『エコめがねの誤差について』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『エコめがねの誤差について』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ3

返信7

お気に入りに追加

標準

初心者 エコめがねの誤差について

2016/05/24 20:34(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 ぽるーさん
クチコミ投稿数:16件

エコめがねと実発電量の誤差について報告します。

当方11.71キロワットの余剰で売電を行っており、
3月28日から4月21日までのエコめがねでの売電量は、982.3kwh[余剰の為、消費量も計算済みです。]
中電の売電量は、1082.2kwhでした。
皆さんはどれくらいなのでしょうか?
参考にしてください。

書込番号:19901821 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4871件Goodアンサー獲得:990件

2016/05/24 21:00(1年以上前)

ぽるーさん

僅か20日たらずで100kwhのズレですか?
それヤバくないですかね。
誤差という範囲じゃありません。クレームレベルです。
モニター売電量と検診表との比較で、
計測期間もアップルtoアップルですよね

書込番号:19901897 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:370件

2016/05/24 21:48(1年以上前)

>ぽるーさん

エコメガネって電圧一定(電流のみ)で発電量換算するから、電圧高い発電所だと大きくずれると
前に見た覚えがあります。

探したらありましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14886999/#tab
http://soratotsuki879.blog.fc2.com/blog-category-13.html

古いURLなので今と全く同じかはわかりません。電流のみの条件が変わらないならずれ
可能性は高いでしょう。(10%を覚悟)

では。


書込番号:19902080

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2016/05/24 22:43(1年以上前)

三相パワコン使用のCISシステムですが、エコめがね値と売電メーター実測値の誤差は、1ヵ月でもわずか1%前後程度です。

http://cis165300.blog.fc2.com/blog-category-43.html

書込番号:19902306

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:370件

2016/05/24 23:26(1年以上前)

>CIS愛好家さん

精度良いですね。三相だからか電圧が100V近いからか・・・
(単相だとずれやすい?ということもあるらしいですから。)

>ぽるーさん

発電中の電圧はどんな感じですか?
 (近いところのコンセントをテスターとかで測るのが手っ取り早いですが。)

既出のホームページから、設置全体の1割くらいで誤差5%以上とか書かれてると、
場合によっては引っかかるパターンなのかもしれません。

では

書込番号:19902439

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2016/05/24 23:54(1年以上前)

>三相だからか電圧が100V近いからか

?〜
 当方の三相パワコンの出力電圧は、今の時期なら217V近くまで行きます。100V近い、とおっしゃる意味が当方にはよく分かりません。申し訳ありません。

>単相だとずれやすい?ということもあるらしい

SF社の見解だと、単相パワコンと実測値との誤差は、プラスマイナス5%前後くらいはあることを承知下さい、とのことでしたから、その程度は仕方ないかと思いますが、スレ主さんのケースだと、10%くらいの誤差になってしまっているので、今後様子を見つつ、場合によってはメーカーや業者さんに相談されたほうが良いかもしれません。

ちなみに、エコめがね値と売電メーター値の差異は、天候によっても異なりますし、電圧抑制の状況いかんによっても異なります。
(実際にずっとデータ比較してきて経験的に言えることです)

書込番号:19902507

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:12件

2016/05/25 09:57(1年以上前)

こうゆうことは、考えられませんか。

たとえば、電力会社の検針時間が9時頃だとします。
電力会社用のメーターは、3月27日の9時からカウントし、4月21日の9時で終了している。
電力会社への売電量が多いのは、3月27日が「晴れ」で4月21日が雨だった。  エコメガネは、「実日」だが、メーターの検針表は、「みかけの日」---------。

私は、「メーター」しか気にしていません。当然、検針表は「見かけの日」で誤差があるからです。ちなみに、電力会社が何時頃、検針しているかも知りません。半年とか、1年通して考えられたらいかがですか。

書込番号:19903118

ナイスクチコミ!1


スレ主 ぽるーさん
クチコミ投稿数:16件

2016/05/25 17:58(1年以上前)

私自身1割くらいの誤差はあるのかなと、考えていましたが、様々な意見を頂戴しとても参考になりました。
これからも、よろしくお願いします。

書込番号:19903970 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0