2022/11/05 21:03(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S40ZTEP

スレ主 えらかさん
クチコミ投稿数:5件

現在買い替えを検討していますが、こちらのエアコンの暖房の効きはどうでしょうか?

書込番号:24996146 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!23


返信する
YS-2さん
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:434件

2022/11/05 21:13(1年以上前)

スレ主さんのお住まいが温暖な瀬戸内海側なのか、極寒の北海道内陸地帯なのかによって、利き方は違ってくる。

これだけでは答えようがない。 

ま、正しい設置方法で初期不良でもなければ、新品なら暖かくはなるでしょうね・・・

例えて言うなら”このお店のラーメンは美味しいですかね”レベル ┐(-。ー;)┌

書込番号:24996162

ナイスクチコミ!7


殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2022/11/05 21:19(1年以上前)

>えらかさん

定格暖房能力5kw
最大暖房能力7.3kw
低温暖房能力5.3kw

他メーカーのスタンダード機種とほぼ変わらない能力です。

外気温2℃の時に最大暖房能力5.3kwですから、氷点下より下がると
最大暖房能力が定格暖房能力を下回るので寒冷地や厳冬期は
暖房器具としては厳しいかと思います。

お住まいの地域の外気温がどのような状況か踏まえて選択されるのがよろしいかと思います。

書込番号:24996170 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!8


殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2022/11/05 21:28(1年以上前)

>えらかさん

今まで使用されていた機種が1番の参考になりますから、
今使われている機種と能力を比べてみてください。

今まで使っていた機種と能力的に遜色なければ問題ないと
判断しても間違いないです。

今まで使っていた機種では能力不足という事だと
ワンランク上の能力を購入すれば間違いないかと思います。

書込番号:24996182 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


Onwardさん
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:6件

2022/11/05 21:49(1年以上前)

私は8月にこの機種を据え付けた者ですが、この辺りは真冬でも
最低気温はマイナスに成る事はありません 10月の或る冷えた朝に
暖房しましたが スイッチONから90秒で結構強い温風が出てきます。

流石ダイキンです、他のメーカー依り値段は少し高いですが、
部品のストックも15年間は確保しています 暖房能力5kwですが
数字だけでは実際に使ってみないと実感は無理でしょう
室外機にはブーストが有り暖房の立ち上がりは素早いです。
  

書込番号:24996220

ナイスクチコミ!9


スレ主 えらかさん
クチコミ投稿数:5件

2022/11/05 22:53(1年以上前)

コメントいただきありがとうございます!我が家の場所は九州の日本海側の島です。冬場は寒さもありますが、風が強いということもあり、体感温度が低く感じるような場所です。
参考にさせていただきます(^^)

書込番号:24996333 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 えらかさん
クチコミ投稿数:5件

2022/11/05 23:01(1年以上前)

コメントありがとうございます!定格暖房能力5kw 最大暖房能力7.3kw 低温暖房能力5.3kw。 この見方がよくわからなかった為、大変助かりました(^^)ありがとうございます。

書込番号:24996341 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 えらかさん
クチコミ投稿数:5件

2022/11/05 23:10(1年以上前)

レイワンコさんコメントありがとうございます。今付けているエアコンはかなり前に付けた為、どれぐらいの機能があるか分からないのですが、恐らくこのエアコンよりは低かったと思われます。

書込番号:24996358 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 えらかさん
クチコミ投稿数:5件

2022/11/05 23:15(1年以上前)

Onwardさん、コメントありがとうございます!こちらの機種を付けられたんですね(^^)とても参考になります。立ち上がりが早いのは嬉しいですね。省エネはいかがでしょうか?

