『見積もり評価お願いします。』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 購入相談
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

『見積もり評価お願いします。』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 購入相談」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 購入相談を新規書き込み太陽光発電 購入相談をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信24

お気に入りに追加

標準

見積もり評価お願いします。

2015/06/15 04:11(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

見積もり1

配置図

見積もり2

見積もり3

いくつかの一括サイトから依頼し、見積もりが届きました。
条件は南南西の段違い切妻で洋瓦の5寸勾配です。

最初の見積もりは2枚目画像の配置で4.02kw140万で35万/kwでした。
配置画像の小さい方が西側になり、今の時期で午前7時ごろで70cmぐらい影が掛かっていました。
業者はそこを考慮して244wパネルとハーフパネルの組み合わせとなっています。

2つ目の見積もりは、ハーフパネルが244wパネルとなった18枚で4.392kw151万で34.1万/kwです。

3つめの見積もりは、全て縦置きで244wパネル20枚の4.88kw168万で34.4万/kwです。

もうひとつ見積もりがあり、縦置き244wパネル20枚に横向きで3枚244wパネルを追加した
5.612kw185万で32.9万/kwです。

時間帯で影になる部分が出ますが、バランス的には2つ目の見積もりがいいのかなとは思います。
金額的には30万/kwを目指しているのでまだまだですが・・・

また、パワコン等の選定についても問題がないかご意見をお願いします。

書込番号:18872922

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/06/15 05:24(1年以上前)

>時間帯で影になる部分が出ますが、バランス的には2つ目の見積もりがいいのかなとは思います。

今の時期だけでなく年間を通した影の影響が分からないのですが、見積もり2は昇圧が必要のない構成でパワコンも96%の変換効率の集中型ですしバランスが良さそうですね。

>金額的には30万/kwを目指しているのでまだまだですが・・・

ハーフモジュールが無ければ同じ様な内容で長州産業のHITでも見積もってみて下さい。

書込番号:18872942

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/06/16 22:48(1年以上前)

昇圧のデメリットは若干のロスがあるとの認識でよろしいでしょうか?
影の影響とどちらがいいのか確認しながら、他の業者さんの見積もりも取ってみます。
ちなみにパナと長州のHITの違いはなんでしょうか?
よろしくお願いします。

書込番号:18878505

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/06/17 00:26(1年以上前)

>昇圧のデメリットは若干のロスがあるとの認識でよろしいでしょうか?

昇圧機単体でしたら5%程のロスだったと思います?

>ちなみにパナと長州のHITの違いはなんでしょうか?

長州のHITはパナからのOEMですから物は同じですよ。
但し、長州にはパナにあるハーフモジュールはありません。

書込番号:18878904

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5514件Goodアンサー獲得:1111件

2015/06/17 08:51(1年以上前)

t-irisさん
はじめまして、こんにちは!

最後の見積りで縦20枚、横3枚の23枚載せるスペースがあるのですね?
私ならそのスペースを最大限に活用出来る容量を検討します。
ただ、23枚は昇圧器が必要になる枚数なので、
20枚(5直列4系統)
21枚(7直列3系統)
24枚(6直列4系統)で検討します。

3番目の24枚(5.856kw)に5.5kw集中型パワコンの組合わせがコスパに優れていて、最近のカキコミをみても175万円(税込み)と記されていました。

影の影響を計らいながら30万円以下を狙って交渉してみてくださいね!

書込番号:18879496 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/06/17 22:49(1年以上前)

湯〜迷人さん

>長州のHITはパナからのOEMですから物は同じですよ。

長州も見積もりを取ってみます。



REDたんちゃんさん
はじめまして

>最後の見積りで縦20枚、横3枚の23枚載せるスペースがあるのですね?

これは図面から拾った寸法からの配置です。自分で計れる部分は計ってみましたが
実際はこの寸法より小さいと思われ、実際は縦20枚も厳しそうで、横向き18枚なら載りそうです。
何社か来て頂いて実測したところは1社あり、そこからの見積もりがくれば詳細な寸法がわかると思います。
また、2枚目の配置図にあるように段違い切妻ですが、小さい方が一段下がっており
午前中の数時間は影になる部分があります。
ハーフモジュールをフルモジュールに変えると、間違いなく一部が影になります。

影が掛からないようハーフで昇圧器有りがいいのか、午前中の数時間影になるのを覚悟で
昇圧器のいらない最大限に載せるのがいいのか、REDたんちゃんさんはじめ、皆さんのご意見お願いします。

書込番号:18881890

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/06/17 23:48(1年以上前)

>午前中の数時間影になるのを覚悟で

今の時期で数時間影の影響があると言う事は1年中影響があると言う事でしょうか?
載る枚数は2案の18枚ですね?

書込番号:18882119

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/06/18 06:03(1年以上前)

湯〜迷人さん

>今の時期で数時間影の影響があると言う事は1年中影響があると言う事でしょうか?
載る枚数は2案の18枚ですね?

2案の18枚と仮定すると、小さい方の6枚のうち右側3枚の一部が午前の数時間、
一年中影響がありそうです。午後からは影響ないと思います。

書込番号:18882555

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/08 00:29(1年以上前)

あれから屋根寸法を実測した結果、採取の書き込みの2枚目写真の配置で考えています。
小さい方の屋根は右側の一部が午前の早い時間に影になりますが、メインの9時から15時までは問題なさそうです。

見積もりは130万から140万です。機器は1枚目写真の構成でモニタは業者により違います。
パワコンについて、屋内型マルチの提案となっていますが、業者によっては屋外マルチ4,6k
または、屋内集中4kで5.5枚×3回路のところもあります。

屋内集中の方が性能や金額を考えると良いと思いますが、ハーフパネルが早朝時間だけ、少し影が掛かるので
システム全体に影響がでないか気になります。
また、マルチでも屋外の方が見積もりで3万ほど高くなりますが、性能等を考慮すると良いのかと思っています。

モニタについてもコンセントを挿さないといけない不便さから、自宅PCやタブレットでも確認できるVBPM274Cを
考えていますが、VBPM370CKでPCにエコレポートとして取り込むのも良いのかと悩んでいます。

見積もり金額の妥当性と各案のメリットデメリットなどをご教示お願いします。



書込番号:18946274

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5523件Goodアンサー獲得:1094件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/07/08 06:32(1年以上前)

244Wが15枚、ハーフ120Wが3枚で4.02kWですね。

これだとパワコンは4kWが最適な構成です。屋外型マルチストリング4.6kWは性能を持て余し気味になります。
集中型なら5.5直×3回路、
マルチストリングなら5直+5直+5直+ハーフ3直
になります。

早朝の影は日射量が大きくないのでさほど影響しません。
早朝とは何時までを指しますか?

VBPM274Cは無線LANに対応しているのでパソコンでも見れて便利ですが、屋内用マルチストリングパワコンVBPC340A2と接続できるのか確認ください。
なお、集中型VBPC240A9はネイティブで対応します。

仕様を決めて、各社再見積すると価格がもう少し叩けるのではないでしょうか?

書込番号:18946579

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/08 10:37(1年以上前)

gyongさん
影はいまは6時半、冬は8時ぐらいまで掛かりそうです。
屋根は南向きですが12枚と4.5枚に分かれますが、集中型がベストと
考えてよろしいでしょうか?
モニターについては確認します

書込番号:18946971

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/08 11:00(1年以上前)

主さん

影の影響時間はそれ程でもない様ですね。

影の影響は集中型でもマルチ型でも影響を受けるのは一緒なのですが、12枚と4.5枚の回路構成は3回路になるかと思いますのでマルチ型パワコン又は無いと思いますが昇圧機能内蔵の接続箱の選択になろうかと思いますよ。

書込番号:18947008

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/08 11:45(1年以上前)

主さん

図面の様に12枚と4.5枚は離れているのですね?
だとしたら6+6+4.5枚の3回路でマルチ型に接続するのがシンプルだと思います。

影の影響が時間的に少ない様でしたらフルパネル18枚にして集中型の選択も良い様な気がしますが(4kwのパワコンは18枚迄接続可能)

書込番号:18947083

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/08 18:51(1年以上前)

湯〜迷人さん
段違いの切妻で12枚と4.5枚は離れています。
また実測寸法から18枚載らずハーフパネルとなっています
マルチパワコンは性能は劣るが安い屋内型とするか、少し高いが性能の良い屋外型か、どちらがいいと思われますか?ちなみに見積もりでは3万の差となっています

書込番号:18947944

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5523件Goodアンサー獲得:1094件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/07/08 23:58(1年以上前)

朝の影は冬で8時までとのことなので、集中型4kWで割り切ってよいと思います。
変換効率が1%劣る屋内型マルチストリングをあえて選択する必要はないでしょう。
5.5直×3回路で昇圧無しとなります。

書込番号:18948989

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/09 00:05(1年以上前)

>段違いの切妻で12枚と4.5枚は離れています。

4.5枚のハーフ全てで影の影響を受けるのでしょうか?

書込番号:18949015

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/09 00:18(1年以上前)

>4.5枚のハーフ全てで影の影響を受けるのでしょうか?

4.5枚側のハーフ3枚全てで影の影響はあると思われるので
マルチでも良いのかと思いました。
ただ今で6時半、冬場で8時ぐらいまででそれ以降の影響はなさそうです。

あと、データがサーバ保存されるモAiSEGでモニタなしの選択はどうでしょうか?

書込番号:18949056

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/09 07:52(1年以上前)

おはようございます

影の状況了解です。

影の影響は朝の内だけで影響は軽微ですね。

ただ、5.5枚3回路にするにはPVケーブルが全ての回路で屋根の段差を越える事によって長くなり常に送電ロスが生じ影の掛かる時間帯は僅かかもしれませんけど発電をほぼ捨ててしまいます。パワコンの変換効率の僅かな差と比べて4.5枚分を別回路にした方が良いのかそうでないのか現場を熟知している施工業社さんの判断を仰いで下さい。

書込番号:18949497

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/10 00:13(1年以上前)

湯〜迷人さん

施工業者さんに聞いてみます。
あと、別の業者さんからソラシスネオ3.2kwの提案がありました。
そこの割付図は設置可能範囲の赤枠を超えていますが、販売店判断で施工やメンテに影響がないのであれば
設置可能とのことです。

光照射効果で5から10パーセント出力が上がるとのことで、見積もり金額次第だと思いますが
候補に入れてもいいのかなと思います。
メーカーシュミ値はパナは4946kwh、ソラフロは4058kwhです。

現時点での見積もりはパナソニック4.02kwで130から140万円、
ソーラーフロンティア3.2kwで95から100万円です。

新たな質問ですがご教示お願いします。


書込番号:18951977

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/10 00:24(1年以上前)

ソーラフロンティアの弱点は変換効率が悪い為設置面積の大きいところしか向かないと言う事です。

3.2kwのシステムから自家消費分を引いた時の売電量はどの位回りますでしょ?

書込番号:18952008

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/10 00:53(1年以上前)

湯〜迷人さん

過去1年の電気代明細確認し、自家消費は1500kwと予想しているので
売電量は2550kwぐらいになると思います。

書込番号:18952062

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/10 05:52(1年以上前)

おはようございます

自家消費分がおよそ37%でしょうか?
太陽光発電導入後は更にECOに努めて発電量に対する売電率を高めていく必要がありそうです。
その為にはある程度のシステム容量の確保も必要かと思います。

書込番号:18952254

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/10 06:08(1年以上前)

湯〜迷人さん
おはようございます

kw単価が安いのと実発電量がシュミ値より15パーセントぐらい上がると予想しているので
見積もり金額の差からソラフロと考えましたが、パナの金額を叩いてシステム容量の確保の方を
優先した方が良いのでしょうか?
両方ともまだ価格は叩けそうなので、金額差がはっきりさせてから考えて見ます。
また、その際は相談にのって下さい。

書込番号:18952271

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8773件Goodアンサー獲得:574件

2015/07/10 06:21(1年以上前)

>実発電量がシュミ値より15パーセントぐらい上がると予想しているので

シミュ値は何処のメーカーでも最低保証値的に低く抑えられていますので10〜20%上回るのは一般的で、上回った事に一喜一憂するのは最初だけです。
その中でもSFのシミュ値は特に低いロジックになっている傾向ですね。
ただ、逆に言えばシミュ値で10年以内に回収が可能であればほぼ間違いなく達成は可能かと。

書込番号:18952290

ナイスクチコミ!0


スレ主 t-irisさん
クチコミ投稿数:15件

2015/07/10 07:58(1年以上前)

シミュ値でパナソニックは9年
ソラフロで8年ぐらいなので10年は確実です
発電量差は縮まると思うので金額差をみて判断します

書込番号:18952453