花粉・PM2.5

2014/03/08 23:04(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S36RTRXS-C [ベージュ]

このエアコンは外気を利用して加湿しますが花粉やPM2.5を室内に取り込まないのでしょうか?心配ですので教えて下さい。

書込番号:17281078

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/03/09 10:11(1年以上前)

「うるるとさらら」は、室外機に設けたゼオライトロータで空気中の水分子を捉えることで、
給水のいらない加湿機能を実現したエアコンです、

ゼオライトは天然の鉱物で、約1億分の6cmサイズの非常に小さな孔(あな)が、
トンネル状に束ねられた構造をしています。
その孔には様々な分子を吸着する機能があります。

PM2.5が キャッチできるかどうかは 自分の目で見た事ないので何とも言えません

ただこの加湿機としては 過大に期待されない方がいいかと、

冬の乾燥した空気から僅かに水分を吸着させて再度加熱して気化させ

室内に還元するしくみですので 乾燥が気になる方は加湿器を別途使用するのが良いかと。

書込番号:17282471

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:17件

2014/03/09 10:41(1年以上前)

真空ポンプさんありがとうございました

書込番号:17282587

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

花粉・PM2.5

2014/03/08 22:39(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63PRP-W [ホワイト]

このエアコン外気を利用し加湿しますが花粉やPM2.5は室内に取り込まれないのでしょうか?

書込番号:17280947

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2件

2014/03/11 12:42(1年以上前)

pm2.5は問題ないかと。花粉や地域によったら降灰等の侵入は室外機で止められるので室内への影響は無いでしょう。ただ、室外機に花粉や誇りがたまると、加湿量の低下=電気代の高騰につながりますので、定期的なメンテナンスが必要かもです。ちなみに、加湿機能関係のメンテナンス・不具合は長期保証対象外ですので、修理扱いとして、出張料・技術料・部品代等々かかると思われます。

書込番号:17290871 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:17件

2014/03/11 20:37(1年以上前)

扇風機命さんありがとうございました。室内機は掃除しても室外機は何もしていませんでした。これからは年に1回はメンテするようにします。

書込番号:17292273

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1件

2014/07/07 13:28(1年以上前)

先ほどダイキンのサポート窓口に電話で確認したところ、PM2.5には対応していないとのことです。 花粉も大きい物は大丈夫ですが、小さいものは無理ですとのことでした。
加湿機能を使うと必ず外気が給気されるらしく、その際に一緒にPM2.5も取り入れられる可能性は非常に高いです。

書込番号:17707489

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ6

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン取付業者

2014/03/05 19:43(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTAXS-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:22件

優良な取付業者を教えて下さい。

できれば価格が分かれば教えて下さい。
(埼玉県)標準取付2.8kで化粧カバーセットです。

書込番号:17268714

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/03/05 20:05(1年以上前)

なんて ストレートな質問なんだ、


本体はネットで購入 工事は自分で手配

だけど何処に頼んで良いか解らない

手抜き工事には当りたくない

値段は安く済ませたい

私が漬けてあげよう・・・ と言いたいところですが 大阪なんで無理ですm(__)m

自分で付ける 選択肢もありますよ 手抜き工事に合う事もないし。


http://www.saitama-nds.com/

埼玉県南地区でのエアコン工事はN.D.S エヌディーエスへ

エアコン標準取付17,850円新しいエアコンを取り付ける場合の標準工事費用です。配管パイプ4mやモルタル壁での貫通工事1か所、プラブロックなどが付属しています。
工事費用の詳細は簡単な質問で瞬時に見積書を作成するオンライン見積もりをご利用下さい。工事単価は、 エアコン工事価格表をご覧下さい。

ホームページの内容どおりなら 優良なんじゃないかな、

まぁ 判断するのは 貴方なんですが、

後は
http://www.cobweb.jp/business_search_pref/11/

と云った空調設備業者を当たるか。



書込番号:17268805

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:22件

2014/03/05 20:21(1年以上前)

返信有難うございます。

これからネットで見積もりをしたいと思います。

書込番号:17268873

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/03/05 20:22(1年以上前)

もう既に現物をお持ちかネット購入で業者だけは自分で探すという条件なんでしょうか?
もしこれから購入予定なら販売店の長期保証について質問してから購入した方が無難じゃないかと思います。
販売店と工事業者に連携が無いと保障期間中の故障時に責任の擦り付け合いが発生してスレ主さんが板挟みに
なる事態が発生して苦労しますよ。
(過去スレにもこの手の話題は幾つかあります。)
素人目の考え方かも知れませんが業者側の暇な時期に依頼して真空引きは電動でお願いしますと注文できる
業者さんなら問題は少ないんじゃないかと思います。
値段を気にしないなら地域で販売もおこなっている空調設備会社さんが一番かと思います。

書込番号:17268876

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:22件

2014/03/05 20:30(1年以上前)

本体は購入済で後は取付のみです。
いろいろ検索していると迷っています。
埼玉西部,南部で探しています。

書込番号:17268906

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/03/05 20:51(1年以上前)

今の時期 消費税駆け込み需要で 忙しいらしいから

気を付けて〜

シーズンオフだけど 現在 繁忙期みたいだから。



本体購入済みだから 施工由来のトラブルは 販売店に申し立て出来ないし

販売 施工 双方責任転嫁のなすり合いのパターンが多いから 覚悟してね。

書込番号:17268987

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:22件

2014/03/05 20:59(1年以上前)

現在、見積もりを依頼しました

お二人方いろいろ有難う御座いました。

書込番号:17269012

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ5

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

S71RTRXP-W施工時の化粧カバーサイズについて

2014/02/24 12:32(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S71RTRXP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:16件

はじめまして。質問させて下さい。

S71RTRXP-Wの設置を予定しております。
化粧カバーを事前に施工しなくてはならなくなりました。
化粧カバーのサイズを教えて頂けませんでしょうか?

なお、因幡製を検討しております。

よろしくお願いします。

書込番号:17231212

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/02/24 13:41(1年以上前)

http://www.inaba-denko.com/jp/pro/md/md.htm

MD-851

化粧カバーの施工を ご自分で?

頑張れば SD77入らない事も無いですが 
 
梁巻などで 出隅 入隅などが多い場合はMDです

加湿ホースが有るので 工事や泣かせです

壁面への固定はしっかりと カバー浮の原因になります。



固定や加工は できそうですか?

値段的な 問題ですかね、

できれば 業者にお願いするのがよろしいかと。

書込番号:17231436

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2014/02/24 19:39(1年以上前)

こんばんは☆

来週、うるさら7を施工予定です

通常、因幡製カバー指定でしたらLDの90で施工しています

もちろん来週も90で施工します

直面なら良いのですがヘッドの部分で浮きが出るのでワンランク上の90

71型ですと冷媒管も12,7×6,4(4分×2分)

曲がりにしても手曲げは きついですね〜

パイプベンダー、あるいはスプリングベンダーを使用します

特に曲がり部分が多いならL部分に負担がかかります

それによって加湿ホースの潰れが発生し

異常加湿になる場合もあります。

書込番号:17232440

Goodアンサーナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:16件

2014/02/24 21:20(1年以上前)

真空ポンプさん
回答ありがとうございました。


りゅうNO3さん
回答ありがとうございます。
LDで施工とのことで、もう少し詳しく伺ってもよろしいでしょうか?

今回平面90度曲がりが一カ所あります。
エアコン取り付け穴から真下に約2メートルおりた後、
90度(左に)曲げてさらに約2メートルほどカバーを施工する予定です。
この場合、LD-90で施工は問題ないでしょうか?

また、エアコン取り付け穴が70mmで施工してあるのですが、
ウォールキャップエアコンキャップ用で施工した方が
よろしいでしょうか?

今回外構工事の関係で、化粧カバーのみ事前に施工を行わなくてはならず
この様な質問をさせていただいております。

よろしくお願い致します。

書込番号:17232865

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2014/02/24 23:56(1年以上前)

まあ曲りが1か所なので大丈夫です

ただ曲り部分はベンダー使用ですね

業者によってはスプリングベンダー使用、

外ベンダーと内部ベンダーがあります

あとスリーブ70ミリは きついですね〜

次回工事のうるさら7は75ミリスリーブですが

現場にて穴を加工しないといけないかな、とも思ってますよ

冷媒管と加湿ホースの合流点は、きっちり絞らないといけません

エアコンの下部が浮き出てくる場合がありますので。。。

ウオールキャップは室内でしたら業者が考えて施工しないと

浮き出の原因となります

室外でしたらLDのヘッドのウオールコーナーキャップ用が発売されています

通常のヘッドですとウオールキャップが浮いてるために

ヘッドの上のほうが開いてしまいます。

書込番号:17233743

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

S40RTRXPとS40RTRXVって何が違うんでしょうか?

2014/02/12 19:19(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40RTRXP-W [ホワイト]

スレ主 emiponnさん
クチコミ投稿数:68件

すみません、思いっきり素人質問です。
メーカーのホームページをみると単「200V・直結・20A」と「200V・(マーク)・20A」とあります。
今回、ネットで購入して他業者に設置してもらおうと考えているのですが、どっちを買ったらいいのかわかりません。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

書込番号:17183039

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/02/12 20:18(1年以上前)

推測ですがダイキンには室外機に直接電源線を接続するエアコンがありました。
カタログにコンセントのマークがある方は一般的な室内機を通過するタイプの電源供給方式に
なると思います。

書込番号:17183261

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/02/12 20:27(1年以上前)

そういえばどちらを購入するかですが室内にコンセントがあるならS40RTRXPの方が
対象機種という事になりますね。

書込番号:17183297

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2014/02/12 21:15(1年以上前)

こんばんは、ダイキン製を主体に扱ってます

まず自宅の電源供給の状態を確認されたらいいと思います

室内機の設置予定場所に☆人の顔のような☆コンセントがあれば

室内電源 単相200V(白と黒)

室内機予定場所にコンセントがなく、室外機設置予定場所に電源線があれば

室外電源 単相200V(白と黒)

一般的にダイキン製品はVは室外単相200V

Tタイプですと室外三相200Vとなっております(赤、白、黒) 

室内に電源があれば XPタイプ

室外に電源があれば XVタイプ、になります。



書込番号:17183517

Goodアンサーナイスクチコミ!4


スレ主 emiponnさん
クチコミ投稿数:68件

2014/02/12 23:19(1年以上前)

>配線クネクネさん

ありがとうございます。XPを購入したいと思います。

>りゅうNO3さん

ありがとうございます。これで迷わず購入できます。


皆さん、わかりやすく説明して下さりありがとうございました。

書込番号:17184213

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ3

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

加湿不良??

2014/02/12 12:43(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63PRP-W [ホワイト]

スレ主 猫印さん
クチコミ投稿数:163件

春に新築と同時に17畳のリビングキッチンに6.3kWを取り付けました。
冬の乾燥対策で、加湿機能を期待していたのですが、全くといってもいいくらい湿度が、上がりません…

皆さんはいかがでしょうか?

17畳で、6.3kWなので、サイズはむしろ大きい方です。配管長も3m程度です。

一例として、雨の日外気温7℃湿度87%の時、加湿モードで連続加湿にした場合の吹き出し口で、2種類の温室度計にて測定した結果が、20℃40%と、20℃41%でした。
雨の日に吹き出し口でこれでは到底部屋の湿度なんか上がるわけないと思いました。

書込番号:17181884 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/02/12 13:40(1年以上前)

残念ながら 過度の期待をされたようですね、(^^;)

本格的な加湿にはやはり加湿器が必要です、

冬場の乾燥した空気からわずかな水分を吸着させ

再度 蒸発 室内へ還元(T_T)

無理が有ります、

あくまでも 補助的な付加価値と考えるべきかと存じますm(__)m

書込番号:17182070 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


bsdigi36さん
クチコミ投稿数:2759件Goodアンサー獲得:87件

2014/02/12 14:49(1年以上前)

今日は。
残念ですね。

冬の乾燥した外気から水分を取りだして室内に取り込もうというのは無理があります。

電力を余分に食うだけです。

書込番号:17182213

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/02/12 15:23(1年以上前)

(*'▽'*)わぁ♪

書込番号:17182295 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


bsdigi36さん
クチコミ投稿数:2759件Goodアンサー獲得:87件

2014/02/12 16:01(1年以上前)

真空ポンプさん、失礼しました。

ダイキンに文句を言うべきところ、たまたま質問を見たのでダイキンに対する怒りがこみ上げて書き込みしました。

真空ポンプさんへの失礼をお詫びします。

書込番号:17182400

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2014/02/12 16:06(1年以上前)

いえいえご丁寧にm(__)m

ウルサラ被害者のかたでしょうか?

書込番号:17182411 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2014/02/12 18:56(1年以上前)

やはり理論的なものだけで実際には無理があるんじゃないかと考えます。
以前に冬場の窓や壁に発生する結露を除去する事を謳い文句に販売されたエアコンもあったけど
直ぐに消滅してますよ。

書込番号:17182954

ナイスクチコミ!0


bsdigi36さん
クチコミ投稿数:2759件Goodアンサー獲得:87件

2014/02/20 18:25(1年以上前)

スレ主さん、真空ポンプさん、今日は。

返信が遅くなりお詫びします。やっと返信する気分になりました。

 私は「うるさら被害者」ではありません。

私は「うるる」や「実勢価格とかけ離れた希望小売価格」など、ダイキンはエアコンでシェアNo.1だそうですが家庭用エアコンメーカーとしては評価していません。過去にエアコンを購入した際も検討対象としたことはありません。
 ただダイキンのエアコンは耐久性については実績があるようですね。

 「うるる(加湿)機能」についてはダイキンの開発者の自己満足と私は考えています。

書込番号:17215897

ナイスクチコミ!2



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「ダイキン」のクチコミ掲示板は
クチコミの閲覧、返信のみが可能です。
 
ダイキンカテゴリトップへ

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

クチコミ掲示板ランキング

(家電)