AN40TRP-WとS40TTRXP-Wはどう違うのですか?

2016/08/20 20:24(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40TRP-W [ホワイト]

スペックを見比べると全く同じに見えるのですが、なぜうるさら7 S40TTRXP-Wの方が少し安いのでしょうか?


うるさら7 AN40TRP-W [ホワイト] のスペック・仕様・特長
http://kakaku.com/item/K0000816970/spec/#tab

うるさら7 S40TTRXP-W [ホワイト] のスペック・仕様・特長
http://kakaku.com/item/K0000828239/spec/#tab

書込番号:20130090

ナイスクチコミ!2


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/08/20 20:37(1年以上前)

AN40TRP-Wが量販店向け
S40TTRXP-Wがぴちょんくんの店(ダイキン取扱店)向け

基本性能は同じなのですが流通経路で型番が違います。
型番が違うので、価格差を出しやすいです。

書込番号:20130122

ナイスクチコミ!5


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/08/20 20:57(1年以上前)

同じ型番で売ると、お互い価格競争でぶつかるって事なのですが。
型番が違えば、一応は違う商品なので。
ぴちょんくんのお店の方は一応希望小売価格がありまして480,000円(税別)です。
見積もりなんかでは値引きが出しやすいです。

書込番号:20130170

ナイスクチコミ!7


里いもさん
クチコミ投稿数:39975件Goodアンサー獲得:3795件

2016/08/20 21:22(1年以上前)

>侍フラフラメンコさん

こんにちは、こちらの二機種は同一性能ですが、販売ルートの違いによると思われます。
他社でも同様のことが行われており、一般的に量販店向けが多少安いのが普通です。
たまたま特約店が頑張ってお安くしてる商品では逆転もあり得ます。
お近くの工事店などの利便性などお考えになってご検討されるのがよろしいかと。
その場合、競合に安い方の金額を提示されるのもよろしいかと。

書込番号:20130235

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:42件

2016/08/25 16:37(1年以上前)

ポテトグラタンさん
里いもさん
この度は素敵な回答ありがとうございます。
うるさら7 S40TTRXP-Wを購入することにしました。

書込番号:20142609

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ29

返信13

お気に入りに追加

標準

初心者 エアコン購入で迷ってます。

2016/08/13 08:15(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40TRS-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:92件

先日、エアコンが冷えないと思い業者の人に点検してもらいました。そしたらガス漏れで補充してもらいました。
1か月しないうちにまた冷えが悪くガス漏れで補充してもらいました。(9年たったパナソニックのエアコンです。)
部屋は、10畳の洋間 二階です。  冷房能力は4K,と3.6Kではどんな感じでしょうか(100V)?  今は2.8Kを使ってます。
 湿度調整は必要でしょうか? 
 パナソニックの]シリーズかダイキンのうるさら7で迷ってます。 ナノイーにするか湿度調整にするか迷ってます
 主に夜間使用です。

 アドバイスお願いします他にお勧めありますか?

書込番号:20111116

ナイスクチコミ!8


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2016/08/14 16:21(1年以上前)

ライ ディーン さん こんにちは。。

新たに、ご購入を検討なさるのは構わないのですが
その前に、二度に渡ってガスの充填を行い、何れもガスが漏れてしまった
というのはサービスマンの対応に疑問が残ります。

その時の工賃は、長期保証でカバー出来たのですか
それとも実費でお支払いしたのでしょうか

その点、ご自身も納得の上、既に解決済みであれば何も問題はないのですが
少々気になりました。

では、本題の能力選定についてのご質問について…
今までお使いになられたエアコン2.8kWが
ガス漏れ以前、何も不自由なく冷えていたのであれば
特に大きな能力になさらなくても良いと思いますよ

それとも以前から能力的に冷えないと
感じられることもあったのでしょうか

もし、そのような状況であれば
適正能力を吟味する上でも
もう少し設置環境を教えて戴けますか

それからでも3.6kWや4.0kWを
お考えになられても遅くはないと思いますよ。

・躯体は木造の2階建、設置部屋の上は屋根でしょうか
・設置部屋の外壁と接する面数とその方位は?
・方位ごとの窓の寸法とその仕様(一枚ガラスor複層ガラス)
・天井の高さ
・ご利用は冷暖房or冷房のみ
・お住まいの地域はどちらですか?(気象傾向を知っておくため)

ご利用用途として、主に夜間のようですが
寝室ですか?それとも寛いておられる間のご利用なのでしょうか

前者であれば、必要とする能力よりも余り大きな能力を設置すると
場合によっては室温の制御が上手く行かない可能性もなくはないです。

>ナノイーにするか湿度調整にするか迷ってます

湿度調整とは?ダイキンの加湿機能の事だと思いますけれど
ナノイーとは機能性の目的に違いがありますよ

カビ菌やアレル物質などの抑制効果を目的とした機能が
ナノイーやストリーマ。厳密には違いはありますが。

書込番号:20114486

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7件

2016/08/14 18:27(1年以上前)

