで運ぶのもアレですし引き取りサイトに頼むのが正解なのですかね。
書込番号:23554915
0点

>アテゴン乗りさん
鉛が再生資源扱いなら、それこそ自治体で回収してくれても…と思うんですけどね。最低でも市指定リサイクル業者の案内くらいしてほしい…。簡単に廃棄できないと不法投棄が増えそうですし。
>Yone−g@♪さん
極性…念のため、テスターで測ってから使いますw
カーショップ…3キロくらいはなれた街道沿いにあるのは記憶にあるのですが。駅前の近所にはさすがに…。
ガソリンスタンドもどこにあったっけ?という感じですね。2件くらい500mくらいのところにあった記憶があるのですが、両方とも潰れました(潰れたというより駅周辺の再開発でどっか行った?)。
駅が近いと車が必要ないのでw
書込番号:23554945
1点

質問としては閉じたので、軽く続報。
先述の中古のバッテリー交換のアラームは、付属のバッテリーがほぼ放電しきっていたための誤動作だったようで。UPSに何もつながない状態でコンセントにつないで1日放置したところ、警報は出なくなりました。
ただ、残寿命がどれくらいあるのかは、調べる方法は無し。
同先述のLONGのバッテリーは、「バッテリーストア ドットコム」というところがamazon経由で販売しているのですが。放置していた同梱のショップのミニ冊子をたまたま読んでみたところ、送料負担のみで不要バッテリーの回収をしてくれているそうです。関東から福岡なので、送料で1500円(5kg)〜1800円(10kg)くらいかなと。
中古のバッテリーで警告が出たら、すでにある廃バッテリーと合わせて送りたいと思います。
書込番号:23565714
3点



無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]
こちらのUPSで550VAで十分なのか知りたいです。
停電時NASを安全にシャットダウンすれば良いと
考えています。停電時の運用は考えていません。
・液晶TV32インチ
・HDDブルーレイレコーダー
・PS4
・CDのみの小さなコンポ
・電話/FAX
・NTT 光回線ルーター
・fi-wiルーター
・小さなPCスピーカー
・NAS(HDD×2)
※電源コードのタップ先への接続機器です。
UPSへ接続の数を減らしたいですが、現状これで
コンセントが埋まっていますので減らせません。
0点

>Web散歩さん
こんにちわ。
この商品は持っていませんが、確かこの商品は330Wまでなので、全て接続しても使えるはずです。
ただNASくらいしか必要は無いと思います。何故なら殆どシャットダウンが出来ません。HDDレコーダーだけ接続していたら30分から1時間程度は電源の供給は出来ますが、テレビも接続していたら供給
時間も短くなります。ルーターなどのネットワーク機器は停電しても余り壊れませんのでUPSは
あっても良いですが、必須条件ではありません。コンポやPCスピーカーも同じです。多少必要なのは
PS4くらいですね。ただPS4のシャットダウンは私は分かりません。
因みに私はオムロンのUPS2台を使用しています。300Wと610Wです。
パソコンと49インチテレビにUPS1台とNAS2台でUPS1台を接続しています。
NAS2台は連続でシャットダウン出来ますが、パソコンはシャットダウンソフトでシャットダウン
しています。
大抵は5分以上電源の供給が持てば一通りの機械はシャットダウン出来ます。
UPSも大切ですが、そもそも停電の原因を潰す方が大事です。安全ブレーカーを増やすのも
ひとつの手です。
書込番号:23496465
2点

>nato43さん
返信ありがとうございます。
おっしゃる通り必要ないものが多いですが
タップから外しますとコンセントが塞がっており
差す所がありません。
NASはSynology 218jでHDDを2台でミラーリング、
このNASとこのUPSの動作がとれています。
停電時NASと連携してシャットダウンが出来れば
十分です。
VAが不安でして、この550VAで十分と考えて
良いでしょうか?
書込番号:23496533 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Web散歩さん
適切かどうかは別として、全てを接続しても大きな問題は起こらないのでは、と思われます。
実際にこの製品を使用していますが、
うちでは、
デスクトップPC2台(モニターも2台)、
プリンター2台(1台はFAX電話付)、
NTTルーター、
Wi-fiルーター、
8ポートHUB、
光TVチューナー、
録画用HDD
を接続しています。
通常時はデスクトップPCは1台稼働で、約100W弱でUPSのランタイムが20分程度、
デスクトップPCを2台にすると200Wを超え、UPSのランタイムが5〜6分で「これ以上接続しないように」と警告が出ます。
液晶TVも繋げようとしましたが、型が古く消費電力が150Wと高めなので、これは除外しました。
大雑把ですが、各機器のカタログに出ている定格電力の6割くらいを加算して、200W以内に収まっていれば運用上支障はないのではと思います。全接続機器を最大消費電力で使用すようなレアケースはもちろん想定外となります。
気になるのは、
・液晶TV32インチ・・・製造年によって50W程度のものから150Wくらいのものまである。
・PS4・・・PS4なら最大150W程度ですが、Proだと300Wらしい
電源タップの都合上、全部を接続したいとのことですが、
本機には、バックアップ用のコンセントと、サージのみのコンセントもあります。
全部を接続してランタイムが少なくなるようでしたら、サージのみのコンセントにどれかを接続して、バックアップの負荷を減らせばよいと思います。(定格内であれば4個口等の延長ケーブル付きの電源タップの使用も可能です)
書込番号:23496540
2点

NAS1台でしたら550VAでも十分です。NASはそんなに使いません。大抵は40W程度です。
私はBY50Sの300WですがNAS2台でも問題なく2台ともシャットダウンしています。
書込番号:23496550
2点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
UPSの購入は初めてでNASも使用したいで、正弦波出力UPSのオムロンのこのモデルを購入しました。
パソコンの自動シャットダウンは確認済みで良いのですが、ホームページを参照しましても
唯一SnologyのNAS DS218jと連動出来ないようです。NASの購入で正弦波出力UPSしか頭になく
このモデルにしましたが、停電時NASを何らかの方法で自動シャットダウンさせる方法はないでしょうか?
NASのUPSの項目にSNMP UPSとかネットワークUPSサーバーIPとかがあります。
はっきり申しますとよく分かりませんが、これらで何とかならないでしょうか? あとUPSソフトのスレーブでは?
やはりなるようでしたらホームページに載ってるというのが答えでしょうか、、。
買い替えるつもりは全くありませんが、せっかくなので停電時にはNASもキチンと電源を落としたいです。
0点

・SynologyをSSHでシャットダウンさせる。なお起動はWOLで!
https://itnews.jp/?p=12012
これ、応用できませんか?
UPSからできなければ、パソコン(Windowsの場合)の
シャットダウン・スクリプトでシャットダウンさせましょう。
※シャットダウン要因が検知できないと、パソコンに
連動して毎回シャットダウンしてしまいますが。
尚、うちには環境が無いので試すことができません。
書込番号:23457080
1点

>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます
>SynologyをSSHでシャットダウンさせる。なお起動はWOLで!
https://itnews.jp/?p=12012 は詳しく分かりませんが
WindowsからNASをシャットダウンさせる?でしょうか?
あと>シャットダウン要因が検知できないと、パソコンに連動して毎回シャットダウンしてしまいますが。
Windowsを例えば半日で大体シャットダウンする毎日でしたら、NASも連動してシャットダウンという事でしょうか。
ともかくPC連動だけでで動作するNASという事でしょうか?
NASを24時間回しっぱなしは個人的にどうでもよく、PCのデータを最低2台のミラーリングでクラウドバックアップ
出来ていれば自動バックアップで満足なので、この方法いいかなと思いますが。
大抵NASは回しっぱなしが前提だと思いますので、PCのシャットダウンの都度NASがシャットダウンするって
良くないかが心配です。
少し希望が見えてきました、ありがとうございます!!
書込番号:23457419
0点

UPSのマニュアルに目を通すと、「自動シャットダウンソフト」をインストール
することで、停電時にパソコンをシャットダウンできるんですね。
機能として「外部コマンド実行」があるので、それでNASのシャットダウンを
行えば、停電時のみにNASもシャットダウンさせることができますね。
※ただし、パソコンが起動していないと機能しませんが。
先ずは、Tera TermでSSHを実行してNASがシャットダウンできることを確認し、
できたら、それをマクロ化して自動実行できるようにします。
そして、「自動シャットダウンソフト」の「外部コマンド実行」でマクロを実行する
ように登録すれば良いと思います。
書込番号:23458406
1点

>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。質問して良かったです、試してみます!!
書込番号:23458833
0点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
-
【欲しいものリスト】次のMini-ITX このPCケースに惚れそう
-
【欲しいものリスト】Core Ultra 3 205出たらこのくらいで組みたい
-
【欲しいものリスト】グラボなし
-
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
価格.comマガジン
注目トピックス

(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)