標準

アプリでの熱画像が表示できない

2020/12/02 22:35(6ヶ月以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト]

スレ主 hikcyさん
クチコミ投稿数:12件

アプリに熱画像表示機能がありますが、しばらく待っても失敗しました、とエラーが出て表示されません。リモコンでも、熱画像送信中、のままです。
電源オンオフはアプリからできるのでネットワークにはつながっていますがなにか原因あるのでしょうか。
熱画像のリセットなどもしましたが変わらず。ムーブアイは人検知ができるので動いているはずです。
買ったばかりで初期不良かと心配です

書込番号:23825776 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


返信する
クチコミ投稿数:1件 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト]のオーナー霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト]の満足度5

2020/12/17 11:13(5ヶ月以上前)

こんにちは
私も熱画像、苦戦しました。
設定ローカルネットワーク霧ヶ峰リモートを何回もオンオフしたりアプリを閉じたり開いたり‥とにかく時間がかかりました。
何度もやってると熱画像が見れるようになりました。

書込番号:23853764 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 hikcyさん
クチコミ投稿数:12件

2020/12/27 21:08(5ヶ月以上前)

具体的にどんな対応されましたか?

書込番号:23873377 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 hikcyさん
クチコミ投稿数:12件

2021/02/10 07:09(4ヶ月以上前)

本日、バージョンアップで解決しました

書込番号:23956933 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:1件

2021/06/13 06:20

使い始めの時と、エアコンをwifiに再接続した時の2回、私も発生しました。

取説に以下旨の記載があり、実施したら正常動作するようになりました。
---------
霧ヶ峰リモートアプリでエアコンを選択した後、
「熱画像管理」アイコン ー「熱画像のリセット」
でリセットする。
---------
※「熱画像管理」のアイコンが
 アイコン一覧の2行目以降に配置され、
 隠れているので、ぱっと見 見つけにくい
 印象です。。




書込番号:24185735 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ2

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-FL5620S-W [パウダースノウ]

クチコミ投稿数:3件

添付画像のような間取りのLDKのマンション(南西向き)の場合の最適なエアコンの能力がどのくらいなのかアドバイスいただきたいですm(__)m

当面の間はポーチ側にある5畳の部屋にエアコン設置予定がないため、可能であればその部屋も冷やせればと考えています。

サーキュレーターも配置します。

利用するのは主に冷房なのですが、5.6kwなのこそれより上のランクの型にするのか、悩んでいます。

よろしくお願いします!

書込番号:24184835 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
kockysさん
銀メダル クチコミ投稿数:11138件Goodアンサー獲得:1376件 縁側-LINN製品とその他オーディオ機器全般についての掲示板

2021/06/12 18:34

>りさこりさおさん

冷房ならば5.0kwで行けると思いますが、暖房なら一クラス上の6.3kwが必要です。
但し、エアコンの能力は地域、断熱性能、窓の向き、日当たりで簡単に変わります。

上記は、23畳、断熱性有り、窓大きめ、鉄筋コンクリート、地域=東京を想定したものです。
例えば、これが北海道ならばエアコンは5.0kwでも暖房は無理です。

一方、沖縄になると冷房6.3kw ですが、暖房は最低能力で良いです。

http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
この手の診断サイトで試算してみて下さい。

書込番号:24184923

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2021/06/12 20:23

>kockysさん
ありがとうございます!
早速診断してみましたが、冷房は7.1kwと表示されました。
ランクアップすべきか悩みます。。。

書込番号:24185111 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


kockysさん
銀メダル クチコミ投稿数:11138件Goodアンサー獲得:1376件 縁側-LINN製品とその他オーディオ機器全般についての掲示板

2021/06/12 20:43

>りさこりさおさん

こういう場合、一旦5畳を外してみる。可能であればの前提のため。

リビングが十分冷えた状態でサーキュレータ込みで開放すると大丈夫だったりします。
本来は暖房を利用して暖まりにくい場合にこういう方法使いますが、冷房だと意外に大丈夫です。
あと、南西ということで能力高めに出ていると思います。
私は先ほどは断熱性能高いとして試算しましたが、南西とはいえ厚手のカーテンの有無(直射日光を避ける)
程度で冷えやすさは変わります。

書込番号:24185165

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2021/06/12 20:57

>kockysさん
参考になりました!ありがとうございました!