>ライ ディーンさん
点検の時に修理はしなかったのでしょうか?漏れの原因を対処しないと補充しても意味が無いような・・・


冬場の加湿目的での使用をお考えなのでしょうか?
12年式のうるさら使用しております。加湿目的で選んだのですが・・・
はっきり申し上げましておまけ程度の機能ですので、冬場の暖房は加湿器が必須になります。
外の湿度も低いので当然ですけどね。
なのでどうしても「無給水でないとダメ」と言うのでなければ他メーカーが良いです。

冷房のみ運転に関してですが、夜間外気温が28℃ 湿度60位になると、冷房26℃設定だと室温26℃湿度60%超えたりするので非常に不快で使い物になりません。ドライキープで送風停止にしてもです。昼間(外30℃ 50%)は室内湿度40〜50%位で問題無いです。

12年モデルは再熱なので、屋外温度、湿度関係なくとても快適で良いのですが、最新のはハイブリッド除湿なので夜間快適かどうかは微妙ですね。パナXの冷房に関しても「湿度最適」、「いや高いよ」なんて聞いたりするので環境によるかもしれません。どちらかといえば掃除機能、冷暖房制御を期待してパナXでしょうか
湿度に関してはどちらも再熱ではないので、別途加湿器、除湿機を必要に応じて購入してください。

再熱に関しては霧ヶ峰ZWより日立Xの方がコントロールがうまくできるようです。
ただエアコンとしてはZWの方が良いと思います。日立は冷房32℃に設定しないと送風できないとか、掃除しにくいとか

清潔に使用できるかも重要です。パナは自動設定でなくてもボタン一つで内部クリーン、フィルター掃除できます。

書込番号:20114772

ナイスクチコミ!5


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/08/14 20:01(1年以上前)

>エアコンが冷えないと思い業者の人に点検してもらいました。

メーカーではなかったわけですね。

>そしたらガス漏れで補充してもらいました。

実際はどのような事を行ったのかわかりませんが、本来はガス漏れの原因を探し、修理し、真空引き後に(補充ではなく)ガスの規定量充填となります。
ガスが漏れているから補充というのは無いです。
使用されている冷媒R410Aは混合ガスなので補充はしてはいけません。

>1か月しないうちにまた冷えが悪くガス漏れで補充してもらいました。

修理してないので、また漏れたのだと思います。
本来であれば(1度でもお金を払っているのであれば)再度クレームを出すべきです。

>10畳の洋間 二階です。  冷房能力は4K,と3.6Kではどんな感じでしょうか(100V)?  今は2.8Kを使ってます。

昔の断熱性能が低い木造家屋の2階の10畳が、今の10畳用エアコン(定格能力2.8kW)で冷えないなんてまず無いですからね。
定格能力が2.8kWと書かれているだけで、実際にはダイキンAN28TRS-Wは最大4.0kW、パナソニックCS-286CXRは最大4.2kWまでの冷房能力があります。
うるさら7とパナのXシリーズをお考えのようですので、(どちらも高級機ですので)なおさら冷房能力が10畳用でも高いわけです。

9年前のパナソニックのエアコンの性能が(機種がわからないので)いかほどかはわかりませんが、それで間に合っていたのなら高級機の10畳用でしたら十分すぎるかと。8畳用でも間に合う可能性もあるぐらいで(冷房能力が最大3.5kW)。しかも夜の使用ですから。

うるさら7の加湿は必要とするのは冬の乾燥する時期ではないでしょうか。高い湿度を保ちたいならこの機能だけでは足りず(無いよりはいいのでしょうけど)、加湿器などが別途必要になります。

ナノイーは様々の効果が謳われていますが、除菌、脱臭は、空気清浄機ほどの効果は得られませんし(無いよりはいいです)、美肌、美髪は体感はできないかも。でもナノイー、ナノケアのドライヤー、美顔器となると体感できるんですよね。

>他にお勧めありますか?

寒冷地ならそれ向けのエアコンがありますが、スレ主様は冷房が主なのであれば、考慮しなくてもいいでしょうけれど。

書込番号:20114960

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:92件

2016/08/15 09:23(1年以上前)

 wenge-iro様
 パナソニックに電話したら下請け業者の人が来ました。
 1回目のガスは2万円ほど請求されました。 文句を言ったら2回目はただでガスチャージです。
 長期保証はつけてませんでした。
 エアコンはcs-28rgxです。 解決はしてませんが,あきらめました。
 取り付け当時は。よく冷えていたと思います。? 
 躯体は木造の2階建、設置部屋の上は屋根です。
 南と西向きの部屋で 外壁の面数は5枚 
 ガラスは1.8m高さ 2重ガラス 
 部屋の高さ 約2.5m  自分の部屋 洋間でテレビ ベット pcを置いてます  
 山形に住んでます

 部屋が、35度ぐらいの時は、なかなか冷えず28度ぐらいであれば冷えます
アドバスありがとうございます
 

書込番号:20116157

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:92件

2016/08/15 09:31(1年以上前)

フラワーシーブ様
 三方弁から漏れているみたいです。 修理は溶接しかないとのことです。
 業者の方は、ガスを入れれば1シーズン持つかと思いました。 漏れるのが早過ぎたみたいですねと言われました。

書込番号:20116172

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:92件

2016/08/15 09:33(1年以上前)

ポテトグラタン様 アドバイスありがとうございます

書込番号:20116179

ナイスクチコミ!3


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2016/08/15 20:00(1年以上前)

ライ ディーン さん こんばんは。。

サービスマンの対応は変ですね
通常の対応ならガス漏れ箇所を特定され、その箇所を修理してガスの充填を行うかどうか
ユーザーに判断を求めるはずです。

それでも、その箇所を修理しようともせず、ガスを充填してしまうというのは
やはりおかしな対応かなと思います。

点検費を請求されても仕方がないにせよ
ガスの充填費用などは、お客さんの立場からしたら
余計な費用をお支払いしている事になりますね

既に、諦めてしまっているようですけど、これまでの経緯をパナソニックにお伝えして
お支払いした金額の一部を返金して戴けるよう求めてもいいのではないでしょうか
お話をお聞きする限り、良識ある対応なら応じてくれるはずです。

それからご提示された設置環境についてですが
すみません。一部、分からなところがありまして…

窓の在る方位は、西側でしょうか?それとも南側ですか?
窓は、掃き出し窓1間(1.8m×1.8m)でいいでしょうか
設置部屋に接する外壁面数は南と西の二面でいいですか

この情報を戴ければ、別にお立てになられたスレットにて
回答させていただこうと考えております。

書込番号:20117426

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2016/08/15 20:41(1年以上前)

スレ主さん、すみません。この場をお借りいたします。

フラワーシーブ さん こんばんは。。

>パナXの冷房に関しても「湿度最適」、「いや高いよ」なんて聞いたりするので環境によるかもしれません。
>どちらかといえば掃除機能、冷暖房制御を期待してパナXでしょうか
>湿度に関してはどちらも再熱ではないので、別途加湿器、除湿機を必要に応じて購入してください。

ダイキンの温湿度の制御について、外気温と外気湿度の状況を交えて
室内での温湿度の制御を具体的な数値でご記載になり
実働を正直に仰っておられる事にとても参考になります。
この場をお借りしてお礼を申し上げます。

上記のようにご記載になられた
パナXシリーズに関する湿度制御について
私は環境による影響ではないのではと思っています。

湿度が高いと仰っている方は、おそらくエコナビを使った省エネモードにて運転され
尚且つ「においカット無」の設定である可能性があるのかなと思っております。

というのも前者のエコナビをオンにすると、冷房時、室温は設定温度より1〜2℃高く制御され
安定時では標準モードより出力も抑えた省エネ運転を優先して行うからです。

また、日差しの強さなど状況に見ながらの自動運転を行われます。
日中日差しが強い時には、それ相応の可動状況で運転を行いますが
日が沈んた後、その熱負荷の影響を割り引いての稼働へと変更します。

何れもご利用者が快適であろうと想定された制御プログラムに沿って運転制御されるものですから
個々のご利用者にとって体感的にも満足行くとは必ずしも言えない制御です。
つまりメーカー独自で作られた自動運転モードだと言えます。

以上のように環境による違いではなく、おそらく使い方(設定)の違いだと思っております。
尚、設定温度通りの制御がお好みなら「標準モード」にて運転を行えば
その通りに室温を制御致します。

更に、それでも満足行かない制御であれば、出力を強化した運転モードも
サービスモードにて対応も可能となります。
リモコンにて特定の操作をすると設定は可能です。

よって、私のところでは適温を維持し、湿度は50%台、時には40%台と旨く制御できており
梅雨時、熱帯夜、猛暑日と気象傾向を問わず、また再熱除湿や除湿機を使用しなくても冷房運転のみで
押し通せるだけのポテンシャルはあるものと受け止めています。

書込番号:20117533

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:92件

2016/08/15 21:21(1年以上前)

wenge-iro様

設置部屋に接する外壁面数は南と西の二面です。

窓は、掃き出し窓1間(1.8m×1.8m)です  南に2窓 西に1窓です
設置部屋に接する外壁面数は南と西の二面です

アドバイスをお願いします


書込番号:20117645

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7件

2016/08/16 13:16(1年以上前)

>wenge-iroさん
こんにちは

冷房使うのにもコツが要ります。
あと温湿度計はエンペックススーパーEXです

フラップ1段の天井方向気流にすると、温度誤検知で設定温度前にサーモオフします。
室内温度計とリモコンお知らせ温度差が3度以上になります。室内機上部は20cm空いています。
フラップ6段一番下の気流では正確に温度検知しますが、寒くて使えません。
フラップ2段水平より少し下で変にサーモオフせず設定温度まで落ちます。
それでも1,2℃誤差があるので多少補正は入っているかもしれません
裏メニューで冷房補正できるのですが、低1にしても何が変わったか良くわからないので、フラップ1段は封印しました。

うるさら最新のサーキュレーション気流はガッツリ補正が掛かっているんでしょうね

再熱運転の設定で40%は無いですが「連続」という設定で40%になります。
26℃40%27℃40% または50%等、安定して維持できます。
冷房のみ運転も外が36℃超えとかになれば室内26℃35%で気温が下がらなければ維持できます


>>私は環境による影響ではないのではと思っています。

曖昧な表現ですみませんでした
確かに他の方の細かな設定までは分からないです。

12年うるさらのセンサーオフ、送風オフ冷房運転は外の温湿度に影響されます。
室外温度差2℃以下だと冷房運転は不快です。特に湿度が高い日は室内湿度が落ちにくいです。
除湿運転は効くんですけどね。冷房がダメです
設定温度を下げれば湿度も下がりますが、快適ではないので使えません
制御がそういう物なのか、性能が低いのか良くわからないです。



 
>>よって、私のところでは適温を維持し〜

便乗の質問ですみませんm(_ _)m
ご使用になられているのは16年モデルでしょうか?センサー全オフ、サーモオフ送風停止でしょうか?
梅雨時期でも50%ということは、室外24℃設定温度26℃でも可能なんでしょうか?それとも22℃設定とかでしょうか
梅雨に冷房を使ったことないので分かりませんが、12うるさらはだめでしょうね


書込番号:20119261

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2016/08/16 21:50(1年以上前)

フラワーシーブ さん こんばんは。。

ごめんなさい。。
私の伝え方が悪かったのだと思います。

私は、うるさら7のユーザーではなく
パナソニック/13X(エネチャージ搭載機)のユーザーです。

>パナXの冷房に関しても「湿度最適」、「いや高いよ」なんて聞いたりするので
>環境によるかもしれません。

と仰って居られましたので、前述パナXシリーズの制御について記載させて頂きました。
紛らわしい文章で申し訳ございませんでした。

うるさら7について、別のスレットを含め、更に詳細な温湿度の制御についてお書きになられたことは
私自身とても参考になります。そしてきっと購入をご検討しておられる皆さんも参考にされていると思います。

書込番号:20120432

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7件

2016/08/16 23:30(1年以上前)

>wenge-iroさん
こんばんは

いえいえこちらこそごめんなさいm(_ _)m
パナX機能のお話されていたので16年のパナXをお持ちなのかな?と思いました。13年ですね。
16年式も冷房性能が13年モデルと同じなら良いのですけどね。

パナX機能のわかりやすい説明や冷房使用感のお話を聞かせていただきありがとうございました

書込番号:20120762

ナイスクチコミ!0


kiqsさん
クチコミ投稿数:112件Goodアンサー獲得:7件

2016/08/22 23:26(1年以上前)

>フラワーシーブさん
2016年モデルのうるさら7使用中ですが、室内外温度差が小さい場合の挙動についての印象は同じです。
「プレミアム冷房」の搭載で改善はしているのだと思いますが、温度を下げ過ぎない制御が優先され、必然的に湿度が下げられない状況になるものと思われます。

しかも、お使いの2012年モデルと違い再熱ではないため、除湿モードに変えても湿度を下げることはできず、唯一の方法は設定温度を下げることということになります。

加湿という他にない機能がある点でうるさら7の価値はありますが、そこに期待しない方にはオススメしにくい機種だと感じています。

書込番号:20136062 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ36

返信15

お気に入りに追加

解決済
標準

室外直結の設置について

2016/07/05 16:56(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S28STEV

スレ主 1989117さん
クチコミ投稿数:5件

20年前に購入した日立製の「RAS-289GX1」が故障した為に、買い替えを検討しております。
この機種は電源の供給が室外機からの直結であり、同じ電源供給である本製品は、
電気工事をせずに入れ替えが可能が否か、ご存知でしたら教えて頂きたく、お願いします。

書込番号:20013302

ナイスクチコミ!4


返信する
ronjinさん
クチコミ投稿数:3304件Goodアンサー獲得:279件 GANREF 

2016/07/05 17:15(1年以上前)

家の場合はブレーカーから専用回線で繋ぎましたが、今時室外直結で可能かは分かりません。
お役にたてなくてスミマセン。

書込番号:20013344 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:14件

2016/07/05 18:31(1年以上前)

>1989117さん

今の家庭用エアコンは、室内のコンセントに空きがあれば、
そここからエアコン本体に給電すればいいんだし

コンセントの空きがなければ電器店に依頼して増設してもらえばいいし
その際、ronjinさんが書かれているように、ブレーカーから専用回線にしてもいいし

最近、あたしの家も、ブレーカーのアンペアアップの工事して、各部屋のエアコンを専用回線にしてもらったよ

書込番号:20013520

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/07/05 18:34(1年以上前)

>1989117さん

RAS-289GX1は三相200Vですね

S28STEVは単相200Vです

使えないことはないのですがね厳密にはダメ
新たに単相200Vの専用回路を引くことになります
三相200Vでよいと思える商品があり,それにするのであれば電気工事の部分はかからない可能性が高いです

書込番号:20013528

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2016/07/05 19:36(1年以上前)

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/9603/0327.html

RAS-289GX1 2.8kW 三相200V 10畳 230,000円 6月初旬



どういった事情で三相200Vを購入されたのかわかりませんが。

ご商売を営むか 工場関係を営むか いずれにしましても、

三相が必要ないのでしたら 電量会社に 廃止を申し込み

新規に電灯から 単相 200/100Vを供給する必要があります

そのまま 動力から給電すると 規約違反になります。

なので 現在室外機に電源供給されている電源を利用して

分電盤で つなぎ変えるか 全く新たに電灯分電盤から

送電するかですが 一度工事やさんに 下見してもらうのが宜しいかと。

書込番号:20013691

ナイスクチコミ!3


スレ主 1989117さん
クチコミ投稿数:5件

2016/07/05 20:19(1年以上前)

色々アドバイスありがとうございます。

三相200vを使用している理由は、以前商店を行っていて、アイスの冷蔵庫を使っていた為だと思われます。

我が家は、築80年以上の古屋であり、近い将来、建て替え、リフォーム等を検討しており、
現在は出来るだけコストかけずエアコンの導入を考えております。

分電盤には空きがなく、増設する場合は、8万円ほどかかりそうなので、出来れば現在使用している、
三相200vを使えないかな?っと思って相談させて頂きました。
20年前の当時に設置してもらった、電気屋さんは既に廃業しており、こちらにご相談さてて頂いた次第です。


選択肢としては、下記2択となるのでしょうか?
1.単相100v or 200vのブレーカーを増設。
2.三相200vの互換性のある製品(東芝:RAS-289D1-Wなど)を購入。

書込番号:20013804

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/07/05 21:10(1年以上前)

>分電盤には空きがなく、増設する場合は、8万円ほどかかりそうなので

ちょっと高いですね〜
空きがないだけでそのような金額はかからないので(横にボックスでもつけて増やせばいいだけなので)、電柱からの引き込み線でも変える計算なんですかね?単三が来てないから引き込むのかな?
現在何アンペア契約なんでしょうね?
どんな工事で8万円という金額が出てきたのか気になります。

>(東芝:RAS-289D1-Wなど)を購入。

これ安くていいですね〜
最新機能とかの商品ではないでしょうけれど、今までのエアコンの変わりははたせるのではと。
オフィスとかのパッケージエアコンの1.5馬力あたりを付けるっててもあるんですけど、東芝のでいいような。家庭用ですし。
近々建て替え予定とのことですが、そこでも三相200Vは使うのかどうか?
そこらへんでも商品選びは変わってくるかも

もし三相廃止ならこのエアコンは今回限り

単相100V200Vのエアコンを購入するならば、建て替えた家で流用できる可能性あり
ただ今回電気工事費もかなりかかってしまう

書込番号:20013987

Goodアンサーナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2016/07/05 21:34(1年以上前)

そもそも 空調以外に三相200Vを使用していないのなら

基本料金が高いので おそらくかなり損をしていると思いますよ、

三相は 商業 営業目的なので単価は安いが 基本料金が高めなので

電力量の使用が少ないのなら 多分無駄になってると思います。

現状の 電灯(単相三線式の容量が定かではありませんが

おそらく ブレーカー増設できれば 8万円もかからないと思いますが・・・・

いずれにしましても 動力の基本料金を数年払い続けるなら

すぐに電気工事費用はペイできると思いますよ。

書込番号:20014094

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:24件

2016/07/07 00:22(1年以上前)

100Vのエアコンにすれば問題ないのでは?

そもそも、この容量で200Vのエアコンを買う必要が有るのでしょうか?


書込番号:20017297

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件

2016/07/12 21:53(1年以上前)

>真空ポンプさん
そうなんですよかなり大損です
家がら建具屋でして三相ですが動力と言っていますが
基本料金が2000円とか3000円ぐらいです
自動カンナやスライド丸鋸を1日使っただけでなんと5000円の請求書が着てしまい
利益がでないDIYは100Vの丸鋸などで済ませています

書込番号:20032755

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:7453件Goodアンサー獲得:860件

2016/07/13 08:51(1年以上前)

動力契約は業務用エアコンやエレベーターがある大きな建物であればともかく、全く使わなくても基本料が高く、
一般の住宅では必要ないので解約しましょう。アイスの冷蔵庫を置いていたときのままの負荷設備契約だと
相当な金額を電力会社に払っていたことになります。

配電盤の側にエアコン専用のブレーカーを設置して室内機を設置する場所やエアコンダクトの側の床から
180〜200ミリの壁に機種に合わせたエアコンコンセントを取り付けましょう。12畳用までは単相100Vの
普通のコンセントが一般的です。マルチエアコンや14畳用以上は単相200Vが一般的ですが、どちらも
新設の工事費は変わりません。

書込番号:20033820

ナイスクチコミ!0


スレ主 1989117さん
クチコミ投稿数:5件

2016/07/13 18:56(1年以上前)

100vの補助ブレーカー増設で進めていく事に決めました。
色々とアドバイスありがとうございます。


三相200vの電気代は思ったほど高くありません。

基本料金は1100円程で、1kwhも17円です。
(参考までに30Aの基本料金:840円、1kwh:19〜29円)

エアコンは冷房のみ使用でしたので、7〜9月の三ヶ月しか使っておらず、
全く使わない月は基本料金が半額になり、550円の出費でしたので
勿体ないと思いながらも、放置していた次第です。

書込番号:20035009

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/07/13 19:52(1年以上前)

>1989117さん

決まってよかったですね^^

料金ってスレ主様がかかれている通りなんですけど、(東京電力っぽい料金ですね)
なんかこのスレでは超高いみたいな流れ。高いまま契約なっているとか。
動力って1kWで間に合う場合も多いですし。
実はうちも動力でエアコン回している場所があります。
思いっきり使用環境によっちゃうんですけれど、いい場合もあるんですよね。色々と。

スレ主様はエアコンはオールシーズン使うわけではないようですね。
リフォームまたは建て替えなどの予定があるようですが、今回のエアコンは無駄にならないですね。
エアコン専用コンセントの増設、安くすむといいですね〜

書込番号:20035172

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件

2016/07/31 18:58(1年以上前)

うちはIH+12畳エアコンを回していると電圧低下して丸鋸の音が変わります
自分が仕事を初めてからの2回めの夏でしてエアコンを独断許し?で使わせてもらっていますが
IHなど高圧機器が増える世の中でして今後生活が変わるなどエアコンを使う 見込みがあれば動力契約もあればいいと思います

書込番号:20081041

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件

2016/07/31 23:40(1年以上前)

最近良く物が壊れやすいと思いませんか?
3211以降は火力発電でして東電管内でしたら100Vよりも動力の方がモーターやエアコンには優れている電力だと思いますがね

書込番号:20081826

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2016/08/01 00:48(1年以上前)

う〜ん ものが壊れやすいと言うのは

電化製品がという事でしょうかね?

火力だろうが 原子力だろうが 100Vは100V200Vは200Vなので

意味がよくわかりません・・・・

無論 発電自体は三相なので そのまま電圧だけを昇圧降圧して

使うことが最もロスが少ないのは確かですが

一般住宅で使うのは100V/200Vですからね〜


まぁ 本来必要ない基本料金を払ってでも使いたい人は

使用すればよいだけですね。


ただ 普通の生活には全く必要のない送電方式ですし 保安面などからも

今後一般住宅では普及することもあり得ませんね。

書込番号:20081955

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ16

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 SmartAPPについて

2016/07/27 01:07(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:3件

スマートフォンAPPを利用したい場合には別売りの無線アダプタを購入する必要がありそうですが、認識あってますでしょうか?

だいたい1万円ちょっとのようですが、設置工事後に自分でこの無線アダプタを取り付けすることは可能でしょうか?(エアコン本体を取り外さないで、側面カバーなどをチョチョイと外して設置できるようであれば、自分で接続したいと考えています。)

書込番号:20069712 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
S,Tさん
クチコミ投稿数:297件Goodアンサー獲得:90件

2016/07/27 05:21(1年以上前)

>かつどん3号さん
下記URLから販売工事店用の説明書をDLして、ご自分で出来そうかを判断してみて下さい。
※どのタイプのアダプタかは調べていないので、全部見て判断して下さい。
http://www.daikinaircon.com/app/smart_app/download.html

また、まだ検討中ならば、販売店に標準工事費で取り付けて貰えるかを確認された方が良いと思います。

書込番号:20069857 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


shimo777さん
クチコミ投稿数:989件Goodアンサー獲得:220件

2016/07/27 05:28(1年以上前)

>かつどん3号さん
個人のブログのようですが、後から取り付けする手順が詳しく載っています。

その1
http://minkara.carview.co.jp/userid/1824297/car/1354875/2711255/note.aspx
その2
http://minkara.carview.co.jp/userid/1824297/car/1354875/2711283/note.aspx

書込番号:20069861

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/07/27 20:06(1年以上前)

ダイキン
BRP072A41 [エアコン用 無線LAN接続アダプター]
11000円前後はしますね〜。お高い。

これの据え付け自体は説明書もついてきますし難しくはないですが、
エアコン本体のパネルの外し方の方が、もしかしたら悩むでしょうか。
AN71TRPの取り扱い説明書ではなく、据付説明書の方にそのやり方が書いてありますが、こっちは業者が置いてない可能性もあります。
アップした画像のやつです。
頼まなくてもできると思いますよ。壊さないように注意してください。

書込番号:20071321

Goodアンサーナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:3件

2016/07/28 02:14(1年以上前)

>S,Tさん
>ポテトグラタンさん
>shimo777さん
みなさん、本当ありがとうございます。接続自体は私自身で接続出来そうです!
しかし本体を壁に設置してしまうと右側側面には壁があり3cmぐらいしか隙間がないため右側面奥側のカバーラッチを外すことがとても厄介そうです。
まだエアコン本体の工事までに1週間程度の余裕があるので、早々にオプションパーツを購入して設置前のエアコン本体へケーブルだけ接続してしまいたいと思います。大変助かりました!
パンフレットでスマートAppを大々的に宣伝しているのだからそもそも本体内部に内蔵しておいてもらいたいですよね。

書込番号:20072222 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/07/28 22:29(1年以上前)

>かつどん3号さん

なるほど、
すでに設置されているわけではなく、これからだったのですね。

>壁があり3cmぐらいしか隙間がないため右側面奥側のカバーラッチを外すことがとても厄介そうです

業者さんがやってくれそうな気もしますが、お金を取られるのであれば自分でやったほうがいいですよね。
エアコン本体だけ先にとどくのかな?
ちなみにエアコンは右側は5センチ以上壁から離さないといけないので、そのような取り付けになるはずなんですが。
いずれにしても狭いですよね。

APPは内蔵されてれば、一番楽ですね。
いくらでも本体価格を下げたい、必要としない人もいる、という理由でこんな感じなのでしょうけれど。
エアコン本体にゲームカセットを差し込むような感じで、簡単に拡張できればいいのですけど。
うまくいくといいですね!

書込番号:20074186

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:3件

2016/07/29 04:48(1年以上前)

>ポテトグラタンさん
はい。おっしゃる通り機材だけ先に配達されてくる予定です。(多分今日明日には到着予定なのですが。。)

早速昨日の夜にヨドバシドットコムで購入した無線パーツだけが先に手元に届いてしまいましたw

今ついている東芝のエアコンの状態で右側の壁との隙間が3cm、左側の窓までの隙間が3cmなので、メーカー推奨の5cmの間隔を空けるのはむづかしそうです。(今回購入のダイキンのエアコンの方が1.5cm本体の横幅が長いので、なおさら。。。)

工事業者に無理ヤリでも付けてもらうように相談してみます。

コメントありがとうございました!

書込番号:20074771 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ31

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

風邪ないスにすると音が…

2016/07/15 14:56(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:103件


購入設置から約2年たちます。

最近は除湿やエアコンでずっと使用してました。
ただ、最近、

「冷房 風量自動 風邪ないス」

のときだけ、室内機の風音がひどいです。。。
(とくに開始から1時間以内くらいは…)

カラカラ、キーン、ガタガタ等、機械的な音ではないのですが、
どのように文章で表現したらいいか難しいのですが、
リズム的といいますか、波打つような感じに、

風音が、

ボォーン(”ボ”あたりが音が強く出てます)ボォーンボォーン…

と、リズミカルというか何といいますか…;

しかし、風量を1,2,3等するとそこまで目立ちません。

風量を自動に戻し、風ないスを消すと、風が弱まり?、小音になります。

試しに風ないスを押すとすぐにまた波打つ風音が始まります。

エアコンをつけて、数時間たつとそれらはおさまっております。


ちなみにフィルターの掃除は済んでます。


まだサービスに相談はしておりませんが、
同じ症状が出られた方、もしくは
他品番、他メーカーでも構いませんが、似たような音が出られた方いらっしゃいますか?

ここ最近なったような気がします。

何が原因の可能性が高いのでしょうか…

書込番号:20039714

ナイスクチコミ!3


返信する
里いもさん
クチコミ投稿数:39975件Goodアンサー獲得:3795件

2016/07/15 15:33(1年以上前)

>■■Yさん■■さん こんにちは

送風用フアンにはシロッコタイプかと想像しますが、清掃されてますか。
形式によりますが、清掃は業者じゃないと難しいかも知れません。
横長のフアンの部分へ汚れがたまり、水分吸って重くなると、ゴーンなどと音がでるようになることがあります。

書込番号:20039768

Goodアンサーナイスクチコミ!2


里いもさん
クチコミ投稿数:39975件Goodアンサー獲得:3795件

2016/07/15 15:40(1年以上前)

書き忘れました。

>「冷房 風量自動 風邪ないス」のフアン回転数がやや低いのでしょうか、その回転数とゴミのたまった部分が
共振して音が出ると考えられます。

書込番号:20039781

ナイスクチコミ!5


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件

2016/07/15 15:56(1年以上前)

2年ですよね?
使い方とか、よごれとかじゃなく、ただの故障じゃないでしょうか?
これから暑くなりますし、サービスもさらに忙しくなりますから早めに連絡した方がいいと思います。
ヘタにいじって壊したら大変
延長保証に入っていれば料金もかからないかもしれませんし。

書込番号:20039799 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2016/07/15 17:19(1年以上前)

ダイキン主体の仕事してますが
さきほど我が家の同機種を操作してみました
冷房25度、風量自動、風ないス
たしかに起動時に音はしますね〜
ガリガリ、キュ〜、ダダダダ・・・
しばらくすると音は止みますね
自分は、この機能は使用しませんが
気になるようでしたらメーカーへ電話されたら?
仕事の参考にさせていただきます。

書込番号:20039946

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:103件

2016/07/20 00:02(1年以上前)

皆様、ご回答ありがとうございます。

いくつか、試しましたら、

風ないスボタンをおした場合と、
風向きを上向きにすると、
ボーン、ボーン、ボーンと、
風音に波がある音がします。

メーカー営業に電話でききましたが、
分からなそうで、出張修理を依頼しました。

明日の夜、来ていただけるので、
念のため、結果報告を修理後させていただきます。

書込番号:20051444 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:103件

2016/07/26 13:26(1年以上前)

ご回答くださった皆様

様々なご回答、アドバイス有難うございました。

一向に改善されなかった為、

ダイキンの社員の方に出張にきてもらいました。

コレ!!といった確実な原因はおっしゃられなかったのですが

使用年数からして、汚れも業者を呼んでするほどでもないレベルとのこと。

問題の音ですが、風ないすをした時と、風向きを「上」にする時限定ですので、

風量、風の吸い込みや風が出る部分に影響がでている事から、

おそらく汚れで、若干、風の吸い込みと風を出す量のバランスがとれてなく、

出すときに上向きですと風がでる部分が狭くなる為、風音が目立つのかも?とのことでした…


試し@に、フィルターをはずしてみると音がやみました。

試しAに、本体の表面のプラスチックのカバーをあけっぱなしで運転すると音がやみました。

風の通りをよくしたら音がならない・・・とのことで、

フィルターの中に設置してあるプラスチック製のカバー?のようなものを外してみまれました。
(これは正直、この機種には何も意味のない物とのことです。
上位機種のストリーマ?機能か何かがついている機種にはこの部品が必要となるようですが、
大量生産する中で、なぜか?この機種にもこの部品までセットになったのだろう…との事)

※このカバーのようなものが、本体の2/3くらい風を吸い込む(出す?)ところを占領しており、
外しておいても影響がないと、その場でダイキンの品質管理の方にお電話で確認されました。

とりあえず、これで音がでないので様子をみて欲しいとのこと。

ついでに素人では洗えない、フィルターよりも奥深くの部分を専用の道具等で
洗浄してくださいました!


年数のたっているものやドロドロに汚れているのが目に見てわかるレベルであれば、業者での洗浄をすすめていた
そうですが、洗浄業者もどのような洗浄方法をしているか見てないので一概には言えないですが、
表面上、キレイに、よかれとされている洗浄方法も、機械内部に汚れを押しこんで見た目がキレイにみえるだけの
業者もあったそうです。

素人判断は難しいとは思いますが、金額が高いところがいいという訳でもなく、
業者選びも重要とのアドバイスを受けました。

とりあえず、今は異音がしなくなったので良かったです。




書込番号:20068131

ナイスクチコミ!11




ナイスクチコミ41

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

S22STESとの違い

2016/07/03 11:45(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22TTES

5位のS22STESとの違いってなんでしょうか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら、、、

書込番号:20007350

ナイスクチコミ!10


返信する
ediusproさん
クチコミ投稿数:512件

2016/07/03 12:14(1年以上前)

同じですよ。
違いはないです。

書込番号:20007409

ナイスクチコミ!13


クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件

2016/07/11 21:16(1年以上前)

最低出力が違ったはずです。
2016年モデルの方が快適性がアップしてるようです。

書込番号:20030088 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!18