エアコンを2024年6月に購入しました。
ずっとつけっぱなしで、換気機能があったので、つけてみると、水道に空気が入ってゴポゴポいってる時と同じような音が永遠に続きます。
当方、騒音に疎い方ですが、この音はデカすぎて故障レベルだと思いましたので、カスタマーに問い合わせしたところ、これが普通というのです。
ティッシュ箱を10cm〜15cmくらいからフローリングに落とした時と同じくらいのボリュームです。
他にも同じような症状で苦しんでいる方いますか?
また、対処方法があればご教授いただきたいです。

書込番号:25885195

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:5件

2024/09/10 12:06(1年以上前)

文字化けしていたので、訂正
ティッシュ箱を10cm〜15cmくらいからフローリングに落とした時と同じくらいのボリュームです。

ティッシュ箱を10cm - 15cmくらいからフローリングに落とした時と同じくらいのボリュームです。

書込番号:25885199

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/10 13:15(1年以上前)

うちも少し前のうるさら使用していますが。
ゴボゴボ大きい音はしませんですよ。
多少音はするものの。
ですから心配であれば取り付け店の延長保証
とかは入っているのなら点検、修理して貰った方が
良いでしょう。

書込番号:25885286

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/10 13:17(1年以上前)

VXなんですね。

書込番号:25885291

ナイスクチコミ!0


煮イカさん
クチコミ投稿数:576件Goodアンサー獲得:156件

2024/09/10 14:12(1年以上前)

ゴポゴポ音が換気によってドレンホースから発生している水の音の場合なら、
ドレンホースにおとめちゃんを取り付けると収まる可能性はあります。
違ってたらつけても効果はないので、どの辺から音が出てるかを確認する必要はあります。

書込番号:25885344 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ17

返信9

お気に入りに追加

解決済
標準

買い替え

2024/09/03 13:08(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S224ATES-W [ホワイト]

スレ主 kikakuさん
クチコミ投稿数:125件

10年使用中のSHARPのAY-D22SDからの買い替えです。掃除機能がついている為、その稼働時間が長く
気になると言う息子です。
タイマーも5時間までしかついていませんので、
もう少し長い設定ができる物を探しています。

こちらの商品とDAIKIN ダイキン S224ATES
と三菱重工 SRK2224Tで迷っています。
3階建のI階に設置しますので、
ききやすいとは思います。
どの辺りの機能の差があるのか教えていただけたら、
嬉しいです。

書込番号:25876638 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


返信する
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件

2024/09/03 14:39(1年以上前)

>kikakuさん

>もう少し長い設定ができる物を探しています。


タイマーはS224ATES-Wは12H SRK2224T-Wは24Hいろいろと設定できます
安定して売れているS224ATES-Wがよろしいのでは。
4台台ダイキン製を設置してますが10年以上トラブルは無いです。

書込番号:25876696

ナイスクチコミ!3


スレ主 kikakuさん
クチコミ投稿数:125件

2024/09/03 15:03(1年以上前)

早々にご返答ありがとうございます。
うちはPanasonic1台、SHARP1台、
ダイキン1台、ビーバーエアコン1台です。

確かにダイキンは14年使用していますが、
静かな上に今でもしっかり冷えてくれています。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

書込番号:25876708 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


渚の丘さん
クチコミ投稿数:3200件Goodアンサー獲得:47件

2024/09/03 16:37(1年以上前)

>掃除機能がついている為、その稼働時間が長く、気になると言う息子です。

或いはご存じかも知れませんが、大抵のエアコンは、「停止」を2度押しすれば、掃除機能は停止すると思います。
私も掃除機能の騒音(?)は結構気になる方ですので、その部屋をあける時や、出かける場合には掃除機能をそのままにし、逆にそのまま部屋に留まり うるさく感じる場合には、2度押しして停止にしています。
ただ、以前より色んなエアコンをその様にして使って来ましたが、特別支障は無かったですがのですが、試される場合は自己責任でね。(汗

なおうちも、引っ越し前にダイキンのを使っていましたが、大変調子が良かったですね。
済みません買い替えのお話でなくて・・・。

書込番号:25876821

ナイスクチコミ!3


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/03 17:03(1年以上前)

三菱重工 SRK2224T
オートスイング、ロング気流
空気清浄フィルターが標準、コンパクト室外機
コンパクト室外機、ランドリー乾燥。

ダイキン S224ATES
室内機熱交換器の除湿水洗浄機能、空気清浄フィルター
、コンパクト室内機、外気温50℃対応室外機
24時間365比のコールセンターと修理が土日祝
が出来る。サービスはダイキンの各地のサービス
センターから来る。だから購入店で延長保証に入れば
さらに安心。

コスパならビーバーエアコン。
アフターならダイキンです。

今までダイキンで使用感に問題なければダイキンで良いのではないでしょうか?
ダイキン S224ATESは住宅設備ルート向けなので
家電量販店でで買うなら家電量販ルート向けのAN224TESになります。

ダイキンAN224AES-W
https://kakaku.com/item/K0001638199/?lid=itemview_relation18_name

https://www.ac.daikin.co.jp/roomaircon/products/e_series

ダイキンを家電量販店で購入であれば同じ様な値段で買うならEDIONモデルが良いです。

2024年型 ATE22ASE4-WS
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00077981851
EDIONモデル
オートルーバー、塩害仕様と冷却フィンが塩害塗装のブルーフィンの錆びにくい室外機。

2023年モデルがネットのみ少し安めで販売しています。
室内機が通常サイズ。家電量販店で買うならこちらがお勧めです。
2023年型 ATE22ASE3-WS
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00074898763
EDIONモデル
オートルーバー、塩害仕様と冷却フィンが塩害塗装のブルーフィンの錆びにくい室外機。


書込番号:25876859

Goodアンサーナイスクチコミ!3


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/03 17:07(1年以上前)

AN224TES→AN224AES

書込番号:25876863

ナイスクチコミ!0


スレ主 kikakuさん
クチコミ投稿数:125件

2024/09/03 17:19(1年以上前)

ご返答ありがとうございます。
掃除機能を切っていたせいか…
パネルのハネ部分の奥にカビが発生して
しまっています。
業者のクリーニングも検討しましたが、
10年だし買い替えようと思います。
ありがとうございました。

書込番号:25876879 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 kikakuさん
クチコミ投稿数:125件

2024/09/03 17:36(1年以上前)

ネット購入

>グリーンビーンズ5.0さん
詳しいご返答をありがとうございます。
手厚いアフターに惹かれますのでダイキンに
しようかと思います。

ネットで購入し電気工事の方に別で頼もうかと
検討しております。

URLも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

書込番号:25876900 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/06 11:06(1年以上前)

普段のフィルタークリーニングは頻繁にした方良いです。
出ないと埃で詰まって電気代が上がります。

多分、自動掃除に時間が掛かるっていうのは内部クリーンではないでしょうか?
それはどこのメーカーも時間が掛かります。
冷房後カビの繁殖を防ぐ為に内部を乾燥させる機能なので
切る事も出来ますがカビの繁殖増進になってしまいます。
フィルター自動掃除はそんなにいつもしていないですよ。
乾燥の後に1ヶ月に1回か2回位しか私の場合は動いていません。
毎日しょっちゅうフィルター自動掃除している様なら
そのエアコンがおかしいので実際はそういう物ではありません。

それと後は、エアコンのクリーニングは3、4年に一回位
内部の汚れ具合で業者に頼む方が良いです。
ファンやファンの後ろ側に埃が溜まり湿気を吸って
カビが繁殖は自動お掃除機能や内部クリーン機能
効果はないので定期的に業者にエアコンクリーニング
お願いするのが良いでしょう。

書込番号:25880143

ナイスクチコミ!1


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/06 11:13(1年以上前)

普段のユーザーがするエアコンフィルタークリーニングは2週間位1回
とかやるのが理想です。(それを省くために搭載されたのがフィルター
自動お掃除機能です。)

書込番号:25880151

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信3

お気に入りに追加

標準

初心者 室外機の油らしき汚れについて

2024/09/04 21:52(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S633ATCP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:32件

最近ふと室外機をみると風を排出するグリル付近が油汚れのような茶色い液体がついているのを発見しました。指で触ると粘度があります。
以前にメーカーにガス補充、ガス漏れ確認もしてもらっているのでどこかからの漏れとは考えたくないのですが…
どこかから漏れた場合こちらにつくこともあるのでしょうか?ご存知の方見えましたらご教授頂きたいです。

書込番号:25878417 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2024/09/04 23:08(1年以上前)

モーター軸に塗られているグリスじゃないですか。
高温で気化したものが再付着しているとか。

>前にメーカーにガス補充、ガス漏れ確認もしてもらっているので
ガスがこぼれたら経年でそうなるのかは知りませんが、写真に撮って有れば次の点検時にアピールできますね。

(#^.^#)

書込番号:25878494

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16093件Goodアンサー獲得:1315件

2024/09/04 23:57(1年以上前)

モーターのグリスではないですね。
冷媒に含まれている冷凍機油が濃厚です。
グリルの内側の熱交換器にも同様の油染みは無いですか?
ピンホールがあるかも知れないので保証の関係と共に点検等が必要かもしれないです。

書込番号:25878536 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2024/09/06 08:36(1年以上前)

関係ないですね、コンプレッサーオイルだったとしたら、ガスチャージを含む修理の際に垂れたんでしょうね。。。

書込番号:25879953

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信4

お気に入りに追加

標準

後継機種は?