書込番号:24185196 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:30件

2021/06/12 21:47

>りさこりさおさん

56機で大丈夫かと思います。
56の冷房適応畳数は23畳となりますから。
暖房は18畳ですけど。
71買ったら冷房30畳、暖房23畳になりますよ。

書込番号:24185292 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

アプリオフライン表示

2021/05/26 21:18


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V28K

クチコミ投稿数:2件

昨年このタイプの5年前のエアコンが内部からシャワー状に水滴が出るのが頻繁に発生したので、この最新モデルに無料で交換してもらいました。原因不明のため今年の夏のために試運転を行ったところ、エアコン自体は問題ないですが遠隔操作ができず、アプリにオフライン表示され動作しません。
販売店に連絡したところ初期化して再接続を試して欲しいと言われてやってますが変わらないです。
原因は何でしょうか。
もう一台ある富士通エアコンAS-V22Jは問題なく遠隔操作できます。
違うのはこちらの動かない方のアダプターがのAPS-12で、動くのはOPJ03です。

書込番号:24156524 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:2件

2021/05/27 12:21

メーカー違いますが、よくあるのはルーターの電源を切って再起動するとつながることがあります。

私も昨日までダイキンのアプリが追加したエアコンだけ認識しなくて困ってましたが、ルーターを再起動したら解決しました。

書込番号:24157399 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2件

2021/06/07 23:01

>youtan7938さん
富士通ゼネラルに連絡したところ原因不明のサーバー障害が発生しており、新機種に交換してくれました。
交換に来た富士通の人?は全国的に発生して困ってると言ってましたが、困ってるのは使ってる人なんですけど。
アプリのレビューにも書いてました。困ってる人が多数いるようです。
ホームページにも掲載されておらず、連絡しないとサポートがなくちょっと不安なエアコンです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujitsu_general.dokodemoaircon

書込番号:24177544

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ22

返信27

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト]

スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

新たなエアコン購入のアドバイスを本掲示板で受け
三菱電機 : MSZ-ZW6320Sの購入の決心がついたのですが
現在、設置しているエアコンの重さは12kg、三菱のエアコンですと室内機の重さが18kgとかなり重くなります。現在設置しているエアコンの壁の厚さは8cm程度しかないいため、将来的に、壁が支えきれずエアコンが落下しないか危惧しています。重いエアコンを設置する場合、壁の補強或いは設置場所の見直しが必要でしょうか?

もしくは、現在のエアコンと同程度の重さのエアコンを選択すべきでしょうか?

書込番号:24140445 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:4024件Goodアンサー獲得:156件

2021/05/17 14:08

私だったら強度については家を建てたところに相談します。

壁の厚さが5cmでも耐えられるものは耐えられるだろうし、10cmでも壊れるものは壊れます。
柱の位置は施工図面に書いてあると思いますので、それを持って行って販売点で設置の可否を相談するのが確実です。

書込番号:24140502

ナイスクチコミ!3


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/17 14:54

>モモくっきいさん
即レスありがとうございます
設置場所はマンションなので
管理会社へ問い合わせてみます

書込番号:24140576 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:400件Goodアンサー獲得:30件

2021/05/17 15:26

エアコンは落下はしません
室外機と室内機がつながってるので
落下はしないよ

もし室内機が落下したら
室外機が持ち上がる事になります
ありえない話ですけど

書込番号:24140627

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:387件Goodアンサー獲得:18件

2021/05/17 18:36

築、何年なのか分かりませんが写真右側が構造梁ですね。
電源取り込みが現状では分かりませんが?この取り方は考え物です。

室内機下が開口部になって居ますが、隣室部屋でしょうか?
垂れ壁内に下地板が有れば大丈夫ですが?無ければ落下の恐れがあります。

書込番号:24140857

ナイスクチコミ!2


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/17 19:21

>1とらぞうさん
レスありがとうございました。
エアコンは落下しないんですね。
参考にいたします。

>オルフェウスさん
レスありfがとうございます

築35年程のマンションです。

>室内機下が開口部になって居ますが、隣室部屋でしょうか?
 はいそうです。

垂れ壁内に下地板が有れば大丈夫ですが?無ければ落下の恐れがあります。
 下地版の有無は正直把握していません。

やはり落下の恐れがあるのでしたら、現状と同程度の重さのエアコンを
選びたいと思います

書込番号:24140924

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:30件

2021/05/17 20:15

>samyso29さん

壁掛けの場合、据付板を下地にビス止めが基本です。
もし現状の据付状態がボードアンカーを使用しているようなら脱落はいつか起きるでしょう。

下地があるにしてもビス止め箇所を増やす事でビス1本の荷重は減らせますので脱落の心配は少なくなります。

書込番号:24141002 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:4024件Goodアンサー獲得:156件

2021/05/17 21:49

>samyso29さん

1とらぞうさん の言っている内容は注意が必要です。

大昔のクーラーならいざ知らず、室内機は室内に設置されていて室外機は文字通り室外で、繋がっているのはダクトと配線だけで荷重を支える様な機械的な結合はありません。

室外機が引っ張っているので、ぶら下がって床までは落ちない、というのであればその通りなのかもしれませんが、それが安全とは思いません。

書込番号:24141192

Goodアンサーナイスクチコミ!2


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/17 22:58

>レイワンコさん
レスありがとうございます

現状、どのような対策がなされているか不明ですが
やはり大きすぎると落下の心配があることから、現状と同じようなサイズのエアコンを選定し直そうと思っています。

>モモくっきいさん
ご助言ありがとうございます。
仰るとおり、普通に見ても、重量に耐え切れず、落下する可能性は否めないと感じていました。

現状と同じ大きさのダイキンのエアコンで選定をし直そうと思っています。

書込番号:24141353

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1014件Goodアンサー獲得:18件

2021/05/18 10:03

>samyso29さん

僕は一軒家でつけています。

ついている場所が石膏ボードの13ミリですがついて稼働しています。

つけてくれた業者に色々と聞いたんですがエアコンを二回以上交換していると石膏ボードが弱まっていて前の穴を使ってつけると石膏ボードが割れる可能性があると言っていました。

ボードアンカーはプラスチックでは無く金属の方がいいらしいです。

重いなりに板の取り付けの説明書が入っているので業者がそれを見て確認して取り付けていました。

書込番号:24141872

ナイスクチコミ!1


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/18 10:27

>しょわ23さん

おはようございます
13mmの石膏ボードでもついて稼働するんですね。
また、2回目以上使っているとボードが弱まるお話、とても参考になります。

その辺も踏まえて、設置業者と相談しながら進めていきたいと思います。

書込番号:24141905

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:10件

2021/05/18 21:41

>samyso29さん

現状と同じ位置で付け替えるとすると大きな地震等で
落下する可能性が有りますね。背板は据付説明書通り
ビスの本数を減らさず打てば普通は問題無いですが
写真を見ると壁自体が薄いうえに室内側に配管が長く
露出しているので振り子状に落ちるかもしれません。
右側の壁だと高さが足りないようにも見えるのできちん
とした業者に相談したほうが良いですね。

書込番号:24142814 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/18 22:10

>CR7000さん

アドバイスありがとうございます
同じ場所への設置は危険なんですね。
ご指摘の通り、壁は薄いため、地震の際は心配です。
少し左にずらしてつける、または、何か検討しえる対応策はありますか?

