エアコン・クーラー > ダイキン > risora S22ZTSXS-F [ファブリックホワイト]
この機種の色を検討しています。和室の白い壁紙に設置します。
白色でもいいのですが、ナチュラルウッドという色があり、魅力的に感じます。
実物を見たことはないので質問しますが、色合いとしては素敵なのでしょうか。
質感がどうなのか心配ししています。安っぽい茶色であればがっかりしますから。
実際にナチュラルウッドのものを使用している方がいましたらご意見願います。
10点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらmini AN28ZMS
暖房運転を22度位で設定しているのですが、設定温度に達すると送風運転が始まり、その風が凄く寒く感じます。これが正常なのか分かりませんが、
ダイキンを利用されている方教えていただけると大変助かります。
書込番号:25129967 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ダイキンの少し前のうるさら使っていますが。設定温度に達したら
寒い風がでるのはないですね、
書込番号:25129993
0点

温度を上げても寒い冷たい風がでますか?
私の知り合いであったんですが。冬になって暖房にすると
15分位で暖房が止まると暫く冷たい風が出て暫くすると
暖房が動いてまた暫くすると止まって冷たい風が
出るというのがあり最初のサービスの人は吹き出す暖房の温度だけ測って
大丈夫と言っていて拉致が開かなくて私が行くと暖房始まって
室外機が短時間で霜ふいていて霜取り運転していて要するに言えば
短時間に暖房と霜取り繰り返していたという顛末で次は別のサービスの人
に来てもらって対応して貰ってみて貰ってガスを入れ替えて真空引きで
治ったらしいです。原因はどうも取り付け業者のやった
真空引きでうまく抜けてなかったのではという話でしたが。
こういう症状ではないでしょうか。これは一般地用の他のエアコンで外気温4、5℃でも
起きていたみたいです。冷房は問題なかった様です。
暖房吹き出して少しして止まっていて霜吹いて寒い風が出ていれば
その可能性もあります。
書込番号:25130032
0点

>アル1259さん
換気を使用されてますか?
使用されてるなら換気を切ってみてください。
書込番号:25130585 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ご丁寧に返信ありがとうございます。ダイキンのサービスの方が来ましたが、同じようなことを言っていたので真空抜きをしてくださいとお願いしたのですが、そのようなことをする必要がないと言うので、購入した店に今相談中です。いろいろと話をしたのですが、こちらもらちがあかないので困っている次第です
何分ダイキン製品は初めてなので解りません。
ありがとうございました。
書込番号:25146845 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ありがとうございます。
いちどその設定で運転してみます。
書込番号:25146848 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



暖房使用時の霜取り運転についての質問です。実際の霜取り運転の時間は何分ほどで終了しますか?状況により多少変動があると思いますが、実際に掛かった時間を教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:25115082 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

ほとんどのルームエアコンの霜取り(デフロスト)運転は5分から10分程度です。
書込番号:25115686
0点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN56YRP
洋室14畳の部屋で冷房18℃に設定して風量、風向は自動で室外温度27℃の時、2時間ほど運転しても室温25℃までしか下がりません。
設置して3日で初期設定のままです。
風量は最強まで出てなくて(中ぐらい)、風向は最上段のままです
そんな物でしょうか?
室温18℃に設定しても外気温や隣の部屋の温度など状況により、設定温度まで下がらないのは当然と思いますが18℃設定で25℃までしか下がらず、風量も最大まで出ないのは故障かと思うのでますが…
何か、設定とかあるのでしょうか?
書込番号:24914286 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

うるさらは月に数十台を設置してますが
リモコン設定がすごく面倒だし時間を取ります
初期設定のまま、って業者さんは何もしてなかった?
時刻設定から始まって部屋の画面形状
加湿ホースの長さ設定など・・・
また先細ボトルによる排水確認、
施工前、施工中、施工後の撮影
室内機の吸込み、吹き出し温度測定
室外機の吸込み、吹き出し温度測定
冷媒ガス圧測定...
総合結果をお客様に報告して終わり…
まあ実際に見てないので何とも言えませんが
点検依頼をお勧めします。
書込番号:24914527
3点

