発電量

2015/05/26 10:22(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:58件

野立て10.45kwでこの時期1日どのくらい発電でしますか??
発電が少ないように感じるのですが。

書込番号:18811127 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1995件Goodアンサー獲得:91件 縁側-とりあえずの掲示板

2015/05/26 12:42(1年以上前)

パネル種類により異なりますが、、、
南向きならば、

シリコン系 :67Kwh
HIT     :70Kwh
CIS     :74Kwh

ぐらいだと思います。

書込番号:18811417

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:58件

2015/05/26 12:55(1年以上前)

抑制がないのに最近50手前くらいです。
やはり不具合があるかもしれません。

書込番号:18811467 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1995件Goodアンサー獲得:91件 縁側-とりあえずの掲示板

2015/05/26 15:11(1年以上前)

>50手前くらいです。

晴天の日ですよね?
だとすると、かなり少ないです。業者に調査してもらったほうが良いように思います。

書込番号:18811727

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:49件

2015/05/26 15:43(1年以上前)

うちは、パナの244αx21枚で約10kWですが、晴天時70kWh程度発電しています。
ご参考になれば。

書込番号:18811793

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:49件

2015/05/26 15:43(1年以上前)

瞬間の発電量では、9kwほどになっています。

書込番号:18811796

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:58件

2015/05/26 16:09(1年以上前)

先程、設置業者と電気業者に確認してもらいましたがどこも異常はないみたいです。
業者も納得いかないみたいでメーカーの技術者が来るみたいですが異常がわかればいいんですが…

書込番号:18811837 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/05/26 17:52(1年以上前)

こりっとさん

パワコンの機種はどちらですか?

田淵電機のマルチストリングパワコンですと全ての直流入力回路をフルに活用しないとパネル容量を活かした発電ができません。

書込番号:18812027

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2015/05/26 18:05(1年以上前)

CISとHIT、バックコンタクトの国産シリコンとで、発電量比較をしています。

実検証でざっくり言うと性能的には、

CIS+単相PCS>CIS+三相PCS≒HIT>シリコン系 という関係です。

CISはもとより、HITより性能的にワンランク下の国産バックコンタクトのシステムでさえ10kW超えなら今の時期なら、快晴日には65kWh程度は軽く超える発電量になるはずです。(もちろん若干の地域さはあらうかと思いますが)
ましてや、優れたHITが10kWのシステムで50kWh程度というのは、不可思議の一言ですね。

抑制はないとのことですが、念のために、快晴日の発電グラフは、綺麗な放物線を描きますでしょうか?

書込番号:18812056

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:58件

2015/05/26 18:33(1年以上前)

メーカーはLIXILで275wのパネルです。
今日もかなりの快晴てましたが53.1でした。

書込番号:18812139 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:573件

2015/05/26 18:51(1年以上前)

こりっと さん

私と友人数人が投資効果を高める為に中華製のパネルで10kwチョイ、関東、真南、30度で設置しておりますけど、今の時期ですと70kw/日を超える日もそこそこ有りますよ。必ず何処かに原因が有りそうですからメーカーの検査が早く終わると良いですね。

書込番号:18812181

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2015/05/26 18:53(1年以上前)

>今日もかなりの快晴てましたが53.1でした

綺麗な放物線状の発電グラフになりますか?

書込番号:18812189

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:58件

2015/05/26 19:09(1年以上前)

見た感じ綺麗な放物線になっています。
電力会社に原因がある場合とかはないんでしょうか??

