初心者 UPSの接続について

2018/01/26 19:52(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 keiokaさん
クチコミ投稿数:11件

家庭でUPSを購入しようと思うんですが、家庭用の電源コンセントに接続してくださいとなってますが、パソコンのある場所にコンセントがなく、OAタップで接続してます。UPSの電源コードでは届かないんですが、どうしようもないでしょうか?

書込番号:21543675 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40417件Goodアンサー獲得:5687件

2018/01/26 20:09(1年以上前)

OAタップでも問題ないです。
ただ、そのOAタップの容量を上まらないようにしてください。

書込番号:21543713

ナイスクチコミ!2


スレ主 keiokaさん
クチコミ投稿数:11件

2018/01/26 21:28(1年以上前)

ご回答ありがとうございました。
大丈夫なんですね。

書込番号:21543934 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2018/01/26 22:13(1年以上前)

その質問から、危うそうなので、少し書き込んでおきます。
UPSの出力容量で「VA」とありますが、これは「W」とは違います。勘違いしないようにしてください。

BY50Sは、500VA→300Wまでの供給が可能です。
それ以上のものをつなげないでくださいね。

書込番号:21544079

ナイスクチコミ!0


スレ主 keiokaさん
クチコミ投稿数:11件

2018/01/26 22:21(1年以上前)

ご注意ありがとうございます。
いろいろ勉強になります。

書込番号:21544106 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:13795件Goodアンサー獲得:2894件 BY50SのオーナーBY50Sの満足度5

2018/01/26 22:46(1年以上前)

本機の「AC 入力」プラグは必ず定格入力電圧(AC100V)、周波数50/60Hzの電源コンセント(商用電源)に接続すること。
● 電圧、周波数の違う電源コンセント(商用電源)に接続すると、火災を起こすことがあります。

と書かれているので、電圧と、周波数が同じならOAタップでも良いのです。

書込番号:21544187

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2021/11/11 22:11(1年以上前)

by50sは、本体電源を抜いた状態で4電源使用して何時間もつのですか?

書込番号:24441470 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13795件Goodアンサー獲得:2894件 BY50SのオーナーBY50Sの満足度5

2021/11/12 00:13(1年以上前)

>keiokaさん

トータル300Wの機器を接続していると3.5分です。

書込番号:24441581

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ6

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

安全上問題ないのでしょうか

2018/01/13 13:23(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP [Black]

無停電電源装置を初めて購入しました。

蓄電池なので安全上、問題ないか心配しています。

リチウムイオンでは無いので大丈夫とは思いますが。

NAS用なので負荷もNASだけなので心配無用ですか?

価格的に安いので心配しています。

書込番号:21506645

ナイスクチコミ!2


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40417件Goodアンサー獲得:5687件

2018/01/13 13:26(1年以上前)

取り立ててすべ心配はありません。

…買う前に心配しましょう。

書込番号:21506653

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2018/01/13 14:13(1年以上前)

危険なモノなら販売されません。

>NAS用なので負荷もNASだけなので心配無用ですか?
330Wも必要とするNASなのでしょうか?
HDD1台=Max10Wとして、4台あっても40W。他に消費しても、50W未満。それを考慮しても2時間ほどは保つかと思われます。
フル稼働になることはまずないので、それ以上保ちますね。

>価格的に安いので心配しています。
運転方式や購買層を考えた廉価版=一般向けでは、こんなものです。
サーバ用や企業向けの大型UPSになれば、値段も高いです。

書込番号:21506767

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:107件

2018/01/13 17:29(1年以上前)

ありがとうございます。

安心して使用します。

書込番号:21507282

ナイスクチコミ!1


jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr 

2018/01/13 17:33(1年以上前)

安全上の注意事項については、装置だけでなく使用にあたっても
含まれます。

ユーザーズマニュアル
http://www.apc.com/salestools/AHUG-A8C4PW/AHUG-A8C4PW_R0_JA.pdf

安全上の注意[重要]
以降に書かれている内容をよくお読みになり、守るようにしてください。

このUPSのバッテリーは小型シール鉛蓄電池です。
周囲温度が30℃を超える環境で使用するとバッテリ寿命が短くなります。

寿命を超えて使用した場合、容器の劣化や内部圧力上昇による膨張に
より破損し液漏れすることがあります。漏れ液には希硫酸が含まれて
いるため、発煙、火災の恐れがあります。ご注意ください。

また、シール型ですので通常使用では発生したガスはバッテリ内部にて
吸着されますが、上記によって水素ガスなどバルブの解放や破損で漏れ
などで周辺に滞留する場合があります。火気にごもご注意ください。

書込番号:21507296

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13795件Goodアンサー獲得:2894件

2018/01/13 17:48(1年以上前)

高温は厳禁ですが、それだけ気をつけていれば爆発するようなことはありませんよ。
バッテリーが放電したらなるべく早く充電しないと劣化します。
バッテーリー寿命は5年位なので、定期的に交換が必要です。

書込番号:21507340

Goodアンサーナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

標準

無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S

クチコミ投稿数:4件

BY35SをNASのI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0の無停電電源装置(UPS)として購入。
初期設定後、UPSの動作確認を行ったところ、バッテリー駆動から復帰後に、2分30秒程度にてUPS自体に強制再起動がかかり、NASへの電源供給がブチ切れする事象が100%再現にて発生。 OMRONのサポートにも問い合わせ中ですが、どなたかチェックポイントご教示いただけませんでしょうか?

挙動
1,BY35SからI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0へ電源供給を行う様に接続し、相互にUSB接続。I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定。

2,通常起動後、BY35Sへの電源供給を停止するため、コンセントからプラグを抜き、バッテリー駆動(7セグ「BU」表示+ブザー)へ移行

3,1分後にLANDISK HDL2-6.0はシャットダウン開始から停止へ

4,BY35Sの電源プラグを再度差し込み、バッテリー駆動から正常動作へ遷移(7セグ「On」表示へ)

5, LANDISK HDL2-6.0の再起動ボタンを押し、再起動をかける

6,  LANDISK HDL2-6.0再起動中、2分30秒後程度にて、BY35Sが突然停止(7セグ「- -」表示へ)、LANDISK HDL2-6.0への電源供給停止。ブチ切れ発生

7 その後、15秒ほどし、7セグ「CO」表示から「FU」表示+ブザー1回と同時に LANDISK HDL2-6.0へ電源供給開始。その後7セグは「On」表示に遷移。NAS再起動開始。

BY35S単独で商用電源のコンセント抜き差ししてもこの様な事象にはなりません。相性?なんでしょうか?
なんとも悲し事象です。
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。

書込番号:21350496

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:4件

2017/11/11 21:38(1年以上前)

I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0では無く、I/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0の型番誤記でした。

書込番号:21350520

ナイスクチコミ!0


G-4さん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:16件

2018/01/20 19:22(1年以上前)

無停電電源装置(UPS) BY35S/BY50S/BY80S/BY120Sご愛用のお客様へ
http://www.omron.co.jp/ese/ups/info/topics/120130_by-s.html

一応ファームをアップデートして見てはどうでしょう?

書込番号:21526731

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

標準

無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 zestmanさん
クチコミ投稿数:20件

本機は他の書き込みにもあるように、バッテリー低下ではないのに自己診断で不良判定を出し、突然アラーム音が鳴り響きます。
当初買った製品でその現象がありバッテリー交換するも発生し、メーカーに修理出ししたところ新品交換して頂きました。
しかし、その製品が1年足らずにも関わらず、一昨日アラームを発生しました。
電源を落としたく無いので、テストボタン長押しでバッテリーチェックを行うと今度は症状が出ません。
ところが、24時間後に再度勝手にチェックが走り、今度はピーピーとアラームが鳴って赤ランプ点灯状態です。
この、24時間後にチェックが走る事が果たして正しい動作なのか分かりませんが、室内のいい環境で使っているので1年足らずでバッテリー劣化とは思えませんし、どうなっているのか?2度も同じ不良では信頼性のない製品だと思わざるを得ません。
夜中に突然のアラーム音、心臓に悪いです。

