【困っているポイント】
27°自動設定で、部屋がひんやりしません。温度は、外が31°の場合、27°に落ちると、運転が弱まり、が、湿度が70%なので、快適ではありません。夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません。メーカー点検してもらいましたが、異常なし。この製品は、温度のみで、湿度は管理してないと言われました。昨年、実家に設置した他メーカーの14畳200vは、自動運転で、24°の冷たい風が出て、湿度は、50%台、部屋の隅は、28°で快適です。冷たい風が出てる時、パワフルと感じます。今年、これを買えば、良かったのですが、販売店にありませんでした。2流メーカーです。主人とは、施工ミスだと思いますが、それを伝えても、うてあってくれません。再度、取付業者(販売店委託)メーカーと会うのですが、どのような対処をすれば良いのでしょうか?商品代金も、まだ、調査中なので、クレジット1回を保留にしてほしいと販売店に連絡しましたら、メーカーより、異常なしの連絡をもらってるので、保留できないと言われました。払うと、もう、了承したと思われそうで、心配です。メーカーに会うのは、17日、引き落としは、20日です。
【使用期間】
家より、140キロ離れた実家(空家)に購入、取付1回、点検3回、また、17日に行きます。その時に、稼働させる程度です。
【利用環境や状況】
築30年、木造住宅、標高300mですから、35°超えとかには、なりません。
【質問内容、その他コメント】
メーカーの人は、なぜ、モワッとした部屋で、これ、エアコン効いてますか?との質問にわかりやすく説明出来ないのか?返品を匂わせておいて、販売店に異常なしと言われ、八方塞がりで、困ってます。アドバイス、お願いします。
書込番号:25383187 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>ame1816さん
実家と同じパワフルな風が出るように24度設定にしてみたらどうですか。外が28度に下がってるのに27度でパワフルな運転をするインバータエアコンはありません。
部屋がひんやりしてないと感じたら温度設定を下げれば湿気も下がります。ひと通り読んだ感じではどこも異常は無いように思えます。
27度設定で湿度も下げたければ今のダイキンにはありませんが他社の再熱除湿できる機種を買うべきでした。これエアコン効いてますか?に対する答えはもっと設定下げて下さいしか無いはずです。
書込番号:25383219 スマートフォンサイトからの書き込み
17点

省エネ快適運転…違うと思う。
設定温度に対し色んなモードを勝手に運転してくれる…
ある意味快適かも知れませんが。
冷房、だんぼう、除湿…
それぞれ決め打ちで使う方が理にかなってると思う。
快適な温度設定にしてください、27度?目安の数値だと思って25や24でも良いと思います。
ところでお部屋の大きさは?
お部屋の大きさよりも能力が高いと制御不能になりますよ。
書込番号:25383332 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

冷房の風量自動ですよね。真夏は。
書込番号:25383428
4点

>ame1816さん
概ね他の方が書いている通りだと思いますが…、あるいは単純に「除湿」にしたらどうでしょうか?問題なければ温度も湿度も下がると思います。
それと、エアコンの上面(吸気温センサー側)に、正面から吹き出した空気が短い経路で回り込むと設定温度に到達したと判断して運転が弱まります。空気の循環を阻害する設置環境ではありませんか?吐き出した冷気が部屋に行き渡るようサーキュレーターを追加するなどの工夫が必要かも。
書込番号:25383485 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

”夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません”
これって”湿気戻り”では無いですかね ? !
”27℃自動運転”
と言っても温度や湿度の感じ方は人それぞれ。
スレ主さんの快適度合いなんて、そこまでエアコンは考えられないし、期待する方が無理でしょう。
暑けりゃ設定温度を下げる、寒けりゃ上げる。どのメーカーのエアコンでも賢くありません。
拙宅では三菱ズバ暖を使っていますが、A.I.自動なんて使っていません。
書込番号:25383537
5点

エアコンの湿度管理なんてそんなものです。異常じゃ有りません
他メーカーのエアコンが快適に感じたのは、多分使った時の環境条件が良かっただけです。
同じ設定でも、天候次第で快適であったり不快であったりするのは良くある事です
確実に快適にしたいのであれば、除湿機の併用をお勧めします。
書込番号:25383878 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ame1816さん
最近ダイキンの同種、最新モデルのエアコンを設置しました
ハッキリ言ってこの手の機種は湿度戻りというか、冷房運転で湿度が上がる傾向があるようです
その傾向は夜間に顕著に見れます
>夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません。
全く同じです
>この製品は、温度のみで、湿度は管理してないと言われました
ダイキンは上位機種は再熱除湿を含む優れた除湿機能を備えているので湿度をいうのでしたらそちらにしてくださいということだと思います
>主人とは、施工ミスだと思いますが、それを伝えても、うてあってくれません
たぶんミスでないと思います
この手の機種は室内機の構造が「内部クリーン」に適した構造になっていて「湿度戻り」が出やすいのではと思っています
さらに初期設定で内部クリーンがオンになっているので停止するとかなりの長時間エアコンから湿度を吐き出します
※夜間は除湿運転にして多少快適になりませんか
それでも気に入らないようでしたら
ダイキンの除湿機能のモデルに交換するか、
今コチラで使用しているパナソニックがあります
パナソニックは低価格の物で再熱除湿は搭載していませんが、除湿運転で弱冷房で不思議と湿度が下がります
パナソニックは「再熱除湿」のエアコンは販売していませんが何か構造上メリットがあるかもしれません
お気に召さなかったようですが、ダイキンは世界のトップメーカーです
アフターサービスも他の家電メーカーとは違うと思います
書込番号:25383919
3点

>turionさん
>ダイキンは上位機種は再熱除湿を含む優れた除湿機能を備えている
ダイキンは今の機種ラインナップには再熱除湿搭載モデル無いですよ。換気機能や加湿機能付ける代わりのコスト面でリニア制御の弱冷房除湿にメリットダウンさせています。
書込番号:25384000 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>ame1816さん
スレ主さんは現状に不満のようですが、27度自動運転でそういう状態になるのであればいたって正常です。
エアコンは設定温度に達すると、冷やすことを一時的に辞めます。
室内機は送風運転になり、室内機の熱交換機についた水分を含む空気が室内に戻され湿度は上がります。
「湿度戻り」、「サーモオフ」で検索してみてください。
人間からすると不快かもしれませんが、機械としての動きは至って正常です。
>冷たい風が出てる時、パワフルと感じます。
エアコンとはそういう製品です。部屋を冷やそうとすればするほどパワフルになり、電気代もかかります。
上記のように湿度戻りしている間は送風運転になっているので非常に「省エネ」です。
室温が上がりだしたら室外機が動く(消費電力も上がる)→室内機から冷たい風が出てきて、除湿もされ、室温が下がる→設定温度に達する→送風運転になり、部屋の湿度が上がる(省エネだけど人によっては不快)
を繰り返します。
結局部屋を冷やすほど除湿もされますので、省エネと快適さは共存させるのは難しいですよ。
書込番号:25384159
2点

>sky✖さん
>ダイキンは今の機種ラインナップには再熱除湿搭載モデル無いですよ。
>換気機能や加湿機能付ける代わりのコスト面でリニア制御の弱冷房除湿にメリットダウンさせています。
上記のコメントは、ちょっと違います。
ダイキンのカタログをよく見ればわかりますが、除湿運転の説明で「加熱リニアコントロール」と
あるのは、再熱除湿モードでの運転していることを示唆しています。
ちなみに、再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させることですが、
現行のダイキン機(高級機、中級機などは)は、上記の冷媒回路の構成と制御になっています。
ということで、ダイキン機の冷媒回路としては「再熱除湿」ができる回路ですが、再熱量は小さいので
日立の再熱除湿のような「室温を下げずに除湿」するような制御はしていないようです。
書込番号:25384160
3点

>8045Gさん
>再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させること
そんな定義は無いですしダイキンは今の方式に
する時にマニュアルに再熱除湿ではありませんと
はっきりと書いてましたよ。
再熱除湿はもともと設備用パッケージエアコンで
ボイラーを使ってやっていた制御のRACへの転用
というのもあって日立も最初に採用した方法は熱交
を分割などせずに制御してました。
再熱量が小さいというのは何故再加熱する必要が
あるのかという最低限の意義を満たさない制御で
弱冷房除湿と変わらない方式に過ぎません。
ダイキンは他の機能で他社と差別化をはかって
いるのであって除湿についてはコストを仕方なく
削ってるのが真相でしょうね。
書込番号:25384187 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>TOEIさん
>再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
>電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させること
>そんな定義は無いですしダイキンは今の方式にする時にマニュアルに再熱除湿ではありませんと
>はっきりと書いてましたよ。
誤解されても困るんですが、「再熱除湿」の定義が「室内熱交換器が凝縮器と蒸発器の両方で
動作する」とか「室温が下がらない除湿」とかいうのはどっちでもよくて、ダイキン機の冷媒回路が
「再熱除湿のできる冷媒回路」になっているのは事実だということです。
では、一般的な「室温の下がらない再熱除湿制御」をしないのか、ということですが、
日立のような「室温の下がらない除湿制御」をすると、圧縮機を定格近くの周波数で運転するので
非常に消費電力が大きくなってしまうので、ダイキンは(従来は普通の再熱制御していたようですが)
止めたのだと推測されます。
>再熱除湿はもともと設備用パッケージエアコンでボイラーを使ってやっていた制御のRACへの転用
>というのもあって日立も最初に採用した方法は熱交を分割などせずに制御してました。
おっしゃる通りで、再熱除湿のやり方は色々あります。
ルームエアコンの再熱除湿が「室内熱交換器を分割」してやっているだけですね。
>再熱量が小さいというのは何故再加熱する必要があるのかという最低限の意義を満たさない制御で
>弱冷房除湿と変わらない方式に過ぎません。
「何故再加熱する必要があるのか」というのは、冷房能力(冷却能力)を抑えたいからで、
パナソニックとダイキンは冷房除湿運転で、室内熱交換器の一部を蒸発器として使うことを
していますが、これでも冷房能力が出過ぎて室温が下がる場合、再熱制御をするわけです。
>ダイキンは他の機能で他社と差別化をはかっているのであって除湿についてはコストを仕方なく
>削ってるのが真相でしょうね。
ダイキンの再熱除湿回路は、除湿弁にリニア電動弁を使って細かい冷媒制御をかけているようなので
コストはかかっているみたいですよ。
普通の再熱除湿をするだけならオンオフタイプの電磁弁でできますので。
書込番号:25384234
2点

>8045Gさん
>何故再加熱する必要があるのか」というのは、冷房能力(冷却能力)を抑えたいからで
残念ながら大間違いですよそれは(笑)
再加熱する必要があるのは除湿量をキープしたいが
為に温度が下がり過ぎるからで温度を下げ過ぎない
様戻してやる必要があるからなんですね。
冷却能力を抑えたら除湿能力も下がりますよ。
設備用パッケージで高温高湿用途があったりエアー
ハンドリングユニットとかビルマルの加湿ユニット
とか今でも無くならず残っている意味がわかります?
そうした制御が必要だからダイキンでさえいまも
そういう製品を残してるのであって個別制御で
難しいRACで再熱使わずに除湿量をきちんと制御
出来るなら先に業務用でスタンダードになってますよ。
書込番号:25384274 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>TOEIさん
>再加熱する必要があるのは除湿量をキープしたいが為に温度が下がり過ぎるからで温度を下げ過ぎない
>様戻してやる必要があるからなんですね。冷却能力を抑えたら除湿能力も下がりますよ。
冷却能力を抑えて除湿能力を確保するには、例えばパナやダイキンの除湿冷房運転では、
室内熱交換器の一部を蒸発器として使うために、冷媒循環量を絞りつつ低圧を下げて蒸発温度を
下げつつ、能力が出ないように室内熱交換器に冷媒が入ってすぐにガス化させるという制御を
かけます。
つまり、熱交換器を小さくした状態で、温度の低い冷媒を入れてやることで冷房能力を抑えつつ
除湿量を稼ぎにいくわけですが、これでも能力が出過ぎる(冷媒の温度が低いと)場合、
冷房除湿運転(室外機の電動弁制御)から再熱除湿運転(室内機の電動弁制御)に制御を切り替えて
室温低下を抑えているんですけど、理解してもらえますか。
書込番号:25384293
1点

>8045Gさん
>熱交換器を小さくした状態で、温度の低い冷媒を入れてやることで冷房能力を抑えつつ除湿量を稼ぎにいくわけ
基本がよくわかっていないみたいですが、冷媒は
キャピラリーチューブなりLEVなり通ってくる事
で室内に入るときには既に低温になっています。
この制御だけではなく普通に低音で液冷媒が蒸発
器で低温のままガス化します。
室内熱交換器は一部でなく基本的には冷凍サイクル
の蒸発器ですのでここの容積を小さくするという
事はイコール除湿能力だけで無く冷却能力も下がる
事になるのでまったく意味が無い制御です。
そんな無駄で効率悪い事やるわけ無いですし説明
が間違ってると思うので特工店の知り合いに聞いて
みますね。
スレ汚しが続く状況なのでこの辺りで。
書込番号:25384333 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>TOEIさん
>冷媒はキャピラリーチューブなりLEVなり通ってくる事で室内に入るときには既に低温になっています。
>この制御だけではなく普通に低音で液冷媒が蒸発器で低温のままガス化します。
その通りですけど、では冷房運転でサーモオフ直前とかの最小能力運転時に
室内機に入る冷媒の温度がいくらになっているかご存知ですよね。
TOEIさんの言われる「低温の液冷媒」とは、何℃のことでしょうか?
書込番号:25384346
0点

>ダイキンのカタログをよく見ればわかりますが、除湿運転の説明で「加熱リニアコントロール」とあるのは、再熱除湿モードでの運転していることを示唆しています
その通りだと思います
実際今までの再熱除湿ですとコンプレッサがフルに回りますが除湿能力は高いです
ただ電気代が大変です(湿度設定でカットする)
家でも梅雨時に洗濯物を乾かすときくらいしか使用しません
もっと実用的に使える除湿機能として進化させたものだと思います
ところで本題ですが
夕方から冷房運転で稼働させたエアコンは湿度70%から50%まで下がりました
その後室温はキープしていますが湿度は上がり始め60%後半まで行きました
その後、除湿運転に切り替えて様子を見ていますが60%以下まで落ちてきました
夜間は除湿運転が有効なようです
書込番号:25384491
0点

>turionさん
>ところで本題ですが
>夕方から冷房運転で稼働させたエアコンは湿度70%から50%まで下がりました
>その後室温はキープしていますが湿度は上がり始め60%後半まで行きました
>その後、除湿運転に切り替えて様子を見ていますが60%以下まで落ちてきました
>夜間は除湿運転が有効なようです
おっしゃる通りです。
夜間は外気温が下がるので、除湿運転時の冷媒温度が比較的低くできるので、
冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます。
書込番号:25384497
0点

>夜間は外気温が下がるので、除湿運転時の冷媒温度が比較的低くできるので、 冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます
???R32の話???
なに外気温が下がるから冷媒温度を比較的低くって、、、
書込番号:25384585 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます。
物理的に冷却量と除湿量は比例するので、冷房能力が小さいと除湿も弱いですが?
書込番号:25384892 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>mokochinさん
>物理的に冷却量と除湿量は比例するので、冷房能力が小さいと除湿も弱いですが?
冷房能力=顕熱能力+潜熱能力 というのはご存知ですよね。
インバータ機のサーモオフ直前(最低能力での運転)とかは、蒸発温度が露点温度より高く
冷房能力は出ていても絶対湿度は下がりません(除湿できない状態)。
そこでパナソニックやダイキンは室内熱交換器の一部だけを蒸発域にして露点温度以下の
冷媒を送り込み、かつ風量を極限に絞ることで同じ冷房能力でも除湿できる状態に制御して
います。この制御は難しく室内熱交換器の温度も最低でも2カ所計測しないとできません。
書込番号:25384975
1点

>8045Gさん
>パナソニックやダイキンは室内熱交換器の一部だけを蒸発域にして露点温度以下の冷媒を送り込み
その2社もそれ以外の全メーカーも室内熱交換器を全て蒸発域にしていますよ。冷凍サイクルの基本だしここの部分はダイキンの当時の発表見ても8045Gさんの説明の中身が間違ってると思うけど、冷媒温度を下げる前に一部だけ高温のまま送り込んで熱交の一部を凝縮域にする最近の日立三菱電機の再熱除湿制御と同じ事言いたいのかと。
だから昔の再熱で散々言われたフルパワーみたいな消費電力はかからないけど500-600Wぐらいは食うのでダイキンみたいに弁をつけて省エネ図ろうとすれば蒸発域自体の容積が小さくなるので除湿量は大きく減るという事です。電力消費は下がっても昔のうるさらより快適性も下がってるというユーザー意見も多いですよね。
冷媒の温度を比較的低くとかおかしな話はノーサンキューです(笑)
書込番号:25385009 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>8045Gさん
さらら除湿等の一種の再熱除湿について言っていたのですね
スレ主のエアコンはさらら除湿機では無いようなので、このスレではその定義をしっかり記載しないとスレ主も勘違いしますね
書込番号:25385049 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>スレ主のエアコンはさらら除湿機では無いようなので、このスレではその定義をしっかり記載しないとスレ主も勘違いしますね
そうですね、説明がわかりにくくてすいませんでした。
書込番号:25385098
0点

ルームエアコンで 空調機のように露点温度計測できるセンサースペースあるのかな?
吸込み温度から成り行きで蒸発量決めてるように思います。
書込番号:25385101
1点

>ame1816さん
>昨年、実家に設置した他メーカーの14畳200vは、自動運転で、24°の冷たい風が出て、湿度は、50%台、部屋の隅は、28°で快適です
そのエアコンと、こちらのダイキンは設置場所が違いますね
おそらく他メーカーのエアコンが設置してある部屋は「冷房負荷」が大きいのだと思います
具体的には、南向き、あるいは消費電力の大きい照明器具、テレビが設置してあるなど
外気温が高ければ冷房負荷が上がりますので冷房は効き、湿度は下がる方向です
夜間についてですが、そもそも外気の湿度が相当高くなります
https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/#area_type=offices&area_code=110000&amdno=43241&format=graph&elem=humidity
解決策ですが、前に書いた通りドライモードにする
温度が0.5℃刻みで9段階(+/-2℃)に変えられるので設定してみては如何ですか
書込番号:25386130
2点

>27℃自動運転って、省エネ快適運転ですよね?
それは人によって違います。
ダイキンで機種は違いますが、我が家のリビングも同じくらいの大きさで、27度の自動運転で私は暑いです。
なので、自動運転を外して冷房運転にし26度設定で涼しくなります。
故障や性能ではありません、使い方です。
書込番号:25386194
4点

スレ主です。アラカンの知識の無い私に、たくさんの回答をいただき、ありがとうございました。慌てて質問した為、まず、訂正点を伝えます。取り付けたところは、実家です。昨年、購入のエアコンは、ハイセンスHA-S40E2-Wで、自宅で、常時、使用してます。今回、購入のダイキンAN403AEP-Wは、山奥の実家で、7月17日購入も、使用回数は、取り付けの日から、点検訪問の日の宿泊で、5回の訪問で、10日前後です。取り付けの日の夜、外気が、28°でしたので、ドライで寝ました。次の日、温度が32°を越したので、自動運転にしたところ、27°になると、湿度は74%のままで、力が弱くなるので、心配していたのです。
17日のメーカー訪問の結果ですが、おもに室外機をみていただき、今、ドライ運転で、室温24°湿度66%で、稼働しており、快適です。14畳タイプですが、それ以上に、襖を開けても、これを保ってます。
たくさんの回答をいただき、勉強になりました。このエアコンを使いこなすよう、がんばります。本当にありがとうございました。
(´∀`)
書込番号:25387641 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

皆様、丁寧な回答ありがとうございました。ベストアンサーは、turionさんにさせていただきました。設置場所の比較は、頭になかったので…ありがとうございました。
書込番号:25387673 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

すみません、解決済みを先に押した為、グッドアンサーが選べませんでした。申し訳ありません。いろいろな、意見をお聞きでき、感謝です。ありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:25387721 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ame1816さん
>ハイセンスHA-S40E2-Wで、自宅で、常時、使用してます
>ダイキンAN403AEP-Wは、山奥の実家で
>次の日、温度が32°を越したので、
>自動運転にしたところ、27°になると、湿度は74%のままで、力が弱くなるので、心配していた
>メーカー訪問の結果ですが、おもに室外機をみていただき、今、ドライ運転で、室温24°湿度66%で、稼働しており、快適
自動運転はたしか外気温と室内の温度を比較して快適な温度に設定する、ような記載があったと思います
冷房の自動運転の場合は+/-5℃の範囲で変えられるので設定されてみたら良いと思います
解決して良かったですね
なお、グッドアンサーは3名迄選ぶことができますがまたの機会にでも(^-^;
書込番号:25388611
3点



エアコン・クーラー > ダイキン > S563ATEP-W [ホワイト]
【困っているポイント】
10年使用したエアコンの故障により、この機種を購入しました。
設置初日に14時間ほど冷房運転を行ったのち停止し、自動内部クリーンが動作してから、動作中ずっと耐えられないくらいの臭いがしました。
Google検索や他の掲示板を参照し、設置環境により臭気が発生するのは仕方ないようだと認識はできたのですが、設置初日から耐えられない臭いだったのでこれが永遠に続くのかと思い絶望しています。。。
【使用期間】
エアコン設置初日から2日目です。
【利用環境や状況】
2階のキッチン、リビングのある部屋に設置。猫2匹がいます。
【質問内容、その他コメント】
設置環境(各家庭の室内の状況?)に臭気の元になるものがあるので、それが変わらなければ、毎回この臭いが発生するってことですよね。
臭気を感じるときには換気をしてください、と説明書にあるのですが、冷房が必要なくなったあとに自動内部クリーンが終わるまで、毎回、換気のために窓を開けて待っていられません。
寝る時の防犯上の問題と、猫がいるので網戸の窓も少ししか開けられず、開けたまま放っておくこともできないので。
カビから熱交換器を守るために自動内部クリーンは必要なようなので、これからもうどうしたらよいものか。
自動内部クリーンは止めて、週とか月に一回などに手動内部クリーンを行うことで代替になるでしょうか?
それとも臭気の元となっている要因を自分で特定できるでしょうか?
設置2日目ですが、自動内部クリーンが動作するとまた臭ってきています。。。
12点

>自動内部クリーンは止めて、週とか月に一回などに手動内部クリーンを行うことで代替になるでしょうか?
試してみればよろしい。
>それとも臭気の元となっている要因を自分で特定できるでしょうか?
無理でしょうね。ソレこそ専門知識や観測機器・測定器が必要と思われます。
>カビから熱交換器を守るために自動内部クリーンは必要なようなので、これからもうどうしたらよいものか。
定期的に業者に清掃をお願いすればよろしいかと。
業者のやり方をよく見れば、ご自分で出来るようになるかもしれない。
因みに私は(メーカー違いますが)内部洗浄みたいな物は切ってます。
熱気が凄くて夜に起きちゃった。
(^o^)
書込番号:25347424
6点

>どんなときも55さん
新品エアコンの臭いに効くか不明ですが
水内部クリーン(結露水洗浄)を毎日連続で何回かやって、熱交換器付着の臭いの元が水洗いで消えれば多少は軽減されるかも?
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2983.html
ただ、水内部クリーン運転は冷房最強運転みたいなことを一時間続けることから、その間室温はかなり低下します。
室温低下を軽減するには、キッチン換気扇を回すとか窓や部屋の扉を開けっぱなしにするぐらいでしょうかね。
あとは電気代が60円/回ほど掛かるので注意です。
書込番号:25347666
2点

>入院中のヒマ人さん
お手軽な自動内部クリーンに頼ることを諦めて、カビへの対策を自身で積極的に行えば良いのでは、というアドバイスと解釈しました。
10年間使ったエアコンでは、私も自動内部クリーンは切って使っていました。
その当時も臭ったからなのか、機能の意味を理解せず、冷房停止時に動くので電気代がもったいないと思って切ったのか覚えておらず、今となっては試すこともできません。
今回は、機能を活かしてカビには気を付けたいなと思ったのですが、電気代よりも臭いに耐えられず、どうしようかと悩んでしまいました。
>熱気が凄くて夜に起きちゃった。(^o^)
寝室だったら、涼しくなって冷房を止めるのに、すぐに暖房して暖めてくれる、なんて意味ないですよね!
リビングなので暑くなるのは妥協できなくもないんですが、毎日内部クリーンが終わるまで換気させてから、リビングを離れるというのは現実的ではないので困ってしまった次第です。
可能性は低いのかもしれませんが、数日、自動内部クリーンを有効にしたまま、臭いが収まるのかを試してみようと思います。手動内部クリーンは、後日試してみようと思っています。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25347917
0点

>ポン吉郎さん
この機種は、手動内部クリーン機能が、水内部クリーンの動作になっているようです。
>新品エアコンの臭いに効くか不明ですが
そうなんですよね。新品臭?だったらいいんですけど、新品エアコンに臭いがあるとは思えないですよね。
でもそうだと、14時間程度の冷房運転で集まった臭気の元が排出されただけで、耐えられない臭い
になったということになる。
冷房を停止する度にこの状態になるのかと思ったら、カビる方のがマシと思ってしまったりもします。
新品エアコンの臭いがくさかったという薄い望みにかけてみて、数日間、自動内部クリーンありのまま、動作させてみて改善されるか試してみようと思います。1週間から1ヶ月くらい様子をみてから、水内部クリーンも試してみようと思います。
情報、アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:25347943
0点

同じ機種を使っていますが、特に臭いを感じたことはありません。
臭いの原因が室内にあるのか、エアコン内部にあるのか、切り分けなければ解決は出来ません。まず、そこが問題です。
私は、日中ちょこまかと部屋を離れるときには停止ボタンを2度押し。内部クリーンはしません。一日の使用を終えて眠るときは、停止ボタン1度押しにて内部クリーンを作動させています。室内にいないので、冷風に当たることもありません。
ダイキンのエアコンに総じて言えることは、独自の仕組みとしてストリーマがあります。いわゆる空気清浄機の機能を搭載している訳で。実は、我が家にもダイキンの空気清浄機がありまして、それを使うと、ストリーマの発する臭いがします。これが気になる方は大いに気になる。が、気にしない方、もしくは、空気中の細菌やウイルスをやっつけてくれていると思える方にとっては、一生懸命仕事してくれていると感じるわけで。なので、ひょっとしたら、ストリーマの臭いを「くさい」と感じているのかも知れず(試しにストリーマを切って運転してみては)。
我が家の別のエアコンは、猛烈な臭いがします。エアコン吸気口のそばにあるカーテンに室内の臭いが吸着されており、これがエアコンの吸気により室内にばらまかれています(そのうちカーテンをクリーニング?)。意外なところに臭いの原因があったりしますので、まずは臭いの原因の究明をすべきかと思います。
内部クリーンですが、エアコンの冷却フィンに付着した室内の汚れを、冷房をガンガン効かせることで結露させ、浮き上がらせて水とともに除却。そのままでは湿気が強いのでカビが生えかねないので、暖房に切り替えることでフィンを乾燥させる代物です。どの程度効果があるか分かりませんが、電気代は確実にかかります。
私が以前使っていたエアコンは、かけると途端に皮膚がチクチクし、そのうち呼吸が苦しくなっていました。業者にエアコンのカビ除去をお願いしたのですが、それほど強烈なカビはありませんでした。どうやら、私は、ある種のカビに敏感らしい。そのカビが目に見えない程度にはびこっていても、体が感知して反応する。いわゆるカビ・アレルギーであります。なので、内部クリーンが付いているこの機種に飛びついたわけで。内部クリーンやストリーマがどの程度有効なのかは、数年経ってみないと分かりませんが、ないよりはましかと思っています。以上、某かお役に立てばと思い、書き込んでみました。
書込番号:25348426
7点

>sx551さん
ストリーマ機能の臭いの可能性もあるってことですか。
ストリーマ機能の臭い自体が知りたいですが、臭いの感覚?って人それぞれでしょうし、表現もしにくいですよね。
冷房動作の状態で、リモコンからストリーマ機能のボタンをオン・オフして、その臭いの違いを感じてみると良いのではということですよね?試してみます。
できるだけ客観的に臭いの元を想像してみると、大きな要因は下記の2つだと思っています。
・リビングキッチンなので調理過程での食材や油の可能性があります
・リビングのトイレには猫砂(ウッドチップ)があるのでアンモニア臭とかの可能性も否定できません
日常生活ではそれらの臭いを不快とは思っていないので、エアコンが1日で吸い取ったそれらの臭いを凝縮して排出した結果、耐えられないくらいの臭いになることが、やっぱり納得できないんですよね。
凝縮された臭いとストリーマ機能自体の匂いの相乗効果で耐えられない臭いになってしまうのかな。
嫌な臭いもずっと嗅いでいると鼻が慣れてしまってくさいと感じなくなるようですが、このまま様子をみているうちにそんなことになるのかしら。
でも、もし来客があり、冷房止める場面になったときには、客人が、ここのエアコン超くさーい!と変な顔をすることになるのかな。
>sx551さん
カビへのアレルギー、大変ですね。
このエアコンのストリーマと自動内部クリーン、水内部クリーン機能で、カビの発生が抑制されることを祈っています。
情報、アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:25349026
3点

自分も1週間前に設置しましたが臭いです。自動内部クリーンが影響しているかは分かりませんが生乾きのような嫌な匂いです。
臭いがしたのは昨日1日だけなのでしばらく様子をみたいと思います。
書込番号:25361785 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

購入前です。
自分は匂いに敏感な方です。
新品の匂いですか?
ストリーマーの匂いですか?
しばらく経ちますが、消えましたか?
書込番号:25378405 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>こまちちゃんさん
「生乾きのようないやな臭い」と書いていただいたおかげで、これまで使っていたエアコンでも感じたことのある臭いだったことを思い出しました。
一日中ずっと冷房運転をして夕方から夜頃になり、いつの間にか室外温度が室内温度より低くなっているのに冷房運転を続けたときに出てくる生温い風にのった生乾きのような嫌な臭い、の感じでした。表現下手ですいません。
その後、ストリーマONのまま、自動内部クリーン有効にしたままで使っています。
結果、初日よりはひどくないですが、運転停止して自動内部クリーンが動き出し、送風が始まると生温い風にのった生乾きのような嫌な臭いが微妙に漂ってくる状況は続いています。
こまちちゃんさんは、1日だけだったとのことで、再発しないといいですね。
書込番号:25379685
3点

