題名の通り

吹き抜けLD10畳+キッチン8.75畳+パントリー2.75畳 の 一間続きの部屋に、こちらの50をつけるか、ひとつ大きい63をつけるか迷っています。

木造でペアガラス、シーリングファンがつきます。

キッチンは対面式 キッチンの後ろにパントリーです。

アドバイスよろしくお願いいたします。

書込番号:12660565

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2011/02/16 16:20(1年以上前)

私の提案では、冷房重視ならば5kWクラスでok。暖房も重視するならば、6.3kWクラスが無難という感じです。
暖房で後から何らかの補助暖房器具の追加が可能な状態であれば、5kWクラスでとりあえず試してみるという方法はあると思います。
暖房能力で一番問題になりやすいのがどうしても真冬の早朝の寒さです。朝出かける前の短い時間に部屋を急速に暖めようとすると一番能力が不足気味になりやすいです。タイマーをセットしておいて部屋を余熱しておく方法もありますが、どうしても急に温めたいときはあるので、そういう時は何らかの補助暖房があると便利だと思います。

書込番号:12664324

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/02/16 19:33(1年以上前)

予算が許すなら
大きいほうがいいと思います。

バントリーというのがよくわかりませんが・・・

冬のキッチンで
足元だけ温まればいいや、というのであれば
ダイキンなどの、ヒーター(¥25,000くらいする・・・なんというヒーターだったか名前を忘れてしまいましたが・・・)で暖めるという手はあります。

書込番号:12664969

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/02/16 19:34(1年以上前)

あっ、セーラムヒーターだったと思います。

コロナから
似たようなヒーターが出ていますね。

書込番号:12664972

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/02/18 21:37(1年以上前)

暖房をあてにするなら7キロクラスを購入しないと後悔する事に
なると思いますよ?
元々、エアコンは暖房は苦手みたいですからファンヒーター併用か
最初から暖房は諦めた方がいいんじゃないでしょうか?

書込番号:12674263

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2011/02/19 08:05(1年以上前)

皆さんの言うとおり、暖房で考えるならAN63、冷房ならAN50でいいと思います。
ですが一間続きの部屋であれば、私ならAN50を購入するかな。
暖房はエアコンだけですか?
ヒーターやストーブの使用はどうでしょうか?

暖め始めにエアコンを使用し、温まってきたら他の暖房機を使うという方が効率がいいような気がします。

書込番号:12675991

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2011/02/19 08:11(1年以上前)

ダイキンのセラムヒート

私の家は高気密ではないのですが、7.5のダイニングと12畳のリビングをあわせて2.8kWクラスで冷房しています。だから、ペアガラスを使うような高気密高断熱住宅ならば10畳+8.75畳+パントリーでも冷房だけなら少し余裕をみて4kWクラスのエアコンくらいをつけておけば冷えると思います。

問題は暖房です。私の地域は寒冷地ということもありますが、2.8kWクラスでは7.5畳だけでも厳しいです。そこで私の場合は暖房は石油ファンヒーターと併用しています。しかし、ペアガラスを使うような高気密高断熱住宅の場合は室内排気式の石油ファンヒーターは空気が汚れるので有効ではないと思います。

エアコンだけで暖房もまかなうためにはやはり6.3kWくらいの機種をつけておいたほうが無難かと思います。補助暖房は、家の電力会社の契約を60アンペアくらいにしておけば寒い朝に電気ストーブ(遠赤外線ヒーターなど)を併用してもブレーカーは落ちにくいと思います。電気ストーブは長時間使うと電気代がかかりますが、部屋が暖まったらすぐに消すようにすれば、ほんの一時的ですので問題にならないと思います。

以下は、ダイキンのセラムヒートという遠赤外線ヒーターの例です。
http://kakaku.com/item/K0000159005/spec/
http://www.daikinaircon.com/catalog/ceramheat/new/index.html?ID=catalog_ceramheat

書込番号:12676006

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2011/02/19 12:51(1年以上前)

http://www.daikinaircon.com/catalog/roomaircon/10r_series_02/index.html?ID=catalog_roomaircon_itiran#02

上のリンクで性能比較をすると、AN63LRPとAN50LRPでは、最大暖房能力で200W,低温時暖房能力で100Wの差しかありません。殆ど差がないので実際はどちらを選んでも良いと思います。

