
このページのスレッド一覧(全235スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 5 | 2013年4月26日 18:09 |
![]() ![]() |
0 | 3 | 2013年4月30日 10:30 |
![]() |
1 | 1 | 2013年3月16日 14:08 |
![]() |
4 | 3 | 2013年3月13日 06:48 |
![]() |
0 | 0 | 2013年3月11日 11:34 |
![]() |
2 | 20 | 2013年7月20日 21:22 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


見積もりの妥当性についてアドバイスお願いします。
ソーラーフロンティア SF165-S×32枚 5.28kw
三菱電機エコキュート SRT-HP46W7
三菱電機IHクッキングヒーター CS-T32HS
工事費込、税込み総額2,480,000円(補助金含まず)です。
工事予定は6月下旬です。
見積もり金額は妥当ですか?
余剰電力の買取金額が変更された直後なので
もう少し様子を見たほうがいいのでしょか?
よろしくお願いいたします。
0点

オール電化のセットを60万と見ると35.6万/kwとそれなりに妥当な価格ではあり採算も取れます。
しかし、地方自治体の補助金など期間や予算が限られている場合で無ければ、この時期に契約を急ぐ必要はないだろうと思います。昨年の価格の推移だと特に秋から年末にかけてかなり安くなっていきました。年明けからは駆け込みで交渉が難しくなってくるパターンもあり、そこまで引っ張ると微妙かもしれませんが。
ただ、SFは産業用含めてかなり先まで生産ラインが埋まっていて需要過多な状況が継続するので、しばらくはそこまで安くなってこないのではないかと考えています。元々安かったので昨年度もそこまで値下がりしませんでした。
SFを気に入っておられるのならもう少し交渉して契約でいいと思いますし、他メーカーも含めて検討するならもう少し時間をかけてもいいのではないかと思います。
オール電化については寒冷地ではない、都市ガスではないのであれば経済性からお得になると思いますが、夜間電力の値上げ後の試算をされるようご注意下さい。
書込番号:16057184
0点

ussy155さん
アドバイスありがとうございます。
他社も検討してみます。
オール電化に変更しても、お得にならないことも
あるんですか?
太陽光の営業の方は、絶対お得みたいな感じだったのですが・・・
因みに、中部電力圏、都市ガス、
月平均料金は
電気 8000円
ガス 7000円です。
再度アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:16060621
0点

一般的には電気代は高くなるけどガスの基本料がなくなるので総合的にはお得になります
とくにLPなら
都市ガスであることと生活パターンや家族構成によっては得にならないことがあります
今後は確実に高くなっていくでしょうから必ずしも良いとはいえないと思います
まあシェールガスなど新資源の実用化が早ければ状況は変わるでしょうが
書込番号:16060843 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

中部電力管内なら値上げ予定が今の所無く、太平洋側の温暖な気候区という事もあってエコキュートのヒートポンプも効率良く働きますから、一般的な家庭を想定するとオール電化にしても経済性は都市ガス使用より上になり安くなると思います。
初期費用を含めてのランニングコスト比較まではわかりませんが、太陽光の設置よって日中の買電は殆ど無くなるでしょうから余程日中に大きな消費電力が無ければ問題ないのではないでしょうか。
また、中部電力は火力発電燃料のシェールガスを商社を通さずに輸入する目処をつけていて好印象ですね。
中部電力に限っては中期的な価格安定の目処がついてますし、熱源設備の更新は10年単位ですからその時期に改めて各種料金を比較し選択すればいいかと思います。
書込番号:16061709 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

えりりんたんさん
ussy155さん
詳しい説明ありがとうございます。
アドバイスを参考に
もう少し、交渉してみます。
ありがとうございました。
書込番号:16062188
0点



去年年末に契約したのですが、
SFの納期が遅れてるという理由でまだ設置日が決まっておりません。
当初は2月〜3月予定でしたが、納期が〜と言われてほぼ放置ですw
そろそろと言う連絡はあったのですが現状確定出来てません。
皆さんどうですか?
ここまで待たされてる方いますか?
書込番号:16043881 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

お気持ちは理解出来ます。
SFではありませんけど私の友人も新年早々に契約しましたけど未だ設置が完了しておりません。
理由は何処のメーカーでもそうですけど年度末の駆け込みの影響でモジュールの生産が間に合わないのと職人が多忙な為です。もう少しかと思いますので待ってみましょう。
書込番号:16045135
0点