>H.comさん
面倒くさがりなうえに、旅行後に体調を崩したこともあり、切り分けが進んでおらず、
いまだ新品の匂いか、ストリーマの匂いなのか、環境面が悪いのか、区別はついていません。
設置初日よりだいぶマシになり、窓を開けなくても耐えることはできますが、微妙に臭いが漂う状況は続いています。
可能であれば、販売店で(ストリーマ機能のある)実機を試させてもらうとか、ダイキンさんのショールームもあるようなので実機で確認して判断していただくのが一番良いと思います。
私の中で、新品やストリーマ機能は「匂い」の範囲で収まるものだと思うのですが、「臭い」を感じているんですよね。
匂いか、臭いかの違いには個人差があり、切り分けも難しいようですが。
購入予定とのことなのに、お力にもなれず、参考にもならない情報しか提供できずに、すみません。
書込番号:25379703
2点

>どんなときも55さん
>猫2匹がいます。
内部クリーンは冷房運転後びしょびしょになった室内機の熱交換機等をカビ発生防止目的で送風+ 機種によっては暖房運転をします。
結局室内の空気を吸い込んでそれを吐き出すことで乾燥させてるので、室内の匂いがそのままします。
つまり猫がいるのなら猫臭がするし、猫の糞尿が使用場所にあるなら残念ながらそれをエアコンが吸気して人間が吸い込むことになります。部屋で濡れた洗濯物乾かしているのなら生乾きの匂いがします。
おまけに内部クリーン中に吐き出される空気は湿気も多量に含んでいるので、臭いの元が使用場所にあれば余計に不快に感じると思います。
設置初日から起こっているのであれば製品自体には問題ない可能性が非常に高く、使用している場所に臭いの原因があります。
例えば試しにキムチ鍋食べてる間に内部クリーンをしてみて下さい。その時エアコンから出る臭いはキムチ鍋の匂いがするはずです。
書込番号:25384312
1点

>どんなときも55さん
>一日中ずっと冷房運転をして夕方から夜頃になり、いつの間にか室外温度が室内温度より低くなっているのに冷房運転を続けたときに出てくる生温い風にのった生乾きのような嫌な臭い、の感じでした。表現下手ですいません。
⇒上から下まで読んでなくて五月雨ですみませんが、これは設定温度に達してエアコンが冷やすことを放棄して室外機が仕事をせず、送風運転になり湿度戻りが起こっています。
室温が上がってくれば室外機が仕事して冷たい風が出てきて⇒送風運転 の繰り返しです。
つまりその時に不快な臭いを感じているのであればやはり使用場所に匂いの原因があるはずです。
内部クリーンを含む送風運転において湿度を含んだ空気が出てくる件に関してはエアコンの動作としては正しいです。
書込番号:25384379
1点

>オラクルべリリンさん
湿度戻り、という言葉があったんですね。むわっとした感じになる現象を理解できました。
臭いの件は、同調意見が少なく設置環境の問題を否定できないので、自室の問題だと捉え対処を考えます。
消臭剤や炭を置くなどで部屋の消臭を頑張ってみることにします。
メーカーさんより親身で的確な回答をいただき納得することができました。
ご回答、ありがとうございました。
書込番号:25385615
0点

>どんなときも55さん
>むわっとした感じになる現象を理解できました
URLのドライキープOFFの説明が分かりやすいです。
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2845.html
この機種はドライキープできるのか説明書読んでないので分かりませんが、要はドライキープOFFの状態だとむわっとします。
ドライキープというのは多分ダイキンが名付けた用語だと思いますが。
書込番号:25385649
0点

>オラクルべリリンさん
この機種の取扱説明書には、ドライキープの文言がなかったのでその機能はなさそうです。
冷房運転時に、一度むわっとしたことがあったので、ドライキープされない動作なのかなと思います。
もしドライキープ機能があった場合はONにしておくと冷房運転中のむわっとは避けられる。
しかし、冷房・ドライ運転時に発生する室内機の結露水?は残ったままなので、カビの心配をするなら運転終了時に(むわっとする可能性のある)内部クリーンは動かしておくべき、ということですよね。
エアコンはうまく利用するのが難しい機械ですね。勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:25386147
2点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71PRP-W [ホワイト]
本体購入して約10年が経過してエアフィルターもそろそろ掃除しても汚れが気になるようになってきたので
エアフィルターを購入しようかとダイキンのページで型番を確認していました。
https://ec.daikinaircon.com/cgi-bin/betubai/DK_KENSAKU_ICHIRAN.cgi?kisyutype_f=&kisyu_f=AN71PRP-W
製品型番:2148799
価格:\ 9,790 (税込\ 10,769)
2枚購入すると2万円オーバーでさすがに少し高いなという気持ちになっています。
安く買う方法もしくは代案(互換品)をご存知の方がいたらご教授頂けますか。
以上よろしくお願いします。
0点



エアコン・クーラー > ダイキン > S403ATEP-W [ホワイト]
2階の室内機から、
1階の室外機に立ちおろしで取り付けますが、
狭くてハシゴがかからないから、
特殊なはしごで、二人で作業すると言われたました。
そもそも壁に穴は空いていて高所作作業も必要ないと思ってたのですが、
37000 は、妥当でしょうか?
書込番号:25380664 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>アフリカン人さん
室内2階以上で室外機を1階置きするなら室内機側
の配管つなぐときどんな現場でも高所での作業は
免れないですよ。
細かい状況がわかりませんが二人絶対必要である
なら特に高いとも思えないですね。
書込番号:25380703 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

そもそも取り付け工事は、標準で2万が相場です(14畳ですよね)。
(工事費無料になれると高く感じるでしょうけが)
それを二人でやるんだし、そりゃまああ高くなるんでは?
>特殊なはしごで、二人で作業すると言われたました。
現場の人が二人じゃないと厳しいと判断したんならそうなのでは?
無理言って一人でやらせて怪我されたら責任取れませんし。
>そもそも壁に穴は空いていて高所作作業も必要ないと思ってたのですが、
穴が開いてる事と、高所作業かどうかには何の関連がないのでは?
(穴が開いてても、配管通すんだし、そりゃまあ高所作業かなと)
この辺、不満があるなら販売店に連絡してみては?
とはいえ、3.7万は痛いですな。。。
書込番号:25380707
1点

>アフリカン人さん
高く感じるけど、時期的にも他の業者は直ぐにつかまらないでしょう
書込番号:25380735
0点

>アドレスV125S横浜さん
>男・黒沢さん
>CR7000さん
皆様ありがとうございます。
そもそも、最初下見に来ると言ったのに、見ないで大丈夫と話が変わり、工事日になって結局一人でできないと言われました。お盆休み中に時間割いて待ってたのに、ちょっとひどいと思い、金額的には妥当かもしれませんが、クレームを入れようと思います。
書込番号:25380822 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>アフリカン人さん
ちょっと気になったのが最初のスレで穴がある
から高所作業は必要ないという発言ですが店で
スレ主さんがそれっぽい事前の説明をしている
ということはありませんか?
室内外が違う階にあれば必ず高所作業は発生
しますし高梯子が普通に掛けられないスペース
だと事前に店側に伝わっていなかった可能性
が大きいような気がしますが。
書込番号:25380833 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>CR7000さん
高所作業は不要になると言ったのは販売店です。
それを聞いて、私が不要なものと思い込んだかもしれませんね。
ただ、下見には来ないし、こちらから写真を送ると言っても不要と言われ、
お盆休みに入って、工事当日にできないと言われてどうしても納得いきません、、、
書込番号:25380843
1点

>アフリカン人さん
不要になる訳は無いのでそれであれば徹底的に
クレーム入れて良いのではないでしょうか。
量販ですかね?
工事約束した日の当日キャンセルも店都合の
場合は内容によってはペナルティ課していい
と思いますが販売店側の言い分も聞かないと
何とも言えませんが。
何故必須なはずの高所作業を不要と言ったのか
、こんな最盛期で効率良くこなす必要がある
時期に下見もいらない現場詳細も事前に不要等
楽勝な現場だと思い込んだのか。
店側の言い分を聞いたうえで現場の状況がと
いうようであれば事前に情報送るとさんざん
言ったはずと強く主張して当日キャンセルの
責任は店側に有り工事の内容は折衝するべき
でしょう。
書込番号:25380850 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>アフリカン人さん
キャンセルして他の店で購入し直した方が、ゆくゆくの事を考えると良いのではないですか
書込番号:25381111
3点

>アフリカン人さん
私もそう思いますね。
これだけ暑い時期の店側による当日キャンセルが
どれだけお客様に精神的ショック含めたダメージ
を与えるのかこの店はわかっていない気がします。
おそらく工事もいい加減な内容にならないか心配
する事になるのではないでしょうか。
書込番号:25381124 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

6月にダイキンFシリーズを室内機2階、室外機1階で新規穴あけ、配管カバー取付、既存のエアコン取り外しと処分込みで4万でした。これも色々調べて地元の一番安い業者さん探した結果です。暮らしのマー〇ットの業者さんも検討しましたが、この工事内容で見積もり出すと4万以下でできる業者さんいませんでした。基本工事料金だけ見ると18000円ぐらいを提示していても、追加のハシゴ作業8000円、配管カバー20,000、配管延長8,000円、古いエアコンの取り外しと回収で15,000円なんて具合でした。
書込番号:25381878
10点



エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]
洋室は6.4畳ですが、ウォークインクロゼットは約1.4畳です。引き戸ですのであまり影響しないと思いますが、
暖房より冷房の方がニーズが強いです。あと省エネかな。
ですので8畳用より6畳用の方がいいかな?
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:25380256 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

S223ATES-Wでよろしいと思います。
多分、鉄筋か?鉄骨か?木造の次世代省エネ住宅?ですよね。
書込番号:25380266
0点

ご返信ありがとうございます笑 木造ではなく新築マンションです(*^^*)
書込番号:25380281 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

新築マンションであれば S223ATES-Wでよろしいと思います
書込番号:25380284
1点



エアコン・クーラー > ダイキン > S253ATES-W [ホワイト]

はい、そうなります。
・説明書10ページ目 引用
左右の風向を変えたいとき
ルーバーのツマミを持って左右に動かします。ツマミは左右1ヵ所ずつあります。
書込番号:25377195
3点

取説に記載があるのですね。参考になりました。ありがとうございます