初心者 見積評価等をお願いします。

2016/08/26 23:40(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

スレ主 housebedさん
クチコミ投稿数:5件

太陽光の設置を考えております。
見積内容の評価をお願いします。
設置場所:愛知県名古屋市
屋根材スレート 勾配4寸 寄棟 
東芝
モジュール 270w TML-270N-WHT-J 19枚 (5.13kw) \677,160
パワコン 屋外用 TPV-59R1-M4 1台 \236,000
カラー表示器 TPV-CM002D 1台 ¥66,500
K-DCケーブル(20m) TOS-517H-W20 1式 ¥25,600
モジュールカバー(H40) MK-720-180 11枚 \15,246
M-Dアンカー 1段キット MK-720-960 6個 \24,336
M-Dアンカー 2段キット MK-720-961 16個 \81,216
東芝ネームプレートキット TPVK-700-999-00 1式 ¥0
設置設定工事費(部材費用含む) \200,000
電気工事費  \150,000
申請費(設備認定・電力申請)\15,000
値引き \-61,058
合計 \1,430,000
消費税 \114,400
総合計 \1,544,400
メーカ保証加入
施工保証20年延長保証加入
自然災害保証10年加入
定期点検・緊急時のオンコール点検無償

この金額は妥当でしょうか?
宜しければ評価をお願い致します。

書込番号:20146657

ナイスクチコミ!2


返信する
銅メダル クチコミ投稿数:2408件Goodアンサー獲得:353件

2016/08/27 01:05(1年以上前)

>housebedさん

kW単価が30万円ほどになってますので安いとは言えないです。
複数パターンの見積もりがあって差もない状態であれば致し方ありませんが、
採算性の観点だとちょっと厳しいかもしれません。

もう少し頑張りましょう。

書込番号:20146813

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:700件Goodアンサー獲得:43件

2016/08/27 06:18(1年以上前)

>housebedさん

業者から貰ったパネルが乗ってる図面をアップされてみてはいかがですか?

パネル(5.13) に対してパワコン(5.9)はかなりオーバースペックです
基本はパネル 〉 パワコンが理想です。

書込番号:20147016 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4500件Goodアンサー獲得:869件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/08/27 06:22(1年以上前)

>housebedさん

TML-270N-WHT-Jは韓国LG電子製です。
モジュールが5.13kWなのにパワコン5.9kWはデラックスすぎます。寄棟3面設置ならなおさらです。
モジュール配置図をアップもらえますか?
カラー表示器 TPV-CM002Dはタッチパネルでないので古さを感じます。
名古屋にお住みなら、伊藤忠エネクスホームライフ中部や東京シェルパック愛知営業所への見積依頼をお勧めします。

書込番号:20147018

ナイスクチコミ!1


スレ主 housebedさん
クチコミ投稿数:5件

2016/08/27 08:54(1年以上前)

>晴れhareさん
>ある坊主さん
>gyongさん
皆様さっそくのご回答ありがとうございます。

まだ1社目からの見積でしたので、判断ができませんでいました。

見積時に頂きました。
パネルの配置図を載せますので再度、評価をお願いします。

書込番号:20147263

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4500件Goodアンサー獲得:869件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/08/27 09:28(1年以上前)

>housebedさん

モジュール配置図のアップ確認しました。
方角の確認です。通常、伏図では北が上、南が下になります。
この配置だと北面設置となりますが、方角はどうなっていますか?
方角に沿った配置が通常なのですが、それを知らない業者は多いです。
そういう業者は施工技術的にもおかしな点がありそうなのでお勧めしません。
(東芝の設計ツール仕様なら何も申しませんが)

書込番号:20147350

ナイスクチコミ!0


スレ主 housebedさん
クチコミ投稿数:5件

2016/08/27 09:35(1年以上前)

>gyongさん
改めて配置図の全体をアップします。
北面には付けないと言われました。

書込番号:20147372 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4500件Goodアンサー獲得:869件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/08/27 10:03(1年以上前)

>housebedさん

方角を確認しました。(パソコンをさかさまにして確認しましたよ!。変な図面だ!!)

北東設置7枚があります。ここは冬季はすこぶる発電しません。経年でパネルにコケも生えてきやすいです。設置はお勧めしません。
南東3枚、南西9枚、計12枚での見積もりし直しをお勧めします。
南東3直、南西3直+6直ですか。昇圧回路が必要です。
3kWと小さいパワコンがふさわしいのですが、3kWクラスは昇圧(マルチストリングパワコン)がありません。
昇圧回路2回路付きの接続箱+2.7kWパワコンがよさそうですが、それはパナソニックに限定されます。
パネル配置的にはコストアップ要因になります。
パナソニックを含めた複数業者の相見積もりを取ってみてください。

書込番号:20147429

ナイスクチコミ!0


スレ主 housebedさん
クチコミ投稿数:5件

2016/08/29 22:49(1年以上前)

>gyongさん
パナソニックで再度見積を取りましたので
見積の評価をお願いします。
5.13kW \1,540,000(税込)

書込番号:20154941

ナイスクチコミ!1


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4500件Goodアンサー獲得:869件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/08/29 22:58(1年以上前)

>housebedさん

 この見積もりは北東設置なしでしょうか? そうでない気がしますが。

書込番号:20154972

ナイスクチコミ!0


スレ主 housebedさん
クチコミ投稿数:5件

2016/08/29 23:02(1年以上前)

>gyongさん
早速のご連絡ありがとうございます。
北東と南西に設置での見積と言っておりました。


書込番号:20154984