2024/09/05 00:32(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES

クチコミ投稿数:34件

S22VTESを2台、おうちDEPOというOlympicグループの店で購入し、使っています。3年ぐらい前で確か39,800円でした
もう1台増設しようと先日、おうちDEPOに行ったのですが、昨年取り扱いをやめてしまったとのこと
パナソニック、シャープ、三菱は置いてありました
パナソニックの2.2kWが4万円ちょっと
ただ、居間ではAN56RRPを使っているので、できればダイキンで統一したいなと思っています
現在、S22VTESの後継機種は何なのでしょうか
S22VTESはEシリーズということですが、現行機種のAN224AESは最安値が94,459円で、ちょっと違うようです

書込番号:25878563

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:8642件Goodアンサー獲得:1391件

2024/09/05 04:32(1年以上前)

>Caravanseraiさん
こんにちは

物価上昇で値上げしてますからね。

S224ATES-W [ホワイト]あたりになるのでは?

書込番号:25878619

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/05 08:05(1年以上前)

後継は他の方のおっしゃるとおりS224ATES住宅設備ルートモデルです。
AN224AESは家電量販ルートモデルで販売ルートが異なるため値段と型番が
違います。住宅設備ルートモデルは住宅メーカー、住宅設備機器,関係で販売しているので
宣伝しなくても家とセットとかで売れますよね。
家電量販ルートは販売員入れたり宣伝,しないと売れないから必然的に利益率変わってきますよね。
型番変えるのは差別化のためです。

AN56RRPと同じ様に家電量販店で買うのであるならはAN224AESになります。
家電量販店で買うならEDIONモデルが良いです。

2024年型、ダイキン ATE22ASE4-WS
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00077981851
通常モデルとの違いはオートルーバー、
塩害仕様室外機と室外機のフィンも塩害防止塗装のブルーフィン採用
錆びにくい室外機。

ネットショップで2023年型も少し安く,販売
2023年型 ATE22ASE3-WS
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00074898763
違い室内機が2023年モデルはコンパクト,室内機ではなく通常サイズの室内機である。

書込番号:25878762

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/05 08:18(1年以上前)

他の方がおっしゃる通り円安が進み値上げが進んでいるのと
今は世界的空調メーカーになったのでダイキンは高めになっています。

安めでコスパ良い製品は三菱重工ビーバーエアコン

ビーバーエアコン SRK2224T-W
https://kakaku.com/item/K0001612511/

https://www.mhi-mth.co.jp/customer/room/t/

オートルーバー、空気清浄フィルター、
ロング気流(ジェット機のエンジンの技術を流用)
、PAM採用、コンパクト室外機、コンパクト室内機
ランドリー除湿,モード

書込番号:25878773

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/06 07:50(1年以上前)

2021年頃ににS22VTESが安かったというのは
S22VTESは2018年モデルなので更に3年前のモデルで
型遅れモデルの在庫が偶々あって安くなっていたのでしょうね。

書込番号:25879910

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信1

お気に入りに追加

解決済
標準

風量はどれくらい?

2024/09/02 22:04(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S404ATEP-W [ホワイト]

スレ主 zion97さん
クチコミ投稿数:312件 S404ATEP-W [ホワイト]のオーナーS404ATEP-W [ホワイト]の満足度5

風量自動で冷房運転して、温度が安定して一番弱い運転になった際、風量はどれくらいですか?
100Vのを使っていますが、ほぼ無風で音もほぼしないくらいの状態になるので、きちんと除湿も出来て快適です。
200V用はどんな感じですか?

書込番号:25876089

ナイスクチコミ!4


返信する
金メダル クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2024/09/03 08:26(1年以上前)

200Vはダイキンの他の機種使用していますが。
最初の立ち上がりは風量は100V機より多いですが。
安定しちゃえばほぼ変わらないです。
音も4.0KWの方が風量が若干多いので2.2KWよりは大きいと思います


S404ATEP-W

風量 微風: 冷房 :9 . 3m3/min 暖房 :1 0 . 7m3/min

弱風: 冷房:1 1 . 1m3/min 暖房 :1 2 . 1m3/min

   強風:冷房:13. 7m3/min 暖房:15. 4m3/min

S224ATES-W

風量 微風: 冷房 :7.7m3/min 暖房 :9.4m3/min

弱風: 冷房:1 0 . 2m3/min 暖房 :1 1 . 4m3/min

   強風:冷房:13. 7m3/min 暖房:14.5m3/min

書込番号:25876378

Goodアンサーナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ7

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 エアコンの温度補正について

2024/08/30 08:09(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S633ATCP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:32件

ご存知の方がいたら教えて頂きたいのですが、以前冷えが悪いということで冷房の温度補正を-2℃メーカーサービスの方に裏コマンドで設定してもらったのですが、ブレーカーが落としてしまった場合、その設定は消えてしまうのでしょうか?
ブレーカーが落ちてからまた以前のような状態に戻ってしまった気がしていまして…

書込番号:25870551 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16093件Goodアンサー獲得:1315件

2024/08/30 09:16(1年以上前)

ダイキン 温度補正
で調べると下記のような事が有りました

A [メニュー]ボタンを押して、 [▲/▼]ボタンで 「本体運転設定」を選択し、 [決定]ボタンを押します。

B [▲/▼]ボタンで 「体感補正」を選択し、 [決定]ボタンを押します。

C [▲/▼]ボタンで 「冷房体感補正」を選択し、 [決定]ボタンを押します。

D [▲/▼]ボタンで 「+1℃」または、「+2℃」を選択します。

±0:ご購入時の設定
+1℃:寒く感じるとき
+2℃:より寒く感じるとき
E [決定]ボタンを押します。
※ エアコンに向けて操作してください

これは寒い場合で説明しているようですが、暑い場合はマイナスで設定出来るのだと思います。

機種による違いは不明ですが…

書込番号:25870620 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:32件

2024/08/30 09:37(1年以上前)

>麻呂犬さん
ご回答ありがとうございます
私の機種が自分で設定できないタイプの機種みたいでもし温度補正がリセットされている場合、メーカーサービスの方を呼ばなくてはいけないみたいなんです。

ただ以前メーカーサービス曰く、リモコンの設定を変えるだけなので本体がリセットされても関係ないと言われていて本来補正されたままのはすで…
ただ温度だけをみると以前の状態のようになってまして今後どう対応するか悩んでます

書込番号:25870647 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2件

2024/08/30 11:30(1年以上前)

私も温度コントロールしていない為ダイキンの窓口に相談 温度補正の話が出ましたが
納得できず   私の場合はハウジングエアコンで商品の温度センサー取付位置に問題があります
現在、サービスステーションがエアコンを使用しない9月に対応するとの事

メーカーサービスでの温度補正は????が付きます
補正する原因は何であるかを調べる必要があると思います
設定温度・部屋の温度・ 吸い込み温度・吹き出し温度 ・
重要なことは温度コントロールに必要なセンサー位置の温度&部屋の中心温度&設定温度が一致しているかです。
サービスマンとよく話し合うことが良いと思います

 

書込番号:25870798

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:32件

2024/08/31 20:05(1年以上前)

>arufunanakoさん
返信ありがとうございます。
私もダイキンの温度センサーの精度には疑問がありますが、もうそこはあきらめました。
ブレーカーを落としたことによってマイナス2℃の冷房補正が切れてしまったのではないかが自分としては問題で本日もサポートに電話をしたのですか、ブレーカーやコンセントを抜いたことによって消える設定ではないとの回答でした。
しかし26℃設定にして以前は24.5℃付近で安定していたのが、26℃付近になるとサーモオフ状態になってしまいます。24℃設定にすると24℃付近で運転が弱まります。これは温度補正が切れたと考えられませんか? 外気温が涼しいとかは関係ないですよね?

書込番号:25873045 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:797件Goodアンサー獲得:43件

2024/08/31 22:30(1年以上前)

> ただ以前メーカーサービス曰く、
> リモコンの設定を変えるだけなので本体がリセットされても関係ないと言われていて
> 本来補正されたままのはすで…
> ただ温度だけをみると以前の状態のようになってまして今後どう対応するか悩んでます

> 私もダイキンの温度センサーの精度には疑問がありますが、もうそこはあきらめました。
であれば設定温度にはならないと諦めて自己脳内補正するのが良いと思います
停電の度に設定し直すのも大変なので

私の場合
AN22KNSKは設定温度と室内の温度計が同じ値に収束して感動していましたが
最近導入したAN404AEPは冷房が一度以上差がある様です
他のメーカーも設定温度と室内温度計が一致しないことがあります
設定温度以上に冷える、設定温度以上に温まるは、故障や能力が劣るわけではないので、
極端に差が無い限り許容することにしました

書込番号:25873239