IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > HT-K60S
現在パナのKZ321を使用して居ますが、パネルの接触不良が何回もあり其の度PKGの交換をしていました。グリルも漏電で使用できず流石にユニットの交換をしようと思いました。パナはIHが2KWの物2口です。日立の物は3KWの物2口なので分技ブレーカーが20Aでもつのか心配です。このまま既存を撤去して新品にそのまま替えてブレーカーが飛ぶような事が起きないかと心配しています。
何方か同じ様な状況で交換をされた方居られましたら教えて下さい
5点
>クロ熊さん
型式はKZ321で間違いないでしょうか?
2口は221の型番のはずですが、KZ321であれば普及機のKZ-321Kでも単相200V30Aのコンセントが付いているはずなので問題なく交換できると思います。
KZ-221C等の20Aコンセントが付いている場合、コンセント交換だけでなく電線が許容電流を満たすために2.6mm以上の電線が施工されている必要があります。また分電盤にある200Vの専用NFBも30Aに交換する必要があります。
書込番号:21713760
2点
エメマルさん 有難う御座います。形式はKZ321GEに間違いありません。現在2KWのIH2口とレジェント1口に成っています。交換のため引き出して見ないと現在のプラグの数値が分かりませんので、出してみてみたいと思います。IH対応のブレーカーは20A、芯径は2.6mmと見られます。日立を付けてブレーカーが良く飛ぶようなら4.8KWに電力を変えるのも手かと思っています。
書込番号:21714849
3点
KZ-321GEであれば、コンセントも30Aなので分電盤のNFBも30Aのはずです。以下で確認できます。
https://www2.panasonic.biz/ideacontout/2007/03/16/2007031600020207.PDF
書込番号:21716225
2点
ちなみにKZ-321GEも左右のIHの最大出力は2.0kW+2.0kW=4.0kWですが、ラジエントヒーターも合わせると3口合計で4.8kWです。
https://www2.panasonic.biz/ideacontout/2004/12/13/2004121315362122.PDF
書込番号:21716235
![]()
2点
エメマルさん 有難う御座います。昨日交換作業をしました。既存はプラグもコンセントも250V,30Aの物でしたので新しい物と同じでした。流石最近の物は火力が大きいので早いです。電力を大きく使いすぎてブレーカーが飛ぶようでしたら、ソフトで4.8KWに落とせる様なので様子を見て行きたいと思っています。色々有難う御座いました。
書込番号:21717432
2点
御指摘の内用は私も知っています。日立の物を付けましたので之から使っていって様子を見ながら対応を考えています。何回の有難う御座いました。
書込番号:21719700
0点
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > HIT-S55
タイトル通り、HIT-S55の60℃保温機能を使い、肉の低温調理を企図、購入を検討中です。メーカーのサポに仕様を聞くと「20センチのホーロー鉄鍋に水を入れ蓋を使用した場合、おおよそ60℃前後に保温するが、室温、水量その他の条件または実用性については不詳」の旨で要領を得ない回答。そこで、実際に、日常的に繰り返し、低温調理に使用している方に質問です。鍋の材質、大きさ、水の容量、肉の種類、肉の重さ等をご教示ください。
30点
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > HT-K60S
現在BHP-M46Bを使用していますが片方のヒーターが故障したため日立製HT-K60Sかパナソニック製KZ-G32ASへの買い替えを検討しています。
サイズを確認したところ高さに若干違いがあり設置可能なのかが疑問です。
設置可能でしょうか?
●BHP-M46B
サイズ 幅598x高さ220x奥行566
電源 200v
●日立製HT-K60S
サイズ 幅599×高さ236×奥行560mm
電源 200v
●パナソニック製KZ-G32AS
サイズ 幅600mm×高さ(ワークトップの上高さ)232mm(13mm)×奥行(取っ手を含む全体寸法)558mm
電源 200v
よろしくおねがいします!!
書込番号:21449116 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スレ主です。
返信なかったんで書いちゃいます。
パナソニック製KZ-G32AS を買ってみました。
余裕で設置できました。
ある程度規格として決まってるみたいですねー。
ただ皆さんはあくまで自己責任でお願いしますねー。
書込番号:21652068 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > 火加減マイスター HT-K100XTF(W) [パールホワイト]
今、パナソニックのKZ-B532BPがついているのですが、
こちらの商品は交換するのに、電圧?とかが違う??などがわからず
ご質問させて頂きました。
以前にガスの分は自分で交換したことがあり、
つなぐ部分だけはガス屋さんに頼んで安くついたのですが、
電気は初めてなのでわからず。。。
どなたかわかる方いらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
0点
>ひろぽん0824さん
電圧は200Vで同じです。専用ブレーカーも現在30Aのものが付いているはずなので、それであれば問題ありません。
書込番号:21641039
1点
>ひろぽん0824さん
KZ-B532BPという型式は無いのでKZ-BS32BPの間違いでしょうか?
http://sumai.panasonic.jp/ihcook/lineup/index_old.html
そうであればコンセントも同じ30Aなので、電気工事不要でプラグの差し替えのみで交換できます。
書込番号:21641195
1点
>エメマルさん
写真を撮って送ってもらってそれをみてたので
5じゃなくてSでした。
ありがとうございます。
実家のコンロなので私が交換してみようかと思ってます!
電気関係以外は結構得意な方なんですが
電気はちょっと苦手だったので、助かりました!
ありがとうございます。
書込番号:21646128
0点
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > 火加減マイスター HT-K8STF
2017年の8月に購入、設置し半年も経たないうちに
ガラストップが4回も割れました。
もちろん何かを落としたり
衝撃を与えたりということはなく
夜使って朝にひび割れしている現象が月1ペースで
4回起きています。
当方の使い方に問題があるのかと日立のサービスセンターにも電話で問い合わせてみましたが
特に問題も見当たりませんでした。
3回修理しても同じ現象が起こるというのは
不良品ではないかと思うのですが
何度話しをしてもメーカーは修理対応しか出来ないとの一点張りで交換には応じてもらえません。
原因も分からず謝罪もなく日立の対応は最悪です。
こちらに非はないので、このまま、泣き寝入りするのはどうしても腑に落ちないのです。
こちらとしては不良品交換としたいのですが
この様な症例の場合、どの様に対処すれば良いのでしょうか。
お詳しい方いらっしゃいましたら
ご意見お聞かせください。
書込番号:21556682 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
別の日立製品では交換で解決しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000831851/
とりあえず、再度壊れたら念入りな修理とその間の代替品を貸し出しを要求しておくといいでしょう。
書込番号:21556739
3点
メーカーサービスに直接クレームを入れると先ずはこういう対応でしょうね。それはダメです。
先ずは購入店、又は設置した業者に申し出て、良品交換、又は違うメーカーに交換してもらいましょう。
書込番号:21556957
2点
ありがとうこざいました。
メーカ対応で、明日交換してもらえることになりました!
月1度ペースでガラストップが割れるのは
不良品だと、やっと分かってもらえました!
サービスの対応の酷さに唖然としましたが
とりあえず収束しそうです。
情報をお寄せいただきありがとうございました。
書込番号:21559239 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > HT-K60S
こちらが、販売からも新しく、購入しようかとおもったのですが、コンセントの形状があうのか、気になります。
簡単に、出して入れればよいかとおもっていたのですが、わかる方、教えていただけませんか??
よろしくお願いします。
0点
コロナのIH-324Dも日立のHT-K60Sも同じ単相200V30Aのコンセントなので適切な位置にコンセントが取り付けてあれば差し替えのみで使えると思います。
通常ビルトインコンロは規格品なのでコンセント形状さえ合えば簡単に取り換えられるのですが、IH-324Dの奥行きが568mmとHT-K60Sの506mmと比較して大きいのがちょっと気になります。
書込番号:21547846
![]()
1点
わかりやすい回答をありがとうございます。
奥行きは、すきまがあくってことですよね。
では、何かつめるのか、サイズを優先で探すべきなのでしょうか?
書込番号:21548989
0点
隙間が空くかどうかは加工して付いているかどうかだと思います。
一般的なシステムキッチンのコンロ部分の開口部は横幅560mm、奥行き460mm程度です。日立のHT-K60Sは立体的な寸法がわかるので一般的な開口部ならぴったりと納まります。コロナのIH-324Dは天板部分の寸法しかわからないので、どのように取り付けられているわかりません。一度コロナのIH-324Dを外してみて開口部の寸法が図れれば失敗しないと思います。
書込番号:21549619
![]()
0点
何度もありがとうございます。