富士通ゼネラルすべて クチコミ掲示板

 >  >  >  > クチコミ掲示板

富士通ゼネラル のクチコミ掲示板

(10195件)
RSS

このページのスレッド一覧(全1096スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「富士通ゼネラル」のクチコミ掲示板に
富士通ゼネラルを新規書き込み富士通ゼネラルをヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ6

返信7

お気に入りに追加

標準

初心者 悩み中

2014/12/09 00:01(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M28D

クチコミ投稿数:3件

暖房目的で電気屋へいったところ富士通のASM28D、MITSUBISHIのMSZ w284を勧められましたが
正直どちらがいいのか分かりません(>_<)
他にHITACHIとダイキンもいいかなと思っているのですが同等クラスだと何のシリーズになりますか??

書込番号:18251542 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/12/09 13:35(1年以上前)

グレードの違いで考えると富士通機は5機種中4番目なのに対して三菱機は5機種中3番目のグレードで
三菱機の方がグレード面では高そうですね。
暖房目的で購入するなら最上位機以外から選択するなら低温時暖房能力の数値が少しでも高い機種を選択
した方がいいんじゃないかと思いますよ。

書込番号:18252845

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/12/09 16:09(1年以上前)

富士通は中国製
三菱電機は日本製
日立は室外機日本製、
ダイキンは中国製

という基準で三菱に一票

書込番号:18253169 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/12/09 19:32(1年以上前)

ゆたそ☆29 さん こんばんは。。
富士通AS-M28Dは、スペック上、他社上位と同等、もしくは上位に迫る能力です

三菱電機MSZ-W284は能力としてスタンダード並み、
もし富士通と同等のクラスなら三菱/上位Zシリーズになります
両者を比較しても富士通の方が上です

日立で同等のクラスに位置するのが上位のZシリーズ
ダイキンでは、富士通Mシリーズに該当する機種は無く
ダイキン上位のRシリーズに迫る能力です

書込番号:18253626

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2014/12/09 19:33(1年以上前)

ありがとうございます(^^)最低温時ですと
富士通のASM28Dは5.5kw
三菱のMSZ W284は3.6kw
日立のRAS Z284は5.5kw みたいです。

本日また電気屋へいったところ、富士通のものが9万円で売っていたので決めちゃおうか揺れています(>_<)

書込番号:18253633

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/12/10 10:24(1年以上前)

あの・・・最低温ではなく低温時(外気温2度のメーカーもあれば5度のメーカーもあるみたいですが)です。
最低温という事になると製品のグレードで同じ様に影響がでてくるし寒冷地(山間部)や東北・北海道の場合は
寒冷地仕様のフル暖エアコンじゃないと駄目という場合もありますよ。
機種選択するならお住まいの地域で冬場の最低気温を確認されてからの方がいいんじゃないかと思います。

書込番号:18255449

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3件

2014/12/10 10:58(1年以上前)

間違えました!低温時ですね。
カタログに載っているものを参考にしたところ富士通が良さそうなので本日決めてこようと思います(^^)
ありがとうございました(^^)

書込番号:18255542

ナイスクチコミ!1


longtail7さん
クチコミ投稿数:14件

2015/07/23 15:02(1年以上前)

お使いになっていて、音がうるさい感じはありますでしょうか? 購入を検討していますが、音のコメントがありましたので、お伺いします。よろしくお願いします。

書込番号:18992017 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ3

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

AS-R28Dの使い心地を教えてください。

2014/12/03 00:22(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R28D

13年使っていた三菱の霧ヶ峰がついに故障しました。
買い替えようと思っています。
寝室用です。寝室は8畳ですが、10畳用のエアコンの購入を考えています。
自動おそうじ機能は絶対つけたいです。

候補にあがっているのは、
富士通 nocria(AS-R28D)98,000円
ダイキン うるさら7(AN28RRS)158,000円
三菱 霧ヶ峰(MSZ-ZW285)142,000円
です。

寝室ですし、寝るときに1時間、起きる前に1時間程度の使用頻度かなと思いますし、安い富士通にしようかと思っています。
安い割には、新冷媒R32や自動おそうじ機能、抗菌・防カビコーティングもついていますので、何か落とし穴があるのではと、少し不安です。

