初心者なので解る方がおられましたらご教示下さい。
Panasonic 245Wパネル×42枚=10.29KW搭載し、パワコンは屋外用4.6KWを2台設置で9.2KWのシステムとした場合、家庭用余剰買取33円として申請可能なんでしょうか?
可能として、メリット、デメリットがあればお教えいただければ嬉しいです。

また、家庭用と産業用、電力会社の接続工事費用に差が出るのでしょうか?

書込番号:20168856

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:4513件Goodアンサー獲得:906件

2016/09/03 23:30(1年以上前)

金色の狼ファルコンさん

システム容量としては4.6×2=9.2kwですから、余剰契約1本になります。
パネルは10kwを越えてますが、発電量(交流電源への変換)はパワコンMAXの9.2kwに押さえられてしまいます

メリットは容量に見あった発電量が得られる。
家庭環境次第では多くの収入が得られるでしょう。

デメリットは20年固定の安定した売電契約が出来ないこと。5.5と4.6にして10kw越えを狙いたいところかな

接続工事とは連系でしょうか?その費用に変わりはないかと思います。
ただ、10kw越えると近くの電柱に載ってるトランス容量次第では、お客持ちで交換を余儀なくされます。
10kw以下なら契約アンペア変更だけかな!


書込番号:20168966 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:369件

2016/09/03 23:44(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

4.6kWのパワコンだと、20.5枚が最大となっているので、一応は245Wx20枚と120Wx1枚を各々のパワコンに
つなぐことになりますけね。→ 2台の合計で10.04kW

あと、電力会社はどこでしょうか? スマートメータで11kW未満であれば契約アンペア数の変更もいらない所が
ありますよ。(東電・関電・九電はOK。ほかは要確認)

では

書込番号:20168997

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:369件

2016/09/03 23:47(1年以上前)

訂正です。

>スマートメータで11kW未満であれば契約アンペア数の変更もいらない所が
>ありますよ。(東電・関電・九電はOK。ほかは要確認)

12kWを越えなければ考慮不要とありました。
http://www.kyuden.co.jp/rate_electrical_smartmeter_reverse.html

書込番号:20169011

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:10件

2016/09/04 00:16(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

パネル 10.29kw パワコン9.2kwのシステムなら家庭用 余剰(10kw未満、10年売電)での契約となります。

パネル10kw以上 パワコン10kw以上なら産業用となり20年売電(24円+税)です。 それに全量、余剰の選択が出来ます 。 ただし全量売電から余剰売電への途中変更は出来ますが余剰売電から全量売電への途中変更は出来ません。

電力会社への連携負担金ですが申請後じゃないと電力会社は見積しません。(トランスの交換とかあると10万以上は軽くかかると思います)

余剰売電を選択すると 毎月の電灯契約が10kv以上の
契約となり数千円の基本料がかかります。(電力会社によって異なる?)
全量売電なら基本料 数百円です(私の12kwのシステムで毎月300円程度です)

具体的な金額はわからないと思いますが電力会社に問合せしてみると何かしら教えてもらえると思います。

自分の納得できるシステムが出来ますよう頑張ってください。

書込番号:20169074 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


gyongさん
クチコミ投稿数:4840件Goodアンサー獲得:960件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/09/04 06:54(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

H28年度申請で、家庭用余剰買取33円なので、東電、中部電、関電ではありませんね。
であれば問題ありません。ただ、パネルが10kW超えなので、パワコンを5.5kW×2台に変えれば、買取価格が税込24円にさがるものの10年から20年へ買取期間がアップします。10kW超えを一般的に産業用と呼びますが、10kW超えの住宅は結構あります。
10kW超えは工事費負担金が発生しますが、10kWレベルで住宅密集地であれば、トランスの交換もなく、1.5万円くらいで済むこともあります。
なお、近隣に住宅がない田舎であって、巨大な住宅屋根設置で49.5kWレベルだと工事費負担金が60万円近くになることはあり得ます。

書込番号:20169434

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:134件

2016/09/04 07:48(1年以上前)

皆様、親切にありがとうございます!
本来は10kw超えならパワコンの容量も上げて素直に産業用24円20年買取にすれば良いのでしょうが、販売店から、家庭用は10年買取でもそれ以降、極端な買取価格低下は考えにくい、産業用は極端に下がる可能性が高い、とのアドバイスをされたもので、家庭用の範疇に抑えた方が良いのかなと考えた次第です。
電気料金は徐々に値上がりする傾向の中で、一般家庭から極端に安い価格で買取った電気を高い価格で売る様な事を電力会社もさすがに出来ないんじゃないか、という見解からみたいです。
全て推測の域ではありますが…

書込番号:20169497 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:4件

2016/09/04 09:12(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

こんにちは(^○^)。
私はパネル9.51kw、パワコン9.5kwです。
10年後の売電価格については、スレ主さんと同じことを見込んでましたが、どうも無理そうな様ですm(__)m。
最近の予想では、産業用、家庭用に関わらず、10円強になるようです(._.)_。
もしそうなら、10年後は電気の売買価格が逆転しますので、蓄電池の導入を考えています。
私が今設置するなら、10kw超えの産業用で20年売電の余剰を選択すると思います(@_@)。

書込番号:20169647 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


gyongさん
クチコミ投稿数:4840件Goodアンサー獲得:960件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/09/04 12:41(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

>家庭用は10年買取でもそれ以降、極端な買取価格低下は考えにくい、産業用は極端に下がる可能性が高い、とのアドバイスをされたもので

 住宅用も産業用も買取期間終了後は7円とか10円とかになる可能性は十分にありえます。
 いまの売電側の流通価格はそのくらいなので。
 10年後、時間帯ごとに料金が変わるようになれば時間帯別売電単価になる可能性があります。スマートメーターも普及しますしやりやすくなります。

書込番号:20170155

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:134件

2016/09/05 06:43(1年以上前)

>烏賊つりさん
ありがとうございます。
やはり、10kw超えにしておいたが無難そうですね。

>gyongさん
ありがとうございます。
因みに新築の場合、黙っていてもスマートメーターって勝手に取り付けされるものなんでしょうか?

書込番号:20172375 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:4840件Goodアンサー獲得:960件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/09/05 06:49(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

 12kVA以下の契約ならスマートメーター取り付けとなります。
 従来の円盤メータの立場がなくなってきています。

書込番号:20172380

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2016/09/05 09:17(1年以上前)

誤認識なされないよう申し述べておきます。

10kWレベルとかそれを超えるとかの、容量うんぬんでトランス交換の必要性、又その費用発生の有無が決まるわけではありません。

トランスをコップ、電気を水に例えると、最後に連携するソーラーによってそのコップの水が溢れるようならトランス交換の必要性が出てくる、という考え方です。
つまり連携トランスのキャパ次第ということです。
よって、極端な場合は5kW程度の家庭用ソーラーの連携でさえ、トランス交換の必要性が出る場合もあります。(あまりないかとは思いますが)
10kW超えなら交換必須とか、それ以下なら交換しないで済む、という考え方は正しいとは言えません。
また、その必要性の有無を決定できるのは唯一、管内電力会社の配電設計担当者のみになります(系統電力事情を鑑みて担当者が判断します)ので、この件は電力会社に問い合わせること以外、論ずるだけ無駄です。
速やかに電力会社にお伺いされるのがよろしいです。


>私が今設置するなら、10kw超えの産業用で20年売電の余剰を選択すると思います

私も鳥賊つりさんのご意見に賛成です。
10kW程度はやはり家庭用ソーラーの域ですので、電気代の高騰(高圧需要家を除いて)が確実であろうこれからの時代は、適したシステム構築かな、と考えています。
また、今は高くて時期尚早ですが、蓄電池を合わせた電気の自給自足ライフの構築も考えて行くことは有意義かと考えます。

書込番号:20172597

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:134件

2016/09/05 13:25(1年以上前)

>CIS愛好家さん
ありがとうございます!
色々と教えていただき感謝致します。

書込番号:20173096 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:134件

2016/09/13 21:17(1年以上前)

皆様から親切にアドバイスいただき色々と検討した結果、最終的に下記内容で契約しました!
Panasonic 245WJ01 × 42枚 10.29W
屋外パワコン 4.6W+5.9W 税込総額2,675,000円
20年間の余剰買取です。

あと怖いのが電力会社の接続料金がいくら請求されるかです。
設置は年末近くなりそうですが、今から楽しみです!

書込番号:20198042

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:4840件Goodアンサー獲得:960件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2016/09/13 21:33(1年以上前)

>金色の狼ファルコンさん

 10.29kWですとトランス交換費用は不要の場合も結構あるでしょう。そうなればラッキーですね。お祈りしています。

書込番号:20198128