このページのスレッド一覧(全145スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 2025年7月8日 23:22 |
![]() |
4 | 2 | 2025年2月27日 15:08 |
![]() |
0 | 0 | 2024年10月5日 20:12 |
![]() |
0 | 0 | 2024年9月25日 07:21 |
![]() |
9 | 11 | 2024年9月2日 22:58 |
![]() |
8 | 4 | 2024年7月16日 10:04 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW40T
Windows20212Serverの自動シャットダウンソフト(PowerAct Pro)がダウンロードできませんでした。サポートが切れたのでダメでした
Windows2012Serverで使える自動シャットダウンソフトをダウンロードできる場所おしえていただけないでしょうか?
もしくは他のソフトで自動でシャットダウンソフトでもよいです
宜しくお願いいたします。
0点

・PowerAct Pro Master Agent Windows版 ダウンロード
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/soft/poweractpro/master/poweractpro_master_windows.html
サインイン画面に進めるけど、その先は???
駄目なら、サポートに問い合わせを。
書込番号:26232184
0点

ありがとうございます。ただログインIDとパスワードを求められます。どうしたらよいでしょうか
書込番号:26232550
0点

・無停電電源装置(UPS)> ご愛用者登録
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/regist/regist.html
あと、紹介したダウンロードページの二重線赤枠内の記述が最重要です。
書込番号:26232709
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50FW
教えてください。
知り合いから復旧後パソコンも自動で起動する方法がないかと聞かれました。
正直UPSに関しては無知なためこの際に何か勉強できることがあればと思ってコメントしました。
「自分で調べろ」って話ですが、聞いた方が理解できると思いました。
1点

検索するだけで見つかるのですが。
https://www.google.com/search?q=UPS+%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%B5%B7%E5%8B%95
ですが一般的なPCの場合はログインで止まるのでは?
書込番号:26091691
2点

>ありりん00615さん
自動ログインのため大丈夫でした。
先ほど設定をして、起動確認しました。
biosによってネットの情報と違うところがあったため苦戦しましたが、なんとかなりました。
書込番号:26091728
1点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
いつでもW表示にしていたいんですが、
少したつとV表示になってしまいます。
その都度ボタンを押してW表示に戻すのが面倒です。
W表示に固定できないんでしょうかね?
それともこのような仕様だから仕方ないんですかね?
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BU75SW
対応機種UPS本体:BU75SW、BU50SW
上記の交換用バッテリーパックのセール。
【ショップ名】OCNオンラインショップ(旧NTT-X)
【価格】表題の通り
【確認日時】20240925
【その他・コメント】
https://nttxstore.jp/_II_OM10361699
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
現在 オムロン UPS BY50S 出力容量 500VA 300Wを使用しているのですが、
下記構成でWindows (10 Professional 64bit) の「休止状態」に切り替わる最中に
UPSのパネルにOL (OverLoad:過負荷) と表示されます。
--------------------------------
CPU Intel Core i7 13700K BOX 3.4GHz ソケット形状:LGA1700 コア数16・スレッド数24
マザーボード ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI チップセット:H770
SSD Intel Optane 480GB 900P 3D XPoint SSDPED1D480GASX
SSD Intel Optane 960GB 905P 3D XPoint SSDPE21D960GAM3
HD Western Digital 3.5インチ 6TB WD60EFPX x 2台
メモリー Corsair DDR5-5600 128GB CMK64GX5M2B5600C40x4枚 CL40-40-40-77 VENGEANCE
PC電源 Corsair RM550x CP-9020090-JP 550W
--------------------------------
BW55Tだと1割ほど容量が増加していますが (500VA/300W→550VA/340W)
BY50Sでは休止状態に切り替わるとき以外はOL表示されないため、
このわずかな容量増によって休止状態切り替わり時も
OL表示されなくなるのではないかと思うのですが
同じような構成で使用しいる方などアドバイスをいただけると幸いです。
0点

計算上なので。
>PC電源 Corsair RM550x CP-9020090-JP 550W
この電源80plusなので687.5VA以上の入力電力が必要。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/senteitool.html
BW100Tが望ましい事になる。
>BY50Sでは休止状態に切り替わるとき以外はOL表示されないため、
これは多分、UPSが通常時パススルー方式からでしょう。
簡易ワット計でも用意して休止時の電力を測定されたら。
書込番号:25872247
2点

13700Kは、TDPは125Wみたいなことが書かれていますが、瞬間最大で253W食います。
CPUだけでこれですから、他のデバイスが加わると、瞬間的に300Wは越えるでしょう。
昨今のCPUは、こういうのが多いです。短時間大電力を許容することでベンチ性能を上げてますが。
これがもう、UPSとの相性が最悪でして。私も1000VA/610WのBW100Tへと買い換えました。知人も数人、新しいPCの導入&バッテリー交換を機会に、上位のUPSに買い換えています。
現状のままなんとかしたいのなら、BIOSでCPUの電源制限してみましょう。
ASUSなら。AiTweakerから。「Long Duration Pakage Power Limit」と「Long Duration Pakage Power Limit」あたりを125Wくらいに設定します。
これでおちる性能は2割りほど。実用上はそう問題にはならないかと思います。
書込番号:25872275
2点

次世代スーパーハイビジョンさん
KAZU0002さん
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
BW100Tを検討しようと思いますが、
特にこだわりがなければ
この機種が順当・無難でしょうか?
BY80Sもまだ入手できますが、やはり性能を考えると
新機種のBW100Tを選択した方がよいでしょうか?
(容量はBW100Tの方が大きいですが、交換バッテリーがBY80Sの方が安いのが気になります:
楽天で28000円対25000円)
書込番号:25872947
0点

