初心者 東芝とパナソニック 回路構成について

2013/10/10 16:17(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:51件

太陽光発電システムの導入を検討しつつ、
いつもこの掲示板で勉強させていただいております。

東芝かパナソニックのどちらかに絞って検討しており、
複数社に見積もりをお願いしているところです。
価格についてはこちらの掲示板でも多数質問があり、
それに対しての皆さんの詳しい回答で勉強させてもらっていますので、
出てきた金額を見比べながら結構楽しんでいたりします。

今回東芝とパナソニックのどちらを選択するかに当たり、
1点だけ理由が分からないことがあり初めて質問させていただくことにしました。

当方自宅東西の切妻屋根で、東芝(250w)、パナソニック(240w)ともに、東側16枚西側8枚の24枚構成で検討しています。

昇圧ユニットはないほうがいいと思うのですが、
東芝の場合ですと、
6直列3並列+4直列1並列+2直列1並列の構成が業者より提出されました。
昇圧ユニットを1つで済ますために、23枚構成(東側16枚西側7枚 5.75kwシステム)で、
7直列3並列+2直列1並列の構成を提示してきた業者もあります。

ところがパナソニックですと、4直列6並列の構成を提示されました。

そこで質問なのですが、パナソニックの例ですと4直列の構成はパワコンの性能を無駄にはしないのでしょうか?
もし問題ないのであれば、何故東芝でも同じく4直列7並列の構成を提示してくる業者がないのでしょうか?

分かりにくい説明かもしれませんが、
どなたかご教授をお願いいたします。

書込番号:16688586

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5298件Goodアンサー獲得:1048件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/10 19:19(1年以上前)

直列数はできるだけ多いほうが、パワコンでの高い変換効率が期待できます。

パナソニックの4直列6並列の提案は、
1)パネルの直列接続で異なる方角の屋根をまたがるのは禁止ですから、ある面の屋根面積が小さく、かつ昇圧しない条件で小さい屋根の面積で可能な最大直列数にあわせる
2)回路の小区画に分割して影の影響を最小限にする

が考えられます。

西面の屋根が小さいようですが4直列を基本で2並列とし昇圧なしの構成にしてないですかね。

書込番号:16689153

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:51件

2013/10/10 22:18(1年以上前)

>gyong様
回答ありがとうございます。

実際には西側のほうが屋根面積は広くて、最大18枚乗せることができます。
当初は最大数載せての東芝8.5kwで検討していたのですが、
@パワコンが2台になってしまうこと
A正確な東西ではなく、微妙に傾いていまして西側は若干北を向いていること(わずか数度ですが)
B西側後方に山があり、日の入りの時間を待たずに影に入ってしまうこと(真夏でも5時には日陰です・・・)
これらから、西側の枚数を減らしての検討に切り替えた次第です。

8直列ってのが出来ればいいんですが、業者がそう出してこないくらいですから無理ってことなんでしょうねぇ。

書込番号:16690014

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5298件Goodアンサー獲得:1048件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/11 01:06(1年以上前)

>8直列ってのが出来ればいいんですが

 東芝と同じサンパワーセルを使っている、100WモジュールのGWソーラー(GW-100A)なら12直列くらい接続できます。
100Wですから、東芝の250Wに比べるとサイズは小さいです。

書込番号:16690819

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2013/10/11 10:13(1年以上前)

>gyong様

GWソーラーってのは知りませんでした。
太陽光パネルはまだまだ発展途上で、現状有名ではないメーカーからも良い物が出てくるかもですね。


最初の質問に戻り恐縮ですが、
東芝のシステムでは4直列6並列は駄目で、パナソニックではOKなのは何が理由なんでしょう。

書込番号:16691608

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5298件Goodアンサー獲得:1048件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/11 10:57(1年以上前)

東芝で4直列6並列ができない理由ですが、これはパワコンの最大入力電流とパネルの公称最大出力動作電流に関係するものと思われます。
東芝5.5kWパワコンはオムロンのKP55Kに相当しますので、パワコンの最大入力電流は35Aです。
http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/kp/kpk.html

東芝250Wパネルの公称最大出力動作電流は6.17Aですから、6並列とした場合、6.17A×6並列=37.02Aとなりますから、KP55Kの定格を超過します。そのため東芝250Wパネルの6並列構成はできないと考えられます。

パナソニックは公称最大出力動作電流が5.51Aと東芝より低いので、6直列でもパワコンが対応可能なのではないでしょうか?

参考ですが、ソーラーフロンティア170Wは公称最大出力動作電流が1.95Aと極端に小さいです。パネルの公称最大出力動作電圧が高いためです。ですからソーラーフロンティアは3直列が最大で、その並列の組み合わせとなります。

みゆなパパさんの屋根は影が発生するということもありますから、単位面積当たりの発電量は小さくなりますが、並列数を多くしなければならないパネル構成を考慮するとソーラーフロンティアのようなCIS系が向いていませんか?
CISは北面設置でもソーラークリニックのような太陽光発電ランキングサイトでは上位にランキングされます。

書込番号:16691740

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2013/10/11 11:40(1年以上前)

>gyong様
何度もご丁寧に説明いただきありがとうございます。

そろそろ私の知識では説明していただいた内容について行けなくなりつつあります^^;

どちらかというとパナソニックのほうに傾きつつあったのですが、
まったくの守備範囲外のご提案をいただき、思いっきり揺らいでしまいましたw
ソーラーフロンティアのシステムでも見積もりを依頼したいと思います。

書込番号:16691860

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2013/10/22 15:31(1年以上前)

>gyong様

このたびはお世話になりました。

結果ご報告させていただきます。

ソーラーフロンティアは、やはり重量の問題でパスすることにしました。
問題ないという話もありますし、普通に載せられているお宅もあることは承知していますが、
15年20年と運用していくことになりますので、建物への負担を少しでも減らす方向で考えました。

Panasonic HIT240α 24枚 5.76kWのシステムを選択しました。
Panasonicを検討されている方のために参考までに以下を。

システム:Panasonic HIT240α×24枚 5.76kWシステム 昇圧なし
モニタリング:Panasonicスマートhems AiSEGセット
工事関連:二面設置 屋根勾配5寸足場なし
価格:2,080,000円(補助金適用前)

実際にはこれよりも安い金額の提示の業者もありましたが、
諸々の要素を勘案し、上記金額の業者との契約としました。

今後もこちらの掲示板で情報収集させていただきたいと思います。
ありがとうございました。