無停電電源装置(UPS) > マクセル > MES-TG1000
使い続けて3年目。
頻繁に充電が掛かるようになり、表示にはBAT COVエラー。
トラブルシューティングを見ると「単セル電圧が4.2Vを超えて充電停止」と。
一部のセルが容量劣化していて過充電が発生、セルバランス機能で吸収できない状態と推測。
昨年5月末で全てのメーカー対応が終了しているので、安全のため放電させてお役御免か。
処分に困る。
折角なので内部写真を。電池のセルフ交換は無理です。
1点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
新品を購入し、設置しました。
10秒〜30秒ごとに、虫鳴くようなジジジッという音がUPS内部から発生します。
バッテリーは満充電で、負荷は20%の状態で使っています。
ネットで調べると、同じ症状が海外ユーザからも報告されています。
サポートに電話して質問したところ、ノイズについて聞いた途端に何故か態度が変わり、「仕様書10ページ目に、1m地点で20dbの音が出るって書いてます!」って即答されました。
きっと同じ問い合わせばかり来ているのだと思います。
他社のUPS製品では、このような問題は一度も発生したことがありません。
これを仕様と言うならば、「APCでは他社が許容しない品質水準でも正常品として扱っている」と言っているのと同じです。
私はそのようにとらえ、APC製品は今後避けようと思いました。
書込番号:25842026 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ノイズ音の解決法がわかりました。同様の現象で困っている人がいるかもしれませんので、情報共有いたします。
ノイズ音の犯人はグリーンモードです。
このUPSはグリーンモードという環境負荷を低減するモードがデフォルトで有効になっています。
グリーンモードを有効にしていると、バッテリー状態を一定周期(20〜30秒)で監視するようで、その際に回路からノイズ音を発するようです。
解決策は、グリーンモードを無効にすることです。
出荷時のファームウェア(UPS 9.8)には、グリーンモードを変更するメニューがありません。
そのため、ファームウェアを最新(UPS 15.0)にアップデートする必要があります。
ファームウェアをアップデートしたら、UPS本体のLCDメニューに「セッテイ」⇒「グリーンモード」というメニューが追加されます。
ここで「グリーンモード: ムコウ」と設定すれば、ノイズ音はピタリと消えます。
ノイズ音は、バッテリー監視回路に起因する問題でした。
海外のユーザコミュニティのおかげで、問題を解決することができました。
Schneider Electric社(APC)のサポートに電話をしても、ノイズの質問をしただけで「電源の共鳴が原因だから貴方の設置環境の問題だ。音がすることは仕様書にも書かれている。」と威圧的に言い返されるだけでした。
本来は、Schneider Electric社のサポートこそが、技術的にアドバイスをするべき立場にも関わらず、「電源の共鳴」などと大嘘を言って責任回避をしてきたことには心底失望しました。
外資系(フランス企業)の日本支社というのは、代理店みたいなものなのでしょうね。彼らはマニュアルに書かれた対応しかしません。それ以外は、仕様書と約款を盾にブロックするだけ。製品技術のことなんて何にも知らない素人だということが分かりました。
今後は国内企業のUPS製品を買おうと思いました。幸いにも日本にはオムロンというまともなメーカーがありますので。
書込番号:25847921
12点
私が購入した個体でもツィー……ツィー……という音が発生していました.
購入後1週間程度,クチコミを見るまでこの事象に気付かずに使用していたので,私にとっては酷いというほどのノイズではありませんでした.
(設置環境はそこまで遮音性が良くなく,空調などの別の音の発生源もあるので,2 m程度離れていれば埋もれてしまう程度の音でした.
ただ,静かな環境に置いた場合,定期的に鳴るこの高周波寄りの音は割と気になると思うので,スレ主さんの捉え方も理解できます.
グリーンモード無効化は,同様のユーザの声から追加された機能なのでしょう.国内のサポートも技術側に取り次ぐなどして欲しいですね.
書込番号:25859691
2点
>erinhoさん
スレ主さん、情報共有ありがとうございます。とても助かりました。
私も同じ症状で解決法を試したところ、ピタッと振動が止まり静かになりました。全然音がしません。
少し電気代は上がると思いますが、無効によるメリットもありそうですし、何よりストレスから解放されたので良かったです。
書込番号:25948264
1点
2013年12月に購入し、12年間ずっとジージー煩いなと思っていました。
この度、バッテリー劣化を機に廃棄することとしましたが、その段になって改めて本スレッドに気が付き、ほんのり切なさを感じています。
もし、また購入する機会があれば、この知識は生かしたいと思います。
情報共有ありがとうございます。
書込番号:26423895
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup BR SX550U JP [黒]
購入を検討しております。
本製品に下記ハードを接続予定です。
@UGREEN NAS DXP4800 Plus
Amac mini M4 メモリ32G SSD 256G (未使用時スリープ)
停電した際に@A共に正常シャットダウンすることが可能かご教授頂きたいです。(シャットダウンまでパワーが足りるか)
よろしくお願い致します。
0点
仕様表ではハーフロード9分とのことなので、その器機であれば停電時に立ち会っていればシャットダウンには問題ないでしょう。
ただ、レビューで書かれている方がいますが正弦波ではなく矩形波なので使ってみたら動かない器機もあることと、問題なく動いているようでも器機へのダメージ蓄積が心配です。
書込番号:26412155
1点
ご教授ありがとうございます!
矩形波?。機器へのダメージがあるのですね!
矩形波について、自分でも調べて見ます。
ありがとうございます。
書込番号:26412157 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20260202
【その他・コメント】
ショップがスクリーンショットの保存を禁止しているので文章のみの情報となります。
時間の経過でショップにより価格が変更される事があります。購入時には注意して表示価格をよく御確認下さい。
https://www.e-trend.co.jp/items/697983?sale=mmsale20260128
1点
無停電電源装置(UPS) > APC > BR550S-JP E [Black]
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20241012
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1149317?sale=mmsale20241009
0点
無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup CR CP1200PFCLCD JP [黒]
家のブレーカーが30Aしかなく冬になると2回くらいブレーカーが落ちてしまいます
そこでこういう停電対策アイテムを見つけました
ゲームしているときは500Wとか消費するのですが
ゲームしてないときは200W以下しかないんです
それでブレーカー落ちるときは必ずゲームしてないときなんです
理由は朝、エアコン洗濯機電子レンジこたつ湯沸かし器 と他の家族も使うからなんです
それで質問なのですが
@ブレーカー落ちるときはゲームしてないとき(200W)なのでもっと安い『CyberPower CPJ500 500VA/300W』とかでも問題ないか
Aゲームすると500WくらいPCの消費電力上がりますが UPSが300Wとかだと なにか異常起きたりしますか?
ブレーカー落ちる対策だけなのでほんの30秒くらい電源保ってくれたらいいだけなのですが…
よろしくお願いいたします。
0点
>ゲームしているときは500Wとか消費するのですが
>ゲームしてないときは200W以下しかないんです
大抵のUPSは、自分でまかなえないような消費電力が発生すると警告音を出しますので。ゲーム時には落ちてもかまわない…という目的には適さないと思います。
https://cctv.ksustech.co.jp/wp/wp-content/uploads/CyberPower_K01-0001030-00_UM_CP750-1200PFCLCDJP_ja.pdf
>8. 過負荷アイコン:
>過負荷になるとこのアイコンが表示されアラームが鳴ります。過負荷状態の場合には、
>アイコンが消えアラームが停止するまで接続機器を減らします。
ゲーム時もバックアップできる電源を使うか、素直にアンペア数を上げましょう。
書込番号:26384729
0点
>ソーダジイさん
停電時でない通常の使用時でも、大抵のUPSは消費電力を監視しています。
過負荷の場合は警報を出したり、シャットダウンしたりするので、最大電力に対応したUPSを用意してください。
書込番号:26384757
0点
ラインインターラクティブ方式と書いてるので、充電は電力使用と並行して行われます。
問題は電圧調整のトランスが入ってるので、回路的に500Wに耐えないとダメではありますね。
内容的にはCP750PFCLCD JPでいいよという話ではあるんですが、CPJ500はケースバイケースで落ちちゃいそうな感じはしますね。
一応、通過VAは500VAみたいだけど、ゲーム時500Wだとして力率が分からないけど、ちょっと不足しそうなので落ちるかな?
500Wがワットメーターを経由ならいいけどね。
まあ、CP750PFCLCD JP異常にはしましょうということですかね?
書込番号:26384775
0点
ACからバッテリーに切り替わるまでの時間PCの電源が耐えられないとPCの電源が落ちます。
UOSを導入しても電源が落ちる場合は電源を交換しましょう。
私は、これでPCの電源を交換しました。
書込番号:26385111
0点