書込番号:24996367 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ17

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコンの配管について

2022/09/26 16:20(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22ZTES

スレ主 Frankboさん
クチコミ投稿数:24件

こちらのエアコンに配管は付属していますでしょうか。
それとも別途用意する必要があるでしょうか。

書込番号:24940644 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!9


返信する
クチコミ投稿数:13706件Goodアンサー獲得:2865件

2022/09/26 16:52(1年以上前)

>Frankboさん

エアコン自体には配管は付いていません。
配管が付属するエアコンは無いと思います。

家電量販店で「標準配管工事付き」となっている場合は、4mの配管と工事が付きますが。

書込番号:24940679

Goodアンサーナイスクチコミ!2


スレ主 Frankboさん
クチコミ投稿数:24件

2022/09/26 16:58(1年以上前)

>あさとちんさん
今回エアコン単体で購入するのは初めてだったので、
情報ありがとうございます。
エアコンを単体購入し、くらしのマーケットで業者に取付を依頼する予定だったので、別途購入が必要か気になりました。業者の方にも確認してみます。

書込番号:24940688 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2022/10/01 10:35(1年以上前)

くらしのマーケットでは 標準工事に 配管や電線、ドレインホースがついています。

あとは業者によって  穴あけが別なところがあるくらいかな。。。。

あそこは金額に地域差があるから、住んでいる地域が安いか確認するといいよ。

書込番号:24946649

ナイスクチコミ!0


スレ主 Frankboさん
クチコミ投稿数:24件

2022/10/04 17:59(1年以上前)

>アルバイトもどき エアこん屋さん
ご回答ありがとうございます。
本日取り付けていただきました、
おっしゃる通り全部込み込みでした。

書込番号:24951362 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ19

返信9

お気に入りに追加

解決済
標準

設定温度まで下がらない

2022/09/08 22:00(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN56YRP

クチコミ投稿数:64件

洋室14畳の部屋で冷房18℃に設定して風量、風向は自動で室外温度27℃の時、2時間ほど運転しても室温25℃までしか下がりません。
設置して3日で初期設定のままです。

風量は最強まで出てなくて(中ぐらい)、風向は最上段のままです
そんな物でしょうか?

室温18℃に設定しても外気温や隣の部屋の温度など状況により、設定温度まで下がらないのは当然と思いますが18℃設定で25℃までしか下がらず、風量も最大まで出ないのは故障かと思うのでますが…
何か、設定とかあるのでしょうか?

書込番号:24914286 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2022/09/09 01:26(1年以上前)

うるさらは月に数十台を設置してますが
リモコン設定がすごく面倒だし時間を取ります
初期設定のまま、って業者さんは何もしてなかった?
時刻設定から始まって部屋の画面形状
加湿ホースの長さ設定など・・・
また先細ボトルによる排水確認、
施工前、施工中、施工後の撮影
室内機の吸込み、吹き出し温度測定
室外機の吸込み、吹き出し温度測定
冷媒ガス圧測定...
総合結果をお客様に報告して終わり…
まあ実際に見てないので何とも言えませんが
点検依頼をお勧めします。

書込番号:24914527

Goodアンサーナイスクチコミ!3


殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2022/09/09 09:11(1年以上前)

>ストラーさん

運転はAI自動とかではなく冷房でしょうか。
まずご自身で色々と設定はいじってみましたか?

パワフルにするとか、風量を自動から風量5に変えてみるとか、人床センサーを切ってみるとかやってみてどうなりますか?

風量は熱量に関係するので風量を上げてみてどうなるか確認してみるのが良いかと思います。現時点で冷たい風が出ていないようでは風量を上げたところで室温を下げる事はできませんが。

書込番号:24914784 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2022/09/09 09:29(1年以上前)

暑い時期なら 25℃でも 十分冷えているような気がしますが、人によっては寒いでしょ。。。

工事業者か販売店に相談して 点検してもらうといいんじゃないでしょうか?