書込番号:21336738 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40417件Goodアンサー獲得:5687件

2017/11/06 16:42(1年以上前)

原因かどうかはわかりませんが。バッテリーは、暑い場所だと劣化が早くなります。
40度を越えると、1/3になんてデータも。夏場には、注意。

書込番号:21336916

ナイスクチコミ!0


スレ主 zestmanさん
クチコミ投稿数:20件

2017/11/06 21:42(1年以上前)

アドバイスありがとうございます。
温度については当方も気にしており室内のエアコン風が直接当たりはしませんが、人がいる所に設置しております。
夏場の昼間は暑い日もありましたが、この程度でバッテリー劣化が起きていたのでは、みんな起きているのでは、と思います。
再起動後の自己診断ではNGは出していませんし、メーカーも誤動作は認めているようですので設計上の問題が何らかしらあるものと思います。

書込番号:21337628

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信1

お気に入りに追加

解決済
標準

サポートソフトが使えない

2017/10/29 16:40(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

スレ主 nato43さん
クチコミ投稿数:3087件

本日PowerAttendant Lite を起動させようとしたらこのPCでアプリは実行出来ませんと表示されました。
先週までは普通に使用できていたのですが教えて下さい。
Windowsの更新はしていません。

書込番号:21317450

ナイスクチコミ!0


返信する
スレ主 nato43さん
クチコミ投稿数:3087件

2017/10/31 17:32(1年以上前)

その後アンインストールし新しいバージョンをダウンロードしてインストールしたら使えました。
オムロンのサポートに確認した所最近同じような問い合わせが増えているとの事です

書込番号:21322360

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信9

お気に入りに追加

標準

ノートPCでの運用に疑問

2017/10/25 22:14(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S

知人がノートPCと外付けHDDの電源をこのUPSから取っているのですが、そもそもノートPCにUPSが必要なのかと問いただしたところ、万が一のためを考えて接続しているとのこと。
このことが気がかりとなり、私も半日ばかり疑問に思っていたのですが、やっぱり意味が良く分からないで終わってしまいました。
そもそもノートパソコンにUPSは必要なのでしょうか?
デスクトップパソコンは急に停電になると全ての電源が落ちてしまい、最悪、HDDが故障したりするリスクは考えられるのですが、元々バッテリーの付いてるパソコンにさらにバッテリーを付けて二重の防備ってやつでしょうか?
まぁ、DVDやらブルーレイやら焼いてる最中に停電になったら焦るけど、そこまで焼き終わるまでの長時間といった猶予は無く、たかだか数分程度だと思うのですが。
何かメリットがあれば教えて欲しいです。

書込番号:21307304

ナイスクチコミ!1


返信する
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4809件

2017/10/25 22:18(1年以上前)

>そもそもノートパソコンにUPSは必要なのでしょうか?
まったく不要ですね。
そもそもノートPCのバッテリだけで、数時間以上動きますから。
そこにUPSをつけてもメリットは一切ありません。ご友人は根本的にわかっていないだけです。
まあ、あえてあるとすれば、外付けHDDを別途AC電源からとっている場合くらいです。

書込番号:21307316

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:104件

2017/10/25 22:55(1年以上前)

コメントありがとうございます。
今思い出しましたが、時々、おっちょこちょいでブレーカーを良く落としてしまったりする事があると言っていました。
さらに重要なデータ類は全て外付けのHDDに保存している状態だとか。
恐らくそういった絡みの関係かと思っていました。
まぁ、何度も日に日にブレーカーを落とせば、電源を必要とする外付けのHDDにはあまりよろしくない気もしますね。

書込番号:21307434

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:104件

2017/10/25 22:59(1年以上前)

あー、確かにブレーカー落として外付けHDDへ保存したシステムイメージが死んでたわなんて事がないようにとも言っていましたから。
今更ながら、それなりに考えての設置かなと思いました。

書込番号:21307457

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:20342件Goodアンサー獲得:3393件

2017/10/25 23:06(1年以上前)

実際に停電になった時の動作を考えると、まずUPSのバッテリーが切れるまでノートPCに給電されます。
その後UPSのバッテリーが切れてから、初めてノート内蔵のバッテリー動作となります。
よってかなりの時間の動作が可能ですね。

ただノートPCのバッテリーは、常にAC接続して使い続けると、最悪3年ほどでダメになります。
時々放電してやらないとバッテリーの寿命が縮まります。
バッテリーのヘタったノートPCだと、UPSも有用かも知れません。

書込番号:21307475

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件

2017/10/26 00:15(1年以上前)

>そもそもノートPCにUPSが必要なのかと
通常なら不要ですね。
落雷対策には良いかも。

外付けHDDのためであれば理解できますが、ノートPCもつなげるとその分だけ電力量が増えるので、停電時のバッテリー駆動時間は短くなってしまいます。

>時々、おっちょこちょいでブレーカーを良く落としてしまったりする事があると
そこは根本的に直した方が良いかと。
UPSつなげたものだけ助かっても、テレビにレコーダや冷蔵庫などいろいろと電気で動いているものがあります。
これらには、よく落とすようでは、良い環境とは言えません。

>バッテリーのヘタったノートPCだと、UPSも有用かも知れません。
そこまで来ると、バッテリー抜いた方が無難かと思います。
劣化したバッテリーをつけたまま、充電を続けている方が怖い。

書込番号:21307652

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件

2017/10/26 01:23(1年以上前)

スレ主さんの友人については慎重さ、という事でFAかと。ただですよ、ノートパソコンのバッテリーしかり、UPSの搭載バッテリーしかりで単にちょっと長く動作させられるバッテリーが載ってるってだけですのでノートパソコンに同じくバッテリー廃れて交換が要ります。バッテリー死亡タイミングがノートパソコンとUPSが一緒にだと意味無いですよね(笑)
注意点として両方とも数年後の寿命前に交換してあげないとダメって事になりますね。

書込番号:21307742 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2017/10/26 01:24(1年以上前)

ノートPCのバッテリーが劣化して機能していない以外はUPSは不要です。
普通のUPSは鉛のバッテリーですので、充電するにも非常に時間がかかります。
また、バッテリーの駆動時間(電気の供給時間)もノートPCのバッテリーに比べて短いです。

雷サージ用にUPSを通して電源を取るのなら意味があるかとは思いますが、バッテリーをバックアップするバッテリーとしてはあまり意味がありません。
ノートPCの方でバッテリー駆動時に省エネで動作する設定にしておいては如何でしょうか?
それならば長時間の停電にも耐えられます。
また、他の周辺機器をUPSに繋ぐ分には意味があります(外付けHDDやNAS、ルータなど)。

書込番号:21307745

ナイスクチコミ!1


KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40417件Goodアンサー獲得:5687件

2017/10/26 09:10(1年以上前)

サージガードくらいにはなるのではないかと。

こういうのは宗教と同じで。「よくわかっていないけど安心できる」だけではありますが。実害が無いのなら、生暖かい目で見守りましょう。

書込番号:21308114

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:104件

2017/10/26 09:13(1年以上前)

コメント有り難うございます。
UPSはバッテリーが劣化すると大音量で警告音が鳴るようで、すぐに定期的に交換をしてるようです。
もう設置して2〜3回は変えてると聞きましたよ。
今のところ、停電に関するトラブルは皆無とのことでした。
ノートパソコンのバッテリーが腐っていても、UPSさえまともに動いていれば特に問題はなさそうですね。
UPSの駆動時間はブレーカーを直ちに復帰させる猶予、もしくはPCをシャットダウンできる猶予があれば良いのですから。

書込番号:21308119

ナイスクチコミ!0