『30Aで14畳に200Vのエアコンは大丈夫でしょうか?』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『30Aで14畳に200Vのエアコンは大丈夫でしょうか?』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ61

返信13

お気に入りに追加

標準

エアコン・クーラー

スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

いろいろな質問を読み、量販店でも話を聞いたのですが、どんどんわからなくなってしまっているので、どなたかご享受ください。

一戸建て2階南向きLDK。
リフォームして6畳二間を一部屋にし、一部勾配天井の約14畳。
2000年に新築しているので、200Vのコンセントは引けるらしい。
現在はすべて100V仕様。
エアコン専用コンセントあり。
リフォーム前から使用していたエアコン(2.8kw)を昨年まで無理やり使用。
現在故障。一度基盤交換もしているので、今回は買い替えを検討。

冷房のみに使用。
(暖房は石油ファンヒーターのみで、これまでもエアコンを暖房に使用したこと無し)
昨年40A→30Aに変更したので、できるだけアンペアはこのままでいきたい。

1階寝室(8畳)のエアコンも同時購入予定。(100V、2.8kwクラスを予定)
2台同時に使用しない、ドライヤーとエアコンを同時に使用しない等の節電努力はしてきたので、
これからもそうするつもり。

LDKでは、暑さに耐えられなくなった数時間の使用だと思います。
あとは基本、扇風機頼みです。

上記のような使用状況で、30Aのまま200Vのエアコンを購入しても大丈夫でしょうか?
ずっと100V4kwのものを検討していたのですが、今日量販店で200V4kwから選ぶほうが良いと言われました。
確かに大型の容量のほうが楽に運転できるということは理解しましたが、
我が家の状況でブレーカー飛びがないかが心配です。

お手数をお掛けしますが、どなたがよろしくお願いします。

書込番号:17601893

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:336件Goodアンサー獲得:108件

2014/06/07 17:17(1年以上前)

うちがちょうど30A契約で、200V4KWのエアコン(パナソニックのCS-401CXR2)を使ってますが…
10畳リビング+6畳キッチンですが参考までに。

エアコンはこの1台しか稼働しませんが、夏場は意外と落ちません。
(同時に42型の液晶テレビやパソコンとか瞬間式ウォシュレットをつけてます)
おおよそ炊飯器、電子レンジ、電気ケトル、掃除機、ドライヤーのうち同時に2以上つけると落ちるので
これらを使う時に確認しとけばまあ大丈夫です。たまに忘れて落としますが…。

ちなみに冬はかなり落ちます。

書込番号:17601947 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!10


スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

2014/06/07 19:55(1年以上前)

早速のご回答、ありがとうございます!
我が家ととても似ている状態ですね。
ご飯の支度中はエアコンを使用しなければ、大丈夫かもしれませんね。
200V4kwに傾いてきました。

書込番号:17602435

ナイスクチコミ!8


殿堂入り クチコミ投稿数:9075件Goodアンサー獲得:1605件

2014/06/07 21:10(1年以上前)

あくまでカタログの数値上ですが100V機と200V機なら200V機の方が全体的には省エネですが始動した
ばかりの最大負荷状態での消費電力に関しては冷暖房どちらも200V機の方が大食いですよ。
最も能力が上昇する分200V機の方が速く室温を設定温度に近付ける事ができるので最大負荷時間は200V
機の方が短くなるから我慢する時間も短くなる事になりますね。
ちなみにですがパナ機Xシリーズに4キロクラスの100V機と200V機両方がラインナップされていますが
冷房時の最大消費電力差は500Wくらいあります。

書込番号:17602690

ナイスクチコミ!6


スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

2014/06/07 22:22(1年以上前)

配線クネクネさま
ありがとうございます。

只今パナのカタログを見てるのですが、
A(運転電流)とW(消費電力)の関係がよくわかりません。
Xシリーズの4kwの冷房を例に挙げると、

100V 11A 110〜1250W

200V 4.75A 120〜1720W

とあります。
これは、100V機種は、常時11A分確保する必要があり、最少110Wの消費、最大(たいていは運転開始時)は1250W使いますよ、つまり12.5A分使う時がありますよ。
という意味でしょうか?

必要アンペア数を計算するのに、どう計算していいのかよく分かりません。
200Vのほうがランニングコストは下がりそうですが、
上記のような記載を見ると、結局何が一番いい妥協点なのかわからなくなってしまっています。

書込番号:17603018

ナイスクチコミ!4


殿堂入り クチコミ投稿数:9075件Goodアンサー獲得:1605件

2014/06/08 20:46(1年以上前)

そう考えて問題無いですよ。
最大負荷時=最大電力消費なので100V機は12.5A(アンペア)で200V機は17.2A(アンペア)
を消費しているという事です。
安定運転に近付き出力が絞られていくと最低消費電力の110Wや120Wになるという事です。
只、ものは考えようですが消費電力を減らす事が可能なモードもあるので最大消費電力をメーカーに
よっては20〜30%は抑えられるみたいです。
その代わり当然部屋が冷えるまでに時間が掛かる事になるので消費電力は減る反面最大出力時間が
長くなるというデメリットもでてきます。

後、>100V 11A 110~1250W

  >200V 4.75A 120~1720Wとスレ主さん自身が記載した数値間違いがあります。

パナのWEBページで確認できる消費電力値は

 100V機X404C だと1030W(110W〜1250W)
で200V機X404C2だと 890W(120W〜1720W)
です。単純に説明すれば1030Wと890Wは平均値で()内が最小と最大消費電力です。
11A(アンペア)と4.75A(アンペア)という数値が何処かに記載されていたかは不明ですが消費電力の
計算はA(アンペア) X V(使用電圧)です。
数値的には使用アンペアが半分と思われかねませんがそういう意味ではありません。
30Aの契約なら100V、200V関係無しに単純に使用可能な電力量はトータルで3000Wまでと考えて
貰えば解りやすいと思います。

書込番号:17606205

ナイスクチコミ!3


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:652件 縁側-◯◯△△の掲示板

2014/06/08 22:11(1年以上前)

dekodeco さん、こんばんは。。
富士通HPから
200V製品の購入にあたって
単相200V機種の運転電流は、単相3線式の家屋では、配線方式(回路)の特性上
″実際の電流値の2倍の値″で検出されます。

したがって、200V機種はブレーカーで検出される値が実運転電流の2倍の値になることと
ご契約電気容量をご確認の上機種をお選びいただきますようお願い致します。

こちらも参考になるかと
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12077452/

200V機をご使用になられるのなら本当は40A以上のご契約にされた方が良いと思います
電力会社によって料金体系に違いはあるでしょうけど30Aと40Aの基本料金の差額は確か?270円ほどで
使用電力の従量分はご契約プラン(例:従量電灯B→タイムプラン)を変更されない限り同じです
尚、電気料金の値上げなどの料金体系の見直しによる変更は別になります

書込番号:17606560

ナイスクチコミ!7


スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

2014/06/08 22:15(1年以上前)

配線クネクネさま

わかりやすくご説明いただき有り難うございます。
アンペア数は、一昨日量販店でもらってきたカタログのP36 仕様一覧表に載っていました。

やはりトータル3000Wと考えればよいのですね。

200Vで消費電力セーブモードで20〜30%抑えるとなると、
100Vの最大電力とあまり変わらなくなってしまうということですよね。
それではやはり、200Vを購入するメリットはあまりなくなってしまいますよね。
ドキドキしながら200Vをしようしても、ランニングコストが断然違うというなら、
200V購入にチャレンジしようと思いますが、
100V機種とはだいぶランニングコストが違うのでしょうか?

書込番号:17606569

ナイスクチコミ!7


スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

2014/06/08 22:25(1年以上前)

wenge-iroさま
ご回答ありがとうございます。

はい、素直に40Aに戻せば話は早いんですよね。
ただ震災以降の節電対策で40A→30Aにし、炊飯器が壊れたのを機に圧力鍋でガス炊き、電球はLED、消費電力の高い機器は同時に使わないなど、家族で取り組み、みんなその生活に慣れてきました。
今更その流れに逆行するような行為(30A→40A)にどうしても躊躇してしまって。
金額にしたら大したことないことなんですが、子どもたちにも電気を大切にと伝えているのにと思うと、
なかなかできなくてグズグズしてしまっている次第です。

書込番号:17606624

ナイスクチコミ!5


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:652件 縁側-◯◯△△の掲示板

2014/06/08 23:15(1年以上前)

dekodeco さん
事の経緯は良く理解出来ました…
配線クネクネさんへ宛てたご質問をお答えするのも何なんですが
個々のメーカーにあるセーフモードは、アンペアを15Aから20Aへ、或いは15Aから10Aへする機能で
つまり高出力領域をカットするモードだと思いますよ

それを裏付けるかのように取説では、このモードをご使用になられたときには
通常より部屋がなかなか暖まらない事もあります
と注意書きされています

実際に同じ能力値で100V機はセーフモードを使用しない通常のモードで運転させた場合と
200V機をセーフモードで運転させた場合に、使用電力量もアンペア数の上限値も全く同じになるのかは
メーカーにお聞きしてみなければ詳細なデータは分からないじゃないかなと思います

書込番号:17606881

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:652件 縁側-◯◯△△の掲示板

2014/06/08 23:30(1年以上前)

一部訂正させてください
高出力領域をカット→高出力領域の一部をカット

書込番号:17606938

ナイスクチコミ!0


スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

2014/06/09 07:03(1年以上前)

wenge-iroさま

エアコンを暖房に使用する予定はないので、冷房のときにブレーカーが落ちない、月々のランニングコストが安い、だけに注目しています。

書込番号:17607547

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:9075件Goodアンサー獲得:1605件

2014/06/09 20:20(1年以上前)

大雑把な意見ですが製品グレードが同じで能力(容量)が違うだけならトータルでの消費電力にそれ程の
差は無いと言われる方もいます。
違いがでるとすれば最大負荷時間が長くなる事での製品としての消耗具合で寿命に影響してくる可能性
だと思います。
カタログの数値上ですが最大負荷状態の消費電力を抑えたいなら電力カットモードも一つの手ですが容量
をワンランク下げる事でも抑える事が可能です。
パナの最上位機Xシリーズに3.6キロクスの200V機がありますが最大負荷時の消費電力は1200Wに
達しませんし冷房だけなら3.6キロクラスは高気密・高断熱住宅なら15畳まで使用可能です。
基本的に傾斜天井で室内体積が増えても冷たい空気は質量的には重く天井付近は無視する事も可能だから
容量を落とすという選択もありだと思いますよ。

書込番号:17609354

ナイスクチコミ!2


スレ主 dekodecoさん
クチコミ投稿数:7件

2014/06/09 23:32(1年以上前)

>冷房だけなら3.6キロクラスは高気密・高断熱住宅なら15畳まで使用可能です。

なるほど!
我が家(2000年新築)が本当に高気密・高断熱かはちょっと分かりませんが、
今まで2.2kw(!)1台で14畳弱を冷やしていたと思えば、3.6kwで十分ですね!
去年エアコンが壊れた時点では3.6kwで考えていたのに、量販店で言われてから4kwにこだわっていました。

>基本的に傾斜天井で室内体積が増えても冷たい空気は質量的には重く天井付近は無視する事も可能だから
>容量を落とすという選択もありだと思いますよ。

そうですね!!そうでした!
なんだか情報が多すぎて、振り回されてしまっています。
お店に行くとあれこれ言われて、なんだかわからなくなってしまうので、
カタログのデータを良く見比べて、自分のカンに頼ったほうがいいかもしれませんね^^;

冷房だけで考えると、いまどきのエアコンはどこのメーカーでもよく冷えると言いますしね。

書込番号:17610285