容量、値段、ブランド、正弦波。あとは、バッテリー交換時にバイク用の安い製品で代替できるか。このへんで調べたところ、オムロン製でこの容量でこの値段なら、安い方かなと思い、BW100Tを選びました。
BY80Sも候補ではあったのですが。Amazonでの値段がBW100Tの方が安かったので(当時)。
書込番号:25873028
1点

ちなみではありますが。BW100Tのバッテリーについて。
写真によると、純正はこちらを2つ使用しているようです。高い。
>CSB HRL1234WF2FR
https://www.amazon.co.jp/dp/B00BN0R2SO
同等のバッテリーとしてこちら。2つで5600円ほど。
>LONG NP7-12/PE12V7.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6PFQX8
容量が純正の9割ほどですが。電圧電流これで問題ないと思います。なにより値段。
配線の付け替えや、テープでの固定が必要ですが。まぁバイクのバッテリーが交換できるくらいのスキルで行けると思います。
ただ、純正ではないので、保証がなくなることはご承知起きを。
書込番号:25873056
1点

大変有用な情報をありがとうございます。
バイク用のバッテリーを代用できるとは知りませんでした。
>LONG NP7-12/PE12V7.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6PFQX8
こちらのレビューを見るとオムロンのUPSに
代用しているという記述が多数ありますが
接続方法がわかりません。
ネットで検索しても
接続方法が見つからなかったのですが
どのようにして調べればよろしいでしょうか?
もしくは簡単にでも説明して頂けると大変助かります。
(日曜大工程度のことはできますので方法がわかれば何とかなると思います) >KAZU0002さん
書込番号:25873323
0点

>どのようにして調べればよろしいでしょうか?
バッテリー1つに大して、赤黒二本の配線です。まぁオリジナルは手元にあるわけですから。写真撮るなりしてからバラしましょう。
基本、透明トレーにテープでくくってあるだけですので。工作程度でスキルは十分かなと思います。
書込番号:25873334
1点

確かに付属のバッテリーを見本にして
再現すれば何とかなりそうなので
チャレンジしてみたいと思います。
色々情報ありがとうございました。
書込番号:25873358
1点

KAZU0002さん
もう1点すみません。
>LONG NP7-12/PE12V7.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6PFQX8
こちらの製品がもし廃版になった場合、
どのような基準で他の代替バッテリーを探せばよいでしょうか?
寸法が同じで12V-7.2Ah (→許容幅はありますか?)
という仕様のバッテリーであれば
代用できますでしょうか?
お手数をおかけしますが
よろしく御願い致します。
書込番号:25875878
0点

バイクのバッテリー自体が規格品ですから。12V、151x65x94というサイズ。7.0Ahほどの容量(だいたい体積に比例)、この辺をクリアーしていれば他社製でもOKと思います。
ただまぁ。LONGは創業30年ほどと結構老舗でして。工場はともかく会社も国内の福岡にあります。
ここが潰れる心配は早々しなくても良いかなと思います。
書込番号:25875919
1点

ご回答ありがとうございます。
なるほどバイク用で電圧電流が合っていれば
OKということですね。
これで安心してBW100Tを購入しようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:25876144
0点



無停電電源装置(UPS) > オムロン > BN50T
オムロン製のUPSを複数台愛用しています。2016年2月に、新品のBN50Tを購入しました。その後、2020年2月、2024年2月にバッテリーの交換およびタイマーリセットをしています。バッテリは−いずれも正規品で、交換後の古いバッテリーはオムロンのリプレイスサービスで処理してもらっています。
本日帰宅すると、ブザー音と共に添付画像のエラーが発生していました。説明書によれば、UPS本体の交換が必要のようです。試しに、UPSのコンセントを抜き、停電を模擬した場合、ちゃんとバックアップしてくれます。
オムロンのサービスに問い合わせをしようと思いますが、同様の経験がある方から対処方法等について、アドバイスを頂ければ幸いです。
1点

UPSという製品の性質上壊れてからでは遅いので
設計耐用年数を超えたらリプレースしようぜってのがオムロンの見解なので
UPS異常のメッセージがでたから壊れてるとかそういうことではなく
稼働時間かなにかをカウントしててそれの超過による警告ってことなのでは?
書込番号:25809362
2点

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/upsnews/trend_24.pdf
設計上の標準使用期間は7年だそうで。
書込番号:25809366
2点

>MIFさん
貴重な情報をありがとうございます。
S/Nを確認したところ、製造は2015年10月です。購入したのが、翌年2月ですから製造後それほど経っていないのが分かりました。
リプレイスの目安である7年を超えている中、何がトリガか不明ですが、この警告表示はユーザーにとってうれしい機能かの知れませんね。
ただし、2013年12月に購入したBY35Sでは、10年以上使用しているのに、この種の警告はいまだ出ていないのが不思議です。
もともと、NASへの書き込み中の停電に対応するためにUPSを導入しました。停電時、NASがシャットダウンするような接続をしています。実際、そのような状況は10年間1度もなく、そのくらい希な状況を想定しての導入ですから、7年が短いのでは?とか云ったところで仕方がないですね。
もう少し様子をみて、買い替えしたいと思います。
書込番号:25809693
1点

本日、オムロンカスタマサポートセンタに電話をしてみました。
やはり、メーカーとしては、故障のリスクを考えると本体交換を推奨するとのことでした。
このUPS異常は、機種により表示されないものもあるようで、BY35Sはされないんですね。
今年の2月、2万4円かけてバッテリー交換をしたばかりなので、本体交換を悩んでいます・・・。
書込番号:25813085
2点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】AirStation
-
【Myコレクション】部長PC
-
【欲しいものリスト】新PC2025
-
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
-
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
価格.comマガジン
注目トピックス

(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)