『パワコンの設置場所について』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『パワコンの設置場所について』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ4

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

パワコンの設置場所について

2014/04/26 23:23(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 RED ISISさん
クチコミ投稿数:5件

東芝の太陽光7.5kw をこの度契約しました。早くて6月末の工事予定です。
質問ですが、パワコンの設置場所についてです。
TPV-PCS0300B TPV-PCS0400B
上記2台の設置となりますが、以前こちらでパワコンは発熱するので、トイレは暑くなるかもとアドバイス頂いていたのですが、業者の方が2階にトイレが有って24時間換気システムなら、今のパワコンは排気して暑くならないので、トイレがいいですよ。と言って来ています。
5月に業者と現地調査して設置場所を決定するのですが、この2台のパワコンはトイレでも大丈夫なのでしょうか?皆さんの設置場所はどちらですか?
自宅で後設置できそうな場所は、脱衣場・玄関ホール・二階ホール位です。自分もなるべくなら、目立たない場所がいいと思っています。
スミマセンが素人の為、皆さんのアドバイスお願いできないでしょうか。ヨロシクお願いします。

書込番号:17452884 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:573件

2014/04/27 06:46(1年以上前)

やはり目立たない場所が良いですよね。
我が家は脱衣所に設置しましたけど、配電盤の近くで通気性の良い所がベストだと思います。
業者は作業がし易い場所を提案してくるんじゃないでしょうか?

書込番号:17453534

ナイスクチコミ!1


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5144件Goodアンサー獲得:1026件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/04/27 07:09(1年以上前)

パワコンは熱にさらされず、かつ電力会社の受電点の近くがよいです。家の中では分電盤の近くです。分電盤から遠ざかって設置すると、電力ケーブルの電圧ロスで電圧上昇抑制が起きやすくなり、思ったほど売電できなくなります。

http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/inc/pdf/voltage_01.pdf

私の家では風通しのよい1F玄関にパワコンを設置しています。分電盤からは3m離れています。そのせいか知りませんが電圧上昇抑制が昨年8月から通算24分発生しています。

書込番号:17453572

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 RED ISISさん
クチコミ投稿数:5件

2014/04/27 07:25(1年以上前)

早速の回答ありがとうございます。二階トイレと言ってきたときは、少しでも工事を早くするためかな?と自分も思いました。
東芝から工事業者ように通知が有ってるんですね。やはり分電盤近くの脱衣場がベストのようですね。脱衣場の勝手口が防犯使用で、網戸にも出来るので、通気は大丈夫ですし。業者と話すのに自信がつきました。ありがとうございます。

書込番号:17453601 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1