書込番号:24142884

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:10件

2021/05/18 22:30

>samyso29さん

配管を外に出している側の壁の写真ありますか?
いま載せている写真の右側部分です。

書込番号:24142924 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/19 00:33

>CR7000さん
あります
こんな感じです

書込番号:24143108

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:10件

2021/05/19 06:45

>samyso29さん

ありがとうございます。配管穴がある壁の側に設置
しないと強度的に不安ですね。梁の部分が高さ35から
36cm有れば取り付けられそうですが足りない場合は
もっと高さの短い機種を検討してみる手もあります。
電源は隣の部屋から引いてるんでしょうか。
これはまあどちらに付けてもこの方法で良いと思います。
今の側だと前述した通り通常の使用で普通に耐えられ
ても地震等で落下する危険性は増すので検討して下さい。

書込番号:24143258 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/19 09:58

>CR7000さん

おはようございます
即答ありがとうございます

確かに配管面の方が強度を確保することが出来そうですね。

間取りを見ていただくと青いマーカー部分が
新たなエアコンの設置場所候補になりますが
位置的に良いのか如何でしょうか?

書込番号:24143530 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:10件

2021/05/19 12:46

>samyso29さん

バルコニー北側は避難ばしごもありますのでリビング
用としては現在の配管穴を利用して梁部分への設置を
お勧めします。洋室1の西側壁にもう一台付けて配管を
バルコニー側へ出し室外機を二段架台で設置してみては
どうでしょうか。隣接する建物が無い場合西日が厳しい
と思いますので洋室と2台、可能であれば和室にも設置
したいところです。すべて専用電源が必要なので無い
場合は増設が必要です。3台付けられるならリビング
は36クラス位の馬力で良さそうですね。

書込番号:24143805 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/19 12:51

>CR7000さん
早速おアドバイスありがとうございます。
3台の設置は想定外でしたが、アドバイスを踏まえ
2台設置は検討してみたいと思います。

書込番号:24143814 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:2件

2021/05/19 19:30

どこに取り付けるにしても下地が無いと強度的に不安が残ります。

石膏ボードでも大丈夫と言いますが、石膏ボードは合板等に比べるとはるかに弱いです。また、専用のアンカーを使えば石膏ボードとエアコンは固定されますが、石膏ボードが丸ごと壁から剥がれる事もあります。築年数が過ぎていると壁が劣化している可能性も高いです。

近年のエアコンは重い事に加えて奥行きが30cm近くある分厚い構造になっていてテコの原理により、昔の薄型より壁に負担がかかりますので尚更慎重な検討が必要です。

下地の有無は設置業者に見て貰えばすぐわかりますのでおすすめします。

私は先週末にダイキンリソラを取り付けてもらいました。この道30年の業者さんいわく、リソラは薄型で軽いので下地が無くても大丈夫と言われるけど、石膏ボードだけはリスクがあるので下地をなんとか探して固定しましたとのこと。

繁忙期になると、取付業者は忙しくなるので下地無しでもなんとか取り付けようとして、石膏ボードでもアンカー使えば大丈夫と言って適当に取り付ける場合もあるので注意が必要なんですよと教えてくれました。

書込番号:24144530 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4024件Goodアンサー獲得:156件

2021/05/19 21:55

石膏ボードは脆いというイメージがあって、私だったらここに荷重の負担をさせない方法を考えます。

うちはパネル住宅ではなく木組み施工の家なので、何か取り付ける際は壁や天井を叩いて柱や梁の検討を付け、壁や天井に針を刺して確かめる、てな事を言ってました。施工業者の人。

書込番号:24144911

ナイスクチコミ!0


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/20 09:09

>youtan7938さん

おはようざいます
詳細なご説明ありがとうございます
とても参考になります。

極力軽めのエアコンで、壁に負荷が掛からず
また、強度確保の検討を行いながら、新しいエアコンを設置したいと思います。

いずれにせよ、今週末には決めたいと考えています。

>モモくっきいさん

おはようございます。
コメントありがとうございます。参考にさせていただきます。
今まで、あまり壁の強度を心配したことが無かったのですが
今回、色々な方に意見が聞けとても助かっています。