我が家は昨年12月半ばの契約で、1月半ばに設置&連携が終わり、以来、順調に発電しています。
100のモジュール39枚で3.9kwです。
モジュールの種類が違うとは思いますが、
同時期に契約したことを考えると、設置日がまだ未定とは、驚いています。
品薄&多忙期の重なりが紙一重のタイミングの違いだったのかも知れませんね。
もう間もなく、とは思いますが、遠慮せず業者さんに問合せ続けても良いと思います。
書込番号:16048054
0点

モジュールと量によると思います。
昨年末の段階では確か、産業用なら7ヶ月待ちということもありましたが、
SFL-95-CとかSFL-100-Cとかなら、生産終了間近で、工場在庫分を出荷したらおしまいという状態だったので、すぐに入ってきていました。
そちらの在庫も2月半ばにははけてしまったようですが。
年末に発注したSFL-160は翌1月半ばには入ってきてました。
現在のところ、SFL-165は発注後2ヶ月待ちと言われています。
おそらく、それより深刻なのが職人の人手不足で、質より量という工事店は、技術のないアルバイトでしのいるようです。量より質というところは、施工士の確保が追いつかず、工事に遅れが出ているようです。
まあ、あくまで私の主観ではですけどね(^_^;A
書込番号:16076304
0点



アパートへの設置で皆さんから、ご助言をいただいた者です。
2/20に先に申請をするため、見積もり提示の上、契約をしました。
仕様書にはSF165−S 84枚で計算上は 13.86 KWで4233600円で契約できました。これだとKW辺り30.54万になります。
しかし、工事名のところには13.44KWになっています。155−sと間違えているかも知れません。
@これだと31.5万になるのですが、155の在庫がなくなって、仕様が変わったのかもしれません が、この場合、あとで最初のKW単価になって追加料金が発生してしまうのでしょうか?
A SFのパネルは、現在在庫の不足で工事は遅れているのでしょうか?
B 皆さんは、この工事代金、どう思われますか?155の在庫ゆえに可能になった工事代金で
165では、不可能な代金なのでしょうか?
C アパートの東西南面に載せる予定ですが、回収にはどれくらいの年数がいるでしょうか?
場所は、メガーソーラーも近くにある、東海地方で、建物は24度東にふれています。屋根勾配は 15度です。
もう一つ、別のアパートではSFの配置効率がわるくカナディアンの多結晶28枚で6.72KWで188万(補助金別)だそうです。20年の全量買取がむりなので、これだと7年くらいで回収が終わるたためこれにしました。(こちらは、切り妻の南のみの設置です。
総額600万ほどの大工事になってしまいましたが、家内は手元に現金を置いておきたいようで、反対なようですが、くわしい皆さんならこの計画どう思われますか?アパートの空室や賃料値下がりの補填のために考えたのですが、、。
0点

他の方も書かれてますが160を産業用にまわすため在庫がなくて165になっているようです
ただ金額はそのままとのこと
全量だから関係ないと思いますが補助金は申請の時の容量なのアップはされません
ただ売電はシステムに対して検討し問題ないと判断でOKを出してるはずなので
修正する必要があるとは思いますが
まあ数W増えたから連系できないはないでしょうが
何か問題がでたとき賠償請求される可能性も考えられるので
納期は8月位と言われてますね
発電に関してはシミュレーションがあると思いますか
30度で南側100%で西東が85%
緩やかになるともう少し良くなるかと
全量なら10年もかからないのでは?
書込番号:15898683 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



5.26KW(165×32枚)で設置費・消費税込みで199万5千円でした。
補助金の申請で返ってくる分は入れていません。
妥当な価格でしょうか?
また、当方は鹿児島ですが、地域による格差がありますか?
最後に、この掲示板でも1KWあたり○○円というのを目にしますが、
総額(設置費・変電器など)÷KWで計算しているのでしょうか?
ソーラーパネル代の金額÷KWで計算しているのでしょうか?
このKWあたり〇〇円がいくらであれば妥当な金額なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、詳しい方教えて頂けないでしょうか?
1点

レガッタ731さん
あまり詳しくはないですが、私の分かる範囲でお答えします。
まず1kwあたりの計算ですが、この掲示板では総額からの計算でみなさん記載されています。
ですのでレガッタさんの場合1kwあたり約37万円の計算となります。
ソーラーフロンティアは30万前半が安いとされてますので、まだ少し高いかと思います。
地域差はわかりませんが、私自身、先日同パネル設置し、電力会社との連携を待ってますが、4.62kwのシステムで160万円です。(1kwあたり約34万円)
これは一例ですが、最終的には回収期間はどれくらいなのかが重要だと思います。電力買取制度の期間内で回収できるかどうか十分検討されてはいかがでしょうか?
書込番号:15883472 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

