エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28F
現在、この機種を買い替え検討中です。
(現在の機種)
AS-Z28T-W 2008年製の富士通ゼネラル製品。通年エネルギー消費効率6.6
対して、本機は通年エネルギー消費効率は5.7。その他、暖房低温などのスペックも劣っている様子。現機種は9年前の製品なのにこの機種に買い替えるとスペックダウンということでしょうか? それとも当時とは基準が違うのでしょうか?
2点
>CFCDさん
今日は。
富士通ゼネラルのRシリーズはほぼ、スタンダード機種で省エネ機種ではありません。
現在お使いのAS-Z28Tを含むZシリーズは省エネの上位シリーズです。
富士通ゼネラルで言えばAS-X28F(Xシリーズ)が最上位機種でAPF=6.8です。
私があなたの立場なら日立の2016年モデル最上位機種RAS-X28F(APF=7.4)を検討します。
お気に触ったらごめんなさい。
書込番号:20731655
![]()
5点
AS-Z28Tと同じZシリーズの最新機AS-ZS28Fでは、APF=6.7ですね。
エアコンの効率も進歩が遅くなってきましたね。
書込番号:20731688
4点
返信ありがとうございます! 納得しました。この日立RAS-X28F良さそうですね! しかし自分には、高さが295mmと厳しいサイズ。当方、転勤族で賃貸マンションによってはこのサイズが取付不可の部屋が意外と多いのです。できるだけ「高さ」が低いものでどんな部屋でもできるだけ対応可能なものを探しております。
もし、他にオススメ等ありましたらご教授お願い致します。
書込番号:20731705
2点
当時のフラグシップ機と、下から2番目の機種を比較している状況になってますね。
同じ2.8クラスでも金のかかり具合が違いますからねぇ。
あと違いとしては仕様する電流が違います。
これが能力に大きな変化をもたらします。
昔のZはIL型のコンセントでして100Vではありますが、最大20Aまで使用します。
いまのRは普通の100Vコンセント。15Aまでしか使えないコンセントです。
どういうことが起こるかといいますと、暖房を使用した場合、昔のZは20A近くを使用し最大8.0kWまでの暖房能力を引き出します。
いまのRは14Aちょいぐらいで5.0kWぐらいまでの能力しか出せない。
昔のZ「暖房能力(0.4〜8.0) 消費電力(55〜1980)」
今のR「暖房能力(0.8〜5.0kW) 消費電力(120〜1,415W)」
昔のは素早く暖めて、暖まってきたら0.4KWまで能力を絞れた。
いまのRは上の能力は5.0kWしかないし、しぼっても0.8kWまで。
昔のフラグシップ機の方が性能は良いですね。
高さは295mmでは大きいわけですか?
書込番号:20731756
![]()
1点
>あさとちんさん
返信ありがとうございます。
やはりエアコンの効率進歩は遅くなってますか・・・。最新機AS-ZS28Fはいい機種なんですが
高さが293mmと当方には厳しい高さです。
他メーカーでもいいので高さが低めのいい製品があったらご教授願います。
書込番号:20731761
0点
近年。昔のようなコンパクトモデルがなくなり、効率、省エネで大型化したのですが、
スペースの問題で買い替えできないという声が高まり、また小型がちょこちょこと出てきたりしましたが。
日立のWは能力がイマイチ
三菱のLかパナのSX
パナのほうがちょっといいですかね。
http://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-SX286CS.html
ちょっとバタバタしてて詳しくは調べてませんがとりあえず、、
書込番号:20731798
1点
>ポテトグラタンさん
詳しい説明ありがとうございます!
いろいろと他メーカーも調べてみます。
書込番号:20731835
3点
CFCD さん こんにちは。。
皆さんがおっしゃるように
今 ご利用のモデルのほうが省エネですよ
省エネ性はAPFの数値が大きほうが省エネで
その数値を比較するにはカタログ等に記載の◯畳用のところに示される
省エネラベルに掲載のAPF(通年エネルギー消費効率)の数値(JIS規格2005年)で
比較して戴ければ良いです。
尚、仕様一覧に掲載のAPFの数値は、JIS規格2013年の現行規格での数値となりますので
現在、ご利用のモデルの基準と比較することは出来ません。
(ご利用の機種の省エネ性は、JIS規格2005年基準のAPFの数値
この当時の基準と省エネ性おいて比較するには、
上記の省エネラベルに掲載のAPF(JIS:2005年)で比較しなければならないです。)
そこで、ご利用機種(APF:6.6)と同等か それ以上のモデルで
省スペースに対応のモデルというと
残念ながら見当たりません。
それに近しいモデルを強いて挙げるのなら
パナ/SXシリーズ(APF:6.3)でしょうか
富士通/RシリーズのAPFは5.8ですので
ご利用の機種(APF:6.6)と多少省エネ性においても劣ってしまいますね
その他、コンパクトモデルはというと
三菱/LシリーズAPF:5.9)や日立/Wシリーズ(APF:5.8)が選択肢として挙げられます。
何れを選択なさるにしても
省エネ性において多少の妥協は必要
でも、仕様上のAPFの数値より省エネな省エネモードをご利用になられると
人の感性によっては省エネでも快適性を欠いて
敢えて標準モードにて運転させてご利用になっておられる方もちょくちょく目にします。
つまり、省エネ性と快適性とは?謂わば、相反する場合もありと思われた方が良いです。
どうしても省エネ性にこだわりたいと仰るのなら別ですが
APFの数値にあまり想入れをなさらない方が良いと個人的には思っています。
現在 ご利用の富士通が好印象で
Rシリーズは省エネ性では劣っていても
一例ですが、富士通では夏の湿度制御において高めで不快だとお聞きしませんし
その点、良い印象を思っています。
まあ、メーカーや機種によりそれぞれ特徴がありますから
何を優先なさるのか?によって選択機種は変わるでしょうね
書込番号:20733890
![]()
4点
>wenge-iroさん
ほんとに皆様、丁寧に教えて下さり感謝です! いろいろと勉強になりました。
現行機も故障している訳ではないのでもうしばらく使い続けようと思います。
ほんとにありがとうございました!!
書込番号:20733932
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63F2
購入して半年くらいたちましたが、最近、両サイドのルーバーからけっこうな量の埃が振って来ます。
掃除機で吸うにもルーバーが狭く吸えなくて困っていますが、皆さんもルーバーから埃が振って来ますか?
またどんなお手入れをしていますでしょうか?
書込番号:20676174 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
基本的にご自身で出来るお手入れは説明書に書いてあることぐらいで。
分解はメーカーでは良しとしません。モノを突っ込んだりするのも破損の危険性があります。
あまりにもひどければサポート対応を受けた方が良いかと。
通常使用でホコリが降ってくるようでは、不具合、構造的欠陥も心配されるところ。
半年でしたら料金もかからない可能性があります。
一応サポートに尋ねた方がいいですが。
書込番号:20676375
6点
エイトのPAPA さん こんばんは。。
ユーザーではないのですが、そんな事でも起きてしまうのではないかな
と思っておりました。
新フォルム設計へ移行した当初、何かの質問の序に
サイドファンの清掃についてお聞きしたところ
側面には簡単に着脱できるような蓋を設けていないことから
不具合が起きた時にはサービスマンに依頼をしてくださいとの回答でした。
まあ、サイドファンに限らず、サーキュレーターや扇風機でも日常ご利用になっておれば
ホコリも結構付きますし定期的に清掃は必要ですよね。
しかし、掃除の度にサービスマンに依頼しなければならないとなると
使い方が悪い訳でもないのに返って申し訳ない気持ちにもなりますよね
今後、この点、改善が必要かなと思います。
エイトのPAPA さん、少々面倒ですが販売店を通じて点検依頼をしてみてはいかがですか
書込番号:20678417
![]()
2点
お返事ありがとうございます。
買う前はこんな事予想もしていなかったです。
ルーバーの横穴から空気を吸って風にするみたいなので仕方ない事なのかも知れませせんね。。。
ルーバーの中を覗くとすごい埃の塊がたまってました。。
サイドファンを売りにしている機種だけにすごく残念です(T_T)
明日、メーカーの方が見に来てくれますのでまた結果報告致します!
ありがとうございました!
書込番号:20678897 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
本日メーカーの方に見てもらいました。
回答があまりにも呆れた回答でした。。
他に聞かない話なのではっきりとは理由が分からないのと、家の空気の埃なので家の環境のせいなのでみたいな事を言われました。
はぁ?(キレました)て話です。
家も新築してまだ11年目でそこまで古くもないし、毎日掃除機もかけていて定期的に拭き掃除もしていますし、空気清浄機も24時間付けていますし、逆に埃のない家はあるんですか?と。
開発製造段階でこう言う事もありうると想定して製造し、説明するのが当たり前だと思いますが?と。
昭和の時代のエアコンじゃあるまいし明らかに欠陥商品ですよ!!と。
とりあえず新しい室内機と交換希望しましたら、メーカーも交換で様子を見て欲しいとの事でした。
書込番号:20681415 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
エイトのPAPA さん こんばんは。。
エイトのPAPA さんの言い分は正しいですよ。
いくら部屋の掃除をしても汚れてしまうものは汚れますし
掃除は必要でしょう
それが仕様上出来ないのですからユーザーさんもお手上げですよね〜。
ところで「交換で様子を見て…」とは?サイドファンを分解清掃されたのではなく
言葉通りサイドファンを交換されたのでしょうか
書込番号:20681981
0点
PC用のエアダスターで埃を飛ばせないんですかね
かえって奥に入っちゃうかなあ
うちは今月買ったばかりでそろそろ暖房シーズンも終わるので
埃が溜まるとしても来年の冬あたりかなあ
書込番号:20682321
0点
wenge-iroさんこんにちは。
サイドファン部品取り替えではなく、エアコン本体を新しくし取り替えして頂けるみたいです。
メーカーさんには新しいエアコンに取り替えてもまた同じ症状になると思うのですがと捨て台詞をはかれましたが。。。
欠陥機種の投げ売りじゃないんですから。。。
ref102さん
サイドファンの表側のパンチング部なのですが、こまめに埃の付着を掃除機で吸い取った方がよさそうですね。
パンチング部にすぐに埃が付着しますから。
エアーでは多分無理っぽいような気がします。
書込番号:20682973 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
エイトのPAPA さん こんばんは。。
なるほど…本体ごと取替なのですね
この対応ですと改善が見られるまで毎年取り替えとなってしまうのですが
大変ですね。う〜ん?これでは困りますよね・・
書込番号:20684390
1点
wenge-iroさんこんばんわ。
そうなんです。困ります本当。
とりあえずは今の室内機が欠陥だったと信じて新たな室内機と取り替えで様子見です。
それでもまた埃が振る様子ならば最悪サイドファンは使用せずに使うしかなさそうです。
サイドファンはどう言う仕組みかも何も調べず購入した自分も馬鹿だったって話にもなりますよね。。。
5年保証もありますしじっくりとメーカーの対策を見て行きたいです。
書込番号:20684665 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>エイトのPAPAさん
>購入して半年くらいたちましたが、最近、両サイドのルーバーからけっこうな量の埃が振って来ます。
掃除機で吸うにもルーバーが狭く吸えなくて困っていますが、皆さんもルーバーから埃が振って来ますか?
エアコンが購入半年でそんな状態は有り得んな(笑)異常だから修理に出せ♪
書込番号:20689557 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
デザインが気に入って愛用していたのですが、
冷房運転していても一向に温度が下がらなくなりました。
ダッシュモードにして暫くすると室内機に74の表示、
運転ランプが7回点滅を繰り返し、タイマーランプは連続点滅。
室外機は回ってはいるようなのですが。
冬に雪に埋もれた室外機の雪を無理に除けたのが良くなかったかな?
メーカサポートに連絡したところ、部品保有期間を過ぎており、
交換部品がないため修理対応はできません。
お伺いするだけで5000円掛かりますが?と、つれない対応。
同じ症状で部品保有期間中に修理対応された方いらっしますか?
対応としてはやはり部品交換でしたでしょうか?
6点
>n5jpさん
こんにいちは
恐らく除雪したときに配管へ力がかかってガスもれでしょう
ガス補充なら地元工事店で15,000-20,000円でやってくれると思いますが
お使いのタイプによりガスの種類が違いますので、型番を伝えて見積もり依頼されてみてください
書込番号:20063559
![]()
5点
ガス不足、吐出サーミスタ特性不良が疑われる故障ですから、自分でどうにか出来るものではないですね。
室外機の配管接続部分をみて、なんか漏れたみたいな感じがあれば、ガス漏れの可能性が高いです。
もちろん他の部分も怪しくはあるのですけど。
修理し、ガスを規定量充填すれば動くかもしれませんが、2002年の商品ですよね。
14年くらいたってますので、耐用年数超え。
他の部分の故障がいつ起こるかもわかりません。
年数から行けば、部品によってはすでに供給終了している可能性が高いです。
この機種に愛着がある、とりあえず今使えればいいというのであれば修理ではないでしょうか。
年数的には交換を考えてもいい頃合いです。
書込番号:20063624 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
6点
すみません、ちょっと抜けてたので。
もし接続部分でしたら、フレアし直しの再接続で終わるので、部品がなくても修理ができます。それにガス充填。
部品が必要な場合だと供給終了ってスレ主さまが書いてましたね
接続部分を見て判断できればいいですが、買い換えの検討もなされてはと
書込番号:20063672 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
5点
最終的に修理の検討はあきらめ、買い換えました。
ので、ガス抜けだったのか故障だったのかは不明です。
あのデザイン好きだったんですが、残念。
新しいエアコンを買った際に、
あわせて何千円も出して取り外しを依頼してしまったのですが、
取り外しと引き取りって無料で行ってくれる業者さんがいるのですね。
リサイクル券を買わされるご時世にそんな業者さんがいるとは知りませんでした。
自分で持ち込もうとリサイクル券購入していましたが、
業者さんに室内機、室外機、配管を無料で引き取ってもらいました。
リサイクル券は他の部屋のエアコンが壊れた時のために暫く保管してから、
ころ合いをみて(払い戻し期限があるので)払い戻す予定です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20613127
1点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71E2
モバイルコントロールを行いたいと考えています。専用のアダプターがいるそうなんですが、SP-WL2が
対応しているそうなんですが、ひとつ前のSP-WL1でも動作しますでしょうか。
書込番号:20571630 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
yokooo1024 さん こんにちは。。
こちらの掲示板は、富士通/Xシリーズです。
対応する無線LANアダプタの型番はAPS-12Bとなり
15年モデルから最新の17年モデルまで対応可能です。
挙げられた型番は日立の対応機種となっていますが
間違えてしまったのでしょうかね
もしも、日立であれば、サポセンにお聞きすると回答戴けるのもと思います。
ただし、もう電話応対の時間も終了していますので、
明日にでもお聞きするといいですよ。
書込番号:20571813
0点
>yokooo1024さん
こんにちは。
日立の白くまくん RAS-X71E2に付けたいって事ですかね?
そうなるとSPーWL2が対応しまして、WL1は使用できません。
WL1、WL2にはそれぞれ対応機種があります。
一つ目のWL1は使えないという事になります。
こちらで確認可能ですよ。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app/start_compatible_models.html
書込番号:20573321
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22E
この機種、設置後直ぐに室外機の音が
ヘリコプターのような音で五月蠅くすぐに修理に来てもらいました。
三菱霧ヶ峰、日立シロクマ、と比べればまだ大き目の音でしたが
前よりはだいぶ音が小さくなったと納得したのですが
最近、寒くなってから(暖房時)またうるさく感じて
近所から苦情が来るのではないかと心配するほどです。
Rシリーズの所でも室外機の音が大きいと見ましたが
富士通のは基本的に五月蠅いのでしょうか?
もう一度修理依頼したら静かになりますでしょうか?
室外機の音以外はとても満足なのでが
9点
>シロクマです。さん
こんにちは
>修理に来てもらいました。
これは何をされていったみたいですかね?
室外機の何らかの修理?
それとも交換?
>富士通のは基本的に五月蠅いのでしょうか?
この商品の暖房時の運転音は51dBです。
メーカーだけでなく機種でも運転音は変わりますが、数値だけ見れば富士通のこの商品は悪くないですね。低いほうです。
音なのでなかなか難しいですが、設置状況、共振などによる音のうるささではないんですんもんね?
もしスマホやタブレット等をお持ちでしたら、騒音計のアプリを入れて見てみては?
正確ではないにしろ目安にはなるかと。
あまりにもうるさいと感じるようでしたら点検してもらったほうが良いとは思いますが。
書込番号:20494681
![]()
11点
シロクマです。 さん こんばんは。。
暖房運転時の最大能力を抑えて、室外機の運転音を控えめにする設定にしてはいかがでしょうか
ただし、始動時、部屋が暖まるまで標準の設定より多少時間がかかってしまいます。
設定の手順として
停止中にリモコン内の設定温度ボタン↓を5秒間長押しした後
「Lo」(控えめ)を選択
長押しする毎に、リモコン内の表示は「Sd」(標準)と「Lo」に切り替わります
それと使用電流の上限を抑える「電流カット」に設定をする
ただし、この設定にするとおよそ1/2へ下げた運転となりますので
暖まるまで時間要してしまいます。
以上、ユーザーからの対処法は、二つの方法しかございませんが
まあ、何となく納得できたとしても1回目の修理の件もありますので
念の為、もう一度、修理依頼をしたほうが良いと思います。
>富士通のは基本的に五月蠅いのでしょうか?
色んな掲示板サイトを拝見させて頂いていますが
富士通は、煩いという方とそうは思わないという方と
両極端に感じられます。
まあ、個人の受け止め方の違いとおそらく上位モデルとスタンダードでも
往々にして違う場合もありますから、一括りに煩いとは把握しきれていないです。
書込番号:20497495
![]()
10点
>ポテトグラタンさん
>wenge-iroさん
ありがとうございます。
音の大きさは他に比べて大きいと書きましたが
比べなくとも明らかにうるさいです。
前回は、私がい無い時の中の修理ですたが
中のコンプレッサー?が振動し室外機の床面に当たって
バタバタとヘリコプターのような音がしたようなので
コンプレッサーを覆っている物のこすれてる部分を切り取っただけ
と説明を受けました。覆っている物を切ったと言う事にも不信感があるのですよね。
もしかすると富士通の人では無く取り付けた業者さんなのかもしれません。
音は個体差なのでしょうがはずれた気がします。
もう一度修理依頼してみます。
書込番号:20502500
6点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28E
寝室設置での購入を検討しています。前モデル(AS-R28D)は、室外機の音がうるさい(特に外気温が低い時の暖房時)との書き込みが多くありますが、この機種では改善されたのでしょうか。冬に使われた方がいらっしゃったら教えて下さい。
書込番号:19155319 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
家のは富士通の別の機種ですが
音、大きいです。夏に一度修理しましたが
冬になって、また、気になるほどの音です。
書込番号:20493324
![]()
1点