書込番号:24145518 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1014件Goodアンサー獲得:18件

2021/05/28 23:49

> samyso29さん

3回目は縦さんて言う金具でやるらしいです。

バブル弾けたあとの分譲はだいたい石膏ボードが13ミリで、ここ最近だと15ミリらしいです。

縦さんもつけるのが無理な場合エアコンがついているところをリフォームしたほうがいいらしいです。

リフォームをする際に石膏ボード同じ厚みの板を中につけて置くとビスで止められるとか言っていました。

書込番号:24160237

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:10件

2021/05/29 01:18

>しょわ23さん

縦さんは基本的に和室の壁に使う部材でビスが効かない
素材の壁に対し上下の木の部分まわりぶちと鴨居に縦に渡す金具の事です。昔はエアコン買うと必ず付いて
きましたが使う機会が減りアース棒などと共に別売部材
になりました。上下をしっかり固定できなければこの
部材の意味は無く今回のケースでは逆にビスの本数が
7点留めから4点留めとなりNGです。
軽いエアコンなら効かなくなった壁へのごまかしになる
かもしれませんが今回のような薄い壁にそれなりに重い室外機をしかも室内側配管長く伸ばして設置必要な
場合は絶対やってはいけない方法ですので気をつけてください。
(プロでこのケースで縦さん使う人は絶対いませんが)

書込番号:24160357 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1431件Goodアンサー獲得:181件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2021/05/29 01:58

samyso29さんの写真はマンションの 居室間の間仕切り壁なので

恐らく 木下地で石膏ボード仕上げでしょうね、

縦さんは 昔の日本壁いわいる土壁で下地が竹組でビスも釘も打てない場合に

上は天井廻り縁 下は 長押等の仕上げ材にビスなどで固定する方法ですね。


最近の和室はせっこうラスボードで直接日本壁を塗れるラスカットの様なボードなのでモジュールに合わせた

下地が存在するので 下地にビスが打てます。


samyso29さんの写真の扉上部ですが 

扉 両サイドには 建具を持たせる柱が有り

扉上部の垂れ壁にも 間柱が 300mm前後の間隔で有るので

それを狙えば 確り固定できます、

あとは 室内機の浮き上がり防止の補助として ボードアンカーを止める程度で問題ないと思います。





書込番号:24160383

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1431件Goodアンサー獲得:181件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2021/05/29 09:17

>samyso29さん

すみません 訂正させてください。m(_ _)m

扉の上には 多分真ん中にしか下地がいないと思うので

少し左に寄せて建具を持たせてる柱へ 背板を固定するほうが安心だと思います。

書込番号:24160702

ナイスクチコミ!0


スレ主 samyso29さん
クチコミ投稿数:50件

2021/05/29 10:10

>真空ポンプさん

おはようございます
コメントありがとうございました。

エアコンはダイキンの軽いタイプですが
昨日無事取り付けが完了しました。

書込番号:24160791

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:13件

2021/06/05 08:50

GL工法なら 下地がある可能性は残るけど、ボンドだけで下地も無しって可能性があるね。。。。


室内機の取り付け板の固定方法を確認しないとなんとも言えません。  

書込番号:24172862

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

冷え具合、音の大きさ、教えてください

2021/05/09 02:02(1ヶ月以上前)


エアコン・クーラー > maxzen > JCF-MX601

クチコミ投稿数:51件

購入された方、冷え具合、音の大きさ、教えてください

書込番号:24126342 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:21147件Goodアンサー獲得:2138件

2021/05/09 07:44(1ヶ月以上前)

この手の構造の物を買ったことがあります。
送風口から冷気が出ても、後方から温風が出ます。
室温はたいして下がりません。
どうしてもというなら、排気用ホースが付けられ、窓などから専用パネルに取り付け、排気を室外に出せるものにした方がいいです。
最近エアコンの安いのも売っていて、工事費はかかりますが、今回の製品の1万円くらい高いくらいで買えます。
あとは工事費です。
絶対それの方が冷えてお勧めです。

書込番号:24126521

Goodアンサーナイスクチコミ!1


tores711さん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件

2021/05/14 03:42(1ヶ月以上前)

風量が弱でも風が強いので、1m離れた所では寒いです。
音はかなり大きく、外での使用には気になりませんが
室内での使用では五月蠅いです。

書込番号:24134324

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2301件Goodアンサー獲得:131件

2021/05/14 16:52(1ヶ月以上前)

>MiEVさん
>窓などから専用パネルに取り付け、排気を室外に出せるものにした方がいいです。

パネルは付いてくるみたいですよ

書込番号:24135102

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2021/05/19 13:14

皆さん有難う御座いました。
おやすみ機能が付いているので、音も静かになっているのかな?と思ったのですが・・・
購入は、もう少し待ってからにします。

書込番号:24143854

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2021/06/04 00:55

コーナンに展示していたので、動かしてもらいました。
吹き出し口が筒になっている物よりかなり静かでした。
ただ、店内なので、夜になるとそれなりの音なのかも・・・?

書込番号:24170913

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

上下左右自動スイング

2021/06/03 04:13


エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-G25K

クチコミ投稿数:104件

このエアコンは、風向きの選択に自動スイングモードはありますか?
上下はもとより、左右自動スイングもついたモデルを探しています。
取説をダウンロードして見てもわからなかったのでお願いします。

また、左右スイングのついた奥行き27センチ以内の薄型エアコンを
ご存じでしたら教えてください。

今のところ、当モデルと
パナソニックのCS-EX251Dを候補にしています。
パナソニックのほうは上下左右自動スイングできるようです。

書込番号:24169376

ナイスクチコミ!0


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:10793件Goodアンサー獲得:657件

2021/06/03 06:27

取説見て判断できなかったですか?
そんな機能はリモコンを見ましょう。

結論から言えば上下、左右共にリモコンによる設定が可能で自動も搭載されています。

書込番号:24169447 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:30件

2021/06/03 06:36

>今日もお勉強さん

これも上下左右スイングします。
日立 冷房0.3〜3.1 暖房0.2〜4.6 低温3.3
パナ 冷房0.5〜3.2 暖房0.4〜4.8 低温3.5
日立の方が能力の下限が低いのと、リモコンがコンパクトなので自分だったら日立を買います。

書込番号:24169455 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


kockysさん
銀メダル クチコミ投稿数:11138件Goodアンサー獲得:1376件 縁側-LINN製品とその他オーディオ機器全般についての掲示板

2021/06/03 06:59

>今日もお勉強さん

本当にダウンロードしました?
風向のところに明確に自動スイング書いてありますけど。。

書込番号:24169478

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1985件Goodアンサー獲得:141件

2021/06/03 08:27

取説ダウンロードしてないな。
しても見るのが邪魔くさかったか。
:-)

書込番号:24169583

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1431件Goodアンサー獲得:181件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2021/06/03 11:26

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/raj/item/docs/ras_g22k_b_tori.pdf

16ページ 17ページに

風向きを変える
上下方向 左右方向という項目がありますね。

書込番号:24169814

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:104件

2021/06/03 18:34

>麻呂犬さん
>レイワンコさん
>kockysさん
>入院中のヒマ人さん
>真空ポンプさん

みなさん、早速の回答をありがとうございます。

Goodアンサーは3名までしか選べないので、いち早く回答をいただいた方から選ばせていただきました。

そして申し訳ありません。
なかなか時間のとれない中、数々のエアコンの取説をダウンロードして読んでいて、
別のモデルのものと勘違いしてしまっていました。

改めて読みましたら、上下左右スイングと表記していましたね。
多変失礼いたしました。

また、お返事が遅くなりすみません。本当にありがとうございました。

書込番号:24170314

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング