エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C224R [ホワイト]
当方も同じ現象が発生しており、富士通の対応について、有識者の見解をお聞かせいただけると幸いです。
経緯
2016年にAS-C22Fを購入
2020年から毎年冷房運転始めるとエアコンエラーコード74が発生。
冷房運転で温風が出たり、すぐエラーが出たり様々な現象です。
四方弁が壊れていると説明され交換してもらうが、毎年同じ時期に発生して今年で4回目。
技術の方曰く、本部に相談しても、方針が示されず構造的な欠陥であり、部品交換しても改善できないので室内室外を最新の商品AS-C224Rに交換する提案をいただく。
当初は四方弁そのものの問題と言っていたが、2回目からは構造的な欠陥と言い始めました。
費用は無料で交換してくださり、構造的な欠陥の冷凍サイクル部品も今年から変更されているから問題ないようです。コンプレッサーが変わったのか四方弁が変わったのかはわからないようですが。
新品交換しても毎年発生するのではないかと不信感があります。
書込番号:25774076 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>ねごんねさん
>四方弁故障について
富士通ゼネラルの四方弁関係のトラブルが多く散見されていますね。
その前は室外機にP板関係が多くあったと思いました。
冷媒関係の稼働部はコンプレサーと四方弁が室外機にあります。
室内機のトラブルはあまり出ていないようですので、四方弁の設計ミスかロット不良だと思われます。
富士通ゼネラルのエアコン関係は近寄らない方が良いみたいですね。
書込番号:25774088
7点

ソレこそ【質門内容】が意味不明です。
>新品交換しても毎年発生するのではないかと不信感があります。
>富士通の対応について、有識者の見解をお聞かせいただけると幸いです。
メーカーの対応に此所の常連が、
『返品しろ』『問題ない』と云ってきたら、貴方はどうしたいんだ??
(-_-)
書込番号:25774105
9点

2016年の製造での事を考えると不良発生率はさて置きとても親切な対応だと思いますが?
捉え方は人それぞれですね。
書込番号:25774158 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>ねごんねさん
>部品交換しても改善できないので室内室外を最新の商品AS-C224Rに交換する提案をいただく。
同じ事象が続いているとはいえ
8年経過して 冷媒系統の5年保証期間も超えているにも関わらず最新機種への交換は 真摯な対応と思えます、
>新品交換しても毎年発生するのではないかと不信感があります。
確かに こればっかりは実際に使用しないと判らないですよね
ただ ここの掲示板で最近四方弁トラブル報告が頻発しており それが 日本で販売されている富士通エアコンの
どの程度の割合か 知るすべが無い以上 提案を受けいるしかないと思います。
書込番号:25774182
9点

提案を受け入れてそれでも故障が頻発するようなら
ならその時は他社に買い替える。
書込番号:25774477
5点

お詳しいとお見受けし相談させて下さい。
当方ノクリアAS-280CE8と言う機種をエディオンにて4年前に購入設置しましたが、直後から除湿がほぼ機能していません。ダイキンやパナソニックや三菱など他メーカーのエアコンは除湿を始めた瞬間から、湿度計の数値が下がりますが、本機は変化が見られず、室温設定を20℃まで下げても湿度はわずかの減少に留まっています。その為、真夏でも他メーカーは27℃設定でも涼しく感じますが、本機は22℃設定でもジメジメ感が強く、涼しいと言うよりは冷たくジメジメと言う不快な状況です。
買った直後からの初期不良なのかノクリアの制御自体がこうなのか、はたまた四方弁などのような部分的に欠陥を抱えているのか見当がつきません。ちなみに、ドレンから水は出ていますが、先の他メーカーに比べると明らかに少なく感じています。
よろしければ見解をお聞かせ下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:25776028 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>kaukiarumanさん
四方弁は冷房運転と煖房運転を切り替える又は
煖房運転時に 室外機の除霜運転時に切り替わる弁なので
除湿しない 冷えない等の制御とは直接関係ないので
残念ながら また別の問題でしょうね。
書込番号:25776298
5点

>真空ポンプさん
ありがとうございます。お騒がせしました。すみません。
書込番号:25776386 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

皆様ありがとうございます。
何が原因かわかりませんが、確かに8年もの間無料にて対応してもらい今回は新品交換してもらえるので対応を受け入れようと思います。冷凍サイクルが違うので発生しないとねがってます。
書込番号:25778005 スマートフォンサイトからの書き込み
4点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D251L
パチパチ音のあとは何も問題なく動いてくれたのですが、今回冷房運転なのに生温い風が出てきて販売店へ連絡。
富士通さんの業者の方がきて室外機を点検し、四方弁の動作が正常でないため、この症状がでていると説明され、四方弁を交換してもらいました。
配管の溶接をしてすごい工事をしてくれました。2人で来てとても大変そうでした。
少し聞いてみたら構造的な欠陥があり本部で調査していると言われました。
交換が終わって調べてみたら他の機種でも同じような不良がでてる。
この交換だけでよかったのか不安になってきました。
富士通さんは次回何かあったら対応するとは言ってくれましたが、真夏に出ても困りますが、現状のまま様子見るしかないものでしょうか。
書込番号:25770785 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>かおろんstarさん
>四方弁交換
ロット不良であることを祈るだけです。
設計不良の場合は・・・・
書込番号:25770823
1点

>かおろんstarさん
立て続けに 四方弁のトラブルが起きている様子ですね
四方弁や膨張弁の類は 社外の専門メーカーから購入してるはずなので
一定の生産ロットで何らかの不具合があったか 富士通組み立て時に不手際があったのかもですが・・・・
四方弁自体はそれほど高価なものでも無いし 単純な部品ですが 取り替えるとなると冷媒を抜いて 大そうな作業に成るので
正直 なところ 室外機 丸ごと取り替える方が 安く済むと思われます。
調査 するとのことですが 次も同じ事が起こるようなら 室外機交換お願いするのが良い気がします。
書込番号:25770906
1点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X712M2
冷房で27度に設定していても、25度まで
冷やしつづけるのは故障でしょうか?
暖房でも同じように必要以上に暖めてしまいます。音も自動にしていてもうるさい気がします。
書込番号:25768497 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

音は分かりませんが、
設定はズレてもおかしくありません。
同じ機器を使用しても、個体差もあるし部屋の形状によっても違ってくる。
それよりも『25度まで冷やしつづける』と云うのは何の温度なんだろうか?
最近の機種には温度表示は付いていないはずだが…
(#^.^#)
書込番号:25768621
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C224R [ホワイト]
6畳で使用の2020年AS-S22Aからこちらの機種に入れ替え検討しています。グレードは落ちますが夏のみ使用するのでグレードは落ちてもいいです。
他のエアコンで使用しているアプリの絡みもあり、富士通にしたいのですが、下位のクラスは四方弁不良が何回も発生しているようなのでどうしようか悩んでおります。
アプリも現在のアプリは富士通の古いエアコンとは互換性がなく、他社にしても問題ないのではと販売員の方から助言されましたが、実際のところはどうなのでしょうか。
特に機能を求めてなく冷えればいいだけです。
書込番号:25768314 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>たかよしtさん
>6畳用検討してます
四方弁不良はクラスに関係はないと思いますよ。
そろそろ落ちたかなと。
書込番号:25768326
2点

四方弁や筐体の成形問題が気になるのであれば
同じコンパクト室内機であればダイキンS224ATES-W
があります。ノクリア AS-C224Rに近い値段で
ダイキンの1ランク上のS223ATCS-Wも
あります。両方ともコンパクト室内機です。
S224ATES-W
https://kakaku.com/item/K0001611342/?lid=itemview_relation14_img
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/e_series
S223ATCS-W
https://kakaku.com/item/K0001508358/?lid=itemview_relation6_name
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/2023/products/cx_series
書込番号:25768356
3点

S223ATCS-Wは2023年型になります。
書込番号:25768360
3点

>2020年AS-S22Aからこちらの機種に入れ替え検討・・・
早いな〜!?
是非購入され四方弁の状態をご報告頂きたい。
でも四方弁は暖房とかの使用で不具合が起きてるみたいだから、冷房オンリーでは発生しないかも。
(*^_^*)
書込番号:25768421
3点

>入院中のヒマ人さん
ありがとうございます。
訂正です。2010年のAS-S22Aなので14年になります。
富士通さんに確認したところ今年のC224Rは冷凍サイクル回路が昨年までのC223Nと違うため、四方弁故障の恐れは少ないと言ってましたが、機種問わずほとんどの機種に同じものを使用しているようです。
週末に量販店見てきましたが、販売店の方は富士通のサポートは悪くはなく、かなり高い方と言ってたこともあり、商品交換もすぐ対応してくれると言ってましたので、購入することにしました。
取り付け後レビューします。
書込番号:25775630 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>販売店の方は富士通のサポートは悪くはなく、かなり高い方と言ってたこともあり、商品交換もすぐ対応してくれると言ってましたので、購入することにしました。
その販売員の言葉は余り真に受けないように為ない方が良いです。
せっかくの購入に際して、気をお悪くさせるようなことを書いて申し訳ございません。
<(_ _)>
所詮、販売員は売り込んでナンボです。
富士通のサポートにしても所詮交換とかの決定権などはありません。仮にサポートの方が独断で決定したとしても、上司の許可も取らずに決定したら、そのサポートの方が上司からペナルティーを科されます。コレはそこらへんの会社組織なら当然です。
またコレは量販店の販売員にしても同じです。最終的には『言った、言わない』となるかも知れません。
販売後に渡される保証書に記載があると思いますが、どういった事項が交換対象・無償修理になるかを販売員と確認するもしくは会話内容の録音をしておく事等、心為ておく必要も有るかと思います。
サポートにしても販売員にしても直ぐに異動しますしね。
<(_ _)>
書込番号:25775714
8点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W223N [ホワイト]
昨年購入したこちらのエアコンですが、冷房運転の試運転行ったら暖房運転のような温風が出てきました。
販売店に連絡したところ、コンセントを抜いて1時間ぐらいしてから再度運転するように言われ、やってみたところ冷房運転になりました。
しかし数日運転して3日に1回のメーカー推奨の加熱除菌を行った翌日にまた温風です。
今度は富士通のサービス委託の方がこられて、四方弁という冷房暖房を切り替える部品が不良と言われ無料修理を実施。とりあえずその後は問題ないです。加熱除菌をするから発生したと言ってましたがメーカー推奨とサービス業者が違うことに困惑しております。サービスの本部よりそのように説明するように言われていると。
この加熱除菌への対応について、有識者の方々のご意見いただきたいです。
同時に購入したD283は今のところ何も問題ないので安心ですが、同じようにならないか心配です。
書込番号:25764712 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

富士通ゼネラルの四方弁問題!!
最近一気に此所の口コミで見ますね。
採用している四方弁メーカーの問題かな!?富士通もここまで来ると把握してるでしょ。
(*^_^*)
書込番号:25764736
3点

>torutoruいいねさん
過熱除菌が悪い訳ではなく、過熱除菌をした時に四方弁が不具合を起こしたと言う事でしょう。
単に四方弁の部品だけの問題なので、過熱除菌が良い悪いではないですね。
書込番号:25765956 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

最近、富士通製のエアコンを買った者ですが、スレ主さんのいう、
「加熱除菌後、冷房にしたら温風が出る」にビクついていました。
が、我が家のエアコンは、「加熱除菌」後も ちゃんと冷房運転が
できました。良かった。
2024年製です。もう、この問題は解決されたのかな?
ただ、この冬、暖房運転ができるのか。来年の夏、冷房運転ができるのか。
との不安は残っていますけど・・・
書込番号:25802955
2点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V223N
横浜市の24年度のエアコン購入ポイントが始まったのですが、対応機種にAS-V223NBKはあるのですが、AS-V223Nがありません。サイトを調べてみましたが、情報がありません。同じものと考えてよいのでしょうか?
4点

横浜市の該当サイトで別の条件で検索をかけたら、両方とも掲載されていました。私の検索不足でした。申し訳ありません。
書込番号:25763875
0点

まぁ自己完結してるみたいだから詳細は書かないけれど
AS-V223NBKはビックカメラグループのオリジナルモデルにあたる型番なので
全く同一のものではないですよ。
書込番号:25763910
6点