しかし、仮に暖房が弱かったとなったときに、AN50LRPをつけていると18.75畳のスペースに暖房能力14〜 17畳用のエアコンをつければ弱いに決まっているではないか・・・となってしまいます。AN63LRPをつけておけば、18.75畳のスペース(パントリーは一種の棚とみなせば部屋の広さにいれなくて良いと思われる)に暖房能力16〜 20畳用のエアコンをつけたのだから機種選択をした時点では妥当な選択だった、やってみなければわからない事もある・・・という話になると思います。

そういう脈絡で、どうしてもここでは6.3kWの方が無難だという話になると思います。

結果的に暖房能力が弱かった場合にはいずれにしても補助暖房を使うということにすれば、AN50LRPをつけておいたほうがコストパフォーマンス的にお得という計算も成り立ちます。話がややこしくてすみません。

書込番号:12677016

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコンの上方向の風について

2010/11/21 21:42(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50LRP

スレ主 HBKi3さん
クチコミ投稿数:4件

こんにちは。
こちらの機種を購入して年末に工事予定ですが、取り付け位置で悩んでおります。
吹き抜けのある部屋に設置予定です。
取り付けする予定の位置の1m程度前に梁があり、あまり上のほうに取り付けると冷房で風が
上向きになっているときに梁に風があたってしまい、効率が落ちてしまいそうなのですが、
どの程度上向きに風が出るものなのでしょうか。
下のほうに取り付けると配管が難しいのと、あまり上のほうにつけると今度は風が
いきわたらないところが出てきそうなのとで、ちょっと微妙な判断が必要となっています。
お持ちの方、情報を頂けたら助かります。
よろしくお願いいたします。

書込番号:12252308

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2010/11/21 22:25(1年以上前)

シーリングファンをつけることは難しいでしょうか?
これで、冷房の風を下に落とせると思うのですが・・・

書込番号:12252657

ナイスクチコミ!0


スレ主 HBKi3さん
クチコミ投稿数:4件

2010/11/22 23:14(1年以上前)

ご返答ありがとうございます。
吹き抜けの上のほうにはもう一台エアコンがありますので、全体的にはそれほど心配はしてないのですが、問題は、エアコン設置位置の1m前に梁があり、そこに風があたってしまうと
風を届けたいエアコン正面の奥に届かなくなってしまいそうなことです。また、風があたって冷気がもどってきてしまうと、温度制御がうまくいかないとおもうので・・・
梁のレベルより少し下に取り付けようと思うのですが、あまり下にもできないのが悩みで、
梁に風が直撃しない程度の、ぎりぎりの高さに取り付けたいと考えています。
具体的には冷房の上向き設定時の風の上昇角度が知りたいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号:12258504

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2010/11/23 12:48(1年以上前)

梁が邪魔をしそうということで心配なさっているようなので
私は現場を見れないので
見積もりに来てもらったらどうでしょうか?

現場を見てもらったら
どの辺につければいいのかも把握してもらえると思うので。

>風を届けたいエアコン正面の奥に届かなくなってしまいそうなことです。また、風があたって冷気がもどってきてしまうと、温度制御がうまくいかないとおもうので・・・

言いたいことは分かります。
冷たい風がエアコンに戻ると
エアコンは冷えていると判断して
出力を抑えますもんね。
で、部屋全体としては冷えてないのに
エアコン周辺だけ冷えて、出力を絞り
ますます部屋全体が冷えなくなる、という悪循環に陥る可能性がありますね。
そういうことも含めて、サーキュレーターとかでかき回してあげたらどうかなぁと思ったところだったのですが。

お店の方とかには相談されていないのかな?

書込番号:12261361

ナイスクチコミ!0


スレ主 HBKi3さん
クチコミ投稿数:4件

2010/11/24 02:16(1年以上前)

みなみだよさん
ありがとうございます。

近くのケーズデンキで動いているものを見れることがわかりましたので、見てきました。
上向きの吹き出しの角度ですが、正直よくわかりませんでした(汗)
直進的な風ではないので、水平から15度程度の間で広がりながら風が出て
いるようでした。天井があれば天井に沿って風が流れるのでしょうが、天井が
吹き抜けているところでは、風はかなり広がって出ているようです。

書込番号:12266038

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2011/02/16 16:25(1年以上前)

壁付けタイプの室内機で最大上向きにしてもせいぜい水平までです。それ以上上向きになることはないと思います。

書込番号:12664336

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ34

返信63

お気に入りに追加

解決済
標準

騒音に関して教えて頂けませんか。

2011/01/27 17:11(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22LTES

クチコミ投稿数:477件

こちらの機種を設置して一週間程経ちました。

7畳ほどの部屋ですが、
暖房 30度 強風にしていても、部屋がさほど暖かくなりません。
たまに冷たい風が出てきたり、急にとまり、ガラガラと音がなったり
風が出ている際も、「うぃーーーーーん」と音がなったりしています。

室外機も、音が大きく、手で室外機に触れると振動が伝わってきます。
部屋の外にありますが、深夜など部屋の中に室外機の音が響く程煩いです。

また、「しずか」モードにしても、室内に設置のエアコン本体の異常音がし
個人差が有ると思いますが、全く睡眠がとれないほどの騒音がします。


以前もダイキンのエアコンを利用して居ましたが、
暖房 30度 強風を利用した場合、1時間程で今の季節に
部屋の中でTシャツになれるほど暖かくなり
強風にしなければ、とても静かでした。

この機種の静音性はあまり高くないのでしょうか?
騒音や、異常音は初日より出ています。

書込番号:12568233

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2011/01/27 17:24(1年以上前)

ここで、いろいろと他人様の意見を聞く前に

真っ先にメーカーに電話するのが普通じゃ??

書込番号:12568272

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:477件

2011/01/27 17:37(1年以上前)

>りゅうNO3さん

ご返信ありがとうございます。

ご説明不足ですみません。

メーカーに電話をしたところ、
設置に5時間程時間が掛かった事から設置の不備もしくは、初期不良の可能性が高く
実際に見てみないと分からないとの事でした。

賃貸に住んでおり、
大家さんに初日と翌日に設置をしてくれた業者を再度呼んでほしい旨伝えましたが

「プロが設置したものに間違えは無い。」
「メーカーが言う事より、近所でも評判の業者の方が正しい。」
「自分の立場もあるので、設置をした業者には言えない。嫌なら出ていけ」

と言われてしまい、

住んでいる場所は、都心部の大通りまで徒歩1分ほどの場所で

音に対しての不快感は個人差が有りますが、
夜の9時頃にテレビを付けていない状態で、
気が狂いそうな程、室外機の音が部屋に響いていますが
大家さんが1Fに住まわれている為にメーカーを呼ぶ事が出来ずにいます。

賃貸契約は、不動産屋さんを通しておらず、直接契約の為、
不動産屋さんを通じてお願いも出来ず
こちらにて、ご質問をさせて頂きました。




書込番号:12568331

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:457件Goodアンサー獲得:49件

2011/01/27 17:51(1年以上前)



よーするに このエアコンはスレ主さんが買われたものではなく 大家さんが付けたもの なのですね?

明らかに初期不良ですから 大家さんとの交渉しかないのでは?

それでは(^o^)/

書込番号:12568398

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:477件

2011/01/27 17:55(1年以上前)

>すずめ丸さん

ご回答ありがとうございます。

賃貸の家主が業者に頼み取り付けた物になります。
強行突破で業者を呼んだ際に、追い出される可能性が有る為、
実際にご利用されている方に、騒音についてお聞きさせて頂きたいと思いました。

書込番号:12568411

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:25件

2011/01/27 18:17(1年以上前)

↓のページの「温度を測定して暖まりを確認する」に書かれている方法で、
吸い込み口と吹き出し口の温度差を測ってみてください。
http://www.eakon.jp/atrouble/nohot.html

温度計は普通のアルコール温度計がいいと思います。
上記ページでは温度差が10度以上となっていますが、最低でも15度は無いと
おかしいと思います。

ただ、その機種の本来の性能が出ているとしても、そもそも部屋に対して
能力不足であればやはりあたたまりません。
この機種は確か最下位機種の最も能力の低い機種ですので、そういう事も
考えられます。

もめごとがイヤなのであれば、
エアコンを使うのはあきらめて石油ファンヒーターというのはどうでしょう。

書込番号:12568502

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:477件

2011/01/27 19:09(1年以上前)

>たぷりんさん 

ご回答ありがとうございます。

エアコンを使うのを諦める方向で、
石油ファンヒーターと、ガスファンヒーターの使用を申し出ようと思いましたが、
家主より先に、上記二つの使用は禁止と言われてしまい、
このエアコンの騒音が妥当なのか、自力で調べるほか術が無くなってしまいました。

吹き出し口の温度調べてみたいと思います。

書込番号:12568730

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2011/01/28 04:13(1年以上前)

多分霜取りの音だと思います。部屋が暖まりにくい場合はタイマー設定で部屋を使う1時間暗い前から暖房をいれておくと改善する場合があります。
外気温が低いと1時間に一回くらいの割合で霜取り運転にはいる場合があります。どうしても寒い場合は、コタツなどの補助暖房器具を併用することをお勧めします。

書込番号:12570869

ナイスクチコミ!1


aalis_netさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:4件

2011/01/28 06:48(1年以上前)

エアコン工事に立ち会いましたか?
立ち会った際、業者の人は室内機から室外機への配管接続の際に電動式の機具で真空引き処理をしましたか?

もし、やってなければエコの事を考えていないもぐりの業者です。
大家と粘り強く交渉して対応してくれるまで、エアコンを使うのは諦めましょう。

追記

室外機の音に関しては防振ゴムを敷く事で軽減する事は出来ます。

当方東芝の221URのエアコンですが 室内機は温風を強にしなければ それ程音はしません。
全自動運転の+-0設定でも30分程で朝でも18度程度になります。

茨城県県南で消費電力は、朝5時半の冷え込む時間帯でも220w〜350w程度で運転してます。(運転開始時10分程度は 800w程度になりますが)

書込番号:12570974

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:477件

2011/01/28 08:54(1年以上前)

>aalis_netさん
ご回答ありがとうございます。
設置には立ち会っていません。
全ては、立ち会わないで設置していただいたのが、悪夢の始まりでした。

以前の室外機はベランダの端の道路側に設置されていたのですが、
設置業者さんが、「室外機は雨風にぬれるとダメになる」と大家さんに言い
ベランダのど真ん中の部屋の壁側に室外機が設置されていました。

室外機の奥に洗濯機があり、
洗濯機は買い換えても室外機があるため洗濯機を室外機の高さより高く持ち上げないと
出せない状態でも、「雨風にぬれてはダメ」とのことでした。

防振ゴムをつけるのを考えてみたいと思います。

ちなみに、こちら機種を約八万円で買っています。


書込番号:12571191

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:477件

2011/01/28 08:56(1年以上前)

>happycommuneさん
ご回答ありがとうございます。

8時間ほどかけたままにした状態でも室外機本体がゆれており、
振動が室内に伝わってくるほど騒音がしています。

日中は、周りの騒音があるので大分消されるのですが、
夜は、何時間が運転をした状態でもモーター音が部屋に響いている状態です。

書込番号:12571198

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:25件

2011/01/28 09:46(1年以上前)

集合住宅なら他に同型機が入っている部屋があるんじゃないですか。
そこを参考にしてみるとか。

あと、直接メーカーを呼んで見てもらったほうが話が早いかも。

書込番号:12571289

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:477件

2011/01/28 11:02(1年以上前)

>たぷりんさん

ご回答ありがとうございます。

昨日、隣の部屋の室外機をのぞいてみましたが、同型機か分かりませんでした。

設置して既に10日経っていますが、全く眠れない程騒音がするため
メーカーには何度も電話を掛けていますが、
「実際に見てみないと断言はできないが、正常動作では無い可能性が高い。」
との事でしたので
やはりメーカーの方に来て貰うのが確実ですよね。

書込番号:12571506

ナイスクチコミ!1


X6000さん
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:2件

2011/01/28 18:04(1年以上前)

こんにちは。

先月購入し、全く同じ状況です。

●室外機の音

元々コンプレッサーの音が大きめな室外機ですが、
ビビリ音と共振音が購入当初より酷かったです。

室外機の設置については、防振ゴムを引いてガッチリと
ブロックに取り付けてありましたが、それでも酷い為、
ダイキンへ電話し、来てもらったところ、
「この機種は仕方ないんですよねぇ」という事を言われましたが、
あまりにも酷い為、交換をしてもらいました。