書込番号:18812234 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2015/05/27 00:11(1年以上前)

綺麗な放物線になっていれば、抑制はないようですね。
また、パネルの初期不良とかいうこともなさそうです。
そうなると、接続の仕方が何かあるのでしょうかね〜。

>電力会社に原因がある場合とか

それはないかと思います。

書込番号:18813412

ナイスクチコミ!0


snowooさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2015/05/27 12:39(1年以上前)

自分も発電量で悩んでおります。
スカイジャパン sora 205W x 50 枚 10.25kw オムロン5.5kw パワコン2台 南1面 16.7度設置です。
最高値62kwh/日です。最高に条件が良い日で60kw/日行くか行かないか程度です。
晴天時のキープ出来る発電値が7.6kw程度と、MAXパワーが弱い感じがします もう少し行ってくれればな〜・・・
パワコンに風を送ったりして冷やしたしてるのですが あんまりパッとしません。

書込番号:18814482

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/05/27 19:03(1年以上前)

パネルの実出力値は調べられましたか。

パナソニックHITは定格より5〜10W高いモノがあります。発電量が他社より多い理由の一つです。

LIXILやスカイジャパンSOLAは定格と実出力にどの程度の違いがあるか気になります。
なお、パネルによっては定格よりわずかに下回るモノがあります。

パナソニックHITは旧三洋時代に定格より出力が大幅に下回るパネルを出荷するインチキをしたため、それ以降はすべてのパネルが定格値を上回るものを出荷しています。
インチキパネルは岐阜県安八町のソーラーアークに設置されています。

書込番号:18815275

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:573件

2015/05/27 19:35(1年以上前)

>パネルによっては定格よりわずかに下回るモノがあります。

皆さんのパネルは違いますけど、ヤフオクなんかに出回っている物は定格出力以下の物も多い様ですよ。

書込番号:18815360

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2015/05/27 23:05(1年以上前)

CIS、HIT、シャープの合計7か所の発電所で、総合計500枚以上のパネルの実出力値(各メーカーの出荷値)を全てシリアルラベルにて確認しています。(全て国産のパネルです)

定格値を下回るパネルは一枚たりともありません。これが国産パネルと安価な海外パネルとの大きな違いの一つです。

またCISパネルに関しては、定格出力値より出荷時の出力値はプラス約1%程度です。(自分の発電所の300枚以上のパネルの出荷値を全て調べました)
当然ですが、これがCISパネルの実発電量が高い理由にはなりません。

その発電所の容量にたいして、あくまでも「実際の発電量というものがどれほど上がるか」という部分、つまり実発電量がいかほどになるのか、ということが発電所のまさに性能になるかと思います。

また、およそ実際の気候条件下ではありえないような模擬光源下で測定される数値と、実際に発電所稼働してのこの実発電量とは、別次元のものであることを認識することが必要になります。

書込番号:18816164

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:49件

2015/05/28 08:20(1年以上前)

snowoo さん

私は、車庫と母屋にパナの244wをそれぞれ21枚、20枚設置して合計10kwで発電しています。
両方ともほぼ南向きです。
車庫は、電柱に近く母屋は20m位遠いです。
設置時、母屋の方は電圧抑制も出ていました。(現在は出ていません)
母屋は配線が長い分、配線抵抗によるロスでkwあたり2〜3%車庫より発電量が少ないようです。

配線の太さ、柱上変圧器までの配線長も調査してみてはいかがですか?
もちろん、電圧抑制が発生していないという前提で。

書込番号:18816869

ナイスクチコミ!0


snowooさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2015/05/28 09:12(1年以上前)

チャリンコちえみ さん ありがとうございます。

パネルの実出力値(メーカーの出荷値)と配線の種類、太さを設置業者に問い合わせてみます。

書込番号:18816956

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:13件

2015/06/05 01:36(1年以上前)

パネルの初期不良かもしれないので業者さんに調べてもらったらいかがですか。
1枚でもあると足を引っ張るので。

書込番号:18840626

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/06/05 04:00(1年以上前)

>売電メーターからトランスまでは25m位です 引き込みから分電盤まで14スケア パワコン〜連系ブレーカまで8スケアと報告を受けました。

10.25kWなら、電柱トランス〜引込〜分電盤まで22スケはほしいところです。
14スケは細くフルパワー発電時は発熱ロスおよび電圧上昇抑制を受けやすくなります。
オムロンパワコンでオムロン純正のモニターなら電圧上昇抑制履歴が確認できますよ。

あと、基本的なことですが、パネルからパワコンまでのDCケーブルの配線ミスが考えられます。6直列であるところが5直列でつないだり、あるパネルは接続がされてなかったりすることがたまにあります。接続箱で開放電圧の測定はもとより、設置業者にIVチェッカーで負荷測定を依頼してはいかがでしょうか? (IVテスターを持っていない業者は多いですが)

書込番号:18840735

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2015/06/05 10:14(1年以上前)

>10.25kWなら、電柱トランス〜引込〜分電盤まで22スケはほしいところ
>14スケは細くフルパワー発電時は発熱ロスおよび電圧上昇抑制を受けやすくなります

曲解の無いよう、念のため記しておきます。
我が家の家庭用は、産業用と隣接のため、パワコンから分電盤までの距離は40メートル以上もあるためケーブルは22sqを使用しました。電圧降下の計算上では14sqでもギリギリ何とかなりそうかも?とも言われましたが、系統的に抑制の出やすい環境なので、念のためワンランク上の22sqにしました。
一方、分電盤からトランスまでは14sqを使用しています。(我が家の家庭用は、それと屋根上とで10.6kWです。)
ちなみに電圧抑制はほぼ皆無です。
結論的に言うと10kW程度なら、距離にも左右されますが14sqでも大丈夫だということです。

太いケーブルにすれば抵抗を抑えられる意味で有利なことはもちろんですが、電力会社も昨今の電圧抑制への前もっての対処に重きをおいてますし、業者さんも電圧降下計算書(計算ソフト)にしたがって距離とケーブルの太さを鑑みて計算し、訂正なケーブル口径を選択して施工します。(信頼できる業者さんであれば)

あくまで、その環境においてを抵抗を計算してのお話しですから、10kW超えだから14sqでは厳しいということは一概には当てはまりません。

書込番号:18841284

ナイスクチコミ!0


snowooさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2015/06/05 15:22(1年以上前)

東芝4.8kw 6/4

SOLA10.25kw 6/4

gyongさん、CIS愛好家さんありがとうございます。

ケーブル太の補足説明ありがとうございます。
隠蔽配線ですので 正直どうしようか悩んでおりました 若干ホットいたしました。
幸いにして電圧抑制は、まったく出ておりません


クランポンさんありがとうございます

パワコンは2台で それぞれ5直5系統となってるみたいです。
正午頃より50W程の出力差が出て来ますが、正午頃より細い電線の影がパネル1〜2枚に渡って乗ってくるためだと思います。
大きく差が出るようでしたら業者にいろいろとテスト等して頂くよう連絡しようと思います。
                           

ちなみに6/4の発電量です。3月に設置して以来、今までのultra最高値です

2km離れた場所で東芝4.8kw(南西設置:正午前より電柱の腕金の影がパネル1枚にしっかりと乗ります) 
も設置しております。月単位で見るとかろうじて東芝4.8kwx2基分に勝っております。


家新築に伴っての設置でしたのでカツカツの予算でした、 10kw超で300万以内というのが条件でした

この掲示板を真剣に見出したのは契約成立後2ヶ月ほどしてでした。(九電事件後)
もう少し早くからこの掲示板を見ていれば、CIS愛好家さんの日頃おっしゃるとおりHITを選択していたかもしれないですね。
ガルバ屋根へのつかみ金具での設置なので選択肢があまり無いものだとも思っておりました。


それと
晴天時のキープ出来るMAX発電値が7.6kw程度と言う事に対し設置業者の担当者から
家の設置条件(南1面17.6度)でスカイジャパンsola10.25kwでしたらまだ良い方と回答頂きました。

スカイジャパンSORA の実力だと言う事と理解しました。


もう1つ、最近思ったのですが、ソーラークリニックの発電量の数値をまったく鵜呑みにするのもどうかなーと思いました。


書込番号:18841942

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/06/05 15:37(1年以上前)

 モニター画面では綺麗な放物線ですね。電圧上昇抑制もないのですね。それなら安心です。


>正午頃より細い電線の影がパネル1〜2枚に渡って乗ってくるためだと思います。

 パネルへの影は一部でも起きると直列回路の発電量に影響します。シリコン系パネルの宿命です。

 どのくらいの影なのか写真をアップしてもらえますでしょうか。

書込番号:18841974

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/06/13 15:32(1年以上前)

snowooさん

写真を見ました。電線の影はあまり影響がなさそうですね。パワコン部屋の温度は少し気になるところです。

ところで、スカイジャパン205Wとのことですが、型式はSBJ-205D-72Uでしょうか。
このパネルの公称最大出力動作電圧は36.5Vです。
5直列ですと36.5V×5直列=182.5Vになります。
オムロンKPシリーズパワコンの定格入力電圧は250Vで、それを70Vも下回っています。
定格入力電圧近辺にないとパワコンの変換効率が大きく落ち込み発電量に影響します。
寒冷地でもなければ、36.5V×7直列=255.5Vの構成がお勧めです。(過積載8直列のチャレンジをしてみたいところですが(-_-;))
業者からそのような提案はされなかったのでしょうか? 5直列は少なすぎです。
私なら5.5kWパワコン1台で25枚つなぐなら、7直×3回路+4枚昇圧にします。
あるいは7直×4回路の28枚(5.740kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。

ちなみにパナソニックのHIT244αの公称最大出力動作電圧は43.5VでSOLAより+7V高く、パネルの直列つなぎで電圧差は広がり、それがパワコン変換効率アップにつながっていると思っています。パナは5直列でも217.5Vとなります。

>片方だけ配線が2本で接続
 モニター装置の電源を片方のブレーカーから取っているのではないですか。配線と発電量の差とは関連が無いと思います。

 それより、パネル1枚1枚の発電電力の個体差が蓄積されパワコン間の発電量の差になっていると思います。
 同じパネル容量のパワコンが複数台あるシステムを見ていますが、パワコン間で僅かながら発電量の差がみられます。

書込番号:18867256

ナイスクチコミ!0


snowooさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2015/06/13 20:01(1年以上前)

gyongさん ありがとうございます。

パネルの型式はSBJ-205D-72Uで、5直X5系統 X2 となっております。

>このパネルの公称最大出力動作電圧は36.5Vです。
5直列ですと36.5V×5直列=182.5Vになります。
オムロンKPシリーズパワコンの定格入力電圧は250Vで、それを70Vも下回っています。
定格入力電圧近辺にないとパワコンの変換効率が大きく落ち込み発電量に影響します

このような事は全く考えてことがなく、設置業者にまかせっきりになっておりました。

>業者からそのような提案はされなかったのでしょうか?
まったくその様な説明は受けておらず、担当の方は、屋根に何枚乗ると一番収まりが良いかとか 収支言われておりました。

一度 設置業者の担当の方と、パネルメーカー、パワコンメーカー等に問い合わせてみたいと思います。

実は最大発電値が低いのではないかと気になって、パネルメーカーにメールと電話で問い合わせをしましたが1ヶ月半たった今でも返事がありません。

各メーカー、設置業者から返事、返答を頂いて報告させて頂こうと思います。

 

書込番号:18867978

ナイスクチコミ!0


snowooさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2015/06/16 00:25(1年以上前)

業者の方からは未だ返答いただいておりませんが そのうちあると思います。

素人なりに以下の事考えてみましたが、どうでしょうか?

>あるいは7直×4回路の28枚(5.740kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。

 残り22枚となりますが、6枚6枚6枚 4枚昇圧 の組み合わせになるのでしょうか?

 それとも、7枚7枚8枚の接続はロスが大きいでしょうか? まさか減圧ユニット等は存在しないですよね

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17333729/ 少し前の質問にもありましたが よくわかりません。

後の祭りですが、10kw超 でコスパの良いシステムを探してましたので

HIT244Wのパネル6直x4列 6直x3列 で42枚 10248W 5.5kwパワコン2台の組み合わせが

最も効率がよく コスパが良かったかもしれませんね。  

2014年6月当時、既存システムを10kw以上への増設が可能か、不可能かで大変混乱しておりましたが

もう少し落ち着いて決定したらよかったですね 頭があまりよくありませんね

書込番号:18875745

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/06/16 01:09(1年以上前)

snowooさん

現状のパネル設置枚数50枚(パワコン1台あたり25枚)を活用するのであれば、
(以下パワコン1台あたりの接続方法を示します)

・7直×3回路+昇圧(KP-ST3-1)追加し、昇圧4直列

パワコン1台あたりに昇圧器(KP-ST3-1)1個の追加工事が必要です。

書込番号:18875829

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5106件Goodアンサー獲得:1021件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/06/18 21:58(1年以上前)

いろいろ奮闘されていますね。
スカイジャパンSBJ-205D-72UとパワコンKP55K2の組合せですと8直×3回路が最適の組合せのように思えます。
直列数が多く並列数が小さい方が発電ロスが少ないです。具体的には24枚なら4直6回路より6直4回路の方がたくさん発電します。
パネルの出力電圧は影がない場合は公称最大出力動作電圧から10%程度下がり、電流を上げる形で発電しています。(パネルに影が入った場合は電流が小さくなり電圧が跳ね上がります)
公称最大出力動作電圧:36.5V×5直列=182.5Vなら、5月の最も発電するときは163Vくらいだと思います。
テスターがあれば直流電圧を測定してみてください。なので電力変換効率はさらに悪くなるように思います。

昇圧器のロスですが、確かにロス分がありますが、昇圧ストリング単位では変換効率を上げる効果もあります。マルチストリングパワコンはこの原理です。

パワコンの設置位置が高すぎないですか。
5.5kWパワコンの発熱量は半端ないです。熱がこもりやすい環境のようですね。

書込番号:18884998

ナイスクチコミ!0


snowooさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2015/06/18 22:40(1年以上前)

gyongさん ありがとうございます。

>スカイジャパンSBJ-205D-72UとパワコンKP55K2の組合せですと8直×3回路が最適の組合せのように思えます。

 スカイジャパンより頂いたシステム適合表には8直列はなく、メーカーが保障していないように見受けられました。
 
 回路の組み換え工事はかなり大掛かりな事になりそうですね。確実に発電量があがる見込みでしたらぜひやってみたいですね。

>公称最大出力動作電圧:36.5V×5直列=182.5Vなら、5月の最も発電するときは163Vくらいだと思います。
テスターがあれば直流電圧を測定してみてください。なので電力変換効率はさらに悪くなるように思います。

 テスターは持っているのですが、測定は接続箱でやるのでしょうか?

 高所に設置されており、怖すぎです 命がけで崖の上の薬草を取りに行く気分です。


>昇圧器のロスですが、確かにロス分がありますが、昇圧ストリング単位では変換効率を上げる効果もあります。マルチストリングパワコンはこの原理です。
 
 自分には、さっぱりわかりませんが、ロスはそれ程でもないという事ですね。


>パワコンの設置位置が高すぎないですか。
 5.5kWパワコンの発熱量は半端ないです。熱がこもりやすい環境のようですね。

 パワコン部屋の天井高がやや低く自分も了解してこの位置の設置になりました。しかしファンで冷やしているため発電ピーク時に手で触っても生ぬるい程度です。

 部屋に溜まった空気は別のファンで排出できているみたいです。


gyongさん いろいろとヒントをありがとうございます。感謝しております。

書込番号:18885171