運転音も、使用を見る限り、上の3つの機種はそれほど変わらないみたいです。
実際に使われてみて、気になるところや、気に入ったところなど教えてください。

書込番号:18231953

ナイスクチコミ!0


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/12/03 19:10(1年以上前)

ひろどんとどんどん さん、こんばんは。。
すみません。。使い心地について
それぞれのユーザーでもないので

ご質問の意図に添ったお答えにはなりませんが
差し当たり、次のような回答をさせて頂きます

仕様表をもう一度比較して戴くとお解りだと思うのですが
3機種の中で富士通だけがミドル/下位クラス
残りのダイキン・三菱共に上位モデルになります
(ちなみに三菱だけが15年モデルです…他は14年モデル)

その為、性能や価格なども違い
ダイキンや三菱でも富士通Rシリーズと同様のクラスから選択されると
同じような価格になるのではと思います

上位か中位か?、どちらを選んだら良いのかは
地域の気候や住宅の断熱性と気密性などを考慮し

お求めの用途(起きる前の1時間など)に応じて
選択されるといいですよ。。
この場合、暖房能力が選択する上でのキーワードにはなります

書込番号:18233852

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:22件

2014/12/03 23:12(1年以上前)

wenge-iroさん、ありがとうございます。

上位モデルか下位モデルか…
そうなんですよね。

でも AS-R28Dは下位モデルなのに、いろいろ機能がついてて、つい疑ってしまってw

>この場合、暖房能力が選択する上でのキーワードにはなります
これについて、詳しく教えてもらえませんか?

取扱説明書説明書で、次のように書いてありました。
富士通(AS-R28D)・・・3.6kw(0.8〜5.5) 
ダイキン(AN28RRS)・・・3.6kw 低温能力5.8kw
三菱(MSZ-ZW285)・・・3.6kw 低温能力5.4kw

これって、下位モデルのAS-R28Dでも、そこそこ暖房能力はあるという理解でよろしいでしょうか?
見方がよく分からないもので…

よろしくお願いします。

書込番号:18234815

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/12/04 00:35(1年以上前)

ひろどんとどんどん さん
今挙げられたスペックについて何を意味しているのか説明させて戴くと
3.6kwは定格能力を示し、その部屋の広さを冷暖房するにあたって必要とする能力を言います

カッコ内の数値は、インバーター制御による能力の可動範囲を示し
高い数値は、立ち上がりなどの時の高出力運転時、最小値は、安定運転時にどれだけ出力を絞り
きめ細やかな制御が可能かを現します

低温暖房能力とは、JIS C 9612基づき測定、室温20℃外気温2℃の時の最大暖房能力を言います

ただし、快適性という切り口で推し量ると、低温暖房能力が高い事と必ずしも直接結びつかず
その能力を生かすも殺すのも制御プログラム次第にはなってきます。。

言い換えると暖房能力があっても制御がダメだと全然暖かくないって事にもなりかねないです

>これって、下位モデルのAS-R28Dでも、そこそこ暖房能力はあるという理解でよろしいでしょうか?
>見方がよく分からないもので…

低温暖房能力は、一般的な指標として部屋の広さでは10畳に対して4.0kwと
スタンダードより0.2〜0.3kwと僅かに良い程度です

早朝など氷点下になる地域では、あまり当てに出来ない能力であろうと思われます
また先にお伝えしたように制御にもよります
差し支えなければ、お住まいの地域と住宅の断熱性を教えて頂けると助かります

書込番号:18235113

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:22件

2014/12/06 00:19(1年以上前)

wenge-iroさん、お返事ありがとうございます。

住まいは長崎県です。
住宅の断熱性…とは何を伝えたらいいんでしょう??

家は築10年です。
積水ハウスで建てました。
部屋は2階、南向きです。

書込番号:18241486

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/12/06 19:56(1年以上前)

ひろどんとどんどん さん、こんばんは。。
早速ですが、住宅の断熱性能を現すQ値はお分かりでしょうか
それに加えて気密性能を現すC値もお分かりですと助かります

次にお住まいは長崎県であるとの事
その情報を元に気象庁発表、過去の気象データを
3地点、長崎市、平戸、雲仙岳と調べて見たところ

真冬、長崎市の最低気温は0℃近くまで冷え込む日も
多々見受られ、平戸では気温が下がっても2・3℃と
長崎よりは暖かい気候のようです

また雲仙岳は山間部であるため、−3℃程まで下がり
氷点下の日も多いようです

このように県内でも地域によってバラツキがあります
一度、以下のリンクを使い、気象変動を確認されてはいかがでしょう
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=&block_no=&year=&month=&day=&view=a2

そこで雲仙岳のような山間部にお住まいで
尚且つ、ご自身の使用目的(起きる前に1時間程度)でも

しっかりと暖かく過ごしたいとのご要望なら
低温暖房能力の高い上位機から選択された方がいいと思います

平戸のような気候なら、必ずしも上位機でなくてもミドルハイクラスなら
早朝でも大丈夫だと思います
ただし、住宅の断熱性能次第にはなってきます

もしスタンダードを選択されるのなら
冷え込む早朝、気象条件が悪ければ、1・2℃あたりで霜取り運転は頻繁に入るのは必至
その場合、多少我慢を強いられます

何れにしましても住宅の断熱性能、地域の気候とを踏まえ
早朝、どれ程の暖かさを求めるのかによって機種は変わります

書込番号:18243999

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:22件

2014/12/15 00:26(1年以上前)

教えていただきありがとうございました。
結局、三菱の霧ヶ峰を買いました。

書込番号:18271469

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ28

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

冷風がでなくなりました

2014/09/18 23:24(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R40D

新品で購入してちょうどぴったり1か月、ぬるーい風だけが出るようになり…
困っています

3日前メーカーに電話して、あした来てもらうことになりましたが、
さきほど詳しい時間連絡の電話が来て その時に「まあ 訪問したところでその場で直らないかも」みたいなことを言われました

無理な使い方はしてません!
1ヶ月で壊れるって、ふつうエアコンでそんなことあるんでしょうか?

書込番号:17953777 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2014/09/18 23:32(1年以上前)

取り付け工事が悪かった可能性も有りますし

本体の初期不良も考えられます、

明日の訪問で ガス漏れ等の施工不良なのか

本体のトラブルなのか 詳しく説明を求めてください、

保証期間中ですし 新品交換でなければ納得できない意思表示をされるべきかと。

書込番号:17953815

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:1853件Goodアンサー獲得:198件

2014/09/18 23:40(1年以上前)

まあまあ
もちついて(笑

>1ヶ月で壊れるって、ふつうエアコンでそんなことあるんでしょうか?

エアコンに限らず、電気製品なら、ありえますから
1ヶ月でしたら、初期不良ってことでしょう


>さきほど詳しい時間連絡の電話が来て
>その時に「まあ 訪問したところでその場で直らないかも」みたいなことを言われました

うちは、パナですが、2年目に、冷風が出なくなって、近所の電器店の技術者に見てもらって
その場では、直せませんでしたが、後日、電器店の技術者がメーカーと相談して、
それから、直してもらって、冷風が出るようにはなりましたが・・・

書込番号:17953846

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/09/19 06:25(1年以上前)

スレ主さんこんにちは。

 修理は現場に行って原因を突き止めないと復旧しません。当然ですが。

 ガス漏れ、圧縮機の不良、膨張弁の不良、電子回路の不良、と原因はいろいろ考えられますので、
一度訪問点検して後、適切な対応をしてくれると思います。

 ここは一旦冷静になられて、故障の原因はなんであるかをキチンと確認をてもらってください。

 初期不良なら交換という方法もありますし、施工不良であれば、施工業者が直しに出直すことになるかと思います。

 いずれにしろ、購入一か月であれば初期不良なので、フィルターがガンガンに詰まってたというのでなければ、それ相応の対応をしていただけると思います。

書込番号:17954425

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:7件

2014/09/19 09:11(1年以上前)

真空ポンプ様 ありがとうございます

実は初めての投稿でした…

なるほど、取り付け工事が悪かったということもあるのですね

転勤での引っ越しに伴い 以前住んでいたとこで購入したので、そちらの販売店に電話するのも対応に困るかと思い 直接富士通に電話しました。

本体トラブルだとしたら 新品交換してほしいとこですよね!!

書込番号:17954819 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7件

2014/09/19 09:17(1年以上前)

JBL大好き様

ついつい熱くなってしまいました(^_^;)
おでこに冷えピタを貼って鼻の頭に汗をかきながら扇風機の前にいる娘を見るとほんとかわいそうで…

話がそれましたが、私も最初はパナを買おうと思って量販店に行ったのですが、新居の規格が合わず富士通を選ぶことに…
実家はパナなのですが、そっちのほうが風が優しい感じがします♪

書込番号:17954840 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7件

2014/09/19 09:25(1年以上前)

アリア社長様

ありがとうございます
さまざまな原因が考えられるのですね もっと簡単に直るのかと思ってました 甘かったです

こちらは、もう9月だというのに30℃越えていて
エアコン無しでは本当にキツい
今回の故障も大迷惑!!ということでついつい熱くなってしまいました。
富士通さんが来たら冷静に話を聞こうと思います。

また報告しますので聞いてください 。よろしくお願いします。

書込番号:17954864 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7件

2014/09/19 18:01(1年以上前)

みなさま、、、

さきほど業者が来て見てもらったところ、どこも不具合ありませんでした…

来てすぐに運転ボタンを押し(このときは冷風が出てる感じは無かったのですが、窓を開けていたせいかも) 外で室外機のカバーをはずして ガス圧が正常なのを確認して部屋に戻ると冷風が出ていました!!

本当になんだったのでしょう、、 でも、もしかしたらまた同じ現象が出るかもしれないのでその時は連絡くださいとのことでした

様子見ながら大事に使っていきたいと思います お騒がせしました

書込番号:17956288 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2014/09/19 19:11(1年以上前)

購入1カ月は 問題無く使用できていましたか?

> 外で室外機のカバーをはずして ガス圧が正常なのを確認して部屋に戻ると冷風が出ていました!!

室外機で ちょこちょこっと バルブが全開じゃ無かったのを 気づいて 全開にしたかも・・・・

まぁ 問題無く使えてるなら良いですが。

書込番号:17956503

ナイスクチコミ!4


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/09/19 19:21(1年以上前)

まっさんまっちゃん さん、こんばんは。。

取り敢えず正常のようで何よりです
一応、規定基準の性能を発揮しているのか?は温度計にて計測して頂ければ可能です
冷房では吹き出し温度と吸い込み温度の差が8〜15℃あれば正常
最大出力での最低吹き出し温度では11〜13℃のポテンシャルは有るはずです

また、真冬の暖房運転でも温度測定してみるのも良いですよ
過去の事例から富士通では吹き出される最高温度は43℃程です
ご参考まで

書込番号:17956545

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:7件

2014/09/20 00:23(1年以上前)

真空ポンプ様

ほんとに最初の1か月は普通に使っていたのです。

でも、ある朝突然 ぬるい風になり
設定温度を19℃くらいまで下げても 部屋は暑くなるばかり!Σ(×_×;)!という現象でした

たしかに、なにか室外機いじってたとしたら笑えますね

書込番号:17957841 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7件

2014/09/20 00:29(1年以上前)

wenge-iro様
ありがとうございます
私も 33℃の真夏日 なんとかエアコンが復帰しないものかとネットで調べまくったとき、温度の差の話を見つけましたが
暑くて具合悪くて、行動に移せませんでした(笑) 温度計も持ってなかったもので…(^_^;)

とりあえず いまのところ順調に稼動しております!

書込番号:17957859 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ8

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

東北で使っている方いますか?

2014/09/09 21:54(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X80D2

スレ主 R.Newさん
クチコミ投稿数:7件

富士通のAS-X80D2を東北で使ってる方いますか?
購入を考えているのですが良いところ悪いところを教えてください。
ちなみに宮城で、24畳の間取で使用することを考えています。

書込番号:17918810 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/09/10 14:23(1年以上前)

スレ主さんこんにちは

 だれもレスしないようなので。

 家庭用エアコンの容量はjis簡易負荷計算という方法が一般的です。

 自分はいつもこのサイトを利用してます。

http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html

 もっと詳しく計算する方法もありますが、住宅の断熱係数や換気回数などの数値が必要なので、一般人が計算するのは、ちょっとむり。

 このタイプのエアコンで、あまりレビューがないのは、そんなに悪いことがないからだと思います。
悪いことは書くけれど、別段問題なければスレ立てしないので、あまりスレッドの無い商品は、まあ普通に問題なしという風にとらえていいのではないでしょうか?

 あまり参考にならなくてごめんなさい。逆にスレ主さんが購入なされて、レビューなされることを期待します。

書込番号:17920830

ナイスクチコミ!2


スレ主 R.Newさん
クチコミ投稿数:7件

2014/09/10 22:55(1年以上前)

アリア社長さん
コメントありがとうございます。
実は先日別スレでもコメントいただきました。
おっしゃるとおり、特にコメントがないのは可もなく不可もなくってことですかね。
いろいろメーカーで悩みましたが、この商品を発注するとにしました。
使ってみて感想を書きたいと思います。

書込番号:17922405 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


スレ主 R.Newさん
クチコミ投稿数:7件

2014/09/10 22:56(1年以上前)

コメントありがとうございました。

書込番号:17922412 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/09/11 00:04(1年以上前)

スレ主さんこんにちは。

 ご注文オメ!

 このエアコンの売りの左右の気流制御の実力の程をぜひご教授!願。

 自分は、エアコンの吹き出し左右にサーキュレータってすごいアイデアで、いままでのエアコンの性能を一変させるくらいの効果があるかもと期待してます。

 特に広い部屋だと効果が大きいことを予想できます。

書込番号:17922689

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ1

返信1

お気に入りに追加

標準

スマホからのオンオフ

2014/09/02 23:40(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M71D2

クチコミ投稿数:32件

このエアコンは 、スマホで、オンオフを、遠隔操作で来ますか?

書込番号:17895338

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2014/09/03 00:10(1年以上前)

無理みたいですね、

2013年 6月18日

株式会社富士通ゼネラル

富士通ゼネラル エアコン

スマートフォン連携機能を搭載した「専用アダプター(別売)」
発売中止のお知らせとお詫び

http://www.fujitsu-general.com/jp/info/nocrialinkadp20130618/

書込番号:17895445

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

冷え方はこんなもの?

2014/08/27 23:52(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Fシリーズ AS-F40C2

クチコミ投稿数:43件

購入後の感想です。別の部屋で使っている15年前のエアコンに比べると,同じ27度でもあまり冷えを感じません。快適な冷え方ではなく、少し生暖かい感じです。試しに20度に下げても冷たい空気が出た!という感じが全くなく不満です。ハイパワーにすると勢いは増しますが急に冷えるという感じはありません。今のエアコンはこんな感じなのでしょうか?富士通か工事会社に相談すべきでしょうか?

書込番号:17876035 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:1853件Goodアンサー獲得:198件

2014/08/28 02:36(1年以上前)

こんばんは

>快適な冷え方ではなく、少し生暖かい感じです。
>試しに20度に下げても冷たい空気が出た!という感じが全くなく不満です。
>富士通か工事会社に相談すべきでしょうか?

ハイ、相談してください
エアコン本体の不良か、配管の取り付けミスか、等

でわ、失礼します

書込番号:17876324

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/08/28 03:01(1年以上前)

スレ主さんこんにちは

 エアコンの冷え具合を点検するときは、吸い込み温度(室温)と吹き出し温度(エアコンから出る風)の温度差を観ます。(設定温度最低、風量は強で)

 まあ8〜12℃温度差が有ればOK10度以下であればガス不足などの異常が考えられます。

書込番号:17876352

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:43件

2014/08/30 09:40(1年以上前)

アドバイスありがとうございます。夜の涼しい時間に確認しました。室温24度の状態で18度設定強にしたところ、徐々に下がり 30分後には 10度になりました。問題なく、初期不良にはならないでしょうか?

書込番号:17883033 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:43件

2014/08/30 09:42(1年以上前)

アリア社長さん 返信しました

書込番号:17883038 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2014/08/30 18:32(1年以上前)

吸い込み温度と吹き出し温度の 温度差ですね。

http://www.fcg-r.co.jp/hakase/goods-031.html

書込番号:17884458

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/09/02 05:11(1年以上前)

スレ主さんこんにちは

 温度差が10degでるまで30分・・・・自分は異常だと思います。

書込番号:17892510

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:43件

2014/09/02 21:04(1年以上前)

ありがとうございます。 来週
メーカーが確認に来ることになりました。

書込番号:17894634 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「富士通ゼネラル」のクチコミ掲示板に
富士通ゼネラルを新規書き込み富士通ゼネラルをヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング