エアコンからの匂い

2020/01/24 15:15(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F

スレ主 POLYPHONICさん
クチコミ投稿数:122件

こちらの機種を3年前のこの時期に購入して、夏場の冷房としてはほぼ使用せず、冬場の暖房として使用してきました。

先週位から暖房をつけると、エアコンから油と醤油の混ざったような匂いがするようになりました。1日12時間くらい付けっ放しで、

風量は最低にして設定温度は21度から22度くらいで使用してます。こちらの機種の前も富士通ゼネラルで7年程、同様の

使用方法で特に匂いに悩まされることは無かったのですが、今回とても不快な匂いで買い替えようか、クリーニング業者を

依頼するか迷ってます。富士通ゼネラルに問い合わせたら、一度冷房で使用して内部クリーンを作動させてみてと言われて

5時間くらいかけて行ってみましたが特に変化はありませんでした。室外機に野良猫等に尿でもかけられたのかと見たのですが

わかりませんでした。同様の症状など出た方はいますか?煙草も吸わないし、キッチンからも離れてる部屋で何が原因か

わかりません。3年でこんなに匂いがつくものなんでしょうか?またクリーニングをしてもらったら匂いってなくなるもんでしょうか?

経験ある方いましたら教えて下さい。

書込番号:23188206

ナイスクチコミ!0


返信する
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1297件

2020/01/24 15:21(1年以上前)

臭い消しって「暖房」なのでは?

エアコンの臭いを消すには、
「暖房」で
最高温度で
三十分程度運転してみては?

書込番号:23188212 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件

2020/01/24 15:33(1年以上前)

エアコンのフィルターとか掃除していますか?冷却フィンに埃がたまると嫌な臭いになることがありますよ。
洗浄スプレーで掃除してあげてください。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002929800/

また取り外し式のフィルターも掃除機で吸い取ってやりましょう。

書込番号:23188234

ナイスクチコミ!2


スレ主 POLYPHONICさん
クチコミ投稿数:122件

2020/01/24 18:51(1年以上前)

>at_freedさん
本機種の内部クリーン運転を作動させるには冷房運転しないと作動しないみたいです。

暖房の最高温度でしばらく運転してみて様子を見てみます。

>JTB48さん
今までエアコンの掃除はフィルターを綺麗にするくらいしかしたことなかったので、できる範囲で掃除してみます。

書込番号:23188512

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:10件

2020/01/24 19:10(1年以上前)

部屋を高温多湿にして冷房を1時間ぐらいガンガン効かせれば多少臭いは取れると思うけど、冬場は部屋をストーブや加湿器で部屋を蒸し暑くしないといけないから難しそう(^_^;

書込番号:23188544 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2020/01/24 21:43(1年以上前)

臭いが発生してる地点で内部クリーンやっても無理です
しかも設置して3年ですか、交換にはまだ早いでしょうし
うちのエアコンでもせいぜい5年くらいで交換ですけど
どちらにしろ臭いはだんだんと増すと思います。
そこまでのダメージであれば自社のように
本体を取り外して完全分解でオーバーホールしないと
解決できないと思います
本体を抜け殻状態にしてひとつひとつ洗浄・・・
洗浄スプレーは薬液が残ってカビが発生したり
モーターにかかって異常音がしたりすることもあります
しばらくはいい香りがしますが結局は同じ。

書込番号:23188810

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:5件

2020/01/26 09:54(1年以上前)

2.2kW機なら 安いので交換でもいいかもね。。。


エアコン洗浄は シロッコファンとエバポレーターに洗剤を掛けて 洗浄するので、ある程度臭いは改善すると思います。

基本 こまめにfフィルターを掃除していれば 防ぐことができると思います。フィルターより内部にホコリなどが入ってしまっている場合は 手入れが足りないと思います。

個人的には 取りはずして 分解掃除、洗浄、水すすぎまで するのをお勧めしますが、 そんな業者なかなかいないし、安くない。

書込番号:23191587

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:18件

2020/01/26 13:23(1年以上前)

埃内の油脂が暖房で熱せられ臭いとして放出されていると思います。

まずは市販のエアコン洗浄剤で洗浄してみるのが1番安価で確認できる手段です。
それも面倒だということであれば業者に洗浄を頼みましょう。

書込番号:23192002 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:5件

2020/01/26 15:52(1年以上前)

一般的な 特殊な環境でない家庭内の使用では ホコリ、ホコリに含まれる油脂?は フィルターで取り除かれます。

エアコン洗浄材なんて 使う前に フィルターの掃除、 掃除を怠って、内部まで汚れが入ってしまったら、業者にまかせましょう。

市販されている洗浄材は 放熱フィンの親水性が保たれていれば ほとんど効果がありません。

書込番号:23192253

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 POLYPHONICさん
クチコミ投稿数:122件

2020/01/27 19:24(1年以上前)

安い機種探して、買い替える事にしました。返信下さった皆様有難うございました。

書込番号:23194657

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:5件

2020/01/28 10:14(1年以上前)

買い替えするのなら、 取り外し前に 工事のかたに見てもらい、手入れ方法や注意点を聞くといいですよ。。。

書込番号:23195672

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ47

返信14

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J

クチコミ投稿数:244件

ビーバエアコン (畳用SRX227R、10畳用SRK287RZ)付て22年経過
暖房、冷房とも 効きがいまいち、室外機、運転音大<冷房時 外気温が高い(33℃以上)暖房時 外気温低い(0℃くらい)>
昨年から検討するも、機種が多くて決められないままでした。

正月明けは初売りで特典ありかとお店で検討再開。
当初は(故障が少ないであろう)掃除機能なしでのDシリーズで販売店で眺め、暖房能力を考慮していくうちに V、Z、
そして AS-X28Jにたどり着き 1/9に発注。

昨日メーカのHPから取説ダウンロード、読み始めました。
据え付け前、当日、据え付け後 これは確認すべき項目があれば、ご教授ください。

なお据え付けはもう一台、(販売店オリジナルモデルの)AS-S229Nを同じ日に実施されます。

部屋の内部の化粧ダクト?は 流用(工事費 別途支払い)
外部ダクトは販売店モバイル会員でサービス。
公団吊金具新規、室外機重いので 2名で作業
が概要です。

なおソフトバージョンアップの確認については 別スレで質問しています。

よろしくお願いします。

書込番号:23159232

ナイスクチコミ!3


返信する
YS-2さん
クチコミ投稿数:5177件Goodアンサー獲得:434件

2020/01/10 14:17(1年以上前)

1 旧型機の取り外しの際のフロンガスの正しい回収
2 新型機の冷媒配管の正しい真空引き
3  〃  の室内機のがっちりとした据え付け
4 排水配管の勾配、接続方法
5 試運転での動作、機能確認
6 後片付け時にはメーカー発行の作業者用設置マニュアルは空き箱と一緒に回収させずに、ユーザー側で保管

それぞれの詳細は省きますが、そんなところでしょうか。

でも、上から目線的に黙って傍で”じーっ”と見てると、業者さんは疑われているみたいで嫌かもしれませんから、一言笑顔で「こういう作業を見るのが好きなので」と言っておいたほうが良いでしょう。時には、多少大げさに「へー、そうするんだ ! 」とか「さすがプロ。上手いですね」のセリフも効果的です。さらに10時、3時のおやつの時間を挟むなら、この寒い季節、温かい缶コーヒーと灰皿位出して一服してもらいましょう。なんぼ忙しくても5分程度です。でなければ帰り際に「車の中ででも飲んで下さい」と一言、持たせて下さい。

新型、楽しみですね (^^♪   ”22年経過” なら、電気代、下がりますよ。

書込番号:23159315

Goodアンサーナイスクチコミ!10


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2020/01/10 17:45(1年以上前)

>zaurus5台目C3100さん こんにちは

工事当日に来られる担当者が経験豊かな方が来てくれることを何よりも祈るばかりです。
今の時期ならベテランも手がすいてるかと思いますので、上手く当たるといいですね。
エアコン工事でのクレームのほどんとが経験不足による雑な仕上げなどのようです。

現用機取り外し前には、室外機へ若干の作業の後、短い時間運転しますが、されてるかどうか。
まず室内機へパイプを付け、先端を室外へ出しますが、テープ巻きは十分か、パイプ先端は保護されてるか。
配管も新しくされると思いますが、直射日光の当たる場所ならカバーが必須です、さもないと10年程度でパイプがボロボロになります。
その辺は事前に打ち合わせ済かと思います。2人で2台なら十分時間かけていい仕事が出来ると思います。
最後の試運転での冷房のチェックが今の時期は難しいと思いますので、夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください。

書込番号:23159583

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:244件

2020/01/10 18:51(1年以上前)

1枚目 室外機付近

2枚目 排水配管 全体

3枚目 現在の6畳側(SRK227)の 室外機付近の排水管の状況<見易い>

YS-2さん早速のコメントありがとうございます。
それぞれの項目出来るだけ確認します。
たぶんお任せになりそうですが。
また暖かい缶コーヒーの件承知しました。
<買っておくと冷めてしまいそうで、ヤカンで温めておくようです>

4、排水配管の勾配、接続方法について
(今日暗くなってしまったので)以前撮影の写真添付します。
1枚目 室外機付近 上の方(見苦しい紐があるのはお許しを)
2枚目 排水配管 全体、下の部分 直角のまま 水平に延びている。
3枚目は 現在の6畳側(SRK227)の 室外機付近の排水管の状況
現在は 22年前に 工事業者が設置してくれた、真下に伸びている状態に
こちらから要望で 横に出して ベランダの端に近い方まで無料で延ばしてもらってました。

これで良くて、これを踏襲しての要望を考えていましたが、文面から読み解くと
「少し斜めに下がって内部に水が溜まらない」ような感じが良いのでしょうか?

1、2、は業者任せになるかなと、6については 承知しました。
22年前の工事用説明書 実はもらっています。使いませんでしたが
当方 <安価になるなら>自分でカバーつけたいくらいなので、作業をじっと見てしまいそうです。(笑)

書込番号:23159693

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:244件

2020/01/10 19:41(1年以上前)

里いもさん 早速のコメントありがとうございます。以下質問含めての返信になります。
よろしくお願いします。

1、>現用機取り外し前には、室外機へ若干の作業の後、短い時間運転しますが、されてるかどうか。
   とは 新型機に入れ替え後 しばらく運転ということでしょうか?

2、> 工事当日に来られる担当者が経験豊かな方が来てくれることを何よりも祈るばかりです。
  >上手く当たるといいですね。
 支払について、「作業後販売店で支払い」かと確認も、「作業前に全額支払いが工事の条件」と言われ
 「工事前支払いで工事内容大丈夫かな」が感じたところです。 しかたなく 全額支払い済み(悲)です。
 なので こちらも願うばかりです。(にが笑)

3、>直射日光の当たる場所ならカバーが必須です、
   先の写真の 3枚目の横の蛇腹のカバーについて、下見に来た比較的若い担当(設置も来られるよう)
 が、ちょっとめんどくさそうに「こちらも付けるんですか、現在のはボロボロですから、再利用はできません」
 「やるんですか?」「テープ巻きになる」ような発言あり、 こちらで蛇腹タイプ用意してもやってくれないかもです。

 蛇腹でない部分はやる感じでしたが、明確には発言なし。
 結果見ないとわからないですが雲行きちょっと怪しい感じです。  

4、>2人で2台なら十分時間かけていい仕事が出来ると思います。
 (Zから 2019年版Xは 割引があり、Zよりお得との「殺し文句(笑)」でXに上げたことで、
 (当初の見積もり時は一人でしたが)契約時にXにより重量アップし、一人ではなく(安全のため追加料金有)で二名になった経緯あり。
 こちらも二名になったことで少し丁寧になるかと「1名で心配していましたので」内心ほっとしています。

5、>最後の試運転での冷房のチェックが今の時期は難しいと思いますので、夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください
 配管、室外機の天井までの高さで(大規模修繕で塗料塗布で隙間が必要と)販売店の担当に要望するも、
「細かいことは当日工事業者に伝えてくれ」というだけで、店から「承知しました。伝えます」のような
 気持ちの良い返事もらえませんでした。なので追加要望できるかとても心配しています。 

書込番号:23159766

ナイスクチコミ!3


YS-2さん
クチコミ投稿数:5177件Goodアンサー獲得:434件

2020/01/10 22:00(1年以上前)

日立 エアコン設置マニュアル

ダイキン エアコン設置マニュアル

”最後の試運転での冷房のチェックが今の時期は難しいと思いますので、夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください。”

”嘘いも” さん またとてつもないデタラメを書き込まないでくださいよ ┐(-。ー;)┌ 

ご自宅にエアコンあります ? もし、ご自宅にエアコンがあれば、設置の際、改めて夏前に試運転の打ち合わせをして、実際に設置後からある程度の時間を経て、再度設置業者さんが来て冷房の試運転したんですかね。それとも夏前に設置したんですかね。だったら、再度冬前に暖房の試運転もしたんですかね (笑)

寒い時期に設置したら設置後の動作確認をしないでそのままにしておいて試運転は夏にやるんですか ? 開いた口が塞がらない、とは正にこの事。エアコン設置業者の方がこれを見たら (笑) どころか、この人、ホントに大丈夫 ? って思いますよ。

別添画像は、日立とダイキンの設置マニュアルからの試運転での説明部分ですが、どこにも冬に設置したら ”夏場に入る前の試運転” なんて注意書きはないし、その逆もありません。各社隠しモード等で冷房なり暖房での試運転方法はあります。

嘘いもさんのいつものパターンだと、”冷房の試運転は夏前” ということです。なんて苦しい言い逃れも考えられますが、冷専ではない冷暖エアコンですから、寒い今は暖房のチェック、夏前に冷房のチェックで二回します、なんてことも無いですよ。冷暖の切り替えは冷媒の弁の切り替えでできるのですから。エアコンの理屈はご存じです ?
スレ主さんは富士通ゼネラルだから、日立、ダイキンと違う、なんて言い訳も通らないでしょう。富士通ゼネラルのエアコンは他社と構造が違いますからなんて言いだしかねないので・・・

何回も申し上げますが、知識がないのならいい加減な書き込みは止めましょうね。
”夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください。” この根拠は何処から来るのでしょう ? ! 寒いから、冷房はできないなんて思っているのでしょうか ? 不思議な人 (+_+) こういう記載のマニュアルがあれば、アップして下さい。楽しみに待ってますよ・・・ それができないのであれば、いつもの捨て台詞、スルーもバレバレですから・・・

zaurus5台目C3100さん

里いもさんへの 5 の質問の中で、”夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください”部分は全く不要ですから止めて下さいね。恥かきます。また、エアコンに限らずこの方の各方面の書き込みはかなり怪しい事が多々あり、それで悪名高い方です。

また、このようなデタラメを書き込む人もいるので、そのためにも設置業者用のマニュアルを保存しておくことを推奨します。我が家は10年前にダイキン うるさら を付けましたが、マニュアルには加湿ホース長の設定をリモコンでするように書いてありましたが、設置業者からはその説明や適切な設定は無く、マニュアルを見て初めてこれが必要だとわかり、自分で設定しました。

以上 追記とご忠告です。



書込番号:23160020

ナイスクチコミ!8


クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:2件 ノクリア AS-X28Jの満足度4

2020/01/10 23:35(1年以上前)

>zaurus5台目C3100さん

写真見ました。なかなか大変な場所に付いていますね。
壁を出てから室外機までそう遠く無いようですね。
陽もたいして当たらないようですし、近い割には形が複雑なので、カバーがない方がかえってスッキリしそうですね。
ガチできれいに仕上げるには、結構カバー部品が追加になりますよ。(今よりきれいになると思います。)
陽が当たる場所なら、ジャバラのカバーは22年も経っていればとっくにボロボロです。22年経ってほぼ原形のようなので、テープ巻きでいいような気がします。公団吊り取り付けなので、もともと配管は視界に入らなそうですし。

ドレン水が流れるかは、室内機から水を流して試すので、心配ないかと思います。

書込番号:23160206

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:244件

2020/01/10 23:58(1年以上前)

取説 Xシリーズ 10.試運転、ポンプダウンの項

取説:外すビーバエアコン(共通)のエアパージの項 据付説明書抜粋、中段付近記載

設置用取説: 外す ビーバエアコンの試運転の項目抜粋

AS-X28J エアパージ(空気抜き)の部分抜粋

YS-2さん 連絡ありがとうございます

前の記載5項 >夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください。の件

承知しました。依頼しません。取説のどこかのページに試験運転の内容があったと記憶していますので、再度確認し、
当日実施予定内容を作業前に確認し、 最後に結果を聞きたいと思います。

および1項  >現用機取り外し前には、室外機へ若干の作業の後、短い時間運転しますが、されてるかどうか。
についても 私が理解できないので 問い合わせしないことにします。

古い取り外す機器だと、冷媒のガスを室外機へ移動が ポンプダウン 冷房運転が 何分か必要のようですね。
新しい設置した場合 運転前に 室内機と配管の途中の空気抜く作業(真空引き)を行ったのちに試運転のよう
里いもさんのコメントは ポンプダウンのようですね。

正しくポンプダウンしないと大気中にオゾン層破壊の有害なものが漏れるのですね。

参考に写真添付します。
左側:AS-X28Jの設置取説抜粋:試運転のやり方、また移設時のポンプダウン(エアコンの内部に残っているフロンガスを回収して、エアコンの室外機内に閉じ込めておく作業)、
右端:AS-X28J エアパージ(空気抜き)の部分抜粋 、

ビーバエアコン 22年前の紙の取説抜粋 スキャンしました。
写真 中央2枚
外すビーバーエアコンの設置用の説明書抜粋 :「エアパージ」、「試運転と取り扱い」の部分添付。
昔のエアコンの試運転 冷房はリモコンがパネル面で強制運転でしょうか? 詳細記載なさそう。

エアパージは(気分害しない程度に)設置の担当者に「取説ありますよ」と伝えてやってもらうしかないですね。

ありがとうございました。

書込番号:23160237

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:244件

2020/01/11 00:47(1年以上前)

ひつじ年さん
こちらにもコメントありがとうございます。

>写真見ました。なかなか大変な場所に付いていますね。
 戸建てのものと 我が家のものしか知らなので、大変かどうかコメントできません。 
 新しい吊金具で そこへ持ち上げる二人の作業の方で金額はそれなりにしっかり加算されますね。

>壁を出てから室外機までそう遠く無いようですね。
 それなりに最短に近いです。
>陽もたいして当たらないようですし、近い割には形が複雑なので、カバーがない方がかえってスッキリしそうですね。
 カバーがある方が経年変化で劣化しないかと考えています。

>ガチできれいに仕上げるには、結構カバー部品が追加になりますよ。(今よりきれいになると思います。)
 蛇腹の部分はやってもらえるかはわからないです。/見積もりの工事担当に希望伝えるも「やる」と回答なし。
 販売店の方は カバーなしテープ巻きではだめですか? とも発言
 外のカバーはお店にも、見積もり時もお願いはしています。
  
>陽が当たる場所なら、ジャバラのカバーは22年も経っていればとっくにボロボロです。
 しっかりジャバラの部分はボロボロで、
 室外機から室内機からの排水管(白いチューブの部分は )劣化破断し 何年か前に私が交換。

>22年経ってほぼ原形のようなので、テープ巻きでいいような気がします。
>公団吊り取り付けなので、もともと配管は視界に入らなそうですし。
 南向きでそれなりに 風雨、日光は当たっています。
 巻くテープが その環境に耐え、機器の寿命までそれなりに持てばとは思います。

>ドレン水が流れるかは、室内機から水を流して試すので、心配ないかと思います。
 水平でよければ、このままでを希望。

 設置作業者が、(こちらが言わなと、勝手に)排水の配管を外すと、
 大規模修繕で最近 建物のタイル貼り直したり、目地補修したばかりなので、壁に(ねじ外して)穴が残るのは問題。
 というところです。

 ありがとうございました。
 任せるしかないですね。

書込番号:23160301

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:244件

2020/01/11 20:38(1年以上前)

ビーバー 6畳室外機 管霜付き 冷媒抜けか?

ビーバー10畳 室外機 管出口 霜つかない

YS-2さん ひつじ年さん ありがとうございました。
これでこの質問については締めさせていただきます。

本日 Youtube 同じ方の 新品設置の (1時間あまりの)もの2本、ほかに冷媒充填、取り外し作業、爆発事故の情報など視聴。
設置 :真空抜き 必須、時間15分 、その後漏れなし確認。 内部の冷媒の流れる管に、冷媒以外の空気、不純物が入れない。
取り外し:ポンプダウン必須。時間 3分。 3分以上かけない。室外機のバルブ閉め、その後管に冷媒残さないように。
冷媒もれの症状: 冷房で冷えない。消費電流が定格まで流れないで途中と止まる。室外機から出ていく(細い管)部分に霜がつく。(正常は水が水滴が落ちる)<霜がつくのは 室内機でないとだめ>

良い工事屋さんに巡り合うのは 運のようですね。作業内容事前に説明したうえで、基本に忠実に作業、迷わず、しっかりやってもらうしかないですね。
二人になって、片方が新人、修行中だったりすると、心配が増えますね。
販売店、見積もり業者の都合を考えすぎて遠慮するようでは後々後悔しそうです。

本日現在の室外機 ふた取って 冷媒の出口の 霜、露どちらが付くか 冷房運転で 10分ほど経過後 様子見ました。
6畳は 霜がそれなりに確認できました。 10畳用はそれほどでもなかったです。
<しっかり冷えない原因、冷媒かもですね、運転音が大きいのも改善するか、>
入れ替え後 省エネ効果、暖房の能力に期待ということで。<冷蔵庫が省エネタイプでないので顕著に表れないかも>
いろいろ勉強になりました。
設置後 何かあれば 新たにスレ立ち上げます。

書込番号:23161814

ナイスクチコミ!4


YS-2さん
クチコミ投稿数:5177件Goodアンサー獲得:434件

2020/01/11 20:56(1年以上前)

zaurus5台目C3100さん こんばんは。

私の書き込みも参考にしていただいてありがとうございます。これで一旦終了とされたようですが、最後に厳しい表現ですが、ちょこっと一言。

いささか、神経質過ぎます。

書込番号:23161862

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:5件

2020/01/14 14:38(1年以上前)

入れ替えの決まった 古いエアコンはどうでもいいんじゃないかな?

工事保証、延長保証があれば あとでなんとでもなる。

配管カバーの再利用なんて ゴメンです。 お金が掛かって新品にしましょうよ。

書込番号:23167848

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:244件

2020/01/17 16:57(1年以上前)

(2台を2名で)終了しました。 
1 旧型機の取り外しの際のフロンガスの正しい回収 × 即切断していた
2 新型機の冷媒配管の正しい真空引き       × 音無し、と1分で終了 、作業確認リスト チェック欄 レ点 記載なし。
3  〃  の室内機のがっちりとした据え付け   〇
4 排水配管の勾配、接続方法           〇
5 試運転での動作、機能確認           △ か〇 暖房 30℃設定
6 後片付け時にはメーカー発行の作業者用設置マニュアルは空き箱と一緒に回収させずに、ユーザー側で保管 〇

 「いささか、神経質過ぎます」で 気が付いたこと
・ トルクスパナ使用せず。 自在スパナ2本で 締め付け、「トルクスパナではガス漏れする」との説明あり。
・シール材の役目する油? 塗布せず。(目視)
・2名作業にも関わらず、先に来た人が古い室外機降ろそうとして、(公団吊に)ひっかかった。(ケガが怖いので)止めてもらった。
・年上の方が「当たりはずれがあります。3、4年で結果わかります」の発言
・作業確認シートのチェック欄が 空白 ながら サインを求めてくる。 <真空引きゲージ値-0.1MPaの欄空白>
 その欄に 設定作業前の確認 というのがあるが、伝票見せるのが 一番最後では・・・

・コーヒ+アルファ 持ち帰り (最初に伝えたが途中で飲まず、様子みる時間作らず)

 電気代、運転音、リモコン操作などが確認予定。 運転音 開始時 「ビーバーエアコンより騒がしい」のが第一印象です。

書込番号:23174083

ナイスクチコミ!0


YS-2さん
クチコミ投稿数:5177件Goodアンサー獲得:434件

2020/01/17 17:58(1年以上前)

設置立ち合い ご苦労様でした。

1 旧型機の取り外しの際のフロンガスの正しい回収 × 即切断していた
2 新型機の冷媒配管の正しい真空引き       × 音無し、と1分で終了 、作業確認リスト チェック欄 レ点 記載なし。

とありますが、

1 フロンガス回収の動作はしなかったんですか ? (驚) このフロンガス云々のご時世に大気放出ですか ? 私ならこの時点で即作業を中止させて、販売店に連絡。こんな環境意識の無い設置業者は帰らせて違う業者に来てもらいますね。

2 真空引きは必須作業でしょう。設置マニュアルにも記載はないですか ? もししていなければ、今後不具合が発生する可能性は高いはずです。こちらの掲示板でも多く語られています。「真空引き」で検索して下さい。これも販売店に連絡ですね。

・年上の方が「当たりはずれがあります。3、4年で結果わかります」の発言

も気になる発言。これだと”はずれ”もある程度ありそうな予感。販売店の延長保証、付けてます ?

拙宅ではダイキンを使ってますが、一昨年室内機の左右ルーバーから「カタカタ」音が出て、メーカーサービスに来てもらいました。ルーバー部分だけの交換は手間がかかるので、室内機 (外側カバー部分除く) をそっくりそのまま交換していきました。10年保証切れ直前だったのでラッキーでした。

心配の種を増やすようで申し訳ないですが、この作業内容は販売店に問い合わせたほうが良いかと思います。結果報告もお願いしますね。

書込番号:23174176

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:244件

2020/01/18 00:03(1年以上前)

訂正 録音残っていて再確認
「 2項  新型機の冷媒配管の正しい真空引き     △ 40秒と1分で終了 、作業確認リスト チェック欄 レ点 記載なし。」
YS-2さんへ返信 
1、保障あり。<この製品は10年、もう一台は5年>(販売店で付帯、価格で年数異なる)
そのまま使い、壊れないよう祈る毎日かも。

書込番号:23174939

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ32

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

100vしか使えないけど広い部屋のエアコン

2019/12/31 06:47(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J

クチコミ投稿数:9件

100vで14畳だとパワー不足で音が大きいのでしょうか?100vしか使えないですが部屋は14畳なので、パワーありで省エネの機種を探しています。こちらの機種4.0kwかダイキンの12畳3.6kw で悩んでます。又、日本製の方が壊れにくいと工事の人に言われましたが、日本製品にこだわった方が良いですか?

書込番号:23139543 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!15


返信する
クチコミ投稿数:5343件Goodアンサー獲得:716件

2019/12/31 10:19(1年以上前)

>きなこ王子さん
この機種でしたか。
畳数は満たしていることから、
よっぽど隙間が多い家で全力運転が通常ということでもなければ、
パワー不足で音が大きいということは気にしなくても良い気がします。

日本製品にこだわることはないかなと思います。
最近の家電は国産にしろ、壊れやすく感じているので、
私は、国産かどうかより、ケーズだと5万円以上は5年、10万円以上は10年の保証なので、
そこ気にしますね。
なので、ケーズ一択にしてます(ヤマダの保証もケーズと同等になってたら別ですが)

あと、老婆心ながら、100vしか使えないとのことですが、エアコンの専用線はあるのでしょうか?(あるなら200Vへの切り替えは簡単)
もしないなら、専用線の工事しなくてはつけてくれないので、もしつけるなら200vも使えるようになると思いますよ。(工事費用は別途かかりますのでケーズに相談してください)
ただ、200vの機種はパワーがあるけど、省エネは落ちます。

書込番号:23139799

Goodアンサーナイスクチコミ!7


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2019/12/31 10:42(1年以上前)

>きなこ王子さん こんにちは

国産でしたら三菱ですかね、ただし100Vでは3.6KWが最高のようで、4KWは200Vになってしまうようです。
3.6KWの安い方から3機種ですhttps://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001045631_K0001137654_K0001128580&pd_ctg=2150

>まきたろうさんもお書きですが、配電盤まで3本の線が来ていたらエアコンへの専用線を200Vに変更するのは簡単です。
ただし配電盤内の切り替え作業とコンセントを200用へ取り換える作業が必要ですので、電気工事士さんへ依頼されてください。
エアコン取付担当者がその有資格者なら問題ありません。

書込番号:23139845

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2004件Goodアンサー獲得:35件

2019/12/31 12:38(1年以上前)

ダイキンだね

書込番号:23140078

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:9件

2020/01/01 17:34(1年以上前)

お忙しい中皆様ご連絡ありがとうございます。古い団地なので200vへの工事は出来ないそうです。L字に付いている6畳の部屋を寝室にする為パワー不足かと思い悩んでます。ダイキンのEシリーズ12畳3.6kwよりも、14畳4.0kwの方がパワーありますか。普通100vだと12畳までなので14畳4.0kwは無理で無駄が多いといわれました。FUJITSUにする意味もないならダイキンにしようかと思います。

書込番号:23142594 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:9件

2020/01/03 00:11(1年以上前)

どちらにもコメントありがとうございます。初めての投稿で戸惑っていました。アドバイスよろしくお願い致します

書込番号:23145054 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8398件Goodアンサー獲得:1088件

2020/01/05 06:37(1年以上前)

>配電盤まで3本の線が来ていたらエアコンへの専用線を200Vに変更するのは簡単です。

古い団地のようなので単相2線式なのでしょう。集合住宅の幹線を単3化するような大規模工事をしないと、200Vが使えませんね。

書込番号:23149530

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1件

2020/01/27 03:27(1年以上前)

電気屋でいますが、エアコンに限らず中国で作られている、物は壊れやすいと思います、部品コストを押さえて作るので安くできますから割と壊れるの早いと思います、何人も壊れたと来てます、それも早い人は1週間の間で来たりメーカーは言いませんが1日で家電一式持って来た日から壊れて他、人も居ましたよ、壊れる、率が高いです、買って帰って直ぐに壊れたら困ると思います、保証が効くと言っても最初は直ぐに対応してくれるかも、何回かなると対応が悪くなりますよ、そのうちもういいになると思います、大型製品だったら災厄ですよ、家に何回も、来るんですから

書込番号:23193488 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ23

返信3

お気に入りに追加

標準

日立RAS-X63J2と

2019/10/26 17:07(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2

スレ主 happy.snknさん
クチコミ投稿数:28件

当初、日立RAS-X63J2がファンの掃除機能、
凍結洗浄と言う事で購入を検討していましたが
カビの抑制では無く除去!と言う謳い文句でこちらの機種とで悩んでいます
アドバイスをお願いします

書込番号:23010224 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!20


返信する
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:2件

2019/12/20 17:09(1年以上前)

日立の凍結洗浄は、外気が0℃以下になると動作しなかったかと思います。
また、凍結洗浄動作中に窓やドアを開放すると露がしたたる可能性もありますので、
あまりいい機能だとは思いませんでした。

書込番号:23118635

ナイスクチコミ!2


スレ主 happy.snknさん
クチコミ投稿数:28件

2019/12/20 17:40(1年以上前)

>armadillo91さん
ありがとうございます
かなり日が経ってしまいましたが
2月頃に購入しようと思っています
参考にさせて頂きます

書込番号:23118681 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2019/12/20 21:50(1年以上前)

自社はその機能機種はゴメンしてます

書込番号:23119076

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ30

返信1

お気に入りに追加

標準

初心者 プラズマクリーン異常

2019/09/29 15:39(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56J2

スレ主 goodluck.さん
クチコミ投稿数:2件

7月取り付けし、冷房除湿ともに効きが悪いときがあり我慢しながら使ってました。約2ヶ月使用し、おしらせランプが早い点滅し、リモコンはプラズマクリーン異常表示。説明書をみたらプラズマクリーンユニットが濡れているか汚れているのが原因なので説明書通りに洗っても2日で再度異常表示。

こちらの書き込みで冷えないのはソフトのアップデートと書いてたのでプラズマクリーン異常とともに富士通に連絡し、翌日にサービスの人が来てくれました。

USBでソフトアップデートしプラズマクリーン異常は汚れているから、洗えばなおると説明。2ヶ月で異常表示するのは異常ではないかと聞いてみたが汚れているだけと言って洗ってくださいばかりでした。説明書にはぬるま湯に15分つけるように書いてましたが丸一日つけ、その後は約一週間正常です。同じような方はいませんか?

書込番号:22955651 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!22


返信する
クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:21件

2019/09/29 19:13(1年以上前)

どういったパーツか知りませんが実際に汚れていて漬け置きで綺麗になってエラー回避出来たなら良かったですやん。
多機能あるあるで何か1つでも不具合があったら不快なエラー。
スタンダードタイプならエラーの確率はグッと下がります。
まあ仕方ないね。(−_−;)

書込番号:22956105 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!8




ナイスクチコミ32

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

実際使ってらっしゃる方へ

2019/09/28 08:33(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56J2

スレ主 koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件

「熱交洗浄」 「熱交除菌」は魅力です。ぶっちゃけどうです?

書込番号:22952415

ナイスクチコミ!9


返信する
クチコミ投稿数:407件Goodアンサー獲得:24件

2019/09/28 11:19(1年以上前)

冷房後はやってますが、効果は確認してません。

書込番号:22952675 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


スレ主 koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件

2019/09/29 17:29(1年以上前)

>sweet home chicagoさん

返信ありがとうございます。
ちょっと様子見ますね。1〜2年後チラホラあがるかも・・

書込番号:22955873

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:2件 ノクリア AS-X56J2の満足度4

2019/09/30 22:01(1年以上前)

リモコンで停止する時、加熱除菌しますか?と、聞いて来るので1日1回はやっています。(週一程度でもいい気がしますが)
そもそも以前の機種(うるさら)に、ストリーマーが付いているにもかかわらず、カビまみれになり我慢出来ず買い換えました。
今の所、カビが生えた気配はありません。プラズマ空清も時折オゾン臭がする位効いている模様です。

メーカーが『除去』とまで言い切るだけの効果はあると信じています。

書込番号:22958784 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


スレ主 koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件

2019/09/30 22:24(1年以上前)

>sweet home chicagoさん
>ひつじ年さん

よろしければ機種名と室外機の運転音はどうですか。参考にしたいです。

書込番号:22958861

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:2件 ノクリア AS-X56J2の満足度4

2019/10/01 00:41(1年以上前)

>koutontonさん
使用機種は、AS-X28Jです。2019/07/18に設置。
冷えが悪いので、アップデートしてもらいました。(未だに不完全ですけど)
室外機音ですが、起動時の音は以前のダイキンより静かです。前は、部屋にいて起動したのが分かりましたが、今はわからなくなりました。動作時は、外気温が高いとファンの音が大きくなります。
室内の温度が安定して、室内機のファンがそよそよと動いていても、外気温が高いと「がー」ってハイパワー運転時並みに回っています。
バルコニーに設置していますが、振動は伝わって来ません。バルコニー内で反響している感じはあります。

私的には、室内機の音の方が気になります。
室外機音は気になりませんが、アップデート後の室内機のファンの音がうるさくなった気がします。
室内機ファンは、風量が弱くなると虫が鳴く様な音がします。

書込番号:22959164

ナイスクチコミ!3


goodluck.さん
クチコミ投稿数:2件

2019/10/01 06:55(1年以上前)

>koutontonさん
加熱除菌は効果がありますよ。前に使っていたのと風の臭いが違います。かび臭くなくなりました。

書込番号:22959398 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:407件Goodアンサー獲得:24件

2019/10/01 11:07(1年以上前)

>koutontonさん

こんにちは

機種名:nocria AS-D25H

8畳の寝室に使用しています。室外機は枕元の壁を隔てた直ぐ傍にありますが、特に気になる音ではありません。


今年の冬の暖房で、自動送風で設定温度より部屋の温度が4〜5度低い(温度計はエアコン正面から2mくらい離れた、高さ60cmのところ)のに、センサーは設定温度になったとなります。

確認で、センサーがある吸い込み口で温度を計ると、設定温度になっていました。
暖めた空気がそのまま吸い込み口に入っていくようなか感じ、部屋全体に回っていないようです。

そこで、メーカーを呼んで確認してもらったところ、特に問題はないとのことでした。
(あと、ガスの圧を測って、少し充填していました。)



部屋の構造上の問題ですが、部屋の幅が2間なので1間のガラス窓を真ん中に着けると、エアコンの設置位置が壁側によっているのもあると思います。


今シーズンは、強風にしてどの程度なのかと確認したいと考えています。

書込番号:22959724

ナイスクチコミ!3



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「富士通ゼネラル」のクチコミ掲示板に
富士通ゼネラルを新規書き込み富士通ゼネラルをヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング