ダイキンすべて クチコミ掲示板

 >  >  >  > クチコミ掲示板

ダイキン のクチコミ掲示板

(0件)
RSS

このページのスレッド一覧(全431スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「ダイキン」のクチコミ掲示板は
クチコミの閲覧、返信のみが可能です。
 
ダイキンカテゴリトップへ

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※
431

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ7

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 お盆を過ぎてのお値段

2023/08/17 00:17(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN563ARP

スレ主 spy5525さん
クチコミ投稿数:2件

買い替えを検討中ですが、こちらの機種(量販店モデル)AN563ARPK-Wのお盆過ぎてのお値段情報はありますでしょうか?

ふらっと立ち寄ったお店で特段値切るって事をしなかったと思うのですが、工事費(異階工事?1F室外機、2F設置)や配管カバー、リサイクル料、現在のエアコン取り外し、200V工事等、込々で305000円でした。

これから交渉の余地ありますでしょうか?

書込番号:25386113

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:1759件Goodアンサー獲得:103件

2023/08/17 00:39(1年以上前)

まだお盆休みがおわって今現在38分ほどですから、まだお店も開店してないのでわかりますせんしお盆終わったらから変わるかどうかわかりませんねー

書込番号:25386129 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 spy5525さん
クチコミ投稿数:2件

2023/08/18 23:09(1年以上前)

ご返信ありがとうございます。

なかなか情報はありませんね、他店で同レベルだと思うATR56APE3-Wの見積をもらいましたが360000円と大分差がありました。室外機に差があるのでとおっしゃてますがよくわかりませんでした。

書込番号:25388685

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ81

返信31

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > ダイキン > AN403AEP-W [ホワイト]

スレ主 ame1816さん
クチコミ投稿数:5件

【困っているポイント】
27°自動設定で、部屋がひんやりしません。温度は、外が31°の場合、27°に落ちると、運転が弱まり、が、湿度が70%なので、快適ではありません。夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません。メーカー点検してもらいましたが、異常なし。この製品は、温度のみで、湿度は管理してないと言われました。昨年、実家に設置した他メーカーの14畳200vは、自動運転で、24°の冷たい風が出て、湿度は、50%台、部屋の隅は、28°で快適です。冷たい風が出てる時、パワフルと感じます。今年、これを買えば、良かったのですが、販売店にありませんでした。2流メーカーです。主人とは、施工ミスだと思いますが、それを伝えても、うてあってくれません。再度、取付業者(販売店委託)メーカーと会うのですが、どのような対処をすれば良いのでしょうか?商品代金も、まだ、調査中なので、クレジット1回を保留にしてほしいと販売店に連絡しましたら、メーカーより、異常なしの連絡をもらってるので、保留できないと言われました。払うと、もう、了承したと思われそうで、心配です。メーカーに会うのは、17日、引き落としは、20日です。
【使用期間】
家より、140キロ離れた実家(空家)に購入、取付1回、点検3回、また、17日に行きます。その時に、稼働させる程度です。
【利用環境や状況】
築30年、木造住宅、標高300mですから、35°超えとかには、なりません。

【質問内容、その他コメント】
メーカーの人は、なぜ、モワッとした部屋で、これ、エアコン効いてますか?との質問にわかりやすく説明出来ないのか?返品を匂わせておいて、販売店に異常なしと言われ、八方塞がりで、困ってます。アドバイス、お願いします。

書込番号:25383187 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


返信する
クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2023/08/14 22:46(1年以上前)

>ame1816さん
実家と同じパワフルな風が出るように24度設定にしてみたらどうですか。外が28度に下がってるのに27度でパワフルな運転をするインバータエアコンはありません。
部屋がひんやりしてないと感じたら温度設定を下げれば湿気も下がります。ひと通り読んだ感じではどこも異常は無いように思えます。
27度設定で湿度も下げたければ今のダイキンにはありませんが他社の再熱除湿できる機種を買うべきでした。これエアコン効いてますか?に対する答えはもっと設定下げて下さいしか無いはずです。

書込番号:25383219 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!17


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16121件Goodアンサー獲得:1318件

2023/08/15 00:23(1年以上前)

省エネ快適運転…違うと思う。
設定温度に対し色んなモードを勝手に運転してくれる…
ある意味快適かも知れませんが。
冷房、だんぼう、除湿…
それぞれ決め打ちで使う方が理にかなってると思う。
快適な温度設定にしてください、27度?目安の数値だと思って25や24でも良いと思います。

ところでお部屋の大きさは?
お部屋の大きさよりも能力が高いと制御不能になりますよ。

書込番号:25383332 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


クチコミ投稿数:2986件Goodアンサー獲得:218件

2023/08/15 03:25(1年以上前)

冷房の風量自動ですよね。真夏は。

書込番号:25383428

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:6390件Goodアンサー獲得:482件

2023/08/15 06:44(1年以上前)

>ame1816さん

概ね他の方が書いている通りだと思いますが…、あるいは単純に「除湿」にしたらどうでしょうか?問題なければ温度も湿度も下がると思います。

それと、エアコンの上面(吸気温センサー側)に、正面から吹き出した空気が短い経路で回り込むと設定温度に到達したと判断して運転が弱まります。空気の循環を阻害する設置環境ではありませんか?吐き出した冷気が部屋に行き渡るようサーキュレーターを追加するなどの工夫が必要かも。

書込番号:25383485 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


YS-2さん
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:434件

2023/08/15 07:49(1年以上前)

”夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません”

これって”湿気戻り”では無いですかね ? !

”27℃自動運転”

と言っても温度や湿度の感じ方は人それぞれ。

スレ主さんの快適度合いなんて、そこまでエアコンは考えられないし、期待する方が無理でしょう。
暑けりゃ設定温度を下げる、寒けりゃ上げる。どのメーカーのエアコンでも賢くありません。

拙宅では三菱ズバ暖を使っていますが、A.I.自動なんて使っていません。

書込番号:25383537

ナイスクチコミ!5


mokochinさん
クチコミ投稿数:3204件Goodアンサー獲得:302件

2023/08/15 12:35(1年以上前)

エアコンの湿度管理なんてそんなものです。異常じゃ有りません

他メーカーのエアコンが快適に感じたのは、多分使った時の環境条件が良かっただけです。
同じ設定でも、天候次第で快適であったり不快であったりするのは良くある事です

確実に快適にしたいのであれば、除湿機の併用をお勧めします。

書込番号:25383878 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


turionさん
クチコミ投稿数:3461件Goodアンサー獲得:152件

2023/08/15 13:06(1年以上前)

>ame1816さん

最近ダイキンの同種、最新モデルのエアコンを設置しました
ハッキリ言ってこの手の機種は湿度戻りというか、冷房運転で湿度が上がる傾向があるようです
その傾向は夜間に顕著に見れます

>夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません。

全く同じです

>この製品は、温度のみで、湿度は管理してないと言われました

ダイキンは上位機種は再熱除湿を含む優れた除湿機能を備えているので湿度をいうのでしたらそちらにしてくださいということだと思います

>主人とは、施工ミスだと思いますが、それを伝えても、うてあってくれません

たぶんミスでないと思います

この手の機種は室内機の構造が「内部クリーン」に適した構造になっていて「湿度戻り」が出やすいのではと思っています
さらに初期設定で内部クリーンがオンになっているので停止するとかなりの長時間エアコンから湿度を吐き出します

※夜間は除湿運転にして多少快適になりませんか
それでも気に入らないようでしたら

ダイキンの除湿機能のモデルに交換するか、
今コチラで使用しているパナソニックがあります
パナソニックは低価格の物で再熱除湿は搭載していませんが、除湿運転で弱冷房で不思議と湿度が下がります
パナソニックは「再熱除湿」のエアコンは販売していませんが何か構造上メリットがあるかもしれません

お気に召さなかったようですが、ダイキンは世界のトップメーカーです
アフターサービスも他の家電メーカーとは違うと思います

書込番号:25383919

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2023/08/15 14:15(1年以上前)

>turionさん
>ダイキンは上位機種は再熱除湿を含む優れた除湿機能を備えている
ダイキンは今の機種ラインナップには再熱除湿搭載モデル無いですよ。換気機能や加湿機能付ける代わりのコスト面でリニア制御の弱冷房除湿にメリットダウンさせています。

書込番号:25384000 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:7件

2023/08/15 16:41(1年以上前)

>ame1816さん
スレ主さんは現状に不満のようですが、27度自動運転でそういう状態になるのであればいたって正常です。
エアコンは設定温度に達すると、冷やすことを一時的に辞めます。
室内機は送風運転になり、室内機の熱交換機についた水分を含む空気が室内に戻され湿度は上がります。
「湿度戻り」、「サーモオフ」で検索してみてください。
人間からすると不快かもしれませんが、機械としての動きは至って正常です。

>冷たい風が出てる時、パワフルと感じます。
エアコンとはそういう製品です。部屋を冷やそうとすればするほどパワフルになり、電気代もかかります。

上記のように湿度戻りしている間は送風運転になっているので非常に「省エネ」です。
室温が上がりだしたら室外機が動く(消費電力も上がる)→室内機から冷たい風が出てきて、除湿もされ、室温が下がる→設定温度に達する→送風運転になり、部屋の湿度が上がる(省エネだけど人によっては不快)
を繰り返します。

結局部屋を冷やすほど除湿もされますので、省エネと快適さは共存させるのは難しいですよ。

書込番号:25384159

ナイスクチコミ!2


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/15 16:41(1年以上前)

>sky✖さん
>ダイキンは今の機種ラインナップには再熱除湿搭載モデル無いですよ。
>換気機能や加湿機能付ける代わりのコスト面でリニア制御の弱冷房除湿にメリットダウンさせています。

上記のコメントは、ちょっと違います。
ダイキンのカタログをよく見ればわかりますが、除湿運転の説明で「加熱リニアコントロール」と
あるのは、再熱除湿モードでの運転していることを示唆しています。
ちなみに、再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させることですが、
現行のダイキン機(高級機、中級機などは)は、上記の冷媒回路の構成と制御になっています。
ということで、ダイキン機の冷媒回路としては「再熱除湿」ができる回路ですが、再熱量は小さいので
日立の再熱除湿のような「室温を下げずに除湿」するような制御はしていないようです。

書込番号:25384160

ナイスクチコミ!3


TOEIさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:10件

2023/08/15 17:01(1年以上前)

>8045Gさん
>再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させること

そんな定義は無いですしダイキンは今の方式に
する時にマニュアルに再熱除湿ではありませんと
はっきりと書いてましたよ。

再熱除湿はもともと設備用パッケージエアコンで
ボイラーを使ってやっていた制御のRACへの転用
というのもあって日立も最初に採用した方法は熱交
を分割などせずに制御してました。

再熱量が小さいというのは何故再加熱する必要が
あるのかという最低限の意義を満たさない制御で
弱冷房除湿と変わらない方式に過ぎません。
ダイキンは他の機能で他社と差別化をはかって
いるのであって除湿についてはコストを仕方なく
削ってるのが真相でしょうね。


書込番号:25384187 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/15 17:27(1年以上前)

>TOEIさん
>再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
>電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させること
>そんな定義は無いですしダイキンは今の方式にする時にマニュアルに再熱除湿ではありませんと
>はっきりと書いてましたよ。

誤解されても困るんですが、「再熱除湿」の定義が「室内熱交換器が凝縮器と蒸発器の両方で
動作する」とか「室温が下がらない除湿」とかいうのはどっちでもよくて、ダイキン機の冷媒回路が
「再熱除湿のできる冷媒回路」になっているのは事実だということです。

では、一般的な「室温の下がらない再熱除湿制御」をしないのか、ということですが、
日立のような「室温の下がらない除湿制御」をすると、圧縮機を定格近くの周波数で運転するので
非常に消費電力が大きくなってしまうので、ダイキンは(従来は普通の再熱制御していたようですが)
止めたのだと推測されます。

>再熱除湿はもともと設備用パッケージエアコンでボイラーを使ってやっていた制御のRACへの転用
>というのもあって日立も最初に採用した方法は熱交を分割などせずに制御してました。

おっしゃる通りで、再熱除湿のやり方は色々あります。
ルームエアコンの再熱除湿が「室内熱交換器を分割」してやっているだけですね。

>再熱量が小さいというのは何故再加熱する必要があるのかという最低限の意義を満たさない制御で
>弱冷房除湿と変わらない方式に過ぎません。

「何故再加熱する必要があるのか」というのは、冷房能力(冷却能力)を抑えたいからで、
パナソニックとダイキンは冷房除湿運転で、室内熱交換器の一部を蒸発器として使うことを
していますが、これでも冷房能力が出過ぎて室温が下がる場合、再熱制御をするわけです。

>ダイキンは他の機能で他社と差別化をはかっているのであって除湿についてはコストを仕方なく
>削ってるのが真相でしょうね。

ダイキンの再熱除湿回路は、除湿弁にリニア電動弁を使って細かい冷媒制御をかけているようなので
コストはかかっているみたいですよ。
普通の再熱除湿をするだけならオンオフタイプの電磁弁でできますので。

書込番号:25384234

ナイスクチコミ!2


TOEIさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:10件

2023/08/15 17:49(1年以上前)

>8045Gさん
>何故再加熱する必要があるのか」というのは、冷房能力(冷却能力)を抑えたいからで

残念ながら大間違いですよそれは(笑)

再加熱する必要があるのは除湿量をキープしたいが
為に温度が下がり過ぎるからで温度を下げ過ぎない
様戻してやる必要があるからなんですね。
冷却能力を抑えたら除湿能力も下がりますよ。

設備用パッケージで高温高湿用途があったりエアー
ハンドリングユニットとかビルマルの加湿ユニット
とか今でも無くならず残っている意味がわかります?

そうした制御が必要だからダイキンでさえいまも
そういう製品を残してるのであって個別制御で
難しいRACで再熱使わずに除湿量をきちんと制御
出来るなら先に業務用でスタンダードになってますよ。

書込番号:25384274 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/15 18:02(1年以上前)

>TOEIさん
>再加熱する必要があるのは除湿量をキープしたいが為に温度が下がり過ぎるからで温度を下げ過ぎない
>様戻してやる必要があるからなんですね。冷却能力を抑えたら除湿能力も下がりますよ。

冷却能力を抑えて除湿能力を確保するには、例えばパナやダイキンの除湿冷房運転では、
室内熱交換器の一部を蒸発器として使うために、冷媒循環量を絞りつつ低圧を下げて蒸発温度を
下げつつ、能力が出ないように室内熱交換器に冷媒が入ってすぐにガス化させるという制御を
かけます。
つまり、熱交換器を小さくした状態で、温度の低い冷媒を入れてやることで冷房能力を抑えつつ
除湿量を稼ぎにいくわけですが、これでも能力が出過ぎる(冷媒の温度が低いと)場合、
冷房除湿運転(室外機の電動弁制御)から再熱除湿運転(室内機の電動弁制御)に制御を切り替えて
室温低下を抑えているんですけど、理解してもらえますか。

書込番号:25384293

ナイスクチコミ!1


TOEIさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:10件

2023/08/15 18:29(1年以上前)

>8045Gさん
>熱交換器を小さくした状態で、温度の低い冷媒を入れてやることで冷房能力を抑えつつ除湿量を稼ぎにいくわけ

基本がよくわかっていないみたいですが、冷媒は
キャピラリーチューブなりLEVなり通ってくる事
で室内に入るときには既に低温になっています。
この制御だけではなく普通に低音で液冷媒が蒸発
器で低温のままガス化します。

室内熱交換器は一部でなく基本的には冷凍サイクル
の蒸発器ですのでここの容積を小さくするという
事はイコール除湿能力だけで無く冷却能力も下がる
事になるのでまったく意味が無い制御です。
そんな無駄で効率悪い事やるわけ無いですし説明
が間違ってると思うので特工店の知り合いに聞いて
みますね。

スレ汚しが続く状況なのでこの辺りで。

書込番号:25384333 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/15 18:42(1年以上前)

>TOEIさん
>冷媒はキャピラリーチューブなりLEVなり通ってくる事で室内に入るときには既に低温になっています。
>この制御だけではなく普通に低音で液冷媒が蒸発器で低温のままガス化します。

その通りですけど、では冷房運転でサーモオフ直前とかの最小能力運転時に
室内機に入る冷媒の温度がいくらになっているかご存知ですよね。
TOEIさんの言われる「低温の液冷媒」とは、何℃のことでしょうか?

書込番号:25384346

ナイスクチコミ!0


turionさん
クチコミ投稿数:3461件Goodアンサー獲得:152件

2023/08/15 20:44(1年以上前)

>ダイキンのカタログをよく見ればわかりますが、除湿運転の説明で「加熱リニアコントロール」とあるのは、再熱除湿モードでの運転していることを示唆しています

その通りだと思います
実際今までの再熱除湿ですとコンプレッサがフルに回りますが除湿能力は高いです
ただ電気代が大変です(湿度設定でカットする)
家でも梅雨時に洗濯物を乾かすときくらいしか使用しません

もっと実用的に使える除湿機能として進化させたものだと思います

ところで本題ですが

夕方から冷房運転で稼働させたエアコンは湿度70%から50%まで下がりました
その後室温はキープしていますが湿度は上がり始め60%後半まで行きました
その後、除湿運転に切り替えて様子を見ていますが60%以下まで落ちてきました

夜間は除湿運転が有効なようです

書込番号:25384491

ナイスクチコミ!0


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/15 20:56(1年以上前)

>turionさん
>ところで本題ですが
>夕方から冷房運転で稼働させたエアコンは湿度70%から50%まで下がりました
>その後室温はキープしていますが湿度は上がり始め60%後半まで行きました
>その後、除湿運転に切り替えて様子を見ていますが60%以下まで落ちてきました
>夜間は除湿運転が有効なようです

おっしゃる通りです。
夜間は外気温が下がるので、除湿運転時の冷媒温度が比較的低くできるので、
冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます。

書込番号:25384497

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2023/08/15 22:13(1年以上前)

>夜間は外気温が下がるので、除湿運転時の冷媒温度が比較的低くできるので、 冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます

???R32の話???
なに外気温が下がるから冷媒温度を比較的低くって、、、

書込番号:25384585 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


mokochinさん
クチコミ投稿数:3204件Goodアンサー獲得:302件

2023/08/16 07:30(1年以上前)

>冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます。

物理的に冷却量と除湿量は比例するので、冷房能力が小さいと除湿も弱いですが?

書込番号:25384892 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/16 09:16(1年以上前)

>mokochinさん
>物理的に冷却量と除湿量は比例するので、冷房能力が小さいと除湿も弱いですが?

冷房能力=顕熱能力+潜熱能力 というのはご存知ですよね。
インバータ機のサーモオフ直前(最低能力での運転)とかは、蒸発温度が露点温度より高く
冷房能力は出ていても絶対湿度は下がりません(除湿できない状態)。
そこでパナソニックやダイキンは室内熱交換器の一部だけを蒸発域にして露点温度以下の
冷媒を送り込み、かつ風量を極限に絞ることで同じ冷房能力でも除湿できる状態に制御して
います。この制御は難しく室内熱交換器の温度も最低でも2カ所計測しないとできません。

書込番号:25384975

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2023/08/16 09:52(1年以上前)

>8045Gさん
>パナソニックやダイキンは室内熱交換器の一部だけを蒸発域にして露点温度以下の冷媒を送り込み
その2社もそれ以外の全メーカーも室内熱交換器を全て蒸発域にしていますよ。冷凍サイクルの基本だしここの部分はダイキンの当時の発表見ても8045Gさんの説明の中身が間違ってると思うけど、冷媒温度を下げる前に一部だけ高温のまま送り込んで熱交の一部を凝縮域にする最近の日立三菱電機の再熱除湿制御と同じ事言いたいのかと。
だから昔の再熱で散々言われたフルパワーみたいな消費電力はかからないけど500-600Wぐらいは食うのでダイキンみたいに弁をつけて省エネ図ろうとすれば蒸発域自体の容積が小さくなるので除湿量は大きく減るという事です。電力消費は下がっても昔のうるさらより快適性も下がってるというユーザー意見も多いですよね。
冷媒の温度を比較的低くとかおかしな話はノーサンキューです(笑)

書込番号:25385009 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


mokochinさん
クチコミ投稿数:3204件Goodアンサー獲得:302件

2023/08/16 10:23(1年以上前)

>8045Gさん
さらら除湿等の一種の再熱除湿について言っていたのですね

スレ主のエアコンはさらら除湿機では無いようなので、このスレではその定義をしっかり記載しないとスレ主も勘違いしますね

書込番号:25385049 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2023/08/16 11:20(1年以上前)

>スレ主のエアコンはさらら除湿機では無いようなので、このスレではその定義をしっかり記載しないとスレ主も勘違いしますね

そうですね、説明がわかりにくくてすいませんでした。

書込番号:25385098

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2023/08/16 11:22(1年以上前)

ルームエアコンで 空調機のように露点温度計測できるセンサースペースあるのかな?

吸込み温度から成り行きで蒸発量決めてるように思います。

書込番号:25385101

ナイスクチコミ!1


turionさん
クチコミ投稿数:3461件Goodアンサー獲得:152件

2023/08/17 00:39(1年以上前)

>ame1816さん

>昨年、実家に設置した他メーカーの14畳200vは、自動運転で、24°の冷たい風が出て、湿度は、50%台、部屋の隅は、28°で快適です

そのエアコンと、こちらのダイキンは設置場所が違いますね
おそらく他メーカーのエアコンが設置してある部屋は「冷房負荷」が大きいのだと思います
具体的には、南向き、あるいは消費電力の大きい照明器具、テレビが設置してあるなど
外気温が高ければ冷房負荷が上がりますので冷房は効き、湿度は下がる方向です

夜間についてですが、そもそも外気の湿度が相当高くなります

https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/#area_type=offices&area_code=110000&amdno=43241&format=graph&elem=humidity

解決策ですが、前に書いた通りドライモードにする
温度が0.5℃刻みで9段階(+/-2℃)に変えられるので設定してみては如何ですか

書込番号:25386130

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3039件Goodアンサー獲得:141件

2023/08/17 02:45(1年以上前)

>27℃自動運転って、省エネ快適運転ですよね?
それは人によって違います。
ダイキンで機種は違いますが、我が家のリビングも同じくらいの大きさで、27度の自動運転で私は暑いです。
なので、自動運転を外して冷房運転にし26度設定で涼しくなります。
故障や性能ではありません、使い方です。

書込番号:25386194

ナイスクチコミ!4


スレ主 ame1816さん
クチコミ投稿数:5件

2023/08/18 08:47(1年以上前)

スレ主です。アラカンの知識の無い私に、たくさんの回答をいただき、ありがとうございました。慌てて質問した為、まず、訂正点を伝えます。取り付けたところは、実家です。昨年、購入のエアコンは、ハイセンスHA-S40E2-Wで、自宅で、常時、使用してます。今回、購入のダイキンAN403AEP-Wは、山奥の実家で、7月17日購入も、使用回数は、取り付けの日から、点検訪問の日の宿泊で、5回の訪問で、10日前後です。取り付けの日の夜、外気が、28°でしたので、ドライで寝ました。次の日、温度が32°を越したので、自動運転にしたところ、27°になると、湿度は74%のままで、力が弱くなるので、心配していたのです。
17日のメーカー訪問の結果ですが、おもに室外機をみていただき、今、ドライ運転で、室温24°湿度66%で、稼働しており、快適です。14畳タイプですが、それ以上に、襖を開けても、これを保ってます。
たくさんの回答をいただき、勉強になりました。このエアコンを使いこなすよう、がんばります。本当にありがとうございました。
(´∀`)

書込番号:25387641 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 ame1816さん
クチコミ投稿数:5件

2023/08/18 09:24(1年以上前)

皆様、丁寧な回答ありがとうございました。ベストアンサーは、turionさんにさせていただきました。設置場所の比較は、頭になかったので…ありがとうございました。

書込番号:25387673 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 ame1816さん
クチコミ投稿数:5件

2023/08/18 10:01(1年以上前)

すみません、解決済みを先に押した為、グッドアンサーが選べませんでした。申し訳ありません。いろいろな、意見をお聞きでき、感謝です。ありがとうございました。
m(_ _)m

書込番号:25387721 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


turionさん
クチコミ投稿数:3461件Goodアンサー獲得:152件

2023/08/18 22:13(1年以上前)

>ame1816さん

>ハイセンスHA-S40E2-Wで、自宅で、常時、使用してます

>ダイキンAN403AEP-Wは、山奥の実家で

>次の日、温度が32°を越したので、
>自動運転にしたところ、27°になると、湿度は74%のままで、力が弱くなるので、心配していた
>メーカー訪問の結果ですが、おもに室外機をみていただき、今、ドライ運転で、室温24°湿度66%で、稼働しており、快適

自動運転はたしか外気温と室内の温度を比較して快適な温度に設定する、ような記載があったと思います
冷房の自動運転の場合は+/-5℃の範囲で変えられるので設定されてみたら良いと思います

解決して良かったですね
なお、グッドアンサーは3名迄選ぶことができますがまたの機会にでも(^-^;

書込番号:25388611

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ35

返信10

お気に入りに追加

解決済
標準

取付工事が37,000 円は普通ですか?

2023/08/12 21:27(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S403ATEP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:329件

2階の室内機から、
1階の室外機に立ちおろしで取り付けますが、
狭くてハシゴがかからないから、 
特殊なはしごで、二人で作業すると言われたました。
そもそも壁に穴は空いていて高所作作業も必要ないと思ってたのですが、
37000 は、妥当でしょうか?

書込番号:25380664 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


返信する
CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2023/08/12 22:06(1年以上前)

>アフリカン人さん

室内2階以上で室外機を1階置きするなら室内機側
の配管つなぐときどんな現場でも高所での作業は
免れないですよ。

細かい状況がわかりませんが二人絶対必要である
なら特に高いとも思えないですね。

書込番号:25380703 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:1661件Goodアンサー獲得:51件

2023/08/12 22:07(1年以上前)

そもそも取り付け工事は、標準で2万が相場です(14畳ですよね)。
(工事費無料になれると高く感じるでしょうけが)
それを二人でやるんだし、そりゃまああ高くなるんでは?

>特殊なはしごで、二人で作業すると言われたました。

現場の人が二人じゃないと厳しいと判断したんならそうなのでは?
無理言って一人でやらせて怪我されたら責任取れませんし。

>そもそも壁に穴は空いていて高所作作業も必要ないと思ってたのですが、

穴が開いてる事と、高所作業かどうかには何の関連がないのでは?
(穴が開いてても、配管通すんだし、そりゃまあ高所作業かなと)


この辺、不満があるなら販売店に連絡してみては?

とはいえ、3.7万は痛いですな。。。

書込番号:25380707

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件

2023/08/12 22:31(1年以上前)

>アフリカン人さん

高く感じるけど、時期的にも他の業者は直ぐにつかまらないでしょう

書込番号:25380735

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:329件

2023/08/13 00:00(1年以上前)

>アドレスV125S横浜さん
>男・黒沢さん
>CR7000さん

皆様ありがとうございます。
そもそも、最初下見に来ると言ったのに、見ないで大丈夫と話が変わり、工事日になって結局一人でできないと言われました。お盆休み中に時間割いて待ってたのに、ちょっとひどいと思い、金額的には妥当かもしれませんが、クレームを入れようと思います。

書込番号:25380822 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2023/08/13 00:15(1年以上前)

>アフリカン人さん

ちょっと気になったのが最初のスレで穴がある
から高所作業は必要ないという発言ですが店で
スレ主さんがそれっぽい事前の説明をしている
ということはありませんか?

室内外が違う階にあれば必ず高所作業は発生
しますし高梯子が普通に掛けられないスペース
だと事前に店側に伝わっていなかった可能性
が大きいような気がしますが。

書込番号:25380833 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:329件

2023/08/13 00:38(1年以上前)

>CR7000さん
高所作業は不要になると言ったのは販売店です。
それを聞いて、私が不要なものと思い込んだかもしれませんね。

ただ、下見には来ないし、こちらから写真を送ると言っても不要と言われ、
お盆休みに入って、工事当日にできないと言われてどうしても納得いきません、、、

書込番号:25380843

ナイスクチコミ!1


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2023/08/13 01:06(1年以上前)

>アフリカン人さん

不要になる訳は無いのでそれであれば徹底的に
クレーム入れて良いのではないでしょうか。

量販ですかね?
工事約束した日の当日キャンセルも店都合の
場合は内容によってはペナルティ課していい
と思いますが販売店側の言い分も聞かないと
何とも言えませんが。

何故必須なはずの高所作業を不要と言ったのか
、こんな最盛期で効率良くこなす必要がある
時期に下見もいらない現場詳細も事前に不要等
楽勝な現場だと思い込んだのか。

店側の言い分を聞いたうえで現場の状況がと
いうようであれば事前に情報送るとさんざん
言ったはずと強く主張して当日キャンセルの
責任は店側に有り工事の内容は折衝するべき
でしょう。

書込番号:25380850 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件

2023/08/13 09:56(1年以上前)

>アフリカン人さん

キャンセルして他の店で購入し直した方が、ゆくゆくの事を考えると良いのではないですか

書込番号:25381111

Goodアンサーナイスクチコミ!3


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2023/08/13 10:11(1年以上前)

>アフリカン人さん

私もそう思いますね。
これだけ暑い時期の店側による当日キャンセルが
どれだけお客様に精神的ショック含めたダメージ
を与えるのかこの店はわかっていない気がします。

おそらく工事もいい加減な内容にならないか心配
する事になるのではないでしょうか。

書込番号:25381124 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!3


jin0523さん
クチコミ投稿数:2件

2023/08/13 21:31(1年以上前)

6月にダイキンFシリーズを室内機2階、室外機1階で新規穴あけ、配管カバー取付、既存のエアコン取り外しと処分込みで4万でした。これも色々調べて地元の一番安い業者さん探した結果です。暮らしのマー〇ットの業者さんも検討しましたが、この工事内容で見積もり出すと4万以下でできる業者さんいませんでした。基本工事料金だけ見ると18000円ぐらいを提示していても、追加のハシゴ作業8000円、配管カバー20,000、配管延長8,000円、古いエアコンの取り外しと回収で15,000円なんて具合でした。

書込番号:25381878

ナイスクチコミ!10




ナイスクチコミ5

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

ルーバーの左右スイングについて

2023/08/09 20:48(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S253ATES-W [ホワイト]

スレ主 Hunhunさん
クチコミ投稿数:7件

上下スイングは記載がありますが、左右については手動で動かすのみでしょうか?

書込番号:25377177 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋 

2023/08/09 20:59(1年以上前)

はい、そうなります。

・説明書10ページ目 引用
左右の風向を変えたいとき
ルーバーのツマミを持って左右に動かします。ツマミは左右1ヵ所ずつあります。

書込番号:25377195

Goodアンサーナイスクチコミ!3


スレ主 Hunhunさん
クチコミ投稿数:7件

2023/08/10 07:35(1年以上前)

取説に記載があるのですね。参考になりました。ありがとうございます

書込番号:25377573 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ17

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

なんでこいつだけゼロエミ貰えない?

2023/08/06 04:19(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:29件

6畳用で安くしかもダイキン
評価高く1位
サクッと購入と思ったら
何故かこいつだけゼロエミポイント欄に記載無し
何故?
去年モデルと変わってないみたいなんでそっち買ったほうがいいですよね?

書込番号:25372525 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


返信する
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋 

2023/08/06 05:12(1年以上前)

こいつもゼロエミ対象ですよ。

・ゼロエミポイント 対象エアコン S223ATES
https://www.zero-emi-points.jp/product-search/airconditioner?maker_code=E005&model_number=S223ATES&search_action=detailed_search

新ポイント数9,000(旧ポイント数7,000)です。

価格ドットコムのスペック表は不完全なのであまり当てにはできません。
ポイント数が掲載されていないエアコンは上記サイトで調べて下さい。

書込番号:25372536

Goodアンサーナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:29件

2023/08/07 01:47(1年以上前)

なるほど
まぎらわしい
ハル太郎さん あざっーす

書込番号:25373700 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ8

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

異音

2023/08/03 07:13(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:186件

こちらの機種ではないのですが先日から異音がするようになりました。
エアコンをつけると同時に低いウィーンという音がつけている間ずっとなっています。
そして設定温度になっても止まることなくずっと冷やし続けるので電気代がすごいことになりそうです。
温度センサーの故障かなと思ったのですが、異音が気になります。
どんな原因が考えられるか、どこをどうすれば直るのか、修理金額の目安など教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号:25369045 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件

2023/08/03 07:54(1年以上前)

>ある日のアヒルさん
>修理金額の目安など

情報が足りないので大まかにですけど

購入から1年以上経っているのなら有料

購入時に長期保証に入っているのなら保証で

コールセンターで症状を言って大まかな見積もりを出してもらう

修理より買い替えの方が安い場合もある

書込番号:25369066

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:8642件Goodアンサー獲得:1391件

2023/08/03 08:08(1年以上前)

>ある日のアヒルさん
こんにちは

2023年発売のエントリーモデルですので、保証期間内でしょうけど

試運転モードがうまく解除されていないのかもしれません。

購入店に早めに連絡を入れて、見てもらうのが一番だと思います。

動かない訳ではないので、使っていても故障はしないと思います。

音に関しては、室外機との共鳴が起こっている可能性もあります。

室外機の下に防振材等を敷くと治るかもしれませんが この辺も

購入店に合わせて相談してくださいね。

書込番号:25369079

Goodアンサーナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件

2023/08/03 08:29(1年以上前)

低いウィーンという音が止まらなくて電気代が気になるという事は、フルパワーで動き続けているという事でしょうか。
そうなると、冷媒ガス漏れも疑われます。
ガス漏れの原因の対処も必要なので交換修復箇所により値段が変動しますが、最低でも2万円位とお考えください。
よって、業者さんに見積もりを取ってもらってから買い替えか修理をご判断してみてはどうでしょう?
現地での診断費用は5千円位見ておけば大丈夫かと思います。
その業者さんが信頼出来るようでしたら、エアコン入れ替え工事もその業者さんに依頼してみるのもいいかもしれませんね。

書込番号:25369104 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16121件Goodアンサー獲得:1318件

2023/08/03 12:27(1年以上前)

先日から…
それまでは大丈夫でしたよね。
強制モードは本体ですよね。
リモコンにはないでしょう。
設定温度になっても同じ状態…
温度が下がるのでガス少抜けでは無いですね。

自動運転ですか?
冷房にして温度高め設定
風量最低ではどうですか。

コンセント抜き
リモコン電池入れ替え

それでダメなら点検依頼ですね。

書込番号:25369388 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:186件

2023/08/03 13:48(1年以上前)

>アドレスV125S横浜さん
>オルフェーブルターボさん
>ミスター・スポックさん
>麻呂犬さん

皆様お忙しい所返信いただきありがとうございました。
購入後2年経過しており長期保証には入っておりません。
去年、室外機から金属音(金属で叩く音)が聞こえてきたのでもしかしたら室外機も問題なのかも知れません。
運転モードは冷房で風量は少ないで設定してます。
ガスが抜けてるだけなら補填してもらえばいいのかも知れませんが、一度業者にみていただきます。
点検+出張費で1万前後と言われたので自力でなんとかできたらと思いましたが無理そうですね。
この度はありがとうございました。
毎日暑いですが皆様どうぞご自愛くださいませ。

書込番号:25369503

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件

2023/08/03 15:01(1年以上前)

確かに冷えるのであれば冷媒ガス抜けの可能性は低いですね。
素人に出来る事には限界がありますので、費用はかかりますがプロに現地に来てもらい診断してもらうのが一番だと思います。

修理内容等結果が分かりましたら、こちらにも書き込みをしていただけると助かります。

書込番号:25369589 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「ダイキン」のクチコミ掲示板は
クチコミの閲覧、返信のみが可能です。
 
ダイキンカテゴリトップへ

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

クチコミ掲示板ランキング

(家電)