ソーラーパネルの購入を検討しています。
2社からシャープ、カナディアンソーラーを勧められていますが何を重視して選べばいいのか分かりません。当方まったくの素人の為アドバイス宜しくお願いします!!

【設置場所】築4年平屋
【屋根形状、向き】片流れ5.71度(北側)
【瓦名称】金属瓦棒(ガルバ二ウム )
【屋根の寸法】:縦12475 横8190 

A社:シャープのみの取り扱い販売店
11.70kW
シャープNQ195AA×60枚
パワコンJH−G1C3P× 2台
北に片流れの屋根の為さざ波工法で南に10度起こしてパネル設置
器機、工事費\4725000
その他全量買い取りの為電力会社の電柱の工事、売電メータ―の価格が追加で発生予定。
年間発電シミュレーション:12338.63kW

B社:いろんなメーカーを取り扱っている工務店
10.080kW 
カナディアンソーラー 多結晶 CS6P−240P×42枚
パワコン:三菱CS−5000J ×2台
接続箱:4回路KTN-CBS4C−R ×2台
片流れの屋根にべたばり(パネル方向北側)
器機、工事費、カナディアンソーラーの災害補償、電力会社の電柱工事、売電メーターなどすべての必要経費込み
\2963520
年間発電シュミレーション結果:9995kW

A社は北につけても発電しない。カナディアンは日本での実績4年しかない。シャープのパネルが出力低下ないという新聞記事をみせられました。

B社は我が家の立地が小高い丘の上の3方角地の為風が強いので、シャープのさざ波工法だと屋根に負担がかかる。北側にべたばりしても発電可能。価格の面でもカナディアンソーラーがいいのではないか?といわれます。

価格の面をみるとB社が魅力的で、ローンの金利を無視して計算すると約7年で償却できます。

しかし我が家の屋根に北面に設置してシミュレーションのような発電量が得られるのかが不安なことと、北面に設置するので太陽光発電量不足等に関する苦情を申し出ないことという内容の念書にサインしなければいけないのがひっかかります。

あとカナディアンだとパワコンが室内設置と言われましたが室内の温度はどのくらい上がるのでしょうか?設置するなら脱衣所予定です。



ご意見よろしくお願いいたします。

書込番号:15322437

ナイスクチコミ!0


返信する
ussy155さん
殿堂入り クチコミ投稿数:1103件Goodアンサー獲得:241件

2012/11/11 05:54(1年以上前)

前面北側設置の片流れとの事で、訴訟問題にもなっている話なので光害の可能性は検証される方がいいと思います。
メーカーによっては北側設置不可のケースも多い位ですから。

自分なら怖いのでカナディアンに傾斜架台での施工が可能であれば検討、もしくはB社の構成で相見積もりを沢山取ってみる行動をします。
シャープで同じケースですが、同じパネル3.7kwで37.5万/kwが出ていたので、12kwで47.5万/kwがとても適正とは思えませんし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15081683/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%96k%91%A4#tab

パワコンは通気を確保できていれば問題無いと思います。
窓や隣室、廊下への扉を開けていられる環境ならまず大丈夫です。

書込番号:15323877

ナイスクチコミ!2


エロQさん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:5件 マイブログ 

2012/11/11 07:48(1年以上前)

質問者様とほぼ同じ設置条件で太陽光の設置を検討しており、本日契約する者です。

契約予定内容は、トリナソーラー(中国)200W×60枚=12.0kw パワコン三菱4.0×3台
設置屋根形状 金属折板屋根 北面勾配1寸(5.71°)
設置方法 ハゼ式折板屋根金具工法(ベタ置き)
価格  310万円

検討当初は、パネルを起こして南面へパネルを向けることも検討しましたが、精々南面5〜10°程度でしたので、年間発電量差がkwシステムあたり100kw程度の年間発電量増加が見込めるかどうかと言うとことで金額的には年間4,000〜4,500円程度と考えると、パネルを起こすことによって風害とうのリスクと比較した場合、私は風害リスクとコスト削減を選びました。
まぁ、全量買取を検討されるということは、環境問題よりも投資的な思惑が大きいと思いますので、その辺りの最終判断はご自身でされることをお勧めします。
(環境問題>投資であるならば、少ない資材でより多く発電する方が環境貢献度高いと思います。)

書込番号:15324060

ナイスクチコミ!1


ussy155さん
殿堂入り クチコミ投稿数:1103件Goodアンサー獲得:241件

2012/11/11 09:00(1年以上前)

書き忘れましたがシャープだと集合住宅用のND-190ABか後継のパネルだと原価もだいぶ抑えられて、10KW超くらいで収まる感じと思います。

書込番号:15324270

ナイスクチコミ!0


Key_Starさん
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:9件

2012/11/11 09:04(1年以上前)

質問者の条件で、私ならこうするでしょう・・・・ということで。

(光害)
今の状態(ガルバの棒屋根)で問題なければ、一寸勾配でも光害の問題は発生しないでしょう。

(設置方法)
なれば、架台のコストと北向きの効率低下との兼ね合いで設置方法がきまると。
南向き、10°の月平均斜面日射量は3.61kWh/u・day
南(北)向き、0°の月平均斜面日射量は3.41kWh/u・day
北向き、10°の月平均斜面日射量は3.12kWh/u・day (以上、海老名の場合)
------
北向きの一寸勾配だと、月平均斜面日射量は3.3kWh/u・dayくらいでしょうか。南向き10°に比べると10%くらい少なくなるので、おそらく架台のコストのほうが高くなって、ベタ置きにするのがコスト最小。

(ソーラーセルの選択)
【屋根の寸法】:縦12475 横8190 
屋根の広さが100m^2程度と広いので、10kW制限を意識するなら、変換効率よりコスト重視・・・ということで、ソーラーフロンティアになるでしょう。記憶がただしければ、軒先けらばから40cm離れる必要があるので、160W級のパネルなら、10×7枚設置ができるかもしれません。
多少の余裕をみて9×7枚にしても、10,080Wということになります。
パワーコンディショナは、5.5kWのものと4kWのものを設置する必要があります。(10kWを超えないようにする)


(発電総量)
月平均斜面日射量を3.3kWh/u・dayとして、パネルは12,000kWhの期待発電力量といったところでしょう。42円で売るとして、50万円ほどになると思います。

(設置コスト)
ソーラーフロンティアだし架台のいらない棒屋根だし・・・・ということで、300万円程度ではないでしょうか

書込番号:15324285

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4件

2012/11/11 09:57(1年以上前)

みなさんコメントありがとうございます。

最安太郎さん
B社よりパナソニック、東芝は保障がおりないと言われています。
ネットの見積もりサイトから申し込んで4社から回答があったのですがB社以外はシャープしか提案されませんでした。
B社もシャープの見積もりをだせると言われましたが、風の影響とシャープの経営状態でカナディアンを勧められています。

ussy115さん
光害の件はカナディアンの念書にも書いてありました。訴訟にもなっているんですね。
B社はうちの屋根にパネルをおいても光害の影響はなさそうだといっていますが・・・。どうなんでしょう。シャープの価格参考にさせてもらいます。

Key Starさん
詳しいご提案ありがとうございます。ソーラーフロンティアの見積もりは出してもらったことがないので参考になりました。
北向きのべた置きでも南に比べて10%減位なんですね。ちょっと安心しました。