その結果、やはり同じ状況・・・

「また交換しても同じになりますから・・」というダイキンのエンジニアの
言い分を聞いて、「室外機内部に断熱材を入れさせて下さい」との事で
しぶしぶ交換ではなく修理という事で対応してもらいました。

その結果、見事に静かになりました。
(と言っても、本来の性能上発生するコンプレッサーの音は大き目ですが)

よくよく聞いてみると、内部のコンプレッサーが筺体に
微妙に接触しているらしく、対策用に防音材が用意されているとのこと・・・

という事で、室外機の異音は解決しました。


●暖房の風が生ぬるい

これも状況同じです。
メーカーによって、暖房の考え方が違うようで、
このダイキンの場合、とにかく風量が他メーカーより強い為、
どうしても風が生ぬるく感じてしまいます。

うちでは、室温を23℃位にするのに、27度設定にしないと
暖かくなりません。

ただうちの場合は、配管が10mを超える為、
ダイキンの指定通りに「配管長が10mを超える場合、1m毎に
冷媒ガスを20g追加」を当初、設置業者も知らなかった為、
更に暖かくなかったという点もありました。

ご参考になれば幸いです。

書込番号:12572854

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:477件

2011/01/28 18:10(1年以上前)

>X6000さん

ご回答ありがとうございます。

室外機内部に断熱材を入れるのは、有料でしたでしょうか?
対策用の防音材は、メーカーに依頼しないと付けて頂けないのでしょうか?

書込番号:12572877

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:477件

2011/01/28 18:25(1年以上前)

>X6000さん

エアコン本体からも異常音はされていましたでしょうか。

書込番号:12572939

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/01/28 19:14(1年以上前)

¥80,000で買ったのは大家さん?スレ主さん?
スレ主さんなら当然、きちんとやってもらう権利を持っていると思いますが・・・

あと、
「自分の立場もあるので、設置をした業者には言えない。嫌なら出ていけ」
とのことですが
その大家さんは、設置業者さんをよほど信用しているようですね。
スレ主さんは、その業者さんをご存じなのでしょうか?
もし、ご存じなら
エアコンの調子がおかしいが
業者さんを呼ぶと大家さんが嫌がる。
でも、見てもらいたいので
その後、調子はいかがですか?というような
御用伺いのような感じで、来てはもらえないか、というような話はできませんかね。
くれぐれも、私が呼んだ、というような話にはしないように、と。

これだと、設置業者のほうから来てもらう形にできると思うのですが。

書込番号:12573152

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/01/28 19:19(1年以上前)

あと、実際に温まらないのであれば
その様子を大家さんに診てもらったらどうでしょう。
大家さんを納得させられなければ無理だと思うし。

引っ越しは無理なんでしょう?

書込番号:12573175

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:477件

2011/01/28 19:36(1年以上前)

>みなみだよさん

ご回答ありがとうございます。

代金は、大家さん負担になります。

「設置業者さんにメンツがあるので言えない。再度費用も掛かるし、家も傷つくから無理」と大家さんに言われた際に、
費用の負担を申し出ましたが、却下をされました。

ベランダが2畳ほどの広さがありますが、
室外機の奥にある洗濯機を買い替えや、修理の際など、業者が搬入が出来ない場所且つ、
交換前の室外機が有った場所を選ばす、
何故かベランダのど真ん中、木造の建物にも関わらず
ベットが置いてある壁側に設置されている事も困るので
二度程、大家さんにお願いをしましたが、
「洗濯機を買い替えや修理の際に、室外機を一切動かしてはいけない、故障の元になる」と言われ、業者への連絡はして頂けませんでした。

設置業者さんに、直接お願いをするのは良い手ですが、連絡先等が分かりません。

やはりダイキンさんに、こっそり来て見て頂く他なさそうです。
室外機の音が正常範囲だと言われた場合、
引っ越しは、費用面やその他の事情で行う事が出来ず困っています。

書込番号:12573243

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/01/28 19:47(1年以上前)

保証期間だから
追加費用なんて掛からないと思うんですけどねぇ・・・
そのことを知らないのかしら?

書込番号:12573279

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/01/28 19:55(1年以上前)

洗濯機の故障や
いずれ考えられる引っ越しに伴う洗濯機の移動については
業者さんがなんとかするでしょうが
次の住人が住みつかないでしょうね。
洗濯機が搬入できませんから。(もしくは苦労しそうだと考えた時点で、無理、って判断しちゃいますから。そうしたらざまぁみろ、ですが。)

設置業者に対するどんなメンツがあるのかわかりませんが
今の時点で快適に使えていない
温まらない、
などの不具合が発生しているわけですから
見てもらうのは構わないと思うんですけどね。
保証期間だしね。
保証書は大家さんが持っているんでしょうが
ダイキンさんとその辺のことも話をして
ダイキンとわからないように来てもらうとか
よく話をしたほうがいいかもしれませんね。
(でもベランダでこそこそしてたらばれますかね?その時には開き直りましょう。)

書込番号:12573300

ナイスクチコミ!1


この後に43件の返信があります。




ナイスクチコミ2

返信3

お気に入りに追加

標準

タイマー機能

2011/02/05 09:53(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22LTES

クチコミ投稿数:2件

タイマー機能付の2.2kwタイプを探しているのですが、このエアコンは付いていないですよね?毎日同じ時間に運転開始・停止ができる価格が安いタイプを探しているのですが、パナソニックだと同時入切タイマーが付いているCS-V220Cあたりが該当することが分かりました。ダイキンや他のメーカーでも同じ様な機能が付いている安めのエアコンってないんでしょうか。

書込番号:12608075

ナイスクチコミ!1


返信する
yunisekiさん
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:32件

2011/02/05 20:24(1年以上前)

24時間毎日繰り返しタイマーが付いているのは以下のみです。
安い機種だとパナソニックくらいですね。
三菱重工は取扱店舗が限られてますし。

2010年モデル
パナソニック:HX、X、SX、EX、V、Gシリーズ
日立:X、Sシリーズ
東芝:UDR、UDXシリーズ
三菱重工(ビーバーエアコン):全機種

2011年モデル
パナソニック:X、SX、EX、V、Jシリーズ
日立:Sシリーズ
東芝:JDR、JDT、JDXシリーズ
ダイキン工業:R、Hシリーズ
富士通ゼネラル:Z、Sシリーズ
三菱重工(ビーバーエアコン):全機種

書込番号:12610761

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2件

2011/02/06 15:18(1年以上前)

少ないですがそれなりに各社出ているんですね。でも安いものとなると、あまりないようで・・・
しかし、三菱重工は全機種対応ですか!なんとなく感心してしまいました。
今年の夏に向けて検討したいと思います。ありがとうございました。

書込番号:12614770

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:30件

2011/02/09 11:19(1年以上前)

三菱重工SRK22TL購入しました、感想は売れ筋ランキングの34位ぐらいの
神宮寺さんのレビューのとうりでした。価格コムで買い自分で取り付けました。

書込番号:12628742

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信4

お気に入りに追加

標準

初心者 化粧カバーについて

2010/11/15 22:52(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN63LRP

クチコミ投稿数:1件

この機種を検討しています。化粧カバーはオプションと聞いております。取り付け時に外と室内をオプションで付けたいと思っています。普通量販店の交渉で化粧カバーは室内と室外両方込みで交渉する物なのでしょうか?
大体いくらなのでしょうか?ご教授お願いします。

書込番号:12222310

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2010/11/16 01:18(1年以上前)

配管の長さにもよると思います。
例えば室外だけで通常配管工事(4M位)なら5000円〜8000円位だと
思います。
只、室内も化粧カバーを付ける部分があるならトップ部分が更に必要になる
から1000〜1500円位、上乗せになるかもしれませんね。

書込番号:12223200

ナイスクチコミ!0


ofenさん
クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:12件

2010/11/16 12:09(1年以上前)

配管自体は安く、利幅が薄いため交渉は難しいと思います。
ただ、こちらはダイキンの上位機種のため、それなりのお値段がするものかと。
そうなると、「込々で○○円」にしてもらえますか?というやりかたもできますよ。
たとえば、158000円というお値段を出された場合、「化粧配管込みで16万にしてもらえるなら
決めちゃいます!」とか。
もちろん、配線クネクネさんの書かれたように配管の長さや、カーブの数、
他には管の色(白やアイボリーが安いです)でも値段は
変わってきますから、そちらの話を先にしておきましょう。
また、エアコン取り付け業者に別途頼むという手もあります。
お値段はあまり量販店で頼むのと変わりませんが、たまに安い業者も見つかりますよ。
その際は、腕の良し悪しはきちんと見極めて下さいね。

でも、この機種ですか・・・トピずれの上に、すでに決定されているようなので
少しだけ。恐らくうるる機能に惹かれての決定だと思いますが、
加湿・除湿時の消費電力は調べられましたか?カタログの下に小さく書いてありますので、
もし未見だったら一度見てみてください。電子レンジくらいは消費します。
それを知ったうえでの決定なら、良い機種だと思いますよ。

書込番号:12224499

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2010/11/16 20:30(1年以上前)

室内のカバーは、不必要の場合もありますよ。
私のエアコンは、エアコンの真後ろから配管が出ています。

エアコン、室内機の真後ろから出ていますので
当然、室内側には、配管が見えません。
よって、カバーをする必要がないわけですね。

室内機の、真横、真下、真後ろ、しかもそれが左右と
いろんなところから
配管を出すことができるので
スリーブとの位置関係で検討してください。

書込番号:12226349

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:49件

2010/11/24 17:53(1年以上前)

ビックカメラでエアコン購入、工事見積もりは別だったため
来てもらって

化粧カバー2m 3675×2=7350円でした。

ヤマダ電機、ミドリ電化 2mで5250円っていう話でした。

室内は・・・
新しくつけてもらったのはエアコンのうしろなので室内で配管は見えないので
いりません。
穴が別のところにあいているマンションとかだったらいりますね・・・

書込番号:12268313

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ6

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

木造10畳での使用

2010/11/21 21:57(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S40LTGRP

スレ主 mfamily1さん
クチコミ投稿数:9件

こちらの商品での
新築一戸建て三階部分・木造・10畳での
使用を考えておりますが、
こちらの商品は14畳用との事ですが
問題は無いでしょうか?
光熱費が高くなったりしないかと心配です。
どうぞご助力お願い致します。

書込番号:12252415

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2010/11/21 22:24(1年以上前)

10畳なら28で十分なわけですが
40なら余裕もありますし
一気に温めたいという時には威力を発揮すると思います。

で、問題の電気代ですが
一気に温めたり冷やしたりした後は
低出力で運転しますから
電気代はそれほどかからないんじゃないかというのが私の見解です。

ちなみにインバータエアコンは、出力に幅があります。
40LTGRP
暖房能力5.0(0.6〜9.1)
低温時暖房能力低温暖房能力6.6kW
冷房能力4.0(0.6〜5.3)
期間消費電力量1,336kWh=¥29,392

28LTGRS
暖房能力3.2(0.6〜7.0)
低温時暖房能力低温暖房能力5.1kW
冷房能力2.8(0.6〜4.0)
期間消費電力量850kWh=¥18,700

となっています。

温まったり冷えたりした後は28も40も0.6という低出力での運転だから
同じになるんじゃないかと思います。

書込番号:12252645

Goodアンサーナイスクチコミ!4


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2010/11/21 22:29(1年以上前)

大は小を兼ねますがここまで容量の大きいタイプは必要無いと思います。
最近の新築住宅なら密閉性がいいのでメーカーで概ね推奨している2.8K
タイプで十分です。
最も、電源が200Vのタイプがあればお薦めなのですが2.8Kクラスは
微妙なので探すのが大変かもしれません。

書込番号:12252698

Goodアンサーナイスクチコミ!2


スレ主 mfamily1さん
クチコミ投稿数:9件

2010/11/21 23:45(1年以上前)

みなみだよさん、
配線クネクネさん
早速のご返答ありがとうございました。
28LTGRS も候補の一つですが、
40LTGRPが現在安いので、検討しておりました。
わかりやすい説明のおかげで、
40の方に決めようと思っています。
どうもありがとうございました。

書込番号:12253266

ナイスクチコミ!0