初心者 MSZ-VX40FS-Wについて

2012/08/22 18:37(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機

クチコミ投稿数:7件

故障だと思うのですが運転ランプが点滅して風がでません
原因は何でしょうか?業者に頼むのが一番だとは思いますが自分で直せたらと思い質問させていただきました
99年製で古いエアコンという事もあり、分かる方は少ないかと思いますが
もし分かる方がいらっしゃいましたら教えてください

書込番号:14968027

ナイスクチコミ!5


返信する
クチコミ投稿数:21件

2012/08/22 19:45(1年以上前)

古いエアコンとの事で取説とかが残っていないのでしょうか?残っていればエラー表示の説明などでどの部分の不具合なのかわかるかも知れません。機種名で検索かければ判明するかも知れません。
他メーカーのエアコンで同じ様にエラー表示が出て、サービスマンを読んだら室外機のコンプレッサー異常で、えらく修理費がかかる事を言われたので買い替えた経験があります。
あと、エアコンという家電は高圧冷媒ガスと高容量の電気を扱う機械ですから、下手に素人さんが分解修理しようとか考えない方が安全だと思います。

書込番号:14968244

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9075件Goodアンサー獲得:1605件

2012/08/22 20:09(1年以上前)

既に10年以上の使用期間になっているから修理用の部品保管期間(確か8年)が
終了しているので修理自体が無理な可能性もありますよ。

書込番号:14968321

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3800件Goodアンサー獲得:1071件

2012/08/22 20:15(1年以上前)

こんばんは

今の時期に大変ですね!
運転ランプの点滅は、異常発生のお知らせだったと思いますので、
販売店かメーカーに連絡された方がいいと思います。
取説にも点滅は販売店へ連絡を。と記載されていたと思いますが…

業者も今の時期ですと、盆明けの影響もあろうかと思いますし、
予約などもあり、大変忙しいと思われます。

ご家族もこの暑い中大変だと思いますので、
早く直される為には、こちらで解決策を待たれるより、
出来るだけ早めに連絡された方がいいのではないでしょうか?

書込番号:14968345

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1688件Goodアンサー獲得:186件

2012/08/23 01:18(1年以上前)

フルグラさん
>故障だと思うのですが運転ランプが点滅して風がでません
運転ランプという事ですが、2つある「運転モニターランプ」の事でしょうか。
点滅の状態がわかれば、ある程度故障箇所を絞り込むことができます。
手元の資料によると、98年10月発売で生産完了は2000年3月となっています。
ルームエアコンの場合は、部品保有期限は生産完了より10年です。
配線クネクネさんの書かれています様に、故障箇所によっては修理不能な場合もあります。

書込番号:14969803

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/08/23 01:25(1年以上前)

みなさん親切丁寧な回答ありがとうございます
もし異常がどこかの詰まりをちょっと掃除してすむようなレベルなら自分で直したいと思っております
電気屋のベータローさん
そうですエアコン右下あたりに運転とモニターのランプが並んでついており、運転のランプが一定のリズムで点滅しております
付けているとたまに一瞬だけ風が出ますが基本的にはランプが点滅してる状態です

書込番号:14969821

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1688件Goodアンサー獲得:186件

2012/08/23 09:39(1年以上前)

フルグラさん
>運転とモニターのランプが並んでついており
ランプについてですが、「運転」と「モニター」ではなく、2個合わせて「運転モニター」となっています。(2個の表示の組み合わせで運転状態や室温状態を表示しています。詳しくは説明書に書かれています。)
左側の点滅状態という事ですが、点滅回数はわかるでしょうか。(2.5秒間隔で0.5秒おきに点滅します。)
点滅に2.5秒の休みが無い場合のみ、故障ではなく室内機と室外機の誤配線(工事ミス)となりますが、正常に動作していて後日症状が出た場合、制御基板などの故障となります。
部品に関しては、電気系統部品の在庫を調べましたが、在庫がありましたので修理は可能となっています。

書込番号:14970597

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2012/08/23 10:25(1年以上前)

電気屋のベータローさん
詳しくありがとうございます助かります
ちなみに賃貸マンションに元々設置されていたエアコンの為説明書はありません
点滅状況ですが比較的遅いペースだと思いますが詳しくは分かりません
何故なら一晩たった現在エアコンが正常に作動しているからです
ちなみに前回もこういう事がありました
一体どういう事が考えられるのでしょうか?電気屋のベータローさんの推測で構いませんので教えてください

書込番号:14970723

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2164件

2012/08/23 22:40(1年以上前)

部品の保有期間は10年ですが、在庫があれば修理は可能です。
ですが対応年数が過ぎていますし、普通であれば交換ですね。
故障個所は調べないとはっきりはしないでしょうけれど、三菱で電源ランプ点滅で冷風が出ない(室外機が回らない)であれば、インバータとトランジスタあたりが候補に挙がりますが、(片方しか悪くないとしても)多くは両方交換。あと室内機の基板の可能性も無いとはいえませんが。
今正常だとしても、また動かなくなる可能性はあります。賃貸という事ですし管理している方に早めに相談した方が良いと思いますが。

書込番号:14973052

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1688件Goodアンサー獲得:186件

2012/08/24 17:48(1年以上前)

フルグラさん
今現在は正常に動作しているという事ですので、予想になりますが、使用年数や故障実績からすると、ポテトグラタンさんが回答されています様に、室外機の「インバーター基板」か「トランジスターモジュール」の不良が考えられます。修理する場合は必ずセットで交換となります。
この機種の場合はインバーター基板上にトランジスタモジュールが実装されていたと思います。最近の家庭用エアコンの場合はインバーター基板にトランジスタモジュールが付いている場合がほとんどです。

あと、今年多かった故障ですが、ファンモーターの軸固着による故障がありました。
「1年ぶりにエアコンの電源を入れたら、数分風が出たあとエラーで止まってしまう。その後はエラー表示で風が出ない。しばらく電源を切っておくと正常に動くが、数分でまた止まってしまう。」という症状です。
最近の大雨と節電の影響で、1年近くエアコンを使わない為、室外機のモーター軸付近が錆びて動かなくなってしまう為です。
新しいエアコンでしたら問題はないのですが、古くなってくると錆びやすくなっている為おこる事があります。(一度正常に回ると、その後は問題なくエアコンを使えます。)

書込番号:14975728

ナイスクチコミ!0