『10KW越えの判断はパネル出力?パワコン出力?』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『10KW越えの判断はパネル出力?パワコン出力?』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ1

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

シャープのパネルND-160AB 160W×102枚=16.32KWを設置しました。
パワーコンディショナは、JH-L1C3P 4.5KW×3台=13.5KW
契約アンペア(主ブレーカー)は、100Aと30Aの2つ付けられています。
電力会社との「電力受給契約申込書」には発電設備(パネル出力)とインバータ(パワコン出力)のどちらか小さい方を記載するように指示されており、13.5KWと記載されています。

質問1:
一般的に政府の補助金対象になるのは、16.32KW/13.5KWのどちらでしょう。(10KW越えなので、実際にはありませんが)
質問2:
太陽光発電設置費用が安い高いの目安となる単位としてKWあたりいくらと、この掲示板や量販店などの広告で見かけますが、その分母となるのは16.32KW/13.5KWのどちらでしょう。
質問3:
出力10KW越えは20年間固定買い取りだと思いますが、この場合の判断基準は16.32KW/13.5KWのどちらでしょう。13.5KWだったとすると、よく、10KW越えにする為に、パネル出力合計だけを10KW越えに計画している方がいらっしゃいますが、そのような方は、実際は発電できるはずもない大容量のパワコンを設置されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

書込番号:16215866

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:370件

2013/06/04 23:33(1年以上前)

アーリーアダプタさん

こんばんは。
気になったので調べてみました。(よく勘違いするので、その際はご指摘ください。)

回答1
パネル容量が対象なので16.32KWです。なお、補充金はパワコンが10kW超えているので出ませんね。
http://www.j-pec.or.jp/subsidy_system/qualification.html#anchor02

回答2:
どれだけの収入を取れるか考慮すると、パネルとパワコンの低い方(今回は13.5kW)と思います。

回答3:
→パネルとパワコンの双方が超えている必要があります。低い方が10kw超え(13.5kW)と考えて良いです。
 10kW超えの目的が20年ということなら、パワコンも10kW以上要ります。また、10kW超えをパネルだけにするのは
 補助金の関係でしょう。ただし、この場合は余剰10年になります。
 (増設で双方が超えれば20年に変更はできます。)

----
電力会社との「電力受給契約申込書」には発電設備(パネル出力)とインバータ(パワコン出力)のどちらか小さい方を記載するように指示されており、13.5KWと記載されています。

電力会社としては、10kW以上送ってくれるかどうかだけ気にすれば良いので、どちらか低い方はないかを聞いているのだと思います。(質問3と被りますね)
#低い方1つの確認は数字2つとも超えているかを確認するより、簡単ですから。

書込番号:16216436

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:370件

2013/06/05 00:08(1年以上前)

自己レス
良く考えたら変ですね。

>回答2:
>どれだけの収入を取れるか考慮すると、パネルとパワコンの低い方(今回は13.5kW)と思います。

総発電量に与える影響はパネル次第だから、パネル側の容量で単価判断した方が良いのでしょう。(きっと)

書込番号:16216601

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:14件

2013/06/05 10:56(1年以上前)

質問1:
一般的に政府の補助金対象になるのは、16.32KW/13.5KWのどちらでしょう。(10KW越えなので、実際にはありませんが)

回答1:
10kW越えの場合、お書きのように出まへん。
が・・・補助金の計算はモジュールの公称値で算出しますよってに9.99kWが補助金の一杯となります。
http://www.j-pec.or.jp/subsidy_system/summary.html

質問2:
太陽光発電設置費用が安い高いの目安となる単位としてKWあたりいくらと、この掲示板や量販店などの広告で見かけますが、その分母となるのは16.32KW/13.5KWのどちらでしょう。

回答2:
これは、はっきりとした区別とか決まりはおまへんが
一般的にはモジュールの公称値で謳ってるところがほとんどです。

質問3:
出力10KW越えは20年間固定買い取りだと思いますが、この場合の判断基準は16.32KW/13.5KWのどちらでしょう。13.5KWだったとすると、よく、10KW越えにする為に、パネル出力合計だけを10KW越えに計画している方がいらっしゃいますが、そのような方は、実際は発電できるはずもない大容量のパワコンを設置されるのでしょうか?

回答3:
全量買取の10kW以上という判断は、「どちらか低いほう」ですよってに、
どちらかが10kW超えてても、(某社の)9.9kWパワコンをつけると
全量×20年にはなりまへん・・・。

お書きの、16.32kWでも、13.5kWでも、オムロンあたりの5.5kW×3台で
解決するはずですわ。

書込番号:16217681

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:71件

2013/06/05 21:41(1年以上前)

回答有難うございました!
疑問が解決しました。
10KW越えまであとパネル1枚だから無理して載せちゃいなよ見たいな議論は無意味って事ですね。

書込番号:16219689

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:370件

2013/06/05 22:15(1年以上前)

あと1枚の議論は大事なんですけどね。・・・
解決済みなら、スレ主さんにはどうでもいいことでしょうが。

書込番号:16219876

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


価格.com Q&Aを見る

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:1月14日

クチコミ掲示板ランキング

(太陽光発電)