スレ主 R32GTS-tsさん
クチコミ投稿数:30件

11月末に新居(新築一戸建ての省エネ住宅)に引っ越す際の
2階リビングに設置するエアコンの出力サイズについてご相談です。

東西に8mほどの横長LDで15.5畳となっています。(LDは仕切りなどはありません)
西がリビングとなり、リビング上部には高さ3.3mの吹き抜けが6畳分あります。
リビング北側にドアなしで洗面コーナー2畳があります。
東がダイニングとなり、ダイニング北側に対面キッチン4.5畳があります。
東側ダイニングの掃きだし窓の上部にエアコンを1台設置することを今のところ考えております。
2階リビングなので、日差しは良さそうです(夏は暑そう)

@この場合、エアコンは6.3kw又は7.1kwのサイズにするのがいいのでしょうか?
 量販店の販売員に聞くと、吹き抜けもあるので7.1kwをすすめられ、
 建築士事務所にも20畳程度のものは必要ではないか、と言われました。
 サイズを小さくすると機器の寿命が早くなるだろうとも。
 色々書き込み見ていると、畳の数値よりも若干低めのサイズをオススメされているかと感じています。
 実際、この場合に5.6km程度のものでは省エネや機器寿命等の観点でもあまり得策ではないでしょうか?
 
A2台設置を薦められる方もいらっしゃいますが、ランニングコスト的には効率いいのでしょうか?
 (2台目を設置する場合は西側のダイニングに設置することになります)
 2台運用は使い勝手が悪い気がしているのは気のせいでしょうか?
 稼動する際は2台同時ですよね?
 (1台では出力が低いから部屋の隅々まで設定温度までずっと冷暖房するイメージのため)
 あまりメリットがないと感じておりますが、どうでしょうか?

B購入するメーカーですが、日立、三菱、パナ、富士通のいずれかにしようかと考えておりますが、
 省エネで長く安心して使えるメーカーはどこになるでしょうか?
 正直比較してもどんぐりの背比べな気がして、区別がつきにくいです。
 わかりやすいのは消費電力の違いくらいでしょうか。
 現在富士通(2007年製)を使用しているので、販売価格が低めな富士通を狙っていますが、
 中国製で少々不安を感じています。

以上、ご意見頂ければ幸いです。

書込番号:15214303

ナイスクチコミ!0


返信する
XJSさん
クチコミ投稿数:4091件Goodアンサー獲得:176件

2012/10/17 02:02(1年以上前)

2台よりも最大の1台が使いやすいでしょうね。
西側ってことは西日がバンバンで夏は辛いかも?
うちのリビングも仕切りがなくて吹き抜けありますがはっきり言ってエアコンの近くに居ないと意味ないです。
富士通ゼネラルはしっかりしてていいと思いますよ。
ほとんどの日本メーカーは中国製じゃないですかね。中国とはいえ自社工場ですから大丈夫ですよ。

書込番号:15214343

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9075件Goodアンサー獲得:1605件

2012/10/17 09:27(1年以上前)

使い勝手なら確かに1台の方が楽です。
でも単純に考えれば2台体制なら熱交換器の面積は倍になるので
冷やすスピードも倍です。
それにAPFの数値は段階をおって2.8キロクラス超過で最初の
下落段階があって4キロクラスを超えると悪くなる一方です。
空気の特性を考えると夏場の冷気は下に溜まりやすく冬場の暖気
は天井付近に溜るという性質があるので夏場は吹き抜け部分を
無視しても問題が少ないようにも感じます。
基本的には最上位機をお薦めしときます。
最近の住宅は高断熱、高気密住宅なので15.5畳なら4キロクラス
かワンランク上の5キロクラス(メーカーによっては5.0か5.6の
どちらか片方しかラインナップされていないので・・・)なら冬場の
最大能力値を6キロや7キロクラスの機種と比べても遜色の無い場合
が多いので基本部分は1階部分の対応面積機で対応して不足する様
なら追加で2.2クラスというのがいいんじゃないかと思いますよ。

メーカーに関しては好みもあると思うので一応ですが自動掃除機能
が各社搭載されてますが基本的に屋外に排出する機能をもっているのは
パナ機とシャープ機で他はダストBOX式なので年1とかで掃除が必要
になると考えた方がいいです。
もし暖房を重視するならパナのエネチャージ機能が霜取りを軽減して
くれるので室内の温度維持が安定しやすいので一押しになります。

書込番号:15214990

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2164件

2012/10/17 12:19(1年以上前)

エアコンのカタログ等に目安となる畳数が書いてありますが、同じ畳数のエアコンでも普及機と高級機では能力が違います。100V機と200V機でも違います。
いまのエアコンはインバータ機でパワーを調整できますので4.0kWのエアコンでも5.4kWまで出せるものとかもあります。
15.5畳で仕切りがないようですし、私は2台設置は考えないですね(洗面コーナー、キッチンの陰までムラなく空調する事は考えないです)。
暖房を考えますとパナのXシリーズは中々よくて、エネチャージシステムが暖房の立ち上がり、霜取り、省エネに貢献しています。

仮にXシリーズの5.6Kwクラスのものを見ると冷房能力は0.5〜5.7kWとなっており15畳〜23畳が目安となっています。
暖房は0.4〜11.3kWとなっていて15畳〜18畳が目安。
ならば7.1kWのエアコンなら暖房能力はもの凄く上がるのかと言うと0.4〜11.6kWでほとんど変わりがありません。
冷暖房って気密性がかなり重要となりますが、新築ですし高級機でしたら余裕を見ても(2階で吹き抜けありなので)5.6kWでよさそうに感じますが。
ちなみに普及機ですと低温時には能力が出ませんし、霜取りで10分以上温風が出ないとかあります。

書込番号:15215481

ナイスクチコミ!1


スレ主 R32GTS-tsさん
クチコミ投稿数:30件

2012/10/19 02:59(1年以上前)

レスありがとうございます。

皆さんのご意見を伺っていると、やはり2台よりは1台の方が扱いやすいのかと感じますね。

リビングが15.5畳ということもあり、5.6kwクラスをオススメされているのはよく分かりますが、
ダイニングに併設しているキッチンは対面式(上部は吊り戸棚がないので開放的)となっています。
冷暖房の空気がキッチンにも逃げそう(拡散しそう)で、設定温度にするのにずっとパワーを使う
イメージがあり、電気代も上がるのかなと感じていますが特にそんなことはないでしょうか?

それならば、4.5畳分のキッチンも考慮して、6.3kwぐらいのものへサイズアップするのもいいのかと考えております。
それとも扇風機などで空気の循環を良くしてあげれば、パワーをセーブできるなどあるのでしょうか?
そもそも部屋全体が設定温度になるまで(設定モードに従って)フルパワーで出力されていると認識しているのが間違いでしょうか?

パワーが弱くて電気代がよりかかったり寿命が短くなったりするのは避けたいと思っています。

パナを挙げて頂いておりますが、本日ヤマダで日立の上位機種の値段を聞いたところ、
RAS-S63B2:17万8千円、RAS-S71B2:19万円とのことで他のメーカーよりも安く提示していました。
もう1万円近くは下げられそうな感じでした。新製品発売間近ですが、だいぶ値頃感が出てきました。
そのため、今は日立に片寄りつつあります(^^)
日本製、ステンレス、省エネ(富士通の次に良い)が魅力に感じています。
ただ、日立はイメージ的にエアコンが得意という考えがないですね。。

日立は冷暖房が遠方まで届くとの機能説明はカタログにないものの、販売員の方は8mぐらいは届きますよ、とのご説明でした。
リビングが長いので若干不安ですが、心配ないでしょうか?

書込番号:15223479

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9075件Goodアンサー獲得:1605件

2012/10/19 09:53(1年以上前)

LDではなくLDKなんですね。
文面からすると対面キッチンでも上に棚でもありある程度の
閉鎖空間なのかと思っていました。
省エネ住宅なら高断熱・高気密で鉄筋コンクリ並みの対応
面積になるんですがスタンダード機と最上位機では最大能力
値が大きく違うので一応対応範囲という事で4.0キロないし
5.6キロクラスの製品をお薦めしてました。
ご自分で不安があるなら6キロクラスでもいいと思いますよ。
6キロクラスだとメーカーの対応範囲は冷房で17〜26畳
くらいです。
暖房でも16〜20畳対応なので問題は無いと思いますよ。
最近は何処のメーカーであれ上位機種なら10m以上に到達
できる風速を備えています。
問題が出る可能性があるとすればLDKの場合だと調理中に
空気中に飛散する油粒子です。
フィルターに付着すると自動掃除機能に問題が出る事が多い
だけでなく熱交換器に付着すれば熱交換効率が落ちてきます。
能力が大きいエアコン1台だと汚れによる影響が大きくなる
と思います。

ちなみに2台体制についても書き込んで置きます。
常時2台稼動と大容量1台稼動で冷房だけを考えれば大容量
1台より2台体制の方が省エネです。
(暖房でもおそらく省エネだと思いますがピーク時の電機使用量
に関しては2台体制の方がエネルギーを食ってます。)

書込番号:15224097

Goodアンサーナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2164件

2012/10/19 21:17(1年以上前)

LDKでいえば20畳あって他に洗面コーナーもあるという事なんですかね?
新築であれば高断熱高気密であろうし、高級機であればそれでも5.6kWでいけそうですが。
でも6.3kWでもいいと思いますよ。メーカーや機種によって能力は違うでしょうし。気密性や断熱性がどの程度なのかわかりませんので。

シャープや三菱や富士通やパナもこのクラスで(5.6kWと6.3kWの)冷房の消費電力の差は、こんなもんかって感じですし。また、6.3kWの冷房最大消費電力は大体2500W前後が多いです。
でも日立は違うんですよね。3000Wを超えます。最大能力値も若干違いますが、フルで冷房が動けばそれぐらい使用する可能性はあります。

>フルパワーで出力されていると認識しているのが間違いでしょうか?

そんな事はないですよ。メーカーによって制御の仕方はマチマチでしょうけど余力があったりする場合も。
冷房で設定温度に達してない状態でワットチェッカーで測ればわかります。パワフルに切り替えれる機種ならそれでグンと消費電力が上がります。

>他のメーカーよりも安く提示していました。
>もう1万円近くは下げられそうな感じでした。新製品発売間近ですが、だいぶ値頃感が出てきました。
>そのため、今は日立に片寄りつつあります(^^)

価格重視であれば良いと思いますが。お得なようですし。
ステンレスフィルターも良いですし。
価値観は人それぞれですし、どこに魅力を感じるかも人それぞれです。

部屋の断熱性能や広さ等から計算式で必要な能力を出すなんて事もありますが、面倒ですしあんまりやる人はいないと思いますが、そういえばこんなちょっと面白いのが有りますよ。
http://www.eakon.jp/cgi/fuka/fuka.cgi
試しにやられてみては?

書込番号:15226266

ナイスクチコミ!0


スレ主 R32GTS-tsさん
クチコミ投稿数:30件

2012/10/20 04:05(1年以上前)

配線クネクネさん

>問題が出る可能性があるとすればLDKの場合だと調理中に
空気中に飛散する油粒子です。

なるほど。
対面キッチンとは言え、コンロ前は壁になっていて2mは離れているので影響がないといいですが、、
2台体制も悪くはないんですね。もし不足がちと判断したら考えてみます。


ポテトグラタンさん

>でも日立は違うんですよね。3000Wを超えます。最大能力値も若干違いますが、フルで冷房が動けばそれぐらい使用する可能性はあります。

確かに日立は冷房では6.3KWの最大消費電力(3050W)が高いですね。
これだとフルで動いているときの電気代は他メーカーの2500W前後のモデルと比較しても
高くなる傾向にある、ということになるのでしょうか?
冷房時の消費電力2200Wとして記載されていますが、この意味としてはパワーセーブと
フルパワーを平均的に稼動した数字と解釈するのでしょうか?
日立は比較的にAPFが高めなので、フルパワーの稼動が多ければ逆に電気代がよりかかってしまうとのことであれば残念ですね。

書込番号:15227563

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2164件

2012/10/20 18:13(1年以上前)

>パワーセーブとフルパワーを平均的に稼動した数字と解釈するのでしょうか?

いえ、定格能力で運転した時の消費電力です。
冷房が6.3kWで動いた時の消費電力です。
フルパワーについて気にされているようでしたので書きこみましたが、(実測したわけではないですが)最初からフルパワーで動き続けるとは思えませんし、このエアコンでしたら部屋は冷えるでしょうから落ち着くと思いますよ。あと、Sシリーズを使っている人がいるのですが、冷房まわりでの不満は聞いた記憶がないですね。
断熱処理されていないプレハブでの真夏のエアコンは凄いですよ。熱負荷が凄くてガンガン回って冷気をだしているのに熱に負けます。
エアコンなんかは冷蔵庫と一緒ですよ。気密性が高く断熱処理がしっかりしていれば、それなりの能力でしっかり冷えます。エコになります。
ちなみにAPFですがシーズンを通してお使いになる場合、お住まいが東京とかそんなに寒くない地域でしたらそこそこ目安にはなりますが、寒冷地では役に立ちませんし見ません。外気2℃の暖房能力も。零下での使用があるわけですし、重要なのは本当に暖まるのか、室温を一定に保てるのか(霜取りで止まったりするので)、吹出しまでの時間、とかそういう部分を重視します。スレ主さんは冷房重視のような感じがしますので関係ないと思いますが。

書込番号:15229782

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ一覧を見る


「エアコン・クーラー」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
三菱電機スマート家電 0 2021/11/30 15:28:39
プレートの穴の位置 2 2021/11/27 1:04:36
ダイキン製エアコンの闇 2 2021/11/25 17:17:32
雑巾臭以外は大変満足です(アンテナ撤去) 0 2021/11/23 14:26:45
三菱4台購入しました! 4 2021/11/23 19:42:19
カタカタ音 9 2021/11/26 20:38:19
昔の型番に、取り付けを試みた方はいますか?CWH-185 1 2021/11/24 14:41:38
価格上昇? 5 2021/11/22 15:44:44
隠蔽配管と勾配甘い 2 2021/11/20 14:27:23
空気清浄 ? 2 2021/11/18 23:29:15

「エアコン・クーラー」のクチコミを見る(全 76254件)

価格.com Q&Aを見る

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

最適な製品選びを
サポート!

[エアコン・クーラー]

エアコン・クーラーの選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:11月26日

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング