パナソニックのエアコンをご使用の皆さん、今日は。

私は本年11月24日、CS-HX250Cを1階7.5畳和室に設置しました。風量が強風運転時の暖房能力については満足していますが、設定温度近くに室温が到達する前に微風運転になってしまい違和感を覚えます(リモコンで風量=最強、風向き=下に設定しています)

 前面パネルに温度を表示すると天井近辺の温度(温度計を取り付け)よりも数℃高い温度を表示します(運転開始直後は前面パネルの温度表示と天井近辺の温度は一致しています)

 そこで前面パネルを開いて室内機吸気温度センサの位置(場所)を確認すると放熱器の手前ではなく放熱器右側の奥まった所にあり吸気温度の検出には適していないと思います。


 質問ですが皆さんがご使用のエアコン機種名と室内機吸気温度センサの位置を教えていただければ幸いです。(脚立などから落下しないようお願いします)

書込番号:12355457

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:45件

2010/12/12 12:06(1年以上前)

基本的に最近のモデルでは、吸い込み温度センサが
熱交換器の上にあるメーカーは、パナソニック、富士通ゼネラル、シャープ、
制御基板部/表示基板部にあるメーカーは、ダイキン、日立、東芝、三菱電機です。

熱交換器上のセンサー位置は、右側の前面上部か、裏側上部が一般的です、

書込番号:12355684

ナイスクチコミ!0


240psさん
クチコミ投稿数:54件

2011/04/20 13:34(1年以上前)

CS-X220C

CS-F289A

X220Cを使用していますが、
私も
一旦昇温すると微風運転で床は寒く、
パネル表示温度が高め。ですので
暖房はいるとこサーチをオフにして使用しています。

風向き上下を調整するフラップも下側からには・。

訳あって返却になったDEODEOオリジナル
いるとこサーチなしX259は問題なしでした。

書込番号:12916911