>ストラーさん
運転はAI自動とかではなく冷房でしょうか。
まずご自身で色々と設定はいじってみましたか?
パワフルにするとか、風量を自動から風量5に変えてみるとか、人床センサーを切ってみるとかやってみてどうなりますか?
風量は熱量に関係するので風量を上げてみてどうなるか確認してみるのが良いかと思います。現時点で冷たい風が出ていないようでは風量を上げたところで室温を下げる事はできませんが。
書込番号:24914784 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

暑い時期なら 25℃でも 十分冷えているような気がしますが、人によっては寒いでしょ。。。
工事業者か販売店に相談して 点検してもらうといいんじゃないでしょうか?
複雑で機能満載の機種ですので、てっとり速い確認方法は 試運転(強制冷房)じゃないかな? お試しあれ。
書込番号:24914810
2点

ご指摘ありがとうございます。
リモコンで初期設定はやってみました。
風量を強にしたりスイングしてりするとある程度冷えてきます。
冷房にして、設定温度18℃、風量自動にした際
室温26℃なのに風量があまり強くならない
風向も最上段で固定のままです。
結果、部屋の温度が下がらない。
風量、風向が自動設定の場合、設定温度になるように、風量が上がったり風向がスイングしたりしないのでしょうか?
リモコンの室内温度表示が26℃となるなで温度センサー等の故障では無いと思いますが…
書込番号:24914876 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

私も購入して、設置してもらいリモコンスイッチを入れ、時間がたっても冷えませんでした。送風にはなりましたが室外機が途中で止まり、点検してもらうと、エアコン内の配管の溶接個所の問題だと言われ、メーカー修理になりました。購入してすぐだったので交換かと思ったのですが、修理で終わりました。その後はなんとかエアコンは機能していますね。
書込番号:24915172
1点

>ストラーさん
もし応急運転(強制冷房)でしっかり冷えるけど、リモコンで運転したら冷えない場合は内機のサーミスタ(温度センサー)がおかしいのでは?
書込番号:24915641
1点

>ストラーさん
風量、風向自動でフラップが上向きの時はサーキュレーション気流モードで設定温湿度と室温湿度に差がある場合になる動作ですので、動作的には問題ないかと思います。
もう一つ、冷やし過ぎ暖め過ぎを防止する為風量を弱めルーバーとフラップを停止します。風向上下スイングの場合は上向きで停止します。
おそらく後者の動作現象と思いますが、そうなるとセンサー類が怪しいですね。
人床センサーを切ってみて確認してみてください。
書込番号:24915998 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ご指摘ありがとうございます
人床センサー切って試して見ます。
それでもダメなら皆様、ご指摘のようにセンサー類の点検を依頼します。
ありがとうございました。
書込番号:24916037 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さま
初めてコメント記入します。
実は私も昨年の8月終わり頃に温度が設定温度まで下がらない症状が起こりました。
販売店経由、ダイキンのエンジニアに点検して頂いた結果異常無しの判断。
1週間後に同エンジニアから頂いた名刺記載の連絡先に連絡したところアプリ上で表示される状態を画像に残し、数日間症状を送付した結果、再度訪問してくれることに。
2回目の点検時に私から「似たような症状のユーザー情報はありませんか?」と伺うとエンジニアより「‥全く同じ話は聞かないんのですが、別の地域で温度、湿度のセンサー不良があり交換した結果、症状が改善されたとの話があったので今日はそのセンサーを交換してみます」とコメント。
交換後、全く違和感のない運転が実現しました!
その状態については前回の点検後のように情報交換をし、エンジニアの方に感謝の旨を伝えておきました。
購入後、1年をわずかに過ぎた頃の出来事でしたが無償で対応頂きました。
大分してからの報告となりましたが、何かの参考になれば幸いです。
書込番号:25112220 スマートフォンサイトからの書き込み
6点



取扱説明書10ページを見ると、オートスイングではなく、リモコンで上下の設定のようです。
https://d-search.daikin.co.jp/open/details?mdl_name=S22ZTES-W&set_div=S
書込番号:25107575
5点



エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN90WRP-W [ホワイト]
木造2階建てです。
L字型をしたLDK23畳を冷房する目的で、一番容量の大きいこちらを購入しました。
AI快適自動にしていますが、部屋が寒くなりすぎて設定温度を2度プラスしてみてもまだ寒いです。
室内25度、室温55%で寒いと感じる私の身体のほうがおかしいということになりますか?
書込番号:22838383 スマートフォンサイトからの書き込み
21点

室温25度…
比較的おデブさんの好む温度です。
最大級のおデブさんは設定できる最低温度だそうですけどね。
快適な温度設定ですが数字に囚われず自身が快適と思う温度設定ですね。
設定温度の数値は目安と考えましょう。
書込番号:22838414 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>wnwnさん
それで寒いと感じるのは普通です。
設定温度を28度にすればいかがでしょう?
書込番号:22838416
10点

室内機は 天井付近の空気を吸って その温度を測って目標温度との差を判断しています。
たぶん部屋の床付近に冷たい空気がたまって、エアコンの風だけでは室内の空気をむら無く撹拌できていないと思います。
扇風機で寒い場所に風を送って 部屋の空気を撹拌すると改善される場合が多い。
基本 出力が倍になっても送風や熱交換機は倍の面積にはなってないので、補助的なサーキュレーターなどが必要になるのは 大きなリビングに大出力のエアコン、しかも壁掛け一台の設置ではしょうがないです。
販売店も設置の際に ひとこと言ってあげればいいのに。。。。。
書込番号:22838443
15点

>_ぽ ちさん
>Minerva2000さん
>麻呂犬さん
返信ありがとうございます。
スマホで室内の温度と湿度を確認できるのですが、ここに投稿してからと比べると温度が2度上がり、湿度も5%上がりました。
今は快適に過ごせています。
温度設定および湿度設定は変えていません。
毎日こんな調子なんです。
快適自動運転で2度上げた状態にさせていても、すごく冷えきってしまう時と快適に過ごせる時に分かれます。
なぜこうなるのでしょうか?
外気温で左右されるのですか?
冷えきったときは、扇風機で部屋の空気を撹拌してみることにします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:22838516 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

室内温度のセンサーが室内機本体に組み込まれてます。
対流の悪い部屋では室内上部に熱気が溜まり熱いと感知するのでより冷やすように頑張ってしまうのでしょう。
扇風機を利用して対流をよくしてみると改善されるかも。部屋の構造や取り付け場所によっては不具合が出るのでしょうね。
我が家で去年設置したビーバーエアコン、寒いので設定温度30℃にしても私のいる場所は25℃と寒すぎる。冷気を逃がすため廊下側のドアを開けてやると室温は上がる、これじゃ無駄な電気を消費するだけ。
冷気を室内機右上の温度センサーめがけて流れるように段ボールで工作、これで設定温度と室内温度の差が1℃近くまで改善。
これをメーカーサポートに写真付きのメールで送って対処を願った。
業務用エアコンではセンサーの延長コードがオプションであります。
ありがたいことにサービスマンが来てくれてセンサーを延長取り付けしてくれ長さは余るが適当に好みの所に取り付けると良いと、設定28℃で室内温度27.5℃と快適になりました。
書込番号:22838957
19点

私の勉強の為にも教えて欲しいのですが、どこのメーカーですか?
そして、木造2階建ては2000何年に建てられましたか?
おそらくお部屋に対して23畳用エアコンがあってないのだと思います。
エアコンの畳数表示はは1964年に決まり、それ以降JIS規格変わってません。
40%近く日本にまだ残る無断熱のお宅対象にエアコンは量販店で売られてます。
暖房の最大の能力も14畳用エアコンより大きいエアコンを選んでも、どこのメーカーも11〜12くらいだと思いますが、このようなパワーは現代の住宅には必要ありません。
ダイキンRシリーズの
14畳用のマックスパワーは12.2キロワット。
23畳用のマックスパワーも12.2キロワット。
エントリーモデルのEシリーズ
14畳用のマックスパワーは7.3 です。
ダイキンRシリーズの
10畳用のマックスパワーは7.3キロワットです。
良いものを安く購入する視点では、
ダイキンのRシリーズ10畳用で、快適な生活が送れたのではと推察します。
書込番号:25091032 スマートフォンサイトからの書き込み
0点