複雑で機能満載の機種ですので、てっとり速い確認方法は 試運転(強制冷房)じゃないかな? お試しあれ。

書込番号:24914810

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:64件

2022/09/09 10:31(1年以上前)

ご指摘ありがとうございます。
リモコンで初期設定はやってみました。
風量を強にしたりスイングしてりするとある程度冷えてきます。
冷房にして、設定温度18℃、風量自動にした際
室温26℃なのに風量があまり強くならない
風向も最上段で固定のままです。
結果、部屋の温度が下がらない。

風量、風向が自動設定の場合、設定温度になるように、風量が上がったり風向がスイングしたりしないのでしょうか?

リモコンの室内温度表示が26℃となるなで温度センサー等の故障では無いと思いますが…

書込番号:24914876 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2件

2022/09/09 14:48(1年以上前)

私も購入して、設置してもらいリモコンスイッチを入れ、時間がたっても冷えませんでした。送風にはなりましたが室外機が途中で止まり、点検してもらうと、エアコン内の配管の溶接個所の問題だと言われ、メーカー修理になりました。購入してすぐだったので交換かと思ったのですが、修理で終わりました。その後はなんとかエアコンは機能していますね。

書込番号:24915172

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2111件Goodアンサー獲得:442件

2022/09/09 21:08(1年以上前)

>ストラーさん
もし応急運転(強制冷房)でしっかり冷えるけど、リモコンで運転したら冷えない場合は内機のサーミスタ(温度センサー)がおかしいのでは?

書込番号:24915641

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2022/09/10 06:14(1年以上前)

>ストラーさん

風量、風向自動でフラップが上向きの時はサーキュレーション気流モードで設定温湿度と室温湿度に差がある場合になる動作ですので、動作的には問題ないかと思います。

もう一つ、冷やし過ぎ暖め過ぎを防止する為風量を弱めルーバーとフラップを停止します。風向上下スイングの場合は上向きで停止します。

おそらく後者の動作現象と思いますが、そうなるとセンサー類が怪しいですね。

人床センサーを切ってみて確認してみてください。

書込番号:24915998 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:64件

2022/09/10 07:09(1年以上前)

ご指摘ありがとうございます
人床センサー切って試して見ます。
それでもダメなら皆様、ご指摘のようにセンサー類の点検を依頼します。
ありがとうございました。

書込番号:24916037 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2件

2023/01/25 00:45(1年以上前)

スレ主さま
初めてコメント記入します。
実は私も昨年の8月終わり頃に温度が設定温度まで下がらない症状が起こりました。
販売店経由、ダイキンのエンジニアに点検して頂いた結果異常無しの判断。
1週間後に同エンジニアから頂いた名刺記載の連絡先に連絡したところアプリ上で表示される状態を画像に残し、数日間症状を送付した結果、再度訪問してくれることに。
2回目の点検時に私から「似たような症状のユーザー情報はありませんか?」と伺うとエンジニアより「‥全く同じ話は聞かないんのですが、別の地域で温度、湿度のセンサー不良があり交換した結果、症状が改善されたとの話があったので今日はそのセンサーを交換してみます」とコメント。

交換後、全く違和感のない運転が実現しました!
その状態については前回の点検後のように情報交換をし、エンジニアの方に感謝の旨を伝えておきました。

購入後、1年をわずかに過ぎた頃の出来事でしたが無償で対応頂きました。

大分してからの報告となりましたが、何かの参考になれば幸いです。

書込番号:25112220 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6




ナイスクチコミ41

返信3

お気に入りに追加

標準

CシリーズとEシリーズの違いについて。

2022/09/06 23:32(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22ZTES

スレ主 himeuzuraさん
クチコミ投稿数:9件

鉄筋コンクリートの6帖の使用頻度があまりない部屋につけるエアコンを、CシリーズにするかEシリーズにするか迷っています。25000円ほどの差がありますが、フィルター自動洗浄と左右スイングの快適気流のふたつの機能があるかどうかの違いと理解しています。そのふたつの機能に25000円の価値があるのか、それ他の違いがあるのか、それともEシリーズで十分なのかアドバイスいただけると嬉しいです。

書込番号:24911668 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!31


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2022/09/07 02:13(1年以上前)

>himeuzuraさん

機能の違いに関してはそれだけです。
価格差については個人の価値観なので、オートスイングと自動掃除が必要ならCX要らないならEで選べば良いと思います。

書込番号:24911749 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


suumin7さん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:40件

2022/09/07 20:51(1年以上前)

何年も使うものなので少し高くても上位機種にした方がいいかもしれませんね.。

省エネ性能なども違うのではないでしょうか。

後から後悔してもどうにもなりません。

書込番号:24912775 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


スレ主 himeuzuraさん
クチコミ投稿数:9件

2022/09/08 22:30(1年以上前)

ありがとうございます。省エネ性能は全く同じで、冷暖房能力もほとんど同じだったので悩みました。

書込番号:24914331 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ11

返信2

お気に入りに追加

標準

吸気換気について

2022/09/03 13:12(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40ZTRXP-W [ホワイト]

スレ主 しろ2号さん
クチコミ投稿数:13件

うるさら X の、吸気換気は除湿した空気を取り込めるのでしょうか?どうぞ教えてください!

書込番号:24906075 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2022/09/04 08:05(1年以上前)

>しろ2号さん

ダイキンの給気、排気、加湿は同一経路です。
経路に吸湿材が含まれるので一応除湿はしている事になるかと思います。
しかし、吸湿材は吸湿した水分を乾燥させないと飽和状態になり吸湿できなくなります。その為吸湿材をヒーターで乾燥させる訳ですが、加湿の場合はヒーターを稼働させ、吸湿材から水分を蒸発させ給気に混ぜて加湿する仕組みですが、換気の場合はヒーターを入れないので吸湿材が飽和状態だと除湿にはなりません。

しかし冷房であれば給気も室内機コイルを通過して除湿されるので問題はないと思います。冷暖房効率は明らかに悪くなりますが。

書込番号:24907366 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


スレ主 しろ2号さん
クチコミ投稿数:13件

2022/09/04 09:49(1年以上前)

ありがとうございます!panasonic LXはカタログに載っているのに、うるさら X は除湿のことを、カタログに載せていないので、質問させていただきました!

書込番号:24907514 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ34

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

取り換えフィルターは高いですか?

2022/08/26 20:35(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22ZTES

スレ主 yuki9623さん
クチコミ投稿数:4件

抗ウイルス作用のあるフィルターとあり、寿命が3年とあるのですが
そのフィルターはおいくらくらいするのでしょうか?

ご存じの方がおられましたら教えて下さい

書込番号:24894690

ナイスクチコミ!9


返信する
金メダル クチコミ投稿数:1525件Goodアンサー獲得:221件

2022/08/26 20:47(1年以上前)

集塵、脱臭フィルター KAF021A42  2200円
抗ウイルスフィルター KAFV021A42 2750円
です。

書込番号:24894717

Goodアンサーナイスクチコミ!7


金メダル クチコミ投稿数:1525件Goodアンサー獲得:221件

2022/08/26 20:48(1年以上前)

因みにCシリーズ以上は10年フィルターです。

書込番号:24894719

ナイスクチコミ!4


スレ主 yuki9623さん
クチコミ投稿数:4件

2022/08/27 05:51(1年以上前)

>グリーンビーンズ5.0さん

うわぁ結構高いですね!
先に知っておいてよかったです
参考にさせて頂きます
ありがとうございました!

書込番号:24895067

ナイスクチコミ!2


mokochinさん
クチコミ投稿数:3193件Goodアンサー獲得:301件

2022/08/27 08:36(1年以上前)

>yuki9623さん
その手の抗菌フィルタ、色々なメーカーの機種に付いてますが、効果が実感出来ないですよ。

なので私は交換せずずっと付けっぱなしです


書込番号:24895158 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!12