こんにちは。もう既に契約済みでしょうか?
>妥当な価格でしょうか?
補助金無しの工事費込みで、40万円/kw以下なので、妥当と考えて良いと思います。
というか契約してしまったなら、もうそう思うしかないです。
妥当かどうかは、相見積もりをしないと分かりません。
地域の競争状態、屋根の種類、足場の有無などによって、値段は変わります。
数社から見積もりを出してもらって、妥当な値段を判断するのが一番なのです。
>また、当方は鹿児島ですが、地域による格差がありますか?
あると思いますが、鹿児島のことは分かりません。
田舎の方は比較的高いような話も出ていました。
>最後に、この掲示板でも1KWあたり○○円というのを目にしますが、
>総額(設置費・変電器など)÷KWで計算しているのでしょうか?
そうです。
>ソーラーパネル代の金額÷KWで計算しているのでしょうか?
違います。
>このKWあたり〇〇円がいくらであれば妥当な金額なのでしょうか?
容量、屋根形状などにもよりますが、国産メーカー単結晶パネルなら40万円/kw、
ソーラーフロンティアや海外製、多結晶パネルなら35万円/kw前後なら妥当かと思います。
書込番号:15883949
1点

勉強になりました
再度検討して決めたいと思います
m(__)m
書込番号:15885563 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



当方、新築するにあたって、こちらの太陽光発電一括見積もりを申し込みました。
後日2社から連絡があり、その内の1社のSF代理店から見積もりが届きました。
3.96kwで補助金控除前で約146万円でした。
見積書もUPしてみましたが、個人的にはもう少し安くなるのではないかと・・・。
屋根は、切妻南方向、ガルバリウム横葺きです。
見積もりは妥当でしょうか? 宜しくお願いします。
0点



2月上旬に4kWパネルを設置し、フロンティアモニターホームサーバーで
発電・消費を見ています。
2/24までは、昼間不在時の消費電力が0.3kWh程度だったのですが、
2/25以降、不在時でも1.0kWh程度あります。
(エアコンやIHなど全く使っていない状態です)
家のブレーカーをそれぞれ落としてみたのですが、
この異常な電力消費の原因を特定できません。
SFに太陽光関連機器が故障している可能性がないか問い合わせているのですが、
回答がなく困ってます。同じような現象の方いらっしゃいませんか?
0点

毎時ですか?
日中の合計なら発電中の
パワコン分じゃないですか?
書込番号:15866795
1点

>晴れhareさん
画像アップしました。
上段が2月20日(正常)、下段が3月6日(異常)です。
日中の発電量が同程度なので、パワコンのロスも同程度だと思うのですが
昼間の消費電力量がおかしいのです。
>ブラックマンデーさん
夜間はエコキュート、在宅時は調理にIHを使いますので
異常電力との切り分けが明確にできません。
でも、よくよく見ると夜間も消費電力が1kWh程度あるのでおかしいような…。
書込番号:15867007
0点

単純にCTセンサの故障のような気がしますが
あくまでも予想ですが
自分ところでは太陽光ブレーカー2次側に1個
ブレーカーボックス内の主幹ブレーカーの1次側に2個付いているので
たぶん太陽光のが発電、主幹側の2個がそれぞれ買電と売電を見ているのだと思います。
(日立やシャープだとUとWの2箇所、太陽光、主幹で4個ついていますが太陽光の2個が発電と何を見ているのかが?ですが)
となると消費はセンサーで見ているのではなく発電、売電、買電の状況から計算して表示しているのではないでしょうか?
0.1くらいの差はありますが買電がないときは発電-売電=消費
買電があるときは発電+買電=消費になっているので
そうなると消費が増えているのは発電量が間違って多くなっており売電が正常なので差し引きの消費が大きいか
逆の発電が正常で売電がおかしいか
買電がかかわってくるとさらにややこしそうですが
グラフから見ると発電していない時間帯の消費=買電はそれほど差がないので
発電ときだけがおかしい感じからすると売電か発電がおかしいと思うのですがどうでしょう
発電中にディスプレイの発電量とパワコン表示の発電量を見ればとりあえず発電表示か売電表示かはわかるかと思います。
後は漏電が考えられますが、それだと24時間同じ消費が続くはずなので
たぶん違うかと思います。
SFのHEMSは他メーカーの発電モニターやSFの発電モニターと機能的には全く変わらないものらしいので
HEMSとして認定される条件に通信規格とデータ保存機能その他があるのですが、発電モニターは正直共通の通信規格がないだけらしいので、これを搭載したらHEMSになるそうです。
パナとかのHEMSだと個々のブレーカーで消費も計測してたと思うので
あとはエコキュートの設定で標準などになっていると夜間電力開始から1,2時間程度から沸きはじめて
夜間電力が終了するまでずっと沸きつづけるので1kWhくらい常時消費しているかと思います
うちの場合おまかせ節約にすると使用量実績から必要量を計算して
深夜電力が終わる時間に丁度その量になるように沸かしを開始するので
実際3時ごろから増えてそれ以前はエアコンとか使わなければ1kWh行きません
(といっても自作蓄電池があるのでその充電で1kWhギリギリまで行きますが)
書込番号:15867489
0点

チェックポイントを挙げてみます。
・エコキュートの異常はありませんか?
昼間に焚いているとか。でもって、お湯が出たままとか。
・電力会社の電力計(買電、売電)が示す電力量と、表示される電力量の違いはありませんか?
・電子レンジや掃除機等、おおよその消費電力が判っているものを起動したとき、相応の消費電力の増加が検出されていますか?
書込番号:15868281
0点

マディンさん
グラフを見る限りだとセンサの足し引きはできている様なので不思議ですね。
ふと思い出したのですが、2/24にメンテナンスアップデートがあった様です。
(フロンティアモニタのログイン画面で下の方に書いてあります。)
一応ファームの版数を確認してみてください。こちらでは
カーネルVer. 3.10
システムVer. 3.10
AD変換ボードVer. 2.00
となっています。
一回再起動してもいいかも知れません。(変わらないかもしれませんけど・・)
書込番号:15868375
0点

何か最近増えた家電がありますか?たとえば加湿器とか空気清浄機とか。
書込番号:15869534 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

すべての電源を切って一度リセットしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15869979
0点

いろいろご意見頂きありがとうございます。
・漏電よりもセンサー故障の可能性ありそうですね。
・エコキュート異常ありませんでした。
(夜間のみ炊く設定・昼間不在なのでお湯も減らず、湯増しもありません)
・買電は明細とだいたい合ってます。売電明細は今月から発行されるため、不明です。
・家電使うと消費電力は動きます(例えばTVなら0.2kWくらい)。
・最新verになってます。SFにverアップの影響が考えられるか聞いたのですが、回答なしでした。回答メールのフォントがばらばらだったので、マニュアルにないことは答えないのかも。
・最近増えた家電はなく、再起動してもダメですね。
昼間SFの問い合わせに電話して、週明けに電話もらることになりました。
また原因わかりましたら書き込ませてもらいます。
書込番号:15870102
0点

>買電は明細とだいたい合ってます。売電明細は今月から発行されるため、不明です。
それは、割に正常だったと思われる時期のものではないですか。
異常な状態の現在において、電力会社の電力量計とモニターの消費電力をベンチマークするとはっきりすると思います。
例えば、12時の電力計の読みと13時の読みから、この間の消費電力量、売電電力量を計算して、対応する時間帯におけるモニターの消費電力量、売電電力量が、一致しているかを見てください。
著しく異なっている場合は、モニタが異常の可能性が高いですね。
簡単ですからお勧めです。
書込番号:15871652
0点

すみません。単語が間違ってました。
下記のように修正します。
例えば、12時の電力計の読みと13時の読みから、この間の買電電力量、売電電力量を計算して、対応する時間帯におけるモニターの買電電力量、売電電力量が、一致しているかを見てください。
書込番号:15871679
0点

各ブレーカーごとにクランプメーターで電流値を測定すれば、実際に電気を消費しているか否か及びおおよその消費機器の特定ができるかと思います。
クランプメーターは安く手に入るし、電線を被覆の上から挟み込むだけでいいので素人でも簡単に使用できます。
自分でできなければ業者に依頼するしかないですが。
書込番号:15894779
0点

>hiroh1さん
「売電メーター」の値と「モニターの売電量」が違っていました。
昨日であれば、売電メーターでは16kWh、モニターでは12kWh。
誤差にしては大きすぎるので、売電量の測定センサーが故障した可能性ありです。
前に、
「家電使うと消費電力は動きます(例えばTVなら0.2kWくらい)」
と書き込みましたが、電子レンジで確認したら間違ってました。
600Wで使用すると、モニターの消費電力が+約1100W。
電子レンジの結果を伝えると、SFの回答も売電量・買電量の測定センサーが故障している可能性があるとのこと。
SF経由で販売店にセンサーの点検を依頼し、本日点検してもらいました。
(奥さん立ち合いだったのもまずかったのですが)点検内容は以下でした。
@設置方法に問題ないか
A発電量と売電量の計算が合ってるか
設置後に異常になったので@は確認してもしょうがないですし、
Aはプラスマイナスの計算に不具合起きてる分けではないので、
点検してもしょうがないこと。
結局、異常なしという結論になったそうです。
再度販売店に連絡したところ、パワコンの製造元?に今日の点検結果を送り、
故障の有無を確認することになりました。
消費電力の分かる機器を持ち込んだり、メールで伝えた様に電子レンジを使って
モニターのリアルタイム値と合ってるか確認するわけでもなく、
何を点検して異常なしと結論付けたんだという感じです…。
書込番号:15895786
0点

測定機器の故障かもしれないのにそれに対する処置、対応をしていないようですね。
どうもその販売店はスキル不足のにおいがする。
不具合に対する経験があまりり無いのかも?
書込番号:15901329
0点

自分ところみたいにセンサーが3つなら
消費は計算で間違いないはずなので
売電がメーターより少なく
消費が多いのであれば
売電のセンサーがおかしいか付け方が傾いてるなどがあるかも
たしかセンサーは3つしか付かないはずですが
(うち2つは1つのコネクタで接続)
4つあるなら消費も独立で見てるはずなので
同時に2つおかしい可能性は少ないから
サーバーがだめかもしれませんね
あとはCTセンサーがそもそも間違ったものを使ってるとか
書込番号:15906841 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

すいません
自分も気になったのでとりあえず電流値を測ってみました。
通常状態 0.76kW 5.3A
レンジ
1000W 2.23KW 19A 100V
600W 1.93kW 16.7A
200W 1.45kW 9.6A
この時点で1000Wは約1.5kW、600Wは1.47kW、200Wは0.69kWでした
つまりずれてます。
クランプテスターにて主観ブレーカー一次側で測っての電流値から計算しても
消費は間違ってなさそうですので、レンジのワット数では当てにならないようです。
(多分ファンが回ってるとかがあるからでは?)
ということで掃除機で計測
1000Wの掃除機で強で測定
掃除機のコンセントを指した部分で測定して9.8Aなのでほぼ1000Wで正確に出ています。
この状態でブレーカーとモニターの数値を確認
1.75kW 14.9A
ほぼ1000Wの計算になります。
なのでレンジの数字で確認してもだめかもしれませんね。
本当はレンジのコンセント部で測定したい&使用を確認したいのですが
コンセントが棚の裏にあるので残念ながらできませんでした。
書込番号:15908767
1点

KWhという単位はある期間の積算電力量なので、瞬時値はわからないはずです。
パワコン(インバーター)はあまり力率が良くないので、発電量が多いときは同じ仕事をするのに電流値が増えてしまいます。W(仕事)=V(電圧)×I(電流)×Cosθ(力率)
もしモニターの値が力率を配慮せずにKW(瞬時値)を電流値だけで算出したものだとしたら、現象が理解できます。(本当にKWh表示なのでしょうか?)
金銭的なものはKWhで決まりますから積算電力量計を重視し、必要以上に瞬時値を気にする必要はないと思います。
書込番号:16008090
0点

スレ主さんではありませんが。
フロンティアモニタのグラフ表示はその日の電力量表(時間別の表示あり)と等しいですし、
月の積算量は検針票に(ほぼ)等しいです。
なので電力量であってます。
瞬時値は提示されたグラフとは別の画面で表示されます。(TOP画面でその日の積算や他の情報と別に表示されます。)
では。
書込番号:16008433
0点

だいぶ遅くなりましたが、モニター上の消費電力が異常に高かった原因が分かりましたので投稿します。
結論は、パワコン内にある電流センサーの固定が甘いため、消費電力の測定値が不安定だったようです。
同様な不具合起きている方いましたら、電流センサーの固定を疑ってみてください。
それにしても、3月にSFに問い合わせて、結論が出たのが6月末です…。
書込番号:16386699
0点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】イヤホン
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
-
【欲しいものリスト】NEW PC
-
【Myコレクション】からあげU20例
価格.comマガジン
注目トピックス

(太陽光発電)